Prova tenuta gas

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Prova tenuta gas

Messaggio da Duracell20 »

Salve volevo sapere per le caldaie condominiali quindi con pot. >35kW qual'è la norma di riferimento per la prova tenuta gas ?
Faccio questa domanda perchè su un verbale mi riportano la UNI 7129 su un altro la UNI 11528/2014 :roll:

Grazie in anticipo
girondone
Messaggi: 12820
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Prova tenuta gas

Messaggio da girondone »

leggi i campi di applicazione dlle due norme e trovi la risposta
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Prova tenuta gas

Messaggio da Duracell20 »

Non è il mio settore ma devo dare risposta a un cliente
Cmq essendo gli impianti condominiali >35kW escluderei entrambe le normative e applicherei la UNI11137

Corretto?
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Prova tenuta gas

Messaggio da grifo68 »

sia la 7129 che la 11528 sono norme di installazione, quindi se si parla di impianti nuovi o modificati si cita quella pertinente (nel tuo caso la 11528).
Se invece si parla di impianti in esercizio allora vale la 11137-2 che avrebbe come campo di applicazione gli impianti < 35 kW ma nella 11528 si specifica che può essere utilizzata (fino a 40mbar di pressione) anche per > 35 kW
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Prova tenuta gas

Messaggio da grifo68 »

anzi, la 11137 del 2019 ha come campo di applicazione gli impianti uso civile e non uso domestico e similare come quella del 2012 e quindi va bene anche per > 35 kW
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Prova tenuta gas

Messaggio da grifo68 »

qui c'è un interessante articolo sulla 11137-2019

https://www.vaillant.it/downloads/profe ... 600088.pdf
Duracell20
Messaggi: 1319
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Prova tenuta gas

Messaggio da Duracell20 »

Grazie 1000
Grifo
Rispondi