Progetto gas modifica

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
pagio
Messaggi: 91
Iscritto il: lun mag 05, 2008 19:51

Progetto gas modifica

Messaggio da pagio »

Buongiorno,
vorrei porre un quesito in merito a quanto di seguito indicato:
• Attività soggetta a prevenzione incendi dotata di regolare CPI (industria metalmeccanica);
• rete gas in bassa pressione posta all’interno dello stabilimento;
• hanno sostituito dei forni da circa 700 kW e questo spostamento ha comportato un ampliamento della rete gas esistente con la posa di nuove tubazioni, curve ed intercettazioni (circa 15 metri).
Quesito: serve progetto da parte di professionista abilitato?
Saluti e GRAZIE!!!!
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Progetto gas modifica

Messaggio da ponca »

se intendi professionista abilitato ai sensi del dm 37/08 per il progetto gas ti rispondo certamente di si
se intendevi professionista antincendio ex 818 invece no
pagio
Messaggi: 91
Iscritto il: lun mag 05, 2008 19:51

Re: Progetto gas modifica

Messaggio da pagio »

GRAZIE!!!!...
è quello che penso anch'io...ma qualcuno dice "....faccio il progetto per 15 m.....?!?!?!!".....
Saluti
Rispondi