Salve a tutti,
quesito su tubazione gas GPL per uso commerciale (cucina >116 kW): la tubazione parte da serbatoio GPL interrato e costeggia perimetralmente le pareti di edificio (mediante tubi in acciaio staffati su parete perimetrale ovvero a vista) per poi entrare all'interno del locale cucina.
Per una parte del percorso la tubazione (che ripeto è installata a vista), si trova sopra il piano campagna ma contemporaneamente al di sopra di "depressione" ovvero percorso carrabile che porta al piano interrato (-4.0 m).
E' a norma questo tipo di installazione ?
Grazie.
Saluti.
tubazione gas GPL esterna a vista su depressione
Moderatore: Edilclima
Re: tubazione gas GPL esterna a vista su depressione
a livello normativo non ci sono particolari prescrizioni per le tubazioni, in realtà sappiamo che il concetto generale di "regola di buona tecnica" è superiore rispetto alle norme tecniche specifiche (vedi Legge 1083/71), e questo perché una norma non può comprendere tutte le casistiche. Nel caso in oggetto, per esempio, eviterei di fare giunzioni filettate nel tratto che passa sopra alla depressione o, nel caso ci fossero, metterei la tubazione in guaina d'acciaio sfociante ad almeno 2 metri dalla depressione stessa
Re: tubazione gas GPL esterna a vista su depressione
si. concordo. E' il mio stesso pensiero.