Buongiorno,
vi chiedo un confronto sulla seguente questione: nel caso di caldaia installata in un sottotetto (aerato), si vuole verificare la fattibilità di installare la tubazione di adduzione gas parallelamente alla falda inclinata per poi attraversare il tetto ed entrare direttamente nel locale tecnico. In questo modo si avrebbe un percorso completamente esterno al fabbricato (entrare in parete significherebbe attraversare una camera).
Il dubbio viene perché leggendo la 7129-1 al punto 4.5.1.2 nel paragrafo dedicato alle installazioni a vista "Le tubazioni istallate a vista devono avere andamento rettilineo verticale ed orizzontale ed essere opportunamente ancorate secondo quanto indicato al punto 4.6.1." Nella sezione divieti non trovo invece nessuna prescrizione riguardo le falde inclinate.
Credo che la ragione principale di tale prescrizione sia evitare che le tubazioni corrano in diagonale lungo le facciate... attendo vostre opinioni.
Impianto gas su tetto
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto gas su tetto
Infatti.
Non vedo preclusioni, visto che la stessa tubazione potrebbe correre in piano o in verticale senza distinzioni.
Non vedo preclusioni, visto che la stessa tubazione potrebbe correre in piano o in verticale senza distinzioni.