PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUSTRIA

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUSTRIA

Messaggio da lucatr »

Buongiorno a tutti.
Richiedo parere sulla presente questione:

Impianto del gas con almeno 5 utenze da 300 kw cadauno ... generatori d'aria calda da 70 kw .... tutto in possesso di regolare dichiarazione di conformità secondo la 46/90.

Oggi mi chiedono di installare dalla linea gas dell'impianto esistente una caldaietta murale da 30 kw.

Secondo il Decreto n.37/08 dobbiamo fare il progetto firmato da tecnico ??? quindi con nuovo calcolo etc ... oppure basta lo schema dell'installatore ????

Grazie a chi mi potrà aiutare.

Luca
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUS

Messaggio da iltubo »

Se l'impianto gas è unico mi pare superi i 50 Kw necessari per l'obbligo di progetto del tecnico.
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUS

Messaggio da lucatr »

Per assurdo se avessi 300 caldaiette da 3 kw in tanti ambienti diversi a vostro parere sarebbe richiesto il progetto secondo il 37/08????

Oppure se avessi 300 caldaiette da 3 kw in un ambiente unico ?????

Accetto opinioni ....
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUS

Messaggio da iltubo »

Parli di "mpianto gas con portata(potenza) superiore a 50 kw" = obbligo progetto del tecnico, sia in un caso che nell'altro.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUS

Messaggio da grifo68 »

lucatr ha scritto:Per assurdo se avessi 300 caldaiette da 3 kw in tanti ambienti diversi a vostro parere sarebbe richiesto il progetto secondo il 37/08????

Oppure se avessi 300 caldaiette da 3 kw in un ambiente unico ?????

Accetto opinioni ....
il progetto da parte di professionista ai sensi del DM 37/08 serve in entrambi i casi (si superano i 50 kW, sempre ovviamente nel caso in cui le 300 caldaie siano collegata d un impianto di alimentazione unico... se sono 300 caldaie ciascuna con proprio contatore e propria linea allora il progetto ai sensi del DM 37/08 non serve, ma servono 300 dichiarazioni di conformità con i relativi allegati obbligatori), il progetto servirebbe anche nel caso, per esempio, in cui in una abitazione ci fossero allacciati all'impianto una caldaia da 30, una cucina da 10 ed un boyler da 15... la differenza nei due casi che poni sta nel fatto che nel primo caso (a patto che i locali non siano direttamente comunicanti) applichi la 7129... nel secondo caso avresti una centrale termica da 900 kW e quindi soggetta a DM 12/04/96 oltre che a procedura di prevenzione incendi (SCIA).
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUS

Messaggio da girondone »

lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: PROGETTO CALDAIETTA DA 3O KW SU IMPIANTO ESISTENTE INDUS

Messaggio da lucatr »

Grazie mille per il chiarimento.
Diciamo che formalmente tale impianto era in possesso della regolare dichiarazione di conformità secondo la 46/90 ed era presente il calcolo di tutto l'impianto.

Ora dovrò semplicemente ampliare il mio progetto con l'inserimento della caldaietta da 30 KW, (calcolo e relazione tecnica e schema) e l'installatore potrà poi redarre regolare dichiarazione di conformità secondo la 37/08.

Grazie per il chiarimento.