Tubo gas zincato
Salve chiedo se un tubo zincato per impianti gas caldaia e cucina può attraversare la soletta del balcone senza guaina per alimentare una mansarda in pratica il tubo è a contatto con il cemento .chiedo se vi è una norma che approva questo tipo di passaggio con tubo zincato grazie
Re: Tubo gas zincato
Non va bene, ci deve essere un controtubo.
Norma UNI 7129
Norma UNI 7129
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Tubo gas zincato
vedi anche la figura C.6 dell'appendice C alla 7129-1 (oggi con la stessa risposta ho risposto a due domande )