che modifica è questa?
In una generica autorimessa si intende installare un cancello automatico in corrispondenza dell'accesso, al piede della rampa per intenderci. Non è al momento dato sapere se l'accesso faccia parte del sistema di vie di uscita originariamente presentato (sul posto non vi è segnaletica che la contradd...
- mer gen 14, 2015 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga nuove attività DPR 151/11
- Risposte: 30
- Visite : 8382
Re: Proroga nuove attività DPR 151/11
Se mai ci fosse bisogno di aggiungere qualcosa alle parole di Terminus, confermo nessuna proroga. Ho ricevuto poco fa risposta via email dal Comando Provinciale dei VVF di Bologna che me lo hanno confermato.
Va a finire che l'Italia sta veramente cambiando?
Tranquilli, scherzo...
Va a finire che l'Italia sta veramente cambiando?
Tranquilli, scherzo...
- gio gen 08, 2015 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
- Risposte: 15
- Visite : 3579
Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Concedetemi di sporcare l'argomento. Potrei scrivere un messaggio privato ma la questione è di interesse REGIONALE! Wikipedia è Wikipedia. La questione del confine è annosa e controversa, c'è chi lo vuole far coincidere con il Rio Sanguinario, e allora Imola sarebbe Emilia. Imola di sicuro è più Rom...
- gio gen 08, 2015 00:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
- Risposte: 15
- Visite : 3579
Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
...addirittura...
...ora c'è da chiedersi come sia regolata la faccenda dove si trova Terminus...ovunque egli si trovi...
ma c'è una cosa molto più importante: Bologna non è Romagna, Imola, dove io abito, né Romagna né Emilia,...no man's land!
...ora c'è da chiedersi come sia regolata la faccenda dove si trova Terminus...ovunque egli si trovi...
ma c'è una cosa molto più importante: Bologna non è Romagna, Imola, dove io abito, né Romagna né Emilia,...no man's land!
- mer gen 07, 2015 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
- Risposte: 15
- Visite : 3579
Re: Responsabile procedimenti antincendio attività scuola
Io penso che il C.P.I. debba essere rilasciato all'Istituto e non al proprietario. Il richiedente sarà il preside. C'è tutta una trattazione riguardante la possibilità di intestare depositi di GPL in comodato ai proprietari anziché ai conduttori. Il fatto che non vi sia altrettanto (a quanto ne so) ...
- ven gen 02, 2015 00:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
- Risposte: 16
- Visite : 10355
Re: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
Un po' di tempo fa ho rinnovato un CPI di un'autorimessa ante 2011 con progetto approvato nel 2001 e non era previsto nessun sgancio di emergenza. Spero sempre che qualcuno di autorevole arrivi a fugare il dubbio... ...ad ogni modo per il rinnovo da te svolto poco tempo fa, non starei a preoccuparm...
- gio gen 01, 2015 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
- Risposte: 16
- Visite : 10355
Re: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
Ok, io scrivevo Di.Ri. pensando ai miei casi di impianti ante 2008...dovevo scrivere Di.Co ma il mio concetto rimane il medesimo. Poi siamo sicuri che tutti gli impianti post 2008 hanno una Di.Co? Se il 37/08 ammette Di.Ri. per casi in cui la Di.Co. non sia più reperibile, dopo il 2008 non è più amm...
- gio gen 01, 2015 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su uscita di sicurezza
- Risposte: 7
- Visite : 1907
Re: dubbio su uscita di sicurezza
Il punto è proprio questo, ma leggi attentamente articolo 3 comma 2,...non sembra esonerare da allegato III chi è soggetto VVF? Pensa che io fino ad oggi non ci avevo manco fatto caso...e se fosse così poi...perché? Avrei trovato più sensato sollevare attività con specifica regola tecnica...boh! Ma ...
- mar dic 30, 2014 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su uscita di sicurezza
- Risposte: 7
- Visite : 1907
Re: dubbio su uscita di sicurezza
Grazie Tom, io nell'81/08 mi ci sono sempre perso... Comunque all'interno dell'allegato IV la prescrizione che tu opportunamente indichi fa parte del capitolo 1.6. Porte e portoni. All'interno del capitolo 1.5. Vie e uscite di emergenza, allo stesso livello gerarchico, e che ritengo più calzante, è ...
- lun dic 29, 2014 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
- Risposte: 16
- Visite : 10355
Re: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
Grazie paolo m Se per non essere MARCI basta spendere due parole nella VDR vado subito ad aggiornare il documento. A sentimento direi che è un po' forte questo automatismo che vuole luoghi MARCI tutte le attività soggette VVF. Se così fosse tutte le attività di meccanico ed elettrauto nelle quali ta...
- lun dic 29, 2014 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
- Risposte: 16
- Visite : 10355
Re: Impianto elettrico autorimessa soggetta a CPI perchè > 300mq
Riguardo a questo post avrei diversi chiarimenti da richiedervi... In primis Ma se io sbologno al titolare dell'attività e al suo elettricista di turno la necessità di disporre di una Di.Ri. relativa all'impianto elettrico da allegare alla S.C.I.A. posso ritenermi brillantemente esonerato dal compit...
- dom dic 28, 2014 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su uscita di sicurezza
- Risposte: 7
- Visite : 1907
dubbio su uscita di sicurezza
ditemi se affermo il giusto Per una attività 53.1.B non esistono prescrizioni riguardanti il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza in quanto il D.M. 10/03/98 all'art. 3 comma 2 dispone "Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sen...
- ven dic 26, 2014 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12081
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
A mio avviso tutto inutile, e forse deleterio sino a che non ci sarà la cultura. E nella fattispecie del settore ritengo che la cultura la creerebbe una equa e responsabile attività della PA, in questo caso VVF. Qualcuno può spiegarmi perché nel mio peregrinare la notte per le strade del mio quartie...
- lun dic 22, 2014 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamenti con tubi metallici
- Risposte: 18
- Visite : 8210
Re: Attraversamenti con tubi metallici
forse questo...mah? non mi convince ma se esiste rapporto di prova... http://www.sati.it/wp-content/uploads/2012/08/cata_barriere_2012.pdf si veda a PAG. 43 altri prodotti mi sembra che richiedano l'avvolgimento della tubazione metallica prima della sigillatura dell'intorno, quindi per me che devo s...
- lun dic 22, 2014 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamenti con tubi metallici
- Risposte: 18
- Visite : 8210
Re: Attraversamenti con tubi metallici
Io non ho mica capito...come lavora sto cordone?!? Non conosco l'articolo e fatico a trovare qualcosa di attinente sui siti Hilti e Promat...qualcuno può aiutarmi?
Grazie, ciao
Grazie, ciao
- lun dic 22, 2014 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ma l'illuminazione di sicurezza serve sempre?
- Risposte: 1
- Visite : 535
ma l'illuminazione di sicurezza serve sempre?
Per una attività di elettrauto (59.1.B) è stata presentata richiesta di valutazione del progetto trattando l'attività come "non regolata da specifiche disposizioni antincendio". La correttezza di tale impostazione mi appare tuttora incerta. Avevo avuto al riguardo pareri contrastanti anche...
- lun dic 22, 2014 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
- Risposte: 3
- Visite : 980
Re: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
Grazie tantissimo Terminus...ma da dove hai carpito la storia dei 20 cm?
Il mio buon senso poteva dirmi qualche metro...20 cm di coibentazione quanta conducibilità termica potranno mai evitare?
Il mio buon senso poteva dirmi qualche metro...20 cm di coibentazione quanta conducibilità termica potranno mai evitare?
- lun dic 22, 2014 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
- Risposte: 3
- Visite : 980
Resistenza al fuoco di attraversamenti e canne fumarie
Esimi, un dubbio che ho sempre avuto mi si presenta oggi in veste decisamente concreta. Nella fotografia che ho condiviso al seguente indirizzo https://copy.com/Uuo8LMOJp7TajpuC potete osservare dall'esterno un locale centrale termica contenuto nella volumetria di una officina elettrauto. Dovendo pr...
- gio dic 11, 2014 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asseverazione per rinnovo
- Risposte: 4
- Visite : 1278
Re: Asseverazione per rinnovo
Scusa ma come farai ad essere a posto se l'asseverazione riguarda gli impianti di protezione attiva e tu già ci dici che uno di questi è dato dall'impianto di rivelazione? Per quanto riguarda i rivestimenti protettivi, è sempre necessario verificarne la presenza tramite sopralluogo e accesso agli at...
- mar dic 09, 2014 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Maniglioni Antipanico
- Risposte: 5
- Visite : 1661
Re: Maniglioni Antipanico
Ma dice anche che i dispositivi per l'apertura delle porte esistenti debbano essere comunque sostituiti con dispositivi marcati CE. Ma precisa che l'obbligo di sostituzione ogni 8 anni riguarda le porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, quan...
- mar dic 09, 2014 17:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio in predalles R120 -> REI120?
- Risposte: 9
- Visite : 3272
Re: Solaio in predalles R120 -> REI120?
due cose:
- verificare la dotazione di sfoghi delle sovrapressioni;
- mi sono sempre chiesto: ma le lastre predalles non andrebbero sempre sigillate fra loro per garantire la continuità della compartimentazione?
Ciao
- verificare la dotazione di sfoghi delle sovrapressioni;
- mi sono sempre chiesto: ma le lastre predalles non andrebbero sempre sigillate fra loro per garantire la continuità della compartimentazione?
Ciao
- sab nov 22, 2014 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: computo aerazioni autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 6445
Re: computo aerazioni autorimessa
@etec83 Sì, il quesito si può ridurre a come lo hai posto tu. Comunque, riflettendo riflettendo, mi sono dato una regola che mi fa sentire a posto, anche se, come al solito, risulterà piuttosto impopolare. Per me ogni box privato deve godere di una aerazione in caso di incendio pari a 1/25 della sup...
- ven nov 21, 2014 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: computo aerazioni autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 6445
Re: computo aerazioni autorimessa
Carissimo, nel frattempo, spulciando il sito VV.F., ho trovato questo chiarimento (di cui ometto alcuni passaggi per non scrivere Divina Commedia) Il 3‰ privo di serramenti, è finalizzato allo smaltimento dei gas della combustione causati dalla messa in moto e dalla movimentazione degli autoveicoli....
- ven nov 21, 2014 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: computo aerazioni autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 6445
Re: computo aerazioni autorimessa
Resta con me Terminus, non mi mollare... ;-) Chiara la tua posizione, ma voglio farti notare che il mio caso numerico è quello in cui la corsia di manovra gode già di 1/25 da aperture che vi si affacciano direttamente e le finestre interne ai box auto sono state un modo per arrivare all'aerazione di...
- ven nov 21, 2014 00:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: computo aerazioni autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 6445
Re: computo aerazioni autorimessa
E allora sarò telegrafico Come sai la ratio legis? Dov'è scritto che il 1/100 è per ventilare la corsia? Se così fosse tale apertura dovrebbe essere proporzionale alla superficie della corsia e non del box. Non mi convince... E poi non vedo il nesso con EI30. Infine torno a ribadire che ci sono fine...
- gio nov 20, 2014 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: computo aerazioni autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 6445
Re: computo aerazioni autorimessa
Silenzio totale, non avrò mica bestemmiato in chiesa?... Scherzi a parte, avrei desiderato un confronto sulla mia impostazione del computo delle ventilazioni, poiché mi ritrovo in questi giorni a dovermi pronuncare sulla conformità di una autorimessa esistente con 70 box in cui: - superficie corsia ...
- gio nov 13, 2014 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: computo aerazioni autorimessa
- Risposte: 12
- Visite : 6445
Re: computo aerazioni autorimessa
Non ho che abbia capito benissimo... le aperture non sono permanenti ma c'è un vetro -> chiudo un occhio e vedo di verificare di avere lo 0,003 Perché dovresti chiudere un occhio? Se il vetro è installato su un serramento apribile, ai fini del 1/25 le aperture dei box sono totalmente conformi. Quest...
- mar nov 11, 2014 23:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova UNI 10779:2014
- Risposte: 30
- Visite : 9553
Re: Nuova UNI 10779:2014
Probabilmente il tuo è un approccio di sostanza e il mio un inutile cruccio letterale. Ma se ragioniamo così allora forse un buon 70% della UNI diventa inutile e superfluo. Putroppo non sempre le disposizioni sono motivate, ma se fosse che il max di 20 m è stato stabilito per (dico la prima ca**ata)...
- mar nov 11, 2014 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova UNI 10779:2014
- Risposte: 30
- Visite : 9553
Re: Nuova UNI 10779:2014
mi sembra di ricordare poi che sono cambiate le definizioni per le distanze degli idranti e per il raggio d'azione. (es. dn45 ogni punto distante 20 m geometrici, e raggiungibile con la regola del filo teso per gli ingombri con manichette da 25.). Aiutatemi a fugare due dubbi che ho sempre avuto: L...
- gio ott 30, 2014 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8210
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
E poi considerare compartimento antincendio il vano scala del condominio ha altre ripercussioni.
Ad esempio lo spandimento dei liquidi.
Ad esempio lo spandimento dei liquidi.
- gio ott 30, 2014 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimesse: 2 collaudi "scomodi"
- Risposte: 9
- Visite : 1728
Re: autorimesse: 2 collaudi "scomodi"
1) in questa discussione parallela io motivo il mio parere contrario http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=18654 2) d'accordo con Terminus precisando che voleva senz'altro scrivere "chi ha fatto fare". Anche il costruttore potrebbe essere tenuto a prendere visione e rispettare ...
- gio ott 30, 2014 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza autorimessa
- Risposte: 0
- Visite : 605
Altezza autorimessa
In una autorimessa esistente è installata a soffitto una rete di idranti ad anello. In molti punti l'altezza sotto rete è 193 cm. Posso considerare i punti sottorete come i punti sottotrave per i quali è ammessa un'altezza minima pari a 200 cm? E così facendo posso appellarmi alle tolleranze del 5% ...
- gio ott 30, 2014 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8210
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Errata corrige
scritto dal 1983
scritto dal 1983
- gio ott 30, 2014 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8210
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Ok limitare il dubbio ai casi in cui i vani scala costituiscono via di uscita. Se da un lato può sembrare congruo considerare qualsiasi vano scala sufficientemente resistente da fungere da via di uscita, dall'altro penso che per poter considerare l'intero condominio come compartimento dovrei ammette...
- mer ott 29, 2014 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8210
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Proseguendo nella mia disamina semestrale del DM 01/02/86 incontro poi l'articolo 3.10.7... 3.10.7 Scale - Ascensori Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici ...
- mer ott 29, 2014 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8210
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Grazie Terminus, però mi chiedo appunto come possa considerarsi luogo sicuro dinamico se non è né spazio scoperto né compartimento antincendio. D.M. 30/11/83 Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente ...
- mer ott 29, 2014 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro/spazio scoperto
- Risposte: 27
- Visite : 8210
Re: Luogo sicuro/spazio scoperto
Evitando di creare un nuovo post, riesumo questo che mi sembra bello pertinente. Il mio caso però è quello generico di AUTORIMESSA COMUNICANTE CON VANO SCALA DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE. Luogo sicuro è automaticamente quello scoperto subito fuori dalla porta condominiale del piano terra o può ...
- mar ott 28, 2014 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 6782
Re: Dubbio autorimessa
Fra i vari c'è anche lui, ma il documento relativo non mi piace, non mi convince, non mi soddisfa.
Voglio il chiarimento ministeriale con tanto di sigillo papale, se no è inutile...
Voglio il chiarimento ministeriale con tanto di sigillo papale, se no è inutile...
- mar ott 28, 2014 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio autorimessa
- Risposte: 19
- Visite : 6782
Re: Dubbio autorimessa
http://www.sindirvvf.it/Documenti/Norme/Pocket_Norme/Regole_tecniche_PI/autorimesse.htm qui si legge Chiarimento con Nota ministeriale prot. nr. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01: sono ammessi box con superficie oltre i 40 m² a condizione che sia "valutata la necessità di disporre di aperture...
- mar ott 21, 2014 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
- Risposte: 13
- Visite : 4333
Re: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
Effettivamente hai ragione. La Circolare ammette la presentazione di una SCIA per riprendere un'attività che in tal modo si considera cessata non dopo la scadenza dell'ultimo certificato prevenzione incendi. Ed è quindi stata inopportuna e non corretta la mia precisazione sulla categoria dell'attivi...
- mar ott 21, 2014 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
- Risposte: 13
- Visite : 4333
Re: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
La Circolare prot. n. 5555 del 18/04/2012 introduce la ATTESTAZIONE TARDIVA DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO. (Ve ne parlavo anche qui http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=19387#p121733 ma nessuno ha raccolto.) Come il 70% delle disposizioni legislative italiane è scrit...
- lun ott 20, 2014 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: box auto in legno?
- Risposte: 1
- Visite : 519
box auto in legno?
Sbaglio o i box auto in legno di cui il web è costellato non sono legali in relazione al mancato rispetto del punto 2.2 dell'allegato al D.M. 01/02/86 in cui si prescrive che le strutture verticali e orizzontali di autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori a nove devono es...
- gio ott 09, 2014 13:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione promiscua autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1460
Re: Alimentazione promiscua autorimessa
Grazie per il confronto. Desidero che tu comunque veda le foto al seguente indirizzo https://www.dropbox.com/sh/x2fmfdbqmr9pkpq/AAA3UOXaXsT4LgtRlDgRMTn_a?dl=0 Pensa che questa autorimessa risale "solo" al 2001, che nel progetto depositato sono previsti n° 8 idranti, ma che nella realtà e n...
- mer ott 08, 2014 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione promiscua autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1460
Re: Alimentazione promiscua autorimessa
Il D.M. 01/02/86 al punto 6.1.3 Tubazioni fisse recita La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari . Ciò non equivale a dire che l'alimentazione non può essere promiscua? Aldi...
- mar ott 07, 2014 00:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione promiscua autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 1460
Alimentazione promiscua autorimessa
Per un'autorimessa esistente devo redigere nuovo progetto. L'autorimessa serve un condominio costituito da n° 7 vani scala. Esiste una rete di idranti con alimentazione da acquedotto cittadino. L'alimentazione della rete di idranti è però promiscua, in quanto condivisa con le utenze private del vano...
- ven giu 26, 2009 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTACCO AUTOPOMPA VVF
- Risposte: 26
- Visite : 17537
Re: ATTACCO AUTOPOMPA VVF
ma nessuno dice che l'acquedotto è obbligato: solo che, in uno scenario auspicabile di reciproca collaborazione, l'ente gestore potrebbe fornire almeno i suoi dati di esercizio, senza fargli firmare alcuna cambiale. Oppure chi scrive leggi e norme potrebbe almeno valutare la verosimiglianza e la fat...
- gio giu 25, 2009 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: oggetto relazione tecnica
- Risposte: 1
- Visite : 563
oggetto relazione tecnica
mi è sorto un dubbio gigantesco:
quando redigo una relazione tecnica, ad esempio per una scuola, devo dimostrate l'osservanza sia della regola tecnica relativa che del DM 10 marzo 1998 o visto che c'è la regola tecnica tratto solo quella?
per adesso sto solo capendo quante cose non so...
quando redigo una relazione tecnica, ad esempio per una scuola, devo dimostrate l'osservanza sia della regola tecnica relativa che del DM 10 marzo 1998 o visto che c'è la regola tecnica tratto solo quella?
per adesso sto solo capendo quante cose non so...
- gio giu 25, 2009 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannelli REI spessori minimi
- Risposte: 6
- Visite : 2166
Re: pannelli REI spessori minimi
1) ok, quindi basta dire REI per un tramezzo;
2)Che figuraccia...ma non è tutta colpa mia...
È che, anche se può sembrare incredibile, on line si trova della robaccia: stavo leggendo una versione del DM che mancava di vari punti...
chiedo scusa
2)Che figuraccia...ma non è tutta colpa mia...
È che, anche se può sembrare incredibile, on line si trova della robaccia: stavo leggendo una versione del DM che mancava di vari punti...
chiedo scusa
- mer giu 24, 2009 23:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio ferro e voltine REI 60
- Risposte: 8
- Visite : 3287
Re: solaio ferro e voltine REI 60
errata corrige: volevo dire "sperimentale" al posto di "tabellare"
- mer giu 24, 2009 23:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: solaio ferro e voltine REI 60
- Risposte: 8
- Visite : 3287
Re: solaio ferro e voltine REI 60
Mi sfugge un passaggio però (che mi è sempre sfuggito peraltro): preso atto del fatto che devo realizzare un compartimento REI 60, applicando un controsoffitto immagino sarei a posto e potrei certificare la resistenza al fuoco mediante citazione del rapporto di classificazione. Ma per gli intonaci e...