La ricerca ha trovato 387 risultati
- gio ott 21, 2021 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
- Risposte: 16
- Visite : 1450
Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
Salve, interpretando ciò che dice Tom Bishop mi sembra di capire che per simulare la verifica della struttura si debbano utilizzare valori di RHR/Temperature di Incendi naturali ( quindi non puoi usare i 160°C perché questa T° l' avresti solamente se lo SPK entrasse in funzione). Sempre interpretan...
- gio ott 21, 2021 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
- Risposte: 16
- Visite : 1450
Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
Secondo me nella verifica della resistenza al fuoco della struttura vera e propria non puoi considerare la presenza dello sprinkler ESFR. Quel valore è riferito alla sua capacità intrinseca quando soggetto ad un incendio standard. Se ti risulta una resistenza inferiore allora sì che ti giochi lo sp...
- sab ott 16, 2021 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 1995
Re: Autorimesse e aree TM2
Di loro che devono regolarizzare in catasto la diversa destinazione d'uso. 500€ x DOCFA e via A proposito, nella pratica edilizia cosa è riportato ? Non saprei devo verificare con amministratore. Ma se è come dite voi che catasto e VVF sono due binari separati potrei anche sorvolare a questo punto....
- sab ott 16, 2021 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 1995
Re: Autorimesse e aree TM2
Ahahaha perdonami Sandeman, forse sono un po' fuso! Mi dispiace ma sul catasto sono piuttosto scarso, anche se penso che catasto e antincendio viaggino su 2 binari completamente paralleli, tali da potersi ignorare a vicenda. Ritengo anche io che catasto e vigili del fuoco non si conoscano neppure. ...
- ven ott 15, 2021 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 1995
Re: Autorimesse e aree TM2
Sono aree TM2 perchè le TM1 si configurano quando hai complessivamente meno di 25 mq (tu ne hai 150). I livelli di prestazione in questo caso non centrano. Essendo piano interrato, il muro che separa autorimessa (TA), da TM2 dovrà essere di classe 60. per quanto riguarda le comunicazioni, una porta...
- ven ott 15, 2021 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Grazie a tutti ...
- ven ott 15, 2021 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse e aree TM2
- Risposte: 12
- Visite : 1995
Re: Autorimesse e aree TM2
Salve a tutti, le aree TM1 e TM2 una volta che le individuo nella mia autorimessa devo essere accatastate come area C2? Se invece utilizzo il DM 86 ( dato che ho un vecchio progetto approvato) e rilevo che esiste un locale dedicato a deposito ( opportunamente compartimentato R/EI 120) lo stesso deve...
- mer ott 13, 2021 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione di corretta compartimentazione
- Risposte: 1
- Visite : 302
Valutazione di corretta compartimentazione
Salve, in figura rappresentata ho una porta EI in sezione installata a circa 50mm dal pavimento. Per chiudere questi 50 mm, dato che non è presente la tipica soglia volevo applicare un barra di acciaio / lamiera di acciaio. Che documentazione mi serve per redigere il DICH-PROD? In pratica credo si d...
- mer ott 13, 2021 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: il calderone del DICH PROD (oltre a porte, vetri, STF ecc..)
- Risposte: 9
- Visite : 3062
Re: il calderone del DICH PROD (oltre a porte, vetri, STF ecc..)
1 -soluzione più semplice ed immediata: trattasi di manutenzione ordinaria (quante porte vedete con le spallette integre dopo qualche tempo dall'installazione ?) 2 - se sostituisci devi trasmettere al Comando le nuove certificazioni all'atto del rinnovo Nel caso I ( smontaggio e rimontaggio della s...
- mar ott 12, 2021 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Aerazione per il deposito ne hai? Si è presente l aereazione classica della bocca di lupo (oltre con tutto un infisso :D ) e la ripresa d'aria sul basculante. Ad ogni modo mi confermate che all'interno di un'autorimessa è possibile avere deposito se lo stesso è compartimentato R/EI 120 rispetto all...
- lun ott 11, 2021 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Si ho chiesto al titolare del negozio e mi ha confermato il deposito. Ciò basta. O sgombera o adegua. Si esattamente. L'adeguamento lo faccio seguendo il punto 3.5 ''''Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra dest...
- lun ott 11, 2021 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Io. Sto facendo il rinnovo della SCIA e ho notato questo. Cioè hai notato degli scatoloni e hai dedotto che fosse un magazzino del negozio? Oppure hai chiesto e ti hanno confermato che si tratta di un magazzino? Scusa ho perso il filo. Si ho chiesto al titolare del negozio e mi ha confermato il dep...
- lun ott 11, 2021 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Io. Sto facendo il rinnovo della SCIA e ho notato questo.NoNickName ha scritto: ↑lun ott 11, 2021 15:35Ma questo a te chi te l'ha detto?
E se invece ti dicessi che ci sono i pneumatici dell'auto di mia zia?
- lun ott 11, 2021 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Prima non sarebbe stato possibile. Ora con la nuova RTV vedi quali sono le condizioni. La promiscuità dell'impianto dovrebbe essere eliminata, se è un deposito non è ammissibile che sia alimentato dall'impianto condominiale dell'autorimessa. L'impianto di terra potrà o meno essere in comune. Salve ...
- lun ott 11, 2021 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Come non detto, all' interno dell'autorimessa/box auto hanno ricavato un deposito per il negozio soprastante :shock: Scusa, però un box è un box, quello che c'è dentro non ti riguarda. Chiaro però dato che il box è all'interno dell'autorimessa mi riguarda eccome .. In pratica si tratta di un box au...
- lun ott 11, 2021 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Prima non sarebbe stato possibile. Ora con la nuova RTV vedi quali sono le condizioni. La promiscuità dell'impianto dovrebbe essere eliminata, se è un deposito non è ammissibile che sia alimentato dall'impianto condominiale dell'autorimessa. L'impianto di terra potrà o meno essere in comune. Salve ...
- lun ott 11, 2021 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Il negozio ha un magazzino all'interno del box auto. Quindi in pratica abbiamo due problemi: Il primo è quello del magazzino all'interno di un box auto. (NON CONSENTITO) Il secondo è quello di un'ambiente lavorativo all'interno dell'autorimessa.(NON CONSENTITO).L'impianto elettrico è in comune con t...
- lun ott 11, 2021 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Come non detto,
all' interno dell'autorimessa/box auto hanno ricavato un deposito per il negozio soprastante
all' interno dell'autorimessa/box auto hanno ricavato un deposito per il negozio soprastante
- ven ott 08, 2021 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: il calderone del DICH PROD (oltre a porte, vetri, STF ecc..)
- Risposte: 9
- Visite : 3062
Re: il calderone del DICH PROD (oltre a porte, vetri, STF ecc..)
Grazie ragazzi come sempre disponibili e gentili..
- ven ott 08, 2021 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: il calderone del DICH PROD (oltre a porte, vetri, STF ecc..)
- Risposte: 9
- Visite : 3062
Re: il calderone del DICH PROD (oltre a porte, vetri, STF ecc..)
Riapro questa discussione per chiedervi un parere. Porta EI installata in autorimessa con tutte le dichiarazioni presentate al comando. Ora in fase di ARPCA, tale porta non garantisce una corretta compartimentazione ( è installata fuori bolla). Ora ho due possibilità: 1_ Togliere la porta e farla ri...
- gio ott 07, 2021 14:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Il caso pratico tratta di Autorimessa ad uso condominiale avente Amministratore unico.
- gio ott 07, 2021 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Quindi anche se avessi per esempio solamente la signora delle pulizie che svolge la propria mansione all'interno dell'autorimessa
si deve effettuare la verifica di terra..
si deve effettuare la verifica di terra..
- gio ott 07, 2021 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1804
Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Salve a tutti,
in una attività di autorimessa, essendo la stessa non produttiva, teoricamente non serve la verifica periodica dell'impianto di terra.
Se però nell'autorimessa operano gli addetti tecnici/servizi questo teoricamente dovrebbe diventare ambiente di lavoro?
Che ne pensate?
Grazie
in una attività di autorimessa, essendo la stessa non produttiva, teoricamente non serve la verifica periodica dell'impianto di terra.
Se però nell'autorimessa operano gli addetti tecnici/servizi questo teoricamente dovrebbe diventare ambiente di lavoro?
Che ne pensate?
Grazie
- ven ott 01, 2021 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse V.6.5.2
- Risposte: 5
- Visite : 563
Re: Autorimesse V.6.5.2
Tramite Filtro senza il requisito Sa
- ven ott 01, 2021 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse V.6.5.2
- Risposte: 5
- Visite : 563
Re: Autorimesse V.6.5.2
Buon pomeriggio a tutti mi sorge un dubbio inerente alla tabella V.6.5.2 dell'allegato delle autorimesse della RTO. Caso: autorimessa privata (SA) di cat. A con esodo tramite vano scala verso piano terra. da tabella per le pertinenze dell'autorimessa basterebbe la porta singola tagliafuoco, nel cas...
- ven set 24, 2021 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certificazione resistenza solaio predalles
- Risposte: 9
- Visite : 1737
Re: certificazione resistenza solaio predalles
Qui un approccio analitico per non voler fare i fori sulle lastre in opera: https://resistenzaalfuoco.it/tag/predalle/ Condivisibile o meno, fate voi. Concordo pienamente con quanto detto da voi. Sicuramente con questo metodo si dimostra la resistenza al fuoco della struttura in questo caso ma non ...
- mar set 21, 2021 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
- Risposte: 22
- Visite : 2167
Re: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
Credo proprio che percorrerò questa strada Terminus. Ieri ho fatto accesso agli atti è ho notato che il disegno in possesso al comando non rispecchia la realtà. Sostanzialmente si tratta di alcune finestre di aereazione e la presenza di un cavedio per gli impianti a servizio dei piani. Che fare? Rie...
- lun set 20, 2021 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
- Risposte: 22
- Visite : 2167
Re: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
Ho l'incarico di completare l'ARPCA. Quindi redigere solamente il documento di rinnovo a firma del titolare ( glielo compilo io ma lo firma lui). Non dovrò redigere l'asseverazione dato che non ho impianti di protezione attiva e non ho prodotti e rivestimenti per protezione passiva. Ho solamente deg...
- lun set 20, 2021 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
- Risposte: 22
- Visite : 2167
Re: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
Grazie Terminus, adesso che ho un quadro più completo della situazione agirò di conseguenza. Una cosa però.. In fase di rinnovo devo realizzare una relazione tecnica da consegnare al titolare dell'attività? Ho alcuni lavori di adeguamento da far fare oltre ad alcune disposizioni da far rispettare al...
- gio set 16, 2021 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
- Risposte: 22
- Visite : 2167
Re: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
Salve a tutti ragazzi.. sono stato in vacanza e non ho potuto ringraziarvi per le vostre risposte. Ho fatto un sopraluogo nell'attività in questione cosi da avere un quadro più completo. Una domanda però.. Secondo voi.. nell'autorimessa ho il soffitto composto da un solaio in predalle. Tra le varie ...
- ven ago 27, 2021 13:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
- Risposte: 22
- Visite : 2167
Re: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
L'autorimessa è provvista di vecchio CPI rinnovato negli anni o di SCIA ? Hai verificato la documentazione al Comando ? Se hanno autorizzato la situazione attuale, allora non sarebbe necessario presentare alcunchè, in quanto quelle misure che citi dovrebbero già essere state verificate in sede di s...
- ven ago 27, 2021 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
- Risposte: 22
- Visite : 2167
Re: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
Se ho capito bene vorresti presentare la dichiarazione di non aggravio all'interno del rinnovo, facendo i lavori di adeguamento. Questo però non è previsto dalla normativa, per sanare devi fare direttamente una SCIA con dichiarazione di non aggravio: - nella dichiarazione di non aggravio citerai i ...
- ven ago 27, 2021 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
- Risposte: 22
- Visite : 2167
ARPCA con necessità di implementare la sicurezza antincendio.
Salve a tutti, sono stato chiamato ad effettuare un' ARPCA di un'autorimessa in scadenza a fine anno. Ho svolto un primo sopraluogo notando diverse carenze a livello antincendio del tipo: - Mancanza di continuità di compartimentazione tra i vari ambiti e/o zone. - Mancanza di aereazione sui serramen...
- gio lug 29, 2021 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
- Risposte: 6
- Visite : 846
Re: Autorimessa - Caso dubbio su assoggettabilità
Salve, prova a dire la mia... Da come è configurata l'autorimessa potrebbe essere configurata come due autorimesse sotto soglia. Penso e presumo che entrambe le autorimesse facciano a capo ad un' unico propietario /amministratore. Presumo che esista una situazione impiantistica e/o strutturale comun...
- gio lug 22, 2021 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aiuto .. COMPARTIMENTAZIONE x Autofficina
- Risposte: 6
- Visite : 1038
Re: Aiuto .. COMPARTIMENTAZIONE x Autofficina
Salve, il capannone artigianale è nel complesso un capannone di circa 460m^2. Lo volete suddivide in due parti. La prima di 300 m^2 la seconda invece di 160m^2 La prima parte ospiterà un' autofficina la seconda parte per cosa verrà utilizzata? Attenzione che i 300 m^2 a cui si riferisce fanno riferi...
- lun giu 21, 2021 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e rischio vita
- Risposte: 8
- Visite : 1997
Re: Autorimessa e rischio vita
Ciao, da come la vedo io utilizzerei A2 (metodo prescrittivo in funzione all'analisi dei rischi ovviamente) giustificando il fatto che tale valore è presente in G3-3.
Se utilizzi altri valori ( metodo prestazionale) li devi giustificare ...
Se utilizzi altri valori ( metodo prestazionale) li devi giustificare ...
- lun giu 21, 2021 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa e rischio vita
- Risposte: 8
- Visite : 1997
Re: Autorimessa e rischio vita
Non saprei il motivo di questa discrepanza, ma se stai considerando un'autorimessa vale la regola verticale, quindi devi assumere per forza quello indicato in V.6.6 Salve a tutti, provo a dire la mia.. a mio avviso andrebbe preso il valore A2 se progetti senza ricorrere al metodo prestazionale. Se ...
- gio giu 17, 2021 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
- Risposte: 16
- Visite : 2446
Re: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
in realtà sono entrata qui... https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/prevenzione-online/login comunque è un disastro...il mio collega non può consultare le mie pratiche (vedere se sono state approvate) e viceversa... A mio avviso per il momento non mi preoccuperei più di tanto dato che saranno sic...
- gio giu 17, 2021 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
- Risposte: 16
- Visite : 2446
Re: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
Salve a tutti...
credo si riferisca a questo....
https://sso.vigilfuoco.it/cas/login
Sarebbe interessante capire se sarà possibile accedere alle pratiche fatte da altri professionisti onde evitare l'accesso agli atti presso i comandi provinciali.
credo si riferisca a questo....
https://sso.vigilfuoco.it/cas/login
Sarebbe interessante capire se sarà possibile accedere alle pratiche fatte da altri professionisti onde evitare l'accesso agli atti presso i comandi provinciali.
- gio giu 10, 2021 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
- Risposte: 8
- Visite : 1239
Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Salve, magari dico una sciocchezza ( in tal caso scusatemi) ma se il posizionamento delle bombole avvenisse sotto il piano campagna?
- mar giu 08, 2021 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
- Risposte: 14
- Visite : 6700
Re: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
non ho ben capito di quali LG si stia parlando, ma di recente sono state pubblicate le nuove LG 2021 con un software aggiornato per il calcolo delle parcelle. ecco il link: https://www.cni.it/temi/sicurezza/171-archivio-documenti-ed-attivita-svolte/protocolli-d-intesa-e-altri-documenti/3552-linea-g...
- mar giu 08, 2021 08:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
- Risposte: 14
- Visite : 6700
Re: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
Non è possibile rispondere, un medico di base può valere 50 €/h, un cardio chirurgo che ti salva la vita può valere 2000 €/h. Dipende da chi sei (sul mercato intendo) e dalla complessità di quello che devi fare. In primis puoi sicuramente partire dal concetto di ricavi > costi ma ovviamente è solo ...
- lun giu 07, 2021 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
- Risposte: 14
- Visite : 6700
Re: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
Mah, a che serve? Decidi il valore giornata / uomo... In pratica in questo foglio excel, in funzione delle diverse variabili presenti ( es. metratura, deroga, fse, complessità del fabbricato etc ) unito al costo orario, ti restituisce un valore economico per la prestazione. Capisco il fatto che, in...
- lun giu 07, 2021 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
- Risposte: 14
- Visite : 6700
Re: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
Salve Weareblind...
no trattasi di lavori privati.
Vedo che loro su questo foglio applicano un' onorario di 75€/h...
- lun mag 31, 2021 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO PERIODICO - SOLO IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA + PROTEZIONI PASSIVE PORTANTI O SOTTO SOTTO... C'E' ALTRO?
- Risposte: 10
- Visite : 1037
Re: RINNOVO PERIODICO - SOLO IMPIANTI PROTEZIONE ATTIVA + PROTEZIONI PASSIVE PORTANTI O SOTTO SOTTO... C'E' ALTRO?
Ciao, a volte vengono fuori dubbi o domande su cose che sembravano banali o assodate... Se guardo il modulo asseverazione per il rinnovo da verificare vengono richiamati solamente: - impianti protezione attiva (estintori esclusi) - prodotti/sistemi di protezione di strutture portanti Secondo voi è ...
- lun mag 31, 2021 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
- Risposte: 14
- Visite : 6700
Re: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
Si, la guida fornisce un monte ore di impegno che poi bisogna prezzare. Ed indicativamente da che valore MIN a che valore MAX posso tenere. So che è una domanda la cui risposta ha mille variabili ma tenendo conto di un lavoro semplice (tipica autorimessa condominiale) e con approccio prescrittivo s...
- lun mag 31, 2021 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
- Risposte: 14
- Visite : 6700
Re: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
Il CNI nel 2019 ha emanato una linea guida per le parcelle antincendio. Il compenso orario lo devi decidere tu in base all'impegno previsto ed ai prezzi di mercato di zona. Salve Terminus, ho dato un'occhiata al nuovo file Excel del CNI. In pratica il ''TOTALE PER INCERICO COMPLETO'' andrebbe molti...
- lun mag 31, 2021 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
- Risposte: 14
- Visite : 6700
Foglio Excel Parcelle VVF Ing_Sondrio
Salve a tutti,
qualcuno utilizza per fare dei preventivi di spesa il foglio redatto dall' Ordine di Sondrio?
Sono ai primi preventivi e non avrei idea di che cifra applicare. Ho visto che tale foglio riporta una data. Ci sono delle correzioni da fare?
Che valore orario potrei applicare?
Ringrazio
qualcuno utilizza per fare dei preventivi di spesa il foglio redatto dall' Ordine di Sondrio?
Sono ai primi preventivi e non avrei idea di che cifra applicare. Ho visto che tale foglio riporta una data. Ci sono delle correzioni da fare?
Che valore orario potrei applicare?
Ringrazio
- lun mar 22, 2021 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pompa antincendio senza riserva idrica
- Risposte: 3
- Visite : 707
Re: Pompa antincendio senza riserva idrica
ciao etec83 ne avevamo già parlato.. ti riporto alcuni punti .. puoi prevedere un sistema di surpressione antincendio (con disconnettore idraulico - il civile per i fatti suoi) ma devi realizzarlo a regola d'arte, ossia secondo le norme UNI, UNI EN vigenti. qui trovi dei vincoli che devono essere r...
- sab mar 06, 2021 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
- Risposte: 12
- Visite : 1923
Re: Vecchia Autorimessa con CPI Scaduto - Rinnovo CPI o Adeguamento RTV 2020 ?
Buongiorno a tutti Voi e buon Sabato, domanda a bruciapelo... Autorimessa con esame progetto approvato nel 2014. Lavori iniziati e mai terminati. Alla data odierna l'amministratore vuole finire i lavori e ottenere la SCIA. Come ci si può comportare. Devo sistemare in funzione all'esame progetto del ...