La ricerca ha trovato 397 risultati

da barabba
gio apr 10, 2014 10:03
Forum: Regione Lombardia
Argomento: PdC per riscaldamento: no 50% ACS???
Risposte: 2
Visite : 1501

Re: PdC per riscaldamento: no 50% ACS???

sono d'accordo... se prima del D.Lgs. 28/2011 la pompa di calore era un di più, adesso è un obbligo. E non credo sia corretto che il rispetto di un obbligo me ne tolga un altro, anche perchè, come dici tu, non si sarebbero presi la briga di aggiungere nel comma anche il rispetto del 50% di ACS. Ciao...
da barabba
mar apr 08, 2014 15:07
Forum: Regione Lombardia
Argomento: PdC per riscaldamento: no 50% ACS???
Risposte: 2
Visite : 1501

PdC per riscaldamento: no 50% ACS???

Quesito che forse avete già affrontato ma non ho trovato con google: permesso a costruire precedente all'entrata in vigore delle rinnovabili quindi nessun obbligo in tal senso. Il cliente installa una pompa di calore, COP 3,72: è corretto non fargli mettere pannelli solari nè uno scaldacqua con pomp...
da barabba
lun apr 07, 2014 11:45
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Validità DLgs28 e quote rinnovabili
Risposte: 6
Visite : 2550

Re: Validità DLgs28 e quote rinnovabili

confermo, anch'io inserisco tutto in edilclima, in caso di scaldacqua con pdc negli impianti metto due generatori separati (uno per il riscaldamento l'altro per l'ACS entrambe pompe di calore), inserisco i dati corretti forniti dal costruttore e poi in legge 10 non inserisco i dati di copertura ACS ...
da barabba
mar mar 11, 2014 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ripartizione FV obbligatorio tra U.I.
Risposte: 3
Visite : 987

Re: ripartizione FV obbligatorio tra U.I.

la norma non dice assolutamente nulla in merito, se non la solita formuletta. Nessuno può lamentarsi in quanto, al momento dell'acquisto, tranquillo che sa benissimo se ha fotovoltaico o no visto che il venditore glielo farà notare, e anche con che potenza. Io ho recentemente consigliato un impresar...
da barabba
mer mar 05, 2014 10:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Compilazione scheda ENEA ...AIUTATEMI!!!
Risposte: 10
Visite : 65554

Re: Compilazione scheda ENEA ...AIUTATEMI!!!

Mamma mia devo essere proprio un c....ne io che per una detrazione per risparmio energetico che non sia quella dei soli serramenti sto a farmi in pratica due leggi 10/certificazioni energetiche... a saperlo che si può fare guardando l'esempio sull'Enea forse facevo prima... ironia a parte, per saper...
da barabba
lun mar 03, 2014 10:04
Forum: Regione Lombardia
Argomento: L'iIdoneità statica e il certificatore energetico
Risposte: 1
Visite : 1320

Re: L'iIdoneità statica e il certificatore energetico

Scusa ma la certificazione energetica è già stata redatta e inviata giusto? Ora ti chiede, successivamente alla certificazione, un'altra prestazione (che peraltro, se equiparata al collaudo strutturale, dovrebbe escludere un coinvolgimento di progettazione e direzione lavori)... perchè ti preoccupi ...
da barabba
lun feb 10, 2014 10:31
Forum: Regione Lombardia
Argomento: limite pareti divisorie regione Lombardia
Risposte: 3
Visite : 1815

Re: limite pareti divisorie regione Lombardia

nessuno che opera in Lombardia che abbia sto dubbio?
beati voi...
da barabba
ven feb 07, 2014 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Norma nazionel > ristrutturazione imp. termico
Risposte: 13
Visite : 3005

Re: Norma nazionel > ristrutturazione imp. termico

concordo, nessun obbligo di fonte rinnovabile per DPR 59/09 dopo entrata in vigore D.Lgs.28/2011 per ristrutturazione.
In regione lombardia ovviamente sì ma questo già lo sapevi.
Ciao Gianluca
da barabba
ven feb 07, 2014 11:16
Forum: Regione Lombardia
Argomento: 50% ACS in caso di ampliamento volumetrico
Risposte: 1
Visite : 1079

50% ACS in caso di ampliamento volumetrico

Oggi sono in vena di dibattiti e quindi apro anche un altro argomento... parte tutto da una discussione con il servizio di assistenza Edilclima. In caso di ampliamento volumetrico > 20%, Edilclima non verifica la copertura del 50% di ACS da fonti rinnovabili. In caso di un aumento consistente della ...
da barabba
ven feb 07, 2014 11:09
Forum: Regione Lombardia
Argomento: limite pareti divisorie regione Lombardia
Risposte: 3
Visite : 1815

limite pareti divisorie regione Lombardia

Allora, sono stato sempre un sostenitore del limite di trasmittanza di 0,8 W/mqK per le pareti divisorie tra appartamenti, ieri riguardando per bene la normativa regionale lombarda mi accorgo però che tale richiesta, nella DGR 8/8745, vige esclusivamente in caso di ristrutturazioni o ampliamenti vol...
da barabba
ven gen 24, 2014 16:09
Forum: Regione Lombardia
Argomento: legge 10/91 sì o legge 10/91 no?
Risposte: 22
Visite : 22678

Re: legge 10/91 sì o legge 10/91 no?

vuol dire che i pannelli solari non li metterai... del resto per un appartamento è quasi impossibile farlo viste servitù dei piani superiori, tetto non di proprietà, ecc per l'ACS valuterai tu... ed è qui il problema, in teoria queste cose (le deroghe) andrebbero formalizzate in legge 10, non nel fo...
da barabba
mar gen 21, 2014 18:07
Forum: Regione Lombardia
Argomento: legge 10/91 sì o legge 10/91 no?
Risposte: 22
Visite : 22678

Re: legge 10/91 sì o legge 10/91 no?

Immagino che Mimmo si riferisca al progetto degli impianti... e qui mi attacco per uno sfogo personale... molte volte i clienti pensano di risparmiare perchè evitano di far fare la legge 10 e la certificazione (raramente riescono, questo è uno dei casi) e il progetto degli impianti (quasi sempre)......
da barabba
lun gen 20, 2014 15:39
Forum: Regione Lombardia
Argomento: legge 10/91 sì o legge 10/91 no?
Risposte: 22
Visite : 22678

Re: legge 10/91 sì o legge 10/91 no?

Ti dico come funziona qui a Bergamo... opere in CIAL, CIL o come dir si voglia... il comune se ne sbatte altamente. Sia della legge 10, sia della certificazione energetica. Poi se uno non deve vendere ma abitare e basta, capace che non viene veramente prodotta la certificazione energetica, nonostant...
da barabba
gio gen 16, 2014 17:24
Forum: Regione Lombardia
Argomento: EPh (Ipe) 519 Kwh/mq possibile, mi sembra un po' troppo alto
Risposte: 15
Visite : 6363

Re: EPh (Ipe) 519 Kwh/mq possibile, mi sembra un po' troppo

ah scusate avevo inteso senza serramenti nel senso che fosse chiuso, circondato solo da pareti e fossero al buio non fosse per la luce artificiale :-)
da barabba
gio gen 16, 2014 10:11
Forum: Regione Lombardia
Argomento: EPh (Ipe) 519 Kwh/mq possibile, mi sembra un po' troppo alto
Risposte: 15
Visite : 6363

Re: EPh (Ipe) 519 Kwh/mq possibile, mi sembra un po' troppo

non mi è chiara una cosa (ma ho guardato velocemente): perchè un vano scala senza serramenti è posto con una temperatura pari a quella esterna? sarà molto più alta (a memoria intorno ai 7,5-10 gradi in zona E, non -5)
ciao gianluca
da barabba
lun gen 13, 2014 15:23
Forum: Regione Lombardia
Argomento: richiesta informazioni
Risposte: 25
Visite : 7754

Re: richiesta informazioni

Discussione già fatta diverse volte con argomento la L.R. 10/2009 (che peraltro indica la L.R. 24/2006 che citi tu): gli ambienti non si possono climatizzare, ergo riscaldare...nulla vieta di installare l'impianto e non usarlo se non in futuro, quando sarà possibile farlo. Oppure di installare l'imp...
da barabba
mer ott 16, 2013 10:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Detrazioni fiscali 65% per pompa di calore o conto termico?
Risposte: 6
Visite : 1493

Re: Detrazioni fiscali 65% per pompa di calore o conto termi

scusa Ronin se intervengo, ma siccome la suocera (!) mi stressa... in base a cosa può detrarre al 50% una PdC (che fa sia freddo che caldo naturalmente?) Perchè mia suocera è in un condominio con riscaldamento centralizzato senza contabilizzatori o altro, quindi sicuramente non può detrarla come 65%...
da barabba
gio ott 10, 2013 17:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cassonetti
Risposte: 23
Visite : 6328

Re: cassonetti

l'intervento, da DPR 380, per me è in manutenzione ordinaria, non certo straordinaria. Quindi lo detrai al 50% soltanto per le parti comuni dei condomini, non certo all'interno di abitazioni private. Fai così: dì a quello che ti vende il cassonetto di metterti per iscritto che se non puoi detrarlo, ...
da barabba
mer ott 09, 2013 16:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APE agenzie immobiliari e prezzi da pazzi?
Risposte: 22
Visite : 5744

Re: APE agenzie immobiliari e prezzi da pazzi?

scusa ma se l'intervento è di 23000 euro è corretto ipotizzare 2500 euro massimo di spese tecniche... in linea di massima quando fai un intervento, hai tra il 6 e il 10% per tutte le spese tecniche (compresi impianti, ecc)... 23000 euro di lavori condominiali sono uno sputo... insomma ponteggio, cap...
da barabba
lun lug 08, 2013 12:54
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Insonorizzazione appartamento
Risposte: 1
Visite : 2688

Re: Insonorizzazione appartamento

niente di più facile... è praticamente la situazione di tutte le case costruite fino agli anni 80... che versano in condizioni acustiche disastrose... poi dagli anni 90 fino al 2005 circa in condizioni pietose e dal 2005 ad adesso un po' meglio, ma le case a norma sono comunque mosche bianche, anche...
da barabba
lun lug 01, 2013 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: studi di settore... tipologia attività legge 10
Risposte: 5
Visite : 1415

Re: studi di settore... tipologia attività legge 10

sicuramente pesa... se lo metto il progettazione è probabile che non sia congruo... ma non ho voglia di far fare sti calcoli al commercialista... come negli altri anni li metto in altre attività e via... del resto io faccio delle verifiche energetiche in teoria (anche se poi di fatto indico l'isolam...
da barabba
lun lug 01, 2013 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: studi di settore... tipologia attività legge 10
Risposte: 5
Visite : 1415

studi di settore... tipologia attività legge 10

Ebbene sì, alle prese con gli studi di settore, ogni anno mi viene il dubbio di dove inserire la legge 10... diciamo subito che la maggiorparte delle leggi 10 riguardano esclusivamente la verifica dell'isolamento, lasciando il progetto ad altro professionista... però ho il dubbio che, seppur di port...
da barabba
mer giu 05, 2013 15:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: recupero sottotetto senza modifiche...
Risposte: 2
Visite : 1432

recupero sottotetto senza modifiche...

Mi capita un caso un po' borderline... trattasi di un recupero sottotetto in Lombardia ove il recupero è in realtà dal punto di vista comunale... tale zona infatti è già riscaldata e utilizzata, alle altezze minime si è ovviato inserendo degli arredi fissi (che poi non verranno fatti ma non è un mio...
da barabba
mer mag 29, 2013 12:00
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: misurazione rumore macchinario industriale
Risposte: 1
Visite : 2397

misurazione rumore macchinario industriale

Vedo che il forum di acustica langue... mi hanno chiesto di misurare, all'interno di un capannone esistente in funzione, un nuovo macchinario appena comprato per aggiornare il DVR riguardo alla valutazione rischio rumore. Non ne ho mai fatti sinceramente, mi son sempre occupato di misurazioni in amb...
da barabba
lun mag 20, 2013 21:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonomi
Risposte: 23
Visite : 8592

Re: Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonom

Mi sono guardato i vecchi thread riguardanti quanto chiesto... in effetti mi ero perso le discussioni di qualche mese fa... comunque, secondo me, l'unica alternativa al fotovoltaico, laddove non siano previsti impianti particolari (cogenerazione, ecc), è andare in deroga al fotovoltaico con il comma...
da barabba
lun mag 20, 2013 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonomi
Risposte: 23
Visite : 8592

Re: Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonom

sì avete ragione riguardo al fotovoltaico...
ma in sostanza per le nuove costruzioni (e gli altri due casi previsti), con cos'altro si può ottemperare all'obbligo dell'/80esimo se non con pannelli fotovoltaici? parlo di cose di cui un impresario medio abbia per lo meno sentito parlare... :D
da barabba
lun mag 20, 2013 08:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonomi
Risposte: 23
Visite : 8592

Re: Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonom

Anch'io ragionavo così, poi ho visto che Edilclima nelle verifiche mi chiede di inserire la superficie in pianta a livello del terreno di ogni singola zona e mi son fatto prendere dai dubbi... però col buon senso (cosa di cui non bisogna fare troppo affidamento nell'analisi della legge) è più corret...
da barabba
dom mag 19, 2013 17:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonomi
Risposte: 23
Visite : 8592

Obbligo fotovoltaico D.Lgs. 28/2011 con impianti autonomi

Domanda riguardante il fotovoltaico obbligatorio nella misura di 1/80 della superficie al piano terra dell'edificio. Se installo pompe di calore autonome (non c'è verso col committente di averla centralizzata, anche se spende il doppio), senza grossi consumi condominiali (no ascensori o vani scala c...
da barabba
lun mag 13, 2013 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore per ACS
Risposte: 3
Visite : 1126

Re: Pompa di calore per ACS

ok grazie, proprio il riferimento legislativo cercavo... quindi per PdC con COP>3 (quasi tutte) a 7-35° evito i pannelli solari.
A buon rendere
da barabba
ven mag 10, 2013 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore per ACS
Risposte: 3
Visite : 1126

Pompa di calore per ACS

Ieri parlando con un collega, mi diceva che secondo lui utilizzando una pompa di calore che mi faccia anche l'ACS, in regione Lombardia posso non installare i pannelli solari. Naturalmente la PdC andrebbe con integrazione di una caldaia a condensazione, sia per il riscaldamento sia per l'ACS. Detto ...
da barabba
mar apr 02, 2013 17:26
Forum: Regione Lombardia
Argomento: pompa di calore
Risposte: 7
Visite : 2968

Re: pompa di calore

però con valori nulli di Eph cosa intendi? proprio 0? oppure che so, 5,5 o qualcosa del genere? perchè per consumare consuma, dai un occhio che nelle schermate iniziali dei componenti opachi non ci sia qualche simbolo di - infinito, a me succedeva prima esportando da edilclima, non vedo però come po...
da barabba
mar apr 02, 2013 17:24
Forum: Regione Lombardia
Argomento: pompa di calore
Risposte: 7
Visite : 2968

Re: pompa di calore

vero, difficile a dirsi...
però se è servito solo da pompa di calore, è più facile che venga in A piuttosto che in F!
da barabba
gio mar 28, 2013 11:21
Forum: Regione Lombardia
Argomento: recupero sottotetto... impossibile
Risposte: 10
Visite : 3949

Re: recupero sottotetto... impossibile

ok grazie, mi avete dato dei buoni spunti. L'immobile non ha il vincolo diretto della soprintendenza ma quello generico ambientale in quanto borgo antico. Comunque nella scheda è previsto il solo restauro, nemmeno il risanamento conservativo... in ogni caso alleghero' alla legge 10 anche la scheda p...
da barabba
mer mar 27, 2013 17:31
Forum: Regione Lombardia
Argomento: recupero sottotetto... impossibile
Risposte: 10
Visite : 3949

Re: recupero sottotetto... impossibile

come non detto, l'edificio non ha il vincolo archeologico diretto ma è in una zona vincolata di Bergamo, è un edificio in cui è permesso solo il restauro. Quindi anche a volerlo, nel piano esistente che non toccano, lo fanno con senno. Ma quindi? faccio girare la legge 10 normalmente, mi viene un fa...
da barabba
mer mar 27, 2013 15:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: recupero sottotetto... impossibile
Risposte: 10
Visite : 3949

Re: recupero sottotetto... impossibile

no, è in una via storica ma non è edificio vincolato... invece per quanto riguarda il cappotto interno con actis o altri prodotti, non è una questione di cm rubati all'interno, ma di finitura. Ora come ora la muratura interna è uno splendido mattone a vista, non sta nè in cielo nè in terra intonacar...
da barabba
mer mar 27, 2013 08:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: recupero sottotetto... impossibile
Risposte: 10
Visite : 3949

recupero sottotetto... impossibile

So che è argomento trito e che tutti siamo sulla stessa barca... mi trovo nella "sgradevole" situazione di dover fare la legge 10 per un recupero sottotetto (con ampliamento > 20% anche se non è importante), con il committente che isola tutto il sottotetto, ma non ha nessuna intenzione di ...
da barabba
gio feb 28, 2013 12:30
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: porte e portoncini d'ingresso con buon isolamento acustico..
Risposte: 1
Visite : 2524

porte e portoncini d'ingresso con buon isolamento acustico..

Conoscete delle ditte che facciano buoni portoncini d'ingresso?
E anche serramenti interni buoni? tipo porte di sale riunioni che devono essere il più insonorizzate possibili?
da barabba
mar feb 26, 2013 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obblighi DM n. 28
Risposte: 7
Visite : 2106

Re: Obblighi DM n. 28

io non capisco sti dubbi, una volta tanto che la legge, almeno per l'ambito d'intervento, è chiarissima.
Il decreto 28/2011 si applica sul nuovo, sulle ristrutturazioni con superficie utile maggiore di 1000 mq e sugli interventi di demolizione e ricostruzione.
Punto.
da barabba
ven feb 22, 2013 12:35
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
Risposte: 5
Visite : 3497

Re: Edificio rurale_Ambiente Abitativo

appunto, serve il clima acustico. Lo stesso per un cambio di destinazione d'uso. Quindi le due cose x me vanno equiparate. Il recettore è sensibile se dentro ci stanno continuativamente delle persone, altrimenti non lo considero, che sia o no nella stessa proprietà. Questo secondo me, poi per carità...
da barabba
gio feb 21, 2013 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o interno?
Risposte: 37
Visite : 6533

Re: abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o inte

Ascolta Mat, già in una parete in mattoni, presumibilmente con cassa vuota quindi doppio paramento e due/tre intonaci, un cappotto interno in qualsiasi materiale isolante, senza un cartongesso (semplice o doppia lastra), non cambia di quasi nulla l'isolamento acustico... col polistirene se si riesce...
da barabba
gio feb 21, 2013 12:04
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Edificio rurale_Ambiente Abitativo
Risposte: 5
Visite : 3497

Re: Edificio rurale_Ambiente Abitativo

Un edificio rurale prevede la presenza continuativa di persone? se lo prevede/permette allora sì, altrimenti secondo me non va considerata. Un deposito agricolo o un rudere di certo non sono recettori sensibili. Altrimenti se ragioniamo così, dovremmo considerare recettori sensibili tutti i terreni ...
da barabba
gio feb 21, 2013 10:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o interno?
Risposte: 37
Visite : 6533

Re: abitazione usata di rado: meglio cappotto esterno o inte

io vorrei che mi spiegaste, in una parete esterna, quanto cambia dal punto di vista acustico mettere il sughero invece del polistirene. Spiegatemelo per favore perchè proprio non ci arrivo :-) Considerato che non esistono materiali termoacustici, va fatta una scelta di campo: si vuol spingere in dir...
da barabba
ven feb 15, 2013 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6490

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

ti ho chiesto la provincia senza specificare altro per non essere tacciato di un qualche "razzismo"... diciamo razzismo edilizio... io forse sono fortunato (da questo punto di vista, lasciamo perdere molti altri discorsi) di lavorare in Lombardia (cened a parte!) dove un discorso del gener...
da barabba
ven feb 15, 2013 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?
Risposte: 32
Visite : 6490

Re: Vergognoso!!! Ma il nostro lavoro a cosa serve?

non ti chiedo il paese, ma almeno la provincia...
a me sembra una cosa fuori dal mondo comunque!
da barabba
gio feb 14, 2013 12:42
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Definizione misure in opera
Risposte: 7
Visite : 4408

Re: Definizione misure in opera

boh, mi sembra difficile... e comunque, anche se fosse vero, impossibile da contemplare nella norma. E se uno dopo 20 anni avesse fatto sempre ottime riparazioni mentre un altro dopo un anno che ha il bambino che prende a calci la finestra si trova messo peggio? e se... e se.... Poi, dici che il tem...
da barabba
mer feb 13, 2013 16:50
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Definizione misure in opera
Risposte: 7
Visite : 4408

Re: Definizione misure in opera

è indifferente Se è arredato avrai eventualmente un diverso tempo di riverbero, ma per il calpestio non cambia nulla. A meno che non ti metti a far andare la macchina del calpestio su un tappeto... Non esiste "in esercizio" nella norma che tratta l'acustica... in opera nel senso che le mis...
da barabba
mer feb 13, 2013 16:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 postuma?
Risposte: 13
Visite : 2991

Re: L10 postuma?

No, si sono limitati a cose standard: hanno chiesto al committente la certificazione dei serramenti e quella del generatore, lui non ha nemmeno risposto e questi ora gli tolgono (giustamente) la detrazione e vogliono indietro i soldi... se è per questo ho un collega architetto a cui l'ade ha chiesto...
da barabba
mar feb 12, 2013 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 postuma?
Risposte: 13
Visite : 2991

Re: L10 postuma?

Al di là dei professionisti compiacenti o no, il tuo secondo post cambia E DI GRAN LUNGA le cose... almeno secondo me, poi per qualcuno non cambia nulla per carità... comunque quello che dicevo io è che se non eri abilitato alla data di teorica presentazione della L10, di certo devi farla con la dat...
da barabba
mar feb 12, 2013 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 postuma?
Risposte: 13
Visite : 2991

Re: L10 postuma?

non capisco il problema: a te chiedono la legge 10, mica di fare una dichiarazione predatata o altro... per me puoi fare la legge 10, datarla quando ti pare , fare una lettera di consegna al direttore lavori con la data che ti è più congeniale e poi è un problema del direttore lavori se non l'ha con...
da barabba
ven feb 08, 2013 10:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: cappotto in stiferite...
Risposte: 2
Visite : 910

Re: cappotto in stiferite...

è proprio questo che mi preoccupa... l'attenta posa in opera già non la si fa con cappotti più stabili, se questi sono pure delicati... ho letto un'interessante discussione sui poliuretani che adesso vengono fatti con schiuma PIR e non PUR che vanno molto meglio... ho chiesto a un rappresentante sti...