La ricerca ha trovato 12664 risultati

da Terminus
ven set 16, 2011 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA
Risposte: 4
Visite : 1583

Re: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA

Specifica meglio.
La canna fumaria/canale da fumo fanno parte del compartimento CT e di conseguenza devono essere separate dagli altri compartimenti eventualmente attraversati.
da Terminus
gio set 15, 2011 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetto impianto semplice
Risposte: 4
Visite : 917

Re: progetto impianto semplice

Scusa ma stai facendo domande veramente terra-terra.
Ripassa Bernoulli e troverai le risposte che cerchi.
Se ti serve un dimensionamento "di massima", imponi tubazioni "di massima".
da Terminus
gio set 15, 2011 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetto impianto semplice
Risposte: 4
Visite : 917

Re: progetto impianto semplice

Prendi l'appendice C alla UNI 10779 e calcoli le perdite di carico all'idrante sfavorito, sommando la quota piezometrica. Tutto alla portata nominale. Se poi vuoi fare le cose più precise ti vai a determinare le portate effettive agli altri idranti, così da ricalcolare la portata e la perdita di car...
da Terminus
lun set 12, 2011 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore di aria a scambio diretto
Risposte: 2
Visite : 1331

Re: Generatore di aria a scambio diretto

Ovviamente è da seguire il dettato del DM 12/04/96. Da come descrivi l'installazione, non hai un'installazione all'esterno, nè in locale esterno, ma piuttosto avresti l'installazione in locale inserito nella volumetria del fabbricato servito, quindi Titolo IV. Devi trovare la quadratura tra tutte le...
da Terminus
lun set 12, 2011 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità CERT REI 2004
Risposte: 1
Visite : 704

Re: Validità CERT REI 2004

Le tue strutture sono già certificate. Nel tuo EP vari il carico di incendio, ma, da come dici, non è necessario un innalzamento dei requisiti REI e le strutture non vengono modificate. Stando così le cose, specifica per bene nella relazione che non è necessario adeguare le strutture e che per esse ...
da Terminus
gio set 08, 2011 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Risposte: 109
Visite : 18454

Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi

Trattasi del DPR 01/08/2011 - ad oggi non ancora pubblicato.
Se corrisponderà allo schema di decreto del 28/02/2011 sarà una "bella" rivoluzione.
Cmq fino all'emenazione di un paio di decreti mninisteriali, si applicheranno le modalità esistenti (art.11 disposizioni transitorie).
da Terminus
gio set 08, 2011 09:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
Risposte: 6
Visite : 984

Re: Edificio E8+E2 - verifiche

Io non applico lo 0.8 tra le pareti di UNITA' non riscaldate verso l'esterno, in quanto queste UNITA' non sono un sistema edificio impianto e quindi non sono soggette alla legge 10. Applico lo 0.8 nei casi in cui alcune porzioni di una UNITA' non siano dotate di impianto termico, oppure nelle parti...
da Terminus
gio set 08, 2011 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO
Risposte: 1
Visite : 875

Re: RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO

Come sai le tabelle del DM non sono estrapolabili, nel senso che sono strettamente applicabili ai casi contemplati, senza deroghe.
Assimilare la tua situazione ad un solaio tabellato, la vedo dura.
Proteggere le catene è necessario, ma rimane il problema della volta (a botte ?).
da Terminus
gio set 08, 2011 08:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
Risposte: 6
Visite : 984

Re: Edificio E8+E2 - verifiche

Ciao SuperP
Non applichi lo 0,8 alle pareti del capannone, quindi non fai nessuna verifica su di esse, limitandoti alla zona uffici ?
Questo perchè estendi l'esclusione per E8 anche al secondo capoverso del comma 16 ? Potrebbe essere opinabile.
da Terminus
mer set 07, 2011 18:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
Risposte: 6
Visite : 984

Re: Edificio E8+E2 - verifiche

Nessuno che mi si fila?
Ho fatto domande troppo banali ? :oops:
da Terminus
mer set 07, 2011 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 87 e 88
Risposte: 3
Visite : 745

Re: attività 87 e 88

Vedi in primis la classificazione catastale e destinazione d'uso dell'immobile (commerciale oppure artigianale/industriale). Cmq il titolare ti potrà ben dire se devi considerare l'afflusso dei clienti (uguale vendita) oppure solo il limitato accesso di pochi addetti (uguale magazzino deposito merci...
da Terminus
mer set 07, 2011 13:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
Risposte: 6
Visite : 984

Edificio E8+E2 - verifiche

Sicuramente se ne è già parlato, ma da una veloce ricerca non ho trovato risposte. Caso classico di uffici riscaldati, inseriti in un capannone industriale non riscaldato (DPR 59). Per gli uffici faccio ovviamente tutte le verifiche richieste su involucro+impianto. Le strutture del capannone che del...
da Terminus
mar set 06, 2011 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cessazione attività soggetta
Risposte: 1
Visite : 549

Re: Cessazione attività soggetta

Se non è stato mai rilasciato un CPI, è sufficiente che il titolare non richieda il suo rilascio.
Se c'è un CPI o se si vuole fare la cosa per bene (a scanso di eventuali future comunicazioni del Comando), si chiede l'annullamento della pratica.
da Terminus
mar set 06, 2011 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CER-REI-2008
Risposte: 9
Visite : 2251

Re: CER-REI-2008

Se leggi tutta la pagina, lo capisci da solo.
da Terminus
gio set 01, 2011 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.
Risposte: 1
Visite : 795

Re: Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.

il punto lo applichi se stai usando le scale condominiali per l'esodo dall'autorimessa.
La scala protetta è compartimentata rispetto ai volumi adiacenti, quindi rispetto agli appartamenti ed alle cantine.
da Terminus
gio set 01, 2011 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 87 e 88
Risposte: 3
Visite : 745

Re: attività 87 e 88

A parte i limiti di superficie, la differenza è proprio lì: l'affollamento del pubblico.
Nei depositi non hai pubblico e non hai postazioni di lavoro, a parte qualche addetto alla movimentazione.
da Terminus
gio set 01, 2011 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corsa ascensore
Risposte: 1
Visite : 704

Re: corsa ascensore

Non ho interpretazioni ufficiali da fornirti. Le norme UNI EN mi sembra che non diano definizioni sulla corsa. Cmq le norme tecniche le devi rispettare lo stesso, mentre la questione economica del CPI ammonta a meno di 250€, considerando che poi il rinnovo della 95 non esiste.........forse non convi...
da Terminus
mar ago 02, 2011 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: comunicazione autorimessa sopra 40 autoveicoli
Risposte: 5
Visite : 1538

Re: comunicazione autorimessa sopra 40 autoveicoli

Il filtro ovviamente deve lasciare indenne la scala dal fumo liberato dall'eventuale apertura della singola porta di comunicazione REI. Non essendoci il filtro cosiddetto, devi comunque cercare di garantire la stessa condizione di sicurezza. Cosa si può fare ? Proporre un sistema di estrazione mecca...
da Terminus
mar ago 02, 2011 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Perizia antincendio
Risposte: 8
Visite : 1990

Re: Perizia antincendio

UNI 11224
Almeno prova a campione dei rivelatori, prova di funzionamento della centrale e delle sirene, autonomia batterie.
da Terminus
mar ago 02, 2011 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vano ascensore in attività industriale
Risposte: 5
Visite : 1207

Re: vano ascensore in attività industriale

Mah
anche lì cambia da comando e comando: ho sottomano due siti industriali di tipologia similare in due provincie diverse (autorizzazioni comunque di vecchia data), su un sito non viene considerato il montacarichi <20m, nell'altro caso si.
da Terminus
sab lug 30, 2011 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vano ascensore in attività industriale
Risposte: 5
Visite : 1207

Re: vano ascensore in attività industriale

Le interpretazioni cambiano da comando a comando.
Io insisterei per non considerarlo tale (ovviamente sei sotto la soglia dell'altezza del vano corsa), in quanto non a servizio degli impianti produttivi, ma inserito in edificio ad uso "civile" indipendente dall'opificio.
da Terminus
gio lug 14, 2011 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
Risposte: 15
Visite : 7168

Re: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA

A domanda rispondo con altra domanda. Se va via la corrente, come può accadere proprio in fase di emergenza, chi ti apre la porta per l'esodo ? I tuoi condomini rimangono chiusi dentro (anche se dentro la scala a prova di fumo che sarebbe luogo sicuro dinamico)? Ovviamente devi scongiurare tale poss...
da Terminus
mer lug 13, 2011 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
Risposte: 15
Visite : 7168

Re: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA

Leggi il DM 03/11/04
da Terminus
mar lug 12, 2011 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parcelle per antincendio
Risposte: 4
Visite : 1247

Re: parcelle per antincendio

hoopes ha scritto:Milano
Immaginavo..........ho già fatto il biglietto del Freccia Rossa...... :mrgreen:
da Terminus
mar lug 12, 2011 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: parcelle per antincendio
Risposte: 4
Visite : 1247

Re: parcelle per antincendio

mai fatto io in prima persona ma ho visto da 2500 a 4500 Dimmi dove lavori.........mi trasferisco immediatamente :D Esistono delle linee guida per onorari a discrezione del consiglio nazionale periti industriali, puoi fare due conti, ma le cifre sono molto più basse per CT civili (sotto il MW). Qua...
da Terminus
mar lug 12, 2011 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARETE DIVISORIA BOX REI 30 AUTORIMESSA > 9 AUTOVEICOLI
Risposte: 1
Visite : 1375

Re: PARETE DIVISORIA BOX REI 30 AUTORIMESSA > 9 AUTOVEICOLI

Esiste una Nota Prot. P891/4101 del 26/07/2000 la quale afferma che l'obbligo delle separazioni REI 30 tra i box debba estendersi anche ai box >9 posti.
da Terminus
ven lug 08, 2011 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cogeneratore in centrale termica
Risposte: 30
Visite : 7512

Re: cogeneratore in centrale termica

Premesso che trattasi di un D.Lgs. quindi norma di rango superiore rispetto ai DM di prevenzione incendi, nulla dice dal punto di vista strettamente tecnico se non che l'installazione di un microgeneratore termoelettrico può essere considerata alla stregua di un generatore di calore. Difatti anche l...
da Terminus
mer lug 06, 2011 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICATI PORTE REI
Risposte: 5
Visite : 4328

Re: CERTIFICATI PORTE REI

A me il produttore ha rimandato al rivenditore (trovato tramite il numero di matricola). Il venditore però, senza documentazione fiscale/bolla di trasporto mi dice che non può richiedere certificati al produttore. Secondo me, avendo il numero di matricola, il produttore potrebbe certificare tranquil...
da Terminus
mar lug 05, 2011 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICATI PORTE REI
Risposte: 5
Visite : 4328

Re: CERTIFICATI PORTE REI

Hai l'etichettatura a bordo porta ? Hai interpellato il produttore ? Sto cercando di risolvere un problema analogo per una porta del 2002. Non puoi sostituirti al produttore che deve certificare la conformità al prototipo omologato. Se non si riesce a recuperare la documentazione, va sostituita la p...
da Terminus
ven lug 01, 2011 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61
Risposte: 11
Visite : 5325

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Bene Sui punti 2 e 3 concordo. Per il punto 1, le strutture già presenti nel progetto approvato ante 2007, esterne all'autorimessa prima ed interne nella variante post 2007, tu le considereresti soggette in toto al DM, oppure rientranti nel "progetto approvato" di cui alla norma transitori...
da Terminus
ven lug 01, 2011 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61
Risposte: 11
Visite : 5325

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Riporto il comma in questione: "Nelle costruzioni il cui progetto è stato approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, qi sensi dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è c...
da Terminus
ven lug 01, 2011 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61
Risposte: 11
Visite : 5325

Re: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Secondo me dipende anche dal tipo di verifica che vai a fare. La verifica tabellare fatta OGGI IMHO si può fare solo con le tabelle DM 16/02/2007 Il termine del 25/09/2007 era SOLO per verifiche analitiche: Non sono d'accordo. L'art.5 comma 3 del DM è molto chiaro e non distingue il tipo di valutaz...
da Terminus
ven lug 01, 2011 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 16/02/07 oppure Circ.91/61
Risposte: 11
Visite : 5325

DM 16/02/07 oppure Circ.91/61

Vorrei un vostro parere sulla questione seguente. Complesso edilizio con autorimessa interrata. - Primo EP risalente al 2005 - Nel 2009 variante in corso d'opera con ampliamento dell'autorimessa a quasi tutto il piano interrato, quindi su superfici prima non soggette a controllo, ma comunque esisten...
da Terminus
gio giu 30, 2011 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GAS e pressioni d'esercizio
Risposte: 6
Visite : 1321

Re: GAS e pressioni d'esercizio

aupaz ha scritto:(la Ct non ha almeno una parete laterale verso l'esterno)
Vuoi dire che non hai il 15% del perimetro verso l'esterno ?
da Terminus
mer giu 29, 2011 20:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza fuoco del CARTONGESSO
Risposte: 22
Visite : 8289

Re: Resistenza fuoco del CARTONGESSO

Ho riportato l'informazione della fonte.
anche a me è venuto il dubbio circa la necessità di emanazione tramite DM.
Cmq certo una pubblicazione ufficiale ci dovrà essere.
da Terminus
mer giu 29, 2011 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza fuoco del CARTONGESSO
Risposte: 22
Visite : 8289

Re: Resistenza fuoco del CARTONGESSO

Nel frattempo il Consiglio Superiore LL.PP. ha dato il via libera all'adozione delle Appendici Nazionali.
Attendiamo la loro definitiva emanazione con apposito DM.
da Terminus
mer giu 29, 2011 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GAS e pressioni d'esercizio
Risposte: 6
Visite : 1321

Re: GAS e pressioni d'esercizio

Il punto in questione è il 4.2.6, locali misti e CT interrata oltre 5m.
Il DM 16/04/08 è richiamato al punto 5.4 del DM 16/04/96 (il richiamo originale in realtà era al defunto DM 24/11/84) - in particolare la sezione 3a che tratta degli impianti interni alle utenze industriali.
da Terminus
mer giu 29, 2011 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GAS e pressioni d'esercizio
Risposte: 6
Visite : 1321

Re: GAS e pressioni d'esercizio

il DM 16/04/96 tratta di alimentazioni di 6a e 7a specie, ovvero sino a 0,5bar.
L'alimentazione con P>0,04bar è vietata solo per CT inserite in edific misti, interrate sotto i 5m.
Vedi anche il DM 16/04/08.
da Terminus
mar giu 28, 2011 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO POMPAGGIO ANTINCENDIO
Risposte: 13
Visite : 4636

Re: GRUPPO POMPAGGIO ANTINCENDIO

UNI 10779 - punto A.1.7: i serbatoi di capacità ridotta devono essere almeno il 50% del valore nominale richiesto. Il resto te lo deve dichiarare l'acquedotto pubblico. Per quanto riguarda la discordanza tra DM e UNI EN, direi di scegliere la via di mezzo, se possibile, ovvero motopompa. la motopomp...
da Terminus
lun giu 27, 2011 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aerazione
Risposte: 7
Visite : 1540

Re: aerazione

Un canale dell'impianto clima non occorre sia compartimantato e bastano le serrande TF sugli attraversamenti delle pareti REI. Qui si parla di un condotto per l'aerazione e l'evacuazione dei fumi di combustione, naturale o meccanica. Quindi i passaggi fuori dal locale in questione (che sarà comparti...
da Terminus
mer giu 22, 2011 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aerazione
Risposte: 7
Visite : 1540

Re: aerazione

Tratti orizzontali sono tollerati, a patto di garantire il tiraggio dei fumi (che dovrai certificare tu).
Altrimenti puoi proporre un estrattore di fumo canalizzato, come per esempio previsto per i centri commerciali.
da Terminus
mar giu 21, 2011 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: evacuazione fumi FORZATA, Decreto attività commerciali
Risposte: 6
Visite : 1832

Re: evacuazione fumi FORZATA, Decreto attività commerciali

In due parole hai chiesto i risultati di una progettazione definitiva,
per di più senza fornire un minimo di dati essenziali.

Cerca i riferimenti indicati sopra (testi sulla FSE e norme), studia il problema, poi se vuoi ci possiamo confrontare.
da Terminus
lun giu 20, 2011 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito logistica
Risposte: 1
Visite : 646

Re: Deposito logistica

Direi di farti fare una bella dichiarazione dal titolare, riguardo i quantitativi delle varie tipologie di combustibili, statisticamente presenti all'interno del magazzino. Poi segui le indicazioni della UNI EN 12845 cap.6 + allegati (non ricordo se la corrispondente NFPA riporta indicazioni più spe...
da Terminus
lun giu 20, 2011 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Definizione di deposito
Risposte: 3
Visite : 1070

Re: Definizione di deposito

Si
Non è specificato che il deposito debba essere al chiuso o al coperto.
da Terminus
lun giu 20, 2011 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: centrali termiche < 116 kw
Risposte: 3
Visite : 1025

Re: centrali termiche < 116 kw

Quoto
il DM si applica a tutte le installazioni >35kW (soggette o meno a CPI)
da Terminus
ven giu 17, 2011 11:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida
Risposte: 1
Visite : 722

Re: Linee guida

Ogni comando (se non ogni funzionario) ha le proprie direttive non scritte o scritte, come il Comando di Roma.
Quindi devi parlare con chi ha o avrà in mano la pratica.
Le linee guida citate sono comunque un buon viatico per le misure di sicurezza da adottare.
da Terminus
ven giu 17, 2011 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricerca dati pompa antincendio
Risposte: 2
Visite : 750

Re: Ricerca dati pompa antincendio

E loro non sono in grado di mandarti tali dati direttamente ?
da Terminus
sab giu 11, 2011 22:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti box
Risposte: 6
Visite : 1354

Re: Impianto idranti box

Appunto: se la rete la posi in modo che possa essere raggiunta per eventuali interventi di riparazione, non vi sono preclusioni. Una rete idranti posata sotto la pavimentazione di un'autorimessa (magari in presenza di box, si ha l'accortezza di far correre le tubazioni sotto le corsie), è pienamente...
da Terminus
ven giu 10, 2011 20:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti box
Risposte: 6
Visite : 1354

Re: Impianto idranti box

Tom Bishop ha scritto:Non è possibile usare il polietilene all'interno dei fabbricati anche se interrato vedi UNI10779 al riguardo.
Puoi dirmi dove leggi quanto sopra?