Re: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti

Credo si stia riferendo ad un impianto di spegnimento. Ok, andiamo all'impianto (ma l'argomento resta la sorgente). ... non rispondenti alla UNI EN 12094-4:2004 (Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi di prova per compless...
da lbasa
ven apr 12, 2019 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti
Risposte: 10
Visite : 2142

Re: Valvole per bombole in pacchi bombole estinguenti

Se ho capito bene: devi collaudare la/le bombola/e a CO2 (che devono essere collaudate ogni 10 anni)? Se è così devi utilizzare la Uni 9994-1? (Estintori incendio - Parte 1 Controllo iniziale e manutenzione). Se vado a vedere il capitolo sul collaudo (4.7), trovo: " Il collaudo degli estintori ...
da lbasa
mar apr 09, 2019 23:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 2190

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

Si e no.
Nel senso che gli infissi hanno doppio binario di scelta (merito del tuo "adorato" art. 16bis)
E pure le tende hanno doppio binario, se fossero installate nelle parti comuni condominiali. Ma quanto tirata è la corda della giustificazione del testo ... :shock:
da lbasa
mar apr 09, 2019 22:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: "legge10" sostituz generatore
Risposte: 2
Visite : 1288

Re: "legge10" sostituz generatore

Per come è scritto nel DM l'articolo sull'esclusione, se poni il quesito a qualsiasi tecnico comunale la rispsta sarà secondo lettura burocratica, cioè "no L10".
In ER ed in Lombardia la deroga della L10 è controbilanciata dall'obbligo di acquisizione in comune della Dico.
da lbasa
dom apr 07, 2019 21:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Corriere della Sera. Strana interpretazione
Risposte: 8
Visite : 2190

Re: Corriere della Sera. Strana interpretazione

:lol: :lol: :lol: Comunque: ... Restano infatti confermate quelle del 65% con un vantaggio fiscale massimo di 100mila euro ... = la detrazione massima per il comma 344 è di 100.000,00 € ... (che si ottiene su una spesa di 53.846 euro) ... = se arrivi a detrarre 100.00,00 € (il 65% di 100 in 10 anni)...
da lbasa
lun apr 01, 2019 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 2328

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

da lbasa
lun apr 01, 2019 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 2328

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

Mi sembra più corretto se no le capacità si ridurrebbero troppo e comunque sempre sotto il volume geometrico che non mi sembra avere molto senso.... Dobbiamo pensare che sei nella italica situazione di non avere il progetto dell'impianto? La VIA è stata bypassata? Le sovrapressioni di accumulo sono...
da lbasa
sab mar 30, 2019 22:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Elementi strutturali principali vs secondari
Risposte: 25
Visite : 6596

Re: Elementi strutturali principali vs secondari

Prima riprendo l'origine: Per definizione del codice (G.1.12) 12. Elementi strutturali principali : elementi strutturali il cui cedimento per effetto dell'incendio comprometta almeno una delle seguenti capacità : ... Poi al paragrafo S.2.8.2 si legge: Elementi strutturali secondari 1. Ai fini della ...
da lbasa
ven mar 29, 2019 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS
Risposte: 12
Visite : 2328

Re: Calcolo capacità di accumulo BIOGAS

*Giotisi: nei palloni di accumulo c'è un controllo della pressione che la deve mantenere entro il limite dichiarato, se a parità di massa avviene uno squilibrio fra pressione interna ed ambientale (questa aumenta) tale per cui il pallone si contraesse (aumentando la pressione interna) è obbligatorio...
da lbasa
mer mar 27, 2019 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deposito DI.CO. al comune
Risposte: 11
Visite : 4446

Re: deposito DI.CO. al comune

Mi sembra di capire che siamo quindi d'accordo che nessuno ha abrogato il comma 1 dell'articolo 11 del DM. ... No: secondo me le intenzioni della L35/12 (ripeto: "disposizioni urgenti") entrano nel 37/08 (l'installatore non deposita più la Dico allo sportello unico tranne le deroghe rimas...
da lbasa
mar mar 26, 2019 20:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deposito DI.CO. al comune
Risposte: 11
Visite : 4446

Re: deposito DI.CO. al comune

Non sono d'accordo con te, salvo il tema della mancata emissione del DM con la nuova DiCo. Il MiSe non ha fatto altro che confermare la normativa vigente. Ok, parliamo della normativa "vigente" prima del fantomatico DL. Torniamo a prima del 4 aprile 2012, mi sta bene. ... Il DL non agisce...
da lbasa
lun mar 25, 2019 12:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: deposito DI.CO. al comune
Risposte: 11
Visite : 4446

Re: deposito DI.CO. al comune

ad esempio sul sito del comune di firenze è riportata questa indicazione: Il deposito della dichiarazione è obbligatorio solo nel caso di: richiesta di abitabilità-agibilità o di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua; negli altri casi è sufficiente che la documentazione...
da lbasa
mar mar 19, 2019 16:17
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?
Risposte: 6
Visite : 2856

Re: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?

Sì, certamente, l,intervento era relativo all'indovinare la "ratio" dell'attuale limite > 20 kWp di impianto nuovo incentivabile. L'incentivo sull'autoconsumo fa parte delle direttive europee che hanno portato ai nuovi decreti fer, infatti è presente un piccolo incentivo all'energia prodot...
da lbasa
mar mar 19, 2019 13:39
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?
Risposte: 6
Visite : 2856

Re: Status Conto Energia Fotovoltaico 2019?

La ratio più importante è stata il non voler cumulare i futuri incentivi con le detrazioni 50 per i <20kW.
da lbasa
dom mar 17, 2019 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità
Risposte: 32
Visite : 6810

Re: Asseverazione per rinnovo e Dichiarazione di Conformità

Visto che le aspettative di EBTorino ( "Mi rimetto alla vostra esperienza in merito ") sono state ampiamente soddisfatte, aggiungo veloce la mia. La documentazione in oggetto è richiesta dai VVFF; perchè? I VVFF sono responsabili, in quanto Istituzione, di mantenere l"Ordine Pubblico&...
da lbasa
lun mar 11, 2019 09:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto classico
Risposte: 12
Visite : 2485

Re: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto class

... Sappi che i tuoi "colleghi" non sono tutti sul pezzo come credi ed è per questo motivo che prima uno si informa prima di dare soldi a chicchesia. Comunque non perdo nemmeno tempo con uno che si permette pure di offendere gratuitamente senza manco sapere di che parla. Stammi bene, &quo...
da lbasa
sab mar 09, 2019 11:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto classico
Risposte: 12
Visite : 2485

Re: INFO su riscaldamento a pavimento con "poco spazio" (13 cm.) alimentato da caldaia collegata anche ad impianto class

SuperP, evidente devi appartenere alle lobby dei "mancini", in quanto accusato di non avere riposto a: ... dammi una dritta... e nonostante l'intervento fosse chiarissimo ad un qualunque cittadino: Per legge, facendo dei lavori edili, dovresti fare una pratica edilizia a cui è allegato il ...
da lbasa
ven mar 08, 2019 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distributore e distanza di sicurezza
Risposte: 4
Visite : 1111

Re: Distributore e distanza di sicurezza

Le distanze aumentano se ci sono serbatoi fuori terra; che sono vietati nei distributori di benzina e gasolio ma sono possibili nei distributori a gpl e metano GNL.
da lbasa
gio mar 07, 2019 12:30
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 3616

Re: EPacs

La termica netta è (anzi, doveva essere calcolata da quel testo di esercizio) 15665/2,49 = 6291 kWh
da lbasa
mer mar 06, 2019 17:35
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: EPacs
Risposte: 7
Visite : 3616

Re: EPacs

Siete frettolosi entrambi. In altro forum a paoloangelo0611 è stato così risposto: EPacs veniva usato della certificazione ante 2015, quindi secondo DM nazionale 2009. EPacs è un indice, si riferisce all'energia primaria. Oltre al rendimento di distribuzione e di produzione, occorre considerare il r...
da lbasa
mar feb 26, 2019 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 38
Visite : 10523

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

... quindi in definitiva è confermato che una porta qualunque (per qualunque intendo un qualunque pezzo di ferro non certificato o al limite certificato come normale porta multiuso) NON PUO' essere installato lungo le vie di esodo, corretto? Per le attività VVFF Sì. In tutte le altre situazioni di ...
da lbasa
lun feb 25, 2019 19:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?
Risposte: 38
Visite : 10523

Re: PORTE US NON TAGLIAFUOCO: VOI LE INSERITE NEL DICH.PROD?

Novoferm ha un sistema di verifica SAC1 da illo tempore, con l'Istituto Giordano. Il SAC1 è ora chiamato AVCP1. Novoferm va bene per tutto. Ed ha capito i regolamenti fra i primi in Italia. Casomai potrei obbiettare a Giotisi solo la perentorietà su: ... in sistema 1 (quello previsto per le vie di f...
da lbasa
sab feb 16, 2019 00:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia gasolio che va in blocco
Risposte: 21
Visite : 20654

Re: caldaia gasolio che va in blocco

Provoco. Secondo me il problema sta nel ventilazione dell'aria del bruciatore: - la serranda aria è stata regolata nella posizione scorretta; - la serranda aria si sposta durante il funzionamento (e le vibrazioni) del ventilatore, chiudendosi; - il ventilatore gira al contrario perchè si è bruciato ...
da lbasa
lun feb 11, 2019 09:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione asseverata Delibera X-3965
Risposte: 4
Visite : 1267

Re: Relazione asseverata Delibera X-3965

... Un cliente mi chiede se tale asseverazione debba essere fatta preventivamente o solo in caso di controllo da parte degli enti preposti e, una volta fatta, se deve essere aggiornata annualmente. Non ho trovato risposta nella Delibera e nemmeno in rete. Nel caso in cui il calcolo abbia esito posi...
da lbasa
gio feb 07, 2019 21:20
Forum: FORUM ATEX
Argomento: Verifiche periodiche DPR 462
Risposte: 3
Visite : 9676

Re: Verifiche periodiche DPR 462

Premessa: i verificatori 462 devono conoscere la Guida CEI 0-14 (guida all'applicazione della 462), nella quale ci sono paragrafi che contribuiscono alle possibili ipotesi interpretative riguardo alle intenzioni dell'organismo abilitato. - Obblighi di omologazione e verifiche: per nuda legge l'obbli...
da lbasa
mar feb 05, 2019 18:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili
Risposte: 26
Visite : 6794

Re: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili

Stavo per scrivere una cosa, l'intervento contemporaneo di Ronin mi mette in difficoltà, non so se diciamo la stessa cosa. La mia opiione è questa comunque: Le risposte di Enea NON concordano con quanto l'AdE ha dichiarato di accettare; cosa l'AdE ha dichiarato di accettare? La manutenzione straordi...
da lbasa
mar feb 05, 2019 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11077

Re: Porta E 30-Sa

Queste costano decisamente meno (e dichiarano le guarnizioni Sa ed Sm):
https://www.novoferm.it/fileadmin/user_ ... co_ALL.pdf
da lbasa
mar feb 05, 2019 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11077

Re: Porta E 30-Sa

Si sono cari (nel portafoglio clienti hanno l'Hotel Baglioni).
Però come si scrive "sei di coccio"? :lol:
https://www.sancoct.com/certificazioni- ... di-san-co/
da lbasa
mar feb 05, 2019 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11077

Re: Porta E 30-Sa

Il periodo di transizione è per l'applicazione della 16034 nel DOP.
Non ti soddisfa il colore dei prodotti "certificati Sa/Sm" che ho messo nel link? Oppure il link non funziona?
da lbasa
mar feb 05, 2019 16:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili
Risposte: 26
Visite : 6794

Re: Sostituzione caldaia dà diritto al bonus mobili

e se cambi la caldaia con una NON a condensazione ma ad alto rendimento e come fai? :? Quoto. Sono interessato, soprattutto a caldaie non a condensazione. Ad esempio per la sostituzione in presenza di canne collettive ramificate esistenti; le caldaie immesse sul mercato prima prima del 26 settembre...
da lbasa
mar feb 05, 2019 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11077

Re: Porta E 30-Sa

No, vedevo la discussione concentrata sulla tenuta ai fumi ed allora mi sono riferito alla marcatura 16034 che norma le prestazioni "non" fuoco e quindi la dispersione fumi, secondo le prove della famiglia 1634.
In GUE periodo transitorio di 36 mesi da 1.11.16 (quindi termine 1.11.19).
da lbasa
mar feb 05, 2019 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta E 30-Sa
Risposte: 25
Visite : 11077

Re: Porta E 30-Sa

Il punto è: esistono in commercio porte E 30-Sa, certificate? (secondo EN1634-3) Io non riesco a trovarne. E il codice di prevenzione incendi chiede porte E 30-Sa. Esistono soluzioni alternative ? Premessa: dopo la pubblicazione in GUE il periodo di transizione scade a novembre 2019. Se si vuole un...
da lbasa
lun feb 04, 2019 12:15
Forum: FORUM ATEX
Argomento: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni
Risposte: 3
Visite : 9456

Re: DPCE - Documento di Protezione Contro le Esplosioni

Buongiorno, in poche parole: "hai voglia quante sorgenti di accensione si possono creare!" La 1127 ha un elenco di 15 sorgenti di nnesco; il decreto 81/08 (art. 290) ti chiede di valutare le sorgenti che divengano "attive ed efficaci". Ad esempio: quando un mezzo scarica, di lato...
da lbasa
ven feb 01, 2019 18:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia ad idrogeno
Risposte: 44
Visite : 19294

Re: caldaia ad idrogeno

Che però ha un difetto, come ha detto Darwin: non la puoi controllare quanto vorresti. Dialogo fra due personaggi tratto da un film di fantascienza del 1997, "Mission to Mars": ( Terri Fisher ) "The genetic difference between men and apes is only three percent. But that three percent ...
da lbasa
gio gen 31, 2019 19:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia ad idrogeno
Risposte: 44
Visite : 19294

Re: caldaia ad idrogeno

https://www.qualenergia.it/articoli/condomini-indipendenti-dalla-rete-in-svezia-vanno-a-solare-e-idrogeno/ Io confido che la ricerca a Goteborg entri nella storia per quest'altro filone nell'utilizzo dell'idrogeno: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/aenm.201703401?referrer_access_toke...
da lbasa
gio gen 31, 2019 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 22
Visite : 24665

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

Non ho aggiunto informazioni per Te o per Giro, ma per chiunque stia affrontando ora le scelte installative come da Thread. *mat: avevi già compreso tempo fa quel piccolo errore, che consiste nell'attbuirmi come iniziale del nickname la "i" quandop invece è una "elle"; ora ti inv...
da lbasa
gio gen 31, 2019 08:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 22
Visite : 24665

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

Notare la furbizia dei produttori nelle pieghe delle brochure: - Zeromax (prendo dalla versione autolivellante) " Per soddisfare la norma UNI EN 1264-4 sotto il massetto può essere presente un pannello isolante (in unico strato o più strati sovrapposti) con resistenza termica maggiore o uguale ...
da lbasa
mer gen 30, 2019 18:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)
Risposte: 22
Visite : 24665

Re: Sistemi radianti basso spessore (Eurotherm Zeromax)

... io rimango ancora fermo ( non so se ci siano aggiornamenti normativi 1264 ecc) al fatto che tutti questi sistemi ribassati ( a secco e non) pubblicizzati per le ristrutturazioni siano a catalogo installati su solette isolate e nella pratica installati senza o con poco isolamento verso il basso ...
da lbasa
gio gen 24, 2019 22:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione credito ecobonus o interventi per interposta persona?
Risposte: 7
Visite : 2770

Re: Cessione credito ecobonus o interventi per interposta persona?

Proviamo a chiarire allora. Tu stai ponendo una possibilità di accordo, cioè quella pubblicata in infografica per la quale ENEL.X si muove attivamente con comportamento similare a quello delle ESCO. Io invece ho risposto in termini generali. Che prescindono dalla figura condominio/condomino in quant...
da lbasa
gio gen 24, 2019 22:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: dichiarazione ecobonus per soggetto Ires?
Risposte: 25
Visite : 5159

Re: dichiarazione ecobonus per soggetto Ires?

A me sono capitati 5 lavori caldaia per parrocchie ma a quanto mi hanno detto loro, impossibilitate a detrarre, quindi mai fatto pratica Enea. E' soggetto all'IRES ad esempio il reddito fondiario (terreni, immobili); forse nel caso di quelle parrocchie quei fondi erano in realtà della curia vescovi...
da lbasa
gio gen 24, 2019 21:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cessione credito ecobonus o interventi per interposta persona?
Risposte: 7
Visite : 2770

Re: Cessione credito ecobonus o interventi per interposta persona?

secondo la risoluzione 84/E dell'ade non funziona come dici. il condomino può cedere la quota di sua competenza in base a quanto stabilito dalla delibera assembleare di approvazione dei lavori anche senza bisogno di tirar fuori prima i soldi, quindi immagino che in base alle cifre della delibera EN...
da lbasa
mer gen 23, 2019 22:20
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: dichiarazione ecobonus per soggetto Ires?
Risposte: 25
Visite : 5159

Re: dichiarazione ecobonus per soggetto Ires?

Ad esempio le associazioni sportive che non abbiano aperto partita iva (che se aperta sarebbe stata uguale al codice fiscale) ma che hanno redditi soggetti all'IRES.
da lbasa
mer gen 16, 2019 09:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cambio proprietario dopo ottenimento Ecobonus
Risposte: 4
Visite : 2076

Re: Cambio proprietario dopo ottenimento Ecobonus

C'è un riferimento che ti da torto per lo specifico argomento degli interventi di recupero edilizio (50% ex 36%); Circolare 19E del 1.6.12: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1/CIRCOLARE+19E.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987d...
da lbasa
sab gen 12, 2019 21:50
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Piano nazionale Energia/Clima vs TAV 2021/2030
Risposte: 5
Visite : 3116

Piano nazionale Energia/Clima vs TAV 2021/2030

Il giorno 6 gennaio 2019 il MISE informa i cari cittadini della trasmissione all'Europa del PNIEC - Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima: https://www.instagram.com/mise_gov/p/BsYWBRKBtJd/ Bella la foto vero? (E' una proposta, dovrà essere approvata dalla legilsatura). Il Sottosegretari...
da lbasa
ven gen 11, 2019 21:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cambio proprietario dopo ottenimento Ecobonus
Risposte: 4
Visite : 2076

Re: Cambio proprietario dopo ottenimento Ecobonus

C'è un riferimento che ti da torto per lo specifico argomento degli interventi di recupero edilizio (50% ex 36%); Circolare 19E del 1.6.12: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1/CIRCOLARE+19E.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc...
da lbasa
mer gen 09, 2019 13:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camere bianche (o clean room ) - quanti ricircoli portata aria?
Risposte: 12
Visite : 4913

Re: camere bianche (o clean room ) - quanti ricircoli portata aria?

... A mio avviso, se devo impostare un progetto, il calcolo del ricircolo dell'aria è direttamente proporzionale a quante devo fitlrare l'aria per ottenere una certa sterilità. Il discorso dei flussi dell'aria e quanto da Lei riportato (ma nel forum non ci davamo tutti del tu...) diventa condizione...
da lbasa
mer gen 09, 2019 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: camere bianche (o clean room ) - quanti ricircoli portata aria?
Risposte: 12
Visite : 4913

Re: camere bianche (o clean room ) - quanti ricircoli portata aria?

Buongiorno, Scusami ma mi trovi nuovamente non concorde... Attento a contestare la sintesi di un professionista nel campo del design HVAC, iscritto all'ASHRAE. Il pragmatismo del suo collega "esperto ingegnere" serviva ad evitare non univoche considerazioni: Piu l'aria ricircola e maggiori...