La ricerca ha trovato 445 risultati

da Marzio
dom mar 17, 2013 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: centrale termica
Risposte: 12
Visite : 2817

Re: centrale termica

Nel tuo caso la normativa di riferimento è il DM 12/04/1996, infatti essendo i due locali direttamente comunicanti le potenze delle caldaie si sommano e superano i 35 kW di potenza termica, per evitare questo dovresti creare un disimpegno fra i due locali. Per quanto riguarda la denuncia INAIL (ex I...
da Marzio
dom mar 17, 2013 10:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CENTRALE TERMICA PRATICA VVF?
Risposte: 13
Visite : 2813

Re: CENTRALE TERMICA PRATICA VVF?

....scusami senza offesa, ma da quello che scrivi deduco che sei alle prese con una delle tue prime pratiche, il mondo della prevenzione incendi è molto complesso e anch'io che ormai sono 10 anni che me ne occupo ho bisogno di consultarmi con tecnici colleghi o funzionari dei VVF. Pertanto anche se ...
da Marzio
mer mar 13, 2013 23:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbi sulla contabilizzazione
Risposte: 22
Visite : 5991

Re: dubbi sulla contabilizzazione

Sì, l'art. 117 del codice civile. In sostanza i locali destinati ad ospitare gli impianti comuni (es. locale per la caldaia e l’impianto centralizzato comune, compresi appunto i contabilizzatori) sono da considerarsi di proprietà di tutti i condomini, e come tali non è possibile installarli all'int...
da Marzio
ven mar 08, 2013 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12939

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

....finalmente ho trovato il punto della 7129:2008 in cui se ne parla.... UNI 7129:2008 parte 1 - punto 4.4.1.4 È consentito l'attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo d’incendio (per esempio autorimesse, box, magazzini di materiali combustibili, ecc.), purché le tubazioni di add...
da Marzio
gio mar 07, 2013 22:30
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Conto termico, panelli solari e valvole termostatiche
Risposte: 51
Visite : 29007

Re: Conto termico, panelli solari e valvole termostatiche

....o caspita questo mi era sfuggito, mi indicheresti il punto? Comunque è una ca....ta se ho un bagno al mare e installo il solare termico per produrre acs le valvole dove le installo?
da Marzio
gio mar 07, 2013 22:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12939

Re: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

...si scusa confermo che l'impianto è sotto i 35 kW, il problema è che sono 12 appartamenti e costa di più inguainare con tubazione metallica ogni singolo tubo che fare un unico cassonetto REI 120, inoltre vista la lunghezza del tratto è difficile garantire la concentricità delle due tubazioni su tu...
da Marzio
gio mar 07, 2013 22:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitore acs pompa di calore pareri e/o consigli
Risposte: 13
Visite : 6074

Re: Bollitore acs pompa di calore pareri e/o consigli

......la resistenza elettrica è posizionata nella parte superiore e va ad agire solo sui primi 80/100 litri non su tutti i 300 litri, se poi l'accumulo funziona bene a livello di stratificazione anche se entra acqua fredda a 10°C al prelievo ne ho sempre 40°C.....ho potuto verificare in funzione que...
da Marzio
gio mar 07, 2013 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA
Risposte: 17
Visite : 12939

TUBAZIONI GAS IN AUTORIMESSA

Buona sera a tutti, scrivo per chiedere una Vostra opinione su un intervento che devo realizzare nei prossimi giorni. Prima però una breve premessa per inquadrare il problema. Edificio condominiale esistente, composto da piano interrato , terra, primo e secondo, al piano interrato è presente un auto...
da Marzio
gio mar 07, 2013 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pellet
Risposte: 7
Visite : 2611

Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel

Una domanda non c'è accumulo inerziale? Non mi occupo del progetto dal punto di vista dell'impianto vero e proprio, lo farà l'installatore e il suo tecnico di fiducia... Se dovesse mettere un compensatore idraulico andrebbe considerato come "accumulo inerziale"??? il compensatore idraulic...
da Marzio
gio mar 07, 2013 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitore acs pompa di calore pareri e/o consigli
Risposte: 13
Visite : 6074

Re: Bollitore acs pompa di calore pareri e/o consigli

.....ti dico la mia, al posto dell'accumulo a doppio serpentino installa un accumulo a pdc tipi Ariston Nuos, Secondo alcuni di noi, ci sono brutte esperienze con quel tipo di impianto.. Se non ha tempo di ricaricarsi (si parla di villetta, quindi 4 persone e ti serve almeno la 200litri) farla arri...
da Marzio
gio mar 07, 2013 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10/91 in Emilia
Risposte: 5
Visite : 1733

Re: Legge 10/91 in Emilia

Noi per fare una L10/91 dobbiamo per forza seguire la legge regionale (vedi delibere riportate sopra da Marzio), tu anche se sei veneto puoi tranquillamente fare e firmare una L10 per la nostra regione (non puoi fare un ACE se non sei iscritto nell’apposito elenco) devi comunque seguire tutti i det...
da Marzio
gio mar 07, 2013 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pellet
Risposte: 7
Visite : 2611

Re: Problema calcolo Rend. Glob. medio stag. con stufa a pel

.....vero che utilizzando generatori a biomassa o pdc i rendimenti e la classe energetica sono elevati, controllando il tuo file secondo me un errore c'è e non è poco......ai considerato totalmente rinnovabile l'energia primaria (fp = 0) invece secondo la normativa solo per il 30% non lo è, quindi f...
da Marzio
gio mar 07, 2013 08:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Bollitore acs pompa di calore pareri e/o consigli
Risposte: 13
Visite : 6074

Re: Bollitore acs pompa di calore pareri e/o consigli

.....ti dico la mia, al posto dell'accumulo a doppio serpentino installa un accumulo a pdc tipi Ariston Nuos, elimina il solare termico guadagnando circa 6 mq di superficie utile per installare circa 1 kW di FTV poi inserisci una sonda di luminosità o similare in modo da far produrre ACS alla pdc qu...
da Marzio
mer mar 06, 2013 16:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legge 10/91 in Emilia
Risposte: 5
Visite : 1733

Re: Legge 10/91 in Emilia

Tutto mooooolto diverso...... La regione E.R. ha legiferato in maniera autonoma nel 2008 con la DAL 156, poi integrata nel 2010 con la DGR 1362 e nel 2011 con la DGR 1366, infine ha recepeto il Decreto rinnovabili in maniera più restrittiva rispetto al nazionale, da noi subito obbligatorio copertura...
da Marzio
sab mar 02, 2013 15:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo diffusori aria
Risposte: 5
Visite : 2131

Re: calcolo diffusori aria

Tecnoventil
da Marzio
sab mar 02, 2013 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie a legna >35 KW: di nuovo obbligatorio vaso aperto???
Risposte: 18
Visite : 8651

Re: Caldaie a legna >35 KW: di nuovo obbligatorio vaso apert

....ti confermo che per le caldaie a combustibile solido a carico manuale è obbligatorio il vaso aperto, almeno è quello che mi hanno detto e fatto applicare qualche settimana fa l'INAIL dopo un colloquio con il loro tecnico. Quindi nel tuo caso visto che puoi separare i circuiti, ti consiglio difar...
da Marzio
lun feb 25, 2013 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore e neve
Risposte: 3
Visite : 1177

Re: Pompe di calore e neve

Fortuna a voluto che da noi la neve grossa l'ha fatta nel week end e gli uffici con impianto VRF o VRV erano chiusi, stamattina con il disgelo di ieri pomeriggio e la preaccensione alle 4 della mattina tutto ok nessuna lamentela, per ora :mrgreen:
da Marzio
gio feb 21, 2013 22:35
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
Risposte: 7
Visite : 4728

Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!

Quello che dicono è corretto a parte il rendimento che non dovrebbe essere nullo, ma infinito. EC 700 per esempio, io uso quello come software in un caso simile mi dava una prestazione energetica altissima e come rendimento 0, contattando l'assistenza mi hanno detto che lo 0 corrispondeva a infinito...
da Marzio
gio feb 21, 2013 22:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL
Risposte: 21
Visite : 5899

Re: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL

cooperate ha scritto:Scusa ma la dichiarazione non si fa per il collaudo?
Io parlavo solo della denuncia per l'autorizzazione all'installazione
Si si fa per il collaudo, avevo letto velocemente.
da Marzio
gio feb 21, 2013 14:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL
Risposte: 21
Visite : 5899

Re: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL

Uno mi deve spiegare come si fa' a progettare un impianto di riscaldamento senza dimensionare gli organi di sicurezza Scusa ma non era questo che io affermavo Io parlavo del l'obbligo di presentare la denuncia Ispesl Ovvio che se nello schema di progetto indichi il volume del vaso di espansione dev...
da Marzio
mar feb 19, 2013 22:49
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!
Risposte: 7
Visite : 4728

Re: ACE CON INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA NULLO!!!!

Il recupero di calore c'è.....i dati della pompa di calore li ho presi dalla scheda tecnica.....quello che mi chiedo.....può essere che l'energia elettrica utilizzata dal sistema edificio/impianto, nel bilancio annuale, è completamente coperta dal fotovoltaico?? Grazie ancora per avermi risposto......
da Marzio
mar feb 19, 2013 22:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL
Risposte: 21
Visite : 5899

Re: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL

Dipende nella'offerta delle tue competenze l'hai inserita? O l'hai messa fra le esclusioni? Se hai redatto un computo metrico l'hai inserita a carico dell'installatore? Anche perché con la nuova raccolta R ed 2009 e i nuovi modelli la Denuncia non è obbligato a presentarla l'installatore, tanto è ve...
da Marzio
mar feb 19, 2013 11:18
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Decreto figura certificatore
Risposte: 40
Visite : 10072

Re: Decreto figura certificatore

.... Il problema non è stato fare o non fare il corso, il problema è stato che hanno dato libero accesso al corso con successiva abilitazione a tutti, periti chimici e agrari compresi, nel 2011 eravamo circa 1500 oggi siamo circa 6000 e questo a portato ad avere un mercato rovinato dove le tariffe ...
da Marzio
lun feb 18, 2013 09:52
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Decreto figura certificatore
Risposte: 40
Visite : 10072

Re: Decreto figura certificatore

Dico la mia, lo stesso problema l'ho vissuto con l'accreditamento a certificatore energetico per la regione emilia romagna, all'inizio nel 2008/2009 quando si iniziò sembrava che tutti Ing. Periti Arch. Geom. dovessero obbligatoriamente frequentare il corso e sulla qualità del corso potrei aprire tr...
da Marzio
sab feb 16, 2013 02:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problema con accumulo e termocamino a legna
Risposte: 20
Visite : 13979

Re: Problema con accumulo e termocamino a legna

Se riesci fai anche questa verifica, chiudi le valvole dei circuito secondari, risc. e acs e vedi se la caldaia riesce a portare l'acqua a 70°C. Mi sembra strano che non riesca a portare l'acqua ad una temperatura di 70°C, solitamente io per quel tipo di impianti utilizzo caldaie della KWB e da sche...
da Marzio
ven feb 15, 2013 11:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Quante Dico per una Caldaia?
Risposte: 11
Visite : 3184

Re: Quante Dico per una Caldaia?

Scusate ma avete letto bene la UNI 10738:2012, di responsabilità se ne prende tante, anche perchè le verifiche sono tante e non sempre facili, per esempio la tenuta a pressione del camino. Tralasciando le tubazioni sottotraccia, non le vedo e non le verifico, per quelle a vista bisogna verificare an...
da Marzio
gio feb 14, 2013 23:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO DI RIVELAZIONE
Risposte: 1
Visite : 598

IMPIANTO DI RIVELAZIONE

Buon giorno a tutti, mi occupo di prevenzione incendi da qualche anno e siccome nasco come perito termotecnico ho sempre fatto redigere il progetto dell'impianto di rivelazione da un elettrotecnico su mie indicazioni. Pur avendo acquisito l'esperienza in materia non credevo di poter firmare tale pro...
da Marzio
mar feb 12, 2013 21:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FOTOVOLTAICO obbligatori per nuove costruzioni
Risposte: 30
Visite : 11371

Re: FOTOVOLTAICO obbligatori per nuove costruzioni

Provo a dire la mia, il decreto parla di obbligo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, poi sta a noi progettisti determinare quale sia la soluzione più idonea e nella maggior parte dei casi se non nella totalità è il FTV, anche perchè il decreto parla di potenza prodotta e non ene...
da Marzio
mar feb 12, 2013 21:41
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: AQE
Risposte: 8
Visite : 11987

Re: AQE

Non proprio perchè l'AQE assevera quanto dichiarato in RT, per cui se viene assegnato un altro tecnico lui deve redigere una nuova RT e poi a fine lavori l'AQE.
Per quanto riguarda la DL per l'impianto termico difficilmente viene incaricato il tecnico edile anche perchè non sempre ne ha le competenze.
da Marzio
lun feb 11, 2013 20:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 postuma?
Risposte: 13
Visite : 2989

Re: L10 postuma?

.....in alternativa puoi fare progetto e RT datata all'inizio lavori applicando la legislatura dell'epoca, ovviamente non prendi l'incarico come DL e se le strutture, gli impianti, il fabbisogno, ecc. non sono stati eseguiti come da progetto, cavoli della DL, del costruttore e della proprietà. Ovvia...
da Marzio
lun feb 11, 2013 20:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consiglio termostufa
Risposte: 1
Visite : 806

Re: consiglio termostufa

.....osti testarda la clientela......
allora senza scervellarmi troppo termostufa e solare termico direi che potrebbe essere una soluzione, solo che farne uno per ogni monolocale è antieconomico.....
da Marzio
sab feb 09, 2013 09:46
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: ACE su capannone uso deposito attrezzi C/2 per FV
Risposte: 2
Visite : 3221

Re: ACE su capannone uso deposito attrezzi C/2 per FV

......alla stessa domanda a me hanno risposto diversamente, vero che nel mio caso non era un vero e proprio deposito agricolo, ma un edificio ad uso agricolo, oltre al deposito delle attrezzature all'interno vengono eseguite delle operazioni di manutenzione, in questo caso ho redatto l'ACE che essen...
da Marzio
sab feb 09, 2013 09:42
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: ACE per il 36%
Risposte: 2
Visite : 2616

Re: ACE per il 36%

Vedi le FAQ della Regione, comunque se ricordo bene l'ACE è obbligatorio successivamente ad interventi di riqualificazione energetica, siccome la detrazione del 36% può essere richiesta anche per interventi non legati alla riqualificazione energetica, in quel caso non serve. Per quanto riguarda l'AC...
da Marzio
sab feb 09, 2013 09:33
Forum: Regione Emilia Romagna
Argomento: AQE
Risposte: 8
Visite : 11987

Re: AQE

L'AQE lo firma il progettista e direttore dei lavori degli impianti e dell'isolamento, qualora la direzione lavori sia affidata ad altro tecnico, dipende cosa dichiarato in RT, l'asseverazione sarà firmata da entrambi. Ma il progettista che ha redatto la RT la firma di sciuro, se poi non li viene da...
da Marzio
ven feb 08, 2013 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Completamento impianto esistente
Risposte: 3
Visite : 1218

Re: Completamento impianto esistente

.....esiste una RT (Legge 10)?
Se esisti, concludi l'impianto con quanto dichiarato all'epoca.....è un idea, non mi è mai capitato un caso simile.
da Marzio
ven feb 08, 2013 18:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACE e AQE differenze?
Risposte: 10
Visite : 4684

Re: ACE e AQE differenze?

....riporto dalla Delibera della Regione E.R. ....l'AQE è da presentarsi in Comune in sede di Dichiarazione di fine lavori, deve essere firmato dal tecnico abilitato (progettista) e dal direttore dei lavori e contiene i dati relativi all'edificio e agli impianti così come realizzati, al fine dell'ac...
da Marzio
ven feb 08, 2013 16:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACE e AQE differenze?
Risposte: 10
Visite : 4684

Re: ACE e AQE differenze?

l'asseverazione di legge 10 la firmi prima dell'inizio lavori, questa mi è nuova quella è la dichiarazione di rispondenza che è nella relazione legge 10 l assevrazione a fine lavori è quella che in molti posti no hannomai fatto .... e che comporta la nullità di agibilità ecc... ......bravo volevo v...
da Marzio
ven feb 08, 2013 09:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dichiarazione di rispondenza
Risposte: 19
Visite : 5514

Re: dichiarazione di rispondenza

....fino a qualche anno fa era così anche da noi poi visto qualche incidente con appartamenti affittarti ad extracee, i Comuni e l'AUSL si sono mossi per eseguire sopralluoghi negli appartamenti per rinnovo permesso di costruire, è una cosa starna lo so, ma è così, di conseguenza tutti i proprietari...
da Marzio
ven feb 08, 2013 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACE e AQE differenze?
Risposte: 10
Visite : 4684

Re: ACE e AQE differenze?

credo che le stesse cose valgano anche in altre regioni e a livello nazionale [...] Il Comune è obbligato ha chiederti l'AQE non l'ACE Invece no: da me (Regione Piemonte) per il rilascio dell'agibilità la legge prevede che venga consegnata al comune l'ACE. Paese che vai... Certo se chi pone le doma...
da Marzio
gio feb 07, 2013 09:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dichiarazione di rispondenza
Risposte: 19
Visite : 5514

Re: dichiarazione di rispondenza

Solitamente, almeno dalle mie parti, l'installatore chiamato ad intervenire su un impianto esiste redige la DICO solo sulle opere che ha eseguito e il tecnico esegue la DIRI sulla restante parte che aveva in precedenza controllato e verificato. E' vero che esistono degli installatori evoluti, ma far...
da Marzio
gio feb 07, 2013 09:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACE e AQE differenze?
Risposte: 10
Visite : 4684

Re: ACE e AQE differenze?

Piccola premessa opero in Regione E.R. che ha legiferato in materia, ma credo che le stesse cose valgano anche in altre regioni e a livello nazionale. L'AQE la redige il progettista degli impianti meccanici che ha sua volta ha redatto la relazione tecnica (legge 10), con la quale dichiara e assevera...
da Marzio
mar feb 05, 2013 15:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dichiarazione di rispondenza
Risposte: 19
Visite : 5514

Re: dichiarazione di rispondenza

Domanda non banale: ....devi redigere delle DI.RI. per quale motivo? E soprattutto se in fase di sopralluogo, l'impianto o gli impianti non risultano idonei al funzionamento secondo quanto riportato dalle normative, per esempio UNI 10738:2012 nel caso di impianto a gas, puoi far mettere a norma l'im...
da Marzio
mar feb 05, 2013 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio su ACE e riferimenti catastali
Risposte: 3
Visite : 1203

Re: Dubbio su ACE e riferimenti catastali

....sicuramente tre attestati energetici: caso 1 ogni unità ha il suo generatore ogni unità ha il suo Epi, ecc. caso 2 impianto centralizzato con contabilizzazione come caso 1, ma cambia il generatore. caso 3 impianto centralizzato senza contabilizzazione Epi uguale per tutte le unità immobiliari, m...
da Marzio
lun feb 04, 2013 08:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALVOLE DI PREREGOLAZIONE PER CORPI SCALDANTI
Risposte: 13
Visite : 3529

Re: VALVOLE DI PREREGOLAZIONE PER CORPI SCALDANTI

....mi sto documentando in questi giorni, se riesco oggi con calma leggo bene il tutto...
da Marzio
dom feb 03, 2013 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VALVOLE DI PREREGOLAZIONE PER CORPI SCALDANTI
Risposte: 13
Visite : 3529

VALVOLE DI PREREGOLAZIONE PER CORPI SCALDANTI

Buon giorno a tutti, volevo una vostra opinione sulle nuove valvole di preregolazione per corpi scaldanti della Caleffi. http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Details/Magazines/pdf/Idraulica_43.pdf In effetti quando si interviene sull'esistente e magari dopo un intervento anche sull'involucro con cons...
da Marzio
dom feb 03, 2013 10:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaie Remeha
Risposte: 5
Visite : 8464

Re: Caldaie Remeha

Confermo è una bella azienda fra l'altro hanno sviluppato anche un micro CHP.
L'unico problema rispetto a Riello o Immergas è l'assistenza, per queste ultime due sono presenti almeno un paio di centri assistenza per ogni città, per Remeha, sei fortunato se c'è ne uno in provincia.
da Marzio
sab feb 02, 2013 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attestazione rinnovo antincendio.
Risposte: 5
Visite : 1288

Re: Attestazione rinnovo antincendio.

.....grazie Terminus, non so perchè lo ricordavo scritto in una circolare e non avevo riletto il 151/11..... :wink:
da Marzio
gio gen 31, 2013 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attestazione rinnovo antincendio.
Risposte: 5
Visite : 1288

Re: Attestazione rinnovo antincendio.

Scusate, non mi ritrovo la circolare in cui venivano riportate le attività con rinnovo dopo 10 anni invece che 5 anni, mi aiutate? Grazie. :wink:
da Marzio
gio gen 31, 2013 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: D.Lgs. 28.2011 e fotovoltaico
Risposte: 14
Visite : 3052

Re: D.Lgs. 28.2011 e fotovoltaico

nessun altro che si sbilancia? S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, quindi la proiezione dell'ingombro. Esatto! O meglio da risposta della Regione E.R. che ha legiferato in materia è proprio la proiezione in pianta della superficie coperta comprese logge...
da Marzio
gio gen 24, 2013 10:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dichiarazione di conformità
Risposte: 10
Visite : 2477

Re: dichiarazione di conformità

Domanda:
non riesce a reperirla per quale motivo?
l'installatore è deceduto? se ne è andato ai Caraibi?
Oppure come capita spesso sono in lite e siccome il tuo cliente non vuole pagarlo, l'installatore non gli rilascia la DICO?