La ricerca ha trovato 1230 risultati

da travereticolare
mer gen 17, 2024 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 393

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

Beh credo di si, alla fine se progetti con Ci2 sicuramente come strategia antincendio inglobi anche il rischio vita A2. L'importante secondo me è non citare che hai due rischi vita differenti, sennò potrebbero chiederti il compartimento.
da travereticolare
mer gen 17, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Risposte: 15
Visite : 393

Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione

1) come gestire un unico compartimento con uffici (A2) e abitazioni (Ci2)
Ma sulla base del paragrafo S.3.6.1 comma 1 lettera b) non dovresti inserire le due attività in compartimenti distinti?
da travereticolare
mer gen 17, 2024 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio bombolette spray
Risposte: 3
Visite : 173

Re: Stoccaggio bombolette spray

Ciao,

Esiste la Lettera Circolare prot. n° 350/4106 (Bombolette spray). Secondo me, anche se piccoli quantitativi conviene stoccarli in gabbie metalliche in modo tale che in caso di incendio non si verifichi l'effetto rocket.
da travereticolare
dom gen 14, 2024 18:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: isolamento acustico porta rei
Risposte: 4
Visite : 269

Re: isolamento acustico porta rei

Ciao,

In commercio esistono porte insonorizzanti tagliafuoco EI 120. Prova a vedere se vanno bene per quello che devi fare.
da travereticolare
lun gen 08, 2024 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
Risposte: 4
Visite : 207

Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI

La norma UNI 10779 al paragrafo 6.4.1 dice che gli idranti a colonna devono essere conformi alla UNI EN 14384 e prosegue indicando che la tubazione flessibile DN 70 deve essere conforme alla UNI 9487. Tale norma al capitolo 4 dice che " La lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggi...
da travereticolare
lun gen 08, 2024 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità estinguente estintore B8-C
Risposte: 2
Visite : 159

Re: Capacità estinguente estintore B8-C

Ciao, Io ho sempre preso come riferimento questo documento https://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/manuale.pdf. A pag. 46/97 dovresti trovare la risposta. un carrellato B-8C a CO2 è in grado di spegnere un focolare 89B con una gittata minima, espressa in metri di almeno 2,0 m. Tale focolare pr...
da travereticolare
sab gen 06, 2024 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Risposte: 4
Visite : 207

Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio

Se provi a certificare gli elementi con la curva idrocarburi la verifica ti esce positiva o negativa? Se ci stai dentro tanto vale utilizzarla. Credo sia maggiormente indicata, la curva ISO834 è per incendi di natura cellulosica. La curva di incendio da idrocarburi presenta condizioni più severe a c...
da travereticolare
sab gen 06, 2024 12:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
Risposte: 7
Visite : 250

Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI

● non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; per me si intendono sostanze esplodenti, instabili, infiammabili, piroforiche, gas GPL, idrogeno, acetilene, ecc... Carta, cartone e legno, secondo me non sono sostanze pericolose... Potrebbero esserlo se magari ...
da travereticolare
lun gen 01, 2024 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 10
Visite : 2569

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Se ti riferisci al campo di diretta applicazione ti direi di si, che è come dici. La UNI 9494-1 si applica ad edifici monopiano, e il tuo sembra, da come descrivi, non esserlo. Poi, nello specifico non progetto impianti e quindi lascio la conferma a qualcuno di più autorevole, ma sembrerebbe che non...
da travereticolare
lun gen 01, 2024 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Risposte: 10
Visite : 2569

Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²

Buonasera, ho anch'io lo stesso problema, posso chiedervi come avete risolto? Grazie Ciao, Se il problema è che non hai la superfice minima di 600 m² oppure hai un'altezza < 3,00 m, puoi dimensionare il sistema secondo quanto prescritto dalla norma UNI di riferimento e validare il corretto funziona...
da travereticolare
mer dic 20, 2023 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
Risposte: 2
Visite : 293

Re: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli

Ciao, Premetto che non mi sono mai capitati casi simili ma non ricordo che neanche prima era presente una sezione per i gruppi termici in copertura. L'installazione veniva classificata come all'aperto. Con il DM 08/11/2019 l'installazione dovrebbe essere classificabile come all'aperto secondo il par...
da travereticolare
mer dic 20, 2023 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)
Risposte: 3
Visite : 208

Re: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)

Buongiorno, scrivo relativamente alla determinazione del δn in relazione delle misure antincendio adottate nel compartimento relativo, con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi. Se il compartimento è dotato di Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, si impiegano i coefficienti ...
da travereticolare
lun dic 18, 2023 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 493

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Ho merce impilata fino a 5 m (incendio fast), per la UNI 9494. Ho un impianto sprinkler che è classificato OH3 mi risulta che con un impianto SPK classificato OH3 non si possano avere 5 metri di altezza massima di deposito. saresti già in HHS e quindi con velocità di propagazione "Alta" (...
da travereticolare
lun dic 18, 2023 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 493

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

la norma dice "..si può considerare un incremento di 0,8 m3/s ogni 100 m2 del valore di portata determinato per 1600 m2..." a mio avviso si applica a tutta la superficie (io ho già fatto così in due casi) Ciao Stfire, grazie. Anche io pensavo di procedere in questo modo. Quindi 20+16 = 36...
da travereticolare
lun dic 18, 2023 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 493

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Buongiorno, Un dubbio, la portata di estrazione aggiuntiva di 0,80 m³/s ogni 100 m² è da considerare sulla superficie dell'interno comparto, quindi 2.000 m² oppure sull'eccedenza rispetto ai 1.600 m² e quindi 400 m² (2.000 m² - 1.600 m²)? L'impianto di estrazione deve essere dimensionato con una por...
da travereticolare
gio dic 14, 2023 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 493

Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Grazie. Con FSE ci sto lavorando ma non esce. La simulazione dovrebbe durare più o meno 20 minuti (arrivo squadre VVF + 5 minuti), e garantire le soglie di salvaguardia per i soccorritori per tale tempistica non è scontato, anche perché non ho aperture a soffitto, ma solo perimetralmente e fluidodin...
da travereticolare
gio dic 14, 2023 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Risposte: 8
Visite : 493

Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H

Buongiorno, mi ritrovo alla prese con una progettazione prestazionale di un magazzino di circa 2.000 m2 in cui le aperture di smaltimento fumo e calore sono inferiori ad 1/40 della superficie in pianta e non sono distribuite con un offset di 20 m. L'altezza del magazzino è pari a 6,0 m. Volevo, in m...
da travereticolare
gio dic 14, 2023 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 33
Visite : 1134

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

In alternativa al disconnettore si potrebbero mettere due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e di prova.
da travereticolare
mar dic 05, 2023 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Differenza tra Suppression e Extinguishment
Risposte: 0
Visite : 228

Differenza tra Suppression e Extinguishment

Buonasera a tutti, Ho un impianto ESFR progettato conformemente alla UNI 12845 appendice "P" con K-320 e pressione di esercizio 3,50 bar. Una testina quindi eroga circa 600 l/min di acqua. L'impianto è progettato per 12 sprinkler operativi quindi circa 7.200 l/min. di acqua. Un impianto ES...
da travereticolare
ven nov 24, 2023 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 386

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

io vado per la mia strada lo sapete già :D Ci mancherebbe. Sovrapressione e basta. non è ventilazione. immetto gas, strutture resistono si/no, serrande.. Hai ragione, una parola di troppo... dipende. sai quanti ne esistono correttamente progettati ed autorizzati. Ecco, sul correttamente si potrebbe...
da travereticolare
ven nov 24, 2023 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 386

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

Capisco il ragionamento, devo ammettere che effettivamente non sono pienamente d'accordo. Per locali del genere solitamente applico tutte le strategia antincendio applicabili, e in più quelle delle aree a rischio specifico. Credo non sia corretto omettere alcune strategie. Le serrande per la ventila...
da travereticolare
ven nov 24, 2023 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Risposte: 11
Visite : 386

Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi

stfire ha scritto: ven nov 24, 2023 07:06
leo22 ha scritto: gio nov 23, 2023 18:47 che intendi con altra logica?
capitolo V.1
Quindi eviteresti lo smaltimento di fumo e calore?
da travereticolare
sab nov 18, 2023 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stoccaggio Materiale in deposito
Risposte: 3
Visite : 291

Re: Stoccaggio Materiale in deposito

Se non hai l'impianto sprinkler la UNI 12845 la applichi per l'alimentazione idrica all'impianto idranti e basta. Non devi rispettare le modalità di stoccaggio previste dalla norma. Se non sbaglio qualche funzionario collegava le modalità di stoccaggio UNI 12845 al rischio vita ma per me ha poco se...
da travereticolare
sab nov 18, 2023 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modulistica modificabile liberamente
Risposte: 6
Visite : 233

Re: modulistica modificabile liberamente

Copia il corpo di quei file in un modello vuoto di word. Io faccio così e funziona.
da travereticolare
ven nov 17, 2023 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione
Risposte: 1
Visite : 143

Re: S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione

Ciao, Non uso software, ma sicuramente avrai superfice > 400 m² quindi non è possibile applicare il livello di prestazione I per il capitolo S.8 tale per cui potresti anche non avere aperture di aerazione. Inoltre, la RTV 8 parte come base minima da un livello di prestazione II per le attività AA. Q...
da travereticolare
gio nov 16, 2023 21:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
Risposte: 17
Visite : 400

Re: Alimentazione H2 in CT metano

Ti segnalo questo decreto, magari lo conosci già. DM 07/07/2023 https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/RegoleTecnicheXAttivita/COORD_DM_07_07_2023_produzione_idrogeno.pdf Io l'ho utilizzato per la produzione di idrogeno in un impianto di elettrolisi industriale. Alimentavo delle macchine, CH4 + H2, ...
da travereticolare
gio nov 09, 2023 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Perdita per trafilaggio porta tagliafuoco
Risposte: 1
Visite : 248

Re: Perdita per trafilaggio porta tagliafuoco

Ciao, il massimo valore di dispersione misurato per la prova delle porte a tenuta di fumi a temperatura ambiente e a 200 °C viene eseguito fino ad una sovrappressione di 50 Pa.
da travereticolare
mer nov 08, 2023 14:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI su scala protetta, apribile dall'esterno.
Risposte: 3
Visite : 251

Re: Porte REI su scala protetta, apribile dall'esterno.

Ciao, La porta si può aprire ambo i lati. Quindi, sia da comparto verso scala che da scala verso comparto. E' usuale che i vani scala protetti, utilizzati come esodo siano utilizzati anche normalmente per accesso ai piani. (es. alberghi). Ovviamente, tutte le chiusure dei varchi di comunicazione dev...
da travereticolare
mar nov 07, 2023 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1412

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Dunque, qui trovi la linea guida Anas, quindi per me è oro colato. https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/Linee_guida_sicurezza_gallerie_2009.pdf Troverai la tabella coi MJ/mezzi. Io uso 35.000 MJ/mezzo. Per i bus a idrogeno e metano, allego ragionamento (500 l di gasolio in bus a gasoli...
da travereticolare
mar nov 07, 2023 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1412

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Ciao, Capisco il ragionamento del codice ma basare il rischio vita sull'energia presente nel comparto secondo me non è corretto. Quello che chiamiamo carico di incendio sostanzialmente ci dice quanto dura il nostro incendio, niente ha a che vedere con la velocità di crescita dell'incendio, che sono ...
da travereticolare
mar nov 07, 2023 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Risposte: 22
Visite : 1146

Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento

Ciao, Si, capisco il ragionamento che fate. Non è scritto scritto palesemente, però in S.3.7.1 c.1 qualcosa viene detto. Carico di incendio imposto da me ben al di sotto dei 200 MJ/mq proprio perchè, come concordato con il funzionario, le travi e i tiranti di acciaio sotto copertura sono troppo sott...
da travereticolare
lun nov 06, 2023 22:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Risposte: 22
Visite : 1146

Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento

Uhm, però non è impostato così il S.3. Diciamo che lo desumi tu dalla logica del S.3, ma se il legislatore avesse voluto "esonerarti" dal S.3 per carichi < 200 MJ/mq lo avrebbe scritto. Perdona, e se hai classe anche solo 30? Secondo me è chiaro. Così come è chiaro per S.2. Se non sono ri...
da travereticolare
lun nov 06, 2023 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Risposte: 18
Visite : 1412

Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita

Uhm, io penserei l'esatto opposto. Il carico di incendio è sotto o prossimo i 200 MJ/mq proprio per i materiali dei bus. Per cui A2, che poi è quello che propone G.3-4; autorimessa privata esattamente, ed è A2, non A3. Ho letto anche io il passaggio sull'evitare la classificazione, ma è manifestame...
da travereticolare
lun nov 06, 2023 21:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Risposte: 22
Visite : 1146

Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento

Compartimentare verso l'esterno vuol dire perdere le finestre... e i rapporti aeroilluminanti. Ma è proprio questo il punto. Compartimentare con qf,d < 200 MJ/m^2 significa non fare nulla. Come quando hai strutture metalliche, per non proteggerle abbassi il carico di incendio fino a farlo diventare...
da travereticolare
lun nov 06, 2023 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Risposte: 22
Visite : 1146

Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento

Rispondevo alla distanza di sicurezza per evitare l'irraggiamento in caso di qf,d < 200 MJ/m^2. In effetti ho citato erroneamente S.3.11. Secondo me, se hai un qf,d < 200 MJ/m^2 per evitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, anziché applicare quanto riportato alla lettera b) del par...
da travereticolare
lun nov 06, 2023 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Risposte: 22
Visite : 1146

Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento

Ciao weare, Anche mi venisse classe zero il comparto, sotto i 600 MJ/mq devo garantire almeno lo "spazio scoperto", cioè 3,5 m. La distanza di sicurezza così come calcolata al paragrafo S.3.11 è una misura alternativa alla compartimentazione. Se hai qf,d < 200 MJ/m^2 nulla ti è richiesto....
da travereticolare
lun nov 06, 2023 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Risposte: 22
Visite : 1146

Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento

Ciao weare, Anche mi venisse classe zero il comparto, sotto i 600 MJ/mq devo garantire almeno lo "spazio scoperto", cioè 3,5 m. La distanza di sicurezza così come calcolata al paragrafo S.3.11 è una misura alternativa alla compartimentazione. Se hai qf,d < 200 MJ/m^2 nulla ti è richiesto.
da travereticolare
ven nov 03, 2023 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto spegnimento locale centraline idrauliche
Risposte: 1
Visite : 235

Impianto spegnimento locale centraline idrauliche

Buongiorno a tutti, Devo valutare la resistenza al fuoco in soluzione alternativa di un locale con centraline idrauliche. Mi propongono impianto Water Mist. Ancora non ho le specifiche dell' impianto che vogliono installare, voi siete a conoscenza di qualche documento che mi dica in quanto tempo un ...
da travereticolare
ven nov 03, 2023 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
Risposte: 3
Visite : 384

Re: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO

Ciao, Semplifichiamo. Diciamo che hai un locale assimilabile ad un parallelepipedo, isolato, suddiviso a meta da una parete. Da una parte hai CT e dall'altra hai l'immondezzaio. Il tutto a cielo scoperto. Ovviamente la parete tra i due vani è in comune. Interpreto bene? Il dubbio è sull'indipendenza...
da travereticolare
mar ott 31, 2023 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
Risposte: 26
Visite : 1102

Re: Quale norma per comparti non soggetti

weareblind ha scritto: mar ott 31, 2023 11:20 Mi pare già ne discutemmo, ma non trovo la discussione.
Questo 3d?
viewtopic.php?t=32465
da travereticolare
mar ott 31, 2023 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Risposte: 9
Visite : 561

Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?

Se non hai dei sistemi di conta persone installati, che ipediscano di fatto l'accesso oltre il limite prestabilito, la dichiarazione non vale; altrimenti aprirebbe a dei falsi clamorosi. Scusa, e dove sta scritto? Allora lo stesso ragionamento vale per tutto: se non metto bilance sotto i depositi d...
da travereticolare
mar ott 31, 2023 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

No scusate, Terminus giustamente dice di considerare l'intera parete nel calcolo dell'irraggiamento perché ho una parete in metallo che non scherma dall'irraggiamento. Poi, siccome ho qf,d < 200 MJ/m2, non ho requisiti di resistenza al fuoco da rispettare e si può affermare che la parete ha resisten...
da travereticolare
lun ott 30, 2023 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

(G.2.3) Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel presente documento sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio d’incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili . Si, ma non c'è scritto che se sosti o p...
da travereticolare
lun ott 30, 2023 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Quella che citi è una situazione pre-flash over, quindi incendio ancora in fase di sviluppo. Non è detto. Ed in ogni caso non è scritto nel codice. Io posso avere l'incendio in un compartimento dove non c'è presenza di occupanti. Da un altro compartimento gli occupanti escono e per raggiungere il l...
da travereticolare
lun ott 30, 2023 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Secondo me lo stesso discorso vale per le vie di esodo esterne. Il comma 1 del paragrafo S.4.5.3.3 dice che le vie di esodo esterne, durante l'esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all'incendio superiore a 2,50 kW/mq. e non devono essere investite dai prodotti de...
da travereticolare
lun ott 30, 2023 14:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Ciao Grazie per il contributo. Per quanto riguarda il punto 2.i del S.4.5.1 si può ritenere idonea l'interposizione di spazio scoperto, essendo il carico d'incendio inferiore a 600 MJ/mq. (metodo previsto dal capitolo S.3 per il calcolo della distanza di separazione) Ci avevo pensato ma ho scartato...
da travereticolare
dom ott 29, 2023 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Certamente
da travereticolare
dom ott 29, 2023 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento luogo sicuro
Risposte: 30
Visite : 1298

Re: irraggiamento luogo sicuro

Grazie Terminus. Proverò con la prima strada, ovvero quella di non considerare la pannellatura metallica come elemento radiante dato che ha classe di resistenza al fuoco pari a quella derivante dal calcolo del carico di incendio, eventualmente supportato da quanto esposto sopra. Se non convince ese...