Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Beh credo di si, alla fine se progetti con Ci2 sicuramente come strategia antincendio inglobi anche il rischio vita A2. L'importante secondo me è non citare che hai due rischi vita differenti, sennò potrebbero chiederti il compartimento.
- mer gen 17, 2024 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
- Risposte: 15
- Visite : 393
Re: COPI - attività promiscua produttiva e civile abitazione
Ma sulla base del paragrafo S.3.6.1 comma 1 lettera b) non dovresti inserire le due attività in compartimenti distinti?1) come gestire un unico compartimento con uffici (A2) e abitazioni (Ci2)
- mer gen 17, 2024 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio bombolette spray
- Risposte: 3
- Visite : 173
Re: Stoccaggio bombolette spray
Ciao,
Esiste la Lettera Circolare prot. n° 350/4106 (Bombolette spray). Secondo me, anche se piccoli quantitativi conviene stoccarli in gabbie metalliche in modo tale che in caso di incendio non si verifichi l'effetto rocket.
Esiste la Lettera Circolare prot. n° 350/4106 (Bombolette spray). Secondo me, anche se piccoli quantitativi conviene stoccarli in gabbie metalliche in modo tale che in caso di incendio non si verifichi l'effetto rocket.
- dom gen 14, 2024 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: isolamento acustico porta rei
- Risposte: 4
- Visite : 269
Re: isolamento acustico porta rei
Ciao,
In commercio esistono porte insonorizzanti tagliafuoco EI 120. Prova a vedere se vanno bene per quello che devi fare.
In commercio esistono porte insonorizzanti tagliafuoco EI 120. Prova a vedere se vanno bene per quello che devi fare.
- lun gen 08, 2024 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 4
- Visite : 207
Re: LUNGHEZZA MASSIMA TUBAZIONE IDRANTI ESTERNI
La norma UNI 10779 al paragrafo 6.4.1 dice che gli idranti a colonna devono essere conformi alla UNI EN 14384 e prosegue indicando che la tubazione flessibile DN 70 deve essere conforme alla UNI 9487. Tale norma al capitolo 4 dice che " La lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggi...
- lun gen 08, 2024 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità estinguente estintore B8-C
- Risposte: 2
- Visite : 159
Re: Capacità estinguente estintore B8-C
Ciao, Io ho sempre preso come riferimento questo documento https://www.vigilfuoco.it/allegati/biblioteca/manuale.pdf. A pag. 46/97 dovresti trovare la risposta. un carrellato B-8C a CO2 è in grado di spegnere un focolare 89B con una gittata minima, espressa in metri di almeno 2,0 m. Tale focolare pr...
- sab gen 06, 2024 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
- Risposte: 4
- Visite : 207
Re: Verifica analitica solaio trasformatore ad olio
Se provi a certificare gli elementi con la curva idrocarburi la verifica ti esce positiva o negativa? Se ci stai dentro tanto vale utilizzarla. Credo sia maggiormente indicata, la curva ISO834 è per incendi di natura cellulosica. La curva di incendio da idrocarburi presenta condizioni più severe a c...
- sab gen 06, 2024 12:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
- Risposte: 7
- Visite : 250
Re: Presenza di sostanze pericolose ai fini dell'incendio e IRAI
● non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; per me si intendono sostanze esplodenti, instabili, infiammabili, piroforiche, gas GPL, idrogeno, acetilene, ecc... Carta, cartone e legno, secondo me non sono sostanze pericolose... Potrebbero esserlo se magari ...
- lun gen 01, 2024 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 2569
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Se ti riferisci al campo di diretta applicazione ti direi di si, che è come dici. La UNI 9494-1 si applica ad edifici monopiano, e il tuo sembra, da come descrivi, non esserlo. Poi, nello specifico non progetto impianti e quindi lascio la conferma a qualcuno di più autorevole, ma sembrerebbe che non...
- lun gen 01, 2024 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
- Risposte: 10
- Visite : 2569
Re: SEFFC in locali con una superficie < di 600 m²
Buonasera, ho anch'io lo stesso problema, posso chiedervi come avete risolto? Grazie Ciao, Se il problema è che non hai la superfice minima di 600 m² oppure hai un'altezza < 3,00 m, puoi dimensionare il sistema secondo quanto prescritto dalla norma UNI di riferimento e validare il corretto funziona...
- mer dic 20, 2023 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
- Risposte: 2
- Visite : 293
Re: Centrale Termica accesso tramite scala a pioli
Ciao, Premetto che non mi sono mai capitati casi simili ma non ricordo che neanche prima era presente una sezione per i gruppi termici in copertura. L'installazione veniva classificata come all'aperto. Con il DM 08/11/2019 l'installazione dovrebbe essere classificabile come all'aperto secondo il par...
- mer dic 20, 2023 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)
- Risposte: 3
- Visite : 208
Re: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)
ma figurati, di nulla.
- mer dic 20, 2023 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)
- Risposte: 3
- Visite : 208
Re: Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (2015)
Buongiorno, scrivo relativamente alla determinazione del δn in relazione delle misure antincendio adottate nel compartimento relativo, con riferimento al Codice di Prevenzione Incendi. Se il compartimento è dotato di Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV, si impiegano i coefficienti ...
- lun dic 18, 2023 14:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 493
Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Ho merce impilata fino a 5 m (incendio fast), per la UNI 9494. Ho un impianto sprinkler che è classificato OH3 mi risulta che con un impianto SPK classificato OH3 non si possano avere 5 metri di altezza massima di deposito. saresti già in HHS e quindi con velocità di propagazione "Alta" (...
- lun dic 18, 2023 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 493
Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
la norma dice "..si può considerare un incremento di 0,8 m3/s ogni 100 m2 del valore di portata determinato per 1600 m2..." a mio avviso si applica a tutta la superficie (io ho già fatto così in due casi) Ciao Stfire, grazie. Anche io pensavo di procedere in questo modo. Quindi 20+16 = 36...
- lun dic 18, 2023 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 493
Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Buongiorno, Un dubbio, la portata di estrazione aggiuntiva di 0,80 m³/s ogni 100 m² è da considerare sulla superficie dell'interno comparto, quindi 2.000 m² oppure sull'eccedenza rispetto ai 1.600 m² e quindi 400 m² (2.000 m² - 1.600 m²)? L'impianto di estrazione deve essere dimensionato con una por...
- gio dic 14, 2023 11:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 493
Re: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Grazie. Con FSE ci sto lavorando ma non esce. La simulazione dovrebbe durare più o meno 20 minuti (arrivo squadre VVF + 5 minuti), e garantire le soglie di salvaguardia per i soccorritori per tale tempistica non è scontato, anche perché non ho aperture a soffitto, ma solo perimetralmente e fluidodin...
- gio dic 14, 2023 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
- Risposte: 8
- Visite : 493
Smaltimento Fumo e Calore Emergenza UNI 9494-2 - Appendice H
Buongiorno, mi ritrovo alla prese con una progettazione prestazionale di un magazzino di circa 2.000 m2 in cui le aperture di smaltimento fumo e calore sono inferiori ad 1/40 della superficie in pianta e non sono distribuite con un offset di 20 m. L'altezza del magazzino è pari a 6,0 m. Volevo, in m...
- gio dic 14, 2023 08:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 33
- Visite : 1134
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
In alternativa al disconnettore si potrebbero mettere due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e di prova.
- mar dic 05, 2023 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Differenza tra Suppression e Extinguishment
- Risposte: 0
- Visite : 228
Differenza tra Suppression e Extinguishment
Buonasera a tutti, Ho un impianto ESFR progettato conformemente alla UNI 12845 appendice "P" con K-320 e pressione di esercizio 3,50 bar. Una testina quindi eroga circa 600 l/min di acqua. L'impianto è progettato per 12 sprinkler operativi quindi circa 7.200 l/min. di acqua. Un impianto ES...
- ven nov 24, 2023 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 386
Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
io vado per la mia strada lo sapete già :D Ci mancherebbe. Sovrapressione e basta. non è ventilazione. immetto gas, strutture resistono si/no, serrande.. Hai ragione, una parola di troppo... dipende. sai quanti ne esistono correttamente progettati ed autorizzati. Ecco, sul correttamente si potrebbe...
- ven nov 24, 2023 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 386
Re: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
Capisco il ragionamento, devo ammettere che effettivamente non sono pienamente d'accordo. Per locali del genere solitamente applico tutte le strategia antincendio applicabili, e in più quelle delle aree a rischio specifico. Credo non sia corretto omettere alcune strategie. Le serrande per la ventila...
- ven nov 24, 2023 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto aerosol e superfici di smaltimento fumi
- Risposte: 11
- Visite : 386
- sab nov 18, 2023 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stoccaggio Materiale in deposito
- Risposte: 3
- Visite : 291
Re: Stoccaggio Materiale in deposito
Se non hai l'impianto sprinkler la UNI 12845 la applichi per l'alimentazione idrica all'impianto idranti e basta. Non devi rispettare le modalità di stoccaggio previste dalla norma. Se non sbaglio qualche funzionario collegava le modalità di stoccaggio UNI 12845 al rischio vita ma per me ha poco se...
- sab nov 18, 2023 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: modulistica modificabile liberamente
- Risposte: 6
- Visite : 233
Re: modulistica modificabile liberamente
Copia il corpo di quei file in un modello vuoto di word. Io faccio così e funziona.
- ven nov 17, 2023 10:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione
- Risposte: 1
- Visite : 143
Re: S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione
Ciao, Non uso software, ma sicuramente avrai superfice > 400 m² quindi non è possibile applicare il livello di prestazione I per il capitolo S.8 tale per cui potresti anche non avere aperture di aerazione. Inoltre, la RTV 8 parte come base minima da un livello di prestazione II per le attività AA. Q...
- gio nov 16, 2023 21:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione H2 in CT metano
- Risposte: 17
- Visite : 400
Re: Alimentazione H2 in CT metano
Ti segnalo questo decreto, magari lo conosci già. DM 07/07/2023 https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/RegoleTecnicheXAttivita/COORD_DM_07_07_2023_produzione_idrogeno.pdf Io l'ho utilizzato per la produzione di idrogeno in un impianto di elettrolisi industriale. Alimentavo delle macchine, CH4 + H2, ...
- gio nov 09, 2023 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Perdita per trafilaggio porta tagliafuoco
- Risposte: 1
- Visite : 248
Re: Perdita per trafilaggio porta tagliafuoco
Ciao, il massimo valore di dispersione misurato per la prova delle porte a tenuta di fumi a temperatura ambiente e a 200 °C viene eseguito fino ad una sovrappressione di 50 Pa.
- mer nov 08, 2023 14:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte REI su scala protetta, apribile dall'esterno.
- Risposte: 3
- Visite : 251
Re: Porte REI su scala protetta, apribile dall'esterno.
Ciao, La porta si può aprire ambo i lati. Quindi, sia da comparto verso scala che da scala verso comparto. E' usuale che i vani scala protetti, utilizzati come esodo siano utilizzati anche normalmente per accesso ai piani. (es. alberghi). Ovviamente, tutte le chiusure dei varchi di comunicazione dev...
- mar nov 07, 2023 15:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 18
- Visite : 1412
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Dunque, qui trovi la linea guida Anas, quindi per me è oro colato. https://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/Linee_guida_sicurezza_gallerie_2009.pdf Troverai la tabella coi MJ/mezzi. Io uso 35.000 MJ/mezzo. Per i bus a idrogeno e metano, allego ragionamento (500 l di gasolio in bus a gasoli...
- mar nov 07, 2023 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 18
- Visite : 1412
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Ciao, Capisco il ragionamento del codice ma basare il rischio vita sull'energia presente nel comparto secondo me non è corretto. Quello che chiamiamo carico di incendio sostanzialmente ci dice quanto dura il nostro incendio, niente ha a che vedere con la velocità di crescita dell'incendio, che sono ...
- mar nov 07, 2023 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
- Risposte: 22
- Visite : 1146
Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Ciao, Si, capisco il ragionamento che fate. Non è scritto scritto palesemente, però in S.3.7.1 c.1 qualcosa viene detto. Carico di incendio imposto da me ben al di sotto dei 200 MJ/mq proprio perchè, come concordato con il funzionario, le travi e i tiranti di acciaio sotto copertura sono troppo sott...
- lun nov 06, 2023 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
- Risposte: 22
- Visite : 1146
Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Uhm, però non è impostato così il S.3. Diciamo che lo desumi tu dalla logica del S.3, ma se il legislatore avesse voluto "esonerarti" dal S.3 per carichi < 200 MJ/mq lo avrebbe scritto. Perdona, e se hai classe anche solo 30? Secondo me è chiaro. Così come è chiaro per S.2. Se non sono ri...
- lun nov 06, 2023 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
- Risposte: 18
- Visite : 1412
Re: Bus a metano e idrogeno - quale rischio vita
Uhm, io penserei l'esatto opposto. Il carico di incendio è sotto o prossimo i 200 MJ/mq proprio per i materiali dei bus. Per cui A2, che poi è quello che propone G.3-4; autorimessa privata esattamente, ed è A2, non A3. Ho letto anche io il passaggio sull'evitare la classificazione, ma è manifestame...
- lun nov 06, 2023 21:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
- Risposte: 22
- Visite : 1146
Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Compartimentare verso l'esterno vuol dire perdere le finestre... e i rapporti aeroilluminanti. Ma è proprio questo il punto. Compartimentare con qf,d < 200 MJ/m^2 significa non fare nulla. Come quando hai strutture metalliche, per non proteggerle abbassi il carico di incendio fino a farlo diventare...
- lun nov 06, 2023 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
- Risposte: 22
- Visite : 1146
Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Rispondevo alla distanza di sicurezza per evitare l'irraggiamento in caso di qf,d < 200 MJ/m^2. In effetti ho citato erroneamente S.3.11. Secondo me, se hai un qf,d < 200 MJ/m^2 per evitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, anziché applicare quanto riportato alla lettera b) del par...
- lun nov 06, 2023 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
- Risposte: 22
- Visite : 1146
Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Ciao weare, Anche mi venisse classe zero il comparto, sotto i 600 MJ/mq devo garantire almeno lo "spazio scoperto", cioè 3,5 m. La distanza di sicurezza così come calcolata al paragrafo S.3.11 è una misura alternativa alla compartimentazione. Se hai qf,d < 200 MJ/m^2 nulla ti è richiesto....
- lun nov 06, 2023 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
- Risposte: 22
- Visite : 1146
Re: Edificio a filo perimetro - irraggiamento
Ciao weare, Anche mi venisse classe zero il comparto, sotto i 600 MJ/mq devo garantire almeno lo "spazio scoperto", cioè 3,5 m. La distanza di sicurezza così come calcolata al paragrafo S.3.11 è una misura alternativa alla compartimentazione. Se hai qf,d < 200 MJ/m^2 nulla ti è richiesto.
- ven nov 03, 2023 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto spegnimento locale centraline idrauliche
- Risposte: 1
- Visite : 235
Impianto spegnimento locale centraline idrauliche
Buongiorno a tutti, Devo valutare la resistenza al fuoco in soluzione alternativa di un locale con centraline idrauliche. Mi propongono impianto Water Mist. Ancora non ho le specifiche dell' impianto che vogliono installare, voi siete a conoscenza di qualche documento che mi dica in quanto tempo un ...
- ven nov 03, 2023 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
- Risposte: 3
- Visite : 384
Re: CENTRALE TERMICA E LOCALE ESTERNO
Ciao, Semplifichiamo. Diciamo che hai un locale assimilabile ad un parallelepipedo, isolato, suddiviso a meta da una parete. Da una parte hai CT e dall'altra hai l'immondezzaio. Il tutto a cielo scoperto. Ovviamente la parete tra i due vani è in comune. Interpreto bene? Il dubbio è sull'indipendenza...
- gio nov 02, 2023 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rotoballe e COPI
- Risposte: 4
- Visite : 273
- mar ott 31, 2023 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quale norma per comparti non soggetti
- Risposte: 26
- Visite : 1102
Re: Quale norma per comparti non soggetti
Questo 3d?weareblind ha scritto: ↑mar ott 31, 2023 11:20 Mi pare già ne discutemmo, ma non trovo la discussione.
viewtopic.php?t=32465
- mar ott 31, 2023 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
- Risposte: 9
- Visite : 561
Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Se non hai dei sistemi di conta persone installati, che ipediscano di fatto l'accesso oltre il limite prestabilito, la dichiarazione non vale; altrimenti aprirebbe a dei falsi clamorosi. Scusa, e dove sta scritto? Allora lo stesso ragionamento vale per tutto: se non metto bilance sotto i depositi d...
- mar ott 31, 2023 14:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1298
Re: irraggiamento luogo sicuro
No scusate, Terminus giustamente dice di considerare l'intera parete nel calcolo dell'irraggiamento perché ho una parete in metallo che non scherma dall'irraggiamento. Poi, siccome ho qf,d < 200 MJ/m2, non ho requisiti di resistenza al fuoco da rispettare e si può affermare che la parete ha resisten...
- lun ott 30, 2023 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1298
Re: irraggiamento luogo sicuro
(G.2.3) Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel presente documento sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio d’incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili . Si, ma non c'è scritto che se sosti o p...
- lun ott 30, 2023 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1298
Re: irraggiamento luogo sicuro
Quella che citi è una situazione pre-flash over, quindi incendio ancora in fase di sviluppo. Non è detto. Ed in ogni caso non è scritto nel codice. Io posso avere l'incendio in un compartimento dove non c'è presenza di occupanti. Da un altro compartimento gli occupanti escono e per raggiungere il l...
- lun ott 30, 2023 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1298
Re: irraggiamento luogo sicuro
Secondo me lo stesso discorso vale per le vie di esodo esterne. Il comma 1 del paragrafo S.4.5.3.3 dice che le vie di esodo esterne, durante l'esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all'incendio superiore a 2,50 kW/mq. e non devono essere investite dai prodotti de...
- lun ott 30, 2023 14:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1298
Re: irraggiamento luogo sicuro
Ciao Grazie per il contributo. Per quanto riguarda il punto 2.i del S.4.5.1 si può ritenere idonea l'interposizione di spazio scoperto, essendo il carico d'incendio inferiore a 600 MJ/mq. (metodo previsto dal capitolo S.3 per il calcolo della distanza di separazione) Ci avevo pensato ma ho scartato...
- dom ott 29, 2023 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1298
Re: irraggiamento luogo sicuro
Certamente
- dom ott 29, 2023 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento luogo sicuro
- Risposte: 30
- Visite : 1298
Re: irraggiamento luogo sicuro
Grazie Terminus. Proverò con la prima strada, ovvero quella di non considerare la pannellatura metallica come elemento radiante dato che ha classe di resistenza al fuoco pari a quella derivante dal calcolo del carico di incendio, eventualmente supportato da quanto esposto sopra. Se non convince ese...