La ricerca ha trovato 58 risultati

da Trevize
mar nov 15, 2016 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA CALDAIA ALL'ESTERNO NON SOGGETTA IN IMPIANTO SOGGETTO: SERVE SCIA?
Risposte: 3
Visite : 1598

Re: NUOVA CALDAIA ALL'ESTERNO NON SOGGETTA IN IMPIANTO SOGGETTO: SERVE SCIA?

Io non ci vedo nulla di strano. Per quanto le norme siano miopi, conservative e stringenti, se dovesse mai prendere fuoco il generatore in C.T., sarebbe dentro un comparto REI120, con aerazione, intercettazione gas e tutto il resto. E se dovesse prendere fuoco uno dei 5 generatori esterni, a maggior...
da Trevize
mar nov 15, 2016 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA CALDAIA ALL'ESTERNO NON SOGGETTA IN IMPIANTO SOGGETTO: SERVE SCIA?
Risposte: 3
Visite : 1598

Re: NUOVA CALDAIA ALL'ESTERNO NON SOGGETTA IN IMPIANTO SOGGETTO: SERVE SCIA?

Ciao. Ci dici che le caldaie appartengono ad una attivita'. Ma non specifici se e' una attivita' soggetta, e nel caso, in quale classe di rischio. Ammettendo che questa complicazione non ci sia, sulla base della mia, limitata, esperienza, mi sento di sostenere che: - Le potenzialita non sommano. la ...
da Trevize
sab ott 29, 2016 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI
Risposte: 6
Visite : 2303

Re: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI

Come ha detto Trevize (che di nome dovrebbe fare "Golan" :D )
Alla faccia della spirale. Mi hai sgamato! 8)
da Trevize
ven ott 28, 2016 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI
Risposte: 6
Visite : 2303

Re: Consiglio su Asseverazione Rinnovo CPI

Ciao. Anche io sono un tecnico ex818, con pochi anni di esperienza. Mi unisco alla richiesta di capire quali responsabilita' si vadano ad ereditare rinnovando un CPI/DIA/SCIA non tuo. Inoltre faccio l'esercizio di risponderti. Vediamo quanti insulti mi prendo. Quello che scrivo non e' verita'.... e'...
da Trevize
gio ott 20, 2016 01:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Devo realizzare la centrale termica
Risposte: 13
Visite : 3352

Re: Devo realizzare la centrale termica

Mi permetto di risollevare questo thread... per chiedere se qualcuno ha poi trovato evidenza normativa dei 5 metri di distanza tra generatori posti all'esterno, che farebbero da soglia per evitare di dover sommare le potenzialita'. l'applicabilita' della cosa, senza parlare di distanza minima, e' ga...
da Trevize
ven ott 14, 2016 14:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tubazione gas che attraversa le cantine
Risposte: 3
Visite : 1870

Re: tubazione gas che attraversa le cantine

Ciao! Non sto dicendo di sapere la risposta... Anzi, spero di essere smentito. Quello che posso dire e' che un ispettore del comando della mia citta (Torino), a questa medesima domanda ha risposto di si... REI120. La ragione e' che la linea fa parte dell'impianto. Ha parlato di "coppelle",...
da Trevize
mar ott 04, 2016 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri
Risposte: 6
Visite : 2296

Re: Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri

Grazie per la risposta. Parlo di 5,25cm di intonaco perche' nella tabella 2 della circ 91 del 61 trovo: "spessori di intonaco isolante su laterizi forati dovranno, per le varie classi, corrispondere ai valori previsti nella tabella 5" e alla tabella 5, intersecando 120 e "sabbia-gesso...
da Trevize
lun ott 03, 2016 22:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri
Risposte: 6
Visite : 2296

Parete esistente nel 2007 alta piu' di 4 metri

Ciao a tutti. Sono Luca, sono Piemontese, ho la qualifica ex818 da "solo" 3 anni, non fumo... e non devono fumare nemmeno le mie attivita' :wink: Vi seguo da un po' di mesi... e oggi lancio il mio primo "sasso" in questo utilissimo forum. L'argomento e' gia' trito e ritrito... e ...