La ricerca ha trovato 7898 risultati

da NoNickName
dom gen 17, 2016 12:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mandata sopra o sotto Ventilconv. ?
Risposte: 14
Visite : 14353

Re: Mandata sopra o sotto Ventilconv. ?

Il flusso dell'acqua deve essere controcorrente rispetto a quello dell'aria.
Immagine
Invertendo il flusso si perde fino al 15% di resa.
da NoNickName
ven gen 15, 2016 14:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consumi anomali in condominio con impianto centralizzato
Risposte: 4
Visite : 1283

Re: Consumi anomali in condominio con impianto centralizzato

Verifica il posizionamento delle sonde nel pozzetto, e metti la pasta termoconduttiva. Hai cambiato il contabilizzatore e quindi hai cambiato anche le sonde? Hai cambiato anche il volumetrico sottostante? Non è che il problema è su quell'altro che contabilizza un terzo? EDIT: dimenticavo, è stato co...
da NoNickName
ven gen 15, 2016 11:44
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 16439

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

Infatti nella pratica chiede data di inizio e fine lavori, non data di inizio e fine lavori e pagamenti. Quindi, per lo stesso principio, una fattura a saldo pagata successivamente alla data di fine lavori, tu non la fai inserire? Io continuo a pensarla così...tra l'altro, come hai ben sottolineato...
da NoNickName
ven gen 15, 2016 11:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

ingrina ha scritto:Se si alimenta l'UTA con chiller a p.d.c., è possibile una configurazione a singola batteria e postriscaldo elettrico?
Tutto è possibile, ma chi usa più il post elettrico?
Io suggerirei pdc con desurriscaldatore e batteria di post ad acqua.
da NoNickName
ven gen 15, 2016 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
Risposte: 15
Visite : 3388

Re: Cambio impianto e UNI 10200

Qualunque cosa sia, il progetto deve contenere sia la descrizione idraulica/tecnica dell'impianto, sia la parte amministrativa che indichi le metodologie di riparto delle spese. Se il sistema di contabilizzazione cambia, cambia la parte idraulica, e cambiano i criteri di ripartizione. Ergo, deve ess...
da NoNickName
ven gen 15, 2016 11:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 16439

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

girondone ha scritto:Io non vedo problema...

PS. Nella pratica metti data inizio lavori che ti serve
Silvia dice addirittura antecedente la data di presentazione della pratica edilizia.
da NoNickName
ven gen 15, 2016 11:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 16439

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

Sia che si detenga il titolo abilitativo, sia che tale titolo non sia richiesto e quindi sostituito con atto notorio, va dichiarata la data di inizio lavori. Ritengo che l'ADE, a seguito di controllo, abbia facile gioco nell'eccepire bonifici per pagamenti da portare in detrazione, antecedenti alla ...
da NoNickName
ven gen 15, 2016 09:43
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 16439

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

Prima cosa, il bonifico parlante, proprio perchè parlante, deve riguardare un intervento oggetto delle detrazioni 65%, quindi non interventi generici... Quindi tu sostieni che il tutto si risolva fidandosi dell'onestà di colui che compila la causale del bonifico. :lol: Poi nessuno mi garantisce che...
da NoNickName
ven gen 15, 2016 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Facciamo un esempio: se tu immetti 6vol/h di aria esterna a 24°C (senza trattarla) in un locale avente 100kW di carichi termici, quale sarà la sua temperatura? Risposta: 24°C (o poco più) Altro esempio: quadro elettrico avente apparecchiature che dissipano 1kW. Quale sarà la sua temperatura media in...
da NoNickName
ven gen 15, 2016 09:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 16439

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

Non mi risulta (salvo smentite gradite) che le fatture debbano essere successive a rilascio di titolo abilitativo Quindi, ad absurdum, vorresti portare in detrazione tutte le spese che hai fatto negli anni, indipendemente da quando le hai fatte? Quindi basterebbe che tutte le imprese edili dicesser...
da NoNickName
ven gen 15, 2016 09:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Forse non ci si capisce o ci si spiega male: - stiamo dicendo che per abbattere 100 kW di carico ambiente (sensibile), considerando un opportuno delta T fra T di immissione aria (supponiamo 15°C) ed ambiente (supponiamo 26 °C), è necessario trattare ed immettere in ambiente circa 26.000 mc/h di ari...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 20:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 16439

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

No, direi che almeno il titolo edilizio debba essere in data antecedente a quella della fattura, quindi io direi al fornitore che gli farai l'ordine della caldaia dopo avere in mano le carte che ti autorizzano ad effettuare l'intervento. A quel punto lui ti farà fattura d'acconto e tu la porterai in...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 20:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Su questo non c'è dubbio, te l'ho scritto anch'io, ma che c'entra col discorso? Non hai compreso che i 100 kW di carico sono carico ambiente da smaltire, e non la potenza sulla batteria? Ah, su questo possiamo essere d'accordo, ma mi aspetto che se hai 100kW di carico di progetto (quindi massimo o ...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 19:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
Risposte: 15
Visite : 3388

Re: Cambio impianto e UNI 10200

Ci rinuncio, hai vinto tu. :roll:
da NoNickName
gio gen 14, 2016 19:22
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 177041

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

Non mi sembra che sussista la possibilità di individuare un criterio economico di convenienza individuale per ogni condomino.
La convenienza deve essere valutata collettivamente per il condominio.
da NoNickName
gio gen 14, 2016 19:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
Risposte: 15
Visite : 3388

Re: Cambio impianto e UNI 10200

cane_sciolto ha scritto:va ripartito a millesimi di riscaldamento, e qui si apre un altro mondo.
Appunto a millesimi di potenza, calcolati su un impianto che non esiste più.
E tu non stai misurando l'involontario di ogni condomino, ma l'involontario totale per differenza.
da NoNickName
gio gen 14, 2016 19:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: fattura acconto prima di inizio lavori
Risposte: 19
Visite : 16439

Re: fattura acconto prima di inizio lavori

può essere portata in detrazione una fattura di acconto per lavori comma 347 emessa prima della presentazione pratica edilizia (caldaia potenza 114 kW) ossia prima dell'inizio lavori? Credo che tu voglia portare in detrazione a partire dal 2015 per guadagnare un anno, una ristrutturazione di cui ha...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 19:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

- fornisce 11.000 mc/h, come vorresti fare tu, con delta tra t ambiente e t immissione di 27 °C (esempio se il setpoint è 26 °C, immette aria sotto zero :lol: ) Ma cosa dici? Non c'è deltaT sulla temperatura ambiente. Il deltaT è sulla temperatura ingresso batteria, che è aria esterna. Questo tratt...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 19:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
Risposte: 15
Visite : 3388

Re: Cambio impianto e UNI 10200

Con i contacalorie non servono le potenze dei radiatori e non serve calcolare il consumo involontario: lo si ricava ogni anno per differenza fra consumo totale e somma dei consumi individuali. E poi ripartisci il consumo involontario in che modo? Con il metodo analitico? Con il rendimento stagional...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 17:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

mat ha scritto:NNN: al solito confondi il trattamento dell'aria di immissione con quella ambiente, che sono due cose diverse.
In questo caso è la stessa cosa, essendo vietato il ricircolo.
da NoNickName
gio gen 14, 2016 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
Risposte: 15
Visite : 3388

Re: Cambio impianto e UNI 10200

albe80 ha scritto:Ma se ci sono già i contacalorie diretti che si siano radiatori, pannelli radianti o altro che ti cambia sulla contabilizzazione?...mi sfugge qualcosa??
Cambia tutto. A partire dalle potenze installate, al calcolo degli involontari....
da NoNickName
gio gen 14, 2016 17:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio impianto e UNI 10200
Risposte: 15
Visite : 3388

Re: Cambio impianto e UNI 10200

albe80 ha scritto:Bhè allora già tutto apposto così
E si rifà il progetto. O meglio doveva essere fatto prima.
da NoNickName
gio gen 14, 2016 16:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Se desidera una UTA da 11000m3/h con 100kW di potenza, perchè non la ordina così? Perché per fornire 100 kW all'ambiente dovrebbe immettere aria ad una temperatura di 27 °C in più o in meno (secondo se risc o raffr) rispetto alla Tamb; troppissimi :mrgreen: Ma chi l'ha detto? Con aria esterna a 37°...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 16:55
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 177041

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

possiamo anche considerare una sua vita media, non vedo il problema. Qualcuno potrebbe essere interessato a dimostrare che l'intervento non è conveniente dal punto di vista economico, così da derogare lecitamente e non spendere soldi del condominio. In caso di contenzioso si entra nel campo delle i...
da NoNickName
gio gen 14, 2016 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari
Risposte: 61
Visite : 14441

Re: impianto condizionamento a tutt'aria - ricambi orari

Non capisco il legame tra portata e potenza, essendo due variabili indipendenti.
Se desidera una UTA da 11000m3/h con 100kW di potenza, perchè non la ordina così?
da NoNickName
gio gen 14, 2016 11:59
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori
Risposte: 456
Visite : 177041

Re: Come evitare di installare contabilizzatori/ripartitori

EDIT: la UNI 15459 parla di vita utile dei componenti, quindi credo che la risposta ci sia. A questo punto resta da definire quale sia quella dei ripartitori (e delle valvole, se ancora non ci sono): 10 anni? :) direi di no, perchè vorrebbe dire che l'investimento è conveniente solo il ripartitore ...
da NoNickName
mer gen 13, 2016 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FITOFARMACI
Risposte: 3
Visite : 1123

Re: FITOFARMACI

Equipararli a medicinali Sbaglio? No. E' attività 59, ed è equiparata a SOLVENTI, COLORANTI e RESINE. Comunque c'è una tesi di laurea recentissima proprio sull'argomento: http://amslaurea.unibo.it/7903/ Ti consiglio di contattare l'autrice. Nel database dei VVF, i "fertilizzanti" sono reg...
da NoNickName
mar gen 12, 2016 20:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato
Risposte: 4
Visite : 1302

Re: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato

arien ha scritto:Ho cercato con la funzione "cerca" ma non ho trovato riferimenti.
Tuttavia mi scuso.
Chiedo cortesemente se possiate indicarmi un link.
grazie
Cosa devi cercare, il tuo messaggio che hai inserito due volte?
da NoNickName
mar gen 12, 2016 18:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Distanza dispositivi Inail
Risposte: 3
Visite : 1252

Re: Distanza dispositivi Inail

Beh, è una interpretazione originale. Se la tubazione è verticale e tu hai l'obbligo di installare i dispositivi entro un metro di distanza, potresti invocare il quinto postulato di Euclide secondo il quale "Data una qualsiasi tubazione r ed un dispositivo Inail P non appartenente ad essa, è po...
da NoNickName
mar gen 12, 2016 18:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato
Risposte: 4
Visite : 1302

Re: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato

Questo messaggio è un doppione. Ho risposto di là.
da NoNickName
mar gen 12, 2016 18:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato
Risposte: 2
Visite : 804

Re: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato

Puoi ricorrere al metodo delle ore compensate di cui alla UNI / TR 11388, relazionando in merito all'impossibilità tecnica di effettuare altro tipo di contabilizzazione o ripartizione, tra cui anche ciò che consiglia l'esimio collega con il cappello rosso qua sopra.
da NoNickName
mar gen 12, 2016 18:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo
Risposte: 15
Visite : 3405

Re: CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - Piano Primo

Hai sbagliato, perchè dovevi conteggiare anche l'apporto dei tubi, come indicato al punto D.4 della EN10200.
Dove mando la fattura?
da NoNickName
mar gen 12, 2016 13:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzatori DLgs 102-2014
Risposte: 96
Visite : 22324

Re: Contabilizzatori DLgs 102-2014

Non ricordo il passaggio specifico. Se ho mal interpretato qualcosa, chiedo scusa.
da NoNickName
mar gen 12, 2016 13:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ripartizione Spese ACS
Risposte: 14
Visite : 5165

Re: Ripartizione Spese ACS

Scusa NoNick, se non ricordo male in un altro argomento che ora non trovo, fosti tu ad evidenziare la necessità di installare dei contatori volumetrici MID in presenza di contatori volumetrici con più di 10 anni. Oltre al decreto 155/2013, quali altre norme ci sono da sbattere in faccia a chi chied...
da NoNickName
lun gen 11, 2016 09:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ripartizione Spese ACS
Risposte: 14
Visite : 5165

Re: Ripartizione Spese ACS

Il problema non si pone in quanto esistono soluzioni tecnicamente non invasive per il conteggio diretto del consumo di acs, come per esempio i contatori wireless coassiali da mettere al posto dei rubinetti di intercettazione, come questi: http://i.imgur.com/BqKsrk6.png Che non richiedono opere di de...
da NoNickName
dom gen 10, 2016 14:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20766

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

armyceres ha scritto:Aggiungiamo "combustibile" alla discussione.... :twisted:
http://www.ledijournals.com/ojs/index.p ... ew/231/240
Ottimo link.
In faccia a chi evade risposte alle domande.
da NoNickName
dom gen 10, 2016 11:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20766

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

Ronin ha scritto:Io no. E tu?
:roll:

Sei pregato, per tua stessa richiesta, di citare le fonti, auspicabilmente autorevoli, in cui si dichiara che l'errato rapporto tra comburente e combustibile da origine a PM10.
da NoNickName
dom gen 10, 2016 11:39
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
Risposte: 35
Visite : 11870

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Riguardo all'acqua calda sanitaria, il condominio ha già installato da 30 anni dei contalitri, vanno bene come strumento di misura o vanno sostituiti con qualcosa di diverso ? No, non vanno bene, perchè ci vogliono strumenti di misura certificati MID, e se questi hanno 30anni sicuramente non lo son...
da NoNickName
dom gen 10, 2016 00:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20766

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

Ronin ha scritto:
NoNickName ha scritto: E' farina del tuo sacco o l'hai letto da qualche parte? .
I testi che descrivono la stechiometria delle reazioni di combustione dei composti organici sono numerosi.
Cosa c'entra la stechiometria? Confondi gli HC con i PMx?
da NoNickName
sab gen 09, 2016 20:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contabilizzatori DLgs 102-2014
Risposte: 96
Visite : 22324

Re: Contabilizzatori DLgs 102-2014

A parte che ho fatto un gran casino nell'esporre la questione? Molto. Più casino ancora chi ripesca un post di Novembre e risponde come se fosse ieri. Il comma semplicemente ti dice che il servizio di lettura, contabilizzazione, termoregolazione e fatturazione può essere affidato ad una società div...
da NoNickName
sab gen 09, 2016 20:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20766

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

l'Austria è il paese europeo con più utilizzo di impianti a legna termici... e chissà come mai in TUTTE le mappature esistenti è il paese con l'aria più pulita. Cercate pure, non serve fare disquisizioni sulle fonti. Come lo spiegate questo? Dai scrivere qualcosa a riguardo che mi interessa. Si chi...
da NoNickName
sab gen 09, 2016 18:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20766

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

@nnn: Siamo abbastanza grandi per sapere che le pm10 da combustione non derivano dal combustibile in sé, che genera soltanto co2 e h2o, ma dalle impurità che il combustibile contiene non essendo ahinoi perfettamente puro. E' farina del tuo sacco o l'hai letto da qualche parte? Se sì, dove e citare ...
da NoNickName
sab gen 09, 2016 17:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO
Risposte: 83
Visite : 20766

Re: AUGURI, CON DUE GRADI IN MENO

c'è bisogno di urlare NO a qualcosa e ultimamente (a volte a ragione ma tante altre volte a torto) la legna e le biomasse in generale sono diventate un bersaglio perfetto. Nei combustibili fossili, di sali minerali e altri composti inorganici non ce ne sono. Il PM10 è tutto inorganico. Ergo, il PM1...
da NoNickName
ven gen 08, 2016 21:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consumo "obbligato" nella bozza UNI10200:2016
Risposte: 33
Visite : 11436

Re: Consumo "obbligato" nella bozza UNI10200:2016

Marcus ha scritto:siamo a gennaio, è disponibile in inchiesta pubblica la nuova UNI?
No, è ancora in mano al CTI.
da NoNickName
ven gen 08, 2016 19:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Miglioramenti - caldaia a condensazione e impianto a bassa temperatura
Risposte: 20
Visite : 6710

Re: Miglioramenti - caldaia a condensazione e impianto a bassa temperatura

jobbe182 ha scritto:ho visto che oggi pomeriggio, il bruciatore parte OGNI 4 minuti.... per 10 secondi.
C'è qualcosa che non va. Chiama il tecnico della Viessmann. Non c'entra l'impianto.
Secondo me hai l'isteresi del bruciatore settata male. Oppure i tempi di min ON/min OFF.
da NoNickName
ven gen 08, 2016 16:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi involontari ricircolo acs
Risposte: 34
Visite : 10138

Re: consumi involontari ricircolo acs

albe80 ha scritto:Grazie
La versione in "inchiesta privata" la posso trovare da qualche parte oppure no in quanto privata? :D
Eh, no... è proprio privata. :lol:
da NoNickName
ven gen 08, 2016 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geotermia: condizioni al contorno
Risposte: 17
Visite : 5882

Re: Geotermia: condizioni al contorno

Per quello mi stupisce che debbano passare 4 o 5 anni prima di riscontrare problemi con l'orizzontale: avrei detto che l'unico rischio fosse un impianto sottodimensionato, con insorgere di problemi a stretto giro. Ma forse a lungo andare si finisce per scaricare il substrato, con conseguenti proble...
da NoNickName
ven gen 08, 2016 14:10
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante
Risposte: 35
Visite : 11870

Re: UNI 10200 senza contabilizzatori e pavimento radiante

Ma qui leggo: "10 anni di transizione Tutte le certificazioni attualmente valide continueranno ad esserlo per i prossimi 10 anni ! Quindi non è necessario sostituire contatori d'acqua prima del tempo né, dovendolo fare, prescrivere la normativa MID." http://www.zenneritalia.it/zenner_info...
da NoNickName
ven gen 08, 2016 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geotermia: condizioni al contorno
Risposte: 17
Visite : 5882

Re: Geotermia: condizioni al contorno

Quattro o cinque anni per la geotermia orizzontale? Avrei detto che o si presentano o il secondo anno, o mai più. Curiosità: ma chi di voi progetta pdc geotermiche, il campo sonde se lo fa progettare da un geologo o fa di suo? La geotermia orizzontale si ricarica bene d'estate. Basta un temporale d...
da NoNickName
ven gen 08, 2016 13:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Geotermia: condizioni al contorno
Risposte: 17
Visite : 5882

Re: Geotermia: condizioni al contorno

prevedo a breve uno scarico termico del terreno non indifferente Di solito i primi problemi in questi casi appaiono dopo 4 o 5 anni. Sai quale è la sfiga qui per il costruttore e per gli acquirenti? Che su 24 unità solo 1/3 sono occupate, quindi ilproblema quando si presenterà sarà molto dopo i 4/5...