La ricerca ha trovato 373 risultati
- mer apr 21, 2021 13:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
- Risposte: 27
- Visite : 10413
Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Ok, ma poi se supero il 50% dell'involucro che succede? 1) uso i limiti per recupero di volumi non climatizzati? 2) uso i limiti per ristrutturazione di 1° livello? Che poi al punto 2 sono praticamente gli stessi del punto 1 tranne che per le fonti rinnovabili... Io sarei propenso per la 1... anche ...
- mer apr 21, 2021 11:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
- Risposte: 27
- Visite : 10413
Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
A parte che sono praticamente gli stessi requisiti della ristrutturazione importante di 1° livello, tranne che per il discorso rinnovabili che non è richiesto
- mer apr 21, 2021 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
- Risposte: 27
- Visite : 10413
Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Ho fatto una simulazione su un modello di edificio che avevo già su ediclima... era un semplice appartamentino anni 60 con intervento di ristrutturazione impianto termico (caldaia a condensazione + radiatori e valvole termostatiche). Tutte le verifiche tornavano. Sullo stesso modello, nella sezione ...
- ven apr 09, 2021 14:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
- Risposte: 27
- Visite : 10413
Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
beh allora credo intendesse che coibenti tutto oltre il 50% e ristrutturi l'impianto, quindi ristrutturazione importante di 1° livello (magari intendeva che i requisiti sono tipo come nuova costruzione, vedi punto 6.14 che ti ho citato prima).
hai provato a spiegargli meglio?
hai provato a spiegargli meglio?
- ven apr 09, 2021 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
- Risposte: 27
- Visite : 10413
Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
vero, parla solo di precedentemente non climatizzati :lol: comunque anche le faq del mise vanno verso la tua interpretazione: faq 2.8 = Qualora si avvenga senza interventi non è necessario rispettare alcun requisito. In caso vengano eseguito degli interventi questi rispetteranno i requisiti previsti...
- ven apr 09, 2021 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
- Risposte: 27
- Visite : 10413
Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Devo fare un caso simile (pure io a Milano), e secondo me hai ragione tu... da DGR 18546 leggo: "6.14 A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello di tutte le destinazioni d’uso dovranno essere...
- mar mar 30, 2021 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consegna L10 in comune senza pratica edilizia
- Risposte: 8
- Visite : 1316
Re: Consegna L10 in comune senza pratica edilizia
Grazie.
Cosa intendi per "PG"?
Cosa intendi per "PG"?
- ven mar 26, 2021 15:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consegna L10 in comune senza pratica edilizia
- Risposte: 8
- Visite : 1316
Consegna L10 in comune senza pratica edilizia
Buongiorno, semplice intervento di ristrutturazione dell'impianto termico. Si passa da situazione con stufette a gas a camera aperta, a caldaia a condensazione con radiatori. Visto che non verrà fatta la pratica edilizia (non mi risulta sia necessario), può essere corretto allegare progetto e L10 di...
- mar feb 09, 2021 12:12
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione costi Bonus 110: Prezzario Regionale oppure DEI oppure misto?
- Risposte: 12
- Visite : 2358
Re: Asseverazione costi Bonus 110: Prezzario Regionale oppure DEI oppure misto?
Io uso il DEI, poi se non trovo una voce mi appoggio a quello regionale... per i nuovi prezzi da analisi cerco di evitare Comunque cercando sia sul DEI che sul regionale (LOMBARDIA) non ho trovato nulla in merito alla pulizia ed al lavaggio degli impianti esistenti... Sono io che non lo trovo oppure...
- lun feb 08, 2021 19:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Da autonomo a centralizzato (frazionamento)
- Risposte: 4
- Visite : 1193
Re: Da autonomo a centralizzato (frazionamento)
Grazie :) Il proprietario dell’immobile è unico ... beato lui :lol: Tu che riferimenti normativi hai trovato per il discorso dell’agevolabità da autonomo a centralizzato? Ho a questo punto avrei solo il dubbio per l’impianto del ristorante ... meglio autonomo (quindi no detrazione) oppure centralizz...
- lun feb 08, 2021 17:52
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Da autonomo a centralizzato (frazionamento)
- Risposte: 4
- Visite : 1193
Da autonomo a centralizzato (frazionamento)
Buona sera a tutti, un vostro parere in merito a quanto segue. Edificio esistente (P terra + P primo + P secondo), composto da 6 unità immobiliari residenziali TERMOAUTONOME. L'intervento trainante consiste nella coibentazione dell'involucro edilizio, il trainato è l'impianto termico. Nel contempo s...
- mar gen 26, 2021 17:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Mold Simulator
- Risposte: 16
- Visite : 2934
Re: Mold Simulator
appena acquistato pure io. Nei PT interpiano è rapidissimo, specialmente grazie all'interfaccia con EC700 (puoi già impostare la trave in EC). Voi avete capito come trattare ambienti interni in presenza di VMC? Nella definizione dei contorni, nella sottocategoria "cond. sup" e "muffa&...
- dom gen 24, 2021 23:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale termica con caldaia a biomassa
- Risposte: 10
- Visite : 1829
- dom gen 24, 2021 23:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale termica con caldaia a biomassa
- Risposte: 10
- Visite : 1829
Re: Centrale termica con caldaia a biomassa
Lo schema caleffi ricorda quello Aicarr riportato nel post di questo collega :
viewtopic.php?f=2&t=27795
viewtopic.php?f=2&t=27795
- gio gen 21, 2021 22:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
- Risposte: 46
- Visite : 7394
Re: Problemi impianto VRV dopo accensione
Fatto ma con Mitsubishi, con Daikin non lo so ... ma credo proprio di sì
- gio gen 21, 2021 22:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
- Risposte: 46
- Visite : 7394
Re: Problemi impianto VRV dopo accensione
Io di solito prevedo il comando “a filo” a parete .
Poi faccio impostare il sistema affinché le unità interne rilevino da Tamb dai comandi a filo ...
Che tipo di comandi hai ?
Poi faccio impostare il sistema affinché le unità interne rilevino da Tamb dai comandi a filo ...
Che tipo di comandi hai ?
- mer gen 20, 2021 08:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale termica con caldaia a biomassa
- Risposte: 10
- Visite : 1829
Re: Centrale termica con caldaia a biomassa
intendo così:
- mer gen 20, 2021 08:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Centrale termica con caldaia a biomassa
- Risposte: 10
- Visite : 1829
Re: Centrale termica con caldaia a biomassa
visto a volte negli schemi proposti dai produttori.
Anche io effettivamente non ho capito bene cosa succede nello scenario n. 2... secondo me la pompa impianto potrebbe spillare anche dal puffer oltre che dalla caldaia
Anche io effettivamente non ho capito bene cosa succede nello scenario n. 2... secondo me la pompa impianto potrebbe spillare anche dal puffer oltre che dalla caldaia
- ven gen 15, 2021 08:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
- Risposte: 46
- Visite : 7394
Re: Problemi impianto VRV dopo accensione
leggi qui: https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-esterne_61/r2-next-stage_302/r2-next-stage_3003.html "La batteria di scambio termico dell’unità esterna è divisa in due porzioni. Anche se lo sbrinamento si rende necessario, il sistema può continuare a fu...
- gio gen 14, 2021 15:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
- Risposte: 46
- Visite : 7394
Re: Problemi impianto VRV dopo accensione
leggi qui: https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-esterne_61/r2-next-stage_302/r2-next-stage_3003.html "La batteria di scambio termico dell’unità esterna è divisa in due porzioni. Anche se lo sbrinamento si rende necessario, il sistema può continuare a fun...
- gio gen 14, 2021 15:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 a Milano
- Risposte: 0
- Visite : 725
L10 a Milano
Buongiorno a tutti,
dovrei fare una L10 per immobile sito nel comune di Milano.
Vi risultano particolari prescrizioni da rispettare in aggiunta al decreto regionale?
Grazie
dovrei fare una L10 per immobile sito nel comune di Milano.
Vi risultano particolari prescrizioni da rispettare in aggiunta al decreto regionale?
Grazie
- gio gen 14, 2021 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
- Risposte: 46
- Visite : 7394
Re: Problemi impianto VRV dopo accensione
Non conosco il VRV di Daikin, ma ad esempio quello Mitsubishi, che ha anch'esso il sistema di funzionamento in continuo se non vado errato ti garantisce il 50% della potenza (in quanto sbrina la batteria metà per volta). Probabilmente quel 50% non è sufficiente a coprire il carico termico. Secondo m...
- mer gen 13, 2021 16:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
- Risposte: 46
- Visite : 7394
Re: Problemi impianto VRV dopo accensione
Secondo me se funziona sempre tranne quando fa freddo il problema sono gli sbrinamenti.
Provato a lasciare l'impianto acceso H24 nei periodi più freddi?
Provato a lasciare l'impianto acceso H24 nei periodi più freddi?
- lun gen 11, 2021 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua
- Risposte: 1
- Visite : 542
alimentazione promiscua
Buongiorno, dovendo realizzare un impianto con alimentazione promiscua, come da punto A.2 della UNI 10779, vi chiedo le seguenti informazioni: 1) viene richiesto un pressostato di bassa pressione. Serve per dare un segnale di allarme ad una eventuale centralina? 2) viene richiesto un dispositivo di ...
- mar dic 29, 2020 17:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SCAMBIATORE DI CALORE A IMMERSIONE PER APPLICAZIONE GEOTERMICA
- Risposte: 33
- Visite : 5024
Re: SCAMBIATORE DI CALORE A IMMERSIONE PER APPLICAZIONE GEOTERMICA
Ciao, così facendo però la superficie esterna del nuovo scambiatore immerso nell'acqua di falda potrebbe pian piano sporcarsi ed incrostarsi
se qualità dell'acqua non è il massimo, rischi solo di spostare il problema in punto diverso dell'impianto
se qualità dell'acqua non è il massimo, rischi solo di spostare il problema in punto diverso dell'impianto
- dom dic 13, 2020 20:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia e contatori gas
- Risposte: 2
- Visite : 1779
Re: Caldaia e contatori gas
Ciao, la caldaia se non ricordo male dovrebbe stare a 1,5m dal contatore ...
Non so se esistono delle deroghe per installazione all’esterno , ma non credo
La distanza la devi misurare fino al contatore, non fino alla nicchia
Non so se esistono delle deroghe per installazione all’esterno , ma non credo
La distanza la devi misurare fino al contatore, non fino alla nicchia
- gio dic 10, 2020 08:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quantitativo massimo gas R32 ammissibile
- Risposte: 18
- Visite : 5539
Re: Quantitativo massimo gas R32 ammissibile
Io farei il calcolo al contrario, ossia vedo la dimensione del locale e capisco qual'è la max carica di refrigerante. In merito al DM intendevo che si possono utilizzare a patto di rispettare le norme di sicurezza. comunque, considerando un LFL dell'R32 pari al 14%, per una stanza di 70m2 con unità ...
- gio dic 10, 2020 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti centralizzati nuova costruzione
- Risposte: 32
- Visite : 7137
Re: Impianti centralizzati nuova costruzione
non ho mai usato macchine con desurriscaldatore, ma a memoria mi pare si possa recuperare circa un 20% per utilizzarlo ad esempio sul sanitario... però forse, viste le basse potenze in gioco (siamo sotto i 30kW), e visto che la macchina non funzionerà sempre al 100%, forse la potenza "sfruttabi...
- gio dic 10, 2020 08:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: alcune stanze
- Risposte: 8
- Visite : 2154
Re: alcune stanze
c'è un flussimetro che segna 0 l/h... non passa acqua, per quello fa freddo... c'è qualcosa che non va o sulla testina o sul termostato della stanza
- gio dic 10, 2020 08:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: alcune stanze
- Risposte: 8
- Visite : 2154
Re: alcune stanze
NoNickName ha scritto: ↑mer dic 09, 2020 17:10 Penso che altri idraulici, non deceduti, possano darti una mano.
- gio dic 10, 2020 08:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quantitativo massimo gas R32 ammissibile
- Risposte: 18
- Visite : 5539
Re: Quantitativo massimo gas R32 ammissibile
secondo me la parte iniziale è superata dal dm 10 marzo 2020, l'R32 dovrebbe essere classificato come A2L, quindi si può utilizzare in attività soggetteTom Bishop ha scritto: ↑gio dic 10, 2020 06:06 https://www.agenziascotton.it/images/Do ... i_REV1.pdf
- ven dic 04, 2020 11:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti centralizzati nuova costruzione
- Risposte: 32
- Visite : 7137
Re: Impianti centralizzati nuova costruzione
Ciao, nello schema n. 1 starei attento al fatto che quando la miscelatrice del circuito pannelli inizia ad aprire la 3° via nella PDC gira pochissima acqua...
Non hai pensato ad una polivalente per la produzione di ACS visto che fai il raffrescamento centralizzato?
Non hai pensato ad una polivalente per la produzione di ACS visto che fai il raffrescamento centralizzato?
- dom nov 29, 2020 22:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
- Risposte: 21
- Visite : 4022
Re: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
Comunque secondo me con una caldaia “domestica” con pompa da 1,2 mc/h non ce la fai nemmeno con lo scambiatore al posto del separatore
- ven nov 27, 2020 19:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
- Risposte: 21
- Visite : 4022
Re: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
Ripeto, con la pompa di calore non hai problemi perché la pompa ha una portata maggiore, quindi non hai il fenomeno di “miscela” ed abbassamento della temperatura a valle del separatore idraulico... ossia se ti produce acqua a 50 ^C , a valle del separatore avrai più o meno la stessa temperatura Beh...
- ven nov 27, 2020 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
- Risposte: 21
- Visite : 4022
Re: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
utilizzando le classiche formule del separatore idraulico, condiderando il primario con mandata caldaia a 60°C e portata 1,2 mc/h, e il secondario con pompa da 6 mc/h, mi risulta una T di mandata al secondario di 40 °C
Ci credo che non scalda
Ci credo che non scalda
- ven nov 27, 2020 14:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
- Risposte: 21
- Visite : 4022
Re: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
Ma su quella caldaia ci metti tu la pompa esterna o è già integrata?
- ven nov 27, 2020 14:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Dipende da che trattamento deve fare, se è un raffrescamento senza controllo UR lavori per non sottoraffreddare e quindi niente post. Sono abituato anch'io a pensare che UTA = Caldo estivo ma non è una regola Più che altro è l'ACS sotto la PDC, mi sto convincendo che non ha senso usare PDC se non t...
- ven nov 27, 2020 14:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
- ven nov 27, 2020 12:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Per la P2 intendevo che potrebbe funzionare nelle mezze stagioni con la PDC (basso carico termico).
In pieno inverno va con la caldaia (ipotizzando FC dimensionati in alta)
In pieno inverno va con la caldaia (ipotizzando FC dimensionati in alta)
- ven nov 27, 2020 12:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
ho visto su alcuni impianti con questo tipo di schema. Il vantaggio è che al collettore di mandata arriva la stessa temperatura di mandata dal frigo / PDC. il collegamento della mandata frigo al serbatoio in pratica è uno sfioro.IMG_6008.jpg Io lo uso come schema ogni tanto. Si comporta come un sep...
- ven nov 27, 2020 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
- Risposte: 21
- Visite : 4022
Re: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
A me non convince quel separatore da cui entrano tubi in tutte le direzioni.... sicuri che non sia invece quello il problema? Perchè parlando di Delta T, se con la pompa di calore l'impianto funziona, non vedo perchè non dovrebbe andare anche con la caldaia. :roll: credo che la pdc abbia una pompa ...
- ven nov 27, 2020 08:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
- Risposte: 21
- Visite : 4022
Re: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
Non ce la fai neanche con lo scambiatore, con quelle pompette che hanno di serie fai al max 10-12 kW (vanno bene per un appartamento/villetta con qualche radiatore). Di solito la potenza max te la eroga solo in sanitario. Hai provato a vedere le "soluzioni alta potenza"? Di solito le versi...
- gio nov 26, 2020 22:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
- Risposte: 21
- Visite : 4022
Re: IMPIANTO SEMPLICE NON SCALDA
Da scheda tecnica quella caldaia ha un citcolatore da 1 - 1,2 mc/h... la pompa sul secondario 6 mc/h
Se non metti una caldaia con un circolatore con almeno quella portata non funzionerà mai
Se non metti una caldaia con un circolatore con almeno quella portata non funzionerà mai
- mar nov 24, 2020 14:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
lavorano in serie ennò, il ramo di bypass serve proprio per non farle lavorare in serie: le P2n lavorano in spillamento, sul circuito primario, e sul ramo di bypass si "richiude" lo squilibrio delle portate cioè QP1-somma(QP2n) chiaro :) e il ramo di by-pass come si potrebbe dimensionare?...
- mar nov 24, 2020 14:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
condivido lo schema proposto da ingpignolo con una possibile ottimizzazione: se le pompe P2 hanno portata complessivamente superiore a P1 e se alimentano circuiti che possono funzionare a temperature diverse (come è il caso classico di UTA aria primaria e ventilconvettori) si mette prima la pompa U...
- lun nov 23, 2020 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
[/quote] sì, anche se il bypass va messo dalla parte opposta dei collettori (scusa il ritardo). [/quote] grazie per la precisazione :) L'unica cosa che mi lascia perplesso su questa soluzione è il fatto che P1 e "le" P2 (ne ho disegnata solo una per brevità, in realtà potrebbero essere 1/2...
- lun nov 23, 2020 16:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica canne fumarie caldaie a condensazione
- Risposte: 1
- Visite : 475
Re: Verifica canne fumarie caldaie a condensazione
Ho provato a dare un occhio ad una relazione. Vedi foto, anche con T ext molto basse mi sembre non ci siano problemi. Ad essere sincero uso SW di una ditta famosa costruttrice di canne fumarie, ma forse tu usi un SW più preciso tipo EDILCLIMA... :) Dovrei provare con apertura di compensazione alla b...
- gio nov 19, 2020 22:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
- gio nov 19, 2020 22:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Effettivamente, tornando alla teoria di NNN in merito all’inutilità della/e pompa P2, ho seguito un lavoro di sostituzione di gruppo frigo (non ero il progettista), dove l’impianto in CT era come quello da mio ultimo schema con by-pass tra i collettori. In fase di avviamento , con la sola P1 in funz...
- mar nov 17, 2020 14:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
- Risposte: 188
- Visite : 28722
Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
meglio ancora nel ramo di bypass se la taratura (il bypass va tra i due collettori C1 e ci va una valvola di taratura) è corretta circola una portata limitata e quindi non si spreca neanche pompaggio, o quantomeno si spreca il minimo necessario al funzionamento del doppio circuito. intendi come da ...