La ricerca ha trovato 373 risultati
- mer gen 22, 2014 16:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione circolatore elettronico
- Risposte: 33
- Visite : 37923
Regolazione circolatore elettronico
Sto cercando di capire come regolare un circolatore elettronico... ho letto qui ma non ci ho capito molto: http://www.dabpumps.com/dep/ST_BPH-E_DPH-E_ITA.pdf le regolazioni sono 2, a pressione costante e a pressione proporzionale... ipotizzando di avere un impianto centralizzato con radiatori e valv...
- mer gen 22, 2014 15:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Tiraggio Caldaia tipo B
- Risposte: 10
- Visite : 6716
Re: Verifica Tiraggio Caldaia tipo B
.... Quindi in caso di sostituzione l'installatore dovrebbe fare solo queste verifiche:Ventilazione idonea, Rigurgito e Tiraggio ( 7129/08 -4 ) Corretto quanto dici, ma in caso di ccr, il tiraggio va verificato su tutti gli apparecchi (degli altri piani), oltre a quello sostituito. Spesso capita ch...
- mer gen 22, 2014 11:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Tiraggio Caldaia tipo B
- Risposte: 10
- Visite : 6716
Re: Verifica Tiraggio Caldaia tipo B
Quoto, aggiungo che l'installatore avrebbe dovuto verificare / far verificare la canna prima di sostituire la caldaia e riportare il tutto nella Di.Co. Se poi non c'è neanche il tiraggio corretto ha una bella gatta da pelare. Intendi fare una video ispezione? Vedi i punti 3 e 4 di questo link... Co...
- mar gen 21, 2014 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica Tiraggio Caldaia tipo B
- Risposte: 10
- Visite : 6716
Verifica Tiraggio Caldaia tipo B
Ho dei dubbi sulla verifica del corretto tiraggio per caldaie tipo B (<35kW) a camera aperta e tiraggio naturale installate entro l'ambiente riscaldato con scarico in canna collettiva ramificata. Ho appena comprato lo strumento (dovrebbe arrivarmi a giorni) che mi permette di fare le analisi di comb...
- mer gen 15, 2014 08:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica funzionalità impianto
- Risposte: 3
- Visite : 969
Re: Verifica funzionalità impianto
Anno di realizzazione dell'impianto Gas? Anno di installazione (o di costruzione) della caldaia? In realtà non mi riferivo a un caso specifico, parlavo in generale... comunque diciamo costruzione dell'edificio (e quindi dell'impianto) negli anni '80 e caldaia installata da più di 15 anni (diciamo p...
- lun gen 13, 2014 12:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifica funzionalità impianto
- Risposte: 3
- Visite : 969
Verifica funzionalità impianto
Installatore chiamato a verificare l'idoneità di un impianto alimentato a gas metano composto da classica caldaietta murale da 24kW e piano cottura (diciamo 6kW). A mio avviso bisogna applicare la UNI 10738/2012 compilare il rapporto tecnico di verifica (RTV) riportato in appendice alla norma. Bisog...
- mar dic 10, 2013 18:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
- Risposte: 9
- Visite : 2146
Re: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
e già che stiam facendo disorsi . . . del tubo: Tutte le parti ferrose dell'impianto non altrimenti finite (tubazioni nere, staffaggi, sostegni, ecc.) devono essere protette con due mani di vernice antiruggine di diverso colore, dopo essere state accuratamente preparate con raschiatura e spazzolatu...
- lun dic 09, 2013 11:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: prezzi nei computi metrici
- Risposte: 10
- Visite : 2638
Re: prezzi nei computi metrici
Ho provato a fare l'analisi dei prezzi con l'elenco prezzi della DEI... mi sembrano alti... penso che vedrò di farmi fare qualche preventivo per i materiali per vedere quanto costano... Poi farò una stima dei tempi di installazione e lo moltiplico per il costo orario della manodopera... Questo per i...
- ven dic 06, 2013 09:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: prezzi nei computi metrici
- Risposte: 10
- Visite : 2638
prezzi nei computi metrici
Salve a tutti, volevo chiedervi che prezzi inserite nei computi metrici estimativi? Ho visto i prezzi DEI relativi agli impianti tecnologici ma mi sembrano esagerati... Anche i prezzi di listino dei componenti (caldaie, pdc ecc...) sono gonfiati, gli installatori comprano con sconti elevati (a secon...
- ven dic 06, 2013 09:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
- Risposte: 9
- Visite : 2146
Re: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
l'SS è senza saldatura! semmai il contrario... e forse fanno anche benemau1969 ha scritto:Nei capitolati c'è sempre il SS ma gli installatori montano sempre il senza saldatura...
- gio dic 05, 2013 12:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
- Risposte: 9
- Visite : 2146
Re: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
ah okgararic ha scritto:devo essere onesto?
più che altro per abitudine, credo
comunque a occhio nudo faccio fatica a riconoscere la differenza... e anche alcuni esperti installatori con cui mi ero confrontato...
la differenza di costo è abbastanza significativa...
- gio dic 05, 2013 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
- Risposte: 9
- Visite : 2146
Re: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
perchè? sono entrambi conformi alla UNI 10255 o sbaglio?gararic ha scritto:sempre senza saldatura
- gio dic 05, 2013 08:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scarico fumi condensazione > 35 kW
- Risposte: 1
- Visite : 763
scarico fumi condensazione > 35 kW
Buongiorno, devo realizzare lo scarico di una caldaia pensile a condensazione a camera aperta e tiraggio forzato. Tale caldaia è installata in apposito locale CT posto sulla copertura dell'edificio. Il D.Lgs 152/2006, nell'allegato IX parte II al punto 2.1, mi dice che ogni generatore con potenza su...
- mer dic 04, 2013 09:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Apertura di compensazione
- Risposte: 5
- Visite : 1572
Re: Apertura di compensazione
probabilmente è dovuto al fatto che sono costretto a inserire due curve a 45 per oltrepassare lo sporto di gronda... c'è l'amianto in copertura, quindi meglio non forarlo!!!
Ti ringrazio e buon lavoro
Ti ringrazio e buon lavoro
- mar dic 03, 2013 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Apertura di compensazione
- Risposte: 5
- Visite : 1572
Re: Apertura di compensazione
Ciao, io ne ho progettata e realizzata una un pò di tempo fa, se non ricordo male hanno semplicemente messo alla base del camino un tee ridotto con il diamtetro richiesto per l'apertura di compensazione e poi l'idraulico ha messo una grigliettina davanti antivolatili. Funziona da diversi anni e sen...
- mar dic 03, 2013 15:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Apertura di compensazione
- Risposte: 5
- Visite : 1572
Apertura di compensazione
Salve, sto progettando una canna a servizio di 3 generatori tipo C da 24 kW (1 per piano). La canna non è verificata a meno che non inserisca un'apertura di compensazione, e fin qui tutto ok... Ma come viene realizzata fisicamente in cantiere questa apertura? Nel catalogo del produttore non vedo mod...
- lun nov 25, 2013 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Questa è bellissima!!!!! sentite un pò
- Risposte: 7
- Visite : 2082
Re: Questa è bellissima!!!!! sentite un pò
Soprattutto se non c'è il gas vaglielo a spiegare al tecnico dell'azienda del gas che deve approvarti il progetto e aprirti la fornitura
- ven nov 08, 2013 11:14
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: attraversamento copertura piana
- Risposte: 1
- Visite : 806
attraversamento copertura piana
Devo realizzare un impianto gas metano > 35kW (e anche di 50 :mrgreen: ) così composto: - partenza da contatore in acciaio a vista; - parte interrata in PE; - parte a vista sulla facciata del condominio; - attraversamento in acciaio a vista sulla copertura piana; - ingresso in CT (che si trova propr...
- ven nov 08, 2013 11:08
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubo gas acciaio.....F.M. o S.S.?
- Risposte: 3
- Visite : 3612
Re: Tubo gas acciaio.....F.M. o S.S.?
Scusate la domanda forse un pò banale....ma non ho mai approfondito la cosa e vorrei capirne di più. In particolare, una tubazione di acciaio per gas metano (6°-7° specie) può essere del tipo F.M. oppure S.S.? Esisteva la norma UNI 8863 ora sostituita mi pare dalla 10255...ma non so se si possa usa...
- gio nov 07, 2013 14:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: vrv con ec700
- Risposte: 2
- Visite : 1474
Re: vrv con ec700
Avete mai modellato un impianto vrv con ec700 I VRV non sono considerati nella 11300-4. Puoi in qualche maniera adeguarti usando un sistema tipo ARIA/ARIA ma devi sceglire bocchette in sistema di emissione e non ventilconvettori. L'altra cosa enormemente difficile, è il calcolo dei Cc. Devi configu...
- mer nov 06, 2013 18:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: vrv con ec700
- Risposte: 2
- Visite : 1474
vrv con ec700
Avete mai modellato un impianto vrv con ec700? sto provando adesso per la prima volta, ho inserito PDC come generatore e aria esterna come sorgente fredda... ma a me sembra quasi che venga consiederata come PDC aria/acqua come procedete voi di solito in questi casi?
grazie
grazie
- ven ott 18, 2013 09:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ripartizione spese riscaldamento
- Risposte: 2
- Visite : 1164
ripartizione spese riscaldamento
Tra qualche giorno avrò appuntamento con un amministratore... devono ripartire le spese in un nuovo condominio così composto: - circa 15 unità immobiliari; - contatore di calore per riscaldamento, contatore ACS e AFS per ogni UI; - Situazione in CT (da quello che ho capito per tel): moduli termici a...
- gio ott 03, 2013 08:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
- Risposte: 8
- Visite : 1896
Re: Modifica all. A 192/05 Panico nei Terzi Responsabili
Si sta spargendo la voce che con la modifica dell'allegato A del 192/05, in particolare la definizione di Terzo Responsabile, le Ditte individuali non possano assumere tale incarico; per chiarire: "52. terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei ...
- mar set 24, 2013 17:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: risparmio idrico
- Risposte: 11
- Visite : 3821
Re: risparmio idrico
Mi è capitato un solo comune. La tua ipotesi è attuabile ed esistono prodotti all'uopo (vedi per esempio un sistema della Rehau che si chiama rurain, o simile); io cerco di proporlo sempre, ma spesso ci si limita a fare il minimo sindacale (annaffiare i giardini), per poi spendere 200,00 €/mq per i...
- lun set 23, 2013 11:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: risparmio idrico
- Risposte: 11
- Visite : 3821
Re: risparmio idrico
In generale niente duale, anche se presente nel R.E. ma in un comune in cui non esiste la rete pubblica duale. A che scopo faccio una rete duale se poi mi devo collegare alla stessa rete? Tu hai mai trovato un comune in cui è presente una rete duale? :roll: Non sono esperto della questione, ma non ...
- lun set 23, 2013 11:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: risparmio idrico
- Risposte: 11
- Visite : 3821
Re: risparmio idrico
non ne sono sicurissimo; ho un ricordo di questa cosa. ho cercato un po' in giro in rete e non ho trovato riscontro. Mi pare che la proroga data ai comuni rientri nei discorsi di proroga dei termini per adottare il PGT. Quindi nei comuni che hanno inserito nel proprio R.E. gli obblighi legati al ri...
- lun set 23, 2013 10:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: risparmio idrico
- Risposte: 11
- Visite : 3821
Re: risparmio idrico
Tale norma avrebbe dovuto essere adottata dai singoli comuni entro 120 gg. Solo pochi "virtuosi" l'hanno adottata, poi mi pare che sia arrivata una proroga per i comuni...e da lì ho perso un po' di vista lo sviluppo normativo. Di fatto io verifico se l'obbligo è riportato nel R.E. del com...
- ven set 20, 2013 11:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: risparmio idrico
- Risposte: 11
- Visite : 3821
risparmio idrico
Regione Lombardia, legge n.2 del 24/03/2006, art. 6 (Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica): 1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: a) ..... b) come stabilito dall’art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999, ...
- lun set 16, 2013 12:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 74582
Re: info coefficienti ripartitori
Per poter fare i millesimi (che rappresentano l'incidenza di partecipazione alla quota spese riscaldamento, e quindi è molto importante la precisione) devi essere certo delle caratteristiche dei radiatori, certezza che hai solo ad impianto ultimato e mai (o quasi) a progetto. ho fatto il rilievo di...
- lun set 16, 2013 10:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 74582
Re: info coefficienti ripartitori
e se nella tabella fornita dal costruttore non dovesse esserci il radiatore che cerco? Fanno come al solito: si approssima! E questo sarebbe il meno per non parlare dei radiatori con Kq che anzichè essere calcolati come da UNI 10200 (dT=60°C) si riferiscono alle potenze dei cataloghi (secondo EN442...
- gio set 12, 2013 14:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 74582
Re: info coefficienti ripartitori
I famosi kc utilizzati per programmare i ripartitori variano da marca a marca? Oppure esiste una norma di riferimento dove reperirli? Sulla 10200 mi pare non siano menzionati... Il fattore K da inserire nei ripartitori è il prodotto di più coefficienti K=Kq*Kc*Kt*Ka dove: Kq= potenza termica radiat...
- gio set 12, 2013 11:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info coefficienti ripartitori
- Risposte: 190
- Visite : 74582
info coefficienti ripartitori
I famosi kc utilizzati per programmare i ripartitori variano da marca a marca? Oppure esiste una norma di riferimento dove reperirli?
Sulla 10200 mi pare non siano menzionati...
Sulla 10200 mi pare non siano menzionati...
- ven set 06, 2013 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: prev. incendi cogeneratore
- Risposte: 2
- Visite : 854
Re: prev. incendi cogeneratore
La materia è regolata ora dal DM 13.7.2011 ove espressamente si afferma: 2.7 . Sono ammessi nel medesimo locale gruppi e/o unita' di cogenerazione con impianti di produzione calore a condizione che siano alimentati dalla medesima tipologia di combustibile. E' inoltre consentita la coesistenza in un...
- ven set 06, 2013 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: prev. incendi cogeneratore
- Risposte: 2
- Visite : 854
prev. incendi cogeneratore
penso sia più corretto riportare qui la stessa questione di questo topic: http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=17213 i cogeneratori alimentati a gas possono essere installati nello stesso locale di altri generatori a gas? a mio parere no vista la Nota prot. n. P1391/4188 sott.4 del ...
- ven set 06, 2013 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: cogenerazione energia rinnovabile
- Risposte: 13
- Visite : 4297
Re: cogenerazione energia rinnovabile
Vi chiedo un'altra informazione...
i cogeneratori alimentati a gas possono essere installati nello stesso locale di altri generatori a gas?
a mio parere no vista la Nota prot. n. P1391/4188 sott.4 del 29 novembre 1999
i cogeneratori alimentati a gas possono essere installati nello stesso locale di altri generatori a gas?
a mio parere no vista la Nota prot. n. P1391/4188 sott.4 del 29 novembre 1999
- mer ago 07, 2013 10:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTENZIONE: I notai dicono che si applica solo il DLGS 192!!
- Risposte: 7
- Visite : 1767
Re: ATTENZIONE: I notai dicono che si applica solo il DLGS 1
Bella domanda.... Anche se si applicasse solo il 192, che strumenti avrebbe un certificatore lombardo per redigere un APE? Teoricamente dovrebbe utilizzare un software in sostituzione al cened fino a quando la regione non adegua le proprie leggi alla direttiva europea :roll: mahhh E come fai con il...
- mer ago 07, 2013 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ATTENZIONE: I notai dicono che si applica solo il DLGS 192!!
- Risposte: 7
- Visite : 1767
Re: ATTENZIONE: I notai dicono che si applica solo il DLGS 1
Teoricamente dovrebbe utilizzare un software in sostituzione al cened fino a quando la regione non adegua le proprie leggi alla direttiva europea mahhhBia ha scritto:Bella domanda.... Anche se si applicasse solo il 192, che strumenti avrebbe un certificatore lombardo per redigere un APE?
- mar ago 06, 2013 08:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sistema per evitare perdite dall'impianto
- Risposte: 9
- Visite : 2220
Re: Sistema per evitare perdite dall'impianto
Ciao super...SuperP ha scritto:Aquastop della gel
così facendo però se la signora maria va in vacanza e il giorno dopo inizia a perdere qualche tubazione non si risolve il problema... sbaglio?
- gio lug 18, 2013 21:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: cogenerazione energia rinnovabile
- Risposte: 13
- Visite : 4297
Re: cogenerazione energia rinnovabile
ecco, neanche a farlo apposta, ed emanano proprio oggi un nuovo allegato 15 sui requisiti degli impianti di cogenerazione: http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-pubblicati/2013/luglio-periodico-parte-seconda-2a-quindicina-primo-fascicolo.2013-07-16.5797768619/modifica-...
- mar lug 16, 2013 17:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: cogenerazione energia rinnovabile
- Risposte: 13
- Visite : 4297
Re: cogenerazione energia rinnovabile
Ma la sbaglio o l'articolo della legge 10/91 a cui ti riferisci è stato modificato? Non è più assimilata ad energia rinnovabile... (vedi testo coordinato nella sezione download del sito edilclima)
- mar lug 16, 2013 09:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: cogenerazione energia rinnovabile
- Risposte: 13
- Visite : 4297
cogenerazione energia rinnovabile
Mi sto informando su questa tecnologia... vorrei capire se a livello energetico viene considerata energia rinnovabile (la dgr VIII/8745 regione lombardia mi sembra che non la consideri rinnovabile)... E' importante perchè in occasione della ristrutturazione di un impianto termico bisogna coprire le ...
- mar lug 02, 2013 11:48
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: NOVITà ! COVITà ! NOVITà !
- Risposte: 20
- Visite : 5917
Re: NOVITà ! COVITà ! NOVITà !
finalmente anche chiarimenti sui giunti dielettrici (punto 3.1.b)! hanno ripreso la 7129 sostanzialmente. "Tutti i tratti di tubazioni metalliche con sviluppo interrato di lunghezza maggiore di 3 000 mm, devono essere dotati di un giunto isolante monoblocco (giunto dielettrico), conforme alle U...
- lun lug 01, 2013 17:42
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50 kW
- Risposte: 5
- Visite : 2041
Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50
azienda gas ... deve garantire una pressione minima o manometro. Normalmente dovrebbero esserci 180/200 mmH2o. Almeno nella mia zona i valori sono questi. Bene allora se la mia perdita di carico totale (tubazione+vic+perdite concentrate)è = 152.4 Pa ed al contatore ho 1765.08 Pa , devo vedere la Pm...
- lun lug 01, 2013 08:12
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50 kW
- Risposte: 5
- Visite : 2041
Re: Perdita di carico massima condotta di 7ima specie Qn>50
Il problema è proprio determinare la pressione al contatore... voi come vi comportate di solito per reperire questo dato?iltubo ha scritto:Informati sulla pressione minima di funzionamento della caldaia, ma se al contatore hai una pressione decente con i 150 Pa di perdita vai tranquillo.
- mer gen 30, 2013 15:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento
- Risposte: 27
- Visite : 8885
Re: Radiante elettrico vs. Radiante pavimento
penso che il riscaldamento elettrico a pavimento possa essere valutato per edifici a consumo energetico molto basso (Classe A o A+). In tale circostanza può risultare conveniente un sistema elettrico in virtù del minor costo di installazione, della manutenzione quasi assente che questo tipo di impi...
- lun gen 28, 2013 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica dlgs 192
- Risposte: 51
- Visite : 12866
Re: Modifica dlgs 192
quindi, detto terra-terra, io non ho capito.. ma intendo questo. villetta PT P1, con scala che va al P1 dal PT. Sotto la scala c'è il sottoscala che considerei solo fino a h 1.50 La proiezione della scala la consideri sia al PT che al P1. super io non la intendo così come dici tu... 1,50 metri sono...
- lun gen 28, 2013 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Modifica dlgs 192
- Risposte: 51
- Visite : 12866
Re: Modifica dlgs 192
http://www.edilclima.it/it/normativa/scheda.php?id=11535 Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Interessante definizione 50. superficie utile e' la superficie netta calpe...
- lun gen 28, 2013 16:13
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: 1 CT e 2 stabili separati...quanti ACE?
- Risposte: 3
- Visite : 1193
Re: 1 CT e 2 stabili separati...quanti ACE?
La norma (dgr 8745) al punto 10,2 indica la possibilità di unico ace nel caso di unica CT per un singolo stabile... non dice nulla per il caso in oggetto (o forse mi è sfuggito qualche articolo?! )...
Avrei bisogno di un riferimento normativo, altrimenti procederò facendo il doppio ace...
Avrei bisogno di un riferimento normativo, altrimenti procederò facendo il doppio ace...
- ven gen 25, 2013 17:51
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: 1 CT e 2 stabili separati...quanti ACE?
- Risposte: 3
- Visite : 1193
1 CT e 2 stabili separati...quanti ACE?
Come da titolo ho un'unica CT a servizio di 2 stabili separati...
Nell'ipotesi di unico amministratore e stessa destinazione d'uso si può redigere un unico ACE?
Oppure voi fareste 2 ACE?
Nell'ipotesi di unico amministratore e stessa destinazione d'uso si può redigere un unico ACE?
Oppure voi fareste 2 ACE?
- lun gen 21, 2013 14:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL?
- Risposte: 2
- Visite : 1506
Re: Produzione ACS con bollitore ad accumulo: denuncia INAIL
Buongiorno, gentilmente vorrei confrontarmi riguardo all'obbligo di denuncia INAIL di impianto di sola produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia di potenza 45 kW e bollitore di accumulo della capacità di litri 500. Essendo un circuito ad acqua calda sotto pressione e di potenza superio...