Sono tutti copia-incolla.
Tra poco sicuramente le varie banche dati usciranno con dei pdf decenti.
Cmq gli allegati originali sono già scaricabili in pdf dal sito della GU.
La ricerca ha trovato 12686 risultati
- ven set 23, 2011 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
- Risposte: 109
- Visite : 18586
- ven set 23, 2011 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AIUTO INTUBAMENTO CAMINO CON CALZA TERMOINDURENTE
- Risposte: 6
- Visite : 2306
Re: AIUTO INTUBAMENTO CAMINO CON CALZA TERMOINDURENTE
Circ. 18/05/09 n.4853
Tale installazione è, allo stato attuale, vietata sopra i 35kW (D.Lgs. 152/06).
Tale installazione è, allo stato attuale, vietata sopra i 35kW (D.Lgs. 152/06).
- ven set 23, 2011 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
- Risposte: 109
- Visite : 18586
Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Eccoci qua.
Credo che una delle novità più rilevanti sia l'operatività delle sanzioni penali di cui al D.Lgs.139/06, per i titolari, ma anche per noi tecnici.
Aspettando i DM attuativi per vedere come cambieranno le procedure "cartacee".
Credo che una delle novità più rilevanti sia l'operatività delle sanzioni penali di cui al D.Lgs.139/06, per i titolari, ma anche per noi tecnici.
Aspettando i DM attuativi per vedere come cambieranno le procedure "cartacee".
- gio set 22, 2011 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Box e depositi in autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 443
Re: Box e depositi in autorimessa
No, almeno per ora (il limite sono 9 posti auto).
Ma devi comunque rispettare il DM 01/02/86
Ma devi comunque rispettare il DM 01/02/86
- gio set 22, 2011 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC e aerosl
- Risposte: 3
- Visite : 985
Re: EFC e aerosl
Certo, la norma stabilisce la regola dell'arte, seguendola sei a posto. A meno di valutazioni strettamente legate alla specifica realtà, che potrebbero portarti a soluzioni diverse, le quali dovranno comunque garantire le condizioni che ho detto sopra. Se, come tecnico, ritieni di andare oltre la no...
- mer set 21, 2011 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC e aerosl
- Risposte: 3
- Visite : 985
Re: EFC e aerosl
Devi lasciare il tempo all'agente estinguente di agire, saturando l'ambiente, solo dopo puoi ventilare con gli EFC. Se ritieni di mantenere l'attivazione automatica, dovresti assicurare tale condizione, in funzione del tempo di risposta del sistema di rivelazione, tempo di attivazione ed efficacia d...
- mar set 20, 2011 18:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
- Risposte: 109
- Visite : 18586
Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Evitiamo di fare confusione con i provvedimenti legislativi. La circolare è relativa al DM 05/08/11 che modifica le modalità di iscrizione all'elenco L.818/84. Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, firmato dal Presidente della Repubblica in agosto, non ancora pubblicato , manderà in pensione ...
- mar set 20, 2011 16:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rilascio cpi scuole
- Risposte: 1
- Visite : 499
Re: rilascio cpi scuole
Auguroni........ :wink: Ricorda che per gli impianti ante 37/08 si può redigere la Dichiarazione di Rispondenza, che sostituisce in toto la Dichiarazione di Conformità dell'installatore, utilissima nel caso in cui non si ritrovino le DICO oppure non si sappia a cosa corrispondono (non dovrebbe succe...
- mar set 20, 2011 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
- Risposte: 5
- Visite : 3372
Re: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Attento che il K del naspo è riferito alla pressione all'attacco impianto, tiene quindi conto dell'intero apparecchio.
I dati del tuo strumento sono invece riferiti alla sola lancia.
Trova i dati del K della lancia variomatic.
I dati del tuo strumento sono invece riferiti alla sola lancia.
Trova i dati del K della lancia variomatic.
- mar set 20, 2011 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
- Risposte: 8
- Visite : 1489
Re: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
Giusto, hai ragione.
- mar set 20, 2011 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Richiesta apertura contatore gas metano con attività 91
- Risposte: 4
- Visite : 1286
Re: Richiesta apertura contatore gas metano con attività 91
Senti l'ente erogatore. C'era una procedura, se non ricordo male stabilita dall'AEEG, per le nuove connessioni. Credo che l'ente possa e debba aprire il contatore per consentire all'installatore di completare il proprio lavoro ed inviare entro un certo numero di giorni la DICO, pena l'interruzione d...
- mar set 20, 2011 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
- Risposte: 5
- Visite : 3372
Re: prova pressione e portata naspo DN 25 - diametro ugello
Devi riprodurre il K caratteristico della lancia installata con il tuo strumento (del quale dovresti avere almeno le curve pressione/portata con i vari ugelli).
Il naspo è marcato CE ?
Il naspo è marcato CE ?
- mar set 20, 2011 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Richiesta apertura contatore gas metano con attività 91
- Risposte: 4
- Visite : 1286
Re: Richiesta apertura contatore gas metano con attività 91
La DIA è amministrativamente equivalente al CPI, pertanto l'ente erogatore del gas non può pretendere il CPI.
Inoltre il gas serve anche all'installatore per le verifiche di funzionamento dell'impianto, prima del rilascio della DICO.
Inoltre il gas serve anche all'installatore per le verifiche di funzionamento dell'impianto, prima del rilascio della DICO.
- mar set 20, 2011 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
- Risposte: 8
- Visite : 1489
Re: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
Allora qual'è la motivazione della richiesta degli scarichi visibili ?
- lun set 19, 2011 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: obbligo impianto ad idranti?
- Risposte: 3
- Visite : 1095
Re: obbligo impianto ad idranti?
Deposito att.88 solo sopra i 1000mq.
Impianto idranti, come le altre misure preventive e protettive, da valutare in funzione principalmente del carico di incendio specifico
Impianto idranti, come le altre misure preventive e protettive, da valutare in funzione principalmente del carico di incendio specifico
- lun set 19, 2011 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento di parete REI con tubi metallici
- Risposte: 1
- Visite : 1041
Re: Attraversamento di parete REI con tubi metallici
Ti confermo che è necessario coibentare il tratto di tubazione metallica a ridosso della parete EI, per una lunghezza da te valutabile in funzione delle dimensioni della tubazione (direi circa 50cm).
Si può coibentare anche solo dalla parte fredda (quella da proteggere).
Si può coibentare anche solo dalla parte fredda (quella da proteggere).
- lun set 19, 2011 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
- Risposte: 8
- Visite : 1489
Re: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
Direi che può andare bene. Solo un dubbio: la visibilità dello scarico è richiesta per avvertire il tecnico della condizione di funzionamento dell'impianto (a mandata chiusa). Avere uno scarico permanente vuol dire che ho un flusso piccolo ma continuo, anche a mandata aperta (vari costruttori difatt...
- lun set 19, 2011 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: obbligo impianto ad idranti?
- Risposte: 3
- Visite : 1095
Re: obbligo impianto ad idranti?
Cosa c'entra l'ascensore ?
Tra l'altro non rientra neanche come att.95 in quanto con corsa inferiore a 20m (edificio civile).
Tra l'altro non rientra neanche come att.95 in quanto con corsa inferiore a 20m (edificio civile).
- lun set 19, 2011 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
- Risposte: 8
- Visite : 1489
Re: Flusso a mandata chiusa (UNI EN 12845)
Per me è la B (la visibilità si può assicurare in molti modi). La C mi sento di escluderla perchè butto via acqua preziosa, specialmente nel caso in cui non si abbiano i timer di spegnimento (consentiti solo per idranti). Se la pompa è solo per sprinkler ad umido, non ci sono problemi, in quanto fin...
- lun set 19, 2011 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile - impianto idrico antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 2152
Re: Edificio civile - impianto idrico antincendio
Sia nel caso del DM 16/05/87, ma anche nel DM 09/04/94 (alberghi), viene richiesto esplicitamente l'idrante all'interno del filtro, per le ragioni sopra dette: trattandosi di prescrizione specifica, deve essere ottemperata, pena andare in deroga. Poi la UNI 10779 richiede gli attacchi all'intero dei...
- lun set 19, 2011 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile - impianto idrico antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 2152
Re: Edificio civile - impianto idrico antincendio
Se non hai messo gli stacchi (anche) dentro i filtri, non hai ottemperato al DM.......... Pensa a cosa succede quando si apre la porta di un locale dove sta divampando l'incendio......ecco perchè il DM vuole gli attacchi dentro i filtri (la UNI poi ti dice di duplicarli all'interno del compartimento...
- lun set 19, 2011 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile - impianto idrico antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 2152
Re: Edificio civile - impianto idrico antincendio
Ovviamente il DM è testo di legge, mentre la UNI 10779 è solo una norma tecnica per la regola dell'arte. Però in questo caso il DM poverino è assai più datato della norma, la quale fornisce alcune condizioni (punto 7.5.1): - idranti su entrambi i lati dei filtri - copertura massima 1000mq (tu ne dov...
- ven set 16, 2011 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA
- Risposte: 4
- Visite : 1587
Re: COMPARTIMENTO REI CENTRALE TERMICA
Specifica meglio.
La canna fumaria/canale da fumo fanno parte del compartimento CT e di conseguenza devono essere separate dagli altri compartimenti eventualmente attraversati.
La canna fumaria/canale da fumo fanno parte del compartimento CT e di conseguenza devono essere separate dagli altri compartimenti eventualmente attraversati.
- gio set 15, 2011 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto impianto semplice
- Risposte: 4
- Visite : 917
Re: progetto impianto semplice
Scusa ma stai facendo domande veramente terra-terra.
Ripassa Bernoulli e troverai le risposte che cerchi.
Se ti serve un dimensionamento "di massima", imponi tubazioni "di massima".
Ripassa Bernoulli e troverai le risposte che cerchi.
Se ti serve un dimensionamento "di massima", imponi tubazioni "di massima".
- gio set 15, 2011 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto impianto semplice
- Risposte: 4
- Visite : 917
Re: progetto impianto semplice
Prendi l'appendice C alla UNI 10779 e calcoli le perdite di carico all'idrante sfavorito, sommando la quota piezometrica. Tutto alla portata nominale. Se poi vuoi fare le cose più precise ti vai a determinare le portate effettive agli altri idranti, così da ricalcolare la portata e la perdita di car...
- lun set 12, 2011 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore di aria a scambio diretto
- Risposte: 2
- Visite : 1331
Re: Generatore di aria a scambio diretto
Ovviamente è da seguire il dettato del DM 12/04/96. Da come descrivi l'installazione, non hai un'installazione all'esterno, nè in locale esterno, ma piuttosto avresti l'installazione in locale inserito nella volumetria del fabbricato servito, quindi Titolo IV. Devi trovare la quadratura tra tutte le...
- lun set 12, 2011 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità CERT REI 2004
- Risposte: 1
- Visite : 704
Re: Validità CERT REI 2004
Le tue strutture sono già certificate. Nel tuo EP vari il carico di incendio, ma, da come dici, non è necessario un innalzamento dei requisiti REI e le strutture non vengono modificate. Stando così le cose, specifica per bene nella relazione che non è necessario adeguare le strutture e che per esse ...
- gio set 08, 2011 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo regolamento prevenzione incendi
- Risposte: 109
- Visite : 18586
Re: Nuovo regolamento prevenzione incendi
Trattasi del DPR 01/08/2011 - ad oggi non ancora pubblicato.
Se corrisponderà allo schema di decreto del 28/02/2011 sarà una "bella" rivoluzione.
Cmq fino all'emenazione di un paio di decreti mninisteriali, si applicheranno le modalità esistenti (art.11 disposizioni transitorie).
Se corrisponderà allo schema di decreto del 28/02/2011 sarà una "bella" rivoluzione.
Cmq fino all'emenazione di un paio di decreti mninisteriali, si applicheranno le modalità esistenti (art.11 disposizioni transitorie).
- gio set 08, 2011 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
- Risposte: 6
- Visite : 984
Re: Edificio E8+E2 - verifiche
Io non applico lo 0.8 tra le pareti di UNITA' non riscaldate verso l'esterno, in quanto queste UNITA' non sono un sistema edificio impianto e quindi non sono soggette alla legge 10. Applico lo 0.8 nei casi in cui alcune porzioni di una UNITA' non siano dotate di impianto termico, oppure nelle parti...
- gio set 08, 2011 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO
- Risposte: 1
- Visite : 875
Re: RESISTENZA AL FUOCO PER VOLTE IN LATERIZIO
Come sai le tabelle del DM non sono estrapolabili, nel senso che sono strettamente applicabili ai casi contemplati, senza deroghe.
Assimilare la tua situazione ad un solaio tabellato, la vedo dura.
Proteggere le catene è necessario, ma rimane il problema della volta (a botte ?).
Assimilare la tua situazione ad un solaio tabellato, la vedo dura.
Proteggere le catene è necessario, ma rimane il problema della volta (a botte ?).
- gio set 08, 2011 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
- Risposte: 6
- Visite : 984
Re: Edificio E8+E2 - verifiche
Ciao SuperP
Non applichi lo 0,8 alle pareti del capannone, quindi non fai nessuna verifica su di esse, limitandoti alla zona uffici ?
Questo perchè estendi l'esclusione per E8 anche al secondo capoverso del comma 16 ? Potrebbe essere opinabile.
Non applichi lo 0,8 alle pareti del capannone, quindi non fai nessuna verifica su di esse, limitandoti alla zona uffici ?
Questo perchè estendi l'esclusione per E8 anche al secondo capoverso del comma 16 ? Potrebbe essere opinabile.
- mer set 07, 2011 18:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
- Risposte: 6
- Visite : 984
Re: Edificio E8+E2 - verifiche
Nessuno che mi si fila?
Ho fatto domande troppo banali ?
Ho fatto domande troppo banali ?
- mer set 07, 2011 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 87 e 88
- Risposte: 3
- Visite : 750
Re: attività 87 e 88
Vedi in primis la classificazione catastale e destinazione d'uso dell'immobile (commerciale oppure artigianale/industriale). Cmq il titolare ti potrà ben dire se devi considerare l'afflusso dei clienti (uguale vendita) oppure solo il limitato accesso di pochi addetti (uguale magazzino deposito merci...
- mer set 07, 2011 13:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio E8+E2 - verifiche
- Risposte: 6
- Visite : 984
Edificio E8+E2 - verifiche
Sicuramente se ne è già parlato, ma da una veloce ricerca non ho trovato risposte. Caso classico di uffici riscaldati, inseriti in un capannone industriale non riscaldato (DPR 59). Per gli uffici faccio ovviamente tutte le verifiche richieste su involucro+impianto. Le strutture del capannone che del...
- mar set 06, 2011 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cessazione attività soggetta
- Risposte: 1
- Visite : 550
Re: Cessazione attività soggetta
Se non è stato mai rilasciato un CPI, è sufficiente che il titolare non richieda il suo rilascio.
Se c'è un CPI o se si vuole fare la cosa per bene (a scanso di eventuali future comunicazioni del Comando), si chiede l'annullamento della pratica.
Se c'è un CPI o se si vuole fare la cosa per bene (a scanso di eventuali future comunicazioni del Comando), si chiede l'annullamento della pratica.
- mar set 06, 2011 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CER-REI-2008
- Risposte: 9
- Visite : 2253
Re: CER-REI-2008
Se leggi tutta la pagina, lo capisci da solo.
- gio set 01, 2011 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.
- Risposte: 1
- Visite : 795
Re: Autorimessa - comunicazioni - scale - F.F.
il punto lo applichi se stai usando le scale condominiali per l'esodo dall'autorimessa.
La scala protetta è compartimentata rispetto ai volumi adiacenti, quindi rispetto agli appartamenti ed alle cantine.
La scala protetta è compartimentata rispetto ai volumi adiacenti, quindi rispetto agli appartamenti ed alle cantine.
- gio set 01, 2011 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 87 e 88
- Risposte: 3
- Visite : 750
Re: attività 87 e 88
A parte i limiti di superficie, la differenza è proprio lì: l'affollamento del pubblico.
Nei depositi non hai pubblico e non hai postazioni di lavoro, a parte qualche addetto alla movimentazione.
Nei depositi non hai pubblico e non hai postazioni di lavoro, a parte qualche addetto alla movimentazione.
- gio set 01, 2011 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corsa ascensore
- Risposte: 1
- Visite : 704
Re: corsa ascensore
Non ho interpretazioni ufficiali da fornirti. Le norme UNI EN mi sembra che non diano definizioni sulla corsa. Cmq le norme tecniche le devi rispettare lo stesso, mentre la questione economica del CPI ammonta a meno di 250€, considerando che poi il rinnovo della 95 non esiste.........forse non convi...
- sab ago 06, 2011 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: fattore di limitazione della partecipazione alla combustiion
- Risposte: 1
- Visite : 610
Re: fattore di limitazione della partecipazione alla combust
Circ 28.03.08 P414-4122
- mar ago 02, 2011 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: comunicazione autorimessa sopra 40 autoveicoli
- Risposte: 5
- Visite : 1540
Re: comunicazione autorimessa sopra 40 autoveicoli
Il filtro ovviamente deve lasciare indenne la scala dal fumo liberato dall'eventuale apertura della singola porta di comunicazione REI. Non essendoci il filtro cosiddetto, devi comunque cercare di garantire la stessa condizione di sicurezza. Cosa si può fare ? Proporre un sistema di estrazione mecca...
- mar ago 02, 2011 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Perizia antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 1990
Re: Perizia antincendio
UNI 11224
Almeno prova a campione dei rivelatori, prova di funzionamento della centrale e delle sirene, autonomia batterie.
Almeno prova a campione dei rivelatori, prova di funzionamento della centrale e delle sirene, autonomia batterie.
- mar ago 02, 2011 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vano ascensore in attività industriale
- Risposte: 5
- Visite : 1213
Re: vano ascensore in attività industriale
Mah
anche lì cambia da comando e comando: ho sottomano due siti industriali di tipologia similare in due provincie diverse (autorizzazioni comunque di vecchia data), su un sito non viene considerato il montacarichi <20m, nell'altro caso si.
anche lì cambia da comando e comando: ho sottomano due siti industriali di tipologia similare in due provincie diverse (autorizzazioni comunque di vecchia data), su un sito non viene considerato il montacarichi <20m, nell'altro caso si.
- sab lug 30, 2011 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vano ascensore in attività industriale
- Risposte: 5
- Visite : 1213
Re: vano ascensore in attività industriale
Le interpretazioni cambiano da comando a comando.
Io insisterei per non considerarlo tale (ovviamente sei sotto la soglia dell'altezza del vano corsa), in quanto non a servizio degli impianti produttivi, ma inserito in edificio ad uso "civile" indipendente dall'opificio.
Io insisterei per non considerarlo tale (ovviamente sei sotto la soglia dell'altezza del vano corsa), in quanto non a servizio degli impianti produttivi, ma inserito in edificio ad uso "civile" indipendente dall'opificio.
- gio lug 14, 2011 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
- Risposte: 15
- Visite : 7190
Re: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
A domanda rispondo con altra domanda. Se va via la corrente, come può accadere proprio in fase di emergenza, chi ti apre la porta per l'esodo ? I tuoi condomini rimangono chiusi dentro (anche se dentro la scala a prova di fumo che sarebbe luogo sicuro dinamico)? Ovviamente devi scongiurare tale poss...
- mer lug 13, 2011 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
- Risposte: 15
- Visite : 7190
Re: PORTE SU VIE D'ESODO - EMERGENZA
Leggi il DM 03/11/04
- mar lug 12, 2011 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parcelle per antincendio
- Risposte: 4
- Visite : 1247
Re: parcelle per antincendio
Immaginavo..........ho già fatto il biglietto del Freccia Rossa......hoopes ha scritto:Milano
- mar lug 12, 2011 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: parcelle per antincendio
- Risposte: 4
- Visite : 1247
Re: parcelle per antincendio
mai fatto io in prima persona ma ho visto da 2500 a 4500 Dimmi dove lavori.........mi trasferisco immediatamente :D Esistono delle linee guida per onorari a discrezione del consiglio nazionale periti industriali, puoi fare due conti, ma le cifre sono molto più basse per CT civili (sotto il MW). Qua...
- mar lug 12, 2011 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARETE DIVISORIA BOX REI 30 AUTORIMESSA > 9 AUTOVEICOLI
- Risposte: 1
- Visite : 1376
Re: PARETE DIVISORIA BOX REI 30 AUTORIMESSA > 9 AUTOVEICOLI
Esiste una Nota Prot. P891/4101 del 26/07/2000 la quale afferma che l'obbligo delle separazioni REI 30 tra i box debba estendersi anche ai box >9 posti.
- ven lug 08, 2011 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cogeneratore in centrale termica
- Risposte: 30
- Visite : 7553
Re: cogeneratore in centrale termica
Premesso che trattasi di un D.Lgs. quindi norma di rango superiore rispetto ai DM di prevenzione incendi, nulla dice dal punto di vista strettamente tecnico se non che l'installazione di un microgeneratore termoelettrico può essere considerata alla stregua di un generatore di calore. Difatti anche l...