Visite : 30641

Le falsità delle pompe di calore.

Da due studi commissionati nel Regno Unito è emerso ciò che nel settore si sapeva già da molto tempo, e cioè che le efficienze dichiarate dai costruttori in merito alle pompe di calore sono di fatto irrealizzabili, e troppo dipendenti dalle condizioni ambientali. http://www.greenbuildingpress.co.uk/...
da NoNickName
sab dic 11, 2010 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRV: ne parliamo??
Risposte: 33
Visite : 21426

Re: VRV: ne parliamo??

La distribuzione ad acqua costa molto meno, ed è meno prona a difetti di posa o possibili perdite. Inoltre, con l'avvento delle nuove normative, i costi di manutenzione sono proporzionali alle cariche di refrigerante, che negli impianti VRV sono esagerate rispetto alle potenze espresse ( si parla di...
da NoNickName
sab nov 27, 2010 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento acqua
Risposte: 3
Visite : 1242

Re: Riscaldamento acqua

No, perchè non si può far pubblicità. Mettiti in mano ad un buon consulente termotecnico, anche per il dimensionamento dell'impianto idraulico.
da NoNickName
sab nov 27, 2010 01:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento acqua
Risposte: 3
Visite : 1242

Re: Riscaldamento acqua

Certo. Partendo da 15°C, il salto termico è 30K. L'energia da fornire è 90000 x 1kCal/KgK x30K = 2.700.000 Kcal La potenza necessaria per farlo in dodici ore è 2.700.000 Kcal / 12 ore = 225000 Kcal/h = 261675 Watt, cioè circa 261 kW. Puoi usare una pompa di calore che a fronte di un COP tipico medio...
da NoNickName
gio nov 25, 2010 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori oli minerali
Risposte: 8
Visite : 2034

Re: Contenitori oli minerali

Il D.M. del 34 parla di oli minerali combustibili e lubrificanti e non mi sembra che il decreto intenda solo quelli per autotrazione ma anche per il riscaldamento per esempio, distinguendoli solo per il punto di infiammabilità Beh, dici poco. Diventano combustibili, non oli. Comunque poco cambia. C...
da NoNickName
mer nov 24, 2010 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori oli minerali
Risposte: 8
Visite : 2034

Re: Contenitori oli minerali

Evidentemente non sei stato preciso. Prima parli di olio minerale, poi di olio dielettrico. Se ci dici di cosa si tratta esattamente forse è meglio. Se è olio dielettrico, può essere anche sintetico, e allora il regio decreto del 1934 non è applicabile. La razio di quel decreto è evidentemente relat...
da NoNickName
mer nov 24, 2010 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori oli minerali
Risposte: 8
Visite : 2034

Re: Contenitori oli minerali

La normativa citata si riferisce a lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi. Non alla raccolta degli oli esausti, come da mio post. Si tratta di capire se tu devi produrre e vendere oli, o raccogliere oli esausti. Poi nel 1934 il ...
da NoNickName
mar nov 23, 2010 20:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contenitori oli minerali
Risposte: 8
Visite : 2034

Re: Contenitori oli minerali

Il consorzio obbligatorio degli oli esausti raccoglie l'olio in fusti di PEHD.
L'obbligo di legge vincola però la presenza di una bacinella sotto il fusto e la dovuta etichettatura di sicurezza.
da NoNickName
mar nov 23, 2010 19:12
Forum: Regione Lombardia
Argomento: 1 abitazione 2 subalterni 2 destinazioni d'uso difformità
Risposte: 3
Visite : 1661

Re: 1 abitazione 2 subalterni 2 destinazioni d'uso difformità

Perchè non può essere una rimessa? Può benissimo esserlo, essendo la definizione estesa anche alla custodia di motoveicoli o biciclette. Io la mia moto la vorrei conservata in un luogo adeguato, e riscaldato, e se ci fosse il parquet sarebbe ancora meglio. Quindi secondo me è tutto perfettamente in ...
da NoNickName
mar nov 23, 2010 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?
Risposte: 25
Visite : 11785

Re: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?

Il separatore idraulico altro non è che un tubo con quattro attacchi. Ci può essere scambio di massa tra ingresso e uscita dei due circuiti primario e secondario. E' dunque evidente che in tutti e due i circuiti ci deve essere lo stesso liquido. Al contrario uno scambiatore a piastre scambia solo ca...
da NoNickName
mar nov 23, 2010 11:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?
Risposte: 25
Visite : 11785

Re: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?

Dipende: in alcuni casi è necessario per separare un circuito ad acqua glicolata per il frigo esterno, dal circuito ad acqua semplice interno, che in caso di manutenzione può essere svuotato e riempito senza ricorrere a particolari attenzioni.
Così facendo non serve svuotare l'impianto d'inverno.
da NoNickName
lun nov 22, 2010 16:53
Forum: FORUM FINANZIARIA 2009-2010
Argomento: 55% 2011, a quanto pare .... nulla
Risposte: 31
Visite : 8259

Re: 55% 2011, a quanto pare .... nulla

Oramai dal 2011, forse 2012, non sarà più concesso nessun pagamento che non sia il 30gg. E' passata la direttiva europea che obbliga tutti al pagamento massimo in 30gg, salvo deroghe per le PA, che in taluni casi può arrivare a 60gg. Mi domando come farà la Sanità, che paga a 300gg.
da NoNickName
lun nov 22, 2010 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?
Risposte: 25
Visite : 11785

Re: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?

Non potevamo dare per scontato che le utenze avevano valvole 2 vie. Gli scambiatori rendono la capacità nominale quando la portata è costante, cioè con valvole 3 vie.
da NoNickName
ven nov 19, 2010 16:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?
Risposte: 25
Visite : 11785

Re: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?

Ah, allora tra mandata e ritorno (da entrambi i lati è lo stesso) lo scambiatore ha una perdita di carico propria, proporzionale con il quadrato della portata, e inversamente proporzionale al numero di piastre di cui è composto.
La pompa deve spingere nello scambiatore, per evitare la cavitazione.
da NoNickName
ven nov 19, 2010 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?
Risposte: 25
Visite : 11785

Re: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?

Ti ho già risposto. Non c'è nessuno scambio di massa, e quindi non c'è nessun legame nelle pressioni, tra i due lati di uno scambiatore. Sono separati meccanicamente. Lo scambiatore tiene sino alla perforazione delle piastre, che tipicamente avviene ad una pressione differenziale superiore a 10 o 25...
da NoNickName
ven nov 19, 2010 13:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?
Risposte: 25
Visite : 11785

Re: scambiatore di calore, e la logica del separatore idraulico?

No, non è la stessa cosa. Uno scambiatore, lo dice il nome stesso, scambia calore, quindi non funziona se non c'è un deltaT predeterminato tra primario e secondario, di solito 5K o più. I circuiti primario e secondario sono fisicamente separati, al punto che un circuito può essere sottovuoto e l'alt...
da NoNickName
mer nov 17, 2010 10:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tipi di tubo
Risposte: 20
Visite : 10809

Re: Tipi di tubo

Non è questione di fare i filosofi. Si tratta di usare i termini corretti.
da NoNickName
mar nov 16, 2010 23:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tipi di tubo
Risposte: 20
Visite : 10809

Re: Tipi di tubo

Prima di tutto l'acciaio nero non esiste, è un modo di dire popolare, impreciso e grossolano.

E poi il fatto che l'altro sia acciaio al carbonio non preclude che possa essere zincato, ma anche no.
da NoNickName
mar nov 16, 2010 20:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO
Risposte: 21
Visite : 11356

Re: SCAMBIO TERMICO TRA UN TUBO E UN LIQUIDO

Il calore ceduto da un tubo è q = 2 π k (ti - to) / ln(ro / ri) dove q = Calore ceduto per unità di tempo per unità di lunghezza del tubo (W/m) k = 21 W/mK per l'acciaio inox to = temperatura esterna al tubo °C ti = temperature interna al tubo °C ro = diametro esterno del tubo in m ri = diametro int...
da NoNickName
ven nov 12, 2010 21:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 55% caldaia, detrae la società i soci o nessuno?
Risposte: 1
Visite : 674

Re: 55% caldaia, detrae la società i soci o nessuno?

Un negozio di parrucchiera deve sostituire la caldaia, tale negozio è formato da una società di tre proprietarie, la mia domanda è questa: se la detrazione è irpef non è la società che detrae il 55% ma le tre socie proprietarie nelle quote che possiedono ognuna di loro, è corretto? No. Detrae il so...
da NoNickName
mar nov 02, 2010 21:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corrosione
Risposte: 26
Visite : 13607

Re: corrosione

Con un giunto isolante dielettrico o con un pezzo di tubo di pvc / pe
da NoNickName
sab ott 30, 2010 01:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"
Risposte: 14
Visite : 14086

Re: TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"

peritopistoia ha scritto: Non so ! Ma al piano terra c'è un salone auto con annessa officina !!!!
Perchè mi fai questa domanda ?
Grazie mille.
Perchè la corrosione per correnti vaganti è generata da tensioni continue, come quelle delle ferrovie o delle saldatrici.
da NoNickName
gio ott 28, 2010 15:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corrosione
Risposte: 26
Visite : 13607

Re: corrosione

I fancoil hanno la batteria di scambio termico in rame. Quindi non è tutto acciaio.
Devi separare galvanicamente i fancoil dalla raccorderia zincata.
da NoNickName
gio ott 28, 2010 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: corrosione
Risposte: 26
Visite : 13607

Re: corrosione

Il post è vecchio, ma visto che è stato tirato su... Laboratorio SIMET Politecnico di Milnao - Polo Regionale di Lecco - Corso Promessi Sposi, 29 - 23900 - Lecco Telefono: +39 0341 48.8793 Fax: +39 0341 48.8771 Comunque se hai dei pezzi di tubazione di rame e la raccorderia zincata, con continuità g...
da NoNickName
gio ott 28, 2010 11:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"
Risposte: 14
Visite : 14086

Re: TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"

Se il condominio adiacente non ha problemi di corrosione, non è l'acqua.
Nel tuo condominio c'è qualcuno che si diverte con saldatori o altre apparecchiature in corrente continua?
da NoNickName
gio ott 28, 2010 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"
Risposte: 14
Visite : 14086

Re: TUBAZIONE METALLICA "BUCATA"

E' stata fatta un'analisi dell'acqua? Spesso si attribuisce alle correnti parassite molta più pericolosità di quanta non ne hanno realmente.
Gli edifici circostanti hanno le stesse problematiche di corrosione?
da NoNickName
mer ott 20, 2010 08:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valvola di ritegno acquedotto
Risposte: 1
Visite : 952

Re: Valvola di ritegno acquedotto

Al limite troverai l'esatto contrario.
Oggigiorno alcuni disciplinari di allacciamento lo prescrivono, anche nei casi in cui non sia obbligatorio per norma (UNI 9182:2008).
da NoNickName
mar ott 19, 2010 08:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Responsbilità prima accensione caldaia
Risposte: 17
Visite : 5490

Re: Responsbilità prima accensione caldaia

Rimessa e autorimessa sono sinonimi. La definizione tecnica è la seguente: "Unità immobiliare a destinazione ordinaria di tipo privato isolata e/o introdotta in un fabbricato/edificio, sotterrata o fuori terra, adibita, unitamente ai servizi accessori e/o alle appartenenze annesse, esclusivamen...
da NoNickName
ven ott 15, 2010 18:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Responsbilità prima accensione caldaia
Risposte: 17
Visite : 5490

Re: Responsbilità prima accensione caldaia

Idoneità e destinazione d'uso non sono sinonimi. Una rimessa può benissimo essere idonea in linea di principio ad accogliere un generatore.
da NoNickName
ven ott 15, 2010 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore, compensatore e teleriscaldamento
Risposte: 4
Visite : 1332

Re: scambiatore, compensatore e teleriscaldamento

Beh, se neanche sai cos'è 'sto compensatore, è dura intendersi. Io non ne ho mai sentito parlare. Cosa compensa e in che modo? Secondo: la stima è indeterminata senza sapere il profilo climatico e il tipo di immobile. Per me è poco, anche perché in montagna va considerato un fattore di contemporanei...
da NoNickName
lun ott 11, 2010 16:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC
Risposte: 7
Visite : 6446

Re: VELOCITA’ ARIA CON IMPIANTO VMC

L'aria non è coerente, e la velocità a distanza già di pochi cm o decine di cm dalla bocchetta non è più una grandezza scalare.
da NoNickName
mar ott 05, 2010 19:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scambiatore, compensatore e teleriscaldamento
Risposte: 4
Visite : 1332

Re: scambiatore, compensatore e teleriscaldamento

Mi spieghi come fai a riscaldare 6 appartamenti con 45kW (nominali)? Con compensatore intendi l'accumulo?
Se è così, può darsi che accumulando in fasce orarie a basso costo, puoi risparmiare.

Per il resto, ti consiglio di rivolgerti qui http://www.amarctecnologie.it/
da NoNickName
sab ott 02, 2010 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo volano termico raffrescamento
Risposte: 3
Visite : 2553

Re: Calcolo volano termico raffrescamento

Non c'è nessuna normativa che prescriva la dimensione di un accumulo di acqua fredda. Tuttavia mi preme rilevare che la potenza, in fisica, è una energia in un tempo. Se tu hai 1/3 di potenza in meno, semplicemente i tuoi litri di acqua verranno raffreddati in 1/3 di tempo in più. Quindi anzichè met...
da NoNickName
lun set 27, 2010 12:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto Ventilazione forzata con ashrae 62.1/2007
Risposte: 9
Visite : 2763

Re: Progetto Ventilazione forzata con ashrae 62.1/2007

La norma UNI EN 13779 si basa sullo standard ASHRAE 62.1-2007
Anche se fosse vero, e non lo è, dire che si "basa" e dire che "sostituisce" è un po' diverso.
Ma comunque dove dice che si basa sull'ASHRAE?
da NoNickName
dom set 26, 2010 10:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Progetto Ventilazione forzata con ashrae 62.1/2007
Risposte: 9
Visite : 2763

Re: Progetto Ventilazione forzata con ashrae 62.1/2007

Una norma americana non potrà mai sostituire una norma italiana.
da NoNickName
mer set 15, 2010 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

No, che canzonatorio! C'è gente in giro che si definisce progettista, e poi chiede a me i circuiti tipici per le pompe del circuito acqua sanitaria.
Ti faccio i miei veri complimenti per la tua volonta di approfondimento.
da NoNickName
mar set 14, 2010 14:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

Guarda, mi riprometto di verificarlo, ammettiamo che hai ragione tu, però comunque tu dicevi che questo punto era a favore della pdc ad assorbimento, per cui ancora non mi spiega perchè quella elettrica a tuo dire sarebbe come rendimento migliore. Tecnicamente un motivo non c'è, giacchè il rendimen...
da NoNickName
mar set 14, 2010 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

Il fluido frigorifero entra ed esce dal compressore sempre a quelle T fissate dal costruttore. Orrore e raccapriccio. Proprio per niente. Fai una prova. Accendi una pdc elettrica in primavera con 15°C fuori e misura la pressione di evaporazione, e poi fai lo stesso (a parità di setpoint) in inverno...
da NoNickName
lun set 13, 2010 23:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

Stai facendo un po' di confusione. Un assorbitore non ha il compressore. E la pdc elettrica, che il compressore ce l'ha, risente certamente della temperatura dell'aria, perchè la pressione di evaporazione, cioè quella di aspirazione del compressore, ne è dipendente. Poi non capisco in base a cosa di...
da NoNickName
lun set 13, 2010 17:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

I dati tipici, tratti da: ASHRAE, ABSORPTION COOLING, HEATING, AND REFRIGERATION EQUIPMENT, 2008, parlano di circa 1.43kW di calore generato per per ogni kW assorbito (in questo caso sto parlando di assorbitori a singolo effetto a bromuro di litio, con bruciatore a gas). Infatti, in ciclo solo fredd...
da NoNickName
sab set 11, 2010 14:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

Qualsiasi macchina ad assorbimento ha un rendimento inferiore ad una elettrica, a meno che non si disponga già di cascame termico.
da NoNickName
mer set 08, 2010 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

Beh, pdc ad assorbimento a condensazione le fanno in pochi. Mi sa che devi ca**re lì, tuo malgrado. Ma perchè la scelta di una macchina del genere?
da NoNickName
mar set 07, 2010 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: nuovo impianto di condizionamento con sistema a split
Risposte: 5
Visite : 1403

Re: nuovo impianto di condizionamento con sistema a split

La legge 92/2005 è :"Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)".

Forse intendi il decreto legislativo 192/2005 in attuazione della direttiva 2002/91/CE.
da NoNickName
lun ago 30, 2010 14:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: split-fancoils
Risposte: 7
Visite : 2216

Re: split-fancoils

NO.
da NoNickName
lun ago 30, 2010 14:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PdC ad assorbimento a condensazione
Risposte: 20
Visite : 5673

Re: PdC ad assorbimento a condensazione

ROBUR è la più famosa.
da NoNickName
mer ago 25, 2010 20:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verifiche di legge - pompa di calore
Risposte: 17
Visite : 8187

Re: verifiche di legge - pompa di calore

SuperP ha scritto:
La formula della 10348 nel caso di sorgente aria, tiene conto dell'abbassamento del COP a condizioni diverse dalle nominali.
Solo di bulbo secco.
da NoNickName
mer ago 25, 2010 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: verifiche di legge - pompa di calore
Risposte: 17
Visite : 8187

Re: verifiche di legge - pompa di calore

Attenzione che i rendimenti delle pompe di calore vengono spesso indicati a taluni gradi WB o BU cioè bulbo umido, perchè nella resa della batteria evaporante viene incorporato anche il calore latente dell'aria esterna. Per esempio nel caso citato la resa dell'unità è verificata per temperature pari...
da NoNickName
lun ago 02, 2010 20:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Locale caricabatterie muletti
Risposte: 7
Visite : 2789

Re: Locale caricabatterie muletti

Buona idea, c'è anche una formula dedicata

http://2005.faam.com/files/pdf-old/traz ... vatori.pdf
da NoNickName
lun ago 02, 2010 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Locale caricabatterie muletti
Risposte: 7
Visite : 2789

Re: Locale caricabatterie muletti

Per me la tratti o come una sala macchine (20-30 vol/h) oppure come sala trasformatori (12-30 vol/h) oppure se i gas sono simili (in effetti idrogeno libero c'è), puoi trattarla come un bagno galvanico (25-30 vol/h).

12 vol/h è un po' pochino....
da NoNickName
gio lug 22, 2010 20:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore
Risposte: 5
Visite : 4283

Re: Rendimento globale medio riscaldamento con pompe calore

Occhio che spesso il rendimento delle pompe di calore è espresso a 7°C di bulbo umido (7wb)!