Re: impianto antincendio
alt...fermi tutti...Terminus guarda che il concetto di variazione del 50% è cambiato....non è riferito all'attività ma al comparto.....
- sab apr 09, 2016 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
- Risposte: 12
- Visite : 2687
Re: conformità materiali con quelli testati in laboratorio
ti puoi tutelare richiedendo il DOP....
- sab apr 09, 2016 09:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
- Risposte: 10
- Visite : 4582
Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
nè l'uno nè l'altro....la verifica si effettua misurando la pressione dinamica per poi applicare la formula canonica Q=k per la radice quadrata di P (bar)....quindi non spendere inutilmente quattrini ma preoccupati di verificare che ci siano in impianto le predisposizioni richieste da sempre in 1077...
- sab apr 02, 2016 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EN 12845
- Risposte: 3
- Visite : 1367
Re: EN 12845
????????????? prima il grido di dolore per una pronta traduzione, poi la contrarietà alla stessa????? mi devo essere perso qualcosa....comunque x aprile l'UNi ha già organizzato i primi "corsi" a riguardo....
- sab apr 02, 2016 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2956
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
teglia la testa al gallo che ti becca nella schiena: vai prima dall'Hera Uff. di zona e cerca di capire che aria tira..... poi il resto. Già se ti impongono il disconnettore e non ti permettono di avere un dato sulla porta/pressione passabili da quel contatore.... Posso dirti che qualche pensioncina...
- mer mar 30, 2016 19:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EN 12845
- Risposte: 3
- Visite : 1367
Re: EN 12845
Non toccherebbe a me risponderti ma raccogliendo il "grido di dolore" il "normatore" non è un legislatore: la norma la puoi scegliere, la legge no (intersezione :se la legge ti impone una norma allora....ciccia) abituati fa parte del processo normativo: le norme vanno periodicame...
- mer mar 30, 2016 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto schiumogeno a secco
- Risposte: 1
- Visite : 724
Re: impianto schiumogeno a secco
perdona il ritardo non avevo letto....assolutamente devi avere il serbatoio di schiumogeno e il miscelatore di linea
e dovresti avere anche valvola a diluvio comandata dalla rilevazione e dal/i pulsanti manuali, serbatoio di acqua e pompe....
ps. ora x me hai un gran casino x le mani
e dovresti avere anche valvola a diluvio comandata dalla rilevazione e dal/i pulsanti manuali, serbatoio di acqua e pompe....
ps. ora x me hai un gran casino x le mani
- mer mar 30, 2016 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2956
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
mi può star bene tutto......ripartiamo però dall'assunto: linea promiscua per alimentare un naspo direttamente a valle del contatore del sanitario (non sono indicate pompe). tra parentesi scordavo che se ne è installato solo uno la linea basta da 1", il 32 è il minimo se la linea ne alimenta al...
- mer mar 30, 2016 18:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli prefabbricati termoisolanti
- Risposte: 4
- Visite : 1335
Re: Pannelli prefabbricati termoisolanti
non mi servono i tappettini....quelli si trovano facile, Saint Goben ha un'ottima ganna a riguardo ma bisogna costruirselo e c'è anche il problema del profilato CE da 1090....... e Lattonedil arriva all'A2 quindi non sono incombustibili (Eurocodice A1)....
nessuno è utilizzabile.....nient'altro?
nessuno è utilizzabile.....nient'altro?
- mer mar 30, 2016 18:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli prefabbricati termoisolanti
- Risposte: 4
- Visite : 1335
Re: Pannelli prefabbricati termoisolanti
non mi servono i tappettini....quelli si trovano facile, Saint Goben ha un'ottima ganna a riguardo ma bisogna costruirselo e c'è anche il problema del profilato CE da 1090....... e Lattonedil arriva all'A2 quindi non sono incombustibili (Eurocodice A1)....
nessuno è utilizzabile.....nient'altro?
nessuno è utilizzabile.....nient'altro?
- lun mar 28, 2016 18:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli prefabbricati termoisolanti
- Risposte: 4
- Visite : 1335
Pannelli prefabbricati termoisolanti
Qualcuno sa se esistono pannelli prefabbricati metallici termoisolanti da parete incombustibili (vecchia classe 0 attuale A1 se preferite)?
- lun mar 28, 2016 17:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MATERIALI ISOLANTI CITATI NEI COMMI "REAZIONE AL FUOCO"
- Risposte: 4
- Visite : 1310
Re: MATERIALI ISOLANTI CITATI NEI COMMI "REAZIONE AL FUOCO"
Per la cronaca sono appena usciti i nuovi Eurocodici...giusto la settimana scorsa
- lun mar 28, 2016 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
- Risposte: 5
- Visite : 1824
Re: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
potrebbe anche darsi che serva a comandare l'immissione di antigelo; il contatore lanciaimpulsi viene spesso utilizzato per comandare una pompa dosatrice (esempio classico clorazione piscine). Inviando un segnale proporzionale al flusso misurato la Dox immette di conseguenza. Ma non penso sia il tuo...
- lun mar 28, 2016 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2956
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
premesso che la condizione di base è la connessione con il contatore e trovo sempre più difficile che abbia + di 1/2": 1) per il disconnettore si discute con l'ente erogatore: è quasi sempre richiesto e d'altronde la semplice ritegno non garantisce il reflusso e se vuoi rischiare una contaminaz...
- mer mar 23, 2016 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2956
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
1) rispettare le disposizioni di carattere igienico sanitario vuol dire dover inserire un disconnettore che mediamente "mangia" 0,8 bar (nono considerare solo quanto da applicare per l'antincendio.....devi applicare anche quanto di riferimento all'igienico sanitario e tu non puoi permetter...
- sab mar 19, 2016 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: alimentazione promiscua per n.1 naspo
- Risposte: 12
- Visite : 2956
Re: alimentazione promiscua per n.1 naspo
mi spiace deluderti ma ti accorgerai che non è così semplice e non puoi fare una alimentazione promiscua. Inoltre l'Hera ti chiederà quasi sicuramente x quattrini x ogni naspo installato. e mi sorge spontanea una domanda: ma questa attività ha una superficie inferiore ai circa 900 mq? difficilmente ...
- sab mar 19, 2016 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto idranti nuova norma anticendio - industriale
- Risposte: 18
- Visite : 3836
Re: impianto idranti nuova norma anticendio - industriale
scusate se mi intrometto nel duetto ma: 1) l'appendice B della UNi 10779 non è più informativa ma normativa 2) con il comando si può concordare la contemporaneità (numero da considerare in contemporaneità) non la dislocazione essendo la protezione esterna a protezione del fabbricato; quindi puoi con...
- sab mar 19, 2016 09:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti: firma collaudo
- Risposte: 8
- Visite : 2812
Re: Impianto idranti: firma collaudo
Scusa ma chi ha fatto il progetto, ma sopratutto la DL? e in quale veste sei stato interpellato? Comunque il verbale di collaudo unitamente alla stesura del libretto di uso e manutenzione è di pertinenza della ditta installatrice...punto. la quale effettuerà dichiarazione di corretta posa in opera d...
- sab mar 19, 2016 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusino Idrante Sottosuolo
- Risposte: 5
- Visite : 1872
Re: Chiusino Idrante Sottosuolo
La Uni EN 14339 contiene in sè, nell'appendice nazionale ove sono indicate le dimensioni per la corretta installazione, anche il disegno del corretto chiusino. Detto chiusino è dimensionato per ovviare al passaggio dei mezzi pesanti per cui la giustificazione adottata è irrilevante. Inoltre ricordo ...
- sab mar 19, 2016 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova UNI EN 12845:2015 Sprinkler in Italiano
- Risposte: 2
- Visite : 1959
Re: Nuova UNI EN 12845:2015 Sprinkler in Italiano
Consiglio invece di leggerla con molta attenzione in quanto in alcuni passaggi ci sono dei cambiamenti fondamentali. Inoltre sono state inserite diverse appendici tra cui quella x CMSA ed ESFR, quindi dire che appare simile alla precedente è sbagliato. Fate inoltre attenzione ad un altro fatto: entr...