da stfire
gio set 14, 2023 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Water spray e DM 20-12-2012
Risposte: 18
Visite : 729

Re: Water spray e DM 20-12-2012

non ho capito bene la tua domanda
provo a risponderti
gli impianti a diluvio sono trattati dalla UNI CEN/TS 14816, citata nel DM impianti al cap. 6 dell'allegato
se hai un impianto a diluvio progettato secondo UNI CEN/TS 14816 devi avere alimentazione idrica conforme a UNI EN 12845
da stfire
mer set 13, 2023 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo per fasi - orizzontale progressivo
Risposte: 1
Visite : 165

Re: Esodo per fasi

rileggendo il COPI sarebbe un esodo orizzontale progressivo
di fatto nei progetti precedenti lo avevo interpretato cosi (non esodo per fasi)
il compartimento in cui gli occupanti si spostanto sarebbe luogo sicuro temporaneo
l'evac non serve quindi
da stfire
mer set 13, 2023 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo per fasi - orizzontale progressivo
Risposte: 1
Visite : 165

Esodo per fasi - orizzontale progressivo

il dubbio su esodo per fasi è il seguente : ho due compartimenti adiacenti, separati da muro TF e collegati con portone TF ogni compartimento ha una uscita finale verso l'esterno mi serve avere una seconda uscita per ogni compartimento quindi penso all'esodo per fasi da un compartimento all'altro e ...
da stfire
mar set 12, 2023 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 01/09/2021
Risposte: 19
Visite : 2793

Re: DM 01/09/2021

c.v.d.
da stfire
lun set 04, 2023 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE
Risposte: 14
Visite : 946

Re: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE

Niente motopompa. Due elettropompe (ciascuna sufficiente a soddisfare il fabbisogno), collegate ad un generatore. Di questo gruppo esiste la dichiarazione di conformità secondo la 12845:2008 ed il manuale U&M. non puoi avere una conformità impianto UNI EN 12845:2008 (o edizioni successive) ed u...
da stfire
gio ago 31, 2023 08:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
Risposte: 3
Visite : 242

Re: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)

- ti stai chiedendo se puoi aggiungere ulteriore materiale in TM1 oltre a quello in TB2 Ho capito bene? si è corretto in realtà non ho scelta a meno di vincolare l'attività a gestire ridotte qtà l'attività rivende fluidi combustibili/infiammabili e prodotti contenuti in recipienti a pressione (se s...
da stfire
mer ago 30, 2023 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: att. 69 (RTV.8 attività commerciali)
Risposte: 3
Visite : 242

att. 69 (RTV.8 attività commerciali)

ho un'attività 69 (cat.B) con - area TB2 < 100 mq (vendita da retrobanco) - area deposito retrostante TM1 (non compartimentato come ammesso RTV con qf<1200 MJ/mq) al punto "V.8.6 Altre indicazioni", per aree TA, TB1 e TB2, sono fissati limiti quantitativi per : - fluidi combustibili/infiam...
da stfire
mar ago 29, 2023 07:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento di fumo e calore
Risposte: 9
Visite : 852

Re: Smaltimento di fumo e calore

dovrebbero essere distribuite è scritto al condizionale come in altre note o paragrafi del COPI non è un obbligo se riesci a farle nella parte alta del fabbricato tanto meglio ma se non riesci ti arrangi come puoi (sempre in funzione del rischio dell'attività) lo smaltimento fumo e calore in emerge...
da stfire
lun ago 28, 2023 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo CPI scaduto
Risposte: 32
Visite : 1821

Re: rinnovo CPI scaduto

il problema secondo me è: perchè far scadere un CPI ?
l'imprenditore lascia forse scadere la sua patente di guida ?

sul rinnovo sono dell'idea che il tecnico serva eccome
anche per far portare alla luce CPI rilasciati/ottenuti in qualche modo
da stfire
lun ago 28, 2023 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento di fumo e calore
Risposte: 9
Visite : 852

Re: Smaltimento di fumo e calore

applicando il COPI, le soluzioni conformi per il LPII prevedono le aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza
alte o basse non mi risulta che sia definito
è richiesta una superficie senza complicare troppo la vita
per LP superiore ovviamente il discorso cambia
da stfire
lun ago 28, 2023 08:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE
Risposte: 14
Visite : 946

Re: LOCALE POMPE ANTINCENDIO ESISTENTE

Gourdo ha scritto: gio ago 10, 2023 16:08 magazzino in un capannone esistente, da ristrutturare. Esiste un gruppo di pompaggio costituito da 2 elettropompe
magazzino ?
2 elettropompe ? no diesel ?
idranti e sprinkler ?
Gourdo ha scritto: gio ago 10, 2023 16:08il bussolotto
bussolotto ?
ma non si parla di locale pompe antincendio ?
urge un DM, le UNI non bastano
da stfire
ven ago 04, 2023 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1492

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

In pratica voglio fare una colonna a secco con i terminali di erogazione per migliorare la situazione e dimostrare la buona volontà del condominio. Non penso sia vietato visto che in terminali sono in aggiunta rispetto alla colonna a secco nuda e cruda. Corretto? io non sono d'accordo. la colonna a...
da stfire
ven ago 04, 2023 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1492

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

come giustamente dice Terminus, la rete idranti a secco (normata da UNI/TS 11559:2014) richiede: - un'alimentazione idrica antincendio (acquedotto, surpressione o altro secondo UNI 10779 e/o UNI EN 12845) - una valvola di controllo dell'impianto (valvola a diluvio ad esempio ad attuazione elettrica)...
da stfire
gio ago 03, 2023 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
Risposte: 14
Visite : 1492

Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?

ciao marco non ho capito tu vuoi proporre la rete idranti a secco o la colonna a secco ? se pensi a rete idranti a secco le prestazioni a monte le hai comunque bisogno e gli idranti UNI DN45 ce li devi mettere (cassetta CE) questo impianto non è comunque accettato negli edifici civili, la rete idran...
da stfire
mer ago 02, 2023 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

GMP ha scritto: mer ago 02, 2023 08:30 Se non dalla RTV 13 da cosa deriva quel 1 metro? e siamo sicuri che basti?
invece perchè sta scritto nella V.13 ti fai bastare 1 metro ?
da stfire
mer ago 02, 2023 08:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piastra radiante tra due comparti adiacenti
Risposte: 19
Visite : 677

Re: Piastra radiante tra due comparti adiacenti

Io penso il contrario. In questo caso la vita me la semplifica e alla grande pure. Evito calcoli e tra le due finestre del comparto tengo 1 m placcando con materiale resistente al fuoco e fine. scusa ma non hai usato la RTV V.13 .. hai usato il buon senso anche senza COPI, V.13 & Co. quella vet...
da stfire
mar ago 01, 2023 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
Risposte: 6
Visite : 444

Re: Valutazione rischio incendio attività commerciale

vediamo cosa dicono gli altri
io farei così..
da stfire
mar ago 01, 2023 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio attività commerciale
Risposte: 6
Visite : 444

Re: Valutazione rischio incendio attività commerciale

ballelli ha scritto: mar ago 01, 2023 15:15 o devo redigere il documento seguendo i requisiti che sono stati seguiti nella progettazione tramite il D.M. 27 luglio 2010?
direi di seguire questa strada
da stfire
lun lug 31, 2023 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta
Risposte: 18
Visite : 1009

Re: Deposito 34.2.b con altri materiali oltre alla carta

Il progetto approvato è estremamente carente e alla SCIA non è stato allegato nemmeno il CERT.Rei R30, non so come abbiamo potuto rilasciare il CPI. queste sono le cose che mi fanno alterare.. CPI rilasciati non facendo neanche verifiche formali.. ad ogni modo io sono quasi sicuro che se tu oggi do...
da stfire
sab lug 29, 2023 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 783

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

confrontandomi anche con altri colleghi emergerebbe che con livello 1 solitamente è ammissibile avere autoclavi (condomini o piccoli alberghi, ecc.) che fungono in pratica da surpressione. può essere sia così, ma sempre coi requisiti elencati in A.2 Alimentazione promiscua quindi non è detto che le...
da stfire
ven lug 28, 2023 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 783

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Mi sto riferendo alla possibilità di fare un'alimentazione promiscua sfruttando l'autoclave già esistente del condominio (al limite da rialimentare con cavi resistenti al fuoco). E' fattibile? Lo avete già fatto? non ci avevo mai fatto caso sinceramente, forse perchè non vedo una reale alimentazion...
da stfire
ven lug 28, 2023 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 783

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

Terminus ha scritto: gio lug 27, 2023 18:48 1) Scusate ma il filtro può comunicare anche con le porte delle cantine, mica solo con il corridoio.
in effetti può essere .. pardon
da stfire
ven lug 28, 2023 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini
Risposte: 9
Visite : 409

Re: Distanza di irraggiamento e limitazione ai vicini

cuatelativamente le verifiche io le faccio rispetto al confine di proprietà anche se non ho palesemente dei bersagli
poi bisognerebbe vedere caso per caso
rispetto ad un'area verde ho appena previsto stoccaggi a confine di liquidi infiammabili.. progetto approvato
da stfire
ven lug 28, 2023 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1649

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Ma il par.5.4 non cita il precedente 5.3.2, parla solo di requisiti dei depositi all'aperto. il comma 3 del par. 5.4 estende il rispetto dei vincoli dimensionali per depositi all'aperto a quelli al chiuso. non richiama il par. 5.3.2 ma per me è evidente che a quello si riferisce ("..limiti imp...
da stfire
gio lug 27, 2023 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE
Risposte: 19
Visite : 783

Re: DEROGA COMUNICAZIONI + IDRANTI CONDOMINIO DM 246/87: AL MOMENTO BOCCIATA MA NON MI CONVINCE

1. COMUNICAZIONI (punto 2.6): soluzione brutta: spostare porta cantina 15 con passaggio in cantina 16 e realizzi filtro fumo soluzione alternativa: segui ragionamento VVF e metti porta REI60 su vano scala (dubbio che poi accettino, però l'han detto loro) 2. IDRANTI (punto 7): eh eh .. i VVF non ti ...
da stfire
gio lug 27, 2023 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1649

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Ma se io decidessi si effettuare i calcoli analitici, che faccio, salto a piè pari il 5.3.2 ? Oppure i vincoli dimensionali del paragrafo 5.3.2 devono essere sempre considerati ? qui si può solo dare una lettura soggettiva della RTV mio parere come detto nel post precedente: i vincoli del 5.3.2, ri...
da stfire
gio lug 27, 2023 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento
Risposte: 23
Visite : 1649

Re: Deposito rifiuti - distanze e irraggiamento

Ma allora quali sono queste dimensioni e distanze da rispettare ? non so se ho capito bene il tuo dubbio, ma provo a risponderti parliamo del tuo caso - profilo Rvita A3 - stoccaggio al chiuso - altezza max cumuli 4 m oppure 4 ba**e - volume max cumuli 450 mc - larghezza max cumuli 20m oppure 10 m ...
da stfire
gio lug 27, 2023 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2769

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Sorprendente che decreti del ventennio fascista siano ancora in vigore. di molto recente abbiamo anche il DM 31/07/1934 su oli minerali, applicato oggi (senza alcuna ragione) a tutto ciò che è liquido infiammabile e combustibile. Comunque no, non è soggetta: Art. 62. L'utilizzazione dei gas tossici...
da stfire
mer lug 26, 2023 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2769

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

R.D. n. 147/1927
da stfire
mer lug 26, 2023 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2769

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

Secondo me, le aziende con gruppi frigoriferi ad ammoniaca, almeno quelli oltre 1t di ammoniaca, dovrebbero rientrare a pieno titolo nella direttiva Seveso. potrei essere d'accordo.. ma questi impianti non rientrano già nella normativa gas tossici ? No, assolutamente. E invito tutti ad opporsi a qu...
da stfire
mer lug 26, 2023 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no?
Risposte: 34
Visite : 2769

Re: Prestazioni dentro le celle o no?

gli incidenti capitano purtroppo realizzare impianti di questo tipo a regola d'arte, progettati da tecnici esperti in materia, gioca un ruolo fondamentale anche in caso di incidente nel caso delle celle frigorifere che ha esposto @travereticolare, secondo te @NoNickName l'ammoniaca è davvero la sola...
da stfire
mer lug 26, 2023 08:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Risposte: 7
Visite : 363

Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza

si d'accordo parlavo in generale
e comunque non è l'unica condizione necessaria a mio avviso
ci sarà un piano di emergenza
lì dovresti trovare tutto, comprese le dotazione per la tua squadra

(nel fuoco e nel fumo gli addetti antincendio non si buttano, neppure se hanno attestato di idoneità)
da stfire
mer lug 26, 2023 08:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Risposte: 7
Visite : 363

Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza

bisogna valutare bene quali azioni sono richieste ad una squadra antincendio interna. l'autorespiratore gli serve perchè li devo mandare in mezzo al fumo a salvare vite o eseguire azioni specifiche ? poi l'autorespiratore io lo vedo solo per addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica (in r...
da stfire
mar lug 25, 2023 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 341

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Io ho tutto refrigerato a varie temperature. I corridoi li ho ma sono refrigerati anch'essi perchè utilizzati per carico / scarico o controllo qualità. Temperature non basse ma comunque controllate. si ma non sono celle frigorifere solitamente quindi ti concedono l'inserimento sul controsoffitto di...
da stfire
mar lug 25, 2023 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attrezzature antincendio centro di accoglienza
Risposte: 7
Visite : 363

Re: Attrezzature antincendio centro di accoglienza

l'autorespiratore secondo me è una scelta definita a valle della valutazione del rischio incendio e con il piano di emergenza per la tua attività non saprei, ti direi che forse potrebbe aver senso se gli addetti sono formati per svolgere certe attività in caso di incendio ovviamente con formazione s...
da stfire
mar lug 25, 2023 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 341

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Quindi per la ventilazione hai realizzato lucernari sul soffitto celle e poi sulla copertura del fabbricato EFC? 1) come conciliare la presenza di lucernari con l'isolamento delle celle; No, non nelle celle perchè non te lo fanno fare, ma fuori dalle celle se hai corridoi o altri locali non refrige...
da stfire
mar lug 25, 2023 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
Risposte: 6
Visite : 336

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

grazie, perfetto
siamo tutti d'accordo, tranne il termotecnico :lol:
da stfire
mar lug 25, 2023 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 8
Visite : 341

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

Se garantisco il livello di prestazione II per S.8 tramite estrattori meccanizzati (appendice H 9494-2) o smaltimento SEb / SEc (come è stato discusso in altri post), realizzo rete idranti, installo rivelazione fumi, insomma seguo tutta la strategia antincendio del Codice, dovrei garantire anche la...
da stfire
lun lug 24, 2023 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inverte e batteria in autorimessa di tipo A
Risposte: 3
Visite : 327

Re: Inverte e batteria in autorimessa di tipo A

gli inverter nell'autorimessa io non li metterei
o hai un locale quadri, o crei un locale inverter, o li metti all'esterno
da stfire
lun lug 24, 2023 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti - conformità UNI 10779
Risposte: 8
Visite : 430

Re: Rete idranti - conformità UNI 10779

1) il tubo in PEAD lo proteggerei con cassonetto EIxx
2) per l'attraversamento non starei a fare nulla
da stfire
lun lug 24, 2023 07:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
Risposte: 6
Visite : 336

Re: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

grazie Ronin, anche a me sembra sia così..
non è un armadio tecnico fornito dal costruttore quindi è locale tecnico esterno

il termotecnico, visto che la potenza è sotto i 116 kW, non ha dato il giusto peso al DM VVF
cosa che ho visto accadere spesso
da stfire
lun lug 24, 2023 07:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
Risposte: 3
Visite : 258

Re: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?

grazie, non mi ricordavo ma ho visto che si era già affrontato il tema in altra discussione con oggetto "Che bella la discrezionalità"
scusa ma non so inserire link al post :(
da stfire
ven lug 21, 2023 13:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto
Risposte: 6
Visite : 336

DM 08.11.2019 _ installazione all'aperto

caldaia a basamento a gas metano potenza < 116 kW installazione su copertura fabbricato non soggetto VVF può l'apparecchio essere considerato installazione all'aperto se lo stesso viene poi chiuso in un vano tecnico realizzato in pannelli sandwich con relativa porta di accesso ? preciso che il vano ...
da stfire
ven lug 21, 2023 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?
Risposte: 3
Visite : 258

COPI - S.2 Liv. III - classe 0 ?

attività produttiva con profilo Rvita A2
carico di incendio < 200 MJ/mq
la classe 0 (Nessun requisito) è sempre accettabile secondo voi, anche ai fini dell'esodo ?
da stfire
ven lug 21, 2023 07:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo rete idranti
Risposte: 1
Visite : 245

Re: Calcolo rete idranti

interessante.. come mai calcolo "idraulico" tra virgolette ?!
comunque io potrei anche fartelo ma è talmente semplice ..
da stfire
ven lug 21, 2023 07:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1604

Re: Caso contorto: attività 36

si arriverebbe all'assurdo che la discriminante per l'installazione di un IRAI sia la presenza di un telone di plastica a copertura del materiale e non la quantità stessa del materiale presente. il mio punto di vista è questo: l'IRAI per depositi all'aperto (su cui ci piove intendo) non esiste, sal...
da stfire
ven lug 21, 2023 07:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo gas sotto a fabbricato industriale
Risposte: 11
Visite : 392

Re: Tubo gas sotto a fabbricato industriale

Andrà a finire che il cliente mi toglierà l'incarico e farà firmare la SCIA a questo che gli ha firmato pure al DiRi. a mio avviso, tolto l'incarico ci avrai solo guadagnato! la sicurezza di carta va di moda ma se tu segnalassi all'ordine di competenza questo collega ?! non sarebbe il punto di part...
da stfire
gio lug 20, 2023 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1604

Re: Caso contorto: attività 36

travereticolare ha scritto: gio lug 20, 2023 10:21 perchè se lo stesso deposito fosse installato al di sotto di un kopron, magari solo per protezione dalle intemperie
si questo però non è più un deposito a cielo libero
un IRAI sotto teloni, tettoie e simili è già fattibile e talvolta sensato
da stfire
gio lug 20, 2023 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1604

Re: Caso contorto: attività 36

Non dico che ogni deposito all'aperto debba essere dotato di impianti di rivelazione, ma con grossi quantitativi di materiale combustibile in generale, con particolare riferimento a materiali plastici sia per il suo alto potere calorifico sia per la tossicità dei fumi non credo sia corretto non ril...
da stfire
mer lug 19, 2023 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caso contorto: attività 36
Risposte: 34
Visite : 1604

Re: Caso contorto: attività 36

Per depositi all'aperto, non c'è rischio per occupanti ma sicuramente per ambiente si, ed è una questione che il codice chiede di valutare. Specialmente se parliamo di combustione di plastica. Si potrebbe pensare a rilevatori di fiamma (UV / IR). Se presente sistema di vigilanza o squadra H24 si po...