La ricerca ha trovato 3049 risultati

da weareblind
ven ago 28, 2020 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apertura vie di esodo
Risposte: 7
Visite : 1237

Re: Apertura vie di esodo

Il maniglione serve. Non ho capito perché prima scrivi "se ben interpreto il maniglione non serve" e subito dopo, però, "per me non va bene". Attento invece alla rispondenza delle porte interne alle norme UNI pertinenti. http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=25110&...
da weareblind
mar ago 25, 2020 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni
Risposte: 6
Visite : 1049

Re: Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni

Nessun obbligo, ma buona idea. Al rinnovo però non servono. Io assevero solo elementi portanti riqualificati, difficile abbiano attraversamenti.
da weareblind
lun ago 24, 2020 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Risposte: 10
Visite : 1773

Re: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020

Io manderei una PEC per segnalare che userai il D.M. 1/2/1986 perché il progetto è già in corso, e gli alleghi il titolo edilizio.
da weareblind
mer ago 12, 2020 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
Risposte: 5
Visite : 1106

Re: Parere ostativo per mancata analisi ambientale

Appunto, frittura... Fa ridere. Cioè, dovrebbe fare ridere.
da weareblind
mer ago 12, 2020 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
Risposte: 5
Visite : 1106

Re: Parere ostativo per mancata analisi ambientale

Vedi tu se è possibile. Ma poi, cosa argomento? Frittura di aria fritta.
da weareblind
mer ago 12, 2020 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
Risposte: 5
Visite : 1106

Parere ostativo per mancata analisi ambientale

Avendo già bestemmiato l'intero pantheon partendo dagli egizi, per una attività assolutamente normale e tranquilla, la deriva è che produrremo sempre più aria fritta. Se sentite odore di olio da cucina, è la mia risposta.
da weareblind
mar ago 04, 2020 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico
Risposte: 11
Visite : 2158

Re: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico

Eh quello non saprei... Nel caso in esame, intendo
da weareblind
mar ago 04, 2020 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico
Risposte: 11
Visite : 2158

Re: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico

Per me non soggetto. Nella declaratoria c'è scritto infatti "sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici". Da sole: ed infatti si citano i perossidi, che sono instabili in base alla temperatura ...
da weareblind
lun ago 03, 2020 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA per modifica senza aggravio e firme
Risposte: 3
Visite : 925

Re: SCIA per modifica senza aggravio e firme

Ronin, io tendenzialmente pure. Pero le impegnative progettuali le firma pure il committente, in sede di progetto. Ed anche in sede di SCIA categoria A. Perché per SCIA senza aggravio no?
da weareblind
dom ago 02, 2020 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2450

Re: Vendita all'ingrosso

Ma perché ve ne preoccupate? Voglio dire, prima di una pratica antincendio voi controllate la regolarità urbanistica? Sono affari del committente e del suo tecnico.
da weareblind
dom ago 02, 2020 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2450

Re: Vendita all'ingrosso

Io, con certezza, mi disinteresso di verificare la regolarità del soppalco. C'è, e basta.
da weareblind
sab ago 01, 2020 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vendita all'ingrosso
Risposte: 13
Visite : 2450

Re: Vendita all'ingrosso

A mio avviso, parlando di un soppalco aperto e comunicante, non devi computarlo nella superficie. La superficie in pianta lorda è quella individuata dalla sezione retta del fabbricato, escluso il soppalco. Però si possono avere diverse interpretazioni da parte dei VVF. Concordo, anche per me superf...
da weareblind
sab ago 01, 2020 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA per modifica senza aggravio e firme
Risposte: 3
Visite : 925

SCIA per modifica senza aggravio e firme

Buonasera, ma la relazione della SCIA per modifica senza aggravio la firma solo... chi? Io le mie le firmo sempre (professionista antincendio), ma anche un tecnico abilitato va bene. Ma il firmatario della SCIA, firma anche relazioni di corredo (e tavole di corredo), come fosse un progetto? Direi di...
da weareblind
gio lug 30, 2020 20:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
Risposte: 5
Visite : 1182

Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Allora avevo capito, grazie
da weareblind
gio lug 30, 2020 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
Risposte: 5
Visite : 1182

Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

Perdona, non ho capito cosa mi confermi. Ovvero: al dodicesimo anno COMINCIO con 1/6 all'anno, o devo arrivare al dodicesimo che ho finito? E quindi parto al sesto anno, ad 1/6 per anno per 6 anni fino dodicesimo?
da weareblind
gio lug 30, 2020 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
Risposte: 5
Visite : 1182

Rilevatori di incendio al dodicesimo anno

La UNI 11224:2019 punto 11 prevede revisione, cambio o prova reale. "Al completamento di un ciclo di 12 anni di manutenzione i rilevatori vanno sottoposti a..." "Quanto sopra richiesto deve essere effettuato entro 6 anni, verificando un sesto dei rilevatori all'anno". Mi pare di ...
da weareblind
ven lug 24, 2020 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vernici intumescenti utilizzati per la reazione al fuoco - Durata
Risposte: 3
Visite : 816

Re: Vernici intumescenti utilizzati per la reazione al fuoco - Durata

Devi solo vedere il rapporto di prova che cosa dice. Se nulla, al rinnovo vai di spessimetro.
da weareblind
mar lug 21, 2020 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3805

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Ma pure io cerco di accedere ad aziende abilitate da camerale. Per ovvia comodità e tutela. In questo thread già lo espresso, e altri come me. Concordo con Terminus. Ma un conto è avere le idee chiare su cosa puoi fare e cosa no (che serve di base), un conto sono le soluzioni che sceglierò in campo....
da weareblind
mar lug 21, 2020 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
Risposte: 11
Visite : 2032

Re: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'

La declaratoria della 33 considera tutto. Ma non arriva a 50.000 kg, in base a quanto ha scritto.
La 34 è deposito e basta. E lì io in vado per il sottile. Deposito = compartimento.
da weareblind
lun lug 20, 2020 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
Risposte: 11
Visite : 2032

Re: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'

Per me conta il compartimento. Se no, la depezzatura del rischio pensata dal legislatore perde di senso.
da weareblind
lun lug 20, 2020 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3805

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Dal campo di applicazione del D.M. 37/08. Se non sei dentro, il D.M. 7/8/2012 ti chiede DICH IMP. E, se non sei dentro, non hai abilitazione camerale.
da weareblind
lun lug 20, 2020 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
Risposte: 11
Visite : 2032

Re: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'

L'attività 33 ha una soglia di 50.000 kg e non ci arrivi.
La 34 chiede almeno 5.000 kg in un compartimento. Se sono meno di 5.000 per compartimento antincendio, per me non sono soggetto. La ratio del legislatore mi pare ben rispettata.
da weareblind
lun lug 20, 2020 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3805

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Come no? Sintetizzo brutalmente. 1) Cosa è più veloce, comodo e tutelante fare? Progetto di professionista abilitato + DiCo. Se l'impianto ancora lo devi fare, segui questa strada e ciao. 2) Cosa chiede la legge? Se l'impianto non è a servizio dell'edificio ma di una macchina/impianto produttivo, ch...
da weareblind
lun lug 20, 2020 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cosa intendere per copertura leggera
Risposte: 2
Visite : 709

Re: Cosa intendere per copertura leggera

Perfetto, è la mia stessa idea. Sto progetto si trascina da anni con una voragine di ore e senza il becco d'un quattrino.
da weareblind
dom lug 19, 2020 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cosa intendere per copertura leggera
Risposte: 2
Visite : 709

Cosa intendere per copertura leggera

Mi spiace scocciare ma questo argomento del riempimento GPL mi sta tirando matto. D.M. 10/10/1994 punto 9.2.4, locali contenenti elementi pericolosi, come il locale imbottigliamento aerosol. Non e' consentito l'impiego di tegole, lastre in pietra o lastre metalliche per la copertura del tetto. Una g...
da weareblind
dom lug 19, 2020 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3805

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

E chi lo dice che quel chiunque deve avere scritto sulla camerale qualcosa di specifico ? Se sei fuori dal 37 sei fuori. A memoria, il codice civile. Le norme di prevenzione incendi comunque chiedono sempre, in generale e a prescindere, che vi sia la competenza. Attestata ALMENO (ripeto, sul Codice...
da weareblind
sab lug 18, 2020 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3805

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Non sono d'accordo. 1) Non possono essere eseguiti da chiunque: questo "chiunque" deve comunque avere una camerale con oggetto di pertinenza, e deve essere competente e qualificato. Molto spesso ho aziende MOLTO più serie degli artigiani abilitati da camerale. 2) Una dichiarazione di corre...
da weareblind
sab lug 18, 2020 18:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
Risposte: 5
Visite : 1468

Distanze da serbatoio GPL 5 mc

Buonasera a tutti, DM 14/5/2004 punto 7 comma 1 lettera b). 15 ma da edifici destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo: tutti assenti nel mio caso. Poi: 15 m da depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili ...
da weareblind
ven lug 17, 2020 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 26
Visite : 3805

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Qualcuno potrebbe dire di no, motivando che l'impianto non è a servizio dell'edificio ma dell'impianto produttivo. Siccome questa interpretazione creerebbe un grosso buco tra il campo di applicazione del 37/08 e la Direttiva Macchine, secondo me un tale impianto, se non rientra nella CE del macchin...
da weareblind
ven lug 17, 2020 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Risposte: 1
Visite : 542

Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario

Situazione border line, ma no, non è ricompreso. Non è a servizio dell'edificio ed è parte di un upgrade del macchinario.
da weareblind
mar lug 14, 2020 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
Risposte: 6
Visite : 1173

Re: DM 13-10-1994 definizioni

Appunto, bravo, ricordi bene. Ma io quello ho proposto (che poi è il giusto rispetto della norma), DM 2004 per serbatoio e adduzione e scelte mie per imbottigliamento. Adesso cerco la deroga con DM 1994 per imbottigliamento, ma se lo applico al serbatoio da 5 mc è improponibile. Avrò 30-40 punti da ...
da weareblind
lun lug 13, 2020 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
Risposte: 6
Visite : 1173

Re: DM 13-10-1994 definizioni

Grazie. È per un vecchio post, mi obbligano a chiedere deroga a 20 punti del DM 1994 per 4 MC di aerosol...
da weareblind
lun lug 13, 2020 20:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ampliamento impianto rivelazione incendi
Risposte: 3
Visite : 1050

Re: ampliamento impianto rivelazione incendi

Come facciamo a rispondere? È plausibile.
da weareblind
lun lug 13, 2020 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 2118

Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?

Grazie, ma in ogni caso è un progetto approvato nel 2002.
da weareblind
lun lug 13, 2020 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
Risposte: 6
Visite : 1173

Re: DM 13-10-1994 definizioni

Grazie Terminus, vediamo se Grifo mi risponde.
da weareblind
sab lug 11, 2020 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
Risposte: 6
Visite : 1173

DM 13-10-1994 definizioni

Buongiorno, in relazione al punto 4.2.1 distanze di sicurezza esterna. PUNTO DI RIEMPIMENTO: attacco, posto su serbatoio fisso o collegato a questo mediante apposita tubazione, a cui viene connessa estremità della manichetta flessibile in dotazione alle autocisterne provvista di pompa di scarico. PU...
da weareblind
ven lug 10, 2020 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 2118

Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?

Ciao, io non sono progettista, ma mi è stato chiesto dai progettisti...
Ottime info, ti ringrazio, tutto chiaro.
da weareblind
ven lug 10, 2020 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 2118

Deposito alcol: acqua o schiuma?

Buongiorno, l'impiantista meccanico che deve progettare uno sprinkler per un piccolo deposito (ma molti litri) di alcol etilico e parenti (prodotti semilavorati alcolici > 40 gradi) domanda: sprinkler ad acqua o schiuma? L'etanolo ha densità 0,8 rispetto all'acqua, ma è solubile, a differenza degli ...
da weareblind
dom lug 05, 2020 13:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi
Risposte: 3
Visite : 892

Re: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi

Io non ho mai visto una caldaia con protettivi. :lol:
Mah, io rimanderei semplicemente il rinnovo segnalando: per refuso sì è dimenticato di allegare asseverazione per la pratica. Semplice semplice.
da weareblind
ven lug 03, 2020 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Risposte: 38
Visite : 17524

Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?

Premesso che è quasi lo stesso, CERT IMP. Impianto ante 2008 non ricadente in L.46/90.
da weareblind
ven lug 03, 2020 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 3892

Re: Sprinkler senza vasca

Perfetto Terminus.
da weareblind
mer lug 01, 2020 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 3892

Re: Sprinkler senza vasca

Perchè?
da weareblind
mer lug 01, 2020 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 3892

Re: Sprinkler senza vasca

Ah ma sicuro, altro che "po' scettico"! Siamo in situazioni meno che residuali, pure una volta/anno mi capitano. SOLO in attività industriali avanzatissime con soluzioni ultra custom.
da weareblind
mer lug 01, 2020 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 3892

Re: Sprinkler senza vasca

In punta di diritto dico di no. Altrimenti la conclusione è che le norme tecniche sono obbligatorie come una legge, e così non è. Sono ad applicazione su base volontaria. Io sono libero di seguire altri criteri, citarli, e decidere che quello è un impianto a regola dell'arte. Teoria per il 99,5% dei...
da weareblind
mer lug 01, 2020 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 1686

Re: DICH IMP e firmatario

Sì, in realtà il Dich Imp è sempre buono, ma da assorbire nella perizia Allegato V.
Ma, appunto, è un altro film.
Il funzionario mi è piaciuto. Educato, preciso. Diciamo che è arrivato al Dich Imp perché nei 50.000 mq di officina meccanica era soddisfatto di tutto :lol:
da weareblind
mer lug 01, 2020 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 1686

Re: DICH IMP e firmatario

In buona parte hai ragione. Essendo ante settembre 1996 in realtà va in Allegato V del D.Lgs 81/2008, non marcatura, ma questo non cambia nulla (semplifica un pochino). Tant'è che io non ho dato, in sede di SCIA, documenti su questo oggetto. Però, attenzione, io mi occupo di prevenzione incendi, NON...
da weareblind
mer lug 01, 2020 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler senza vasca
Risposte: 21
Visite : 3892

Re: Sprinkler senza vasca

In questo caso lo sprinkler serve un magazzino, quindi serve un edificio. Quindi sicuro DM 37/2008 e rilascio DiCo. Se non è UNI 12845, pur è stata progettato in qualche modo. Non essendo io progettista meccanico non ho i giusti strumenti, ma nulla vieta di scrivere "conforme al metodo di calco...
da weareblind
mar giu 30, 2020 20:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICH IMP e firmatario
Risposte: 10
Visite : 1686

Re: DICH IMP e firmatario

Concordo sulla prima parte, grazie. Non sulla seconda, ma non in base ai gas di qualsiasi specie; è che non entro nemmeno nel D.M. 37/08, siamo fuori campo. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli EDIFICI, indipendentemente dalla destina...