La ricerca ha trovato 3049 risultati
- ven ago 28, 2020 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Apertura vie di esodo
- Risposte: 7
- Visite : 1237
Re: Apertura vie di esodo
Il maniglione serve. Non ho capito perché prima scrivi "se ben interpreto il maniglione non serve" e subito dopo, però, "per me non va bene". Attento invece alla rispondenza delle porte interne alle norme UNI pertinenti. http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=25110&...
- mar ago 25, 2020 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni
- Risposte: 6
- Visite : 1049
Re: Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni
Esatto, ed in ogni caso non ne risponderei.
- mar ago 25, 2020 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni
- Risposte: 6
- Visite : 1049
Re: Targhette di identificazione dei ripristini delle compartimentazioni
Nessun obbligo, ma buona idea. Al rinnovo però non servono. Io assevero solo elementi portanti riqualificati, difficile abbiano attraversamenti.
- lun ago 24, 2020 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
- Risposte: 10
- Visite : 1773
Re: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Io manderei una PEC per segnalare che userai il D.M. 1/2/1986 perché il progetto è già in corso, e gli alleghi il titolo edilizio.
- mer ago 12, 2020 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
- Risposte: 5
- Visite : 1106
Re: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
Appunto, frittura... Fa ridere. Cioè, dovrebbe fare ridere.
- mer ago 12, 2020 14:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
- Risposte: 5
- Visite : 1106
Re: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
Vedi tu se è possibile. Ma poi, cosa argomento? Frittura di aria fritta.
- mer ago 12, 2020 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
- Risposte: 5
- Visite : 1106
Parere ostativo per mancata analisi ambientale
Avendo già bestemmiato l'intero pantheon partendo dagli egizi, per una attività assolutamente normale e tranquilla, la deriva è che produrremo sempre più aria fritta. Se sentite odore di olio da cucina, è la mia risposta.
- mar ago 04, 2020 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico
- Risposte: 11
- Visite : 2158
Re: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico
Eh quello non saprei... Nel caso in esame, intendo
- mar ago 04, 2020 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico
- Risposte: 11
- Visite : 2158
Re: Soda caustica, sodio ipoclorito, acido solforico
Per me non soggetto. Nella declaratoria c'è scritto infatti "sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici". Da sole: ed infatti si citano i perossidi, che sono instabili in base alla temperatura ...
- lun ago 03, 2020 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA per modifica senza aggravio e firme
- Risposte: 3
- Visite : 925
Re: SCIA per modifica senza aggravio e firme
Ronin, io tendenzialmente pure. Pero le impegnative progettuali le firma pure il committente, in sede di progetto. Ed anche in sede di SCIA categoria A. Perché per SCIA senza aggravio no?
- dom ago 02, 2020 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vendita all'ingrosso
- Risposte: 13
- Visite : 2450
Re: Vendita all'ingrosso
Ma perché ve ne preoccupate? Voglio dire, prima di una pratica antincendio voi controllate la regolarità urbanistica? Sono affari del committente e del suo tecnico.
- dom ago 02, 2020 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vendita all'ingrosso
- Risposte: 13
- Visite : 2450
Re: Vendita all'ingrosso
Io, con certezza, mi disinteresso di verificare la regolarità del soppalco. C'è, e basta.
- sab ago 01, 2020 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vendita all'ingrosso
- Risposte: 13
- Visite : 2450
Re: Vendita all'ingrosso
A mio avviso, parlando di un soppalco aperto e comunicante, non devi computarlo nella superficie. La superficie in pianta lorda è quella individuata dalla sezione retta del fabbricato, escluso il soppalco. Però si possono avere diverse interpretazioni da parte dei VVF. Concordo, anche per me superf...
- sab ago 01, 2020 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA per modifica senza aggravio e firme
- Risposte: 3
- Visite : 925
SCIA per modifica senza aggravio e firme
Buonasera, ma la relazione della SCIA per modifica senza aggravio la firma solo... chi? Io le mie le firmo sempre (professionista antincendio), ma anche un tecnico abilitato va bene. Ma il firmatario della SCIA, firma anche relazioni di corredo (e tavole di corredo), come fosse un progetto? Direi di...
- gio lug 30, 2020 20:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
- Risposte: 5
- Visite : 1182
Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
Allora avevo capito, grazie
- gio lug 30, 2020 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
- Risposte: 5
- Visite : 1182
Re: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
Perdona, non ho capito cosa mi confermi. Ovvero: al dodicesimo anno COMINCIO con 1/6 all'anno, o devo arrivare al dodicesimo che ho finito? E quindi parto al sesto anno, ad 1/6 per anno per 6 anni fino dodicesimo?
- gio lug 30, 2020 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
- Risposte: 5
- Visite : 1182
Rilevatori di incendio al dodicesimo anno
La UNI 11224:2019 punto 11 prevede revisione, cambio o prova reale. "Al completamento di un ciclo di 12 anni di manutenzione i rilevatori vanno sottoposti a..." "Quanto sopra richiesto deve essere effettuato entro 6 anni, verificando un sesto dei rilevatori all'anno". Mi pare di ...
- gio lug 30, 2020 08:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Due circolari VVF esplosivi e resistenza
- Risposte: 1
- Visite : 636
- ven lug 24, 2020 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Vernici intumescenti utilizzati per la reazione al fuoco - Durata
- Risposte: 3
- Visite : 816
Re: Vernici intumescenti utilizzati per la reazione al fuoco - Durata
Devi solo vedere il rapporto di prova che cosa dice. Se nulla, al rinnovo vai di spessimetro.
- mar lug 21, 2020 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3805
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Ma pure io cerco di accedere ad aziende abilitate da camerale. Per ovvia comodità e tutela. In questo thread già lo espresso, e altri come me. Concordo con Terminus. Ma un conto è avere le idee chiare su cosa puoi fare e cosa no (che serve di base), un conto sono le soluzioni che sceglierò in campo....
- mar lug 21, 2020 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
- Risposte: 11
- Visite : 2032
Re: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
La declaratoria della 33 considera tutto. Ma non arriva a 50.000 kg, in base a quanto ha scritto.
La 34 è deposito e basta. E lì io in vado per il sottile. Deposito = compartimento.
La 34 è deposito e basta. E lì io in vado per il sottile. Deposito = compartimento.
- lun lug 20, 2020 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
- Risposte: 11
- Visite : 2032
Re: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
Per me conta il compartimento. Se no, la depezzatura del rischio pensata dal legislatore perde di senso.
- lun lug 20, 2020 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3805
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Dal campo di applicazione del D.M. 37/08. Se non sei dentro, il D.M. 7/8/2012 ti chiede DICH IMP. E, se non sei dentro, non hai abilitazione camerale.
- lun lug 20, 2020 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
- Risposte: 11
- Visite : 2032
Re: COMPARTIMENTAZIONE PER NON ASSOGGETTABILITA'
L'attività 33 ha una soglia di 50.000 kg e non ci arrivi.
La 34 chiede almeno 5.000 kg in un compartimento. Se sono meno di 5.000 per compartimento antincendio, per me non sono soggetto. La ratio del legislatore mi pare ben rispettata.
La 34 chiede almeno 5.000 kg in un compartimento. Se sono meno di 5.000 per compartimento antincendio, per me non sono soggetto. La ratio del legislatore mi pare ben rispettata.
- lun lug 20, 2020 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3805
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Come no? Sintetizzo brutalmente. 1) Cosa è più veloce, comodo e tutelante fare? Progetto di professionista abilitato + DiCo. Se l'impianto ancora lo devi fare, segui questa strada e ciao. 2) Cosa chiede la legge? Se l'impianto non è a servizio dell'edificio ma di una macchina/impianto produttivo, ch...
- lun lug 20, 2020 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cosa intendere per copertura leggera
- Risposte: 2
- Visite : 709
Re: Cosa intendere per copertura leggera
Perfetto, è la mia stessa idea. Sto progetto si trascina da anni con una voragine di ore e senza il becco d'un quattrino.
- dom lug 19, 2020 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cosa intendere per copertura leggera
- Risposte: 2
- Visite : 709
Cosa intendere per copertura leggera
Mi spiace scocciare ma questo argomento del riempimento GPL mi sta tirando matto. D.M. 10/10/1994 punto 9.2.4, locali contenenti elementi pericolosi, come il locale imbottigliamento aerosol. Non e' consentito l'impiego di tegole, lastre in pietra o lastre metalliche per la copertura del tetto. Una g...
- dom lug 19, 2020 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3805
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
E chi lo dice che quel chiunque deve avere scritto sulla camerale qualcosa di specifico ? Se sei fuori dal 37 sei fuori. A memoria, il codice civile. Le norme di prevenzione incendi comunque chiedono sempre, in generale e a prescindere, che vi sia la competenza. Attestata ALMENO (ripeto, sul Codice...
- sab lug 18, 2020 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3805
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Non sono d'accordo. 1) Non possono essere eseguiti da chiunque: questo "chiunque" deve comunque avere una camerale con oggetto di pertinenza, e deve essere competente e qualificato. Molto spesso ho aziende MOLTO più serie degli artigiani abilitati da camerale. 2) Una dichiarazione di corre...
- sab lug 18, 2020 18:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanze da serbatoio GPL 5 mc
- Risposte: 5
- Visite : 1468
Distanze da serbatoio GPL 5 mc
Buonasera a tutti, DM 14/5/2004 punto 7 comma 1 lettera b). 15 ma da edifici destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo: tutti assenti nel mio caso. Poi: 15 m da depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili ...
- ven lug 17, 2020 18:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 26
- Visite : 3805
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Qualcuno potrebbe dire di no, motivando che l'impianto non è a servizio dell'edificio ma dell'impianto produttivo. Siccome questa interpretazione creerebbe un grosso buco tra il campo di applicazione del 37/08 e la Direttiva Macchine, secondo me un tale impianto, se non rientra nella CE del macchin...
- ven lug 17, 2020 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
- Risposte: 1
- Visite : 542
Re: Impianto di spegnimento a schiuma su macchinario
Situazione border line, ma no, non è ricompreso. Non è a servizio dell'edificio ed è parte di un upgrade del macchinario.
- mar lug 14, 2020 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
- Risposte: 6
- Visite : 1173
Re: DM 13-10-1994 definizioni
Appunto, bravo, ricordi bene. Ma io quello ho proposto (che poi è il giusto rispetto della norma), DM 2004 per serbatoio e adduzione e scelte mie per imbottigliamento. Adesso cerco la deroga con DM 1994 per imbottigliamento, ma se lo applico al serbatoio da 5 mc è improponibile. Avrò 30-40 punti da ...
- lun lug 13, 2020 20:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
- Risposte: 6
- Visite : 1173
Re: DM 13-10-1994 definizioni
Grazie. È per un vecchio post, mi obbligano a chiedere deroga a 20 punti del DM 1994 per 4 MC di aerosol...
- lun lug 13, 2020 20:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampliamento impianto rivelazione incendi
- Risposte: 3
- Visite : 1050
Re: ampliamento impianto rivelazione incendi
Come facciamo a rispondere? È plausibile.
- lun lug 13, 2020 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
- Risposte: 12
- Visite : 2118
Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Grazie, ma in ogni caso è un progetto approvato nel 2002.
- lun lug 13, 2020 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
- Risposte: 6
- Visite : 1173
Re: DM 13-10-1994 definizioni
Grazie Terminus, vediamo se Grifo mi risponde.
- sab lug 11, 2020 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 13-10-1994 definizioni
- Risposte: 6
- Visite : 1173
DM 13-10-1994 definizioni
Buongiorno, in relazione al punto 4.2.1 distanze di sicurezza esterna. PUNTO DI RIEMPIMENTO: attacco, posto su serbatoio fisso o collegato a questo mediante apposita tubazione, a cui viene connessa estremità della manichetta flessibile in dotazione alle autocisterne provvista di pompa di scarico. PU...
- ven lug 10, 2020 13:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
- Risposte: 12
- Visite : 2118
Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Ciao, io non sono progettista, ma mi è stato chiesto dai progettisti...
Ottime info, ti ringrazio, tutto chiaro.
Ottime info, ti ringrazio, tutto chiaro.
- ven lug 10, 2020 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
- Risposte: 12
- Visite : 2118
Deposito alcol: acqua o schiuma?
Buongiorno, l'impiantista meccanico che deve progettare uno sprinkler per un piccolo deposito (ma molti litri) di alcol etilico e parenti (prodotti semilavorati alcolici > 40 gradi) domanda: sprinkler ad acqua o schiuma? L'etanolo ha densità 0,8 rispetto all'acqua, ma è solubile, a differenza degli ...
- dom lug 05, 2020 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi
- Risposte: 3
- Visite : 892
Re: Rinnovo periodico - omessa asseverazione sistemi protettivi
Io non ho mai visto una caldaia con protettivi.
Mah, io rimanderei semplicemente il rinnovo segnalando: per refuso sì è dimenticato di allegare asseverazione per la pratica. Semplice semplice.
Mah, io rimanderei semplicemente il rinnovo segnalando: per refuso sì è dimenticato di allegare asseverazione per la pratica. Semplice semplice.
- ven lug 03, 2020 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
- Risposte: 38
- Visite : 17524
Re: Dichiarazione di rispondenza o Cert.Imp?
Premesso che è quasi lo stesso, CERT IMP. Impianto ante 2008 non ricadente in L.46/90.
- ven lug 03, 2020 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler senza vasca
- Risposte: 21
- Visite : 3892
Re: Sprinkler senza vasca
Perfetto Terminus.
- mer lug 01, 2020 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler senza vasca
- Risposte: 21
- Visite : 3892
Re: Sprinkler senza vasca
Perchè?
- mer lug 01, 2020 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler senza vasca
- Risposte: 21
- Visite : 3892
Re: Sprinkler senza vasca
Ah ma sicuro, altro che "po' scettico"! Siamo in situazioni meno che residuali, pure una volta/anno mi capitano. SOLO in attività industriali avanzatissime con soluzioni ultra custom.
- mer lug 01, 2020 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler senza vasca
- Risposte: 21
- Visite : 3892
Re: Sprinkler senza vasca
In punta di diritto dico di no. Altrimenti la conclusione è che le norme tecniche sono obbligatorie come una legge, e così non è. Sono ad applicazione su base volontaria. Io sono libero di seguire altri criteri, citarli, e decidere che quello è un impianto a regola dell'arte. Teoria per il 99,5% dei...
- mer lug 01, 2020 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICH IMP e firmatario
- Risposte: 10
- Visite : 1686
Re: DICH IMP e firmatario
Sì, in realtà il Dich Imp è sempre buono, ma da assorbire nella perizia Allegato V.
Ma, appunto, è un altro film.
Il funzionario mi è piaciuto. Educato, preciso. Diciamo che è arrivato al Dich Imp perché nei 50.000 mq di officina meccanica era soddisfatto di tutto
Ma, appunto, è un altro film.
Il funzionario mi è piaciuto. Educato, preciso. Diciamo che è arrivato al Dich Imp perché nei 50.000 mq di officina meccanica era soddisfatto di tutto
- mer lug 01, 2020 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICH IMP e firmatario
- Risposte: 10
- Visite : 1686
Re: DICH IMP e firmatario
In buona parte hai ragione. Essendo ante settembre 1996 in realtà va in Allegato V del D.Lgs 81/2008, non marcatura, ma questo non cambia nulla (semplifica un pochino). Tant'è che io non ho dato, in sede di SCIA, documenti su questo oggetto. Però, attenzione, io mi occupo di prevenzione incendi, NON...
- mer lug 01, 2020 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler senza vasca
- Risposte: 21
- Visite : 3892
Re: Sprinkler senza vasca
In questo caso lo sprinkler serve un magazzino, quindi serve un edificio. Quindi sicuro DM 37/2008 e rilascio DiCo. Se non è UNI 12845, pur è stata progettato in qualche modo. Non essendo io progettista meccanico non ho i giusti strumenti, ma nulla vieta di scrivere "conforme al metodo di calco...
- mar giu 30, 2020 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICH IMP e firmatario
- Risposte: 10
- Visite : 1686
Re: DICH IMP e firmatario
Concordo sulla prima parte, grazie. Non sulla seconda, ma non in base ai gas di qualsiasi specie; è che non entro nemmeno nel D.M. 37/08, siamo fuori campo. Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli EDIFICI, indipendentemente dalla destina...