La ricerca ha trovato 1258 risultati
- sab dic 11, 2021 19:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e Rvita per depositi all'aperto
- Risposte: 6
- Visite : 825
Re: IRAI e Rvita per depositi all'aperto
Ciao Weare, Se hai dei silos per il deposito di cereali, dove immagino che non entri personale lavorativo, perché vuoi attribuire un rischio vita ed applicare l'intera strategia antincendio per quell'area? non puoi considerare i silos come area a rischio specifico annesso all'attività principale e r...
- sab dic 04, 2021 21:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.
- Risposte: 5
- Visite : 3227
Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.
Una volta chiesi una cosa simile, l'utente NNN mi rispose allegando gentilmente uno schema, magari è quello cerchi.
https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 5809&hilit
https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 5809&hilit
- ven dic 03, 2021 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1695
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
La parte interessante è anche al paragrafo V.1.1, dove è eliminato il comma 4. Significa che ad esempio una caldaia soggetta, oltre alla specifica regola tecnica, deve essere valutata una seconda volta, non capisco però a che scopo Non credo vada rivalutata una seconda volta. Si considererà come ar...
- ven dic 03, 2021 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1695
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale Ciao Weare, mi chiedo semplicemente perché non possono aggiornare direttamente il DM 18/10/2019 con i pezzi che cambiano al ...
- ven dic 03, 2021 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1695
Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Lo sto leggendo ora, vediamo se c'è qualche cosa di davvero importante. Nelle prime pagine ho visto solo che hanno cambiato un po' di definizioni, senza cambiare la sostanza. Le modifiche sostanziali che ho riscontrato sono: Sostituzione delle tabelle S.4-27 / S.4-28 / S.4-29 / S.4-32. Nella tabella...
- ven dic 03, 2021 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
- Risposte: 16
- Visite : 1695
DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Buongiorno,
Segnalo l'uscita del DECRETO 24 novembre 2021 "Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi"
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 287/sg/pdf
Segnalo l'uscita del DECRETO 24 novembre 2021 "Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi"
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 287/sg/pdf
- gio dic 02, 2021 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795:2021
- Risposte: 5
- Visite : 1041
Re: UNI 9795:2021
A parte il prezzo non so dirti Non l’ho ancora comprata. Sarei curioso anche io di capire cosa cambia
- gio dic 02, 2021 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795:2021
- Risposte: 5
- Visite : 1041
UNI 9795:2021
Segnalo che è appena uscita la nuova edizione della norma UNI 9795:2021 per gli IRAI
- mer dic 01, 2021 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse - Nota tab V.6-2 Circ. 17496/2020
- Risposte: 1
- Visite : 463
Re: Autorimesse - Nota tab V.6-2 Circ. 17496/2020
Ciao,
per me è come dici.
Comunicazione con sola porta E30 senza filtro, e vale anche per autorimesse classificate come SA AB HA
per me è come dici.
Comunicazione con sola porta E30 senza filtro, e vale anche per autorimesse classificate come SA AB HA
- ven nov 12, 2021 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Ma se fosse come dici tu allora tornerebbe in auge l'idea iniziale del mio post di ventilare la scala? Sarebbe meglio che niente... Sia che la scala sia filtro sia che sia protetta, io non la ventilerei. SI potrebbe pensare di ventilarla se per esempio si ha un affollamento importante, tale per cui...
- ven nov 12, 2021 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Io seguo questo ragionamento. L'attuale filtro, come definito del Codice, è un luogo simile al tradizionale disimpegno. Tale definizione è riscontrabile graficamente anche nella tabella S.3-5, nelle ultime due immagini. Dove i comparti sono separati fisicamente da un locale (filtro). Prendiamo come ...
- ven nov 12, 2021 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Su qualche sito sto trovando che la differenza tra scala protetta e scala filtro sarebbe la sola caratteristica delle porte (Sa nella scala filtro, non Sa nella scala protetta) Questo è sbagliato. Se la porta tagliafuoco è utilizzata come esodo serve il requisito Sa. Per di più il paragrafo S.4.7 c...
- gio nov 11, 2021 21:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Uhm... Ho qualche dubbio però, la tab. S.4-20 parla in effetti di filtro, però rimanda alla tabella S.4-21 la cui immagine fa vedere una scala senza filtro (=scala protetta). In questo progetto difatti la scala è "solo" protetta eppure i VVF hanno approvato così. Anche perché non penso ch...
- gio nov 11, 2021 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Come prima, livello di prestazione I per la strategia S.8 e quindi Nessun Requisito.
Sottolineavo la differenza tra scala protetta e scala filtro perché nella prima non puoi scorporare la lunghezza del CC al suo interno.
Sottolineavo la differenza tra scala protetta e scala filtro perché nella prima non puoi scorporare la lunghezza del CC al suo interno.
- gio nov 11, 2021 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
L'attuale Filtro è il vecchio disimpegno del DM 30/11/1983.
Scusa, cosa cambia allora tra scala filtro e scala protetta? Chiaramente non possono essere la stessa cosa
Scusa, cosa cambia allora tra scala filtro e scala protetta? Chiaramente non possono essere la stessa cosa
- gio nov 11, 2021 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
L'ho chiamata filtro perchè mi sembra che il COPI non sia chiarissimo sulle definizioni. La mia scala sembra rispondere sia a G.1.8.4 (filtro) sia G.1.8.5 (di tipo protetto) compresa la nota. Inoltre la definizione S.3.5.4, pur quantificando, non sembra cambiare la sostanza. Credo che la tua scala ...
- mer nov 10, 2021 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Ciao, Non è richiesta esplicitamente dal CoPI. Si potrebbe assimilare il vano scala ad un comparto che avrà sicuramente una superficie lorda < 100 m^2 e con qf < 200 MJ/m^2 e quindi assegnargli un livello di prestazione I per la strategia S.8. Nessun Requisito. Scala filtro significa che prima di ar...
- sab nov 06, 2021 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 817
Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Anche secondo me è come dice Terminus. La tabella V.6-1 prescrive la classe minima di resistenza al fuoco (da verificare con il calcolo del carico di incendio, magari con incendi localizzati e detraendo dalla superficie del comparto il corsello, quest'ultimo normalmente vuoto per autorimesse a box)....
- dom ott 31, 2021 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2522
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Il DM 02/09/2021 classifica le attività con livello 1, 2, 3. O almeno, ricordo che c'era un riferimento. Il decreto 03/09/2021 automaticamente classica le attività non soggette a controlli VVF come rischio basso, e quindi di livello I e reca disposizioni semplificate per la loro progettazione. Si po...
- sab ott 30, 2021 10:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
- Risposte: 18
- Visite : 2522
Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
è arrivato il 3° DM https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-29&numeroGazzetta=259&elenco30giorni=true Grazie. Vediamo cosa dice. Al capitolo 1 è presente una nota che dice: G eneralmente, per quantità significative di materi...
- ven ott 29, 2021 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
- Risposte: 7
- Visite : 848
Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Il paragrafo V.10.5.2. al comma 2 dice: Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi.... Se non puoi adeguare la struttura ad u...
- mer ott 27, 2021 11:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Io personalmente farei così. Sì, le obiezioni le immagino, le fanno anche a me, però...
- mer ott 27, 2021 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Fai canalizzare l'apertura fino al solaio. Le porte US solitamente a progetto le indico come aerazione, ma per afflusso aria. Cerco sempre di prevedere o sfruttare aperture nella parte più alta del comparto. Inoltre, se utilizzi la porta come aerazione, ricordati di prevedere un chiavistello a terra...
- mer ott 27, 2021 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Anche io ci avevo pensato, essendo all'interno di un vano protetto, va bene anche aerazione unica. Però alla fine credo che sia meglio avere aerazioni separate fra loro. Anche perché per il vano corsa io prevedrei apertura permanente del tipo SEa e preferirei che tale volume sia collegato con l'este...
- mar ott 26, 2021 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
- Risposte: 23
- Visite : 1773
Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Ciao, Domanda: secondo voi potrei fare un'apertura unica di 0,09+1,75=1,84 mq all'interno del filtro, sul soffitto del piano primo (ved. sketch), che assolva contemporaneamente allo smaltimento di ascensore e filtro? Secondo me no. L'aerazione del vano ascensore per me deve essere fatto alla sommità...
- mar ott 26, 2021 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
- Risposte: 7
- Visite : 848
Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Pardon, non avevo capito che il tuo quesito fosse rivolto ai musei. Quindi tu hai un sottotetto identificato come area TZ, che secondo il paragrafo V.10.5.6, deve essere protetto con impianto automatico di spegnimento perchè l'attività ha superficie > 400 m^2 . Il qf,d nel sottotetto sicuramente è <...
- mar ott 26, 2021 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 12 - DM 14/10/2021
- Risposte: 1
- Visite : 339
- mar ott 26, 2021 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
- Risposte: 7
- Visite : 848
Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Ciao Prova a dare un'occhiata alla nuova RTV 12 appena uscita DM 14/10/2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/25/255/sg/pdf) "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti ...
- gio ott 21, 2021 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
- Risposte: 16
- Visite : 1352
Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
Mantenimento della capacità portante per l'intera durata dell'incendio.
- gio ott 21, 2021 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
- Risposte: 16
- Visite : 1352
Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
1) Lavoro principalmente con l'esiste quindi non ho di questi problemi. 2) Certifico semplicemente quello che ho fatto e l'analisi svolta. La struttura per S.2 LP III resisterà all'incendio per tutta la durata dello scenario di progetto ipotizzato e concordato con il comando in sede di VPCA. 3) una ...
- gio ott 21, 2021 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
- Risposte: 16
- Visite : 1352
Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
Ipotesi 1: lo sprinkler funziona --> temperatura in copertura non superiore a 160 °C --> la copertura sta su --> il CERT.REI REI 120 è valido? Secondo me no. Una volta che si usa la metodologia FSE per certificare al fuoco una struttura con LP III S.2, non esiste più un Rxx ma si verifica che la st...
- ven ott 15, 2021 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
- Risposte: 4
- Visite : 641
Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
Non sempre è possibile realizzare tutti i desideri del cliente...Il problema e che il cliente non vuole installare nessun tipo di impianto a spegnimento automatico.
In ogni caso, come è classificata la tua autorimessa?
- mer ott 13, 2021 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE
- Risposte: 4
- Visite : 905
Re: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE
Ti ringrazio. Io ho solo industria, e francamente 9 volte su 10 scrivo "rischio non presente e tiro dritto", mi sono già irritato le gonadi. Troppa roba inutile nei progetti. Onestamente anche io facevo così. Poi ho creato una matrice per valutare Rambiente. Francamente lo trovo inutile, ...
- mar ott 12, 2021 23:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE
- Risposte: 4
- Visite : 905
VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE
Buonasera a tutti, Per chi come me si occupa di Prevenzione Incendi soprattutto nel settore industriale, il rischio ambiente da abbastanza noia... Non si sa bene come valutarlo, ultimamente per fare ciò mi avvalgo di alcune matrici, che chiaramente sono soggettive. Mi sono imbattuto nel DM 27/08/202...
- mar ott 12, 2021 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1767
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Per mia esperienza siAd ogni modo mi confermate che all'interno di un'autorimessa è possibile avere deposito se lo stesso è compartimentato R/EI 120 rispetto all'autorimessa
- lun ott 11, 2021 20:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente
- Risposte: 4
- Visite : 690
Re: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente
Ciao, Difficile conoscere il valore del carico di incendio per civili abitazioni. Utilizzerei un valore statistico. Poi, se devo essere sincero la struttura portate la determino in base alla tabella A del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 visto che mi sembra abbastanza cautelativa (il valore medio è di cir...
- lun ott 11, 2021 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
- Risposte: 34
- Visite : 1767
Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Aerazione per il deposito ne hai?
- mer ott 06, 2021 13:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 02/09/2021
- Risposte: 20
- Visite : 1650
- mar ott 05, 2021 21:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 02/09/2021
- Risposte: 20
- Visite : 1650
DM 02/09/2021
Segnalo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/04/237/sg/pdf DM 02/09/2021 : "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), p...
- ven ott 01, 2021 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse V.6.5.2
- Risposte: 5
- Visite : 559
Re: Autorimesse V.6.5.2
Se l'autorimessa è classificata SA, AA, HB la comunicazione può avvenire con porta E30 (RTV-6_NOTA_18_12_2020_n_17496 - DM 15-05-2020)
- gio set 30, 2021 22:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROTEZIONE REI 1 M OLTRE IL COMPARTIMENTO
- Risposte: 17
- Visite : 2965
Re: PROTEZIONE REI 1 M OLTRE IL COMPARTIMENTO
Ciao, Domani controllo in ufficio, ma credo sia come dice etec, ovvero che non esiste un riferimento tecnico. In certi casi però ritengo che è bene valutare e nel caso prevedere tale accortezza. L'unico riferimento che al momento mi sovviene è quello riportato al titolo III "caratteristiche cos...
- gio set 30, 2021 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 31/07/1934 p.to 12
- Risposte: 6
- Visite : 519
Re: DM 31/07/1934 p.to 12
Ok attività 12 ma per me è importante la tipologia di attività. Produzione di vernici ? Produzione di diluenti o altro ? Solo deposito ? Mero deposito, 324 mc di solventi, senza lavorazione e/o produzione. ...nello stesso stabilimento potrai pertanto avere 240 mc in serbatoi (equivalenti in Cat.A) ...
- gio set 30, 2021 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 31/07/1934 p.to 12
- Risposte: 6
- Visite : 519
Re: DM 31/07/1934 p.to 12
Att. 12 in pieno. Deposito di liquidi infiammabili, solventi per capacità circa 324 mc. Ma il dubbio è generale.
- gio set 30, 2021 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 31/07/1934 p.to 12
- Risposte: 6
- Visite : 519
DM 31/07/1934 p.to 12
Buongiorno, Ho un dubbio sul DM 31/07/1934 p.to 12. Si può avere un un magazzino di merce imballata da 300 m^3? Il p.to 10 sembrerebbe escludere la possibilità di avere 300 mc di liquidi infiammabili in merce imballata. Il p.to 12 fissa il limite a 200 mc vale a dire che oltre dovrei mettere dei ser...
- mer set 29, 2021 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
- Risposte: 21
- Visite : 3141
Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Ciao, Dico la mia: se su quel solaio non ci metto niente e quindi non ho carichi esterni e le persone non ci possono camminare, perchè devo dare per forza una R? 1) se hai un solaio dove non ci metti nulla, niente carichi esterni ecc... significa che confina con l'esterno (lastrico solare). Se non c...
- lun set 27, 2021 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 01/09/2021
- Risposte: 19
- Visite : 2697
DM 01/09/2021
Segnalo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/25/230/sg/pdf "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera a) , punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81&qu...
- dom set 26, 2021 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3922
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Se hai basso valore di carico di incendio <200MJ/m2 (praticamente hai solo pallet e cartone di imballo) allora sei non significativo per cui potresti essere pure 2 (medio). Non sono molto convinto di questo, nonostante sia scritto a chiare lettere nel CoPI. Carico di incendio e velocità di crescita...
- ven set 24, 2021 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3922
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Ripeto: impilamento e stoccaggio non sono sinonimi. Ripeto: siamo in italia non in Inghilterra (dove usi una parola per tutto). Concordo. Qua si parla di italiano che, ripeto, davanti a un giudice vale quanto gli aspetti tecnici. Mio pensiero: Davanti ad un giudice credo che si farebbe fatica a giu...
- gio set 23, 2021 23:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3922
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Certo, si fa' per discutere. Confrontarsi non fa' mai male. Quindi, se ben capisco il tuo ragionamento mi stai dicendo che avere un bancale con sopra due metri di merce è differente da avere due bancali da 1,0 m? in un caso è impilamento nell'altro no. Ci potrebbe stare. Estremizzando il concetto, p...
- gio set 23, 2021 21:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
- Risposte: 22
- Visite : 3922
Re: Rischio vita e altezza impilamento
Ciao, Credo che al di là di come sia tradotto il vocabolo, il principio prestazionale è di stimare in quanto tempo l'incendio raggiunge una potenza termica di 1.000 kW. Inevitabilmente, nel caso di stoccaggi verticali, si deve fare riferimento al filo superiore della merce in quanto la velocità di c...