La ricerca ha trovato 1258 risultati

da travereticolare
sab dic 11, 2021 19:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI e Rvita per depositi all'aperto
Risposte: 6
Visite : 825

Re: IRAI e Rvita per depositi all'aperto

Ciao Weare, Se hai dei silos per il deposito di cereali, dove immagino che non entri personale lavorativo, perché vuoi attribuire un rischio vita ed applicare l'intera strategia antincendio per quell'area? non puoi considerare i silos come area a rischio specifico annesso all'attività principale e r...
da travereticolare
sab dic 04, 2021 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.
Risposte: 5
Visite : 3227

Re: Sganci impianti fotovoltaici in attività soggette ai controlli di Prev.Inc.

Una volta chiesi una cosa simile, l'utente NNN mi rispose allegando gentilmente uno schema, magari è quello cerchi.

https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 5809&hilit
da travereticolare
ven dic 03, 2021 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Risposte: 16
Visite : 1695

Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE

La parte interessante è anche al paragrafo V.1.1, dove è eliminato il comma 4. Significa che ad esempio una caldaia soggetta, oltre alla specifica regola tecnica, deve essere valutata una seconda volta, non capisco però a che scopo Non credo vada rivalutata una seconda volta. Si considererà come ar...
da travereticolare
ven dic 03, 2021 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Risposte: 16
Visite : 1695

Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE

Senza un servizio professionale di aggiornamento con il taglio incolla e modifica fatto da loro sulle normative È semplicemente impossibile lavorare con la gazzetta ufficiale Ciao Weare, mi chiedo semplicemente perché non possono aggiornare direttamente il DM 18/10/2019 con i pezzi che cambiano al ...
da travereticolare
ven dic 03, 2021 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Risposte: 16
Visite : 1695

Re: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE

Lo sto leggendo ora, vediamo se c'è qualche cosa di davvero importante. Nelle prime pagine ho visto solo che hanno cambiato un po' di definizioni, senza cambiare la sostanza. Le modifiche sostanziali che ho riscontrato sono: Sostituzione delle tabelle S.4-27 / S.4-28 / S.4-29 / S.4-32. Nella tabella...
da travereticolare
ven dic 03, 2021 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE
Risposte: 16
Visite : 1695

DM 24/11/2021 - MODIFICHE CODICE

Buongiorno,

Segnalo l'uscita del DECRETO 24 novembre 2021 "Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi"

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 287/sg/pdf
da travereticolare
gio dic 02, 2021 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795:2021
Risposte: 5
Visite : 1041

Re: UNI 9795:2021

A parte il prezzo non so dirti :lol: Non l’ho ancora comprata. Sarei curioso anche io di capire cosa cambia
da travereticolare
gio dic 02, 2021 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795:2021
Risposte: 5
Visite : 1041

UNI 9795:2021

Segnalo che è appena uscita la nuova edizione della norma UNI 9795:2021 per gli IRAI
da travereticolare
mer dic 01, 2021 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse - Nota tab V.6-2 Circ. 17496/2020
Risposte: 1
Visite : 463

Re: Autorimesse - Nota tab V.6-2 Circ. 17496/2020

Ciao,

per me è come dici.

Comunicazione con sola porta E30 senza filtro, e vale anche per autorimesse classificate come SA AB HA
da travereticolare
ven nov 12, 2021 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Ma se fosse come dici tu allora tornerebbe in auge l'idea iniziale del mio post di ventilare la scala? Sarebbe meglio che niente... Sia che la scala sia filtro sia che sia protetta, io non la ventilerei. SI potrebbe pensare di ventilarla se per esempio si ha un affollamento importante, tale per cui...
da travereticolare
ven nov 12, 2021 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Io seguo questo ragionamento. L'attuale filtro, come definito del Codice, è un luogo simile al tradizionale disimpegno. Tale definizione è riscontrabile graficamente anche nella tabella S.3-5, nelle ultime due immagini. Dove i comparti sono separati fisicamente da un locale (filtro). Prendiamo come ...
da travereticolare
ven nov 12, 2021 14:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Su qualche sito sto trovando che la differenza tra scala protetta e scala filtro sarebbe la sola caratteristica delle porte (Sa nella scala filtro, non Sa nella scala protetta) Questo è sbagliato. Se la porta tagliafuoco è utilizzata come esodo serve il requisito Sa. Per di più il paragrafo S.4.7 c...
da travereticolare
gio nov 11, 2021 21:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Uhm... Ho qualche dubbio però, la tab. S.4-20 parla in effetti di filtro, però rimanda alla tabella S.4-21 la cui immagine fa vedere una scala senza filtro (=scala protetta). In questo progetto difatti la scala è "solo" protetta eppure i VVF hanno approvato così. Anche perché non penso ch...
da travereticolare
gio nov 11, 2021 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Come prima, livello di prestazione I per la strategia S.8 e quindi Nessun Requisito.

Sottolineavo la differenza tra scala protetta e scala filtro perché nella prima non puoi scorporare la lunghezza del CC al suo interno.
da travereticolare
gio nov 11, 2021 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

L'attuale Filtro è il vecchio disimpegno del DM 30/11/1983.

Scusa, cosa cambia allora tra scala filtro e scala protetta? Chiaramente non possono essere la stessa cosa
da travereticolare
gio nov 11, 2021 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

L'ho chiamata filtro perchè mi sembra che il COPI non sia chiarissimo sulle definizioni. La mia scala sembra rispondere sia a G.1.8.4 (filtro) sia G.1.8.5 (di tipo protetto) compresa la nota. Inoltre la definizione S.3.5.4, pur quantificando, non sembra cambiare la sostanza. Credo che la tua scala ...
da travereticolare
mer nov 10, 2021 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Ciao, Non è richiesta esplicitamente dal CoPI. Si potrebbe assimilare il vano scala ad un comparto che avrà sicuramente una superficie lorda < 100 m^2 e con qf < 200 MJ/m^2 e quindi assegnargli un livello di prestazione I per la strategia S.8. Nessun Requisito. Scala filtro significa che prima di ar...
da travereticolare
sab nov 06, 2021 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Risposte: 8
Visite : 817

Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO

Anche secondo me è come dice Terminus. La tabella V.6-1 prescrive la classe minima di resistenza al fuoco (da verificare con il calcolo del carico di incendio, magari con incendi localizzati e detraendo dalla superficie del comparto il corsello, quest'ultimo normalmente vuoto per autorimesse a box)....
da travereticolare
dom ott 31, 2021 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2522

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

Il DM 02/09/2021 classifica le attività con livello 1, 2, 3. O almeno, ricordo che c'era un riferimento. Il decreto 03/09/2021 automaticamente classica le attività non soggette a controlli VVF come rischio basso, e quindi di livello I e reca disposizioni semplificate per la loro progettazione. Si po...
da travereticolare
sab ott 30, 2021 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021
Risposte: 18
Visite : 2522

Re: Mini Codice _ D.M. 03.09.2021

è arrivato il 3° DM https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-29&numeroGazzetta=259&elenco30giorni=true Grazie. Vediamo cosa dice. Al capitolo 1 è presente una nota che dice: G eneralmente, per quantità significative di materi...
da travereticolare
ven ott 29, 2021 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Risposte: 7
Visite : 848

Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo

Il paragrafo V.10.5.2. al comma 2 dice: Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe di resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi.... Se non puoi adeguare la struttura ad u...
da travereticolare
mer ott 27, 2021 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Io personalmente farei così. Sì, le obiezioni le immagino, le fanno anche a me, però...
da travereticolare
mer ott 27, 2021 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Fai canalizzare l'apertura fino al solaio. Le porte US solitamente a progetto le indico come aerazione, ma per afflusso aria. Cerco sempre di prevedere o sfruttare aperture nella parte più alta del comparto. Inoltre, se utilizzi la porta come aerazione, ricordati di prevedere un chiavistello a terra...
da travereticolare
mer ott 27, 2021 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Anche io ci avevo pensato, essendo all'interno di un vano protetto, va bene anche aerazione unica. Però alla fine credo che sia meglio avere aerazioni separate fra loro. Anche perché per il vano corsa io prevedrei apertura permanente del tipo SEa e preferirei che tale volume sia collegato con l'este...
da travereticolare
mar ott 26, 2021 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI
Risposte: 23
Visite : 1773

Re: AERAZIONE DI SCALA FILTRO CON ASCENSORE SU 2 PIANI

Ciao, Domanda: secondo voi potrei fare un'apertura unica di 0,09+1,75=1,84 mq all'interno del filtro, sul soffitto del piano primo (ved. sketch), che assolva contemporaneamente allo smaltimento di ascensore e filtro? Secondo me no. L'aerazione del vano ascensore per me deve essere fatto alla sommità...
da travereticolare
mar ott 26, 2021 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Risposte: 7
Visite : 848

Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo

Pardon, non avevo capito che il tuo quesito fosse rivolto ai musei. Quindi tu hai un sottotetto identificato come area TZ, che secondo il paragrafo V.10.5.6, deve essere protetto con impianto automatico di spegnimento perchè l'attività ha superficie > 400 m^2 . Il qf,d nel sottotetto sicuramente è <...
da travereticolare
mar ott 26, 2021 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione solaio sottotetto di museo
Risposte: 7
Visite : 848

Re: Compartimentazione solaio sottotetto di museo

Ciao Prova a dare un'occhiata alla nuova RTV 12 appena uscita DM 14/10/2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/25/255/sg/pdf) "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti ...
da travereticolare
gio ott 21, 2021 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
Risposte: 16
Visite : 1352

Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE

Mantenimento della capacità portante per l'intera durata dell'incendio.
da travereticolare
gio ott 21, 2021 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
Risposte: 16
Visite : 1352

Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE

1) Lavoro principalmente con l'esiste quindi non ho di questi problemi. 2) Certifico semplicemente quello che ho fatto e l'analisi svolta. La struttura per S.2 LP III resisterà all'incendio per tutta la durata dello scenario di progetto ipotizzato e concordato con il comando in sede di VPCA. 3) una ...
da travereticolare
gio ott 21, 2021 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE
Risposte: 16
Visite : 1352

Re: VERIFICA ANALITICA RESISTENZA AL FUOCO COPERTURA IN PROGETTO CON FSE

Ipotesi 1: lo sprinkler funziona --> temperatura in copertura non superiore a 160 °C --> la copertura sta su --> il CERT.REI REI 120 è valido? Secondo me no. Una volta che si usa la metodologia FSE per certificare al fuoco una struttura con LP III S.2, non esiste più un Rxx ma si verifica che la st...
da travereticolare
ven ott 15, 2021 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
Risposte: 4
Visite : 641

Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler

Il problema e che il cliente non vuole installare nessun tipo di impianto a spegnimento automatico.
Non sempre è possibile realizzare tutti i desideri del cliente...

In ogni caso, come è classificata la tua autorimessa?
da travereticolare
mer ott 13, 2021 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE
Risposte: 4
Visite : 905

Re: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE

Ti ringrazio. Io ho solo industria, e francamente 9 volte su 10 scrivo "rischio non presente e tiro dritto", mi sono già irritato le gonadi. Troppa roba inutile nei progetti. Onestamente anche io facevo così. Poi ho creato una matrice per valutare Rambiente. Francamente lo trovo inutile, ...
da travereticolare
mar ott 12, 2021 23:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE
Risposte: 4
Visite : 905

VALUTAZIONE RISCHIO AMBIENTE

Buonasera a tutti, Per chi come me si occupa di Prevenzione Incendi soprattutto nel settore industriale, il rischio ambiente da abbastanza noia... Non si sa bene come valutarlo, ultimamente per fare ciò mi avvalgo di alcune matrici, che chiaramente sono soggettive. Mi sono imbattuto nel DM 27/08/202...
da travereticolare
mar ott 12, 2021 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Risposte: 34
Visite : 1767

Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.

Ad ogni modo mi confermate che all'interno di un'autorimessa è possibile avere deposito se lo stesso è compartimentato R/EI 120 rispetto all'autorimessa
Per mia esperienza si
da travereticolare
lun ott 11, 2021 20:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente
Risposte: 4
Visite : 690

Re: Classe di Resistenza al fuoco Edificio residenziale esistente

Ciao, Difficile conoscere il valore del carico di incendio per civili abitazioni. Utilizzerei un valore statistico. Poi, se devo essere sincero la struttura portate la determino in base alla tabella A del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 visto che mi sembra abbastanza cautelativa (il valore medio è di cir...
da travereticolare
lun ott 11, 2021 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica impianto di terra attività non produttiva.
Risposte: 34
Visite : 1767

Re: Verifica impianto di terra attività non produttiva.

Aerazione per il deposito ne hai?
da travereticolare
mer ott 06, 2021 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 02/09/2021
Risposte: 20
Visite : 1650

Re: DM 02/09/2021

Terminus ha scritto: mer ott 06, 2021 11:56noto con piacere che finalmente è stato stabilito l'aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio.
Esatto, finalmente ufficiale
da travereticolare
mar ott 05, 2021 21:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 02/09/2021
Risposte: 20
Visite : 1650

DM 02/09/2021

Segnalo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/04/237/sg/pdf DM 02/09/2021 : "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), p...
da travereticolare
ven ott 01, 2021 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse V.6.5.2
Risposte: 5
Visite : 559

Re: Autorimesse V.6.5.2

Se l'autorimessa è classificata SA, AA, HB la comunicazione può avvenire con porta E30 (RTV-6_NOTA_18_12_2020_n_17496 - DM 15-05-2020)
da travereticolare
gio set 30, 2021 22:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROTEZIONE REI 1 M OLTRE IL COMPARTIMENTO
Risposte: 17
Visite : 2965

Re: PROTEZIONE REI 1 M OLTRE IL COMPARTIMENTO

Ciao, Domani controllo in ufficio, ma credo sia come dice etec, ovvero che non esiste un riferimento tecnico. In certi casi però ritengo che è bene valutare e nel caso prevedere tale accortezza. L'unico riferimento che al momento mi sovviene è quello riportato al titolo III "caratteristiche cos...
da travereticolare
gio set 30, 2021 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31/07/1934 p.to 12
Risposte: 6
Visite : 519

Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Ok attività 12 ma per me è importante la tipologia di attività. Produzione di vernici ? Produzione di diluenti o altro ? Solo deposito ? Mero deposito, 324 mc di solventi, senza lavorazione e/o produzione. ...nello stesso stabilimento potrai pertanto avere 240 mc in serbatoi (equivalenti in Cat.A) ...
da travereticolare
gio set 30, 2021 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31/07/1934 p.to 12
Risposte: 6
Visite : 519

Re: DM 31/07/1934 p.to 12

Att. 12 in pieno. Deposito di liquidi infiammabili, solventi per capacità circa 324 mc. Ma il dubbio è generale.
da travereticolare
gio set 30, 2021 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 31/07/1934 p.to 12
Risposte: 6
Visite : 519

DM 31/07/1934 p.to 12

Buongiorno, Ho un dubbio sul DM 31/07/1934 p.to 12. Si può avere un un magazzino di merce imballata da 300 m^3? Il p.to 10 sembrerebbe escludere la possibilità di avere 300 mc di liquidi infiammabili in merce imballata. Il p.to 12 fissa il limite a 200 mc vale a dire che oltre dovrei mettere dei ser...
da travereticolare
mer set 29, 2021 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI
Risposte: 21
Visite : 3141

Re: RESISTENZA AL FUOCO DEI SOLAI - CHIARIMENTI SU DUBBI ANCESTRALI

Ciao, Dico la mia: se su quel solaio non ci metto niente e quindi non ho carichi esterni e le persone non ci possono camminare, perchè devo dare per forza una R? 1) se hai un solaio dove non ci metti nulla, niente carichi esterni ecc... significa che confina con l'esterno (lastrico solare). Se non c...
da travereticolare
lun set 27, 2021 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 01/09/2021
Risposte: 19
Visite : 2697

DM 01/09/2021

Segnalo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/25/230/sg/pdf "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera a) , punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81&qu...
da travereticolare
dom set 26, 2021 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 3922

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Se hai basso valore di carico di incendio <200MJ/m2 (praticamente hai solo pallet e cartone di imballo) allora sei non significativo per cui potresti essere pure 2 (medio). Non sono molto convinto di questo, nonostante sia scritto a chiare lettere nel CoPI. Carico di incendio e velocità di crescita...
da travereticolare
ven set 24, 2021 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 3922

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Ripeto: impilamento e stoccaggio non sono sinonimi. Ripeto: siamo in italia non in Inghilterra (dove usi una parola per tutto). Concordo. Qua si parla di italiano che, ripeto, davanti a un giudice vale quanto gli aspetti tecnici. Mio pensiero: Davanti ad un giudice credo che si farebbe fatica a giu...
da travereticolare
gio set 23, 2021 23:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 3922

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Certo, si fa' per discutere. Confrontarsi non fa' mai male. Quindi, se ben capisco il tuo ragionamento mi stai dicendo che avere un bancale con sopra due metri di merce è differente da avere due bancali da 1,0 m? in un caso è impilamento nell'altro no. Ci potrebbe stare. Estremizzando il concetto, p...
da travereticolare
gio set 23, 2021 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 3922

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Ciao, Credo che al di là di come sia tradotto il vocabolo, il principio prestazionale è di stimare in quanto tempo l'incendio raggiunge una potenza termica di 1.000 kW. Inevitabilmente, nel caso di stoccaggi verticali, si deve fare riferimento al filo superiore della merce in quanto la velocità di c...