Sono un po' arrugginito sullo psicro, è 15 anni che non lo uso, ma 30kW = 108000KJ/h che diviso 30KJ/Kg mi dà 3600 Kg/h.
Cosa sto sbagliando?
La portata d'aria intendi? Eh, sì, passi da 1800 a 3000 almeno.
Con il poco che hai descritto, io non farei proprio niente.COCCOBILL2008 ha scritto: ↑lun apr 01, 2024 12:11 Faresti anche tu una regolazione modulante sull'acqua?
Deumidificare per umidificare.COCCOBILL2008 ha scritto: ↑dom mar 31, 2024 21:09 sempre la massima deumidificazione e demandare all'umidificatore a vapore il controllo dell'umidità.
No, lettura della versione europea.marcoaroma ha scritto: ↑sab mar 30, 2024 23:06Sono già uscite le modalità nazionali di attuazione della direttiva green?NoNickName ha scritto: ↑sab mar 30, 2024 22:53 Siamo passati da 186 a 180 kWh/m2a con obiettivo 166, quindi insomma il superbonus ha inciso per il 30%.
Infatti. I ripartitori permettono solo la ripartizione costi.marcoaroma ha scritto: ↑sab mar 30, 2024 11:39 Ripartitori determinano risparmio energetico? Solo nella 11300 sta scritto ma è per chi ci crede.
Sì, ma è il condominio che detrae sulle parti comuni
Da quando è necessario fare un esame per applicare una norma europea?giacomociop ha scritto: ↑ven mar 29, 2024 17:31 Dalla 16247 mi sembra di capire che è sufficiente frequentare un corso per diventare un auditor energetico. Possibile? Senza neanche un esame?
E tu che strumento usi per la misura della temperatura di confronto?Mariano Bonaccorso ha scritto: ↑gio mar 28, 2024 09:31 Nel manuale Icma. Ma anche se non fosse precisa la temperatura indicata, ci sono circa 3°C di differenza con la temperatura ambiente, che non giustifica, almeno credo, il riscaldamento dei termosifoni!
Dove hai letto posizione 2 = 16°?Mariano Bonaccorso ha scritto: ↑mar mar 26, 2024 17:37 Con termostatiche nella posizione 2=16°. e con temperatura ambiente 19°, i termosifoni anziché rimanere freddi, si riscaldano anche ad ogni riavvio della caldaia, è normale?
Tutto qua?
Osservazione molto corretta e pertinente. L'incremento del setpoint in autoconsumo.
Sì, ma ho avuto un caso di trafilamento dell'acqua fredda verso il serbatoio di accumulo.