sembra ragionevole!
comunque, rispettando la proporzione del 50% per ogni signola via di fuga. . . risulta automaticamente rispettata anche la condizione sull'intero edificio
La ricerca ha trovato 1782 risultati
- lun gen 26, 2015 17:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco e 50%
- Risposte: 3
- Visite : 924
- gio gen 22, 2015 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Mi rispondo da solo :gararic ha scritto:e che fine ha fatto la cara vecchia definizione di "filtro a prova di fumo" , quella che prevedeva la possibilitù di aerare con camino, apertura o pressurizzazione meccanica?
Paragrafo s.3.5.3, quasi uguale a prima
- mer gen 21, 2015 21:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
e che fine ha fatto la cara vecchia definizione di "filtro a prova di fumo" , quella che prevedeva la possibilitù di aerare con camino, apertura o pressurizzazione meccanica?
- mar gen 20, 2015 16:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ventilconvettori da incassare a soffitto
- Risposte: 2
- Visite : 1174
Re: Ventilconvettori da incassare a soffitto
non capisco che caretteristica devono avere rispetto ad un normale ventilconvettore da controsoffitto . . . saranno ispezionabili dall'alto o dal basso? e come venfgono fatte ripresa e mandata dell'aria?
io generalmente uso aermec, FCXI oppure VEDI se serve più prevalenza
io generalmente uso aermec, FCXI oppure VEDI se serve più prevalenza
- mar gen 20, 2015 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
News dalle altre regioni?
- lun gen 19, 2015 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
se sei in veneto-trentino hai anche la corcolare apposita Sono in Lombardia (Milano). Puoi comunque, gentilmente, fornirmi un link alla circolare che hai richiamato? vedi se funziona: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C...
- lun gen 19, 2015 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Grazie. Mi pare un suggerimento utile. Proverò a sentire il comando. se sei in veneto-trentino hai anche la corcolare apposita, che suggerisce l'uso della nuova normativa proprio per le richieste di deroga (sarà forse un caso ma ora il nuovo comandante regionale dattilo è proprio quiello che è cons...
- dom gen 18, 2015 21:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
pare che il tema, comunque, non interessi molto nel forum, probabilmente a ragione:
art 5, comma 3 : se anche fosse pubbliczto in tempi brevi, avremmo comunque 6 mesi di tempo per acclimatarci
art 5, comma 3 : se anche fosse pubbliczto in tempi brevi, avremmo comunque 6 mesi di tempo per acclimatarci
- sab gen 17, 2015 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
a me, da semplice ingegnere (mica ho studiato filologia. . . ) turba il termine usato all'art. 1 "ALTERNATIVE" vuol mica dire che sono abrogate . . . l'art. 2 sembra invece chiaro perchè mi elenca quali attività soggette debbano seguire il nuovo testo unico (per esclusione tutte le altre s...
- ven gen 16, 2015 21:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora. Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e...
- ven gen 16, 2015 21:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494:2112
- Risposte: 21
- Visite : 8363
Re: UNI 9494:2112
sicuramente hai ragione ronin, la fisica non si deve piegare all'economia...
mi resta cumunque l'idea che tal enorma sia stata pensata per ambienti decisamente alti di tipo industriale, e che quindi se applicata ina mbito civile diventa pesante e difficile
mi resta cumunque l'idea che tal enorma sia stata pensata per ambienti decisamente alti di tipo industriale, e che quindi se applicata ina mbito civile diventa pesante e difficile
- gio gen 15, 2015 22:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494:2112
- Risposte: 21
- Visite : 8363
Re: UNI 9494:2112
anche io, fatti i miei due conti, mi trovo con portate d'aria improponibili soprattutto in virtù del fatto che la portata d'aria richiesta è indipendente dall'altezza del locale, quindi che ne so, gli stessi 115.000 mc/h che su un compartimento di altezza 15 mt per sup 1000 mq valgono quasi 8 vol/h ...
- gio gen 15, 2015 22:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
Il documento mandato in Europa è molto diverso dai draft che sono circolati finora. Nel campo di applicazione si legge che questo testo è alternativo alle norme vigenti (anche se il richiamo all'art.15, comma 3, del D.Lgs.139/06, mi sembra un errore, laddove si doveva forse richiamare il comma 1) e...
- gio gen 15, 2015 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
il comando interregionale veneto ha emesso una circolare secondo cui il nuovo codice di prevenzione incendi può essere utilizzato già a supporto delle richieste di deroga cosa forse più importante: nella bozza di aprile erano comprese 10 regole tecniche verticali (praticamente per le attività più fr...
- lun gen 12, 2015 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12845
- Risposte: 3
- Visite : 748
Re: 12845
d'accordo, però in giro si vedono tutti impianti con elettropompa e motopompa...Terminus ha scritto:A meno che tu non debba avere un'alimentazione singola superiore.
La riserva dovrà ovviamente considerare la contemporaneità dei due impianti.
per cui la "mia" idea sembra quasi fin troppo facile
- lun gen 12, 2015 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12845
- Risposte: 3
- Visite : 748
12845
salve vi è secondo voi qualche impedimento normativo (dalla lettura della uni 12845 a me non pare) nell'adoperare per alimentare gli impianti antincendio di un'autorimessa: una vasca dia ccumulo della capacità totale necessaria un gruppo di pressurizzazione con elettropompa più pilota per la rete id...
- dom gen 11, 2015 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia in garag
- Risposte: 16
- Visite : 3775
Re: caldaia in garag
saggioNoNickName ha scritto:Ha chiesto di non citare le norme, ma di rispondere punto a punto.gararic ha scritto:non è mica richiesto dalla normativa sui luoghi di lavoro, questo!
Io non le ho citate.
- ven gen 09, 2015 17:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
- Risposte: 7
- Visite : 2031
Re: Edificio polifunzionale ovvero polidubbi
.......... l'edificio è previsto con facciate continue. A livello di L10 (Che non dovrei fare, pero'...) torneranno i conti? quali accorgimenti è opportuno prendere? a livello di epe invol è un'incubo la cosa migliore sarebbe adottare le facciate a doppia pelle con ombreggiamento interposto la legg...
- ven gen 09, 2015 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia in garag
- Risposte: 16
- Visite : 3775
Re: caldaia in garag
C) Il tecnico in caso di manutenzione deve necessariamente chiudersi la porta dietro o puo lasciare la porta aperta anche se il locale trovasi in garage? Dipende, se c'è corrente d'aria, è meglio che chiude la porta per evitare fastidiosi raffreddori. non è mica richiesto dalla normativa sui luoghi...
- ven gen 09, 2015 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia in garag
- Risposte: 16
- Visite : 3775
Re: caldaia in garag
yesssssarkanoid ha scritto:Mi meraviglio di come ci siano persone come trittico. Se non è carenza di intelligenza è una dose di faccia di bronzo da meritare una statuetta...
- ven gen 09, 2015 16:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Alzi la mano un termotecnico volenteroso
- Risposte: 24
- Visite : 5139
Re: Alzi la mano un termotecnico volenteroso
le serre in genere sono più adatte per le piante che per le persone . . . comunque: il fattore solare deve essere assolutamente basso al posto dei vetri potresti proporre lastre semitraspartenti in nanogel (lo so che non te le accetteranno mai, ma fa cos' figo....) se deve lavorare anche d'inverno l...
- dom gen 04, 2015 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
- Risposte: 3
- Visite : 1157
Re: deroga: parere favorevole ma. . .
ok, è lecito nella sostanza direi che il comando regionale ha bocciato, prescrivendo l'impianto sprinkler, sia la proposta tecnica del professionista sia la valutazione del comando provinciale, ma pazienza e pazienza che, durante i colloqui informali, il funzioanrio pareva essere favorevole, salvo p...
- mer dic 24, 2014 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
- Risposte: 61
- Visite : 12089
Re: Piano di Semplificazione delle norme di prevenzione
aggiornamento: http://www.pro-fire.org/servizi/news/1333-in-anteprima-su-pro-fire-la-bozza-del-nuovo-codice-di-prevenzione-incendi.html in particolare si dice che: ..... è stato sottoposto dal ministero dell'interno all'approvazione della comunità che darà il suo parere entro i prossimi 90 giorni. d...
- mar dic 23, 2014 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deroga: parere favorevole ma. . .
- Risposte: 3
- Visite : 1157
deroga: parere favorevole ma. . .
non mi era mai capitato . . . . è una cosa "normale" ? richiesta di deroga per autorimessa: 1) il comando provinciale approva ritenendo adeguate le misure compensative, però con ulteriori condizioni : che l'impianto di ventilazione meccanica garantisca un'altezza libera da fumo non inferio...
- gio dic 04, 2014 09:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: canne di aerazione ed evacuazione fumi
- Risposte: 3
- Visite : 1467
Re: canne di aerazione ed evacuazione fumi
.......... UNI EN 1366-8: sistemi di evacuazione di fumo e prodotti di combustione Quindi le canne shunt per la ventilazione dei filtri devono essere certificate secondo UNI EN 1366-8 c'è anche una norma che spieghi come dimensionare e realizzare le canne shunt, oltre a quella succitata sulle proce...
- mar nov 18, 2014 15:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Giunti di dilatazione
- Risposte: 4
- Visite : 1639
Re: Giunti di dilatazione
su 150 mt anche di più !
- ven nov 07, 2014 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tesi Rete idranti
- Risposte: 3
- Visite : 844
Re: Tesi Rete idranti
si può però dare una mano con le classificazioni della 10779 (e della 12845)Terminus ha scritto:L'analisi dei rischi non la puoi fare con la UNI 10779, ma la devi effettuare secondo il DM 10/03/98.
- ven nov 07, 2014 18:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova UNI 10779:2014
- Risposte: 30
- Visite : 9557
Re: Nuova UNI 10779:2014
a proposito:
quando è uscita in inchiesta pubblica era divisa in due parti
- u70001710 reti idranti
- u70001730 reti idranti a secco
che fine ha fatto la seconda parte?
quando è uscita in inchiesta pubblica era divisa in due parti
- u70001710 reti idranti
- u70001730 reti idranti a secco
che fine ha fatto la seconda parte?
- ven nov 07, 2014 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte senza documentazione di accompagnamento
- Risposte: 6
- Visite : 1937
Re: Porte senza documentazione di accompagnamento
a treviso invece c'è l'intero tribunale che porte apparentemente tagliafuoco ma senza nessuna certificazione
- ven nov 07, 2014 16:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI, e i CD dove sono?
- Risposte: 87
- Visite : 18237
Re: UNI, e i CD dove sono?
che banda di incalliti malfattori !
- ven nov 07, 2014 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Recupero di calore e raffrescamento
- Risposte: 15
- Visite : 3711
Re: Recupero di calore e raffrescamento
oltre alla ormai famosa unità idross adesso c'è anche un prodotto eurotherm http://www.eurotherm.info/it/componenti_di_sistema/deuclima_vmc_con_compressore disponibile in versione con o senza circuito frigorifero se ho capito giusto: - circa 300 mc/h aria per deumidificare - circa 90 mc/h di aria es...
- gio nov 06, 2014 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI, e i CD dove sono?
- Risposte: 87
- Visite : 18237
Re: UNI, e i CD dove sono?
a proposito: il sito dell'uni avverte che: Hai abbonamenti attivi che contengono questa norma. Puoi acquistare le norme contenute nel tuo abbonamento ad un prezzo speciale con una licenza d'uso su postazione singola limitata alla durata dell'abbonamento. Il prezzo speciale non è soggetto a ulteriori...
- gio nov 06, 2014 16:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI, e i CD dove sono?
- Risposte: 87
- Visite : 18237
Re: UNI, e i CD dove sono?
MO PROVORonin ha scritto:oppure assumi un polipo per premere STAMP - ALT+TAB - CTRL+V - ALT+TAB - PAGGIU' in ciclo infinitogirondone ha scritto:annamo bene
facevano prima a dire le paghi 15 euro e basta
- gio nov 06, 2014 16:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Estrazione bagni e adduzione aria PDC
- Risposte: 13
- Visite : 4144
Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC
Ma perchè i tuoi vicini cagano tutto il giorno? Le tue finestre del bagno sono a tetto? L'espulsione d'aria a tetto è per gli esalatori. Non solo le ventilazioni delle colonne ma anche tutto ciò che è espulsione di aria viziata va portato a tetto. questo, appunto, secondo la lettura che alcune ASL ...
- gio nov 06, 2014 09:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI, e i CD dove sono?
- Risposte: 87
- Visite : 18237
Re: UNI, e i CD dove sono?
in che senso tre accessi ?girondone ha scritto:Tre accessi x un ordine intero é una bella inchiapettata però
- gio nov 06, 2014 09:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Estrazione bagni e adduzione aria PDC
- Risposte: 13
- Visite : 4144
Re: Estrazione bagni e adduzione aria PDC
ha ragione chi dice che dipende dall' ASL che a volte applica in maniera . . . un poco rigida diciamo . . . il regolamento che fa a sua volta riferimento alla 10339
- mer nov 05, 2014 11:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI, e i CD dove sono?
- Risposte: 87
- Visite : 18237
Re: UNI, e i CD dove sono?
funziona
un grande passo avanti per l'umanità
un grande passo avanti per l'umanità
- lun nov 03, 2014 10:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto aerotermi
- Risposte: 38
- Visite : 10135
Re: impianto aerotermi
1) 1.100 kW è la potenza di targa degli aerotemi: tenendo conto che 124.000 mc/h * 0,29/860 * (40-18) = 920 kW (potenza necessarie per elevare da 18°C l'aria e portarla a 40°C) Se io ho solo 250 kW a ritroso trovo un DT pari a 6°C quindi prendo a 18°C e butto a 24°C.... appunto quindi non ti servon...
- mer ott 29, 2014 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
- Risposte: 13
- Visite : 4334
Re: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
ma se ormai è troppo tardi . . . .Terminus ha scritto:Casomai il consiglio è quello di rinnovare a tempo debito.......magazzini ha scritto: quindi il consiglio è di mandare un tecnico al comando per fare una domanda informale e sentire come regolarsi....
- mer ott 29, 2014 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
- Risposte: 18
- Visite : 6896
- mer ott 29, 2014 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto di processo
- Risposte: 1
- Visite : 647
Re: impianto di processo
mi sembra ragionevole
- mer ott 29, 2014 14:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 1%
- Risposte: 9
- Visite : 2405
Re: 1%
con tanto di kWh/anno calcolati ed effettivi, entrambi espressi con numeri a 6 cifre cioè, accuratezza da fisica nucleare, piuttosto che da termotecnica (son articoli, in genere, scritti da professori piuttosto che da professionisti, d'altronde è anche colpa nostra, se stiam sempre a lavorare e non ...
- mer ott 29, 2014 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 1%
- Risposte: 9
- Visite : 2405
Re: 1%
trattavasi di edifici storici
a me ha dato sinceramente fastidio
a me ha dato sinceramente fastidio
- mer ott 29, 2014 11:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come
- Risposte: 84
- Visite : 15185
Re: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come
beh, è evidente che sei prezzolato dalla setta PH per convincere noi progettisti infedeliSuperP ha scritto:?gararic ha scritto:superP, quanto fatturi alla setta per tuuto questo proselitismo? non mi dire che lo fai gratis, non ci credo !
- mer ott 29, 2014 10:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come
- Risposte: 84
- Visite : 15185
Re: Riqualifichiamo gli edifici esistenti.. ecco come
superP, quanto fatturi alla setta per tuuto questo proselitismo?
non mi dire che lo fai gratis, non ci credo !
non mi dire che lo fai gratis, non ci credo !
- mer ott 29, 2014 10:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 1%
- Risposte: 9
- Visite : 2405
1%
non mi piace molto fare i nomi, ma nell'ultimo numero della rivista di una associazione che si ollupa di isolamento termico sono riportati alcuni casi di studio una cosa mi ha lascaito quantomeno perplesso gli autori dichiarano di avere modellato il sistema edificio impianto utilizzando le 11.300, e...
- ven ott 24, 2014 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
- Risposte: 18
- Visite : 6896
Re: Ventilazione Shunt - AIUTO!!!
bella domanda . . .
lo stresso dubbio vale per i camini da 0,1 mq dei filtri a prova di fumo
lo stresso dubbio vale per i camini da 0,1 mq dei filtri a prova di fumo
- ven ott 24, 2014 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
- Risposte: 13
- Visite : 4334
Re: Rinnovo tardivo... di 2 settimane
a treviso, ad esempio, è necessaria nuova SCIA in caso di ritardo, anche breve
- ven ott 24, 2014 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Naspi UNI25 su muro esterno
- Risposte: 11
- Visite : 2797
Re: Naspi UNI25 su muro esterno
non credo che tu possa sostituire così impunemente un idrante uni 45 con naspi uni 25, indipendentemente che stiano dentro o fuori
- ven ott 24, 2014 15:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Colpi d'ariete UNI 9182
- Risposte: 20
- Visite : 4297
Re: Colpi d'ariete UNI 9182
probabile che nella DICO non ci sia indicata nessuna UNI