La ricerca ha trovato 264 risultati

da ingcar
mar dic 03, 2019 07:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Risposte: 11
Visite : 3344

Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30. Secondo me la prescrizione è in linea con il DM 09/03/2007 per il livello II di prestazion...
da ingcar
lun dic 02, 2019 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Risposte: 11
Visite : 3344

Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

ingcar ha scritto: lun dic 02, 2019 10:49 Relativamente al D.M. in questione, quando si parla di "monopiano" si intende fuori terra?

Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?

Grazie
nessun parere?
da ingcar
lun dic 02, 2019 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Risposte: 11
Visite : 3344

Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014

Relativamente al D.M. in questione, quando si parla di "monopiano" si intende fuori terra?

Un asilo a piano terra con pianto interrato adibito a deposito (saparato e non comunicante, con accesso da esterno) è monopiano?

Grazie
da ingcar
mer nov 27, 2019 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 1164

Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo

però pensavo… se tratto la copertura in legno con vernici intumescenti tali da portarla alla classe 1, allora la mia intercapedine diventa come il locale sottostante (50% in classe 0 e 50% in classe 1) e potrei anche prevedere all'interno fonti di innesco tipo far passare impianti elettrici...è corr...
da ingcar
mer nov 27, 2019 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 1164

Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo

Terminus ha scritto: mer nov 27, 2019 13:01 Dovrebbe andare bene, a condizione che nell'intercapedine non vi siano fonti di innesco.
Vedi anche la Circ. 18/04/05 n.9
grazie!!!
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 1164

Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo

Ronin ha scritto: mer nov 27, 2019 12:29 dipende dalle pareti
pareti tra di loro rispettano il 50% in classe 0 e 50% in classe 1

il dubbio è che se il controsoffitto in classe 0 con al di sopra copertura in legno compensa il pavimento in classe 0 (ovviamente superficie pavimento uguale a superficie soffitto).
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti cottura asilo nido
Risposte: 4
Visite : 1355

Re: Impianti cottura asilo nido

Ronin ha scritto: mer nov 27, 2019 12:31 sembrerebbe logico considerare solo gli impianti a combustibile e non quelli elettrici.
anche per me...il dubbio mi è venuto perché poi al comma 3 li cita espressamente
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti cottura asilo nido
Risposte: 4
Visite : 1355

Impianti cottura asilo nido

Il punto 5.2 del D.M. del 2014 sugli asili nido recita: 5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti 1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambien...
da ingcar
mer nov 27, 2019 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 1164

Reazione al fuoco lungo vie di esodo

Ho il seguente dubbio...se devo rispettare lungo le vie di esodo 50% in classe 0 e 50% in classe 1 ed ho attualmente copertura in legno e pavimento in classe 1, risolvo prevedendo controsoffitto in classe 0 (A1) al di sotto della copertura in legno?

Grazie
da ingcar
lun nov 25, 2019 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 2611

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

nessun parere in merito?

Grazie
da ingcar
gio nov 21, 2019 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 2611

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

secondo me no, la struttura principale resterebbe sempe in materiale combustibile. ok grazie. altri pareri concordi o discordi? il mio quesito è legato anche alla questione "reazione al fuoco dei materiali lungo le vie di esodo" e non solo all'incombustibilità delle strutture… Mi spiego m...
da ingcar
mer nov 20, 2019 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Risposte: 13
Visite : 2611

Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno

anche se non mi coinvolge direttamente, leggendo questo posto mi è venuto il seguente dubbio:

se si utilizzassero controsoffitti e contropareti in classe A1, si risolverebbe il problema?

Buona serata a tutti
da ingcar
ven lug 12, 2019 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 1318

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

DM 25/01/19 certo. Il paragrafo 3 della Circ 5043 tratta le strutture di compartimentazione, che se non hai.... Il paragrafo 4 è invece generale. Si il paragrafo 4 lo applico interamente. Il paragrafo 3 non lo applico non avendo compartimenti interni ma un unico comparto di dimensioni massime infer...
da ingcar
ven lug 12, 2019 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 1318

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

Leggi il DM 24/01/2019. Intendi DM 25/01/2019?...l'ho letto. Rientro nel caso di rispetto dell'art. 2 comma 1 e quindi come riferimento progettuale considero la guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013. Ora con riferimento al paragrafo "requisiti di resistenza al fuoco ...
da ingcar
ven lug 12, 2019 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 1318

Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

Se ho un edificio per civili abitazioni, altezza antincendi 30 m, costituito da un unico compartimento secondo Dm 16/5/87 e smi, sono tenuto a dover rispettare quanto previsto dalla guida allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 ed in particolare il paragrafo 3 requisiti di resiste...
da ingcar
lun mag 28, 2018 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 1308

Re: Adeguamento ospedale esistente

Mah mi sembra che la risposta del Carrescia sia un pò superficiale. Come hai riportato tu, il paragrafo 10.5 dettaglia gli scopi delle prescrizioni. - protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F; - in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco d...
da ingcar
lun mag 28, 2018 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 1308

Re: Adeguamento ospedale esistente

Di seguito la risposta di Tutto Normel al medesimo mio quesito: Gentile abbonato, i suoi dubbi sono legittimi, perché l’incipit dell’articolo riguarda i quadri e poi si estende ai circuiti di alimentazione (non si sa di cosa). L’interpretazione di tale articolo non può essere tecnica, ma solo legale...
da ingcar
mer mag 23, 2018 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 1308

Re: Adeguamento ospedale esistente

Il progetto approvato riporta testualmente il comma 10. Il dubbio mi è sorto perché il comma 10 ha per oggetto la posizione dei quadri e soprattutto perché riguarda strutture esistenti ed esteso a tutti i circuiti di alimentazione comporterebbe interventi di adeguamento non di poco conto (nel vecchi...
da ingcar
mar mag 22, 2018 14:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento ospedale esistente
Risposte: 6
Visite : 1308

Adeguamento ospedale esistente

Il DM 19/03/2015 per le strutture esistenti, all'articolo 17.5 comma 10 cita testualmente: 10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono deve essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio in modo tale da assicurare il cons...
da ingcar
mar gen 31, 2017 16:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 3811

Re: Spostamento cucina

iltubo ha scritto:Forse costa di meno rifare un tratto di tubo a vista.
A vista dalla ex cucina fino alla nuova cucina?

Quindi si ritroverebbero il tubo a vista in quella che ora potrebbe essere la camera da letto...
da ingcar
mar gen 31, 2017 10:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 3811

Re: Spostamento cucina

Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015. I criteri di posa delle tubazioni sotto traccia sono sempre gli stessi, anche nelle norme degli anni precedenti. La vostra tubazione passa in una intercapedine (che no...
da ingcar
lun gen 30, 2017 10:29
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 3811

Re: Spostamento cucina

Attendo anche io commenti e pareri...
da ingcar
ven gen 27, 2017 18:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 3811

Re: Spostamento cucina

Mi sono dimenticato di aggiungere che l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore dell'edizione della 7129 del 2015.
da ingcar
ven gen 27, 2017 17:17
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 3811

Re: Spostamento cucina

Nessun parere??? Restringo il campo... la suddetta installazione è assimilabile ad una installazione in canaletta chiusa e pertanto necessita di alle estremità di opportune aperture di aerazione e permettere ispezioni e manutenzioni? Per quanto riguarda il rubinetto invece lo si può inserire in scat...
da ingcar
gio gen 26, 2017 19:07
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Spostamento cucina
Risposte: 10
Visite : 3811

Spostamento cucina

In un cantiere ho trovato la seguente situazione: STATO ORIGINARIO tubo in rame con guaina sottotraccia, uscita con rubinetto e tappo per collegamento piano cottura. A seguito dello spostamento della cucina la situazione attuale è la seguente: La tubazione esistente sottotraccia è stata prolungata A...
da ingcar
lun set 26, 2016 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 1660

Re: Attività sovrastante CERT REI

Se trattasi di un'altra pratica, devi allegare alla tua CERT.REI quella dell'altra pratica, specificando negli elaborati grafici gli elementi certificati sull'una e sull'altra. Altrimenti la tua pratica è priva del necessario. Se è la stessa pratica, allora basta citare sull'elaborato grafico che l...
da ingcar
ven set 23, 2016 19:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 1660

Re: Attività sovrastante CERT REI

Se il vecchio CERT.REI. include esplicitamente anche le strutture al piano terra, lo puoi utilizzare. Se invece queste non sono esplicitamente ricomprese (nella tavola grafica oppure nel modulo) ti tocca redigere un nuovo CERT.REI. Supponendo di poter utilizzare il vecchio CERT REI per solaio, trav...
da ingcar
gio set 22, 2016 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 4545

Tegolo TT

Ragazzi una conferma...la valutazione REI di un tegolo TT prefabbricato può essere condotta solo per via sperimentale o analitica vero?

Grazie
da ingcar
gio set 22, 2016 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 1660

Re: Attività sovrastante CERT REI

In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate. Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto. Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ? Per...
da ingcar
gio set 22, 2016 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 1660

Re: Attività sovrastante CERT REI

In allegato al CERT.REI avresti dovuto allegare una planimetria/sezione con precisazione delle strutture o parti di esse certificate. Sei sicuro che i pilastri e le travi siano identici da un piano all'altro ? Non è detto. Il solaio lo hai certificato per fuoco all'estradosso o all'intradosso ? Gra...
da ingcar
mer set 21, 2016 20:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività sovrastante CERT REI
Risposte: 7
Visite : 1660

Attività sovrastante CERT REI

Ho due attività nello stesso edificio, una a piano terra e l'altra a primo piano. Per quella a primo piano è stata già presentata SCIA con relativo CERT REI includendo in questi le travi, i pilastri e il solaio di separazione con il piano terra (verifica analitica). ora bisogna presentare SCIA per a...
da ingcar
mer lug 13, 2016 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scuole
Risposte: 3
Visite : 1836

Re: Porte scuole

Mi rispondo da solo...

Ho parlato con funzionari di tre comandi diversi e tutti mi hanno confermato che per le porte lungo le vie di esodo non è richiesta una classe di reazione al fuoco specifica.
da ingcar
mar lug 05, 2016 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

Terminus ha scritto:Lo scopo della prescrizione è quello di consentire facilmente interventi manutentivi sulla rete.
La diramazione incassata deve quindi essere di limitata lunghezza. 3m in verticale per me sono più accettabili di 15m in orizzontale.
Mi trovi d'accordo!
grazie
da ingcar
mar lug 05, 2016 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scuole
Risposte: 3
Visite : 1836

Re: Porte scuole

Nessun parere?
Grazie
da ingcar
ven lug 01, 2016 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. Ero conten...
da ingcar
gio giu 30, 2016 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte scuole
Risposte: 3
Visite : 1836

Porte scuole

Ricordo di aver letto tempo fa su questo forum che avevate dubbi circa la necessità di avere porte in classe 1 lungo i corridoi (vie di esodo) di una scuola...qualcuno di voi ha risolto il dubbio con esperienza diretta presso qualche comando?

Grazie
da ingcar
gio giu 30, 2016 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco
Risposte: 4
Visite : 2695

Re: Pubblico spettacolo <100 persone e reazione al fuoco

ingcar ha scritto:Domanda interessante...
nessuno può confermare anche con esperienze dirette? e cioè che nei locali di pubblico spettacolo sotto le 100 persone, NON occorrano particolari caratteristiche di reazione al fuoco di pareti, mobili, pavimenti, divani...

Grazie
da ingcar
gio giu 30, 2016 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. Mi è venut...
da ingcar
gio giu 30, 2016 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

La prescrizione del DM (ormai datato), serve a proteggere i montanti dal fuoco. Nel tuo caso hai montanti protetti in cavedi EI60, condizione prevista dal DM, oppure incassati, quindi intrinsecamente protetti. Il montante incassato che serve due apparecchi va bene anche per la UNI 10779. grazie mil...
da ingcar
gio giu 30, 2016 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

In una scuola ho tre montanti verticali così disposte: - una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo - due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala Che dite è una situazione accettabile? Grazie Nessun parere? neanche Terminus? Grazie.
da ingcar
mer giu 08, 2016 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

arkanoid ha scritto:Le colonne le tiri su dove riesci. Per i passaggi ed eventuali ripristini, devi far riferimento a muri e solai REI
Dalla risposta deduco che non hai compreso il problema...

Altri pareri?
da ingcar
mer giu 08, 2016 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

arkanoid ha scritto:Non capisco la domanda
In che senso?

La situazione da me descritta è ammessa da Norme, D.M. ecc.?
da ingcar
mer giu 08, 2016 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Re: Scuola

Nessun parere?
da ingcar
mer giu 08, 2016 14:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione idrica
Risposte: 5
Visite : 2068

Re: Continuità alimentazione idrica

OK grazie
da ingcar
mer giu 08, 2016 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola
Risposte: 13
Visite : 3744

Scuola

In una scuola ho tre montanti verticali così disposte:
- una incassata sottotraccia non in vano scala che serve 1 idrante a piano terra e 1 a piano primo
- due a vista in cavedio REI 60 e correnti non in vano scala

Che dite è una situazione accettabile?
Grazie
da ingcar
mer giu 08, 2016 07:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione idrica
Risposte: 5
Visite : 2068

Re: Continuità alimentazione idrica

La riserva è dimensionata per garantire la durata richiesta dal prospetto B.1 della UNI 10779 libello 1
da ingcar
mar giu 07, 2016 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione idrica
Risposte: 5
Visite : 2068

Continuità alimentazione idrica

Devo risolvere una diatriba con un collega...ma l'attestazione della continuità dell'alimentazione idrica (rilasciata da acquedotto o professionista antincendio) serve anche nel caso di alimentazione idrica singola realizzata tramite serbatoio di accumulo con una o più pompe?
Grazie
da ingcar
sab ott 17, 2015 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anello idranti scuola
Risposte: 8
Visite : 2502

Re: Anello idranti scuola

Ok capito cosa vuoi dire...


Un'ultima domanda...sei sicuro che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?
da ingcar
sab ott 17, 2015 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione elettrica
Risposte: 2
Visite : 1067

Re: Continuità alimentazione elettrica

Sono d'accordo con te per la motopompa. Anche se il gruppo elettrogeno non è prevista dalla UNI 12845, non garantisce comunque la continuità dell'alimentazione elettrica? Vada allora per i dati statistici ho solo paura che sia difficoltoso reperirli. Ma che tu sappia si trovano on line ad esempio su...