La ricerca ha trovato 264 risultati

da ingcar
sab ott 17, 2015 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anello idranti scuola
Risposte: 8
Visite : 2473

Re: Anello idranti scuola

Ma secondo te perché è richiesta una montante per ogni vano scala?

Un'ultima domanda...sei sicure che il "preferibilente" è riferito solo all'anello e non anche ad "un montante per ciascun vano scala"?

Grazie
da ingcar
ven ott 16, 2015 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Continuità alimentazione elettrica
Risposte: 2
Visite : 1058

Continuità alimentazione elettrica

Ho un'attività in cui è richiesta dall UNI10779 l'alimentazione idrica singola e quindi solo elettropompa. Per soddisfare il Dm 20/12/2012 riguardo la continuità dell'alimentazione idrica come vi comportate in un caso come il mio: - prevedete anche una motopompa? - alimentate l'elettropompa tramite ...
da ingcar
ven ott 16, 2015 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Anello idranti scuola
Risposte: 8
Visite : 2473

Re: Anello idranti scuola

Riprendo questo mio vecchio post... Deve prevedere un impianto ad idranti per una scuola non dotata di CPI ed attualmente priva di tale impianto, quindi devo presentare esame progetto. La scuola ha due vani scala interni. Il punto 9.1 del DM 26/8/92 prescrive: Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono ess...
da ingcar
ven ott 16, 2015 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
Risposte: 9
Visite : 3260

Re: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile

Così come un'eventuale "dichiarazione d'organico" in una classe primaria con meno di 20 alunni potrebbe evitare la sostituzione della porta d'esodo. In assenza di dichiarazioni ufficiali, rientro nelle ipotesi iniziali di valutazione. Grazie prima di tutto! Perchè 20??? Il limite non è pa...
da ingcar
gio ott 15, 2015 23:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile
Risposte: 9
Visite : 3260

Tipo scuola/massimo affollamento ipotizzabile

Ho una scuola con aule e laboratori e uffici Per determinare il tipo avevo pensato di considerare 26 persone per aule + il numero persone effettivamente presenti negli uffici senza considerare persone nei laboratori in quanto gli Alunni o stanno nelle aule o nei laboratori. Anche perché nel DM per d...
da ingcar
ven set 25, 2015 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idrico antincendio attività commerciale
Risposte: 2
Visite : 1091

Re: impianto idrico antincendio attività commerciale

in effetti non il punto 7.3 del DM 27/7/2010 non è chiaro...non si capisce se la singola superiore è richiesta solo per attività commerciali con superficie di vendità maggiore di 5000 mq (la richiesta fa parte dello stesso capoverso) o per tutte indipendentemente dalla superficie di vendita. Voi che...
da ingcar
mar set 22, 2015 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico
Risposte: 16
Visite : 3860

Re: fotovoltaico

riapro un vecchio post.... scuola con fotovoltaico messo nel 2010...., tetto in pannelli sandwich in poliuretano come la regolarizzo in pratica? Smonto tutto :cry: non percorribile Propongo delle misure compensative.... ma a questo punto dovrei fare un'esame in deroga? Ma i pannelli fotovoltaici ch...
da ingcar
lun set 14, 2015 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gasolio <35 kW in box
Risposte: 12
Visite : 4100

Re: caldaia a gasolio <35 kW in box

Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa? Ma prima di farsi questa domanda, ha senso far diventare il box una piscina di aria bollente d'estate e gelata d'inverno, ammettendo che poi la temperatura dell'aria nel box s...
da ingcar
lun set 14, 2015 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pratiche "concatenate"
Risposte: 5
Visite : 1435

Re: pratiche "concatenate"

Buge come hai poi risolto? Mi sembra di capire che le macchine dell'impianto di climatizzazione del tuo locale di intrattenimento (ex attività 83) siano installate all'interno del box auto sottostante facente parte di un'autorimessa soggetta a VVF, giusto? Il problema mi interessa allora vi pongo al...
da ingcar
lun set 14, 2015 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia a gasolio <35 kW in box
Risposte: 12
Visite : 4100

Re: caldaia a gasolio <35 kW in box

Mi riallaccio a questo post...

Secondo voi è ammesso installare l'unità esterna di un impianto di climatizzazione all'interno di un box di un'autorimessa?

Grazie
da ingcar
mer ago 05, 2015 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA Centrale Termica
Risposte: 8
Visite : 2200

Re: SCIA Centrale Termica

La prima accensione l'hanno fatta con un serbatoio esterno provvisorio. Il serbatoio non viene riempito per motivi dell'Amministrazione che allo stesso tempo ha necessità di ottenere subito la SCIA (non chiedetemi perché, non lo so). Ripropongo allora i due del mio post precedente... Il dubbio deriv...
da ingcar
mer ago 05, 2015 13:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA Centrale Termica
Risposte: 8
Visite : 2200

Re: SCIA Centrale Termica

Il dubbio deriva dal fatto che senza gasolio non riesco a verificare il funzionamento della valvola a strappo e di quella limitatrice di carico. O non sono tenuto a verificarlo ma mi bastano le dichiarazioni di conformità del costruttore? A proposito, per le suddette valvole il costruttore mi ha det...
da ingcar
mar ago 04, 2015 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA Centrale Termica
Risposte: 8
Visite : 2200

Re: SCIA Centrale Termica

Già che ci sono pongo un altro quesito...

la caldaia è alimentata a gasolio da serbatoio interrato.

Secondo voi come si può presentare la SCIA se il serbatoio non è mai stato riempito?

Grazie ancora.
da ingcar
mar ago 04, 2015 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA Centrale Termica
Risposte: 8
Visite : 2200

Re: SCIA Centrale Termica

Si intendevo quello.

OK allora posso procedere con SCIA indipendentemente.

Grazie
da ingcar
lun ago 03, 2015 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA Centrale Termica
Risposte: 8
Visite : 2200

SCIA Centrale Termica

Buongiorno, secondo voi per presentare una SCIA relativa ad una centrale termica, ed in particolare per firmare la relativa asseverazione, è necessario che sia avvenuto il sopralluogo da parte dell'INAIL con il rilascio del libretto di impianto? E se l'INAIL non ha ancora espresso parere positivo su...
da ingcar
lun mag 18, 2015 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati DICH-PROD
Risposte: 4
Visite : 1756

Re: Allegati DICH-PROD

Riprendo questo post... Ho un pavimento in classe 1 di reazione al fuoco...tale valore è riportato nella dichiarazione di conformità CE...è sufficiente allegare tale dichiarazione al DICH.PROD? O è necessario allegare altro? Da come è scritto il DICH.PROD deduco che i rapporti di classificazione o p...
da ingcar
mar apr 28, 2015 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscite di sicurezza banca
Risposte: 0
Visite : 538

Uscite di sicurezza banca

E' possibile bloccare elettricamente le uscite di emergenza di una banca dotata di CPI e sbloccarle manualmente in caso di necessità Avete esperienza diretta di progetti approvati? Requisiti particolari? In poche parole è necessario evitare che un complice dall'interno apra la porta di emergenza e f...
da ingcar
mer mar 04, 2015 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati DICH-PROD
Risposte: 4
Visite : 1756

Re: Allegati DICH-PROD

Grazie prima di tutto!

MIUM cosa è?

Quindi è obbligatorio allegare il rapporto di prova al DICH.PROD o è sufficiente allegare la DOP dalla quale si evince la reazione al fuoco?
da ingcar
mer mar 04, 2015 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati DICH-PROD
Risposte: 4
Visite : 1756

Re: Allegati DICH-PROD

Ho trovato questa: Circolare DCPREV del 21/01/2014 (n. 643). – Impiego del modello “MOD PIN- 2.3_2012_DICH.PROD” alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR). A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Prodotti da Costruzione (01/07/2013), i prodot...
da ingcar
mer mar 04, 2015 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Allegati DICH-PROD
Risposte: 4
Visite : 1756

Allegati DICH-PROD

Per un controsoffitto e un pavimento, come allegato al Dich-Prod, relativamente alla reazione al fuoco,
è sufficiente la D.O.P. o va allegato anche il certificato di prova?

Dove posso trovare indicazioni in merito?

Grazie
da ingcar
mar mar 03, 2015 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro
Risposte: 4
Visite : 1110

Re: Luogo sicuro

Quindi è una valutazione da effettuare sia per il percorso d'esodo interno al locale fino all'uscita
di emergenza sia per quello esterno dall'uscita di emergenza fino al luogo sicuro?
da ingcar
mar mar 03, 2015 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro
Risposte: 4
Visite : 1110

Re: Luogo sicuro

Il punto 1) è verificato!

Sul punto 2) ho qualche dubbio...perché dici che deve essere protetto dall'incendio?
Il percorso d'esodo è anche quello interno al locale fino all'uscita di emergenza ma
questo non è protetto dall'incendio...cosa cambia tra interno ed esterno locale?

Grazie
da ingcar
mar mar 03, 2015 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro
Risposte: 4
Visite : 1110

Luogo sicuro

Secondo voi per arrivare ad un luogo sicuro costituito da spazio scoperto posso passare da sotto una pensilina? Cioè uscendo dall'uscita di emergenza (2 moduli) del locale mi trovo sotto una pensilina, poi percorrendo circa 3 m arrivo in corridoio a cielo libero largo 2 m e lungo 7, terminato il qua...
da ingcar
gio feb 19, 2015 07:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI7240/CEI EN 60849
Risposte: 11
Visite : 2517

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Si Terminius...nel DM 20/12/12.

Per Dalmata...quella del tecnico VVF è un'interpretazione che ho letto su molti articoli a riguardo.

La realtà é che entrambe le norme sono attualmente in vigore
da ingcar
mer feb 18, 2015 19:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI7240/CEI EN 60849
Risposte: 11
Visite : 2517

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Grazie!!!

Quindi in caso di Norme ISO serve un professionista antincendio? Ma dove è scritto?

Se seguo invece la 60849 basta un tecnico abilitato vero?
da ingcar
mer feb 18, 2015 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI7240/CEI EN 60849
Risposte: 11
Visite : 2517

Re: UNI7240/CEI EN 60849

Nessuna risposta? Domanda troppo difficile?
da ingcar
lun feb 16, 2015 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI7240/CEI EN 60849
Risposte: 11
Visite : 2517

UNI7240/CEI EN 60849

Locale di pubblico intrattenimento, attività 65 del DM 151/2011. E' richiesto dal DM 19/8/96 l'impianto di allarme: I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericol...
da ingcar
mar ott 28, 2014 19:18
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni parti comuni
Risposte: 6
Visite : 2582

Re: Tubazioni parti comuni

Ho il vano contatori sotto i portici, dal contatore scendo a vista fino al pavimento e attraverso il solaio con tubo in rame in guaina e poi vado sottotraccia a soffitto del piano interrato adibito ad autorimessa...

non vado sottotraccia all'esterno ma all'interno a soffitto...che dite?
da ingcar
mar ott 28, 2014 12:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni parti comuni
Risposte: 6
Visite : 2582

Re: Tubazioni parti comuni

Ma l'art. 4.4.1.4 mi consente di attraversare l'autorimessa e lo stesso art. mi dice che posso andare sottotraccia... quindi secondo voi posso andare sottotraccia (rispettando le prescrizioni del 4.5.5) a soffitto dell'autorimessa con tubo in rame guainato? al di sopra ho i portici condominiali In p...
da ingcar
lun ott 27, 2014 16:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazioni parti comuni
Risposte: 6
Visite : 2582

Tubazioni parti comuni

L'art. 4.4.2.4 della UNI 7129 recita "Non è consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei locali costituenti le parti comuni dell’edificio"... ...cosa intende per locali? vuol dire che nel cortile o portici posso andare sotto traccia a pavimento? P.S. a pi...
da ingcar
mar set 16, 2014 08:48
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Allegati Delibera 04/14 Portata termica
Risposte: 1
Visite : 1208

Allegati Delibera 04/14 Portata termica

Nel compilare l'allegato I e gli allegati obbligatori, per una caldaia, che valore di portata termica considerate, quella al focolare o quella utile?

N.B. Sul catalogo della caldaia installata ė indicato il valore di potenza (non portata) termica al focolare e potenza termica utile.

Grazie
da ingcar
sab set 13, 2014 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strutture REI
Risposte: 2
Visite : 709

Re: Strutture REI

Grazie!
Ora chiedo suggerimenti su quali potrebbero essere gli accorgimenti richiesti nell'ultimo capoverso della circolare da te citata.

Grazie ancora!
da ingcar
ven set 12, 2014 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strutture REI
Risposte: 2
Visite : 709

Strutture REI

Se in una norma verticale è riportato "le strutture devono essere REI 120" è inclusa anche la copertura?
Se ho copertura in pannelli sandwich sorretti travature reticolari in acciaio, devo garantire R120 solo delle travature o anche dei pannelli?
Grazie
da ingcar
lun ago 04, 2014 11:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERNO)
Risposte: 19
Visite : 39520

Re: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERN

http://www.kme.com/it/smisol_tekgas scusa ma quel tubo è lo stesso che ti avevo descritto nel post "entrata in cucina" e dove mi avevi detto che non andava bene per l'attraversamento mentre tra le caratteristiche riportate è scritto tubo di rame con una speciale guaina in polietilene, stu...
da ingcar
lun ago 04, 2014 11:20
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Entrata in cucina
Risposte: 10
Visite : 3064

Re: Entrata in cucina

secondo me no. non ho la 7129 sottomano ma sicuramente ti frega il fatto di dover fare la guaina metallica. Ma dove è scritto che è necessaria la guaina metallica? L'art. 4.4.1.5 della 7129/2008 recita: Nell’attraversamento di muri perimetrali esterni, mattoni pieni, mattoni forati e pannelli prefa...
da ingcar
lun ago 04, 2014 08:16
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERNO)
Risposte: 19
Visite : 39520

Re: TUBAZIONE SOTTO TRACCIA RETE GAS METANO (IMPIANTO INTERN

soloalfa ha scritto:No. Quello va bene per la posa interrata, non sottotraccia.
E quale va bene per posa sottotraccia?
da ingcar
lun ago 04, 2014 08:13
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Entrata in cucina
Risposte: 10
Visite : 3064

Re: Entrata in cucina

Quindi soloalfa secondo te la situazione da me descritta non é a norma?

Quale art. della 7129 non rispettato?

Grazie
da ingcar
ven ago 01, 2014 17:16
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Entrata in cucina
Risposte: 10
Visite : 3064

Re: Entrata in cucina

secondo me no. l'attraversamento della parete e la realizzazione in sottotraccia deve essere fatto in guaina non aderente, nel caso di mattoni con cavità Il dubbio riguarda quel tipo particolare di tubazione con guaina con speciali camere d'aria (è una tubazione che vendono così)...che vada bene so...
da ingcar
mer lug 30, 2014 17:57
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Entrata in cucina
Risposte: 10
Visite : 3064

Entrata in cucina

Una tubazione avente le seguenti caratteristiche: EN 1057 isolato con guaina in polietilene espanso alta densità, cellule chiuse, Classe 1. Conforme UNI CIG 7129 per passaggi sotto traccia grazie alla particolare conformazione della sezione della guaina che presenta speciali camere d'aria idonee a c...
da ingcar
mer lug 30, 2014 17:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Non capisco + un...tubo...del gas?
Risposte: 16
Visite : 7773

Re: Non capisco + un...tubo...del gas?

L'impianto che attraversa box, le cantine e similari rientrano ancora nella casistica Installazione all'interno dell'edificio per la quale è ammessa la posa sotto traccia. Quella sul balcone, invece, è Installazione all'eterno dell'edificio e per questo tipo non è ammessa l'installazione sotto trac...
da ingcar
mer lug 30, 2014 17:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Non capisco + un...tubo...del gas?
Risposte: 16
Visite : 7773

Re: Non capisco + un...tubo...del gas?

Vi siete soffermati sul punto 4.4.1. 4 È consentito l'attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo d’incendio (per esempio autorimesse, box, magazzini di materiali combustibili, ecc.), purché le tubazioni di adduzione gas in acciaio abbiano soltanto giunzioni saldate e le tubazioni i...
da ingcar
lun lug 28, 2014 10:36
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Non capisco + un...tubo...del gas?
Risposte: 16
Visite : 7773

Re: Non capisco + un...tubo...del gas?

Penso sia un dubbio diffuso...sul balcone si può posare una tubazione in rame con guaina UNI10823 sotto pavimento per raggiungere la caldaia?

Se avete pareri del CIG potete postarli?

Grazie
da ingcar
mar lug 15, 2014 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
Risposte: 17
Visite : 3756

Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo

Si Ronin ė facile rispettarle però il più delle volte il committente dovrá spendere qualcosa in più ad esempio per un controsoffitto in classe 0 piuttosto che 1... Riguardo le poltrone penso che alla fine rispetterai il 50% in tutta la sala e non solo nelle vie di esodo, giusto? Altrimenti nel caso ...
da ingcar
lun lug 14, 2014 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
Risposte: 17
Visite : 3756

Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo

Perchè la norma dovrebbe concedere un grado inferiore alle sale rispetto alle vie di esodo strettamente intese ? La risposta sta nel cosa considerare via di esodo...e come citato da Ronin il DM PS considera nella lunghezza del percorso d'esodo l'interno della sala... Se invece non fosse così allora...
da ingcar
lun lug 14, 2014 18:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
Risposte: 17
Visite : 3756

Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo

Si si molto interessante... Nulla da eccepire Terminus al tuo ultimo intervento, però vorrei soffermarmi e cercare di capire insieme a voi il perché della prescrizione del 50% in classe 0...forse perché lungo una via di esodo devo avere un carico e una probabilità di incendio ridotta? Se così fosse ...
da ingcar
lun lug 14, 2014 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
Risposte: 17
Visite : 3756

Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo

Sia la norma sui locali di pubblico spettacolo che quella sui locali commerciali, parlano in modo specifico di "atri, corridoi, disimpegni, rampe e passaggi in gere e nelle vie di esodo". Se fosse da considerare tutta la sala (o tutta l'area di vendita) in tale fattispecie, avrebbero semp...
da ingcar
lun lug 14, 2014 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
Risposte: 17
Visite : 3756

Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo

Sono d'accordo con Ronin!

Supponiamo di avere un locale da ballo all'interno di un capannone...secondo voi devo rispettare il 50% in classe 0 per tutto il locale?

Secondo me si e penso anche secondo Ronin!?!?
da ingcar
lun lug 14, 2014 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco in atri e vie di esodo
Risposte: 17
Visite : 3756

Re: reazione al fuoco in atri e vie di esodo

L'Ing. del mio Comando ritiene che nel caso di un locale con due uscite di sicurezza che danno direttamente all'esterno sia da considerare tutto il locale come via di esodo e quindi il 50% in classe 0... Anche Ronin in un vecchio post riguardante una sala cinematografica riteneva che la stessa fosse...
da ingcar
sab mag 17, 2014 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina meccanica
Risposte: 1
Visite : 547

Officina meccanica

Capannone di superficie pari a circa 450 mq adibito ad officina meccanica nel quale vengono realizzati pezzi per auto (tornitore) è un'attività del DPR 151? Se si quale?