- mer ott 08, 2008 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione porte tagliafuoco
- Risposte: 9
- Visite : 4255
Re: Manutenzione porte tagliafuoco
Normativamente il titolare (ovvero l'amministratore in questo caso) deve fare un controllo periodico (al massimo semestrale) su tutti gli apprestamenti di sicurezza antincendio, comprese le porte (do per scontato che avete un'attività soggetta a CPI, edificio o autorimessa), verificandone la funzion...
- mar ott 07, 2008 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale pompe 11292
- Risposte: 26
- Visite : 6444
Re: locale pompe 11292
Si è quella.
Cambiano solo le disposizioni relative allo smaltimento dell'aria di raffreddamento dei motori delle motopompe.
L'illuminazione richiesta passa da 50 a 200 lux di cui 25 lux in emergenza per almeno 60 minuti.
Il resto è praticamente inalterato.
Cambiano solo le disposizioni relative allo smaltimento dell'aria di raffreddamento dei motori delle motopompe.
L'illuminazione richiesta passa da 50 a 200 lux di cui 25 lux in emergenza per almeno 60 minuti.
Il resto è praticamente inalterato.
- mar ott 07, 2008 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione impianti antincendio
- Risposte: 10
- Visite : 5170
Re: Manutenzione impianti antincendio
La normativa non specifica i requisiti dei soggetti incaricati delle verifiche, ma ovunque si parla di personale esperto e qualificato. In mancanza di riferimenti particolari, il minimo da pretendere e che la ditta abbia l'iscrizione alla camera di commercio ai sensi del DM 37/08 (vecchia L.46/90) p...
- lun ott 06, 2008 16:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gas compresso-quanto per fare attività?
- Risposte: 4
- Visite : 1488
Re: Gas compresso-quanto per fare attività?
Si hai ragione, la 3 è solo per gas combustibili, l'ossigeno non c'entra nulla.alessiotst ha scritto:...mi sfugge qualcosa, ma l'attività 3 non parla di gas combustibili?Terminus ha scritto:altrimenti anche la singola bombola di ossigeno sarebbe soggetta a CPI
Cmq non cambia la sostanza, la capacità è quella geometrica delle bombole.
- lun ott 06, 2008 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gas compresso-quanto per fare attività?
- Risposte: 4
- Visite : 1488
Re: Gas compresso-quanto per fare attività?
Capacità geometrica dei serbatoi.
altrimenti anche la singola bombola di ossigeno sarebbe soggetta a CPI
altrimenti anche la singola bombola di ossigeno sarebbe soggetta a CPI
- lun ott 06, 2008 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale pompe 11292
- Risposte: 26
- Visite : 6444
Re: locale pompe 11292
EccomiGIACOMO68 ha scritto:se lasci e-mail forse ti posso aiutare, ho anche bisogno di consiglio....Terminus ha scritto:Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
terminus3(chiocciola)inwind.it
- ven ott 03, 2008 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale pompe 11292
- Risposte: 26
- Visite : 6444
Re: locale pompe 11292
Danilo
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
sei riuscito ad avere la UNI?
Ho un'emergenza (e quandomai non è così? ), mi potresti confermare che la norma pubblicata ricalca il documento di inchiesta?
- gio ott 02, 2008 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
- Risposte: 8
- Visite : 2659
Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
Non cambia nulla. "L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due." Questa è la prima prescrizione che stabilisce la portata minima dell'imp...
- gio ott 02, 2008 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
- Risposte: 8
- Visite : 2659
Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
Secondo me no. Il paragrafo citati conclude, dopo aver specificato le prestazioni necessarie (almeno 2 colonne contemporanee), precisando che l'alimentazione deve assicurare l'autonomia per almeno 60 minuti. A me sembra chiarissimo. Con presenza di 2 colonne e per alberghi oltre 500 posti o oltre 32...
- mer ott 01, 2008 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
- Risposte: 8
- Visite : 2659
Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
Il paragrafo 11.3.2.2 mi sembra chiaro. Devi garantire portata e pressione ai tre idranti idraulicamente sfavoriti (120 l/min e 2 bar) Devi garantire 360 l/min per ogni colonna montante (ovviamente se garantisci i 3 idranti più alti sulla colonna sfavorita, anche le altre colonne sono a posto) ...e ...
- mer ott 01, 2008 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 87
- Risposte: 4
- Visite : 1267
Re: attività 87
Bozza di regolamento sulla 87?
Non mi risulta.
Io conosco le guide del Comando VVF di Roma sulla 87.
Se hai qualche informazione in più.........
Non mi risulta.
Io conosco le guide del Comando VVF di Roma sulla 87.
Se hai qualche informazione in più.........
- mer ott 01, 2008 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
- Risposte: 11
- Visite : 2593
Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
Evviva il verga
Mai progettare e firmare qualcosa che riteniamo pericoloso, senza che vi sia una richiesta o prescrizione scritta dai VVF.
Mai progettare e firmare qualcosa che riteniamo pericoloso, senza che vi sia una richiesta o prescrizione scritta dai VVF.
- mer ott 01, 2008 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
- Risposte: 11
- Visite : 2593
Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
Lame d'acqua? Ma non avevi la compartimentazione?
Così se si incendia il gasolio, l'acqua me lo solleva e me lo sparge dappertutto, fuori e dentro la CT.........incendiato ovviamente.
Avrei capito di più una inertizzazione a CO2.
Così se si incendia il gasolio, l'acqua me lo solleva e me lo sparge dappertutto, fuori e dentro la CT.........incendiato ovviamente.
Avrei capito di più una inertizzazione a CO2.
- mer ott 01, 2008 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
- Risposte: 11
- Visite : 2593
Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
Diciamo che i requisiti di ubicazione, accesso e aerazione sono quelle basilari per la sicurezza dell'impianto. Siccome la norma concede di derogare sull'esistente (per non far buttare via a molti le loro vecchie centrali), i VVF pretenderanno misure alternative di sicurezza (rivelatori fumo-incendi...
- mer ott 01, 2008 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
- Risposte: 11
- Visite : 2593
Re: NOP Centrale termica a gasolio_15 % parete
La normativa questo dice.
Ubicazione: punto 4.1.1
I VVF non dovrebbero negarti l'approvazione.
Ubicazione: punto 4.1.1
I VVF non dovrebbero negarti l'approvazione.
- mar set 30, 2008 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione conformità impianto gas
- Risposte: 4
- Visite : 2319
Re: dichiarazione conformità impianto gas
ciò che dici è giusto. Nella valutazione dei rischi va tenuto conto del deposito di bombole, qualsiasi sia il loro contenuto. L'incendio deve essere evitato e quale misura di riduzione dei rischi residui il deposito bombole va tenuto al riparo, lontano da depositi di materiale combustibile o attivit...
- mar set 30, 2008 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dichiarazione conformità impianto gas
- Risposte: 4
- Visite : 2319
Re: dichiarazione conformità impianto gas
Che tu debba avere la DICO per ogni impianto come da 37/08 non ci piove. I VVF sono interessati ad avere copia delle DICO per quegli impianti che possono avere rilevanza ai fini antincendio (ovviamente a loro non interessa nulla l'impianto di scarico o quello di adduzione idrica sanitaria, o anche l...
- mar set 30, 2008 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione naturale delle autorimesse
- Risposte: 5
- Visite : 4198
Re: aerazione naturale delle autorimesse
In effetti non viene detto da nessuna parte che dette superfici debbano dare su spazio a cielo aperto (il testo coordinato del DM scaricabile dal sito dei VVF non dice nulla a riguardo e non ricordo circolari specifiche). Per quanto riguarda intercapedini e/o camini, la norma poi specifica che dette...
- mar set 30, 2008 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale pompe 11292
- Risposte: 26
- Visite : 6444
Re: locale pompe 11292
Se qualcuno ce l'ha sottomano può confermare quanto sopra?
- mar set 30, 2008 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione generatori aria calda
- Risposte: 12
- Visite : 4149
Re: Aerazione generatori aria calda
Si se classifichi le zone, specialmente per capannoni ampi, hai sfere di qualche dm. Come dici tu il foro serve per l'evacuazione di sacche di gas che dovessero originarsi dalla linea di alimentazione del generatore. Ricordi cosa accadeva con la vecchia 64-2: zona classificata (non mi ricordo più la...
- lun set 29, 2008 20:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale pompe 11292
- Risposte: 26
- Visite : 6444
Re: locale pompe 11292
Non l'ho ancora letta, ma ho letto l'inchiesta pubblica. Questa riportava alcune indicazioni "nuove" rispetto alla UNI 10779 e UNI EN 12845, per esempio: - obbligo di accesso mediante porta verticale (quindi non più ammesse botole verticali con buona pace dei fornitori di sistemi interrati...
- lun set 29, 2008 19:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione generatori aria calda
- Risposte: 12
- Visite : 4149
Re: Aerazione generatori aria calda
Credo proprio di si.
Il DM parla di potenzialità indipendentemente dal fatto che il generatore sia stagno (tipo C) o meno.
Il DM parla di potenzialità indipendentemente dal fatto che il generatore sia stagno (tipo C) o meno.
- lun set 29, 2008 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
- Risposte: 8
- Visite : 2659
Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845
La regola tecnica specifica quali prestazioni deve avere l'impianto idrico antincendio: almeno 360 l/min per colonna montante e se più di una, il funzionamento di almeno due colonne, per almeno 60 minuti. Questo per gli UNI45 interni. Nel caso vi siano gli UNI70 esterni, la norma parla di 460 l/min ...
- dom set 28, 2008 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a 2 combustibili
- Risposte: 1
- Visite : 863
Re: Centrale termica a 2 combustibili
A) non mi sembra vi siano preclusioni, rimanendo oltretutto al di sotto dei 30kW, non applichi neanche il DM 12/04/96 per la caldaia a gas (la UNI 7129 sempre), ma solo il DM per le due caldaie a gasolio. B) il locale è in comune, comunque non vai ad influire sul godimento dello stesso da parte degl...
- dom set 28, 2008 17:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONE IMPIANTI AUTORIMESSA INTERRATA
- Risposte: 1
- Visite : 874
Re: DICHIARAZIONE IMPIANTI AUTORIMESSA INTERRATA
Non credo che vi sia altro impianto da certificare per i VVF.
- dom set 28, 2008 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MOD DICH PROD 2008
- Risposte: 1
- Visite : 1359
Re: MOD DICH PROD 2008
No, non sono prodotti impiegati ai fini della reazione e resistenza al fuoco.
Per gli estintori dovrai produrre i certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità al momento del sopralluogo, qualora richiesti del funzionario
Per gli estintori dovrai produrre i certificati di omologazione e dichiarazioni di conformità al momento del sopralluogo, qualora richiesti del funzionario
- dom set 28, 2008 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COMPILAZIONE NUOVI MODELLI RICHIESTA C.P.I.
- Risposte: 1
- Visite : 1014
Re: COMPILAZIONE NUOVI MODELLI RICHIESTA C.P.I.
Già risposto nell'altro post
- dom set 28, 2008 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIORNAMENTO MODULISTICA PER RICHIESTA CPI
- Risposte: 9
- Visite : 3652
Re: AGGIORNAMENTO MODULISTICA PER RICHIESTA CPI
Non conta quali modelli usi, l'importante è che puoi certificare utilizzando il metodo tabellare di cui alla Circ.91/61.
Credo comunque che i VVF preferiscano ormai i modelli del 2008.
Credo comunque che i VVF preferiscano ormai i modelli del 2008.
- ven set 26, 2008 18:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sistema automatico antincendio o manuale?
- Risposte: 13
- Visite : 2490
Re: Sistema automatico antincendio o manuale?
Benissimo. Allora l'incauto committente si mette completamente nelle mani dell'impresa che deve fare il lavoro, senza alcuna possibilità di controllo. Ma senza la pratica CPI come diavolo fai a sapere cosa devi fare e come lo devi fare (idranti. sprinkler, riserve idriche, impianti di rivelazione, c...
- gio set 25, 2008 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sistema automatico antincendio o manuale?
- Risposte: 13
- Visite : 2490
Re: Sistema automatico antincendio o manuale?
Uhmmmm Questa è la solita situazione del c....o: si fanno le cose al contrario di come andrebbero affrontate (scusa non ti sto prendendo di petto, è più che altro uno sfogo). La via corretta, specialmente per l'antincendio è: - far fare il progetto (quindi valutazione rischi, definizione degli impia...
- gio set 25, 2008 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sistema automatico antincendio o manuale?
- Risposte: 13
- Visite : 2490
Re: Sistema automatico antincendio o manuale?
Il DM non è un problema, da delle indicazioni di massima, principalmente riguardo le vie di esodo ed uscite di sicurezza. Comunque credo che tu debba prima di tutto determinare il layout aziendale, quindi i flussi dei materiali combustibili, i carichi di incendio e le modalità operative (comprese le...
- gio set 25, 2008 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sistema automatico antincendio o manuale?
- Risposte: 13
- Visite : 2490
Re: Sistema automatico antincendio o manuale?
Essendo il primo a risponderti ti do il benvenuto. Dunque per tale attività (13-14 o anche 17) non vi sono normative verticali, ovvero specifiche. Quindi occorre fare una seria valutazione dei rischi, appoggiandosi alla procedura di cui al DM 10/03/98: tale valutazione ti dovrà dire se è necessario ...
- mer set 24, 2008 12:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tettoio apeta adibita a parcheggio auto
- Risposte: 5
- Visite : 1814
Re: Tettoio apeta adibita a parcheggio auto
Concordo ovviamente sulle ventilazioni della copertura. Però se questa è in laterocemento o precompresso dovrebbe essere almeno R60, per poter garantire i soccorsi: pensa ad una o più auto incendiate con feriti ed i VVF e la Croce Rossa che devono intervenire.............non si può rischiare che il ...
- mer set 24, 2008 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tettoio apeta adibita a parcheggio auto
- Risposte: 5
- Visite : 1814
Re: Tettoio apeta adibita a parcheggio auto
Il DM 01/02/86 definisce l'autorimessa, specificando che non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Detto questo non saresti soggetto a CPI (ma sinceratene al Comando VVF, in quanto il DM 16/02/82 non lo specifica ed il DM 01/02/86 non dice che tale definizione influisce ...
- mer set 24, 2008 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: larghezza scale autorimessa a più piani e rampa carrabile
- Risposte: 1
- Visite : 1479
Re: larghezza scale autorimessa a più piani e rampa carrabile
Il dimensionamento delle scale sul flusso proveniente da due piani attigui, aventi il massimo affollamento, proviene sia da altre norme verticali, sia dal DM 10/03/98, che comunque è sempre di riferimento. Per quanto riguarda l'utilizzo della rampa carrabile, il DM in effetti non specifica se si pos...
- mer set 24, 2008 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: compartimentazione centrale termica/autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 1445
Re: compartimentazione centrale termica/autorimessa
Hai solo att.91 e non la 92.
Il DM 01/02/86 ti imporrebbe il REI60, mentre il DM 12/04/96 ti impone il REI120 (verso qualsiasi altro locale).
Il REI 180 lo dovresti assicurare solo tra attività 91 e 92.
Il DM 01/02/86 ti imporrebbe il REI60, mentre il DM 12/04/96 ti impone il REI120 (verso qualsiasi altro locale).
Il REI 180 lo dovresti assicurare solo tra attività 91 e 92.
- lun set 22, 2008 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 47 e compartimentazione
- Risposte: 9
- Visite : 2511
Re: attività 47 e compartimentazione
In effetti pur essendoci compartimentazioni, l'attività rientra nella 47.
Per gli EFC chiedi alla Tecnocupole Pancaldi.
Per gli EFC chiedi alla Tecnocupole Pancaldi.
- lun set 22, 2008 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione autorimessa
- Risposte: 7
- Visite : 5094
Re: Ventilazione autorimessa
Bel problema. Il DM prescrive almeno 3 ricambi orari, ma ovviamente considera sempre presente la ventilazione naturale minima. Se tu non hai ventilazione naturale, dovresti garantire una ventilazione continua minima, anche per motivi igienici, oltre che una ventilazione con funzione antincendio, ass...
- lun set 22, 2008 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 47 e compartimentazione
- Risposte: 9
- Visite : 2511
Re: attività 47 e compartimentazione
Quoto badaniele
- lun set 22, 2008 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificati e Collaudi secondo Factory Mutual
- Risposte: 1
- Visite : 1057
Re: Certificati e Collaudi secondo Factory Mutual
vedi il sito http://www.fmglobal.com
Vi sono dei documenti tecnici che vengono presi dalle compagnie assicuratrici come base per l'accettazione dei sistemi di sicurezza aziendali.
Ci sono anche standard per gli impianti antincendio.
Vi sono dei documenti tecnici che vengono presi dalle compagnie assicuratrici come base per l'accettazione dei sistemi di sicurezza aziendali.
Ci sono anche standard per gli impianti antincendio.
- lun set 22, 2008 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete su Disimpegno
- Risposte: 4
- Visite : 1755
Re: Parete su Disimpegno
Prima il DM 12/04/96 (4.2.2) dice che le strutture di separazione da altri ambienti devono essere REI120 (sopra i 116kW), poi dice che i disimpegni di accesso possono essere REI60 con porte REI60 (4.2.5) subito dopo dice che le porte delle CT devono essere almeno REI60 (4.2.5.1). Stante che porte ve...
- ven set 19, 2008 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mattatoio
- Risposte: 3
- Visite : 1295
Re: mattatoio
Allora ClaraF per il mattatoio da il valore di 40MJ/mq (frattile 80%) il Corbo riportava 50MJ/mq un testo (vecchiotto) che ho mi dice tra 5 e 10 Kg di legna equiv., il che porterebbe a 87-175 MJ/mq, ma bisognerebbe vedere cosa ci viene messo dentro (magari anche le celle frigo e i locali di servizio...
- ven set 19, 2008 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: mattatoio
- Risposte: 3
- Visite : 1295
Re: mattatoio
Se all'interno hai un'area di deposito (celle frigo o altro) superiore a 1000mq hai l'attività 88. Se altrimenti hai tutta superficie lavorativa (ergo postazioni di lavoro e non magazzini), se non sbaglio, non vi sono attività corrispondenti soggette a controllo dei VVF. Naturalmente trattandosi di ...
- ven set 19, 2008 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOIO INERTIZZATO
- Risposte: 3
- Visite : 1192
Re: SERBATOIO INERTIZZATO
Non mi sono spiegato bene?
Ogni parete della CT, verso ogni altro locale, deve avere caratteristiche REI120, quindi anche quella verso il locale ex-serbatoio, se questo non è parte integrante della stessa CT.
Ogni parete della CT, verso ogni altro locale, deve avere caratteristiche REI120, quindi anche quella verso il locale ex-serbatoio, se questo non è parte integrante della stessa CT.
- ven set 19, 2008 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificato Prevenzione Incendi
- Risposte: 1
- Visite : 973
Re: Certificato Prevenzione Incendi
Per i VVF quello che conta è la potenza al focolare nominale dell'apparecchio, indipendentemente dalle regolazioni, che in quanto tali possono essere cambiate in qualsiasi momento dall'utente. Quindi se l'impianto di verniciatura ha una potenza al focolare nominale superiore a 116kW sei comunque sog...
- ven set 19, 2008 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 15% verso esterno
- Risposte: 2
- Visite : 1085
Re: 15% verso esterno
Nessuna caratteristica di compartimentazione (non avrebbe senso).
Solo nel caso di muratura portante, questa deve avere caratteristiche R120 (non EI) come da normativa.
Solo nel caso di muratura portante, questa deve avere caratteristiche R120 (non EI) come da normativa.
- ven set 19, 2008 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOIO INERTIZZATO
- Risposte: 3
- Visite : 1192
Re: SERBATOIO INERTIZZATO
Sono le pareti della nuova CT che devono avere caratteristiche REI. Quindi se lasci la libera comunicazione tra la CT ed il locale serbatoi, quest'ultimo farà parte integrante della CT, con conseguente obbligo di compartimentarne le pareti ed il solaio (in questo caso tale volume rimarrà inutilizzat...
- gio set 18, 2008 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIAZIONE RETE ANTINCENDIO
- Risposte: 2
- Visite : 979
Re: VARIAZIONE RETE ANTINCENDIO
Dunque, l'impianto idrico antincendio non è di persè un'attività soggetta a controllo dei VVF, quindi non sei obbligato a presentare un progetto di variante per l'approvazione preventiva. Comunque ai VVF andrà sicuramente consegnato il progetto as-built in allegato alla dichiarazione di conformità, ...
- gio set 18, 2008 17:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pannelli solari per la questione del 50%
- Risposte: 82
- Visite : 12196
Re: pannelli solari per la questione del 50%
Qui nel forum si sono spesi fiumi di parole sulla questione obbligo SI/NO. Puoi andare a leggere quanto abbiamo discusso sulel posizioni di ognuno. Io personalmente, i pannelli solari termici per acs li metto sul nuovo, convincendo il costruttore riottoso che con il cliente ci fa un figurone (ed il ...
- gio set 18, 2008 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CARTELLONISTICA PER GARAGE
- Risposte: 2
- Visite : 1686
Re: CARTELLONISTICA PER GARAGE
Non è un decreto ma una Lettera Circolare del Ministero. comunque dice che per tratti limitati le corsie di manovra possono avere larghezza non inferiore a 3,00m, con l'installazione di apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata da specchi parabolici ai cambi di direzion...