La ricerca ha trovato 187 risultati
- mer set 09, 2020 08:54
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 x sanatoria abuso quale normativa utilizzare
- Risposte: 11
- Visite : 7215
Re: L10 x sanatoria abuso quale normativa utilizzare
attualmente, si tratterebbe di ampliamento, il quale, se inferiore al 15% del volume riscaldato pre esistente si riconduce al caso di riqualificazione, se superiore invece è assimilabile a nuova costruzione (con esclusione delle verifiche FER). Ma voi lo associate a "riqualificazione energetic...
- ven ago 28, 2020 12:19
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia
- Risposte: 21
- Visite : 9248
Re: Conto termico 2.A Pompe di calore > 200 kW e tramissione misure energia
trasmissione misure energia... avete nuove info? Dico al cliente di annotarsi i consumi annualmente e di tenerli a disposizione?
- ven ago 28, 2020 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico - esperienza accesso a prenotazione
- Risposte: 8
- Visite : 2082
- gio ago 27, 2020 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico - esperienza accesso a prenotazione
- Risposte: 8
- Visite : 2082
Re: Conto termico - esperienza accesso a prenotazione
Riprendo il post.
Ad oggi qualcosa è cambiato?
Per lavori di breve durata (es. cambio caldaia) è sempre più opportuno l'accesso diretto a conclusione dei lavori?
Ad oggi qualcosa è cambiato?
Per lavori di breve durata (es. cambio caldaia) è sempre più opportuno l'accesso diretto a conclusione dei lavori?
- mer lug 22, 2020 14:23
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: VMC e classe energetica
- Risposte: 7
- Visite : 4956
Re: VMC e classe energetica
La mia situazione non è cambiata dal 2017.
Non ho ancora provato a fare simulazioni con VMC localizzate, tipo quelle da 60 mc/h e 4 W di assorbimento.
Non ho ancora provato a fare simulazioni con VMC localizzate, tipo quelle da 60 mc/h e 4 W di assorbimento.
- ven lug 03, 2020 09:08
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Clima 2020 - Iva al 10% + Enea
- Risposte: 17
- Visite : 2625
Re: Clima 2020 - Iva al 10% + Enea
Quindi anche un cambio caldaia con una nuova a condensazione senza necessità di titoli edilizi può essere detratto al 50% per bonus casa e si possono evitare le valvole termostatiche in quanto non obbligatorie? Vedi faq G sul Bonus Casa. "Nell’intervento di sostituzione del generatore di calor...
- gio apr 16, 2020 09:28
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Iscrizione portaltermico GSE per Conto termico
- Risposte: 23
- Visite : 10093
Re: Iscrizione portaltermico GSE per Conto termico
io registro mario bianchi e metto me per accesso = prima registrazione e trovo cliente tra i miei clienti poi registro mario bianchi con mario bianchi per accesso = creo account da dare alla fine a mario bianchi il secondo passo sarebbee un "associa utente" ma un nuovo utente può vedere l...
- mar apr 14, 2020 16:38
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Iscrizione portaltermico GSE per Conto termico
- Risposte: 23
- Visite : 10093
Re: Iscrizione portaltermico GSE per Conto termico
Cliente industriale elettrico va sempre bene Supponendo che riesca a risolvere, in generale dovrei procedere così come scritto sotto? Se vuoi andare spedito soprattutto nel post domanda (integrazioni, esito, contratto, ecc.) - metti chiunque del cliente (X) come persona che inserisce i dati, ma met...
- gio mar 12, 2020 09:55
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: bonuscasa 50% ripartitori
- Risposte: 17
- Visite : 4216
Re: bonuscasa 50% ripartitori
Nel caso di centralizzato dove i proprietari hanno sostenuto singolarmente le spese faccio una pratica per alloggio? Compilo il numero di unità immobiliari servite totali ed il numero di ripartitori del singolo alloggio considerato?
- lun feb 17, 2020 14:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: biomassa e decreto 28 ci risiamo
- Risposte: 32
- Visite : 7405
- mer feb 05, 2020 16:01
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico - Scaldacqua e pdc
- Risposte: 4
- Visite : 3217
Re: Conto termico - Scaldacqua e pdc
Quindi applicabile solamente il Bonus casa perché utilizzabile per l'installazione senza sostituzione.
Grazie infinite!
Grazie infinite!
- mer feb 05, 2020 11:36
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico - Scaldacqua e pdc
- Risposte: 4
- Visite : 3217
Re: Conto termico - Scaldacqua e pdc
Scusa ma perché se lo scaldacqua è a pompa di calore non posso ricorrere all'Ecobonus?
- mer feb 05, 2020 09:14
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico - Scaldacqua e pdc
- Risposte: 4
- Visite : 3217
Conto termico - Scaldacqua e pdc
Buongiorno, sostituisco una caldaia utilizzata per climatizzazione e produzione acs: - installo una pompa di calore per climatizzazione e richiedo l'incentivo Conto Termico; - installo uno scaldacqua per il quale non posso richiedere l'incentivo Conto Termico (non sostituendo uno scaldacqua elettric...
- dom dic 22, 2019 12:01
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto Terimco - Pagamento professionisti
- Risposte: 12
- Visite : 5233
Conto Terimco - Pagamento professionisti
Pratiche conto termico. Se il soggetto responsabile volesse pagare pratica, APE e diagnosi dopo l'attivazione del contratto? Non richiedendo soldi per tali spese ovviamente.
Se qualcuno può aiutarmi visto che non rispondono ad un mese dalla segnalazione.
Grazie
Se qualcuno può aiutarmi visto che non rispondono ad un mese dalla segnalazione.
Grazie
- sab dic 21, 2019 11:04
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico - Ultima fattura non considerata
- Risposte: 9
- Visite : 4304
Re: Conto termico - Ultima fattura non considerata
d'altro canto, non vorrei che si fossero forzate le regole con pagamenti da 80 euro di avviamento per tirare dentro apparecchi installati mesi prima.... Ma non ne capisco il motivo. Questa è una pratica che nasce con l'obiettivo di ottenere l'incentivo, partendo con foto bonifici ecc., quindi mette...
- sab dic 21, 2019 10:10
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico - Ultima fattura non considerata
- Risposte: 9
- Visite : 4304
Re: Conto termico - Ultima fattura non considerata
d'altro canto, non vorrei che si fossero forzate le regole con pagamenti da 80 euro di avviamento per tirare dentro apparecchi installati mesi prima.... Ma non ne capisco il motivo. Questa è una pratica che nasce con l'obiettivo di ottenere l'incentivo, partendo con foto bonifici ecc., quindi mette...
- ven dic 20, 2019 17:12
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico - Ultima fattura non considerata
- Risposte: 9
- Visite : 4304
Re: Conto termico - Ultima fattura non considerata
Non ne capisco il senso della precisazione del pagamento "del bene". Se emettono una fattura di acconto, un paio di grosse fatture per la fornitura e l'esecuzione principale e a distanza di tempo terminano i lavori con collaudi e regolazioni varie fai la fattura a saldo....... dovrei invia...
- ven dic 20, 2019 16:43
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico - Ultima fattura non considerata
- Risposte: 9
- Visite : 4304
Conto termico - Ultima fattura non considerata
Buonasera, mi contestano l'aver tenuto conto del pagamento dell'ultima fattura, secondo loro emessa dopo molto tempo dalle precedenti e per beni non significativi, per le tempistiche di invio. Avevo letto che già qualcuno di voi aveva accennato a questo problema ma non ritrovo l'argomento. Come avet...
- lun dic 02, 2019 22:29
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CT sempre imprevedibile
- Risposte: 7
- Visite : 3457
Re: CT sempre imprevedibile
Hai ragione! Pardon...a_brettyou ha scritto: ↑lun dic 02, 2019 21:18 PS: ma perché c'è sempre questa mania di accodare argomenti che non c'entrano nulla col thread originale invece di aprirne uno nuovo?
- lun dic 02, 2019 19:16
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CT sempre imprevedibile
- Risposte: 7
- Visite : 3457
Re: CT sempre imprevedibile
Sapete per caso se fatture e bonifici per diagnosi energetica e APE devono essere fatti prima dell'invio della pratica? o si può riportare 0 come valore nelle relative spese?
- gio nov 21, 2019 09:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus multi-generatore
- Risposte: 3
- Visite : 1672
Re: Ecobonus multi-generatore
Grazie per la risposta però nel caso di sostituzione di caldaia che di pompa di calore ho trovato, nei vademecum, che "l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico". Nelle 6D riportano che "In assenza di una specifica definizione d...
- mar nov 19, 2019 11:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus multi-generatore
- Risposte: 3
- Visite : 1672
Ecobonus multi-generatore
Buongiorno,
nel caso di impianto alimentato da più generatori si può inviare una pratica per la sostituzione di ogni singolo generatore se questo avviene in vari anni? La stessa cosa si può fare se sostituisco prima la pompa di calore e successivamente la caldaia in un sistema ibrido esistente?
nel caso di impianto alimentato da più generatori si può inviare una pratica per la sostituzione di ogni singolo generatore se questo avviene in vari anni? La stessa cosa si può fare se sostituisco prima la pompa di calore e successivamente la caldaia in un sistema ibrido esistente?
- ven nov 15, 2019 15:38
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
- Risposte: 100
- Visite : 35454
Re: Conto termico biomassa...continue richieste di integrazioni!
Io per una pratica di sostituzione caldaia con una PDC ho inviato una relazione con calcoli dimostrativi del fabbisogno dei locali evidenziando il fatto che il generatore sostituito non era dimensionato correttamente.
- mer nov 13, 2019 17:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: fatture lavori pdc 2017 - fattura pratica 2018
- Risposte: 6
- Visite : 2666
Re: fatture lavori pdc 2017 - fattura pratica 2018
Avete trovato aggiornamenti?
Ora che nella pratica per il Bonus Casa che non si riportano nemmeno più gli importi si possono portare in detrazione fatture successive all'invio della pratica?
Ora che nella pratica per il Bonus Casa che non si riportano nemmeno più gli importi si possono portare in detrazione fatture successive all'invio della pratica?
- lun nov 11, 2019 16:58
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Iscrizione portaltermico GSE per Conto termico
- Risposte: 23
- Visite : 10093
Re: Iscrizione portaltermico GSE per Conto termico
Per errore nella prima pratica mi sono registrato come utente al momento della creazione dell'operatore. Praticamente solamente accedendo dal mio profilo vedo la pratica. E' possibile secondo voi rimediare ed ottenere delle credenziali di accesso da dare al cliente?
- mer nov 06, 2019 19:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Normativa progettazione edifici ante 2005
- Risposte: 1
- Visite : 929
Normativa progettazione edifici ante 2005
Buonasera, devo verificare il progetto dell' ampliamento di un'abitazione secondo la normativa vigente nel 2004. Ho trovato solo quanto veniva richiesto dal DPR 412/93 che però faceva riferimento agli impianti di nuova installazione. Qualcuno sa indicarmi dove poter trovare i requisiti richiesti? Gr...
- mar ott 22, 2019 16:56
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: frazionamento e conto termico
- Risposte: 5
- Visite : 1926
Re: frazionamento e conto termico
Ha ragione girondone. Secondo le faq: "Può essere incentivato un intervento che consiste nell'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di una singola utenza? Qualora l’intervento comporti il distacco di una singola utenza dall'impianto di climatizzazione centralizzato e l’insta...
- mar ott 08, 2019 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
- Risposte: 100
- Visite : 43529
Re: Nuovo applicativo CIVA per denuncie INAIL
Qualcuno è riuscito ad effettuare l'invio tramite il profilo dell'installatore?
- mer set 25, 2019 18:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaie Esterne
- Risposte: 8
- Visite : 1909
Re: Caldaie Esterne
Sì, tranne che per generatori di calore facenti parte di insiemi certificati. Teoricamente se è un impianto con collegamento dell'unità interna-esterna fatto dall'installatore non è un sistema certificato come insieme dal produttore e rientra nella denuncia INAIL.
Correggetemi se sbaglio.
Correggetemi se sbaglio.
- gio set 19, 2019 16:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica + Ape
- Risposte: 7
- Visite : 2245
Re: Diagnosi energetica + Ape
conta la potenza dell intero edificio pre opera quindi servono diagnosi ed ape su cosa faccia spesso il portale con in vari browser purtroppo è risaputo Grazie della risposta! il porb spesso è capire per loro quale sia "l intero edificio" e mi hanno anche risposto pigliandomi per le chiap...
- mer set 18, 2019 21:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Diagnosi energetica + Ape
- Risposte: 7
- Visite : 2245
Diagnosi energetica + Ape
Buonasera, in pratiche di Conto Termico precedenti con sostituzione di generatori > 200 kW con PDC < 200 kW non veniva chiesto dal portale Diagnosi energetica + Ape. Ora per sostituzione di caldaie > 200 kW con generatori a biomassa < 200 kW mi richiedono tale documentazione. Le faq riportano "...
- mer ago 28, 2019 12:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
- Risposte: 38
- Visite : 21888
Re: CALDAIA A PELLET E VOLUME ACCUMULO CONTO TERMICO
Scusate ma mi sapete confermare se per "volume di accumulo" posso considerare anche il contenuto del generatore e delle tubazioni o solamente quello del puffer?
Grazie.
Grazie.
- gio mar 28, 2019 09:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pratica ENEA superati i termini 90 gg
- Risposte: 0
- Visite : 1187
Pratica ENEA superati i termini 90 gg
Buongiorno, il procedimento per l'inserimento di pratiche oltre i 90 gg dal collaudo è: 1) inserire la pratica con la fine lavori effettiva (visto che il portale non segnala più l'errore se superati i 90 gg); 2) far pagare al cliente la sanzione. é corretto? ci sono limiti di tempo per il pagamento ...
- dom gen 13, 2019 20:52
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Automezzi Certificati Pellet sfuso
- Risposte: 1
- Visite : 2159
Automezzi Certificati Pellet sfuso
Buonasera, non riesco a trovare chiarimenti a livello normativo per quanto inerente la certificazione dei mezzi di trasporto di pellet sfuso. Nel caso di Conto Termico da quanto ho capito viene richiesta la sola certificazione del pellet ma non ho trovato correlazione tra certificazione del conbusti...
- gio nov 15, 2018 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fattore di ombreggiatura - ALLEGATOB alla Dgr n. 2398
- Risposte: 0
- Visite : 1067
Fattore di ombreggiatura - ALLEGATOB alla Dgr n. 2398
Come da titolo sto calcolando il fattore di ombreggiatura medio di un fabbricato in quanto il Dgr n. 2398 richiede: - 1. calcolo secondo UNI EN 832 Appendice G del fattore di ostruzione (G.2.2), calcolo del fattore di ombreggiatura dovuto ad aggetti verticali, orizzontali (G.2.3) e schermi mobili (G...
- ven nov 09, 2018 12:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Compensi per diverse pratiche
- Risposte: 2
- Visite : 1100
Re: Compensi per diverse pratiche
Condivido ma mi pongo il problema nel caso di una pratica con detrazione 50% ed una al 65%...
- ven nov 09, 2018 11:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Compensi per diverse pratiche
- Risposte: 2
- Visite : 1100
Compensi per diverse pratiche
Diverse dichiarazioni ENEA (Es. comma 345 e 347) contemporanee su stesso edificio.
Il professionista deve emettere le fatture cercando di suddividere le spese in base all'intervento (Es. legge10, AQE ecc. oltre all'APE del tecnico esterno)?
Grazie.
Il professionista deve emettere le fatture cercando di suddividere le spese in base all'intervento (Es. legge10, AQE ecc. oltre all'APE del tecnico esterno)?
Grazie.
- ven set 21, 2018 10:42
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
- Risposte: 7
- Visite : 4056
Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Ma scusate allora per lo stesso principio nell'esempio di fabbricato con più unità dove magari abitano genitori e figli e dichiarano di pagare a forfait o addirittura di non pagare posso non fare contabilizzazione???
- ven set 21, 2018 10:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Realizzazione ufficio in magazzino esistente
- Risposte: 0
- Visite : 823
Realizzazione ufficio in magazzino esistente
Mi trovo nella situazione di dover ricavare un ufficio in un magazzino non riscaldato… quindi "Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici." giusto? Inoltre, dat...
- mer set 19, 2018 21:36
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
- Risposte: 7
- Visite : 4056
Re: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Questo concetto è chiarato in qualche documento? Dal Dlgs si parla solo di "singole unità immobiliari (utenze)", "condominio" ecc.
- mar set 18, 2018 18:35
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
- Risposte: 7
- Visite : 4056
Contabilizzazione diverse unità stessa ditta
Nel caso di fabbricati artigianali o commerciali dove abbiamo un impianto "centralizzato" a servizio anche dell'alloggio del custode oppure degli uffici e quindi diverse unità ma della stessa ditta con unica fatturazione del combustibile alla società proprietaria… devo contabilizzare?
Grazie
Grazie
- mar set 18, 2018 15:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico multi-intervento
- Risposte: 5
- Visite : 1698
Re: Conto termico multi-intervento
Altro dilemma se mi potete aiutare.
Non è vietato effettuare pagamenti prima della concessione/titolo edilizio/inizio lavori ecc. vero?
Non è vietato effettuare pagamenti prima della concessione/titolo edilizio/inizio lavori ecc. vero?
- mar set 18, 2018 08:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico multi-intervento
- Risposte: 5
- Visite : 1698
Re: Conto termico multi-intervento
Giusta osservazione.
Grazie molto gentile.
Grazie molto gentile.
- lun set 17, 2018 14:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio trasmittanza serramenti
- Risposte: 5
- Visite : 1543
Re: Dubbio trasmittanza serramenti
Si certo ma dato che mi ha dato anche Ug mi è subito parso anomalo.
Comunque sto procedendo come da tuo consiglio.
Grazie
Comunque sto procedendo come da tuo consiglio.
Grazie
- lun set 17, 2018 14:48
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto termico multi-intervento
- Risposte: 5
- Visite : 1698
Conto termico multi-intervento
Chiedo a chi ha dimestichezza in materia. Conviene sempre fare un'unica pratica nel caso di multi-intervento o ci sono casi dove è preferibile dividere il tutto? Se avete eventuali note particolari da considerare prima dei lavori per il caso di PDC o caldaia a biomassa in abbinamento a solare termic...
- mar ago 28, 2018 16:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dubbio trasmittanza serramenti
- Risposte: 5
- Visite : 1543
Dubbio trasmittanza serramenti
Il serramentista mi fornisce dichiarazione riportando solamente Ug ed Uw.
Può mai verificarsi che la trasmittanza termica del serramento sia inferiore rispetto a quella del solo vetro???
Serramenti di normali dimensioni (Es. 700x1400) triplo vetro con cassonetto iso.
Può mai verificarsi che la trasmittanza termica del serramento sia inferiore rispetto a quella del solo vetro???
Serramenti di normali dimensioni (Es. 700x1400) triplo vetro con cassonetto iso.
- dom lug 01, 2018 20:02
- Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
- Argomento: Calcolo millesimi con autonomo vicino
- Risposte: 0
- Visite : 3209
Calcolo millesimi con autonomo vicino
Buonasera a tutti. Palazzina con ripartitori. Mentre ognuno realizza le varie ristrutturazioni un condomino rende autonomo il proprio appartamento. Nel calcolo della ripartizione millesimale come valuto le dispersioni verso l'alloggio autonomo? In questo caso secondo voi conviene utilizzare inoltre ...
- sab giu 09, 2018 09:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: autonomia degli interventi edilizi - 65%
- Risposte: 2
- Visite : 1343
Re: autonomia degli interventi edilizi - 65%
Scusate l'ignoranza ma per porre quesiti all'agenzia delle entrate bisogna accedere al servizio Entratel - Fisconline? Non trovo altri contatti.
- ven giu 08, 2018 18:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: autonomia degli interventi edilizi - 65%
- Risposte: 2
- Visite : 1343
autonomia degli interventi edilizi - 65%
Buonasera,
come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche nel caso delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico vale l'azzeramento dei limiti di spesa con una nuova concessione edilizia con interventi sullo stesso immobile?
Grazie
come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche nel caso delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico vale l'azzeramento dei limiti di spesa con una nuova concessione edilizia con interventi sullo stesso immobile?
Grazie
- mar giu 05, 2018 17:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: serra bioclimatica ma ne avete fatte??
- Risposte: 25
- Visite : 11728
Re: serra bioclimatica ma ne avete fatte??
Nella D.G.R. 1781-11 è scritto, male, tutto... a mio parere si deve considerare l' intero edificio poichè a questo ci si deve riferire nei calcoli dei volumi ampliabili. Così a occhio può essere applicato bene a qualche appartamentino con veranda e poco più. Condivido quanto riportato da studiobeta...