La UNI 10779 ci dice dove e come effettuare le misure di portata e pressione.
Nel caso delle vecchie norme verticali dove veniva richiesta la pressione residua al bocchello, si deve verificare quest'ultima.
La ricerca ha trovato 12660 risultati
- lun feb 07, 2011 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova funzionalità idranti
- Risposte: 50
- Visite : 24720
- lun feb 07, 2011 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Testine e area massima per sprinkler
- Risposte: 8
- Visite : 7942
Re: Testine e area massima per sprinkler
Guarda che quella figura indica semplicemente che tu puoi tenere la distanza massima in tutti e due i sensi ma che le si possa tenere contemporaneamente è una tua considerazione del tutto personale Siamo in un forum di discussione proprio per questo, per confrontare opinioni e considerazioni person...
- lun feb 07, 2011 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova funzionalità idranti
- Risposte: 50
- Visite : 24720
Re: Prova funzionalità idranti
Ricorda la relazione di proporzionalità che lega portata e pressione per il singolo idrante: se cala la seconda è inevitabile che la prima diminuisca e lo stesso vale all'inverso.
- lun feb 07, 2011 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
- Risposte: 9
- Visite : 4454
Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate
La pressione di 30Pa deve intendersi a porta chiusa (è aperta la discussione se tale pressurizzazione debba essere permanente o attivata solo in caso di incendio). Per quanto riguarda l'altezza del camino, la norma nulla dice, perchè questa dipende fortemente dalle condizioni dei gas da evacuare e d...
- lun feb 07, 2011 08:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione guardiola interrata
- Risposte: 3
- Visite : 907
Re: Areazione guardiola interrata
Si la pressurizzazione è una buona soluzione: ovvero fare il contrario di quello che si fa per i bagni ciechi.
- ven feb 04, 2011 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO A CO2
- Risposte: 1
- Visite : 841
Re: IMPIANTO A CO2
A meno di non inventarsi delle pompe di surpressione per CO2, non puoi alimentare con 80 bar un impianto che ne vuole 160.
- ven feb 04, 2011 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa officine sotto 5 addetti
- Risposte: 3
- Visite : 1142
Re: Normativa officine sotto 5 addetti
D.Lgs. 81/08 e DM 10/03/98
Niente CPI e niente norma verticale
Niente CPI e niente norma verticale
- ven feb 04, 2011 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Areazione guardiola interrata
- Risposte: 3
- Visite : 907
Re: Areazione guardiola interrata
Vedi cosa ti dice il D.Lgs.81/08 nel caso di luoghi di lavoro interrati.
Devi sentire l'ASL di competenza
Devi sentire l'ASL di competenza
- ven feb 04, 2011 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Testine e area massima per sprinkler
- Risposte: 8
- Visite : 7942
Re: Testine e area massima per sprinkler
Quindi se fosse così, la figura 8 riportata subito sotto il prospetto, raffigurerebbe una situazione fuori norma.........
Si vedono chiaramente le file di testine disposte alla massima distanza concessa S e D contemporaneamente (il che darebbe aree singole maggiori del massimo).
Si vedono chiaramente le file di testine disposte alla massima distanza concessa S e D contemporaneamente (il che darebbe aree singole maggiori del massimo).
- ven feb 04, 2011 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova funzionalità idranti
- Risposte: 50
- Visite : 24720
Re: Prova funzionalità idranti
A casa tua cosa succede se apri prima un solo rubinetto e poi ne apri 3 ?
Bernoulli.
Bernoulli.
- gio feb 03, 2011 18:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova funzionalità idranti
- Risposte: 50
- Visite : 24720
Re: Prova funzionalità idranti
Seguendo le vs procure di prova, avrei una perplessità di natura tecnica, ovvero: l'apertura contemporanea di più idranti (i 3 più sfavoriti), comportano esclusivamente una perdita di portata all'idrante più sfavorito, o anche perdite di pressione??? Provo a spiegarmi meglio: se all'idrante n.1 (pi...
- gio feb 03, 2011 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1587
Re: Rampa a prova di fumo
Il disimpegno fa un pò le veci del filtro a prova di fumo, pur non essendo tale. Il fumo proveniente dall'autorimessa fuoriesce dalle aperture di aerazione o dallo spazio libero, non investendo direttamente il portone, che comunque dovrebbe chiudersi automaticamente in presenza di suddetto fumo. Tie...
- mer feb 02, 2011 22:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Luogo sicuro in autorimessa interrata
- Risposte: 2
- Visite : 941
Re: Luogo sicuro in autorimessa interrata
Forse ho capito male: hai un percorso di 40 metri dal cui ti immetti nel luogo sicuro, dal luogo sicuro poi devi nuovamente immetterti nell'autorimessa e percorrere altri x metri sino all'uscita di sicurezza...... Se è così non credo proprio che possa andare bene. Dal luogo sicuro dinamico devi usci...
- mer feb 02, 2011 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa a prova di fumo
- Risposte: 5
- Visite : 1587
Re: Rampa a prova di fumo
Secondo me la chiusura ci vuole tra rampa e disimpegno, non tra disimpegno ed autorimessa (altrimenti avrebbero detto che ci vuole un filtro a prova di fumo).
Cmq meglio se chiedi lumi al tuo comando.
Cmq meglio se chiedi lumi al tuo comando.
- mer feb 02, 2011 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Evacuatori fumo nei supermercati
- Risposte: 1
- Visite : 704
Re: Evacuatori fumo nei supermercati
Per come la vedo io: - 1/40 è la somma di tutte le superfici di aerazione necessarie (minimo) - tali superfici devono essere distribuite il più possibile uniformemente sia sul perimetro che tra alto e basso (per il discorso del lavaggio) - tutte le superfici devono essere aperte manualmente o automa...
- mer feb 02, 2011 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MONTACARICHI
- Risposte: 2
- Visite : 691
Re: MONTACARICHI
Ti sfugge che il DM, come ogni norma verticale, ha il suo campo di applicazione, ma non ti dice se l'attività è soggetta a CPI o meno. Se la tua attività rientra nell'elenco del DM 16/02/82 allora devi richiedere il CPI, indipendentemente dall'avere o meno una regola tecnica direttamente applicabile...
- ven gen 28, 2011 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
- Risposte: 18
- Visite : 9373
Re: Calcolo antincendio rete idranti
Fatti due conti e vedi di quanto devi sovradimensionare la riserva idrica.
E' normale.
E' normale.
- gio gen 27, 2011 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
- Risposte: 18
- Visite : 9373
Re: Calcolo antincendio rete idranti
Non cercare di esaminare situazioni inverosimili. L'incendio non scoppia contemporaneamente in due punti distanti o in due compartimenti differenti o in due piani del palazzo (a meno di attacchi terroristici.........). La norma tecnica e le norme verticali ti dicono quali sono i requisiti minimi di ...
- mer gen 26, 2011 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio attacco autopompa
- Risposte: 2
- Visite : 1006
Re: Dubbio attacco autopompa
Non vi sono prescrizioni a riguardo.
- mer gen 26, 2011 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Testine e area massima per sprinkler
- Risposte: 8
- Visite : 7942
Re: Testine e area massima per sprinkler
E' da intendersi come valore medio.
Difatti le colonne successive danno le distanze massime tra le testine, le quali fornirebbero aree singole maggiori di quelle della prima colonna.
Difatti le colonne successive danno le distanze massime tra le testine, le quali fornirebbero aree singole maggiori di quelle della prima colonna.
- mer gen 26, 2011 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
- Risposte: 18
- Visite : 9373
Re: Calcolo antincendio rete idranti
Inoltre in questo modo si può instaurare una condizione di funzionamento tale che la portata erogata dalla pompa sia diversa di quella di progetto con esasurimento più rapido della riserva idrica (Es. funzionamento dell'idrante più favorito) E' proprio così. Ma il problema diventa serio solo in imp...
- mar gen 25, 2011 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2450
Re: Porte Tagliafuoco
Mi giunge nuova. E' da approfondire.
Quando ho un pò di tempo spulcio le UNI.
Quando ho un pò di tempo spulcio le UNI.
- lun gen 24, 2011 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: arredamento scuola
- Risposte: 2
- Visite : 440
Re: arredamento scuola
Il punto 3.1 del DM parla di strutture e rivestimenti: alla lettera d) si parla in modo generico di "materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce" come i tendaggi. Certo è che anche le sedie e i banchi sono suscettibili a prendere fuoco su entrambe le facce...........difat...
- lun gen 24, 2011 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2450
Re: Porte Tagliafuoco
Non mi risulta.
Il DM 21/06/04 definisce le "porta omologata" come porta o altro elemento di chiusura, quindi ricomprende anche gli sportelli.
Anche il DM 14/12/93 parla di porte ed altri elementi di chiusura.
Da cosa ti viene la domanda ?
Il DM 21/06/04 definisce le "porta omologata" come porta o altro elemento di chiusura, quindi ricomprende anche gli sportelli.
Anche il DM 14/12/93 parla di porte ed altri elementi di chiusura.
Da cosa ti viene la domanda ?
- dom gen 23, 2011 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esempi di dimensionamento impianto antincendio
- Risposte: 2
- Visite : 840
Re: Esempi di dimensionamento impianto antincendio
Un qualsiasi testo di idraulica di istituto industriale o universitario ti possono dare tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Il resto te lo dicono le UNI e l'esperienza.
Il resto te lo dicono le UNI e l'esperienza.
- dom gen 23, 2011 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti di resistenza/reazione al fuoco e certificazioni
- Risposte: 2
- Visite : 921
Re: Requisiti di resistenza/reazione al fuoco e certificazioni
Ovviamente confermo.
Se le pareti non sono portanti e non sono separanti da altri ambienti, non devono essere certificate.
Se le pareti non sono portanti e non sono separanti da altri ambienti, non devono essere certificate.
- dom gen 23, 2011 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 2450
Re: Porte Tagliafuoco
Devi dire all'installatore "poco tecnico", di far funzionare la testa, invece di arrampicarsi sugli specchi. Ovviamente hai pienamente ragione che la E voglia dire la tenuta al fumo: il produttore certifica la propria porta omologata EI e l'installatore la deve mettere in opera come il pro...
- ven gen 21, 2011 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo di cogenerazione
- Risposte: 2
- Visite : 835
Re: Gruppo di cogenerazione
Grazie, ma mi hai riportato in modo pedissequo il testo della Circ. 16/03/09, la quale comunque dice anche che tale decreto è da considerarsi utile riferimento. In quale attività classificheresti (oppure hai già classificato) tali impianti industriali di produzione energia elettrica ? Non nella 63, ...
- gio gen 20, 2011 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo di cogenerazione
- Risposte: 2
- Visite : 835
Gruppo di cogenerazione
Chiedo a chi ha già avuto a che fare con l'autorizzazione di tale impianto (nel mio caso da 400kW termici con motore endotermico a metano). 1) si darebbe scontata l'attività 64, ma questa è relativa a "Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria" ed un gruppo di cogenerazione...
- gio gen 20, 2011 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacchi autopompa
- Risposte: 13
- Visite : 9826
Re: Attacchi autopompa
Se rispetti lo schema della UNI 10779, credo che vada bene ciò che proponi.
La valvola di intercettazione dovrebbe essere aperta (a meno di trafilamento del clapet), ma i VVF potrebbero pretendere la sua accessibilità.
La valvola di intercettazione dovrebbe essere aperta (a meno di trafilamento del clapet), ma i VVF potrebbero pretendere la sua accessibilità.
- gio gen 20, 2011 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Generatore Aria calda e CPI
- Risposte: 2
- Visite : 655
Re: Generatore Aria calda e CPI
Dò per scontato che tu sappia perfettamente che il generatore è att.91.
Oltre a questa, per il campo da tennis devi vedere se sono previsti spettatori e se >100 hai att.83.
In ogni caso vedi il DM 18/03/96.
Oltre a questa, per il campo da tennis devi vedere se sono previsti spettatori e se >100 hai att.83.
In ogni caso vedi il DM 18/03/96.
- gio gen 20, 2011 11:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 1034
Re: Rinnovo CPI autorimessa
Se leggi nei post precedenti, abbiamo parlato varie volte di tali verifiche. Leggi attentamente il CPI alla voce degli impianti antincendio e verifica possibilmente il progetto approvato. Avendo un naspo, presumo che tu abbia meno di 50 posti auto e che quindi tale naspo non sia strettamente necessa...
- gio gen 20, 2011 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE
- Risposte: 11
- Visite : 26543
Re: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE
Non capisco......non mi viene nessun link
Cmq la mia mail è terminus3 (at) inwind.it
grazie
Cmq la mia mail è terminus3 (at) inwind.it
grazie
- mer gen 19, 2011 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attacchi autopompa
- Risposte: 13
- Visite : 9826
Re: Attacchi autopompa
La protezione dal gelo la devi assicurare per ogni componente dell'impianto che vi sia soggetto, in particolare gli stacchi agli idranti a cassetta quindi anche allo stacco dell'allaccio VVF. Come farlo dipende da te, come dipende da te ridurre il più possibile il tratto di tubazione esposto. Per la...
- mer gen 19, 2011 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
- Risposte: 18
- Visite : 9373
Re: Calcolo antincendio rete idranti
La portata all'idrante è funzione della pressione disponibile, la quale dipende ovviamente dalle caratteristiche dell'alimentazione e dalle perdite di carico della rete. Ciò vale sia per reti aperte che per reti a maglia. E' normale che il programma ti dia una portata diversa da quella nominale, qua...
- mer gen 19, 2011 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE
- Risposte: 11
- Visite : 26543
Re: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE
Puoi riallegare il tif
non c'è alcun link per aprirlo
non c'è alcun link per aprirlo
- lun gen 17, 2011 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' SOGGETTA A RICHIESTA PARERE PREVENTIVO
- Risposte: 3
- Visite : 2503
Re: ATTIVITA' SOGGETTA A RICHIESTA PARERE PREVENTIVO
Il vino non è infiammabile e non rientra tra le attività del DM 16/02/82.
Diverso il discorso delle soluzioni idroalcoliche.
Diverso il discorso delle soluzioni idroalcoliche.
- lun gen 17, 2011 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riserva idrica+gruppo pompaggio interrati si o no?
- Risposte: 2
- Visite : 874
Re: Riserva idrica+gruppo pompaggio interrati si o no?
La norma che specifica i requisiti dei locali tecnici antincendio è la UNI 11292.
- mer gen 12, 2011 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti con marcatura CE
- Risposte: 2
- Visite : 1082
Re: Idranti con marcatura CE
Così come dici non lo puoi fare. Ai sensi del DM 05/03/07 gli idranti a muro devono essere marcati CE secondo la UNI EN 671-2. Le UNI definiscono idrante a muro il sistema completo di cassetta ed accessori, quindi anche questi devono fare parte del componente marcato CE; non esiste una marcatura CE ...
- mar gen 11, 2011 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale caldaia
- Risposte: 7
- Visite : 5806
Re: locale caldaia
Art.1 del DM 12/04/96: "Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati comne facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi." Quindi dovresti ...
- lun gen 10, 2011 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: laboratorio per la cucitura di tende e rivestimenti divani
- Risposte: 2
- Visite : 750
Re: laboratorio per la cucitura di tende e rivestimenti divani
Trovi le risposte nel DM 27/07/2010.
Per quanto riguarda le attività, se riesci a suddividere l'esposizione/vendita al di sotto dei 400mq avrai solo il deposito/laboratorio, altrimenti avrai entrambe (attenzione alle compartimentazioni tra vendita e deposito).
Per quanto riguarda le attività, se riesci a suddividere l'esposizione/vendita al di sotto dei 400mq avrai solo il deposito/laboratorio, altrimenti avrai entrambe (attenzione alle compartimentazioni tra vendita e deposito).
- ven gen 07, 2011 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti
- Risposte: 5
- Visite : 1329
Re: Impianto idranti
La tua attività 92 comprende solo i parcheggi coperti.
Nella relazione metti l'impianto antincendio completo.
Nella relazione metti l'impianto antincendio completo.
- ven gen 07, 2011 15:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti
- Risposte: 5
- Visite : 1329
Re: Impianto idranti
Il parcheggio esterno non è ovviamente "autorimessa".
- ven gen 07, 2011 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti
- Risposte: 5
- Visite : 1329
Re: Impianto idranti
Se li hai previsti, vuol dire che per la tua valutazione dei rischi sono necessari. Inoltre l'impianto interno ed esterno immagino che sarà unico (stessa alimentazione idrica), quindi il relativo progetto dovrà essere completo di quelli esterni. In relazione metti tutti gli idranti presenti, i quali...
- ven gen 07, 2011 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante di sgancio
- Risposte: 4
- Visite : 2462
Re: Pulsante di sgancio
Non vedo bene la quota che tu hai prevista, non raggiungibile se non con una scala: non sono solo i VVF a dover eventualmente sganciare l'alimentazione elettrica, pensa ai manutentori elettrici. I comandi di emergenza devono poter essere raggiunti con facilità, sicurezza ed immediatezza in caso di n...
- ven gen 07, 2011 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo pompe antincendio
- Risposte: 7
- Visite : 2440
Re: Gruppo pompe antincendio
ma nella 10779 non c'è la prescrizione che la riserva idrica sia comunque almeno il 50% del valore richiesto? Infatti: Appendice A punto A.1.7 E' normale che siano due elettropompe, ma devi comunque garantire l'alimentazione elettrica in continuo, quindi sei obbligato ad inserire anche un gruppo el...
- mer dic 22, 2010 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ascensore nel compartimento uffici di edificio industriale
- Risposte: 1
- Visite : 703
Re: Ascensore nel compartimento uffici di edificio industriale
Siamo alle interpretazioni sottili. Evidentemente l'edificio adibito ad uffici fa parte di un'attività industriale e funzionale ad essa, quindi il funzionario VVF considera tale anche la destinazione d'uso dell'ascensore/montacarichi. L'altro Comando (o semplicemente l'altro funzionario) invece la p...
- lun dic 20, 2010 20:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito in capannone con struttura in acciaio
- Risposte: 3
- Visite : 1044
Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio
Intendi forse le Linee guida del Comando VVF di Roma?
Se è così evitiamo di dire scempiaggini: tali linee guida non sono e non possono essere "cogenti" (tali sono i dispositivi di legge e le norme tecniche da essi richiamate).
Se è così evitiamo di dire scempiaggini: tali linee guida non sono e non possono essere "cogenti" (tali sono i dispositivi di legge e le norme tecniche da essi richiamate).
- lun dic 20, 2010 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito in capannone con struttura in acciaio
- Risposte: 3
- Visite : 1044
Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio
DM 09/03/2007 - Livello III di prestazione con calcolo del carico di incendio. Se stai sotto o 100 MJ/mq non vi sono prescrizioni sulla R della struttura (classe 0). Da 100 a 200 MJ/mq il requisito è R15 (attenzione che la R15 non è automatica per l'acciaio non protetto, come con la vecchia Circ.91/...
- ven dic 17, 2010 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: progetto si - progetto no....
- Risposte: 4
- Visite : 1216
Re: progetto si - progetto no....
NO, gli altarini sono alla memoria......... :mrgreen: Se leggi bene il DM 37 scopri che il progetto è sempre obbligatorio, solo che sopra i limiti suddetti tale progetto deve essere redatto da un professionista iscritto, mentre al di sotto può essere firmato dal RT dell'impresa (ma sempre di progett...