La ricerca ha trovato 12660 risultati

da Terminus
lun feb 07, 2011 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24720

Re: Prova funzionalità idranti

La UNI 10779 ci dice dove e come effettuare le misure di portata e pressione.
Nel caso delle vecchie norme verticali dove veniva richiesta la pressione residua al bocchello, si deve verificare quest'ultima.
da Terminus
lun feb 07, 2011 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Testine e area massima per sprinkler
Risposte: 8
Visite : 7942

Re: Testine e area massima per sprinkler

Guarda che quella figura indica semplicemente che tu puoi tenere la distanza massima in tutti e due i sensi ma che le si possa tenere contemporaneamente è una tua considerazione del tutto personale Siamo in un forum di discussione proprio per questo, per confrontare opinioni e considerazioni person...
da Terminus
lun feb 07, 2011 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24720

Re: Prova funzionalità idranti

Ricorda la relazione di proporzionalità che lega portata e pressione per il singolo idrante: se cala la seconda è inevitabile che la prima diminuisca e lo stesso vale all'inverso.
da Terminus
lun feb 07, 2011 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Risposte: 9
Visite : 4454

Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate

La pressione di 30Pa deve intendersi a porta chiusa (è aperta la discussione se tale pressurizzazione debba essere permanente o attivata solo in caso di incendio). Per quanto riguarda l'altezza del camino, la norma nulla dice, perchè questa dipende fortemente dalle condizioni dei gas da evacuare e d...
da Terminus
lun feb 07, 2011 08:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione guardiola interrata
Risposte: 3
Visite : 907

Re: Areazione guardiola interrata

Si la pressurizzazione è una buona soluzione: ovvero fare il contrario di quello che si fa per i bagni ciechi.
da Terminus
ven feb 04, 2011 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO A CO2
Risposte: 1
Visite : 841

Re: IMPIANTO A CO2

A meno di non inventarsi delle pompe di surpressione per CO2, non puoi alimentare con 80 bar un impianto che ne vuole 160.
da Terminus
ven feb 04, 2011 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa officine sotto 5 addetti
Risposte: 3
Visite : 1142

Re: Normativa officine sotto 5 addetti

D.Lgs. 81/08 e DM 10/03/98
Niente CPI e niente norma verticale
da Terminus
ven feb 04, 2011 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione guardiola interrata
Risposte: 3
Visite : 907

Re: Areazione guardiola interrata

Vedi cosa ti dice il D.Lgs.81/08 nel caso di luoghi di lavoro interrati.
Devi sentire l'ASL di competenza
da Terminus
ven feb 04, 2011 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Testine e area massima per sprinkler
Risposte: 8
Visite : 7942

Re: Testine e area massima per sprinkler

Quindi se fosse così, la figura 8 riportata subito sotto il prospetto, raffigurerebbe una situazione fuori norma.........
Si vedono chiaramente le file di testine disposte alla massima distanza concessa S e D contemporaneamente (il che darebbe aree singole maggiori del massimo).
da Terminus
ven feb 04, 2011 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24720

Re: Prova funzionalità idranti

A casa tua cosa succede se apri prima un solo rubinetto e poi ne apri 3 ?
Bernoulli.
da Terminus
gio feb 03, 2011 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova funzionalità idranti
Risposte: 50
Visite : 24720

Re: Prova funzionalità idranti

Seguendo le vs procure di prova, avrei una perplessità di natura tecnica, ovvero: l'apertura contemporanea di più idranti (i 3 più sfavoriti), comportano esclusivamente una perdita di portata all'idrante più sfavorito, o anche perdite di pressione??? Provo a spiegarmi meglio: se all'idrante n.1 (pi...
da Terminus
gio feb 03, 2011 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa a prova di fumo
Risposte: 5
Visite : 1587

Re: Rampa a prova di fumo

Il disimpegno fa un pò le veci del filtro a prova di fumo, pur non essendo tale. Il fumo proveniente dall'autorimessa fuoriesce dalle aperture di aerazione o dallo spazio libero, non investendo direttamente il portone, che comunque dovrebbe chiudersi automaticamente in presenza di suddetto fumo. Tie...
da Terminus
mer feb 02, 2011 22:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Luogo sicuro in autorimessa interrata
Risposte: 2
Visite : 941

Re: Luogo sicuro in autorimessa interrata

Forse ho capito male: hai un percorso di 40 metri dal cui ti immetti nel luogo sicuro, dal luogo sicuro poi devi nuovamente immetterti nell'autorimessa e percorrere altri x metri sino all'uscita di sicurezza...... Se è così non credo proprio che possa andare bene. Dal luogo sicuro dinamico devi usci...
da Terminus
mer feb 02, 2011 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa a prova di fumo
Risposte: 5
Visite : 1587

Re: Rampa a prova di fumo

Secondo me la chiusura ci vuole tra rampa e disimpegno, non tra disimpegno ed autorimessa (altrimenti avrebbero detto che ci vuole un filtro a prova di fumo).
Cmq meglio se chiedi lumi al tuo comando.
da Terminus
mer feb 02, 2011 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Evacuatori fumo nei supermercati
Risposte: 1
Visite : 704

Re: Evacuatori fumo nei supermercati

Per come la vedo io: - 1/40 è la somma di tutte le superfici di aerazione necessarie (minimo) - tali superfici devono essere distribuite il più possibile uniformemente sia sul perimetro che tra alto e basso (per il discorso del lavaggio) - tutte le superfici devono essere aperte manualmente o automa...
da Terminus
mer feb 02, 2011 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MONTACARICHI
Risposte: 2
Visite : 691

Re: MONTACARICHI

Ti sfugge che il DM, come ogni norma verticale, ha il suo campo di applicazione, ma non ti dice se l'attività è soggetta a CPI o meno. Se la tua attività rientra nell'elenco del DM 16/02/82 allora devi richiedere il CPI, indipendentemente dall'avere o meno una regola tecnica direttamente applicabile...
da Terminus
ven gen 28, 2011 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
Risposte: 18
Visite : 9373

Re: Calcolo antincendio rete idranti

Fatti due conti e vedi di quanto devi sovradimensionare la riserva idrica.
E' normale.
da Terminus
gio gen 27, 2011 08:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
Risposte: 18
Visite : 9373

Re: Calcolo antincendio rete idranti

Non cercare di esaminare situazioni inverosimili. L'incendio non scoppia contemporaneamente in due punti distanti o in due compartimenti differenti o in due piani del palazzo (a meno di attacchi terroristici.........). La norma tecnica e le norme verticali ti dicono quali sono i requisiti minimi di ...
da Terminus
mer gen 26, 2011 19:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio attacco autopompa
Risposte: 2
Visite : 1006

Re: Dubbio attacco autopompa

Non vi sono prescrizioni a riguardo.
da Terminus
mer gen 26, 2011 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Testine e area massima per sprinkler
Risposte: 8
Visite : 7942

Re: Testine e area massima per sprinkler

E' da intendersi come valore medio.
Difatti le colonne successive danno le distanze massime tra le testine, le quali fornirebbero aree singole maggiori di quelle della prima colonna.
da Terminus
mer gen 26, 2011 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
Risposte: 18
Visite : 9373

Re: Calcolo antincendio rete idranti

Inoltre in questo modo si può instaurare una condizione di funzionamento tale che la portata erogata dalla pompa sia diversa di quella di progetto con esasurimento più rapido della riserva idrica (Es. funzionamento dell'idrante più favorito) E' proprio così. Ma il problema diventa serio solo in imp...
da Terminus
mar gen 25, 2011 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 2450

Re: Porte Tagliafuoco

Mi giunge nuova. E' da approfondire.
Quando ho un pò di tempo spulcio le UNI.
da Terminus
lun gen 24, 2011 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: arredamento scuola
Risposte: 2
Visite : 440

Re: arredamento scuola

Il punto 3.1 del DM parla di strutture e rivestimenti: alla lettera d) si parla in modo generico di "materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce" come i tendaggi. Certo è che anche le sedie e i banchi sono suscettibili a prendere fuoco su entrambe le facce...........difat...
da Terminus
lun gen 24, 2011 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 2450

Re: Porte Tagliafuoco

Non mi risulta.
Il DM 21/06/04 definisce le "porta omologata" come porta o altro elemento di chiusura, quindi ricomprende anche gli sportelli.
Anche il DM 14/12/93 parla di porte ed altri elementi di chiusura.

Da cosa ti viene la domanda ?
da Terminus
dom gen 23, 2011 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esempi di dimensionamento impianto antincendio
Risposte: 2
Visite : 840

Re: Esempi di dimensionamento impianto antincendio

Un qualsiasi testo di idraulica di istituto industriale o universitario ti possono dare tutte le informazioni di cui hai bisogno.
Il resto te lo dicono le UNI e l'esperienza.
da Terminus
dom gen 23, 2011 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti di resistenza/reazione al fuoco e certificazioni
Risposte: 2
Visite : 921

Re: Requisiti di resistenza/reazione al fuoco e certificazioni

Ovviamente confermo.
Se le pareti non sono portanti e non sono separanti da altri ambienti, non devono essere certificate.
da Terminus
dom gen 23, 2011 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 2450

Re: Porte Tagliafuoco

Devi dire all'installatore "poco tecnico", di far funzionare la testa, invece di arrampicarsi sugli specchi. Ovviamente hai pienamente ragione che la E voglia dire la tenuta al fumo: il produttore certifica la propria porta omologata EI e l'installatore la deve mettere in opera come il pro...
da Terminus
ven gen 21, 2011 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo di cogenerazione
Risposte: 2
Visite : 835

Re: Gruppo di cogenerazione

Grazie, ma mi hai riportato in modo pedissequo il testo della Circ. 16/03/09, la quale comunque dice anche che tale decreto è da considerarsi utile riferimento. In quale attività classificheresti (oppure hai già classificato) tali impianti industriali di produzione energia elettrica ? Non nella 63, ...
da Terminus
gio gen 20, 2011 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo di cogenerazione
Risposte: 2
Visite : 835

Gruppo di cogenerazione

Chiedo a chi ha già avuto a che fare con l'autorizzazione di tale impianto (nel mio caso da 400kW termici con motore endotermico a metano). 1) si darebbe scontata l'attività 64, ma questa è relativa a "Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria" ed un gruppo di cogenerazione...
da Terminus
gio gen 20, 2011 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacchi autopompa
Risposte: 13
Visite : 9826

Re: Attacchi autopompa

Se rispetti lo schema della UNI 10779, credo che vada bene ciò che proponi.
La valvola di intercettazione dovrebbe essere aperta (a meno di trafilamento del clapet), ma i VVF potrebbero pretendere la sua accessibilità.
da Terminus
gio gen 20, 2011 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore Aria calda e CPI
Risposte: 2
Visite : 655

Re: Generatore Aria calda e CPI

Dò per scontato che tu sappia perfettamente che il generatore è att.91.
Oltre a questa, per il campo da tennis devi vedere se sono previsti spettatori e se >100 hai att.83.
In ogni caso vedi il DM 18/03/96.
da Terminus
gio gen 20, 2011 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI autorimessa
Risposte: 1
Visite : 1034

Re: Rinnovo CPI autorimessa

Se leggi nei post precedenti, abbiamo parlato varie volte di tali verifiche. Leggi attentamente il CPI alla voce degli impianti antincendio e verifica possibilmente il progetto approvato. Avendo un naspo, presumo che tu abbia meno di 50 posti auto e che quindi tale naspo non sia strettamente necessa...
da Terminus
gio gen 20, 2011 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE
Risposte: 11
Visite : 26543

Re: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE

Non capisco......non mi viene nessun link
Cmq la mia mail è terminus3 (at) inwind.it
grazie
da Terminus
mer gen 19, 2011 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacchi autopompa
Risposte: 13
Visite : 9826

Re: Attacchi autopompa

La protezione dal gelo la devi assicurare per ogni componente dell'impianto che vi sia soggetto, in particolare gli stacchi agli idranti a cassetta quindi anche allo stacco dell'allaccio VVF. Come farlo dipende da te, come dipende da te ridurre il più possibile il tratto di tubazione esposto. Per la...
da Terminus
mer gen 19, 2011 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo antincendio rete idranti
Risposte: 18
Visite : 9373

Re: Calcolo antincendio rete idranti

La portata all'idrante è funzione della pressione disponibile, la quale dipende ovviamente dalle caratteristiche dell'alimentazione e dalle perdite di carico della rete. Ciò vale sia per reti aperte che per reti a maglia. E' normale che il programma ti dia una portata diversa da quella nominale, qua...
da Terminus
mer gen 19, 2011 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE
Risposte: 11
Visite : 26543

Re: CALDAIA A BIOMASSA E CALDAIA A GAS - NELLO STESSO LOCALE

Puoi riallegare il tif
non c'è alcun link per aprirlo
da Terminus
lun gen 17, 2011 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' SOGGETTA A RICHIESTA PARERE PREVENTIVO
Risposte: 3
Visite : 2503

Re: ATTIVITA' SOGGETTA A RICHIESTA PARERE PREVENTIVO

Il vino non è infiammabile e non rientra tra le attività del DM 16/02/82.
Diverso il discorso delle soluzioni idroalcoliche.
da Terminus
lun gen 17, 2011 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riserva idrica+gruppo pompaggio interrati si o no?
Risposte: 2
Visite : 874

Re: Riserva idrica+gruppo pompaggio interrati si o no?

La norma che specifica i requisiti dei locali tecnici antincendio è la UNI 11292.
da Terminus
mer gen 12, 2011 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti con marcatura CE
Risposte: 2
Visite : 1082

Re: Idranti con marcatura CE

Così come dici non lo puoi fare. Ai sensi del DM 05/03/07 gli idranti a muro devono essere marcati CE secondo la UNI EN 671-2. Le UNI definiscono idrante a muro il sistema completo di cassetta ed accessori, quindi anche questi devono fare parte del componente marcato CE; non esiste una marcatura CE ...
da Terminus
mar gen 11, 2011 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale caldaia
Risposte: 7
Visite : 5806

Re: locale caldaia

Art.1 del DM 12/04/96: "Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati comne facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi." Quindi dovresti ...
da Terminus
lun gen 10, 2011 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: laboratorio per la cucitura di tende e rivestimenti divani
Risposte: 2
Visite : 750

Re: laboratorio per la cucitura di tende e rivestimenti divani

Trovi le risposte nel DM 27/07/2010.
Per quanto riguarda le attività, se riesci a suddividere l'esposizione/vendita al di sotto dei 400mq avrai solo il deposito/laboratorio, altrimenti avrai entrambe (attenzione alle compartimentazioni tra vendita e deposito).
da Terminus
ven gen 07, 2011 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti
Risposte: 5
Visite : 1329

Re: Impianto idranti

La tua attività 92 comprende solo i parcheggi coperti.
Nella relazione metti l'impianto antincendio completo.
da Terminus
ven gen 07, 2011 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti
Risposte: 5
Visite : 1329

Re: Impianto idranti

Il parcheggio esterno non è ovviamente "autorimessa".
da Terminus
ven gen 07, 2011 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti
Risposte: 5
Visite : 1329

Re: Impianto idranti

Se li hai previsti, vuol dire che per la tua valutazione dei rischi sono necessari. Inoltre l'impianto interno ed esterno immagino che sarà unico (stessa alimentazione idrica), quindi il relativo progetto dovrà essere completo di quelli esterni. In relazione metti tutti gli idranti presenti, i quali...
da Terminus
ven gen 07, 2011 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pulsante di sgancio
Risposte: 4
Visite : 2462

Re: Pulsante di sgancio

Non vedo bene la quota che tu hai prevista, non raggiungibile se non con una scala: non sono solo i VVF a dover eventualmente sganciare l'alimentazione elettrica, pensa ai manutentori elettrici. I comandi di emergenza devono poter essere raggiunti con facilità, sicurezza ed immediatezza in caso di n...
da Terminus
ven gen 07, 2011 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo pompe antincendio
Risposte: 7
Visite : 2440

Re: Gruppo pompe antincendio

ma nella 10779 non c'è la prescrizione che la riserva idrica sia comunque almeno il 50% del valore richiesto? Infatti: Appendice A punto A.1.7 E' normale che siano due elettropompe, ma devi comunque garantire l'alimentazione elettrica in continuo, quindi sei obbligato ad inserire anche un gruppo el...
da Terminus
mer dic 22, 2010 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ascensore nel compartimento uffici di edificio industriale
Risposte: 1
Visite : 703

Re: Ascensore nel compartimento uffici di edificio industriale

Siamo alle interpretazioni sottili. Evidentemente l'edificio adibito ad uffici fa parte di un'attività industriale e funzionale ad essa, quindi il funzionario VVF considera tale anche la destinazione d'uso dell'ascensore/montacarichi. L'altro Comando (o semplicemente l'altro funzionario) invece la p...
da Terminus
lun dic 20, 2010 20:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito in capannone con struttura in acciaio
Risposte: 3
Visite : 1044

Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio

Intendi forse le Linee guida del Comando VVF di Roma?
Se è così evitiamo di dire scempiaggini: tali linee guida non sono e non possono essere "cogenti" (tali sono i dispositivi di legge e le norme tecniche da essi richiamate).
da Terminus
lun dic 20, 2010 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito in capannone con struttura in acciaio
Risposte: 3
Visite : 1044

Re: Deposito in capannone con struttura in acciaio

DM 09/03/2007 - Livello III di prestazione con calcolo del carico di incendio. Se stai sotto o 100 MJ/mq non vi sono prescrizioni sulla R della struttura (classe 0). Da 100 a 200 MJ/mq il requisito è R15 (attenzione che la R15 non è automatica per l'acciaio non protetto, come con la vecchia Circ.91/...
da Terminus
ven dic 17, 2010 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: progetto si - progetto no....
Risposte: 4
Visite : 1216

Re: progetto si - progetto no....

NO, gli altarini sono alla memoria......... :mrgreen: Se leggi bene il DM 37 scopri che il progetto è sempre obbligatorio, solo che sopra i limiti suddetti tale progetto deve essere redatto da un professionista iscritto, mentre al di sotto può essere firmato dal RT dell'impresa (ma sempre di progett...