La ricerca ha trovato 12652 risultati

da Terminus
gio mar 07, 2024 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 937

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

La capacità del serbatoio sarà quella nominale, al 90% di quella geometrica per effetto del blocco.
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1459

Re: Alimentazione Singola Superiore

Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
da Terminus
gio mar 07, 2024 19:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Risposte: 12
Visite : 937

Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO

Il serbatoio incorporato fa parte del GE e può arrivare a 2500 litri. Se hai un serbatoio esterno al GE, può essere "di servizio" se è inferiore a 2500 litri e posto nello stesso locale. Al di fuori di queste casistiche hai un serbatoio di deposito. Nel caso che descrivi, per quanto sopra ...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 673

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose. Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada) Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie...
da Terminus
gio mar 07, 2024 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1459

Re: Alimentazione Singola Superiore

A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
da Terminus
gio mar 07, 2024 13:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Risposte: 11
Visite : 673

Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave

Quoto ovviamente ilverga. Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF. Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola vi...
da Terminus
gio mar 07, 2024 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione Singola Superiore
Risposte: 16
Visite : 1459

Re: Alimentazione Singola Superiore

Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 544

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
da Terminus
mer mar 06, 2024 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 807

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 807

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Da dove vengono queste news ?
da Terminus
mer mar 06, 2024 08:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Risposte: 9
Visite : 544

Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara

Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi. Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI. Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettr...
da Terminus
dom mar 03, 2024 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Risposte: 2
Visite : 309

Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni

Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 807

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo. E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato d...
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 427

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. sbaglio o può farla anche un professionista ? io ricordo di averne firmata una Si può farla il professionista, ma sarebbe certo meglio se la facesse direttamente la ditta di man...
da Terminus
sab mar 02, 2024 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muro alto 9 metri REI45
Risposte: 9
Visite : 3651

Re: Muro alto 9 metri REI45

Su un vecchio post qui sul forum si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010.... Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012 Ma è un muro portante o no ? Se è portante puoi utilizzare la ta...
da Terminus
gio feb 29, 2024 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DiCo impianto gas
Risposte: 5
Visite : 490

Re: DiCo impianto gas

Secondo me basta e avanza la DICO.
Nel documento l'impresa si assume la responsabilità di aver verificato l'adeguatezza degli interventi all'esistente.
Oltretutto per interventi post 2008 la DIRI neanche si potrebbe fare.
da Terminus
gio feb 29, 2024 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sanzioni
Risposte: 1
Visite : 214

Re: sanzioni

Sono quelle previste dal TUS 81/08, articolo 46 (a meno di altri articoli che potrebbero essere richiamati nel caso specifico).
Gli orani di PG operano secondo il DPR 758/94.
da Terminus
gio feb 29, 2024 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Risposte: 6
Visite : 427

Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi

Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. La pratica è a nome del Condominio, quindi a firma dell'amministratore, oppure è a nome dell'Impresa proprietaria e fornitrice del GPL ? Se, come dici, c'è un contratto di comoda...
da Terminus
gio feb 29, 2024 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1146

Re: Valori pressori non accettabili

stfire ha scritto: gio feb 29, 2024 08:28 a maggior ragione la surpressione è da evitare
meglio un allaccio diretto alle volte
No perchè ?
Con un adeguato serbatoio di disgiunzione le cose funzionano
Chiaro è che se la portata è inadeguata la cosa non funziona.
da Terminus
mer feb 28, 2024 19:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30
Risposte: 1
Visite : 246

Re: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30

Non c'è più accenno alle separazioni dei box
da Terminus
mer feb 28, 2024 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 342

Re: Certificazioni attività non soggetta

Non l'asseverazione.
Mica devi presentare la SCIA.
da Terminus
mer feb 28, 2024 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1146

Re: Valori pressori non accettabili

E tu come fai a determinare quando si verificano le condizioni di massima richiesta ? Potresti fare la prova in un momento estremamente favorevole come in uno molto sfavorevole. Senza contare che gli acquedotti pubblici vengono modificati dall'Ente senza che questo debba informare l'utente (anche le...
da Terminus
mer feb 28, 2024 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 405

Re: idranti esterni uni 45

Hai pienamente ragione, non avevo pensato a verificare la NA.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
da Terminus
mer feb 28, 2024 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1146

Re: Valori pressori non accettabili

Non sono io a dover disquisire sulle dichiarazioni dell'ente.
Loro mi dichiarano che garantiscono ciò che a me serve.
Ed in ogni caso le alimentazioni da acquedotto sono sempre soggette a variabilità, almeno con la surpressione non si risente dei cali di pressione.
da Terminus
mer feb 28, 2024 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1146

Re: Valori pressori non accettabili

E come faccio io a sapere quale è il periodo di massima richiesta dell'acquedotto ?
L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
Se rientro nei parametri che hai richiamato, per me è ok.
da Terminus
mar feb 27, 2024 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni attività non soggetta
Risposte: 5
Visite : 342

Re: Certificazioni attività non soggetta

Dipende da cosa è stato concordato con il Committente. Anche l'ufficio sottosoglia dovrebbe essere realizzato secondo il DM 2006, anche se non va prodotto nulla ai VVF rimane sempre un luogo di lavoro e pertanto soggetto alla VRI. Fossi io il Committente, chiederei tutta la documentazione certificat...
da Terminus
mar feb 27, 2024 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1069

Re: Porta tra garage e villetta

Lo sappiamo che succede quando si apre una porta in un locale completamente chiuso dove è in corso un incendio governato dalla ventilazione.
da Terminus
mar feb 27, 2024 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valori pressori non accettabili
Risposte: 17
Visite : 1146

Re: Valori pressori non accettabili

Perchè 2 idranti e non 3 ?
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.
da Terminus
mar feb 27, 2024 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1069

Re: Porta tra garage e villetta

Siamo sottosoglia, quindi non si applica la RTV. La circolare già citata prevede una superficie di aerazione pari ad 1/40 della superficie in pianta, da realizzarsi in vari modi. Se il garage non ha altre aperture verso spazio scoperto, tale superficie deve essere ricavata sull'infisso (meglio suddi...
da Terminus
lun feb 26, 2024 14:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Risposte: 6
Visite : 435

Re: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma

Siccome l'APE post va fatto nella configurazione finale, credo che su questo siamo tutti d'accordo, la soluzione è solo la prima.
da Terminus
lun feb 26, 2024 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 405

Re: idranti esterni uni 45

In effetti i maggiori produttori forniscono colonne DN80 con attacchi almeno DN70.
Puoi risolvere fornendo il corredo di manichetta e lancia UNI45 di un raccordo UNI70/UNI45.
da Terminus
dom feb 25, 2024 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1069

Re: Porta tra garage e villetta

Si, la porta EI30 è superiore alla metallica piena. Poi come hanno detto se ne prendi una con la tenuta ai fumi freddi migliori la sicurezza antincendio ed anche l'isolamento termico, avendo la porta delle guarnizioni che non hanno bisogno di espandersi per effetto dei fumi caldi dell'incendio per s...
da Terminus
sab feb 24, 2024 09:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Risposte: 6
Visite : 435

Re: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma

Inoltre in questi casi non vi è verifica delle trasmittanze ante-operam ed il calcolo del risparmio energetico è pari a zero.
da Terminus
sab feb 24, 2024 09:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Risposte: 6
Visite : 435

Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma

Scusate una domanda al volo. Nel caso di pagamento della copertura in sismabonus, per l'APE Post si deve escludere la copertura dai conteggi. Ma quali caratteristiche devo impostare per la copertura se si tratta di una demoricostruzione di un collabente con caratteristiche planimetriche differenti ?...
da Terminus
sab feb 24, 2024 08:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 499

Re: Rinnovo CT

Sta a te decidere. Non sarebbe la prima volta che vengono fatti rinnovi sulla carta senza conoscere bene l'immobile, magari facendosi sfuggire una protezione strutturale prevista a progetto e regolarmente certificata in atti. Non si può fare affidamento su eventuali controlli dei funzionari VVF sull...
da Terminus
ven feb 23, 2024 22:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Risposte: 22
Visite : 1654

Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione

Io farei la somma dei materiali combustibili, anche trascurando la selleria ed i rivestimenti interni in cabina abbiamo gli enormi pneumatici ed un buon quantitativo di gasolio ed olio idraulico.
Con una scheda tecnica dei modelli di trattore in questione puoi fare il calcolo facilmente.
da Terminus
ven feb 23, 2024 22:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo analitico resistenza al fuoco... non sono uno strutturista...ma...
Risposte: 1
Visite : 250

Re: Calcolo analitico resistenza al fuoco... non sono uno strutturista...ma...

In rete dovresti trovare dispense che spiegano come impiegare i metodi semplificati dell'eurocodice 1992-1-2 per la verifica termica di sezioni in c.a. Per la mappatura termica delle sezioni di travi e pilastri puoi impiegare le mappe contenute nello stesso eurocodice, oppure utilizzare un sw specif...
da Terminus
ven feb 23, 2024 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 6
Visite : 405

Re: idranti esterni uni 45

L'idrante danneggiato lo devi sostituire, con uno che oggi deve essere conforme alla UNI EN 14384.
Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
Quindi puoi trovare l'idrante certificato CE dal produttore con gli attacchi che ti servono.
da Terminus
ven feb 23, 2024 22:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 499

Re: Rinnovo CT

Ai VVF devi solo consegnare l'eventuale asseverazione per impianti di protezione attiva e/o protezioni strutturali.
Hai detto che non li hai, quindi sul rinnovo il titolare spunterà la casella della non allegazione di asseverazioni
da Terminus
ven feb 23, 2024 21:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Risposte: 7
Visite : 486

Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture

Io metterei lana di roccia e punto.
da Terminus
ven feb 23, 2024 21:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CT
Risposte: 8
Visite : 499

Re: Rinnovo CT

In una relazione che consegnerai al committente, che la metterà nel suo fascicolo tecnico.
da Terminus
ven feb 23, 2024 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 807

Re: Incendio in palazzo a Valencia

da Terminus
ven feb 23, 2024 21:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 807

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Osservando l'edificio ante-sinistro si nota il rivestimento delle pareti
39.48261149074448, -0.4020331842122653
da Terminus
ven feb 23, 2024 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 807

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Io sopra i due piani ho sempre previsto lana di roccia.
Le ditte mi guardavano storto come se fossi un extraterrestre.
da Terminus
ven feb 23, 2024 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
Risposte: 17
Visite : 807

Re: Incendio in palazzo a Valencia

Tremo al pensiero di tutti i cappotti in EPS o peggio in multistrato riflettente che sono stati messi su palazzi di diversi piani nella folle corsa al SB.
da Terminus
gio feb 22, 2024 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Estintori per fotovoltaico
Risposte: 2
Visite : 216

Re: Estintori per fotovoltaico

A polvere sono più semplici ed economici, solo che se li azioni per spegnere un piccolo focolaio su un pacco batterie, probabilmente dopo devi buttare via anche tutti gli altri che stanno li vicino e la quadristica connessa. Sulle apparecchiature elettriche sarebbe più indicata la CO2. Un estintore ...
da Terminus
gio feb 22, 2024 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 16
Visite : 1069

Re: Porta tra garage e villetta

Per questa situazione nessuna norma dà prescrizioni a riguardo.
La Circolare 18/12/2020 n.17496 (ad applicazione volontaria trattandosi di autorimessa privata non soggetta a controlli) indica una separazione con strutture almeno EI30 e porte metalliche piene (non necessariamente tagliafuoco).
da Terminus
gio feb 22, 2024 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
Risposte: 3
Visite : 206

Re: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale

Il riferimento è il par. 5.5.1 della UNI 9795.
Con incendio diretto presumo si intenda l'incendio all'interno del locale di installazione della centrale che comunque deve essere sorvegliato dallo stesso sistema.
da Terminus
gio feb 22, 2024 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
Risposte: 3
Visite : 206

Re: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale

Locale accessibile e protetto dall'incendio diretto.
Viene richiesta la funzionalità del sistema per un certo periodo di tempo, per lo stesso periodo la centrale deve poter funzionare