La capacità del serbatoio sarà quella nominale, al 90% di quella geometrica per effetto del blocco.
Non la puoi scegliere a piac imento.
Il serbatoio di deposito va regolamentato secondo il DM 28/04/2005
La ricerca ha trovato 12652 risultati
- gio mar 07, 2024 20:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 937
- gio mar 07, 2024 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 1459
Re: Alimentazione Singola Superiore
Se metti un serbatoio di disgiunzione atmosferico, non serve il disconnettore, basta una valvola di non ritorno a monte dei galleggianti.
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
Le pompe di surpressione sono sempre pompe antincendio, quindi il locale deve essere conforme alla UNI 11292
- gio mar 07, 2024 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
- Risposte: 12
- Visite : 937
Re: GRUPPI ELETTROGENI A GASOLIO: CHIARIMENTI SERBATOIO SERVIZIO E SERBATOIO DEPOSITO
Il serbatoio incorporato fa parte del GE e può arrivare a 2500 litri. Se hai un serbatoio esterno al GE, può essere "di servizio" se è inferiore a 2500 litri e posto nello stesso locale. Al di fuori di queste casistiche hai un serbatoio di deposito. Nel caso che descrivi, per quanto sopra ...
- gio mar 07, 2024 16:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
- Risposte: 11
- Visite : 673
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Come detto sopra, non si possono dare risposte utili senza sapere come stanno el cose. Vie di esodo potrebbero essere necessarie più di una = scala condominiale + rampa carrabile (o uscite su intercapedini e grigliato su strada) Non ci hai detto neanche quanto è grande l'autorimessa, come superficie...
- gio mar 07, 2024 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 1459
Re: Alimentazione Singola Superiore
A me risulta necessario installare quantomeno un disconnettore.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
Non mi piace comunque aspirare direttamente dall'acquedotto.
Un tempo la UNI 9490 prevedeva esplicitamente questa installazione.
- gio mar 07, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
- Risposte: 11
- Visite : 673
Re: Autorimessa condominiale - cancello chiuso a chiave
Quoto ovviamente ilverga. Occorre in prima battuta sapere quale norma è possibile/necessario applicare, in funzione dello stato delle pratiche autorizzative esistenti presso i VVF. Come informazione generale, per piccole autorimesse era (con la vecchia norma oggi abrogata) concesso avere una sola vi...
- gio mar 07, 2024 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione Singola Superiore
- Risposte: 16
- Visite : 1459
Re: Alimentazione Singola Superiore
Lo stesso paragrafo 9.6.2 prevede le pompe di surpressione.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
Mettendo un serbatoio di disgiunzione di adeguata capacità secondo me va bene.
- mer mar 06, 2024 09:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 544
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Ricordo anche io questa questione dei sistemi anticaduta sulle scale alla marinara.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
Ciò non toglie che l'installazione proposta è possibile, fornendo la scala alla marinara dei dispositivi di aggancio.
- mer mar 06, 2024 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Comunque la facciata era ventilata, con pannelli esterni di che tipo ?
- mer mar 06, 2024 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Da dove vengono queste news ?
- mer mar 06, 2024 08:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
- Risposte: 9
- Visite : 544
Re: caldaia su tetto accessibile da scala marinara
Il paragrafo 2.1 parla di strutture verticali fisse (addirittura apparecchi mobili di sollevamento) per raggiungere gli apparecchi. Le scale alla marinara sono ammesse sia dal TUS che dal COPI. Anche in caso di emergenza non serve avvicinarsi all'apparecchio, basta intercettare gas ed energia elettr...
- dom mar 03, 2024 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
- Risposte: 2
- Visite : 309
Re: Riqualificazione solaio putrelle e tavelloni
Puoi cercare negli Assessment Report delle lastre di protezione di solai (in aderenza), lo spessore equivalente di cls a 60 minuti.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
Con quello puoi fare una verifica analitica della temperatura della putrella soprastante.
- sab mar 02, 2024 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Beh ci credo, non è richiesto l'isolamento incombustibile. No, non c'è obbligo se non si tratta di edificio soggetto a controllo. E comunque sopra i 12m c'è la circolare ad applicazione volontaria, così come la RTV13 (anch'essa come il COPI è ad applicazione volontaria) che rappresentano lo stato d...
- sab mar 02, 2024 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
- Risposte: 6
- Visite : 427
Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. sbaglio o può farla anche un professionista ? io ricordo di averne firmata una Si può farla il professionista, ma sarebbe certo meglio se la facesse direttamente la ditta di man...
- sab mar 02, 2024 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro alto 9 metri REI45
- Risposte: 9
- Visite : 3651
Re: Muro alto 9 metri REI45
Su un vecchio post qui sul forum si sosteneva che si poteva solo per progetti approvati al 2010.... Ti riferisci alla Circ. 31/03/2010, ma questa è ormai superata visto che le appendici nazionali agli EC sono state pubblicate nel 2012 Ma è un muro portante o no ? Se è portante puoi utilizzare la ta...
- gio feb 29, 2024 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo impianto gas
- Risposte: 5
- Visite : 490
Re: DiCo impianto gas
Secondo me basta e avanza la DICO.
Nel documento l'impresa si assume la responsabilità di aver verificato l'adeguatezza degli interventi all'esistente.
Oltretutto per interventi post 2008 la DIRI neanche si potrebbe fare.
Nel documento l'impresa si assume la responsabilità di aver verificato l'adeguatezza degli interventi all'esistente.
Oltretutto per interventi post 2008 la DIRI neanche si potrebbe fare.
- gio feb 29, 2024 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: sanzioni
- Risposte: 1
- Visite : 214
Re: sanzioni
Sono quelle previste dal TUS 81/08, articolo 46 (a meno di altri articoli che potrebbero essere richiamati nel caso specifico).
Gli orani di PG operano secondo il DPR 758/94.
Gli orani di PG operano secondo il DPR 758/94.
- gio feb 29, 2024 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
- Risposte: 6
- Visite : 427
Re: serbatoio GPL condominiale e rinnovo cpi
Non essendoci certificazione non serve neanche il professionista, la dichiarazione di manutenzione la fa la ditta stessa. La pratica è a nome del Condominio, quindi a firma dell'amministratore, oppure è a nome dell'Impresa proprietaria e fornitrice del GPL ? Se, come dici, c'è un contratto di comoda...
- gio feb 29, 2024 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1146
- mer feb 28, 2024 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30
- Risposte: 1
- Visite : 246
Re: autorimesse COPI V6 e muri di separazione box REI30
Non c'è più accenno alle separazioni dei box
- mer feb 28, 2024 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 5
- Visite : 342
Re: Certificazioni attività non soggetta
Non l'asseverazione.
Mica devi presentare la SCIA.
Mica devi presentare la SCIA.
- mer feb 28, 2024 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1146
Re: Valori pressori non accettabili
E tu come fai a determinare quando si verificano le condizioni di massima richiesta ? Potresti fare la prova in un momento estremamente favorevole come in uno molto sfavorevole. Senza contare che gli acquedotti pubblici vengono modificati dall'Ente senza che questo debba informare l'utente (anche le...
- mer feb 28, 2024 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 405
Re: idranti esterni uni 45
Hai pienamente ragione, non avevo pensato a verificare la NA.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
Ecco spiegato perchè da noi non si trovano con attacchi UNI45.
- mer feb 28, 2024 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1146
Re: Valori pressori non accettabili
Non sono io a dover disquisire sulle dichiarazioni dell'ente.
Loro mi dichiarano che garantiscono ciò che a me serve.
Ed in ogni caso le alimentazioni da acquedotto sono sempre soggette a variabilità, almeno con la surpressione non si risente dei cali di pressione.
Loro mi dichiarano che garantiscono ciò che a me serve.
Ed in ogni caso le alimentazioni da acquedotto sono sempre soggette a variabilità, almeno con la surpressione non si risente dei cali di pressione.
- mer feb 28, 2024 08:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1146
Re: Valori pressori non accettabili
E come faccio io a sapere quale è il periodo di massima richiesta dell'acquedotto ?
L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
Se rientro nei parametri che hai richiamato, per me è ok.
L'ente mi dichiara che mi garantisce ognitempo Q litri/minuto alla pressione P.
Se rientro nei parametri che hai richiamato, per me è ok.
- mar feb 27, 2024 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni attività non soggetta
- Risposte: 5
- Visite : 342
Re: Certificazioni attività non soggetta
Dipende da cosa è stato concordato con il Committente. Anche l'ufficio sottosoglia dovrebbe essere realizzato secondo il DM 2006, anche se non va prodotto nulla ai VVF rimane sempre un luogo di lavoro e pertanto soggetto alla VRI. Fossi io il Committente, chiederei tutta la documentazione certificat...
- mar feb 27, 2024 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 16
- Visite : 1069
Re: Porta tra garage e villetta
Lo sappiamo che succede quando si apre una porta in un locale completamente chiuso dove è in corso un incendio governato dalla ventilazione.
- mar feb 27, 2024 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valori pressori non accettabili
- Risposte: 17
- Visite : 1146
Re: Valori pressori non accettabili
Perchè 2 idranti e non 3 ?
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.
Che altezza antincendio hai con 6 piani ?
Comunque in un caso del genere ho installato una elettropompa con serbatoio di disgiunzione, alimentato da acquedotto, con la dichiarazione dell'Ente che mi garantiva la portata richiesta dall'impianto in ogni tempo.
- mar feb 27, 2024 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 16
- Visite : 1069
Re: Porta tra garage e villetta
Siamo sottosoglia, quindi non si applica la RTV. La circolare già citata prevede una superficie di aerazione pari ad 1/40 della superficie in pianta, da realizzarsi in vari modi. Se il garage non ha altre aperture verso spazio scoperto, tale superficie deve essere ricavata sull'infisso (meglio suddi...
- lun feb 26, 2024 14:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
- Risposte: 6
- Visite : 435
Re: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Siccome l'APE post va fatto nella configurazione finale, credo che su questo siamo tutti d'accordo, la soluzione è solo la prima.
- lun feb 26, 2024 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 405
Re: idranti esterni uni 45
In effetti i maggiori produttori forniscono colonne DN80 con attacchi almeno DN70.
Puoi risolvere fornendo il corredo di manichetta e lancia UNI45 di un raccordo UNI70/UNI45.
Puoi risolvere fornendo il corredo di manichetta e lancia UNI45 di un raccordo UNI70/UNI45.
- dom feb 25, 2024 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 16
- Visite : 1069
Re: Porta tra garage e villetta
Si, la porta EI30 è superiore alla metallica piena. Poi come hanno detto se ne prendi una con la tenuta ai fumi freddi migliori la sicurezza antincendio ed anche l'isolamento termico, avendo la porta delle guarnizioni che non hanno bisogno di espandersi per effetto dei fumi caldi dell'incendio per s...
- sab feb 24, 2024 09:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
- Risposte: 6
- Visite : 435
Re: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Inoltre in questi casi non vi è verifica delle trasmittanze ante-operam ed il calcolo del risparmio energetico è pari a zero.
- sab feb 24, 2024 09:39
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
- Risposte: 6
- Visite : 435
Demoricostruzione e copertura pagata in Sisma
Scusate una domanda al volo. Nel caso di pagamento della copertura in sismabonus, per l'APE Post si deve escludere la copertura dai conteggi. Ma quali caratteristiche devo impostare per la copertura se si tratta di una demoricostruzione di un collabente con caratteristiche planimetriche differenti ?...
- sab feb 24, 2024 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 499
Re: Rinnovo CT
Sta a te decidere. Non sarebbe la prima volta che vengono fatti rinnovi sulla carta senza conoscere bene l'immobile, magari facendosi sfuggire una protezione strutturale prevista a progetto e regolarmente certificata in atti. Non si può fare affidamento su eventuali controlli dei funzionari VVF sull...
- ven feb 23, 2024 22:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
- Risposte: 22
- Visite : 1654
Re: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Io farei la somma dei materiali combustibili, anche trascurando la selleria ed i rivestimenti interni in cabina abbiamo gli enormi pneumatici ed un buon quantitativo di gasolio ed olio idraulico.
Con una scheda tecnica dei modelli di trattore in questione puoi fare il calcolo facilmente.
Con una scheda tecnica dei modelli di trattore in questione puoi fare il calcolo facilmente.
- ven feb 23, 2024 22:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo analitico resistenza al fuoco... non sono uno strutturista...ma...
- Risposte: 1
- Visite : 250
Re: Calcolo analitico resistenza al fuoco... non sono uno strutturista...ma...
In rete dovresti trovare dispense che spiegano come impiegare i metodi semplificati dell'eurocodice 1992-1-2 per la verifica termica di sezioni in c.a. Per la mappatura termica delle sezioni di travi e pilastri puoi impiegare le mappe contenute nello stesso eurocodice, oppure utilizzare un sw specif...
- ven feb 23, 2024 22:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 6
- Visite : 405
Re: idranti esterni uni 45
L'idrante danneggiato lo devi sostituire, con uno che oggi deve essere conforme alla UNI EN 14384.
Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
Quindi puoi trovare l'idrante certificato CE dal produttore con gli attacchi che ti servono.
Un idrante DN80 per tale norma può avere attacchi da 37,5mm, 50mm, 65mm, 100mm.
Quindi puoi trovare l'idrante certificato CE dal produttore con gli attacchi che ti servono.
- ven feb 23, 2024 22:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 499
Re: Rinnovo CT
Ai VVF devi solo consegnare l'eventuale asseverazione per impianti di protezione attiva e/o protezioni strutturali.
Hai detto che non li hai, quindi sul rinnovo il titolare spunterà la casella della non allegazione di asseverazioni
Hai detto che non li hai, quindi sul rinnovo il titolare spunterà la casella della non allegazione di asseverazioni
- ven feb 23, 2024 21:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco isolanti/strutture
- Risposte: 7
- Visite : 486
Re: Reazione al fuoco isolanti/strutture
Io metterei lana di roccia e punto.
- ven feb 23, 2024 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CT
- Risposte: 8
- Visite : 499
Re: Rinnovo CT
In una relazione che consegnerai al committente, che la metterà nel suo fascicolo tecnico.
- ven feb 23, 2024 21:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Altro video interessante
https://www.youtube.com/watch?v=L9dFj99lMGo
https://www.youtube.com/watch?v=L9dFj99lMGo
- ven feb 23, 2024 21:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Osservando l'edificio ante-sinistro si nota il rivestimento delle pareti
39.48261149074448, -0.4020331842122653
39.48261149074448, -0.4020331842122653
- ven feb 23, 2024 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Io sopra i due piani ho sempre previsto lana di roccia.
Le ditte mi guardavano storto come se fossi un extraterrestre.
Le ditte mi guardavano storto come se fossi un extraterrestre.
- ven feb 23, 2024 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
Re: Incendio in palazzo a Valencia
Tremo al pensiero di tutti i cappotti in EPS o peggio in multistrato riflettente che sono stati messi su palazzi di diversi piani nella folle corsa al SB.
- ven feb 23, 2024 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio in palazzo a Valencia
- Risposte: 17
- Visite : 807
- gio feb 22, 2024 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori per fotovoltaico
- Risposte: 2
- Visite : 216
Re: Estintori per fotovoltaico
A polvere sono più semplici ed economici, solo che se li azioni per spegnere un piccolo focolaio su un pacco batterie, probabilmente dopo devi buttare via anche tutti gli altri che stanno li vicino e la quadristica connessa. Sulle apparecchiature elettriche sarebbe più indicata la CO2. Un estintore ...
- gio feb 22, 2024 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 16
- Visite : 1069
Re: Porta tra garage e villetta
Per questa situazione nessuna norma dà prescrizioni a riguardo.
La Circolare 18/12/2020 n.17496 (ad applicazione volontaria trattandosi di autorimessa privata non soggetta a controlli) indica una separazione con strutture almeno EI30 e porte metalliche piene (non necessariamente tagliafuoco).
La Circolare 18/12/2020 n.17496 (ad applicazione volontaria trattandosi di autorimessa privata non soggetta a controlli) indica una separazione con strutture almeno EI30 e porte metalliche piene (non necessariamente tagliafuoco).
- gio feb 22, 2024 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
- Risposte: 3
- Visite : 206
Re: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
Il riferimento è il par. 5.5.1 della UNI 9795.
Con incendio diretto presumo si intenda l'incendio all'interno del locale di installazione della centrale che comunque deve essere sorvegliato dallo stesso sistema.
Con incendio diretto presumo si intenda l'incendio all'interno del locale di installazione della centrale che comunque deve essere sorvegliato dallo stesso sistema.
- gio feb 22, 2024 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
- Risposte: 3
- Visite : 206
Re: locale centrale rilevazione incendi e Evac - Caratteristiche locale
Locale accessibile e protetto dall'incendio diretto.
Viene richiesta la funzionalità del sistema per un certo periodo di tempo, per lo stesso periodo la centrale deve poter funzionare
Viene richiesta la funzionalità del sistema per un certo periodo di tempo, per lo stesso periodo la centrale deve poter funzionare