La ricerca ha trovato 184 risultati
- lun mar 30, 2026 12:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
- Risposte: 2
- Visite : 2513
Re: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
le tubazioni del gas installate a vista devono essere posate ad una distanza non minore di 500 mm dai canali da fumo/condotti di evacuazione dei prodotti della combustione
- mar mar 17, 2026 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di Rispondenza - il problema della data in un caso borderline
- Risposte: 19
- Visite : 9139
Re: Dichiarazione di Rispondenza - il problema della data in un caso borderline
questo comma naturalmente nel decreto non esisteNoNickName ha scritto: mar mar 17, 2026 09:03 DM 37/2008 – Articolo 11, comma 1 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori iniziati prima della data della sua entrata in vigore.
Fine. Sipario.
- lun mar 16, 2026 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dichiarazione di Rispondenza - il problema della data in un caso borderline
- Risposte: 19
- Visite : 9139
Re: Dichiarazione di Rispondenza - il problema della data in un caso borderline
conta la data di ultimazione dell'installazione di quell'impianto, non la fine lavori del titolo edilizio
- sab feb 21, 2026 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 28
- Visite : 14481
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
secondo il chiarimento 10828 del 13/07/2010 per le centrali termiche non si configura l'attività 1stfire ha scritto: sab feb 21, 2026 08:56quindi per tutte le centrali termiche sopra idicativamente ai 250 kW hai la 1.1.C ?Tom Bishop ha scritto: sab feb 21, 2026 08:06 Se supera i 25m³/h attività 1.1.C, almeno io ho sempre fatto così
- dom feb 15, 2026 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 13046
Re: Dubbi su data per Rinnovo
cosa succede per il rinnovo di quelle attività che scadevano nel periodo 2020-2021 e hanno potuto rinnovare fino a giugno 2022 grazie alla proroga concessa dai decreti emergenziali COVID ?
la scadenza si calcola sulla SCIA originaria (e quindi a meno di 5 anni dall'ultimo rinnovo) o a 5 anni dall ...
la scadenza si calcola sulla SCIA originaria (e quindi a meno di 5 anni dall'ultimo rinnovo) o a 5 anni dall ...
- ven gen 23, 2026 12:44
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
- Risposte: 46
- Visite : 118946
Re: DLGS 6 gennaio 2026 n .5 - Recepimento direttiva RED III
le quote minime di energia rinnovabile sono:
-edifici di nuova costruzione - 60% dei consumi previsti per la produzione di ACS e 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di ACS, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva
-edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni ...
-edifici di nuova costruzione - 60% dei consumi previsti per la produzione di ACS e 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di ACS, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva
-edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni ...
- lun nov 17, 2025 15:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 18225
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
il certificato di prova idraulica non è necessario solo in caso di caldaia con certificato CE-PED (vedi cap. CAP. R.1.C.), cioè secondo la Direttiva PED 2014/68/UE
Mi correggo - la circolare INAIL 2974/2011 ha chiarito che:
Cap. R.1.C - punto 2 (certificato di prova idraulica)
Si precisa che quanto ...
Mi correggo - la circolare INAIL 2974/2011 ha chiarito che:
Cap. R.1.C - punto 2 (certificato di prova idraulica)
Si precisa che quanto ...
- lun nov 17, 2025 13:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 18225
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Occorre sostituire valvola di sicurezza, VIC, pressostati, termostati, vaso di espansione, se necessario anche manometri e termometri e ritrovare il certificato di prova idraulica della caldaia
- mer ott 15, 2025 14:21
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubi gas di altrui proprietà passanti in locale di altro privato
- Risposte: 53
- Visite : 94537
Re: Tubi gas di altrui proprietà passanti in locale di altro privato
Hai citato un articolo che non c'entra con la disciplina del condominio. E peraltro parla di muri mentre qui si parla di solaio.
L'articolo pertinente è il 1117 che non elenca i solai, e nemmeno i muri non portanti. Peraltro disciplina parti comuni coinvolgendo la totalità dei condomini dell ...
- mer ott 15, 2025 09:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Tubi gas di altrui proprietà passanti in locale di altro privato
- Risposte: 53
- Visite : 94537
Re: Tubi gas di altrui proprietà passanti in locale di altro privato
secondo me non si tratta di attraversamento di proprietà altrui perché il solaio è parte comune fra le 2 unità immobiliari - il tubo gas nel solaio passa in una parte in comproprietà fra le 2 unità
- mer set 17, 2025 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
- Risposte: 10
- Visite : 6210
Re: OBBLIGO Di VMC SU DEPOSITI E MAGAZZINI
Secondo la 16798-1 la portata d'aria di ventilazione serve sia alla respirazione delle persone sia alla diluizione degli inquinanti emessi dalle persone stesse, dai materiali di costruzione, dai materiali in deposito, dagli arredi etc. Quindi anche locali senza permanenza di persone possono ...
- dom set 07, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale inverter impianto fotovoltaico
- Risposte: 7
- Visite : 3486
Re: Locale inverter impianto fotovoltaico
così come è scritto è ambiguo, "esplicita esclusione" si riferisce a "installati" o si riferisce ad "accesso" ?
- gio set 04, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 4019
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
3 TERMINI E DEFINIZIONI
3.1 altezza dl un locale: Distanza tra il pavimento e il punto alto dell’intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce Il soffitto.
3.1 altezza dl un locale: Distanza tra il pavimento e il punto alto dell’intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce Il soffitto.
- gio ago 21, 2025 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 11505
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
La norma UNI 10779 rimanda esplicitamente alla UNI EN 12845 per le alimentazioni idriche (con alcune integrazioni)
- ven ago 08, 2025 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale macchine frigoriferi
- Risposte: 20
- Visite : 3865
Re: Locale macchine frigoriferi
Il refrigerante R404A è presente nell'Appendice E della 378-1
- sab ago 02, 2025 14:24
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: GSE Potenze Termiche Ibrido
- Risposte: 24
- Visite : 26090
Re: GSE Potenze Termiche Ibrido
per privati 65%, per imprese 65-55-45%
- mer lug 23, 2025 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
- Risposte: 6
- Visite : 4275
Re: Evacuazione fumi impianto termico - Canale da fumo flessibile
dal 1970 (DPR 1391) in poiPaxs ha scritto: mar lug 22, 2025 17:20 direi che è necessaria la canna fumaria esterna che superi la copertura di almeno un metro.
- dom lug 13, 2025 21:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 274
- Visite : 263784
Re: Nuova guida fotovoltaico
Mi sembra che nella bozza della nuova linea guida non ci sia più la prescrizione, presente nella linea guida del 2012, che prevede che, nel caso di generatori fotovoltaici installati sulla copertura dei fabbricati, la segnaletica di sicurezza deve essere installata anche in corrispondenza di tutti i ...
- lun lug 07, 2025 13:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Dichiarazione ENEA impianto ibrido
- Risposte: 15
- Visite : 11889
Re: Dichiarazione ENEA impianto ibrido
la configurazione dell'impianto ibrido è quella che sta nella certificazione factory made del costruttore
- sab lug 05, 2025 19:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 69
- Visite : 77843
Re: Legionella Killer
è possibile avere qualche dettaglio sul tipo di trattamento chimico inserito (ipoclorito, biossido di cloro, perossido di idrogeno etc.) ?Ronin ha scritto: sab lug 05, 2025 11:20 ... si è inserito un trattamento chimico anche sull'acqua fredda e non solo sull'ACS.
- sab giu 14, 2025 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split Innova deumidificano?
- Risposte: 18
- Visite : 6041
Re: Split Innova deumidificano?
non c'è contraddizione, l'igrometro mostra l'umidità relativa, è possibile che raffreddando l'ambiente e deumidificando (cioè togliendo umidità dall'aria) l'umidità relativa misurata dall'igrometro aumentisteveone ha scritto: ven giu 13, 2025 13:55 pero' l'igrometro che ho in casa mostra un valore che aumenta e non lo vedo calare..
- sab mag 31, 2025 20:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
- Risposte: 75
- Visite : 71017
Re: Ecobonus 50-65, asseverazione congruità spese, quando serve il computo e quando NO
Come scrive marcoaroma il DM rilevante per l'Ecobonus (compreso l'obbligo dell'asseverazione) è il DM 06-08-2020 che è entrato in vigore il 05-10-2020
Il DM 14-02-2022 ha definito i nuovi costi massimi.
Il DM 14-02-2022 ha definito i nuovi costi massimi.
- ven mag 30, 2025 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
- Risposte: 12
- Visite : 2970
Re: PORTE/PORTONI CON MAGNETE: E' OBBLIGATORIO IL PULSANTE DI SBLOCCO MAGNETE?
direi che se l'utente vede un incendio dovrebbe attivare un pulsante manuale, non sganciare manualmente uno a uno i magneti
- mer mag 28, 2025 08:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cerificazione di conformità per sostituzione valvola di sicurezza
- Risposte: 23
- Visite : 8499
Re: Cerificazione di conformità per sostituzione valvola di sicurezza
questo comunque è escluso, l'art.7 del DPR 74-13 prescrive che la manutenzione degli impianti termici deve essere eseguita da ditte abilitate ai sensi del DM 37-08ponca ha scritto: mer mag 28, 2025 07:28 ...
Che le valvole siano sostituite da "ammiocugino" non mi sembra accettabile per la sicurezza.
...
- mar mag 27, 2025 21:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cerificazione di conformità per sostituzione valvola di sicurezza
- Risposte: 23
- Visite : 8499
Re: Cerificazione di conformità per sostituzione valvola di sicurezza
è vero, non c'è l'obbligo di affidare gli interventi di manutenzione ordinaria a ditte abilitate, ma da qui non mi sembra che si possa estrapolare una generale esclusione della manutenzione ordinaria dalla DICO.
La mia interpretazione è che se la ditta è abilitata allora è comunque soggetta all ...
La mia interpretazione è che se la ditta è abilitata allora è comunque soggetta all ...
- mar mag 27, 2025 19:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cerificazione di conformità per sostituzione valvola di sicurezza
- Risposte: 23
- Visite : 8499
Re: Cerificazione di conformità per sostituzione valvola di sicurezza
sono esclusi dalla DICO solo gli interventi di manutenzione
per la sostituzione delle valvole secondo me ad essere molto rigorosi la DICO potrebbe essere richiesta
dove è scritto che la manutenzione ordinaria è esclusa dalla DICO ? l'art 10 del DM 37/08 dice che per interventi di manutenzione ...
- mer apr 23, 2025 18:00
- Forum: Regione Emilia Romagna
- Argomento: Impianto non funzionante ed incentivi
- Risposte: 4
- Visite : 13510
Re: Impianto non funzionante ed incentivi
sull'atto di vendita il notaio cosa ha scritto ?
- gio apr 17, 2025 22:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: TECNICO QUALIFICATO - Modello R.4.A INAIL
- Risposte: 2
- Visite : 3750
Re: TECNICO QUALIFICATO - Modello R.4.A INAIL
l'ho sempre fatto firmare all'installatore
- gio apr 17, 2025 14:41
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
- Risposte: 313
- Visite : 739746
Re: ARPA Lazio, il terrore dei certificatori energetici che quindi stanno sparendo
ma un professionista può delegare un collaboratore di studio o un collega a fare il sopralluogo per suo conto ?
- ven apr 11, 2025 13:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 38
- Risposte: 8
- Visite : 3579
Re: Attività 38
concordo con Terminus, la pelle non è un tessuto, la 38 non mi sembra pertinente.
Se c'è lavorazione direi la 39, se c'è deposito >5000 kg propenderei per la 70
Se c'è lavorazione direi la 39, se c'è deposito >5000 kg propenderei per la 70
- dom mar 23, 2025 10:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: denuncia INAIL impianto esistente mai denunciato
- Risposte: 3
- Visite : 4604
Re: denuncia INAIL impianto esistente mai denunciato
-oggi
-l'installatore
-l'installatore
- ven mar 14, 2025 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Disconnettore su linea alimentazione idranti
- Risposte: 4
- Visite : 2088
Re: Disconnettore su linea alimentazione idranti
concordo con Andrew1970, secondo me il disconnettore è necessario e obbligatorio, vedi Allegato V del D.Lgs. 23/02/23 n. 18
- mar mar 04, 2025 20:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso di espansione > 50 l
- Risposte: 23
- Visite : 17590
Re: Vaso di espansione > 50 l
se il vaso non ha già una matricola INAIL alla domanda "Apparecchio componente immatricolato?" occorre selezionare "NO"
- ven feb 28, 2025 19:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Unità interne PDc in locale condominiale
- Risposte: 18
- Visite : 8912
Re: Unità interne PDc in locale condominiale
il locale tecnico non è spazio occupato - occorre vedere se il locale tecnico è classificabile come spazio esterno (punto 4,2 della 378-3) oppure come sala macchine secondo punto 3.2.1 della 378-1 e quindi deve essere conforme al punto 5 della 378-3
- gio gen 09, 2025 12:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompe di calore e edilizia libera
- Risposte: 27
- Visite : 15534
Re: pompe di calore e edilizia libera
sembre che la nuova installazione e la sostituzione di pompe di calore e di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria è sempre edilizia libera (senza indicazione di limiti di potenza)
Allegato A
sezione I voci n) e r)
sezione II voci g) e m)
mentre ...
Allegato A
sezione I voci n) e r)
sezione II voci g) e m)
mentre ...
- dom nov 24, 2024 21:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
- Risposte: 14
- Visite : 9027
Re: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
la norma 7129-3/2015 consente l'utilizzo di condotti in materiale plastico per i camini di apparecchi di cottura (punto 4.1.1.1)
- ven ott 11, 2024 18:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasmissione al G.S.E. relazione isolamento termico nuova costruzione
- Risposte: 10
- Visite : 4638
Re: Trasmissione al G.S.E. relazione isolamento termico nuova costruzione
ma il mancato invio della relazione legge 10 al GSE (se dovuta) potrebbe essere contestato da ADE in sede di controlli del 110 e ecobonus?
- mer ott 09, 2024 23:42
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: presenza APE significa presenza impianto termico?
- Risposte: 16
- Visite : 5888
Re: presenza APE significa presenza impianto termico?
la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti
- lun set 30, 2024 18:21
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus per generatori aria calda a condensazione
- Risposte: 4
- Visite : 1968
Re: Ecobonus per generatori aria calda a condensazione
L'analisi dei nuovi prezzi va allegata all’asseverazione (DM 6-8-20, allegato A, p.to 13.1 b)
- lun set 02, 2024 18:51
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
- Risposte: 12
- Visite : 20473
Re: Obblighi FER per edificio adibito a magazzino
Il DM 26/06/2015 a cui fare riferimento è quello relativo alla certificazione energetica non i requisiti minimi - vedi il punto 1 dell'allegato III del DLgs 199/2019
- mer ago 28, 2024 08:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Addocitore scambio ionico
- Risposte: 8
- Visite : 3159
Re: Addocitore scambio ionico
il D.M. 21 dicembre 1990, n. 443 è stato abrogato dal D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 (art.11)
- dom ago 25, 2024 11:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuova costruzione - centralizzato o termosingolo?
- Risposte: 5
- Visite : 2409
Re: Nuova costruzione - centralizzato o termosingolo?
leggi anche il regolamento edilizio, per esempio Firenze e Prato prevedono l'obbligo del centralizzato
- dom apr 21, 2024 08:59
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Sostituzione caldaia da 450 Kw
- Risposte: 4
- Visite : 13769
Re: Sostituzione caldaia da 450 Kw
UNI EN 676-2023
- mar feb 20, 2024 13:58
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: APE Regionale 110%
- Risposte: 61
- Visite : 29985
Re: APE Regionale 110%
perché l'APE regionale non è necessario ?
- mar gen 30, 2024 14:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto gas sup a 35 KW
- Risposte: 3
- Visite : 7536
Re: Impianto gas sup a 35 KW
DM 08/11/2019 dice anche (art.3 comma 2) che gli impianti sono realizzati in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili
- lun gen 29, 2024 08:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrazione bonus casa acquisto committente con SCIA
- Risposte: 6
- Visite : 2105
Re: Detrazione bonus casa acquisto committente con SCIA
per manutenzione straordinaria IVA al 22%
per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione IVA al10%
per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione IVA al10%
- lun gen 22, 2024 08:17
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Fotovoltaico e edifici industriali
- Risposte: 38
- Visite : 40031
Re: Fotovoltaico e edifici industriali
sentirei l'ufficio tecnico del comune competente - l'art.26 comma 4 prevede che "L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio"
- dom gen 14, 2024 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Terzo responsabile condominio
- Risposte: 3
- Visite : 1816
Re: Terzo responsabile condominio
Negli edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio il responsabile è l'amminstratore (D.Lgs. 192/05 allegato A)
- lun dic 11, 2023 21:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 7129-2015 posa in traccia pareti perimetrali
- Risposte: 1
- Visite : 1254
Re: UNI 7129-2015 posa in traccia pareti perimetrali
punto 4.5.5.10
- lun nov 27, 2023 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
- Risposte: 13
- Visite : 16280