allora cerco di chiarire meglio il mio punto di vista:
1)
-dentro la fascia di pertinenza il traffico indotto concorre al livello di immissione di fascia da rapportare con i limiti stabiliti dal dpr 142. Questo sta scritto nell'art 3 comma 2 del DPCM 14/11/97.
-fuori dalla fascia di pertinenza il ...
La ricerca ha trovato 4 risultati
- sab mag 28, 2011 21:54
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Emissione, immissione, differenziale.. la chiarezza???
- Risposte: 8
- Visite : 20315
- sab mag 21, 2011 12:55
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Emissione, immissione, differenziale.. la chiarezza???
- Risposte: 8
- Visite : 20315
Re: Emissione, immissione, differenziale.. la chiarezza???
- per quanto riguarda il valore di IMMISSIONE dell'attività nel suo complesso (impianti+traffico indotto) all'interno della fascia di rispetto, deve essere valutato:
1) il valore di immissione da confrontare con il limite di immissione di fascia stradale definita dal DPR n.142 del 30 marzo 2004.
2 ...
1) il valore di immissione da confrontare con il limite di immissione di fascia stradale definita dal DPR n.142 del 30 marzo 2004.
2 ...
- dom mar 06, 2011 17:51
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo
- Risposte: 7
- Visite : 4845
Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo
No, io non concordo.
Applicare il requisito acustico di Rw solo alle unità immobiliari distinte in queto caso specifico implicherebbe che tra due camere adiacenti non è richiesto alcun requisito di isolamento, e ciò sarebbe assurdo visto che le camere di una casa di riposo sono assimilabili ad unità ...
Applicare il requisito acustico di Rw solo alle unità immobiliari distinte in queto caso specifico implicherebbe che tra due camere adiacenti non è richiesto alcun requisito di isolamento, e ciò sarebbe assurdo visto che le camere di una casa di riposo sono assimilabili ad unità ...
- mer feb 23, 2011 00:08
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Impatto .. acustico
- Risposte: 2
- Visite : 1742
Re: Impatto .. acustico
Ciao,
mi è capitata in passato due volte una situazione analoga. L'interpretazione dell' l'ARPA Toscana è quella di considerare l'appartamento al piano superiore come ricettore potenzialmente disturbato per il quale deve essere verificato il rispetto dei limiti, a meno che l'appartamento non risulti ...
mi è capitata in passato due volte una situazione analoga. L'interpretazione dell' l'ARPA Toscana è quella di considerare l'appartamento al piano superiore come ricettore potenzialmente disturbato per il quale deve essere verificato il rispetto dei limiti, a meno che l'appartamento non risulti ...