La ricerca ha trovato 79 risultati
- ven feb 24, 2023 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 02/09/2021 Interpretazione sui limiti delle superfici di depositi al chiuso ai fini della formazione Addetti
- Risposte: 1
- Visite : 166
DM 02/09/2021 Interpretazione sui limiti delle superfici di depositi al chiuso ai fini della formazione Addetti
Buongiorno a tutti, non sono riuscito a trovare nessun chiarimento in merito, la faccio breve: Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio richiesta per "depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2"; Formazione antincendio per Attività di...
- mer gen 18, 2023 14:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO RIVESTIMENTI COSTITUITI DA PIU' STRATI: OK SOLO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 7
- Visite : 996
Re: REAZIONE AL FUOCO RIVESTIMENTI COSTITUITI DA PIU' STRATI: OK SOLO STRATO ESTERNO?
Buonasera a tutti, mi sembrava utile collegare la breve discussione di quest'altro link https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=220609#p220609 visto che esiste anche il caso in cui il rivestimento esterno non ha un rapporto di prova in quanto è materiale classificabile in A1 direttamente (come l'...
- mar lug 12, 2022 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco lastre cartongesso intonacate
- Risposte: 2
- Visite : 594
Reazione al fuoco lastre cartongesso intonacate
Salve a tutti, ho un locale gruppo elettrogeno dove per normativa si richiede che i materiali costituenti il locale stesso siano di classe A1. Lo stato di fatto che ho rilevato dal cliente è di un locale con rivestimenti in lastre di cartongesso classe A2 e poi intonacate con intonaco intumescente o...
- gio feb 24, 2022 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico di incendio e resistenza al fuoco minima in compartimenti multipiano
- Risposte: 4
- Visite : 791
Re: Calcolo carico di incendio e resistenza al fuoco minima in compartimenti multipiano
caspita hai ragione, mi ero concentrato sulla nota quando la risposta era nel comma 6 stesso.
Grazie
Grazie
- gio feb 24, 2022 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico di incendio e resistenza al fuoco minima in compartimenti multipiano
- Risposte: 4
- Visite : 791
Re: Calcolo carico di incendio e resistenza al fuoco minima in compartimenti multipiano
Si, nel mio caso i solai a REI 60 ci arrivano. Infatti secondo me è una soluzione applicabile quella di calcolare per piano, e l'idea sarebbe quindi quella di un compartimento multipiano EI 60. Mi premeva anche capire se è un punto del Codice che qualcuno ha già utilizzato, per confrontarmi con l'in...
- mer feb 23, 2022 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AREA A RISCHIO SPECIFICO
- Risposte: 3
- Visite : 649
Re: AREA A RISCHIO SPECIFICO
Ciao, una volta ho visto un CertREI fatto esattamente con questo concetto, un solaio + controsoffitto. Il primo con tabellare risultava REI90, il secondo REI90, allora si dichiarava un REI180 del pacchetto totale. Per me è un'assurdità firmare una cosa del genere, poi magari teoricamente potrebbe an...
- mer feb 23, 2022 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico di incendio e resistenza al fuoco minima in compartimenti multipiano
- Risposte: 4
- Visite : 791
Calcolo carico di incendio e resistenza al fuoco minima in compartimenti multipiano
Buongiorno a tutti, vorrei esporre qui un dubbio relativamente a quanto indicato al § 2.5 comma 6 della RTO, in particolare nella nota in cui si dice che, "nel caso di compartimento multipiano in presenza di scale di tipo aperto, con solai che garantiscono un’adeguata capacità di compartimentaz...
- mar ott 22, 2019 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
- Risposte: 13
- Visite : 2685
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
Assolutamente no, classe 0 (o A1) significa incombustibile (come da definizione del DM) e nessuna vernice applicata rende un materiale combustibile in incombustibile.
Alternativa è chiedere una deroga...
Alternativa è chiedere una deroga...
- mar ott 22, 2019 15:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo secondo DM 10/03/98
- Risposte: 3
- Visite : 959
Re: Esodo secondo DM 10/03/98
I riferimenti normativi sono sparsi, i principali per il tuo caso li avete già citati. Direi che non ci sono alternative oltre a porta che apre nel verso dell'esodo o dimostrare che questo comporta un pericolo.
- mar ott 22, 2019 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7609
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Bene, trovo conferma del fatto che si va a deduzione e a buon senso anche qui, non mi pare quindi mi sia sfuggita nessuna indicazione ufficiale da parte dei VVF o di qualche norma. Comunque mi pare una buona discussione da tenere a riferimento anche per aggiornarla con eventuali altre informazioni u...
- dom ott 20, 2019 11:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 26
- Visite : 7609
Impianti vecchi in attività VVF nuove
Salve a tutti, cercando di fare un discorso che sia il più generale possibile, è possibile utilizzare impianti antecedenti al DM 37/2008 (anche eventualmente alla 46/90) all'interno di NUOVE attività VVF per le quali si va a presentare una SCIA? (indipendentemente se nel passato siano stati presenta...
- ven ott 18, 2019 13:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AERAZIONE ARCHIVI
- Risposte: 6
- Visite : 1672
Re: AERAZIONE ARCHIVI
pota REI considerata come superficie di aerazione non credo proprio.
I camini di ventilazione devono avere la stessa sezione fino all'uscita, in pratica riporti la superficie totale di aerazione naturale necessaria fino all'esterno, ad andamento verticale o al massimo "sub-orizzontale".
I camini di ventilazione devono avere la stessa sezione fino all'uscita, in pratica riporti la superficie totale di aerazione naturale necessaria fino all'esterno, ad andamento verticale o al massimo "sub-orizzontale".
- ven set 27, 2019 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM '96 PP.SS.
- Risposte: 1
- Visite : 872
Re: DM '96 PP.SS.
sono due cose diverse come hai già capito tu stesso, se non ci sono facilitazioni della norma per il tuo caso (e mi pare di no) io penso che dovresti mettere un sistema EVAC.
- gio set 12, 2019 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rampa autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 1680
Re: rampa autorimessa
Buonasera, Ma, una rampa di collegamento tra due piani di autorimessa costituente compartimento unico, come nel caso prospettato, deve rispondere al p.to 3.7.2 del D.M. 01/02/1986? Quindi avere larghezza minima di 4,50 m se a doppio senso di marcia, oppure tale indicazione è da applicarsi solamente...
- mer lug 31, 2019 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova regola tecnica Autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 1996
Re: Nuova regola tecnica Autorimessa
Riprendo questa discussione, per quanto ce ne sono diverse interessanti che potevano essere riprese. Sto cercando di applicare la RTO+RTV ad un'autorimessa condominiale in cui ho: - Rvita = A2 - unico piano a quota -4 m - possibili uscite: rampa carrabile, i due vani scala condominiali e due scalett...
- lun lug 29, 2019 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimessa. Numero di uscite
- Risposte: 9
- Visite : 3553
Re: RTV Autorimessa. Numero di uscite
hai perfettamente ragione, mi ero perso alcune definizioni, sono solo alla seconda o terza rilettura del codice e la mente si deve abituare
Tutto si fa maledettamente più complicato allora.
Tutto si fa maledettamente più complicato allora.
- lun lug 29, 2019 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV Autorimessa. Numero di uscite
- Risposte: 9
- Visite : 3553
Re: RTV Autorimessa. Numero di uscite
S.4.5.3 comma 2 lettera c) 8% max esatto. Abbiamo perso la rampa di accesso come via di esodo scusate, sto sviluppando un progetto autorimessa cat. A con la RTO/RTV. Leggo quanto ho quotato sopra e mi viene il dubbio: ma se la rampa è spazio scoperto? Si configurerebbe come tale e quindi non deve s...
- lun lug 29, 2019 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
- Risposte: 6
- Visite : 1398
Re: RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE AUTORIMESSE
premesso che non ho mai capito bene l'applicazione di quella prescrizione, in ogni caso quando si parla di materiali "combustibili" o "non combustibili" va inteso comunque sempre in relazione alla reazione al fuoco e non alla resistenza al fuoco. Altrimenti mi crolla il castello ...
- mer lug 10, 2019 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
- Risposte: 5
- Visite : 1240
Re: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
Ok, allora dovrò verificare se come controllo non siano separate completamente a gruppi da due, per ognuna delle ali del fabbricato. In quel caso allora avrei due categorie A.
Grazie comunque, ho capito il concetto.
Grazie comunque, ho capito il concetto.
- mer lug 10, 2019 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
- Risposte: 5
- Visite : 1240
Re: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
Eh si, infatti in realtà anche a me era venuto un dubbio in merito.
Però se non li sommo che faccio? Come la classifico l'attività? 4 CT singole in categoria A? (le macchine sono 4: n.2 da 144 kW e n.2 da 155 kW)
Però se non li sommo che faccio? Come la classifico l'attività? 4 CT singole in categoria A? (le macchine sono 4: n.2 da 144 kW e n.2 da 155 kW)
- mar lug 09, 2019 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
- Risposte: 5
- Visite : 1240
Potenzialità CT con macchine ad assorbimento
Ciao a tutti, come da titolo, devo valutare la potenzialità totale di una CT con macchine riscaldanti/refrigeranti ad assorbimento con alimentazione a gas naturale, in modo da classificare l'attività in 74 A, 74 B o 74 C . Leggendo vari articoli e post su questo argomento mi pare di aver capito che ...
- mer giu 19, 2019 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
- Risposte: 7
- Visite : 1456
Re: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
hai verificato se si riesce ad utilizzare il DM 21/02/2017? ha qualche richiesta in più su altre questioni ma sulle dimensioni delle corsie di manovra non dice nulla, io l'ho utilizzata su una autorimessa in categoria A che aveva una precedente autorizzazione su progetto in deroga con soluzioni one...
- mer giu 19, 2019 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
- Risposte: 7
- Visite : 1456
Re: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
Hai provato a ridistribuire gli stalli, cercando di mantenere le singole superfici di parcamento dei proprietari, o al limite seguendo quanto detto sopra ? Il problema catastale si risolve. Ho provato a redistribuire, ma solo ridimensionando si riuscirebbe a mantenere lo stesso numero di posti auto...
- mer giu 19, 2019 10:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
- Risposte: 7
- Visite : 1456
Re: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
Sono posti auto aperti o box ? Se sono posti auto aperti, puoi sempre delimitare gli stalli in modo da lasciare la larghezza corsia al limite accettabile, per i VVF, senza cambiare nulla per quanto riguarda le superfici catastali di proprietà. Vorrà dire che il singolo proprietario avrà il suo stal...
- mar giu 18, 2019 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
- Risposte: 7
- Visite : 1456
Autorimesse esistenti e posti auto non conformi
Ciao a tutti, non ho mai trovato grosse discussioni al riguardo, anche se penso che di casi simili ce ne siano moltissimi. Autorimessa condominiale degli anni 60, mai regolarizzata coi VVF, in cui i posti auto sono stati a suo tempo venduti insieme agli appartamenti con determinate forme, posizioni ...
- dom giu 09, 2019 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rabbocco gruppo elettrogeno
- Risposte: 9
- Visite : 3003
Re: Rabbocco gruppo elettrogeno
Ok si, come pensavo allora. Però in concreto, qualcuno ha mai visto una configurazione simile? No perché io mai, e non riesco a capire se è un caso o c'è un motivo tecnico per cui alla fine si riesce a evitarla in qualche modo che ci sfugge (a parte i casi ovviamente in cui l'impianto molto semplice...
- sab giu 08, 2019 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rabbocco gruppo elettrogeno
- Risposte: 9
- Visite : 3003
Re: Rabbocco gruppo elettrogeno
Grazie Terminus, e sul locale esterno mi sto rassegnando, la definizione è abbastanza chiara, anche se nel caso specifico non vedrei ripercussioni strutturali al resto dell'edificio (forse non si nota bene dalla planimetria, ma è veramente un locale a parte, peraltro REI, con solo quella paretina in...
- ven giu 07, 2019 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rabbocco gruppo elettrogeno
- Risposte: 9
- Visite : 3003
Re: Rabbocco gruppo elettrogeno
Salve a tutti, riprendo la discussione, che ha il titolo adatto al quesito, anzi in realtà sarebbe meglio dire "rifornimento". Ho un GE in un locale posto in posizione adiacente a un'autorimessa, entrambe le attività a servizio di un edificio uffici soprastante. L'accesso al locale avviene...
- mer dic 20, 2017 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
- Risposte: 16
- Visite : 6277
Re: Gruppo elettrogeno e serbatoio di gasolio
Io mai inserito il serbatoio di deposito come attività, sia nel caso di centrali termiche, sia per gruppi elettrogeni e mai avuto contestazioni a riguardo. La vecchia circolare 52 del 20/11/1982 affermava che i serbatoi di combustibili liquidi erano soggetti insieme all'attività principale (generat...
- lun dic 18, 2017 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e valvole intercettazione
- Risposte: 3
- Visite : 1133
Re: Gruppo elettrogeno e valvole intercettazione
mi ci sono messo di impegno per far venire dubbi
altre esperienze di questo tipo nel forum? così, giusto per fare almeno una media degli orientamenti prevalenti tra i professionisti qui.
altre esperienze di questo tipo nel forum? così, giusto per fare almeno una media degli orientamenti prevalenti tra i professionisti qui.
- gio dic 14, 2017 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
- Risposte: 17
- Visite : 3814
Re: le norme uni sono regole tecniche di prevenzione incendi?
le norme UNI normalmente non sono norme obbligatorie, a meno che appunto non vengano richiamate esplicitamente da norme di legge.
Le deroghe, che io sappia, si applicano solo a punti di norme di legge.
Le deroghe, che io sappia, si applicano solo a punti di norme di legge.
- gio dic 14, 2017 20:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e valvole intercettazione
- Risposte: 3
- Visite : 1133
Re: Gruppo elettrogeno e valvole intercettazione
mi permetto un unico timido up...
- dom dic 10, 2017 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno e valvole intercettazione
- Risposte: 3
- Visite : 1133
Gruppo elettrogeno e valvole intercettazione
Salve a tutti, vorrei rivolgere questa domanda: se ho interpretato bene il DM 13/07/2011, al Titolo II, Capo I, punto 2.9. dove dice: "Fermo restando quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 del Titolo I, Capo II, Sezione I, deve inoltre essere previsto un dispositivo esterno a comando elettrico o el...
- lun gen 12, 2015 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali classe A1
- Risposte: 3
- Visite : 1511
Re: Materiali classe A1
scusate riesumo questa discussione per porre questo quesito: nella situazione descritta nel primo post, ovvero pareti completamente in legno che delimitano da un lato un corridoio utilizzato come via di fuga e dall'altro stanze adibite ad ufficio, al fine di adempiere all'obbligo del DM uffici di ot...
- mer dic 10, 2014 15:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
- Risposte: 13
- Visite : 3271
Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
scusami ma non sono daccordo. La conformità si DEVE basare su dei parametri ben precisi, non si può fare una questione di opinione. Non dovrebbe esistere la scelta di essere o non essere puntiglioso, dovrebbero esistere solo uno o più modi per fare bene e basta. Altrimenti chi è meno puntiglioso sig...
- mer dic 10, 2014 12:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
- Risposte: 13
- Visite : 3271
Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
questa risposta già la conoscevo :D :D parlavo della realtà dei fatti... :D che a questo punto mi portano a pensare altro. Partendo dal presupposto che tutti operiamo così come consigli sopra, la conclusione a cui sono arrivato già da un po' di tempo è che il sistema normativo ed amministrativo in q...
- mer dic 10, 2014 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
- Risposte: 13
- Visite : 3271
Re: Muro blocchetto 20cm e classificazione REI
chiedo scusa all'autore se utilizzo questo post per chiedere un'altra cosa inerente sempre la classificazione REI dei muri. Nei casi, frequenti, in cui un locale che deve essere compartimento ha dei muri già esistenti e disomogenei dal punto di vista della stratigrafia (muratura portante, muratura n...
- mer dic 10, 2014 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali intumescenti
- Risposte: 5
- Visite : 1992
Re: Materiali intumescenti
Mi inserisco in questo post per chiedere anche io delucidazioni al riguardo. Non mi è ben chiaro soprattutto quello che c'è da fare in caso di tubi metallici che attraversano compartimenti. Il fine ultimo è quello di evitare la trasmissione del calore in altri compartimenti giusto? Ma tutte le soluz...
- mer dic 10, 2014 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canna fumaria CT passante in altri compartimenti
- Risposte: 1
- Visite : 675
Canna fumaria CT passante in altri compartimenti
Salve a tutti, la regola tecnica non mi pare dia indicazioni circa le caratteristiche della canna fumaria (che vabbé dovrà comunque essere conforme alla relativa norma di buona tecnica ed inserita nella dich. conf.) e non riesco a capire, nel caso in cui questa esca dal locale di una centrale termic...
- mer apr 23, 2014 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corrispondenza tra attività e licenza comunale
- Risposte: 1
- Visite : 699
Corrispondenza tra attività e licenza comunale
Ciao a tutti, ve la butto lì, mettiamo il caso che l'attività (nello specifico alberghiera) non corrisponda a ciò che è stato autorizzato tramite autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività, dal punto di vista di alcune caratteristiche, come ad esempio il numero totale dei posti letto. Il ...
- ven feb 21, 2014 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento alberghi, proroghe e piano straordinario
- Risposte: 0
- Visite : 645
Adeguamento alberghi, proroghe e piano straordinario
Qualcuno saprebbe spiegare il meccanismo del Piano straordinario biennale di adeguamento degli alberghi esistenti a maggio 1994, per i quali ci sta un'ulteriore proroga a dicembre 2014? http://www.edilportale.com/news/2012/04/antincendio/adeguamento-antincendio-alberghi-entro-dicembre-2013_26810_2.h...
- ven feb 21, 2014 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali classe A1
- Risposte: 3
- Visite : 1511
Re: Materiali classe A1
ok, aggiungo questa informazione che mi è arrivata, secondo i VVF pare che il legno è ammesso come rivestimento, laddove vi sia la necessità di un classe A1 ad esempio lungo una via di fuga, se in aderenza ad un supporto incombustibile. Francamente non capisco la logica però...
- gio feb 20, 2014 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali classe A1
- Risposte: 3
- Visite : 1511
Materiali classe A1
Buonasera a tutti, mi trovo a dover tentare l'impresa impossibile di trovare un materiale che esteticamente possa sostituirsi perfettamente al legno e allo stesso tempo sia un rivestimento di classe A1 (incombustibile). Mi spiego meglio, lungo dei corridoi dove è stato previsto un 50% classe 0 (cioè...
- ven nov 15, 2013 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documenti centrale termica da allegare a SCIA
- Risposte: 8
- Visite : 5584
Re: Documenti centrale termica da allegare a SCIA
ma nel caso specifico citato, per l'impianto del gas+generatore+condotto di evacuazione fumi nel caso non si abbia né il progetto né una DICO, il cert imp e il dich imp sono documenti utilizzabili ? Dico questo perché la dicitura "per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del dm 22 g...
- gio nov 14, 2013 15:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documenti centrale termica da allegare a SCIA
- Risposte: 8
- Visite : 5584
Re: Documenti centrale termica da allegare a SCIA
Ma quando parli di DICO, intendi quella su modello dm 37/08?...su dich imp e cert imp ci va qualcosa? Questi ultimi però è specificato per impianti non ricadenti in 37/08...
- mer nov 13, 2013 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documenti centrale termica da allegare a SCIA
- Risposte: 8
- Visite : 5584
Documenti centrale termica da allegare a SCIA
Salve a tutti, come da oggetto cosa in dettaglio è obbligatorio allegare normalmente ad una SCIA di una comune centrale termica a metano in categoria A già esistente? Io ho dei dubbi sulla parte impiantistica più che altro, in ogni caso il mio elenco è: - Asseverazione (e vabbè) - Cert REI per le st...
- mer ago 07, 2013 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
- Risposte: 13
- Visite : 9545
Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Scusa, cosa intendi con "dal progetto di norma UNI"? Nella UNI sono specificate le modalità con le quali svolgere queste verifiche? Per esempio l'efficienza delle guarnizioni come la verifico? Per guarnizioni intendiamo le strisce di materiale termoespandente che sono posizionate sui bordi...
- gio ago 01, 2013 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
- Risposte: 13
- Visite : 9545
verifica corretta posa porte tagliafuoco
Salve a tutti, volevo aprire una discussione sulle verifiche da effettuare sulla corretta installazione di porte rei, dal punto di vista del professionista antincendio e dal punto di vista del direttore dei lavori, che spesso poi sono anche la stessa persona. Considerando la porta classica metallica...
- gio giu 13, 2013 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione archivi
- Risposte: 3
- Visite : 1096
Re: aerazione archivi
una delle due finestre è molto più piccola dell'altra... e se io volessi realizzare una condotta che ingloba la finestra più piccola e arriva fino alla griglia soprastante, isolando e separando quindi i passaggi dell'aria per i due compartimenti, va bene farla in acciaio? O devo avere una separazion...
- gio giu 13, 2013 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione archivi
- Risposte: 3
- Visite : 1096
aerazione archivi
Se io ho una piccola intercapedine a pianta rettangolare 1,2 x 2,4 m alta 1,7 m con grigliato soprastante (quindi non configurabile come spazio scoperto), sulla quale attestano una di fronte all'altra due finestre appartenenti a due compartimenti diversi (due archivi) e che rappresentano l'aerazione...