La ricerca ha trovato 34 risultati

da comandoroma
mar mar 11, 2025 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
Risposte: 5
Visite : 656

Re: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra

Non credo che piccole attività di tipo ufficio siano sostanzialmente diverse dalla civile abitazione, anzi il rischio incendio è sensibilmente minore perché gli occupanti non dormono e non ci sono generalmente bambini o anziani. Io le considererei come attività pertinenti, anche perché immagino ...
da comandoroma
mar mar 11, 2025 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Risposte: 3
Visite : 599

Re: PORTE TENUTA FUMI FREDDI

la porta se è da interno deve essere corredata da:
- Certificato di Omologazione
- Dich. di conformità al prodotto omologato
- Rapporto di prova della tenuta Sa
- Dich di conformità del prodotto fornito con quello sottoposto a prova

Se le porte delle due prove non sono perfettamente identiche e con ...
da comandoroma
mar mar 11, 2025 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione fumi controparete
Risposte: 3
Visite : 467

Re: Rilevazione fumi controparete


La 9795 riporta che si possono omettere spazi nascosti a determinate condizioni (rivestimento materiali in classe A2 e resistenza al fuioco dei cablaggi elettrici per impianti di sicurezza), poi nelle note precisa che controsoffitti e sottopavimenti non devono avere altezza superiore a 1,5 metri ...
da comandoroma
gio apr 11, 2024 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 3
Visite : 6336

Re: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Una colonna a secco per un edificio che ha solo il primo piano? Mi sembra molto integralista come applicazione della norma.
da comandoroma
mer apr 10, 2024 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO
Risposte: 3
Visite : 6336

S.9 OPERATIVITA' ANTINCENDIO

Salve,
ho un complesso edilizio di più fabbricati destinati ad attività alberghiera. Solo due edifici sono di livello III S.9 perchè tutelati (rbeni2) sebbene uno di 55 posti letto ed uno 10 posti letto.
Per tutti gli edifici non è richiesta la rete idranti (essendo verificate tutte le condizioni ...
da comandoroma
mer apr 03, 2024 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aperture smaltimento in emergenza
Risposte: 9
Visite : 4271

Re: aperture smaltimento in emergenza

Per le porte delle camere di albergo a rigor di codice vale:

Compartimentazione per livello di prestazione III in cui si cita : Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti ...
da comandoroma
lun ott 09, 2023 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTA CAMERE ALBERGO
Risposte: 0
Visite : 429

PORTA CAMERE ALBERGO

Salve a tutti,
secondo voi in un albergo interamente progettato con il codice le porte delle camere devono obbligatoriamente essere dotate di serrature a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall’interno? Nel COPI non trovo riferimenti a riguardo.

Grazie
da comandoroma
mer gen 12, 2022 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NFPA13 SPRINKLER ESFR
Risposte: 1
Visite : 486

NFPA13 SPRINKLER ESFR

Ciao, ho un quesito solo per specialisti: E' consentito avere un deposito con scaffali di tipo chiuso di larghezza 1m ed altezza 2m di merce varia (livello III e plastic group A) protetto da sprinkler solo a soffitto ESFR posto ad altezza 3m progettato secondo NFPA13?

grazie
da comandoroma
gio set 02, 2021 14:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso esodo esterno
Risposte: 6
Visite : 1013

Re: Percorso esodo esterno

Ciao,
ma se hai una distanza calcolata di 4,5m a 12,5Kw/m2 per la non propagazione come fa ad essere soddisfatta a 2,5Kw/m2 a 2,5m?
da comandoroma
lun giu 07, 2021 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ASCENSORE ANTINCENDIO
Risposte: 0
Visite : 492

ASCENSORE ANTINCENDIO

Ho la seguente domanda:
Un ascensore antincendio può avere lo sbarco ai piani in atrio protetto (>5mq) in comune con altri ascensori (con vani seprati e porte rei). Ovviamente l'atrio protetto è a sua volta accessibile da filtro a prova di fumo.
La norma EN 81-27 lo consente esplicitamente mentre il ...
da comandoroma
gio feb 18, 2021 18:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 6296

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Se hai basso valore di carico di incendio <200MJ/m2 (praticamente hai solo pallet e cartone di imballo) allora sei non significativo per cui potresti essere pure 2 (medio).
da comandoroma
gio feb 18, 2021 18:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco copertura e nuovo COPI
Risposte: 3
Visite : 961

Re: Reazione al fuoco copertura e nuovo COPI

La classificazione Broof è relativa ad una prova specifica di comportamento del pannello da fuoco esterno (utilizzata per l'integrazione con i pannelli fotovoltaici) che è diversa dalla certificazione A2S1d0 di prova di reazione al fuoco.
da comandoroma
gio feb 18, 2021 18:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
Risposte: 3
Visite : 1607

Re: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO


tabella S.1-5 del DM 18/10/2019


La tabella S.1-5 è riferita al bedding in cui è nominalmente elencato: coperte e copriletto. Il piumino essendo l'unico elemento a copertura del letto diventerebbe a tutti gli effetti "copriletto" e come tale da classificare in classe 1 oppure siccome lo chiamo ...
da comandoroma
gio feb 18, 2021 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO PIUMINO
Risposte: 3
Visite : 1607

REAZIONE AL FUOCO PIUMINO

Salve,
secondo voi con l'applicazione del Codice per una attività alberghiera è richiesta la certificazione di reazione al fuoco di un Piumino previsto come unico elemento sopra il letto?
grazie per le risposte
da comandoroma
ven feb 21, 2020 11:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aula scuola 26 persone; maniglione?
Risposte: 22
Visite : 6456

Re: Aula scuola 26 persone; maniglione?

larghezza, verso dell'esodo e maniglione sono tre temi distinti.
Larghezza : se l'attività scolastica è antecedente al 94 la larghezza può essere di 0.80 se successiva 1.20 (la larghezza non è mai stata contestata da nessuno in generale)
Verso esodo: se hai più di 25 persone allora l'apertura deve ...
da comandoroma
mar feb 18, 2020 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ
Risposte: 4
Visite : 1183

Re: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ

Se il deposito è parte dell'attività commerciale allora è un area TM1 (>200m2) che comunica con area TB2 (<100m2) e secondo la RTV non devono avere nessun requisito.
da comandoroma
mar feb 18, 2020 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL
Risposte: 4
Visite : 915

Re: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL

volevi dire sembra proprio di si, nel senso che DEVE distare 22m
da comandoroma
mar feb 18, 2020 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL
Risposte: 4
Visite : 915

DISTANZA SICUREZZA DEPOSITO GPL

Un deposito GPL di 12 mc a servizio di centrale termica (tutto esterno) a servizio di un capannone deposito merci att. 70 deve distare 22 m dal fabbricato??? a prescindere dall'interramento o meno.
Grazie per l'eventuale risposta
da comandoroma
mar feb 18, 2020 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ
Risposte: 4
Visite : 1183

Re: RTV8 - Comunicazione area TB2 e area TZ

Se c'è necessità funzionale basta di tipo protetto con chiusure Sa e vie di esodo indipendenti.
Il deposito non è un'area TZ bensì un'altra attività, se ho capito bene.
da comandoroma
ven feb 14, 2020 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE RTV AUTORIMESSE DUBBIO
Risposte: 2
Visite : 931

AERAZIONE RTV AUTORIMESSE DUBBIO

Scusate ho un dubbio: una autorimessa tipo isolato di tipo AB - HA (2 piani compartimentati da 4500mq ciascuno uno quota 0 ed uno quota -3.5m) può avere aerazione secondo la formula (A*qf)/20000+A/100 ?
il punto 6 del V.6.5.7 parla di AB e HB ma mi sembra ovvio che siano ricomprese le HA...o mi ...
da comandoroma
mer feb 12, 2020 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
Risposte: 13
Visite : 2886

Re: NON AGGRAVIO O PARERE

Vabbè in questo caso mi va bene perché sono in Rvita A2 e quindi niente reazione al fuoco, per la resistenza ho 120 a fronte di 60 da codice.
Per i capannoni il COPI funziona abbastanza bene, tra l'altro le zone ufficio e le zone deposito secondo codice possono non essere compartimentate poiché ...
da comandoroma
mer feb 12, 2020 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
Risposte: 13
Visite : 2886

Re: NON AGGRAVIO O PARERE

Si era una 70 classica e rimane 70.
Concordo anche io con il tuo parere, più che altro per semplicità di istruttoria, tuttavia il codice io lo applico solo dove sono intervenute le modifiche, ovvero sul capitolo S.4 esodo e S.5 Gestione emergenza. Per il resto rimangono valide le certificazioni già ...
da comandoroma
mer feb 12, 2020 13:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON AGGRAVIO O PARERE
Risposte: 13
Visite : 2886

NON AGGRAVIO O PARERE

Salve a tutti,
ho un capannone industriale adibito a deposito merci autorizzato con CPI regolarmente, viene locato ad un nuovo tenant che anzichè depositare merci effettua un semplice smistamento con molte meno merci in deposito ma con molto più personale, diciamo passiamo da 30 a 300 persone ...
da comandoroma
mer lug 03, 2019 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pilastri tra muri EI120
Risposte: 5
Visite : 1406

Re: Pilastri tra muri EI120

se superi i 4,5m allora anche come resistenza R del pilastro non potresti applicare le tabelle.
In ogni caso trattandosi di un pilastro immagino di lato almeno 25cm le caratteristiche EI120 sono ampiamente soddisfatte anche con una semplice analogia con le valutazioni EI per pareti in cemento ...
da comandoroma
mar lug 02, 2019 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
Risposte: 4
Visite : 1453

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI

La soluzione alternativa sulla lunghezze di esodo prevede la verifica che il tempo richiesto di esodo sia minore del tempo disponibile dell'esodo, ovvero RSET<100%ASET.
La bozza di codice prevede "Si dimostri che diverse lunghezze d’esodo consentano comunque di abbandonare il compartimento di primo ...
da comandoroma
mar lug 02, 2019 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lago come riserva idrica
Risposte: 5
Visite : 1685

Re: lago come riserva idrica

Segui il progetto che indicato nel parere di conformità. Per le parti di impianto che realizzi ex novo devi seguire la normativa attuale (in merito a caratteristiche dei componenti) per quella esistente provvedi alla revisione generale dell'impianto (ripercorri tutti i collaudi). Al termine redigi ...
da comandoroma
lun lug 01, 2019 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI
Risposte: 4
Visite : 1453

Re: SOLUZIONE ALTERNATIVA SCALA ESTERNA COPI

Se non risponde ai requisiti di via di esodo esterna la devi trattare come via di esodo interna, per cui devi verificare le lunghezze dei percorsi fino a quando le persone non si trovano in luogo sicuro.
da comandoroma
lun lug 01, 2019 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC
Risposte: 17
Visite : 6955

Re: Deroga Aerazione Autorimessa - RHR - SEEFC

Per una autorimessa applicare la UNI9494 è molto complicato e anche poco pertinente poichè in generale le altezze dei piani sono molto limitate e quindi si ha poco spazio per creare i serbatoi di fumo, inoltre le portate di estrazione sono relative allo smaltimento di fumo per consentire l'altezza ...
da comandoroma
lun lug 01, 2019 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa
Risposte: 8
Visite : 3215

Re: Prova Sprinkler per Rinnovo autorimessa

La prova di funzionalità dell'impianto la fai aprendo l'inspector test che si trova sulla parte terminale dell'impianto. Misuri la pressione residua che non deve essere inferiore a circa 0.55bar considerando K=80 e area testina 12mq. Verifica poi il posizionamento delle testine che non sia superiore ...
da comandoroma
ven gen 21, 2011 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Gruppo di cogenerazione
Risposte: 2
Visite : 909

Re: Gruppo di cogenerazione

Le installazioni di gruppi di produzione di energia elettrica in modo continuativo - mossi da motori alimentati anche da combustibili alternativi/rinnovabili, quali ad es. oli vegetali, biomasse, gas di discarica, gas residuali dai processi di depurazione o biogas - vanno classificali come impianti ...
da comandoroma
mar nov 16, 2010 12:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF
Risposte: 3
Visite : 2298

Re: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF

se è un impianto wet l'attacco va dopo la valvola di allarme e quindi uno per ciascuna zona controllata dalla valvola
da comandoroma
mar nov 16, 2010 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misteri idranti scuole
Risposte: 3
Visite : 1483

Re: misteri idranti scuole

considerando che in edifici con più di tre piani fuori terra deve essere presente l'attacco al piede di ogni colonna, a buon senso, è un controsenso dimensionare la distribuzione principale per 720 lit/min (ovvero 2 colonne) pensando che è un requisito per le autobotti vvf.
Aggiungo un altro mistero ...
da comandoroma
lun nov 15, 2010 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi di deposito per gruppi elettrogeni
Risposte: 1
Visite : 826

Re: Serbatoi di deposito per gruppi elettrogeni

i serbatoi a servizio esclusivo del gruppo elettrogeno, siano questi incorporati o di deposito, rientrano nell'attività 64 in quanto sono parte integrante dell'installazione.
da comandoroma
lun nov 15, 2010 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misteri idranti scuole
Risposte: 3
Visite : 1483

misteri idranti scuole

Impianto idranti in una scuola, due colonne montanti, 3 idranti per colonna totale 6 idranti. La vasca di accumulo, non avendo rinclazo, deve essere di 21mc o 42 mc?
se la risposta è 42mc allora per la stessa scuola faccio una colonna sola ma con una diramazione per piano che collega 2 idranti, per ...