il carico specifico di progetto è quello relativo alla "concentrazione" infatti la norma dice.... ove la superficie di deposito non corrisponda a quella del compartimento si mette la superifice reale...
ma quando introduci i parametri "riduttivi" ....rivelazione, rete idranti....
al valore ...
La ricerca ha trovato 16 risultati
- ven feb 08, 2013 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico di incendio
- Risposte: 8
- Visite : 3714
- ven ott 19, 2012 22:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
- Risposte: 10
- Visite : 3282
Re: serrande tagliafuoco su parete cartongesso
il rapporto di prova è una cosa....
ciò che ti serve è il "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE" che riporta le modalità di posa....le estensioni possibili e ti dice in quali modi e su quali pareti la tua "serranda" è stata provata....
altrimenti NON PUOI CERTIFICARE con la formula "Applicazione diretta ...
ciò che ti serve è il "RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE" che riporta le modalità di posa....le estensioni possibili e ti dice in quali modi e su quali pareti la tua "serranda" è stata provata....
altrimenti NON PUOI CERTIFICARE con la formula "Applicazione diretta ...
- dom ott 14, 2012 23:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carta da parati
- Risposte: 5
- Visite : 1532
Re: Carta da parati
indipentemente dalla capienza degli ufficio.... per analogia utilizzando la "diligenza del buon padre di famiglia" seguirei quanto previsto dal D.M. 22 febbraio 2006 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali ...
- mer apr 18, 2012 21:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
- Risposte: 13
- Visite : 3516
Re: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
scusate per il mega copia incolla..... volevo solo citare il punto giusto....
ma scrivevo dalla ciclette!!!!!!
saluti Antincendista
ma scrivevo dalla ciclette!!!!!!
saluti Antincendista
- mar apr 17, 2012 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
- Risposte: 13
- Visite : 3516
Re: PROVA IDRANTI AUTORIMESSA - dubbio
ti aggiungo di verificare la garanzia di continuità dell'alimentazione altrimenti devi afare la riseva + mp..... attenzione a ciò che firmate...
va rispettato in toto il punto...
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle ...
va rispettato in toto il punto...
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle ...
- mar apr 17, 2012 22:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1
- Risposte: 5
- Visite : 1666
Re: Dubbio su compilazione Modello PIN 2.1
premesso che nemmeno lo farei aggratis....
passatemi la battuta.... il fannullista ci mette il c..lo...
è si perchè dopo cioò che è uscito oggi dal convegno 151..... con l'uscita della circolare sul fotovoltaico....se installate ila FV sul tetto di attività con il CPI..RIFATE TUTTO!!!!
per ...
passatemi la battuta.... il fannullista ci mette il c..lo...
è si perchè dopo cioò che è uscito oggi dal convegno 151..... con l'uscita della circolare sul fotovoltaico....se installate ila FV sul tetto di attività con il CPI..RIFATE TUTTO!!!!
per ...
- gio apr 12, 2012 23:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cantiere nvale
- Risposte: 10
- Visite : 2775
Re: cantiere nvale
Farei il CCI (Calcolo Carico Incendior) per gli stoccaggi localizzati (se significativi) e lo interfaccerei, se ovviamente rappresenta la realtà, con uno uniformemente distribuito. Rifatti a quanto descritto nel D.M. 09.03.2007.
Ritengo opportuna la compartimentazione da valutato:
CCI Locale e ...
Ritengo opportuna la compartimentazione da valutato:
CCI Locale e ...
- mer apr 04, 2012 23:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cantiere nvale
- Risposte: 10
- Visite : 2775
Re: cantiere nvale
personalmente....
Calcolo carico incendio localizzato + omogeneo + ricerca in bibliografia....
Valutazione Rischio Incendio 10.03.1998 (anche a breve dovrebbe essere rivisto)
in base a queste valutazioni poi farei una ulteriore ri-valutazione sulla necessità di compartimentazione, dipende poi ...
Calcolo carico incendio localizzato + omogeneo + ricerca in bibliografia....
Valutazione Rischio Incendio 10.03.1998 (anche a breve dovrebbe essere rivisto)
in base a queste valutazioni poi farei una ulteriore ri-valutazione sulla necessità di compartimentazione, dipende poi ...
- mer apr 04, 2012 22:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collegamento cucina - sala da pranzo in albergo
- Risposte: 2
- Visite : 2018
Re: Collegamento cucina - sala da pranzo in albergo
se è inferiore nulla di strano..... ti riporto il passaggio del DM 12041996...
4.4.2. Accesso e comunicazioni
L’accesso può avvenire direttamente:
- dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte ...
4.4.2. Accesso e comunicazioni
L’accesso può avvenire direttamente:
- dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte ...
- mar apr 03, 2012 12:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ventilazione autirimessa
- Risposte: 25
- Visite : 10504
Re: ventilazione autirimessa
dunque dunque.....
un paio di anni fa ho depositato una deroga per un'autorimessa scarsa di ventilaizone (non rispettavo il 1/25) realizzando:
Impianto di Aspirazione con appositi canali collegati ad un estrattore 400°C 2 ore in linea preferenziale
Immissione aria in modo naturale da: varco di ...
un paio di anni fa ho depositato una deroga per un'autorimessa scarsa di ventilaizone (non rispettavo il 1/25) realizzando:
Impianto di Aspirazione con appositi canali collegati ad un estrattore 400°C 2 ore in linea preferenziale
Immissione aria in modo naturale da: varco di ...
- lun apr 02, 2012 22:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro...
- Risposte: 7
- Visite : 1858
Re: Copertura in legno locale pubblico spettacolo..e altro..
allora ecco le mie ipotesi...
Auditorio (concordo in parte)
il legno della copertura è strutturale? se è un soffitto credo sia strutturale e non costituisca materiale di rivestimento quindi la situazione si complica un poco... un conto è la reazione un conto la resistenza...e credo che questo tu lo ...
Auditorio (concordo in parte)
il legno della copertura è strutturale? se è un soffitto credo sia strutturale e non costituisca materiale di rivestimento quindi la situazione si complica un poco... un conto è la reazione un conto la resistenza...e credo che questo tu lo ...
- lun apr 02, 2012 21:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
- Risposte: 16
- Visite : 5640
Re: Verifica rete idraulica antincendio ad anello
qui mi piacerebbe disquisire un poco sui termini....
Efficienza: capacità di raggiungere i risultati richiesti...
quindi credo che sapere come è fatta la rete sarebbe "carino", verificare se c'è il progetto, se si hanno garanzie sull'affidabilità dell'alimentazione, sul rispetto dei parametri ...
Efficienza: capacità di raggiungere i risultati richiesti...
quindi credo che sapere come è fatta la rete sarebbe "carino", verificare se c'è il progetto, se si hanno garanzie sull'affidabilità dell'alimentazione, sul rispetto dei parametri ...
- mer nov 17, 2010 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI
- Risposte: 5
- Visite : 1844
Re: Rinnovo CPI
c'è anche una circolare per l'aumento di potenza entro il 20 %....
saluti
saluti
- mar nov 16, 2010 00:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Suddivisione garage
- Risposte: 1
- Visite : 628
Re: Suddivisione garage
se è come se si creassero due autorimesse... ciascuna deve rispettare le norme....
saluti
saluti
- mar nov 16, 2010 00:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF
- Risposte: 3
- Visite : 2299
Re: UNI 12845 - Attacchi autopompe VVF
Rispetto alla 9489 la 12845 è di + difficile lettura....ricorda che è una traduzione dall'inglese tecnico perché si tratta di norma EN...
leggere 4.4.3 Disegni di configurazione (layout) dell’impianto che è l'unico punto in cui se ne parla....
usare la buona tecnica...
io metterei per ciascuna ...
leggere 4.4.3 Disegni di configurazione (layout) dell’impianto che è l'unico punto in cui se ne parla....
usare la buona tecnica...
io metterei per ciascuna ...
- mar nov 16, 2010 00:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: misteri idranti scuole
- Risposte: 3
- Visite : 1483
Re: misteri idranti scuole
dunque dunque......
norma Scuole...
9.1..
L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.
L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l ...
norma Scuole...
9.1..
L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.
L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l ...