La ricerca ha trovato 6229 risultati

da ponca
lun nov 04, 2024 12:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sbilanciamento valvole termostatiche e pompa in linea a giri variabili
Risposte: 13
Visite : 428

Re: Sbilanciamento valvole termostatiche e pompa in linea a giri variabili

non ho capito esattamente qual è il problema
se non c'è circolazione in alcuni radiatori hai provato a impostare la pompa alla max prevalenza?
da ponca
lun nov 04, 2024 11:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS 65% congruità prezzi??
Risposte: 58
Visite : 5199

Re: ECOBONUS 65% congruità prezzi??

avere massimali comprensivi di manodopera e oneri per la sicurezza sarebbe stato più semplice
ed avrebbe favorito i controlli e un calcolo più rigoroso dell'importo detraibile

evidentemente le cose semplici non piacciono a chi scrive le leggi
da ponca
gio ott 31, 2024 17:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante elettrico ...
Risposte: 49
Visite : 1665

Re: Impianto radiante elettrico ...

il quadro normativo italiano (vedi Dm requisiti minimi e dlgs fer) ...che non è tanto diverso da quello tedesco. Non è vietato fare l'acs in istantaneo con effetto joule. Basta compensare con altre FER, e non usare l'FV per alimentare le resistenze del preparatore istantaneo, cosa che peraltro è ...
da ponca
gio ott 31, 2024 15:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante elettrico ...
Risposte: 49
Visite : 1665

Re: Impianto radiante elettrico ...

se parliamo da un punto di vista tecnico posso concordare che l'utilizzo di resistenze elettriche in determinate situazioni abbia dei vantaggi il problema a mio parere è il quadro normativo italiano (vedi dlgs fer) Gli obblighi di cui al punto 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti ...
da ponca
gio ott 31, 2024 14:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%
Risposte: 109
Visite : 21297

Re: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%

Ciao a tutti, il mio tecnico ha fatto la prima asseverazione il 1/10/2024 per superbonus 110%, poi per correggerla la rifatta (annullando la precedente) il 25/10/2024. Confrontando le due asseverazione però ho notato che: La prima asseverazione ha la dichiarazione sostitutiva di atto notorio mentre ...
da ponca
gio ott 31, 2024 12:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%
Risposte: 109
Visite : 21297

Re: PORTALE ENEA SUPERBONUS 110%

Ciao a tutti, il mio tecnico ha fatto la prima asseverazione il 1/10/2024 per superbonus 110%, poi per correggerla la rifatta (annullando la precedente) il 25/10/2024. Confrontando le due asseverazione però ho notato che: La prima asseverazione ha la dichiarazione sostitutiva di atto notorio mentre ...
da ponca
gio ott 31, 2024 10:09
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Attivazione gas senza cappa
Risposte: 6
Visite : 299

Re: Attivazione gas senza cappa

I regolamenti comunali non possono essere certo meno restrittivi di questo, al limite ti concedono di avere la cappa che scarica direttamente a parete anzichè arrivare sul tetto, ma comunque non possono concedere di non avere l'espulsione. intendevo dire che il regolamento edilizio può essere + ...
da ponca
mer ott 30, 2024 17:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

https://www.edilportale.com/news/2024/1 ... 47_15.html

poi c'è questo, probabile che aldilà della proroga esca un decreto che ridisegni l'ecobonus quanto meno per togliere le caldaie a gas dagli interventi agevolati
da ponca
mer ott 30, 2024 17:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Attivazione gas senza cappa
Risposte: 6
Visite : 299

Re: Attivazione gas senza cappa

Salve a tutti. Sono una profana e avrei bisogno di alcuni consigli. Devo ristrutturare una cucina e fare l'attivazione del gas. Purtroppo l'edificio non ha una colonna di scarico fumi a cui allacciare una cappa e non ci sono le condizioni in facciata per bucare e fare uno scarico individuale. Sono ...
da ponca
mer ott 30, 2024 17:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Distacco da centralizzato -> Bonus casa anche per altri interventi?
Risposte: 7
Visite : 606

Re: Distacco da centralizzato -> Bonus casa anche per altri interventi?

Si, ma solo se l'intervento sugli intonaci è correlato ai lavori della caldaia (ad esempio per adeguamento dell'impianto di distribuzione); in questo caso le relative spese si possono portare in detrazione. Un conto è la tipologia dell'intervento (M.S.) e un conto è la pratica edilizia. Qui non pa ...
da ponca
mer ott 30, 2024 15:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante elettrico ...
Risposte: 49
Visite : 1665

Re: Impianto radiante elettrico ...

roger1 ha scritto: mer ott 30, 2024 15:03 2) si parla espressamente di "L'intervento ricade in una ristrutturazione importante di secondo livello", quindi sotto obbligo di FER
??
in realtà no, se non è ristrutturazione rilevante
da ponca
mer ott 30, 2024 11:59
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

l'operato di un DLL che non rediga un SAL al 31/12 (e quindi non permetta al committente di capire quanto vale esattamente X%) è contestabile dal a mio parere il DL farà un SAL al 31.12 se qualcuno glielo richiederà e comunque potrebbe non esserci neppure un DL in quanto buona parte dei lavori di cu ...
da ponca
mer ott 30, 2024 11:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

il ragionamento mi torna, tuttavia ci sono 2 punti che mi lasciano dei dubbi 1) per le imprese il portale ENEA non è che poi banalmente riporterà "spese sostenute nel 2024" e "spese sostenute nel 2025" bypassando tutto questo ragionamento? in quel caso io come termotecnico a che titolo inserisco una ...
da ponca
mar ott 29, 2024 15:44
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: coibentazione copertura E.8: detraibile?
Risposte: 6
Visite : 345

Re: coibentazione copertura E.8: detraibile?

L'importante è ovviamente che tutta la superficie che si porta in detrazione sia effettivamente a copertura di ambienti riscaldati. questo è un altro problema negli ambienti artigianali spesso ci sono impianti sottodimensionati, magari qualche aerotermo, non sufficienti a coprire il fabbisogno t ...
da ponca
mar ott 29, 2024 15:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ECOBONUS 65% congruità prezzi??
Risposte: 58
Visite : 5199

Re: ECOBONUS 65% congruità prezzi??

Ecobonus semplificato. Hai i costi massimi specifici che non comprendono sicurezza e manodopera. Immagina che con la fattura sfori i massimi specifici. Devi quindi aggiungere la manodopera. Come fa? Ti prendi le ore di manodopera della fattura e le moltiplichi per il costo orario della manodopera ...
da ponca
mar ott 29, 2024 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: [CONGRESSO ANIT] - chi viene e chi si ferma a cena?
Risposte: 14
Visite : 742

Re: [CONGRESSO ANIT] - chi viene e chi si ferma a cena?

vinz75 ha scritto: sab ott 26, 2024 15:24 Ci avevo pensato, ma sono in difficoltà con il lavoro...
@ponca o altri fiorentini che dite si fa una macchinata? :D
bella idea ma non posso, anche io sono un po' in difficoltà con il lavoro e non posso assentarmi troppo
da ponca
lun ott 28, 2024 11:36
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Enea infissi manutenzione straordinaria
Risposte: 4
Visite : 218

Re: Enea infissi manutenzione straordinaria

Ciao a tutti, grazie per avermi accettato. Vorrei un chiarimento riguardo la presentazione o meno della pratica ENEA. Ho acquistato un appartamento in condominio del ’67 da ristrutturare. A tal fine ho aperto una CILA per manutenzione straordinaria. Allo stato attuale non ha impianto di c ...
da ponca
lun ott 28, 2024 10:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

Ma il conto termico a questo punto non diventa più interessante? Mi sembra che dovrebbero aggiornarlo, si sa qualcosa? dovebbero ma non si sa niente. il GSE nelle sue slide parla di inizio 2025, ma ancora non è uscita la bozza del decreto da notificare a bruxelles, non credo sia possibile averlo c ...
da ponca
lun ott 28, 2024 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Strano comportamento termostato
Risposte: 10
Visite : 429

Re: Strano comportamento termostato

Diciamo che è più un problema di “confort” relativo, il numerino che aumenta non mi disturba. Volevo solo capire se si poteva fare qualcosa oppure convivo con questo “problema” se così si può chiamare. ma poi questa aria calda da dove se la tira? Cioè è proprio lì che non capisco. 😂 probabilmente qu ...
da ponca
ven ott 25, 2024 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
Risposte: 44
Visite : 1286

Re: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano

Aggiungo che stanno emergendo poco alla volta dettagli sull'esplosione dell'impianto Toyota handling a Borgo Panigale, e sembra essere stato innescato da un compressore di un impianto di condizionamento. Per il momento non aggiungo altro, e spero che non si tratti di refrigeranti naturali. è una ...
da ponca
ven ott 25, 2024 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
Risposte: 44
Visite : 1286

Re: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano

ok vanno verificati i limiti della en 378 ma il divieto sull'installazione nelle attività vvf è stato superato mi dice un tecnico Daikin che a breve amplieranno la gamma vrv a R32 con unità a pavimento inseriscono delle sicurezze ed un meccanismo per cui in caso di perdita il gas viene richiamato ne ...
da ponca
ven ott 25, 2024 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
Risposte: 44
Visite : 1286

Re: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano

un meccanismo per cui in caso di perdita il gas viene richiamato nell'unità esterna In caso di perdita il gas viene perso. Cosa vuol dire "viene richiamato"? non lo so di preciso penso che quando l'unità interna rileva una perdita di refrigerante ha un allarme acustico mentre l'unità esterna "a ...
da ponca
ven ott 25, 2024 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
Risposte: 44
Visite : 1286

Re: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano

ok vanno verificati i limiti della en 378 ma il divieto sull'installazione nelle attività vvf è stato superato mi dice un tecnico Daikin che a breve amplieranno la gamma vrv a R32 con unità a pavimento inseriscono delle sicurezze ed un meccanismo per cui in caso di perdita il gas viene richiamato ne ...
da ponca
ven ott 25, 2024 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
Risposte: 44
Visite : 1286

Re: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano

arkanoid ha scritto: ven ott 25, 2024 10:50 R32 non è utilizzabile nei contesti dove daikin lo vuole utilizzare, forse in giappone non hanno i vigili del fuoco.
quali norme antincendio vietano l'installazione di impianti a R32?
da ponca
ven ott 25, 2024 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
Risposte: 44
Visite : 1286

Re: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano

Daikin sta lanciando vrv a R32 di alta potenza, certo la pericolosità del R32 è limitata in confronto a propano ecc.. resta certamente il problema sui gas fluorati che la normativa europea potrebbe bandire per motivi ambientali (non di sicurezza) la settimana scorsa ho visto al SAIE di Bologna un m ...
da ponca
ven ott 25, 2024 09:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Chiusura lavori SB110
Risposte: 8
Visite : 466

Re: Chiusura lavori SB110

Non esiste scritto da nessuna parte che io sappia che i lavori DEVONO finire entro il 31-12-2025 ma una cila non scade dopo 3 anni? io da tecnico consiglierei di chiudere tutto appena possibile tenere aperto un cantiere con la speranza di fare ulteriori lavori mi sembra poco consigliabile viste le ...
da ponca
ven ott 25, 2024 09:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: coibentazione copertura E.8: detraibile?
Risposte: 6
Visite : 345

Re: coibentazione copertura E.8: detraibile?

boba74 ha scritto: ven ott 25, 2024 08:47 Beh, i limiti per la detrazione ci sono, indipendentemente dalla destinazione d'uso, quindi sì, è detraibile. Ne sto giusto seguendo uno, non farmi crollare anche questo... :roll:
:lol:
no, penso sia corretto
tuttavia ultimamente tendo a farmi domande che prima non mi facevo
da ponca
ven ott 25, 2024 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

NoNickName ha scritto: ven ott 25, 2024 09:15
boba74 ha scritto: ven ott 25, 2024 09:12 ma ai fini della copertura da rinnovabili termiche no
Condivisibile e, ancora prima che essere corretto, è una scelta prudente.
concordo con voi
da ponca
ven ott 25, 2024 09:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Chiusura lavori SB110
Risposte: 8
Visite : 466

Re: Chiusura lavori SB110

Non esiste scritto da nessuna parte che io sappia che i lavori DEVONO finire entro il 31-12-2025 ma una cila non scade dopo 3 anni? io da tecnico consiglierei di chiudere tutto appena possibile tenere aperto un cantiere con la speranza di fare ulteriori lavori mi sembra poco consigliabile viste le ...
da ponca
gio ott 24, 2024 21:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

Infatti, ma su questo diciamo la stessa cosa Per coprire la potenza del fv p=s/k è indifferente che sia centralizzato o autonomo. Per tutti i calcoli energetici che sono alla base delle verifiche di legge e della classe energetica si applicano le uni 11300. E lì nasce il problema su cui ci c ...
da ponca
gio ott 24, 2024 20:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

" Se ci riferiamo alla norma uni 11300 ha ragione il mase, il FV centralizzato in presenza di impianti autonomi è da conteggiare certamente per il rispetto delle quote rinnovabili ma non entra in gioco nel bilancio energetico delle singole unità" È questo il punto, scrivi che lo conteggio nelle qu ...
da ponca
gio ott 24, 2024 19:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

a sto punto l'ecobonus lo cancelli, tanto chi lo userebbe mai ..sono d'accordo, tanto è vero che non mi aspettavo menzione nella finanziaria... e sarebbe morto da se. Tenerlo in vita però consente la somma dei massimali? (Ristrutturo fino a un massimo di 48mila ma uso ecobonus laddove si può)? sì ( ...
da ponca
gio ott 24, 2024 18:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

A me sfugge questa tua certezza. Mi aiuti a comprendere meglio? Te lo ha scritto Edilclima il perchè nel tuo post precedente Ah ok, ti riferisci a quello....speriamo in qualche cosa di diverso. Ti sei posto la domanda che forse interpretate male la UNI 11300 e la definizione di sistema edificio- ...
da ponca
gio ott 24, 2024 17:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: coibentazione copertura E.8: detraibile?
Risposte: 6
Visite : 345

coibentazione copertura E.8: detraibile?

per gli edifici E.8 le coperture non sono soggette agli obblighi del DM requisiti minimi per la trasmittanza (anche se poi rientrano in gioco su H't) l'edifico tuttavia è riscaldato, il proprietario vorrebbe sostituire e coibentare la copertura può usufruire dell'ecobonus? a mio parere si, il dm e ...
da ponca
gio ott 24, 2024 16:51
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: termolaterizi rettificati e non
Risposte: 3
Visite : 707

Re: termolaterizi rettificati e non

da un punto di vista acustico che il laterizio sia normale o rettificato influisce poco
da ponca
gio ott 24, 2024 14:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

Se hai impianti privati li esercisci come tali. Perchè un condomino dovrebbe poter "abusare" della produzione dell'impianto del condominio per compensare il fatto che vuole 22°C in estate? Se avesse i suoi 2 kW pagherebbe l'energia extra che acquista non fornita dal suo impianto. Se usa i 20 kW del ...
da ponca
gio ott 24, 2024 14:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

Siamo nell'epoca in cui bisognerebbe finirla con i sotterfugi e per me è sacrosanto che quando si costruisce lo si faccia non bene, meglio. Vangelo. Cioè secondo voi progettare un impianto centralizzato fv è un sotterfugio? Mentre prevedere 100 impianti fv da 1 kw (2 pannelli ormai) significa co ...
da ponca
gio ott 24, 2024 14:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

Sono abituato a ragionare in termini pratici: un condominio di 100 appartamenti con 100 impianti FV da 1 kW certamente non è migliore di un condominio con GAC con unico impianto FV centralizzato da 100 kW mi sono perso parte della discussione ma lo dico lo stesso. il GAC non si può fare con gli i ...
da ponca
gio ott 24, 2024 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

se l'impianto è centralizzato e il condominio costituisce un gruppo di autoconsumo la differenza rispetto ad avere n impianti autonomi dov'è? C'è parecchia differenza. A cominciare dal fatto che l'adesione alla CER è volontaria. Da un punto di vista tecnico in contesti di questo tipo (non la bif ...
da ponca
gio ott 24, 2024 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

D'altra parte la risposta del MASE è una risposta ufficiale? o è un parere dato da un funzionario? La distinzione tra impianto centralizzato e autonomo a dirla tutta non la condivido, mi sembra che rispecchi la filosofia del sistema edificio impianto ma "superata" dall'avvento di CER e GAC. Il p ...
da ponca
gio ott 24, 2024 10:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

Ecobonus prorogato per 3 anni, se abitazione principale 50% spese 2025 e 36% spese 2026-2027, se non abitazione principale 36% spese 2025 e 30% spese 2026-2027. Stessa regola per Bonus Casa ecobonus con le stesse % del bonus casa :roll: . "stiamo facendo la storia" :mrgreen: (cit.) Ormai le ...
da ponca
gio ott 24, 2024 09:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

Ecobonus prorogato per 3 anni, se abitazione principale 50% spese 2025 e 36% spese 2026-2027, se non abitazione principale 36% spese 2025 e 30% spese 2026-2027. Stessa regola per Bonus Casa ecobonus con le stesse % del bonus casa :roll: . "stiamo facendo la storia" :mrgreen: (cit.) e non c ...
da ponca
mer ott 23, 2024 16:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

si sembrerebbero esserci parecchie modifiche rispetto ai prospetti che erano già circolati una settimana fa' sui giornali p.e. sul sole24. la famosa "tagliola" è stata spostata un po' più in là. comunque tutto quello che è stato e sarà speso fino al 31122024 non rientra nel computo degli oneri anche ...
da ponca
mer ott 23, 2024 16:05
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

ci saranno emendamenti ecc..
ma chi vuole scaricare lo trova qua

https://www.ansa.it/sito/notizie/politi ... e7be5.html
da ponca
mer ott 23, 2024 15:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: novità su bonus 2025
Risposte: 59
Visite : 2637

Re: novità su bonus 2025

sono uscite delle novità per quanto capisco da una prima e veloce lettura leggendo l'articolo 8 sembra che anche l'ecobonus per il 2025 (non solo il bonus casa) scenda al 36 con innalzamento al 50 in caso di prima casa i crediti superbonus infine possono essere ripartiti su 10 annualità dall'a ...
da ponca
mer ott 23, 2024 12:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: edifico NZEB
Risposte: 101
Visite : 7662

Re: edifico NZEB

ma, verificato che si rispettano tutte le prescrizioni del dm requisiti minimi e del dlgs 199
nella pratica fregiarsi del titolo di NZEB che vantaggio dà?

direi nessuno, o mi sono perso qualcosa?
da ponca
mer ott 23, 2024 11:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Uni 8723
Risposte: 7
Visite : 867

Re: Uni 8723

Leggendo bene le definizioni della 7128: impianto domestico e similare: ..... installato in ambienti ad uso non abitativo e non considerati nel campo di applicazione di specifiche regole tecniche per la sicurezza dell'utilizzo del gas . Nel caso prospettato c'è la UNI 8723 (la definizione non si ...
da ponca
mer ott 23, 2024 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione casa colonica incendiata
Risposte: 4
Visite : 271

Re: Ristrutturazione casa colonica incendiata

PS il geometra andrà in comune per capire il loro punto di vista su questo argomento. I clienti dal canto loro sono disposti a tutto purchè rientri nel rimborso dell'assicurazione. da un punto di vista edilizio, urbanistico ecc.. l'incendio è irrilevante a mio parere, il geometra inquadrerà l'int ...
da ponca
mar ott 22, 2024 13:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Secondario lasciato a vaso aperto
Risposte: 9
Visite : 535

Re: Secondario lasciato a vaso aperto

Eh, la domanda è sempre quella. Assoluti o relativi? Hai già dato la risposta tu, nel post precedente, per quanto riguarda la remota possibilità di ebollizione (tanto più che l'INAIL non entra nel merito dei dispositivi lato secondario). E' altresì evidente che, chi ha scritto la raccolta R, ha sopp ...