La ricerca ha trovato 7503 risultati

da ponca
ven lug 17, 2026 17:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuova linea gas e detraibilità anche senza pratica edilizia
Risposte: 2
Visite : 40

Re: Nuova linea gas e detraibilità anche senza pratica edilizia

per come la vedo io no, non rientra

anche se la storia sugli interventi di MS eseguiti in edilizia libera AdE l'ha sostenuta + volte
da ponca
ven lug 17, 2026 11:40
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE per edificio esistente (anche se progettato da me)?
Risposte: 11
Visite : 302

Re: APE per edificio esistente (anche se progettato da me)?




Concordo sul sì in questo caso


In veneto nell'ape scrivono
Ai fini dell'indipendenza ed imparzialità di giudizio nella predisposizione dell'Attestato si dichiara: per edifici di nuova costruzione l'assenza di conflitto di interessi, diretto o indiretto, nel processo di progettazione e ...
da ponca
gio lug 16, 2026 18:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ENEA per sostituzione serramenti con tapparelle motorizzate
Risposte: 7
Visite : 128

Re: ENEA per sostituzione serramenti con tapparelle motorizzate



fare 2 dichiarazioni concordo ha poco o nessun senso

il tecnico se vuole dovrebbe prendere le fatture relative a serramentista ed elettricista, estrapolare il valore del materiale e della manodopera e determinare l'importo congruo sulla base dell'allegato A

non è semplicissimo ma non vedo ...
da ponca
gio lug 16, 2026 18:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ENEA per sostituzione serramenti con tapparelle motorizzate
Risposte: 7
Visite : 128

Re: ENEA per sostituzione serramenti con tapparelle motorizzate

fare 2 dichiarazioni concordo ha poco o nessun senso

il tecnico se vuole dovrebbe prendere le fatture relative a serramentista ed elettricista, estrapolare il valore del materiale e della manodopera e determinare l'importo congruo sulla base dell'allegato A

non è semplicissimo ma non vedo molte ...
da ponca
gio lug 16, 2026 10:51
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: facciata vs VMC puntuali
Risposte: 10
Visite : 352

Re: facciata vs VMC puntuali

SuperP ha scritto: gio lug 16, 2026 10:01
ponca ha scritto: gio lug 16, 2026 09:39 eventualmente può essere compensata utilizzando la vmc asd una velocità superiore
togli il rumore da fuori e lo aumenti da dentro.
si, ma rispettando il dpcm 5-12-97
da ponca
gio lug 16, 2026 09:39
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: facciata vs VMC puntuali
Risposte: 10
Visite : 352

Re: facciata vs VMC puntuali



non ne dubito da un punto di vista della ventilazione
ma da un punto di vista acustico, magari può aiutare qualcuno, inserire un piccolo elemento fonoassorbente in modo del tutto analogo ai fori della cucina può risolvere


ma quanta perdita di carico aggiuntiva comporta per quei ventilatori ...
da ponca
mer lug 15, 2026 19:34
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: facciata vs VMC puntuali
Risposte: 10
Visite : 352

Re: facciata vs VMC puntuali



per la cronaca ho fatto una prova con una VMC puntuale, modello economico con recuperatore ceramico e nessun requisito acustico certificato


quella non è una vmc

è una perdita


non ne dubito da un punto di vista della ventilazione
ma da un punto di vista acustico, magari può aiutare ...
da ponca
mer lug 15, 2026 17:42
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: facciata vs VMC puntuali
Risposte: 10
Visite : 352

Re: facciata vs VMC puntuali

per la cronaca ho fatto una prova con una VMC puntuale, modello economico con recuperatore ceramico e nessun requisito acustico certificato

collaudo --> isolamento acustico completamente andato

è stato sufficiente tuttavia inserire un inserto fonoassorbente per avere un miglioramento acustico ...
da ponca
mer lug 15, 2026 16:36
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE per edificio esistente (anche se progettato da me)?
Risposte: 11
Visite : 302

APE per edificio esistente (anche se progettato da me)?

edificio di nuova costruzione
ho fatto il progetto --> l'APE è stato fatto da un certificatore esterno

dopo poco il committente mi richiama, ha installato i condizionatori e vuole aggiornare l'APE
mi chiede se posso farlo io, vorrebbe evitare di richiamare il certificatore

io ho progettato l ...
da ponca
mer lug 15, 2026 11:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Manutenzione ordinaria impianti termici in condomini: BonusCasa?
Risposte: 4
Visite : 187

Re: Manutenzione ordinaria impianti termici in condomini: BonusCasa?

MO su parti comuni = bonus casa
L'amministratore paga con bonifico e a fine anno rendiconta ai condòmini.

A parte le spese per installazione di caldaie che restano escluse ovviamente
da ponca
mar lug 14, 2026 22:04
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: facciata vs VMC puntuali
Risposte: 10
Visite : 352

Re: facciata vs VMC puntuali


per un vecchio progetto, avevo visto questi silenziatori da inserire nei condotti, ma poi non li li hanno installati e quindi non saprei dirti se sono una soluzione valida.
https://www.vent-eternoivica.com/it/prodotti/tubo-piuma
Se non lo hai già fatto, darei uno sguardo anche al foro di ...
da ponca
mar lug 14, 2026 21:51
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificare i propri impianti
Risposte: 21
Visite : 828

Re: Certificare i propri impianti


Visto che siete in molti a pensarla così, mi dovreste spiegare il diverso coinvolgimento di un progettista termotecnico in caso di nuovo edificio rispetto al caso di edificio soggetto a riqualificazione...

Io mai avuto dubbi e se sono progettista e firmatario di una legge 10 l'APE alla fine non ...
da ponca
mar lug 14, 2026 18:53
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: facciata vs VMC puntuali
Risposte: 10
Visite : 352

facciata vs VMC puntuali

in un edificio in cui è stata installata una VMC con dispositivi di tipo puntuale
esiste un modo per ripristinare l'isolamento acustico di facciata?

le VMC utilizzate prevedevano un foro da 160 mm e di base non hanno un isolamento acustico certificato
il produttore della VMC ha delle griglie ...
da ponca
mar lug 14, 2026 11:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 28/10/2025 - Deroghe
Risposte: 13
Visite : 516

Re: DM 28/10/2025 - Deroghe


La FAQ 2.2 2016 può dare uno spunto di riflessione?


La sostituzione delle tubazioni a pavimento (sottosistemi di
emissione e/o distribuzione) di un impianto termico esistente
comporta il rispetto di requisiti sulla trasmittanza delle
strutture coinvolte?

Nel caso l’intervento comprenda di ...
da ponca
lun lug 13, 2026 16:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 28/10/2025 - Deroghe
Risposte: 13
Visite : 516

Re: DM 28/10/2025 - Deroghe



cosa che tuttavia mi parrebbe decisamente logica, altrimenti sai arriverebbe a situazioni paradossali


perchè paradossali?

ci sono ragioni intelligenti per ritenerla cmq come superficie di intervento (non verifico la Ulimite) e per non considerarla come tale.



se considero la superficie in ...
da ponca
lun lug 13, 2026 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 28/10/2025 - Deroghe
Risposte: 13
Visite : 516

Re: DM 28/10/2025 - Deroghe



mi sembra che il paragrafo evidenziato ti dica di escludere quella superficie, se l'intervento è limitato alla posa di un impianto radiante e non interessa gli altri strati
almeno io lo interpreto così

segue una faq mise che già c'era
in passato magari cambiava poco, adesso con l'obbligo delle ...
da ponca
lun lug 13, 2026 16:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DM 28/10/2025 - Deroghe
Risposte: 13
Visite : 516

Re: DM 28/10/2025 - Deroghe

il paragrafo parla di trasmittanza in effetti...
avevo dato per scontato che si potesse trascurare quella struttura anche dal calcolo della superficie oggetto di intervento
cosa che tuttavia mi parrebbe decisamente logica, altrimenti sai arriverebbe a situazioni paradossali

segue una faq mise che ...
da ponca
lun lug 13, 2026 09:58
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: familiare convivente
Risposte: 10
Visite : 880

Re: familiare convivente

estratto della guida dell'agenzia

Attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai
possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento,
il familiare convivente nonché il detentore dell’immobile (ad esempio, il ...
da ponca
sab lug 11, 2026 19:38
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificare i propri impianti
Risposte: 21
Visite : 828

Re: Certificare i propri impianti



quella frase si riferisce appunto ad edifici di nuova costruzione


Tombale comunque.
Qual è il dubbio.



Tutto qui: il DPR stabilisce i requisiti di indipendenza in modo diverso distinguendo tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti.

E gli edifici oggetto di ristrutturazione ...
da ponca
sab lug 11, 2026 15:14
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificare i propri impianti
Risposte: 21
Visite : 828

Re: Certificare i propri impianti


questa frase: "[...]nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, [...] espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione[...]"

Mi sembra tombale.


tombale?

quella frase si riferisce appunto ad edifici ...
da ponca
sab lug 11, 2026 10:28
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificare i propri impianti
Risposte: 21
Visite : 828

Re: Certificare i propri impianti

il dubbio c'è sempre stato ma secondo me è fattibile

la legge (nazionale) parla di edifici nuovi o esistenti, non cita esplicitamente gli edifici oggetto di ristrutturazione
un edificio oggetto di ristrutturazione è comunque un edificio esistente

io li ho sempre fatti, ho chiesto anche al Siert ...
da ponca
sab lug 11, 2026 10:21
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Fotovoltaico centralizzato o autonomo?
Risposte: 8
Visite : 796

Re: Fotovoltaico centralizzato o autonomo?




inoltre non ti va a contribuire alle quote FER termiche dei singoli impianti, quindi OK che costa di meno ma non servirebbe granchè...

Se intendi nei calcoli di verifica energetica, certo che lo consideri il centralizzato.


Non so, forse si era già affrontato questo argomento, ma devo dire ...
da ponca
ven lug 10, 2026 20:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 2334

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori






Mi sono espresso male. Ho detto che una volta effettuati i collegamenti senza imporre un diametro il software mi dava un dimensionamento ottimale immettendo 4 diametri diversi perché magari allo stesso collettore erano collegati terminali che dovevano fornire potenze diverse nei vari ...
da ponca
ven lug 10, 2026 20:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: familiare convivente
Risposte: 10
Visite : 880

Re: familiare convivente


non può essere prima casa se non è proprietario.
Quindi è abitazione principale, ma solo se è residente e componente del nucleo familiare, non basta la convivenza.


sta parlando di familiare convivente quindi immagino faccia parte del nucleo familiare oltre a convivere lì

ma secondo me è ...
da ponca
gio lug 09, 2026 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 2334

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori




I rami in "parallelo" devono avere per forza tutti la stessa perdita di carico totale nel tratto.


Hai detto che usavi quattro diametri diversi sulla base delle potenze. Ergo, le perdite di carico totali saranno differenti tra loro


Mi sono espresso male. Ho detto che una volta effettuati ...
da ponca
gio lug 09, 2026 15:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 2334

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori



staccare un tubo 32x3 da un collettore non è uno scherzo a mio parere

io proverei a verificare se è fattibile portare un 20x2.5 ai fancoil piccoli e un 26x3 ai fancoil grandi



Perdonami ma ieri sera mi hanno bloccato ed ho detto una castroneria sui diametri. Di seguito le misure precise ...
da ponca
mer lug 08, 2026 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco
Risposte: 2
Visite : 517

Re: reazione al fuoco

grazie, molto chiaro ed esauriente
da ponca
mer lug 08, 2026 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 2334

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori

staccare un tubo 32x3 da un collettore non è uno scherzo a mio parere

io proverei a verificare se è fattibile portare un 20x2.5 ai fancoil piccoli e un 26x3 ai fancoil grandi
da ponca
mer lug 08, 2026 17:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Risposte: 41
Visite : 2334

Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori

uniformare i diametri mi sembra una buona idea

DN16-18-20-26 cosa significa esattamente?
con DN a prescindere del materiale ti riferisci al diametro interno?
stiamo parlando di rame, multistrato o altro?
visti i tempi immagino multistrato
DN16 che è il diametro più piccolo che utilizzeresti sarebbe ...
da ponca
mer lug 08, 2026 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco
Risposte: 2
Visite : 517

reazione al fuoco

scusate se la domanda è banale, mi occupo poco o niente di VVF ed ho sempre avuto un dubbio legato alla reazione al fuoco

nella valutazione della reazione al fuoco dei materiali vado ad attestare la reazione al fuoco di rivestimenti ecc.. ricercando le certificazioni dei materiali e compilando i ...
da ponca
mar lug 07, 2026 12:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: vmc puntuale
Risposte: 19
Visite : 4997

Re: vmc puntuale

si è capito poi se la VMC puntuale (o anche canalizzata) richiede la DICO?
a me sembra di si, che la prassi ormai sia questa
da ponca
lun lug 06, 2026 20:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore + bypass differenziale
Risposte: 9
Visite : 1466

Re: Pompa di calore + bypass differenziale



- impianti non troppo grandi, altrimenti spesso diventa inevitabile la separazione idraulica


È ancora qui che ci sbatto la testa. Abbiamo -quasi- sempre concordato sul fatto che Gprim>Gsec, per mantenere l'assunto cosa si fa? Sul secondario si aumenta il DT in modo da garantire portate ...
da ponca
ven lug 03, 2026 19:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore + bypass differenziale
Risposte: 9
Visite : 1466

Re: Pompa di calore + bypass differenziale

in qualche modo la portata minima va garantita
avere un separatore idraulico come già discusso in molti post crea altri problemi
personalmente non vedo troppi problemi nell'utilizzo della valvola di by-pass con configurazioni di questo tipo a 2 condizioni:
- impianti non troppo grandi, altrimenti ...
da ponca
gio lug 02, 2026 09:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT 3.0 - Inserimento richiesta - Documento "altro" da allegare
Risposte: 5
Visite : 3280

Re: CT 3.0 - Inserimento richiesta - Documento "altro" da allegare

ma il GSE è solito chiedere integrazioni relative a documenti che nella normale istruttoria della pratica non sono richiesti esplicitamente?
da ponca
mer lug 01, 2026 18:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico 3.0 soldi disponibili
Risposte: 212
Visite : 206789

Re: Conto termico 3.0 soldi disponibili



«La scelta tra PDC in bassa o alta temperatura dipende da quanto riportato nel certificato del produttore e dalla tipologia di terminale presente. Sarà quindi cura del progettista verificare l’attinenza del progetto alla reale temperatura di funzionamento, selezionando la PDC in alta o bassa ...
da ponca
mer lug 01, 2026 17:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico 3.0 soldi disponibili
Risposte: 212
Visite : 206789

Re: Conto termico 3.0 soldi disponibili



Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..


No il regolamento 813/2013. Ma è facilissimo. Se la tua pdc può produrre acqua a più di 52° a -7 (attenzione: non se lo fa, ma solo se lo potrebbe potenzialmente fare), allora è alta, altrimenti è bassa. In buona ...
da ponca
mer lug 01, 2026 16:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovi split
Risposte: 26
Visite : 2971

Re: Nuovi split


Vi chiedo gentilmente un Vostro parere:
unità immobiliare in centro storico con caldaia e radiatori, viene ristrutturata e vengono create n°2 unità abitative; in quella più grande è stata mantenuta la caldaia esistente e i radiatori mentre nella seconda unità abitativa (bilocale) è stato dismesso ...
da ponca
mer lug 01, 2026 16:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico 3.0 soldi disponibili
Risposte: 212
Visite : 206789

Re: Conto termico 3.0 soldi disponibili

E tutte le pratiche presentate negli ultimi a mesi seguendo le indicazioni ricevute dal gse?
Sbagliate?

Quindi adesso chi decide se siamo in bassa o alta temperatura? Il progettista..
da ponca
mer lug 01, 2026 12:40
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili ?
Risposte: 12
Visite : 9244

Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili ?

riapro questo post a distanza di anni

se realizzo un ripostiglio esterno (fabbricato isolato) < 50 mq non rientro nell'applicazione del dm requisiti minimi
applico i dlgs 28-199? serve il FV?
da ponca
mer lug 01, 2026 09:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovi split
Risposte: 26
Visite : 2971

Re: Nuovi split





Anch'io ho notato la stessa cosa, e conferma quanto rispostomi in una mail a specifico quesito una decina di giorni fa


puoi condividere la risposta di enea?


Gentile utente,
Per le pompe di calore il D.Lgs.5 introduce poche variazioni rispetto alla normativa esistente. Le stesse devono ...
da ponca
mar giu 30, 2026 19:08
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Nuovi split
Risposte: 26
Visite : 2971

Re: Nuovi split



Ho buttato l'occhio sul portale ENEA che hanno riaperto.
Nel caso di una nuova installazione di un multi-split mi pare rimanga la possibilità di fare la pratica ENEA in Bonus Casa in quanto nel menu a tendina del generatore sostituito c'è ancora l'opzione " nessuno "
Ho capito bene? :roll ...
da ponca
mar giu 30, 2026 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento
Risposte: 68
Visite : 5140

Re: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento

sui tetti, per limitare il surriscaldamento delle nostre abitazioni (anche perchè mansarde e vani sottotetto senza cdz sono quasi invivibili):

che vadano coibentati ok, penso siamo tutti d'accordo

sull'utilizzo di finiture a elevata riflettanza teoricamente anche qua ok siamo tutti d'accordo ...
da ponca
lun giu 29, 2026 19:28
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: criteri acustici nuova costruzione
Risposte: 2
Visite : 1416

Re: criteri acustici nuova costruzione


Buongiorno,

abito al piano terra di una nuova costruzione e vi sono due problemi legati all'acustica:

1) In camera da letto c'è una colonna di scarico condominiale molto rumorosa. Il costruttore dichiara che si tratta di tubi Silent-PP. Allego foto.
Su mia segnalazione sono intervenuti e ...
da ponca
lun giu 29, 2026 19:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento
Risposte: 68
Visite : 5140

Re: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento


Secondo me ci stiamo anche dimenticando del fatto che dopo giorni con temperature anche notturne decisamente alte i muri dell'edificio non si raffreddano più per cui l'edificio stesso perde la famosa inerzia e diventa stazionario come nel caso invernale e a quel punto si che il dT tra interno ed ...
da ponca
lun giu 29, 2026 18:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto radiante: solo riscaldamento
Risposte: 9
Visite : 842

Re: Impianto radiante: solo riscaldamento

e un deumidificatore

detto questo concordo, non è un errore ma una scelta progettuale
il raffrescamento a pavimento ha come tutte le cose vantaggi e svantaggi

non è necessariamente meglio di un'altra soluzione (split, fancoil ecc)
da ponca
lun giu 29, 2026 18:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PORTALE ENEA - BONUS CASA - SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI
Risposte: 20
Visite : 1945

Re: PORTALE ENEA - BONUS CASA - SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI


Il problema è che dopo quattro mesi hanno riaperto e abbiamo ancora dubbio dare risposte


se ho interpretato i tuoi dubbi il dubbio principale è se con il discorso sulle "medesime utenze" abbiano eliminato la possibilità di usufruire del bonus casa per installazione di PDC senza sostituzione di ...
da ponca
lun giu 29, 2026 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento
Risposte: 68
Visite : 5140

Re: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento


Pensavo che su un forum tecnico ci si confrontasse tra professionisti per crescere, ma davanti a certe affermazioni, condite dalla solita arroganza e maleducazione che usi con tutti, preferisco salutare la compagnia. Vi lascio alle simulazioni di No Nick Name.


non volevo innescare la solita ...
da ponca
dom giu 28, 2026 17:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento
Risposte: 68
Visite : 5140

Re: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento

Domanda: ma se l'influenza del dT è quasi irrilevante da cosa dipende la sensazione di caldo estremo di questi giorni? A me non sembra una suggestione, pare proprio caldo
da ponca
sab giu 27, 2026 12:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento
Risposte: 68
Visite : 5140

Re: Nuovi standard di progetto, e temperature di riferimento


Domanda, ma il criterio “non dimensiono necessariamente sul picco assoluto, compenso con più ore di funzionamento”, che spesso si accetta in invernale, non può avere un analogo anche in estivo?


- in inverno sfrutti meglio l'inerzia dell'edificio, gli impianti di raffrescamento sono quasi tutti ...