- sab dic 14, 2024 14:19
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione
- Risposte: 7
- Visite : 92
Re: Asseverazione
se l'intervento è semplificato o meno dipende dalla potenza del generatore se P>100 kW la spesa va verificata sia con l'allegato A che con i prezzari (se l'importo è 200K immagino che la potenza sia > 100 kW) se l'asseveratore ritiene di fare una analisi prezzi o seguire un'altra procedura se ne a ...
- ven dic 13, 2024 19:14
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione
- Risposte: 7
- Visite : 92
Re: Asseverazione
per un componente standard come una caldaia direi che si è sempre fatto riferimento a prezziari prezzi di mercato e analisi prezzi li lascerei perdere ma se l'intervento è semplificato non è necessario asseverare la congruità dell'importo con i prezziari è sufficiente effettuare la verifica dell'alle ...
- ven dic 13, 2024 18:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Asseverazione
- Risposte: 7
- Visite : 92
Re: Asseverazione
non ho capito perchè c'è un asseveratore se poi la comunicazione enea la fai te
comunque se è un ecobonus c'è da rispettare l'allegato A
comunque se è un ecobonus c'è da rispettare l'allegato A
- gio dic 12, 2024 18:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
- Risposte: 24
- Visite : 1295
Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
anche io imposterei (se non lo hai fatto) l'efficienza del recuperatore nel calcolo secondo la 12831 la firma energetica non so come viene calcolata da EC700 (la ventilazione come viene simulata?) imposterei il calcolo dinamico "vero e proprio" poi confronterei questo risultato con i calcoli ...
- gio dic 12, 2024 15:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
- Risposte: 24
- Visite : 1295
Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
perchè modificando i dati della ventilazione cambiano le dispersioni calcolate con la 12831 e non cambiano le dispersioni del metodo dinamico?
non è che nel metodo dinamico hai impostato 0.5 ricambi orari e nel metodo 12831 hai i tassi di ricambio della uni 10339?
non è che nel metodo dinamico hai impostato 0.5 ricambi orari e nel metodo 12831 hai i tassi di ricambio della uni 10339?
- gio dic 12, 2024 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
- Risposte: 24
- Visite : 1295
Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
una differenza di questo tipo non dipende a mio parere dal metodo scelto (dinamico o 12831)
ma dal fatto che hai inserito la ventilazione o il recuperatore in modo diverso nei 2 modelli
ma dal fatto che hai inserito la ventilazione o il recuperatore in modo diverso nei 2 modelli
- gio dic 12, 2024 12:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
- Risposte: 24
- Visite : 1295
Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
mi sembra un po' troppo il divario tra calcolo energetico e calcolo da uni 12831, si passa da 48 a 134 kW
il punto "critico" che spiega questo divario penso sia quel Qve=96 kW nel metodo 12831
come lo hai ottenuto?
il punto "critico" che spiega questo divario penso sia quel Qve=96 kW nel metodo 12831
come lo hai ottenuto?
- mer dic 11, 2024 16:50
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Bonus ristrutturazioni 2025
- Risposte: 3
- Visite : 148
Re: Bonus ristrutturazioni 2025
nel testo che circola il tetto rimane 96K
ovviamente fino all'approvazione non si può dire con certezza
ovviamente fino all'approvazione non si può dire con certezza
- mar dic 10, 2024 16:04
- Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
- Argomento: Controsoffitto .. più rumoroso
- Risposte: 1
- Visite : 272
Re: Controsoffitto .. più rumoroso
secondo me, come hai scritto, la sostituzione dei serramenti ha creato ambienti + silenziosi rispetto al rumore di fondo esterno
in questo "silenzio" emergono i rumori provenienti dal piano superiore
in questo "silenzio" emergono i rumori provenienti dal piano superiore
- mar dic 10, 2024 11:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
- Risposte: 8
- Visite : 324
Re: Valore di riflettanza solare per le coperture
non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10 capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale il manto di copertura in tegole tradizionali ...
- mar dic 10, 2024 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
- Risposte: 8
- Visite : 324
Re: Valore di riflettanza solare per le coperture
grazie darò un'occhiataTom Bishop ha scritto: ↑mar dic 10, 2024 06:13 Lo trovi nelle schede tecniche del materiale che utilizzi.
Condivido poi questo manualetto che spiega alcuni concetti utili.
https://drive.google.com/file/d/1qqBqFl ... sp=sharing
- lun dic 09, 2024 16:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
- Risposte: 8
- Visite : 324
Re: Valore di riflettanza solare per le coperture
non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale
capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale
- mer dic 04, 2024 16:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rumore PDC
- Risposte: 3
- Visite : 422
Re: rumore PDC
un tecnico acustico che conosco mi dice che secondo lui il parere sull'applicazione del DPCM alle sorgenti esterne (PDC) è sbagliato, secondo lui non trova applicazione il DPCM con riferimento a sorgenti di rumore esterne pertanto in ambito residenziale resterebbe solo la normale tollerabilità (su c ...
- lun dic 02, 2024 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: rumore PDC
- Risposte: 3
- Visite : 422
rumore PDC
ad oggi prima di installare una PDC quali verifiche dobbiamo fare per limitare problematiche di rumore? se la PDC è a servizio di attività produttive si applicano i decreti sull'acustica con i limiti di emissione, immissione e differenziali se la PDC è a servizio di una residenza si applicano (a qu ...
- lun dic 02, 2024 10:46
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: termoarredi elettrici su APE
- Risposte: 3
- Visite : 363
termoarredi elettrici su APE
mi scuso se la domanda è banale
ma i classici termoarredi elettrici da WC, se presenti, sull'APE li riportate?
ma i classici termoarredi elettrici da WC, se presenti, sull'APE li riportate?
- ven nov 29, 2024 13:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE con impianto pompa di calore non funzionante
- Risposte: 8
- Visite : 607
Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante
Se sei sicuro di quanto scrivi fai l'ape considerando il funzionamento della pdc sia in caldo che in freddo e nelle note scrivi che la pdc al momento funziona solo in freddo causa problemi tecnici
A mio parere ovviamente
Magari chiedi chiarimenti alla tua regione
A mio parere ovviamente
Magari chiedi chiarimenti alla tua regione
- ven nov 29, 2024 12:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
- Risposte: 13
- Visite : 687
Re: L10 per E.8 non riscaldato?
sei sicuro che esista sempre la potenza per definire l'impianto termico; se non ricordo male tale distinzione non esistente più su questo hai ragione, lo dimenticavo ma il limite sulla potenza in effetti è stato eliminato e alla luce di questo a rigore temo non sarebbe ammissibile prevedere una s ...
- ven nov 29, 2024 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
- Risposte: 13
- Visite : 687
Re: L10 per E.8 non riscaldato?
In ogni caso, secondo me il FTV non occorre in quanto se l'edificio fa parte delle "eslcusioni" dall'obbligo di APE (che cita appunto i depositi), viene escluso anche dal Dlgs 199 e dagli obblighi di FER, mi pare se ne fosse già parlato.... :roll: grazie per la precisazione concordo con te, in ...
- ven nov 29, 2024 10:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: APE con impianto pompa di calore non funzionante
- Risposte: 8
- Visite : 607
Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante
in Toscana c'è una faq in cui dicono di indicare anche generatori non funzionanti
nel tuo caso tuttavia non mi sembra si tratti di un malfunzionamento, l'impianto è stato realizzato in modo da far funzionare la PDC solo come raffrescamento.
nel tuo caso tuttavia non mi sembra si tratti di un malfunzionamento, l'impianto è stato realizzato in modo da far funzionare la PDC solo come raffrescamento.
- ven nov 29, 2024 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
- Risposte: 13
- Visite : 687
Re: L10 per E.8 non riscaldato?
trattandosi di un WC a servizio di un deposito ho solo un lavabo e un vaso trattandosi di un servizio igienico a servizio di un E.8 il fabbisogno di acs secondo la uni ts 11300 penso si possa dichiarare nullo quindi evitare il boiler a PDC per la copertura dei consumi mediante fonte rinnovabile per ...
- gio nov 28, 2024 20:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
- Risposte: 13
- Visite : 687
Re: L10 per E.8 non riscaldato?
Non serve. Digli che non ricadi nell'ambito di applicazione. concordo con te, avevo dato questa indicazione con apposita dichiarazione ma il progettista architettonico ha ricevuto lettera di integrazione interpellato il funzionario è rimasto sulla sua posizione a questo punto pensavo di preparare ...
- gio nov 28, 2024 19:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2025 65% al 36% ??
- Risposte: 42
- Visite : 2220
Re: 2025 65% al 36% ??
..ma per una volta, visto che si avvicina natale e siamo tutti più buoni, la vogliamo spezzare una lancia anche a favore dei legislatori? (Poi, se non siete d'accordo, gliela spezziamo sulla schiena...) Verissimo che le leggi son contorte.. ....verissimo che lasciano spazio alle interpretazioni. ...
- gio nov 28, 2024 19:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
- Risposte: 13
- Visite : 687
L10 per E.8 non riscaldato?
per la nuova costruzione di un deposito E.8 di 1000 mq non riscaldato (ad eccezione di un WC di 2 mq) è necessaria la legge 10/91 secondo voi? il comune la richiede, ma quali verifiche dovrei fare? io ritengo che al massimo si potrebbe presentare una relazione specificando che non ci sono verifiche ...
- gio nov 28, 2024 12:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2025 65% al 36% ??
- Risposte: 42
- Visite : 2220
Re: 2025 65% al 36% ??
Comunque è assurdo come il legislatore di turno riesca sempre a complicare e a trovare il modo per cui sia poi necessario aspettare dei chiarimenti (che arrivano dopo mesi se non anni...). quanto scrivi è certamente vero ma ce la prendiamo sempre con il legislatore e la classe politica, magari g ...
- mer nov 27, 2024 22:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
- Risposte: 14
- Visite : 1057
Re: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
"probabilmente" ma probabilmente cosa? L'apertura permanente hai idea a cosa serve ? Scusa ma non capisco cosa intendi. L'apertura di ventilazione serve a far entrare aria comburente per il piano cottura. È prescritta dalla norma uni 7129 che nella fattispecie non si applica, inoltre nel locale non ...
- mer nov 27, 2024 13:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianti a zone e valvole miscelatrici
- Risposte: 2
- Visite : 283
impianti a zone e valvole miscelatrici
in impianti medio-piccoli a PDC (ma anche in impianti tradizionali) con zone a diverse temperature, ad esempio radiante e fancoil
la mandata all'impianto radiante va miscelata
preferite farlo con una valvola miscelatrice termostatica o con sonde, centralina e servomotore?
la mandata all'impianto radiante va miscelata
preferite farlo con una valvola miscelatrice termostatica o con sonde, centralina e servomotore?
- mer nov 27, 2024 10:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
- Risposte: 14
- Visite : 1057
Re: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
la 7129 prescrive per il condotto di evacuazione fumi l'utilizzo di materiali idonei (acciaio o materiale plastico a condizione che questo sia certificato per vapori di cottura, mi pare a memoria sia richiesta la resistenza T80) la 7129 non si applica ai piani a induzione tuttavia anche da me i ...
- mar nov 26, 2024 09:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2025 65% al 36% ??
- Risposte: 42
- Visite : 2220
Re: 2025 65% al 36% ??
ad oggi sichristian619 ha scritto: ↑mar nov 26, 2024 06:19ma quindi le cose stanno così al momento?christian619 ha scritto: ↑lun nov 25, 2024 08:15Quindi l'ecobonus scende:
- dal 65% al 50% per li prime case?
- dal 65% al 36% per le seconde case?
- lun nov 25, 2024 15:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: 2025 65% al 36% ??
- Risposte: 42
- Visite : 2220
Re: 2025 65% al 36% ??
nel 2025 dovrebbe esserci la proroga al 36% salvo 50% per prima casa non so come gestiranno le varie casistiche (quello che era al 65 piuttosto che al 50 saranno equiparati al 36 a questo punto?) vedi art. 8 del testo che era uscito (al netto di eventuali emendamenti) 2. Al decreto-legge 4 giugno ...
- ven nov 22, 2024 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
- Risposte: 6
- Visite : 509
Re: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
il problema della pdc per la riqualificazione di contesti condominiali esistenti sono: - rumore - trovare uno spazio condominiale idoneo - diametro tubazioni esistenti (insufficienti se aumentiamo la portata) - dimensioni radiatori (insufficienti se abbassiamo la T. di mandata) se parliamo di ...
- ven nov 22, 2024 15:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
- Risposte: 6
- Visite : 509
Re: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
Fino a quando non sarà vietato (o tolto dal bonus casa) continuerò a proporre la caldaia a condensazione. In seconda battuta, l'ibrido (in gran parte dei casi difficile da realizzare per la mancanza di un sito idoneo per la pdc dato il rumore e la movimentazione dell'aria e per la necessità di una f ...
- ven nov 22, 2024 12:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
- Risposte: 46
- Visite : 4216
Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola
mi dispiace ma il fatto che una persona scriva apertamente che sta facendo un abuso e poi si risenta se qualcuno gli fa notare che quanto sta realizzando non è lecito è abbastanza esemplificativo di come non rispettare le regole in questo paese sia percepito come normale e chi lo fa notare in d ...
- ven nov 22, 2024 11:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
- Risposte: 46
- Visite : 4216
Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola
stai chiedendo consigli in un forum pubblico a dei tecnici per fare una cosa vietata dalla legge
farti notare che quanto richiesto non si può fare mi sembra il minimo
farti notare che quanto richiesto non si può fare mi sembra il minimo
- mer nov 20, 2024 12:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Isolamento pavimento con patio sottostante
- Risposte: 2
- Visite : 300
Re: Isolamento pavimento con patio sottostante
sicura non ci siano infiltrazioni?
l'acqua sul pavimento non dovrebbe esserci, isolamento termico o meno
l'acqua sul pavimento non dovrebbe esserci, isolamento termico o meno
- mer nov 20, 2024 10:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
- Risposte: 46
- Visite : 4216
- mer nov 20, 2024 09:35
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
- Risposte: 26
- Visite : 1989
Re: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
Secondo me la data dell'APE è del tutto irrilevante. Non vedo oggettivamente alcun argomento di contestazione. Il fatto che l'APE vada inoltrato dopo la chiusura dei lavori, dipende... se i lavori energeticamente rilevanti sono già stati fatti, io posso emettere l'APE anche se poi vado a chiudere l ...
- mar nov 19, 2024 14:47
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
- Risposte: 26
- Visite : 1989
Re: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
l'unica cosa che non torna a mio modesto parere è che la notifica asl è stata inviata tardivamente o quanto meno si presume così dal fatto che i pagamenti sono stati effettuati in gran parte prima (si presume perchè poi l'effettivo ingresso delle ditte in cantiere non lo conosciamo) E' corretto qua ...
- lun nov 18, 2024 14:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
- Risposte: 26
- Visite : 1989
Re: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
Secondo me la data dell'APE è del tutto irrilevante. Non vedo oggettivamente alcun argomento di contestazione. Il fatto che l'APE vada inoltrato dopo la chiusura dei lavori, dipende... se i lavori energeticamente rilevanti sono già stati fatti, io posso emettere l'APE anche se poi vado a chiudere l ...
- dom nov 17, 2024 17:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Stufa pellet idro
- Risposte: 4
- Visite : 453
Re: Stufa pellet idro
75 mq
Sicuramente 24 kw sono eccessivi
Sono eccessivi anche 18, ad occhio ne basteranno 10
Le conviene contattare un tecnico
Sicuramente 24 kw sono eccessivi
Sono eccessivi anche 18, ad occhio ne basteranno 10
Le conviene contattare un tecnico
- ven nov 15, 2024 16:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto ufficio postale
- Risposte: 8
- Visite : 782
Re: Impianto ufficio postale
con i piccoli uffici di Poste ho visto che talvolta c'è la prassi che la proprietà sia di un privato che mette a disposizione di Poste un fondo in affitto Poste prende in carico l'immobile con la relativa manutenzione ma dal momento che l'immobile è privato gli investimenti sulla dotazione im ...
- gio nov 14, 2024 19:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
- Risposte: 13
- Visite : 852
Re: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
https://www.fiscooggi.it/posta/ristrutturazioni-unita-corso-costruzione-f3 la situazione dovrebbe essere questa per quanto ho capito l'edificio immagino non fosse di nuova costruzione ma siccome i lavori di ristrutturazione avviati non sono stati ultimati è stato riaccatastato in F/3 non escluderei ...
- gio nov 14, 2024 18:45
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
- Risposte: 13
- Visite : 852
Re: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
a mio parere il nocciolo della questione è vedere se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione/completamento del precedente da quello che scrivi (diamoci del tu) l'intervento pare essere il completamento del precedente, la variazione catastale a mio parere non è dirimente. Per il p ...
- gio nov 14, 2024 15:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: SENTITE CONDOGLIANZE
- Risposte: 7
- Visite : 871
Re: SENTITE CONDOGLIANZE
Quando ho avuto l'occasione di interfacciarmi con l'azienda ho sempre trovato grande professionalità, percependo allo stesso tempo un ambiente familiare. Sicuramente il merito di aver creato un'azienda e un ambiente di questo tipo va all'ing. Soma. Sentite condoglianze
- gio nov 14, 2024 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore SAMSUNG
- Risposte: 169
- Visite : 11935
Re: pompa di calore SAMSUNG
certamente non serve chiamarsi "fenomeno" E di come Esa si comporta e definisce facendo allusioni poco velate ma mai dirette? Su lui non sentenzi? Allora diciamo che "ponca" non legge i post, o tralascia di bacchettare chi gli sta + a genio? Ti senti "giudice"? di quello ce n'è uno, l'altro è Santi ...
- gio nov 14, 2024 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore SAMSUNG
- Risposte: 169
- Visite : 11935
Re: pompa di calore SAMSUNG
Mi chiedo se queste discussioni servano. discutere di metodi di dimensionamento si, discutere di monitoraggio si, scambiare esperienze e opinioni si certamente non serve chiamarsi "fenomeno" poi "cane" poi invitare qualcuno a prendersi una banana cercando costantemente di ridicolizzare chi esprime ...
- gio nov 14, 2024 11:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
- Risposte: 13
- Visite : 852
Re: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
se l'edificio è in corso di costruzione e sono opere di completamento non si possono utilizzare detrazioni se l'edificio era esistente e le opere eseguite (prima avviate, poi sospese e ora riprese) sono di ristrutturazione edilizia si possono utlizzare le detrazioni se la casa era stata accatastata ...
- mer nov 13, 2024 00:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore SAMSUNG
- Risposte: 169
- Visite : 11935
Re: pompa di calore SAMSUNG
Se c'è una contestazione lo deciderà il giudice sulla base della consulenza di un ctp No, scusa, non sottrarti adesso... Non mi sottraggo ma è così che funziona Se il funzionamento dell'impianto è accettabile o meno lo deciderà il giudice tenuto conto di tanti fattori. Se la bolletta è ragionevole e ...
- mar nov 12, 2024 23:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: pompa di calore SAMSUNG
- Risposte: 169
- Visite : 11935
Re: pompa di calore SAMSUNG
Funziona significa che l'impianto raggiunge la temperatura interna di legge lalla temperatura esterna di progetto (dato oggettivo) Se questa è la definizione, non esistono impianti che non funzionano. Con consumi ragionevoli (dato soggettivo) Definisci ragionevole. Conosco decine di persone ...
- mar nov 12, 2024 23:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
- Risposte: 227
- Visite : 42120
Re: consumi per ricarica auto elettrica
Qualcosa si muove, grazie per l'aggiornamento
- mar nov 12, 2024 23:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione immobile
- Risposte: 2
- Visite : 332
Re: Ristrutturazione immobile
Buongiorno, da poco tempo ho acquistato un immobile da adibire come b&b / affitta.camere e sono indeciso sulla modalità di produzione di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda riscaldamento/raffrescamento non ci sono problemi in quanto ogni camera è provvista di condizionatore. L'immobile è ...