La ricerca ha trovato 6305 risultati

da ponca
sab dic 14, 2024 14:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione
Risposte: 7
Visite : 92

Re: Asseverazione

se l'intervento è semplificato o meno dipende dalla potenza del generatore se P>100 kW la spesa va verificata sia con l'allegato A che con i prezzari (se l'importo è 200K immagino che la potenza sia > 100 kW) se l'asseveratore ritiene di fare una analisi prezzi o seguire un'altra procedura se ne a ...
da ponca
ven dic 13, 2024 19:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione
Risposte: 7
Visite : 92

Re: Asseverazione

per un componente standard come una caldaia direi che si è sempre fatto riferimento a prezziari prezzi di mercato e analisi prezzi li lascerei perdere ma se l'intervento è semplificato non è necessario asseverare la congruità dell'importo con i prezziari è sufficiente effettuare la verifica dell'alle ...
da ponca
ven dic 13, 2024 18:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione
Risposte: 7
Visite : 92

Re: Asseverazione

non ho capito perchè c'è un asseveratore se poi la comunicazione enea la fai te
comunque se è un ecobonus c'è da rispettare l'allegato A
da ponca
gio dic 12, 2024 18:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1295

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

anche io imposterei (se non lo hai fatto) l'efficienza del recuperatore nel calcolo secondo la 12831 la firma energetica non so come viene calcolata da EC700 (la ventilazione come viene simulata?) imposterei il calcolo dinamico "vero e proprio" poi confronterei questo risultato con i calcoli ...
da ponca
gio dic 12, 2024 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1295

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

perchè modificando i dati della ventilazione cambiano le dispersioni calcolate con la 12831 e non cambiano le dispersioni del metodo dinamico?
non è che nel metodo dinamico hai impostato 0.5 ricambi orari e nel metodo 12831 hai i tassi di ricambio della uni 10339?
da ponca
gio dic 12, 2024 15:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1295

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

una differenza di questo tipo non dipende a mio parere dal metodo scelto (dinamico o 12831)
ma dal fatto che hai inserito la ventilazione o il recuperatore in modo diverso nei 2 modelli
da ponca
gio dic 12, 2024 12:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1295

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

mi sembra un po' troppo il divario tra calcolo energetico e calcolo da uni 12831, si passa da 48 a 134 kW
il punto "critico" che spiega questo divario penso sia quel Qve=96 kW nel metodo 12831
come lo hai ottenuto?
da ponca
mer dic 11, 2024 16:50
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Bonus ristrutturazioni 2025
Risposte: 3
Visite : 148

Re: Bonus ristrutturazioni 2025

nel testo che circola il tetto rimane 96K
ovviamente fino all'approvazione non si può dire con certezza
da ponca
mar dic 10, 2024 16:04
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Controsoffitto .. più rumoroso
Risposte: 1
Visite : 272

Re: Controsoffitto .. più rumoroso

secondo me, come hai scritto, la sostituzione dei serramenti ha creato ambienti + silenziosi rispetto al rumore di fondo esterno
in questo "silenzio" emergono i rumori provenienti dal piano superiore
da ponca
mar dic 10, 2024 11:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
Risposte: 8
Visite : 324

Re: Valore di riflettanza solare per le coperture

non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10 capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale il manto di copertura in tegole tradizionali ...
da ponca
mar dic 10, 2024 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
Risposte: 8
Visite : 324

Re: Valore di riflettanza solare per le coperture

Tom Bishop ha scritto: mar dic 10, 2024 06:13 Lo trovi nelle schede tecniche del materiale che utilizzi.
Condivido poi questo manualetto che spiega alcuni concetti utili.
https://drive.google.com/file/d/1qqBqFl ... sp=sharing
grazie darò un'occhiata
da ponca
lun dic 09, 2024 16:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Valore di riflettanza solare per le coperture
Risposte: 8
Visite : 324

Re: Valore di riflettanza solare per le coperture

non ho mai ben capito come interpretare questo punto della L10
capisco il senso per tetti piani dove si possono prevedere finiture riflettenti ma in generale il 99% degli edifici sono realizzati con manto di copertura in tegole di laterizio tradizionale
da ponca
mer dic 04, 2024 16:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rumore PDC
Risposte: 3
Visite : 422

Re: rumore PDC

un tecnico acustico che conosco mi dice che secondo lui il parere sull'applicazione del DPCM alle sorgenti esterne (PDC) è sbagliato, secondo lui non trova applicazione il DPCM con riferimento a sorgenti di rumore esterne pertanto in ambito residenziale resterebbe solo la normale tollerabilità (su c ...
da ponca
lun dic 02, 2024 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: rumore PDC
Risposte: 3
Visite : 422

rumore PDC

ad oggi prima di installare una PDC quali verifiche dobbiamo fare per limitare problematiche di rumore? se la PDC è a servizio di attività produttive si applicano i decreti sull'acustica con i limiti di emissione, immissione e differenziali se la PDC è a servizio di una residenza si applicano (a qu ...
da ponca
lun dic 02, 2024 10:46
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: termoarredi elettrici su APE
Risposte: 3
Visite : 363

termoarredi elettrici su APE

mi scuso se la domanda è banale

ma i classici termoarredi elettrici da WC, se presenti, sull'APE li riportate?
da ponca
ven nov 29, 2024 13:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APE con impianto pompa di calore non funzionante
Risposte: 8
Visite : 607

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

Se sei sicuro di quanto scrivi fai l'ape considerando il funzionamento della pdc sia in caldo che in freddo e nelle note scrivi che la pdc al momento funziona solo in freddo causa problemi tecnici
A mio parere ovviamente
Magari chiedi chiarimenti alla tua regione
da ponca
ven nov 29, 2024 12:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 687

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

sei sicuro che esista sempre la potenza per definire l'impianto termico; se non ricordo male tale distinzione non esistente più su questo hai ragione, lo dimenticavo ma il limite sulla potenza in effetti è stato eliminato e alla luce di questo a rigore temo non sarebbe ammissibile prevedere una s ...
da ponca
ven nov 29, 2024 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 687

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

In ogni caso, secondo me il FTV non occorre in quanto se l'edificio fa parte delle "eslcusioni" dall'obbligo di APE (che cita appunto i depositi), viene escluso anche dal Dlgs 199 e dagli obblighi di FER, mi pare se ne fosse già parlato.... :roll: grazie per la precisazione concordo con te, in ...
da ponca
ven nov 29, 2024 10:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: APE con impianto pompa di calore non funzionante
Risposte: 8
Visite : 607

Re: APE con impianto pompa di calore non funzionante

in Toscana c'è una faq in cui dicono di indicare anche generatori non funzionanti
nel tuo caso tuttavia non mi sembra si tratti di un malfunzionamento, l'impianto è stato realizzato in modo da far funzionare la PDC solo come raffrescamento.
da ponca
ven nov 29, 2024 09:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 687

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

trattandosi di un WC a servizio di un deposito ho solo un lavabo e un vaso trattandosi di un servizio igienico a servizio di un E.8 il fabbisogno di acs secondo la uni ts 11300 penso si possa dichiarare nullo quindi evitare il boiler a PDC per la copertura dei consumi mediante fonte rinnovabile per ...
da ponca
gio nov 28, 2024 20:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 687

Re: L10 per E.8 non riscaldato?

Non serve. Digli che non ricadi nell'ambito di applicazione. concordo con te, avevo dato questa indicazione con apposita dichiarazione ma il progettista architettonico ha ricevuto lettera di integrazione interpellato il funzionario è rimasto sulla sua posizione a questo punto pensavo di preparare ...
da ponca
gio nov 28, 2024 19:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 42
Visite : 2220

Re: 2025 65% al 36% ??

..ma per una volta, visto che si avvicina natale e siamo tutti più buoni, la vogliamo spezzare una lancia anche a favore dei legislatori? (Poi, se non siete d'accordo, gliela spezziamo sulla schiena...) Verissimo che le leggi son contorte.. ....verissimo che lasciano spazio alle interpretazioni. ...
da ponca
gio nov 28, 2024 19:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 per E.8 non riscaldato?
Risposte: 13
Visite : 687

L10 per E.8 non riscaldato?

per la nuova costruzione di un deposito E.8 di 1000 mq non riscaldato (ad eccezione di un WC di 2 mq) è necessaria la legge 10/91 secondo voi? il comune la richiede, ma quali verifiche dovrei fare? io ritengo che al massimo si potrebbe presentare una relazione specificando che non ci sono verifiche ...
da ponca
gio nov 28, 2024 12:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 42
Visite : 2220

Re: 2025 65% al 36% ??

Comunque è assurdo come il legislatore di turno riesca sempre a complicare e a trovare il modo per cui sia poi necessario aspettare dei chiarimenti (che arrivano dopo mesi se non anni...). quanto scrivi è certamente vero ma ce la prendiamo sempre con il legislatore e la classe politica, magari g ...
da ponca
mer nov 27, 2024 22:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
Risposte: 14
Visite : 1057

Re: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione

"probabilmente" ma probabilmente cosa? L'apertura permanente hai idea a cosa serve ? Scusa ma non capisco cosa intendi. L'apertura di ventilazione serve a far entrare aria comburente per il piano cottura. È prescritta dalla norma uni 7129 che nella fattispecie non si applica, inoltre nel locale non ...
da ponca
mer nov 27, 2024 13:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianti a zone e valvole miscelatrici
Risposte: 2
Visite : 283

impianti a zone e valvole miscelatrici

in impianti medio-piccoli a PDC (ma anche in impianti tradizionali) con zone a diverse temperature, ad esempio radiante e fancoil
la mandata all'impianto radiante va miscelata
preferite farlo con una valvola miscelatrice termostatica o con sonde, centralina e servomotore?
da ponca
mer nov 27, 2024 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione
Risposte: 14
Visite : 1057

Re: Canale esalazione/canna di evacuazione fumi per cappa a piano a induzione

la 7129 prescrive per il condotto di evacuazione fumi l'utilizzo di materiali idonei (acciaio o materiale plastico a condizione che questo sia certificato per vapori di cottura, mi pare a memoria sia richiesta la resistenza T80) la 7129 non si applica ai piani a induzione tuttavia anche da me i ...
da ponca
mar nov 26, 2024 09:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 42
Visite : 2220

Re: 2025 65% al 36% ??

christian619 ha scritto: mar nov 26, 2024 06:19
christian619 ha scritto: lun nov 25, 2024 08:15
marcoaroma ha scritto: lun nov 25, 2024 08:10 Si, prima casa al 50%.
Quindi l'ecobonus scende:
- dal 65% al 50% per li prime case?
- dal 65% al 36% per le seconde case?
ma quindi le cose stanno così al momento?
ad oggi si
da ponca
lun nov 25, 2024 15:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: 2025 65% al 36% ??
Risposte: 42
Visite : 2220

Re: 2025 65% al 36% ??

nel 2025 dovrebbe esserci la proroga al 36% salvo 50% per prima casa non so come gestiranno le varie casistiche (quello che era al 65 piuttosto che al 50 saranno equiparati al 36 a questo punto?) vedi art. 8 del testo che era uscito (al netto di eventuali emendamenti) 2. Al decreto-legge 4 giugno ...
da ponca
ven nov 22, 2024 17:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
Risposte: 6
Visite : 509

Re: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza

il problema della pdc per la riqualificazione di contesti condominiali esistenti sono: - rumore - trovare uno spazio condominiale idoneo - diametro tubazioni esistenti (insufficienti se aumentiamo la portata) - dimensioni radiatori (insufficienti se abbassiamo la T. di mandata) se parliamo di ...
da ponca
ven nov 22, 2024 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
Risposte: 6
Visite : 509

Re: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza

Fino a quando non sarà vietato (o tolto dal bonus casa) continuerò a proporre la caldaia a condensazione. In seconda battuta, l'ibrido (in gran parte dei casi difficile da realizzare per la mancanza di un sito idoneo per la pdc dato il rumore e la movimentazione dell'aria e per la necessità di una f ...
da ponca
ven nov 22, 2024 12:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
Risposte: 46
Visite : 4216

Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola

mi dispiace ma il fatto che una persona scriva apertamente che sta facendo un abuso e poi si risenta se qualcuno gli fa notare che quanto sta realizzando non è lecito è abbastanza esemplificativo di come non rispettare le regole in questo paese sia percepito come normale e chi lo fa notare in d ...
da ponca
ven nov 22, 2024 11:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
Risposte: 46
Visite : 4216

Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola

stai chiedendo consigli in un forum pubblico a dei tecnici per fare una cosa vietata dalla legge
farti notare che quanto richiesto non si può fare mi sembra il minimo
da ponca
mer nov 20, 2024 12:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento pavimento con patio sottostante
Risposte: 2
Visite : 300

Re: Isolamento pavimento con patio sottostante

sicura non ci siano infiltrazioni?
l'acqua sul pavimento non dovrebbe esserci, isolamento termico o meno
da ponca
mer nov 20, 2024 10:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
Risposte: 46
Visite : 4216

Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola

vinz75 ha scritto: mer nov 20, 2024 10:03 Che poi il progetto architettonico riporta pergola "aperta".
infatti l'abuso inizia con la chiusura della pergola
da ponca
mer nov 20, 2024 09:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
Risposte: 26
Visite : 1989

Re: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus

Secondo me la data dell'APE è del tutto irrilevante. Non vedo oggettivamente alcun argomento di contestazione. Il fatto che l'APE vada inoltrato dopo la chiusura dei lavori, dipende... se i lavori energeticamente rilevanti sono già stati fatti, io posso emettere l'APE anche se poi vado a chiudere l ...
da ponca
mar nov 19, 2024 14:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
Risposte: 26
Visite : 1989

Re: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus

l'unica cosa che non torna a mio modesto parere è che la notifica asl è stata inviata tardivamente o quanto meno si presume così dal fatto che i pagamenti sono stati effettuati in gran parte prima (si presume perchè poi l'effettivo ingresso delle ditte in cantiere non lo conosciamo) E' corretto qua ...
da ponca
lun nov 18, 2024 14:29
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus
Risposte: 26
Visite : 1989

Re: notifica preliminare bonus 50 ed ecobonus

Secondo me la data dell'APE è del tutto irrilevante. Non vedo oggettivamente alcun argomento di contestazione. Il fatto che l'APE vada inoltrato dopo la chiusura dei lavori, dipende... se i lavori energeticamente rilevanti sono già stati fatti, io posso emettere l'APE anche se poi vado a chiudere l ...
da ponca
dom nov 17, 2024 17:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Stufa pellet idro
Risposte: 4
Visite : 453

Re: Stufa pellet idro

75 mq
Sicuramente 24 kw sono eccessivi
Sono eccessivi anche 18, ad occhio ne basteranno 10
Le conviene contattare un tecnico
da ponca
ven nov 15, 2024 16:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto ufficio postale
Risposte: 8
Visite : 782

Re: Impianto ufficio postale

con i piccoli uffici di Poste ho visto che talvolta c'è la prassi che la proprietà sia di un privato che mette a disposizione di Poste un fondo in affitto Poste prende in carico l'immobile con la relativa manutenzione ma dal momento che l'immobile è privato gli investimenti sulla dotazione im ...
da ponca
gio nov 14, 2024 19:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
Risposte: 13
Visite : 852

Re: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?

https://www.fiscooggi.it/posta/ristrutturazioni-unita-corso-costruzione-f3 la situazione dovrebbe essere questa per quanto ho capito l'edificio immagino non fosse di nuova costruzione ma siccome i lavori di ristrutturazione avviati non sono stati ultimati è stato riaccatastato in F/3 non escluderei ...
da ponca
gio nov 14, 2024 18:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
Risposte: 13
Visite : 852

Re: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?

a mio parere il nocciolo della questione è vedere se si tratta di un nuovo intervento o della prosecuzione/completamento del precedente da quello che scrivi (diamoci del tu) l'intervento pare essere il completamento del precedente, la variazione catastale a mio parere non è dirimente. Per il p ...
da ponca
gio nov 14, 2024 15:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SENTITE CONDOGLIANZE
Risposte: 7
Visite : 871

Re: SENTITE CONDOGLIANZE

Quando ho avuto l'occasione di interfacciarmi con l'azienda ho sempre trovato grande professionalità, percependo allo stesso tempo un ambiente familiare. Sicuramente il merito di aver creato un'azienda e un ambiente di questo tipo va all'ing. Soma. Sentite condoglianze
da ponca
gio nov 14, 2024 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11935

Re: pompa di calore SAMSUNG

certamente non serve chiamarsi "fenomeno" E di come Esa si comporta e definisce facendo allusioni poco velate ma mai dirette? Su lui non sentenzi? Allora diciamo che "ponca" non legge i post, o tralascia di bacchettare chi gli sta + a genio? Ti senti "giudice"? di quello ce n'è uno, l'altro è Santi ...
da ponca
gio nov 14, 2024 12:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11935

Re: pompa di calore SAMSUNG

Mi chiedo se queste discussioni servano. discutere di metodi di dimensionamento si, discutere di monitoraggio si, scambiare esperienze e opinioni si certamente non serve chiamarsi "fenomeno" poi "cane" poi invitare qualcuno a prendersi una banana cercando costantemente di ridicolizzare chi esprime ...
da ponca
gio nov 14, 2024 11:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?
Risposte: 13
Visite : 852

Re: Variazione catastale da A/2 a F/3 - Possibilità di bonus edilizi?

se l'edificio è in corso di costruzione e sono opere di completamento non si possono utilizzare detrazioni se l'edificio era esistente e le opere eseguite (prima avviate, poi sospese e ora riprese) sono di ristrutturazione edilizia si possono utlizzare le detrazioni se la casa era stata accatastata ...
da ponca
mer nov 13, 2024 00:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11935

Re: pompa di calore SAMSUNG

Se c'è una contestazione lo deciderà il giudice sulla base della consulenza di un ctp No, scusa, non sottrarti adesso... Non mi sottraggo ma è così che funziona Se il funzionamento dell'impianto è accettabile o meno lo deciderà il giudice tenuto conto di tanti fattori. Se la bolletta è ragionevole e ...
da ponca
mar nov 12, 2024 23:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompa di calore SAMSUNG
Risposte: 169
Visite : 11935

Re: pompa di calore SAMSUNG

Funziona significa che l'impianto raggiunge la temperatura interna di legge lalla temperatura esterna di progetto (dato oggettivo) Se questa è la definizione, non esistono impianti che non funzionano. Con consumi ragionevoli (dato soggettivo) Definisci ragionevole. Conosco decine di persone ...
da ponca
mar nov 12, 2024 23:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consumi per ricarica auto elettrica
Risposte: 227
Visite : 42120

Re: consumi per ricarica auto elettrica

Qualcosa si muove, grazie per l'aggiornamento
da ponca
mar nov 12, 2024 23:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione immobile
Risposte: 2
Visite : 332

Re: Ristrutturazione immobile

Buongiorno, da poco tempo ho acquistato un immobile da adibire come b&b / affitta.camere e sono indeciso sulla modalità di produzione di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda riscaldamento/raffrescamento non ci sono problemi in quanto ogni camera è provvista di condizionatore. L'immobile è ...