La ricerca ha trovato 7391 risultati

da ponca
ven mag 29, 2026 10:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OFF TOPIC: Generatore di clienti
Risposte: 11
Visite : 260

Re: OFF TOPIC: Generatore di clienti



L'ansia è normale in questo lavoro.
Quando il telefono non suona vorresti partecipare a un concorso pubblico per diventare dipendente comunale (anche di basso livello va bene lo stesso), quando hai 10 lavori da finire entro la settimana vorresti assumere persone per smaltire un po' di carico ...
da ponca
gio mag 28, 2026 21:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Risposte: 126
Visite : 111759

Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti

Dubbio sui fancoil

Posso evitare la regolazione modulante? Si può dichiarae che la temperatura del fluido è inferiore a 45°c? Il gse accetta questa interpretazione?
da ponca
gio mag 28, 2026 19:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: OFF TOPIC: Generatore di clienti
Risposte: 11
Visite : 260

Re: OFF TOPIC: Generatore di clienti

secondo me è soprattutto questione di qualità dei propri clienti e dei propri lavori, più che di semplici numeri

attraverso colleghi seri possono arrivare lavori seri, con il passaparola anche
ma sono un po' scettico sulla qualità dei clienti e dei lavori che puoi trovare attraverso internet ...
da ponca
mar mag 26, 2026 12:53
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
Risposte: 33
Visite : 5722

Re: Richiesta preliminare in CT 3.0



aprendo un ticket? via pec?


devi fare segnalazione attraverso l'apposito form sul portale


e nel frattempo ripresentando la nuova richiesta immagino..


e qua sta la fregatura: se non cancelli non puoi fare nuova richiesta! e i tempi che hanno per rispondere non sono brevi


in realtà ...
da ponca
mar mag 26, 2026 12:41
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
Risposte: 33
Visite : 5722

Re: Richiesta preliminare in CT 3.0

penso sia la data in cui tu trasmetti la richiesta
da ponca
mar mag 26, 2026 12:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
Risposte: 33
Visite : 5722

Re: Richiesta preliminare in CT 3.0

ildubbio ha scritto: mar mag 26, 2026 12:26
ponca ha scritto: mar mag 26, 2026 12:24 quindi che si fa secondo te?
hai provato a scrivere?
devi fare segnalazione e chiedere di cancellare la pratica.
inutile che lo fai al telefono. l'assistenza telefonica non sa nulla
aprendo un ticket? via pec?
e nel frattempo ripresentando la nuova richiesta immagino..
da ponca
mar mag 26, 2026 12:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
Risposte: 33
Visite : 5722

Re: Richiesta preliminare in CT 3.0



è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
ne ho inviata una e mi sono accorto di aver fatto un errore tuttavia non trovo il modo di eliminarla

occorre aspettare l'approvazione forse? a qualcuno è capitato?


eeeeeee.
non si può. è un ennesimo baco. non c ...
da ponca
mar mag 26, 2026 11:38
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
Risposte: 33
Visite : 5722

Re: Richiesta preliminare in CT 3.0

è possibile annullare una richiesta preliminare inviata ma non ancora approvata?
ne ho inviata una e mi sono accorto di aver fatto un errore tuttavia non trovo il modo di eliminarla

occorre aspettare l'approvazione forse? a qualcuno è capitato?
da ponca
lun mag 25, 2026 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 16798: software?
Risposte: 4
Visite : 610

Re: uni 16798: software?

non mi ponevo il problema delle verifiche energetiche nè dei cam
devo dimensionare un impianto di rinnovo aria definendo portata e filtrazione secondo questa norma 16798
da ponca
lun mag 25, 2026 10:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Risposte: 126
Visite : 111759

Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti

marcoaroma ha scritto: lun mag 25, 2026 10:34
ponca ha scritto: ven mag 15, 2026 19:57 il limite sui 200 kW dovrebbe valere sulla situazione ANTE che io sappia
C'è certezza su questo?
no, certezze io non ne ho
avevo fatto una veloce ricerca online ed avevo trovato qualcosa che adesso non ritrovo
da ponca
sab mag 23, 2026 15:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 67
Visite : 11730

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW

Aria-aria dal 2029
da ponca
ven mag 22, 2026 16:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Campania: come sbloccare APE e chiudere lavori in assenza DICO e Libretto Impianto?
Risposte: 9
Visite : 744

Re: Campania: come sbloccare APE e chiudere lavori in assenza DICO e Libretto Impianto?

generalmente sotto i 12 kW l'accatastamento dell'impianto non è richiesto
almeno in Toscana è così, non conosco le norme della tua regione

senza accatastamento la semplice compilazione del libretto si fa in 10 minuti, puoi farlo anche tu volendo
affidando poi l'eventuale manutenzione ad un'altra ...
da ponca
gio mag 21, 2026 18:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
Risposte: 17
Visite : 1647

Re: Futuro sistemi a espansione diretta


Ma per quegli impianti di recente installazione VRV/VRF in R410 (ipotizziamo una palazzina uffici da 50 kW) metti che tra 7-8 anni mi si rompe una unità esterna...cosa succede se quell'unità esterna non esiste più in commercio? :roll:

che butti via tutto, temo

tra 7/8 anni non dovresti avere ...
da ponca
gio mag 21, 2026 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW
Risposte: 67
Visite : 11730

Re: pompe di calore R 32 sotto i 12 kW


Aiutatemi a capire.
Per quei sistemi multi-split ad espansione diretta che oggi hanno R32 se un domani necessitano di manutenzione (una modifica impiantistica, una ricarica, ecc...) il gas R32 lo si troverà ancora per 10-15 anni?
Diverso è se tra 7-8 anni mi si rompe l'unità esterna e non la trovo ...
da ponca
mer mag 20, 2026 19:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cambio caldaia con PDC è ristrutturazione dell'impianto?
Risposte: 17
Visite : 5081

Re: Cambio caldaia con PDC è ristrutturazione dell'impianto?


Non dimentichiamo anche che, installare una nuova pdc all'estermo, dove prima non c'era, la quale impatta sul prospetto del fabbricato, fa c scattare anche l'obbligo di una SCIA urbanistica, per cui siamo già in ambito "ristrutturazione" per quanto concerne il titolo edilizio.


la SCIA ...
da ponca
mer mag 20, 2026 18:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 16798: software?
Risposte: 4
Visite : 610

uni 16798: software?

per applicare la norma uni 16798 vale a dire calcolare la portata di progetto e la classe dei filtri per applicazioni non residenziali (ristoranti ,palestre ecc) esistono software, fogli di calcolo, applicazioni o qualcosa del genere che rendano un po' più semplice il calcolo?

il passaggio dalla ...
da ponca
mer mag 20, 2026 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti serra bioclimatica
Risposte: 6
Visite : 894

Re: Requisiti serra bioclimatica

penso che il concetto sia far passare la radiazione solare ma allo stesso tempo limitare le dispersioni dall'interno in modo che si formi una camera d'aria calda a ridosso dell'edificio quindi secondo me è credibile che serva un vetro con alto fattore solare g e allo stesso tempo una buona U

che ...
da ponca
mer mag 20, 2026 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: estrazione aria bagno e antibagno
Risposte: 6
Visite : 1541

estrazione aria bagno e antibagno

se avete WC cieco e relativo antibagno sempre cieco
l'estrattore secondo voi si può mettere nel WC?
o ne servono necessariamente 2? o quanto meno un estrattore con 2 griglie di estrazione (una da ciascun locale) o una griglia di transito..
da ponca
mer mag 20, 2026 08:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria pellet da locale interrato
Risposte: 2
Visite : 635

Re: canna fumaria pellet da locale interrato

Si, grazie
Non vedo alternative
da ponca
lun mag 18, 2026 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
Risposte: 17
Visite : 1647

Re: Futuro sistemi a espansione diretta

arkanoid ha scritto: lun mag 18, 2026 08:33 Occhio che di 454 ce ne sono 2, il B ed il C ed hanno caratteristiche diverse e phase out diversi.
giusto
io intendevo R454C che ha GWP<150
da ponca
lun mag 18, 2026 10:04
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comunicazioni Enea 2026 bloccate con inizio lavori successivo al 04/02/2026
Risposte: 4
Visite : 876

Re: Comunicazioni Enea 2026 bloccate con inizio lavori successivo al 04/02/2026

cambierà il criterio per l'ammissibilità delle PDC (SCOP) e probabilmente qualcosa sulle biomasse (avevamo detto che la nuova installazione dovrebbe essere esclusa)
altro non penso ma c'è sempre il rischio che possano inventarsi qualcosa quindi un minimo di cautela se si hanno dei lavori avviati ...
da ponca
sab mag 16, 2026 12:33
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Risposte: 126
Visite : 111759

Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti



poi che si possa sostituire 2 caldaie installando 8 PDC usufruendo del CT3.0 non lo so, a logica non penso ma non mi è mai capitato di pensarci
immagino però che al GSE vorranno dei chiarimenti


Perchè non si potrebbe?



hai un impianto, ne fai 8
il frazionamento di un impianto nel CT3.0 è ...
da ponca
ven mag 15, 2026 19:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti
Risposte: 126
Visite : 111759

Re: Conto termico: come operare senza rischiare rigetti

il limite sui 200 kW dovrebbe valere sulla situazione ANTE che io sappia, da qualche parte c'è una faq forse

poi che si possa sostituire 2 caldaie installando 8 PDC usufruendo del CT3.0 non lo so, a logica non penso ma non mi è mai capitato di pensarci
immagino però che al GSE vorranno dei ...
da ponca
ven mag 15, 2026 19:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Futuro sistemi a espansione diretta
Risposte: 17
Visite : 1647

Re: Futuro sistemi a espansione diretta

a questa cosa ho pensato spesso anche io e sono giunto alla conclusione che in situazioni simili a quelle prospettate 9 volte su 10 è meglio andare su una soluzione idronica in quanto permette di fare un impianto che dà maggiori certezza per la reperibilità futura di componenti e gas

soprattutto in ...
da ponca
ven mag 15, 2026 19:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: canna fumaria pellet da locale interrato
Risposte: 2
Visite : 635

canna fumaria pellet da locale interrato

ho una centrale termica interrata sotto il giardino di una abitazione, si accede attraverso una scala esterna che scende dal giardino
la soluzione è stata proposta in quanto in casa non ci sono spazi e siamo in zona con vincolo paesaggistico quindi un locale tecnico si può realizzare solo interrato ...
da ponca
gio mag 14, 2026 10:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Coibentazione cassonetti calcolo U
Risposte: 2
Visite : 556

Re: Coibentazione cassonetti calcolo U

giotisi ha scritto: gio mag 14, 2026 08:33 Se non vuoi assumere UNI11300 non ti resta che FEM secondo UNI10077-2
grazie
penso che stavolta mi affiderò alla 11300
da ponca
mer mag 13, 2026 22:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Coibentazione cassonetti calcolo U
Risposte: 2
Visite : 556

Coibentazione cassonetti calcolo U

Ne avevamo già parlato

Un serramentista ha sostituito i serramenti e contestualmente ha coibentato i cassonetti esistenti con 2 cm di isolante

Per l'enea non mi fornisce la certificazione della u dei cassonetti, lui è un artigiano e stop, dovrei pensarci io

Esiste un metodo per calcolare la U per ...
da ponca
mer mag 13, 2026 20:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Richiesta preliminare in CT 3.0
Risposte: 33
Visite : 5722

Re: Richiesta preliminare in CT 3.0



visto che continuano a dare risposte contrastanti secondo me è più corretto indicare nessun finanziamento, mi sembra + logico e corretto

diversamente dichiareresti di aver ricevuto un finanziamento e la cosa potrebbe avere conseguenze sul calcolo dell'incentivo e sull'accettazione della pratica ...
da ponca
mer mag 13, 2026 10:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT - singola unità, intero edificio o altro
Risposte: 10
Visite : 1312

Re: CT - singola unità, intero edificio o altro



Ma, il fatto che il fabbricato comprenda 3 unità, ma una è termoautonoma, non è assimilabile a un edificio composto da 2 unità più un edificio composto da 1 unità? E quindi fare la pratica come se fosse edificio di 2 unità (trattando la terza come un edificio a sè, non oggetto di intervento ...
da ponca
mer mag 13, 2026 10:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Esempio causale fattura CT 3.0
Risposte: 2
Visite : 554

Re: Esempio causale fattura CT 3.0

soprattutto poi va fatta attenzione al pagamento (bonifico normale, non parlante) e alla causale del bonifico
da ponca
lun mag 11, 2026 19:08
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: notifica preliminare o accesso diretto?
Risposte: 15
Visite : 1522

Re: notifica preliminare o accesso diretto?




il fatto è che i lavori sono iniziati prima che il portale si sbloccasse il 12 aprile. Quindi che avrei dovuto fare ? Mandare una pec a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it?


con il senno di poi andava mandata la pec
al momento della richiesta del CT poi fai riferimento alla pec

purtroppo ...
da ponca
lun mag 11, 2026 15:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: notifica preliminare o accesso diretto?
Risposte: 15
Visite : 1522

Re: notifica preliminare o accesso diretto?

Altrimenti l'unica alternativa è annullare tutto incluse fatture e bonifici poi ripartire da zero con la richiesta preliminare
da ponca
lun mag 11, 2026 12:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: notifica preliminare o accesso diretto?
Risposte: 15
Visite : 1522

Re: notifica preliminare o accesso diretto?


il fatto è che i lavori sono iniziati prima che il portale si sbloccasse il 12 aprile. Quindi che avrei dovuto fare ? Mandare una pec a preliminareimpreseCT3@pec.gse.it?


con il senno di poi andava mandata la pec
al momento della richiesta del CT poi fai riferimento alla pec

purtroppo questo ...
da ponca
ven mag 08, 2026 15:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: notifica preliminare o accesso diretto?
Risposte: 15
Visite : 1522

Re: notifica preliminare o accesso diretto?

certo lascia perplessi che il portale prende una pratica di una impresa con accesso diretto senza nessuna segnalazione..
da ponca
gio mag 07, 2026 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio per cappa cucina su nuova costruzione
Risposte: 5
Visite : 853

Re: Consiglio per cappa cucina su nuova costruzione

anche secondo me molto meglio la cappa con estrattore
in caso di cottura cibi è più efficace nell'allontanamento di odori e vapori di cottura
l'eventuale ingresso di aria fredda mi pare poco rilevante nella pratica in una nuova costruzione

concordo poi, spesso è pure obbligatoria secondo i vari ...
da ponca
gio mag 07, 2026 10:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT3.0 - dubbio su anagrafica errata
Risposte: 2
Visite : 684

CT3.0 - dubbio su anagrafica errata

ho un dubbio per una pratica CT
il committente era già registrato sul GSE, quindi mi ha inviato il PIN e sto inserendo la pratica

ho notato che la ragione sociale non è corretta al 100%
il committente si è registrato indicando "soc" anzichè "società" e con una "e" anzichè "&"
CF e P.IVA ...
da ponca
gio mag 07, 2026 10:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT - singola unità, intero edificio o altro
Risposte: 10
Visite : 1312

Re: CT - singola unità, intero edificio o altro


Ma, il fatto che il fabbricato comprenda 3 unità, ma una è termoautonoma, non è assimilabile a un edificio composto da 2 unità più un edificio composto da 1 unità? E quindi fare la pratica come se fosse edificio di 2 unità (trattando la terza come un edificio a sè, non oggetto di intervento?). Il ...
da ponca
mer mag 06, 2026 20:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT - singola unità, intero edificio o altro
Risposte: 10
Visite : 1312

Re: CT - singola unità, intero edificio o altro

Seamew ha scritto: mer mag 06, 2026 19:47 Scusa avevo letto di fretta...pensavo fossero due unità autonome.... :roll:
come non detto....
figurati, grazie comunque
da ponca
mer mag 06, 2026 15:03
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT - singola unità, intero edificio o altro
Risposte: 10
Visite : 1312

Re: CT - singola unità, intero edificio o altro


Se sono due unità immobiliari distinte catastalmente secondo me dovresti fare due pratiche distinte, ognuno con il suo soggetto responsabile (proprietari), i suoi costi, ecc...


Sostituisco il generatore che serve 2 unità (in un edificio costituito da 3 unità). Non posso presentare 2 pratiche ...
da ponca
mer mag 06, 2026 11:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT - invio richiesta preliminare tardivo?
Risposte: 9
Visite : 1478

Re: CT - invio richiesta preliminare tardivo?



Fermo impegno: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione
dell’intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l’accettazione del
preventivo ...
da ponca
mer mag 06, 2026 10:30
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus infissi - congruita spesa
Risposte: 9
Visite : 1102

Re: Ecobonus infissi - congruita spesa


Io se l'importo della manodopera è rilevante la verifico comunque con il prezziario, giusto per stare tranquilli. Se invece l'importo è basso o addirittura ininfluente (nel senso che verifico l'allegato anche comprendendo la manodopera, a volte mi è capitato) non lo verifico con il prezzario ...
da ponca
mer mag 06, 2026 10:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Risposte: 26
Visite : 2509

Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia

alcune riflessioni:

se devo verificare la convenienza economica con TR a 6 o 10 anni molti interventi risulteranno non convenienti
aldilà di tutti i ragionamenti e conti che giustamente facciamo io vedo preventivi per PDC da 15-20K, aggiungi poi FV (linea vita, ponteggio, PSC, spese professionali ...
da ponca
mar mag 05, 2026 16:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti serra bioclimatica
Risposte: 6
Visite : 894

Re: Requisiti serra bioclimatica

a parere personale la serra climatica non la equiparerei ad un locale non riscaldato
verificherei solo che quello che viene realizzato rispetta i requisiti di una serra bioclimatica, in Toscana c'è una LR con una definizione analoga a quella del comune che hai riportato
eviterei il DM requisiti ...
da ponca
mar mag 05, 2026 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Risposte: 26
Visite : 2509

Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia



dal 8/7/2026 molte situazioni saranno molto complicate da gestire se non ci saranno deroghe, chiarimenti o altro
soprattutto per interventi limitati (ristrutturazioni di impianto e di 2° livello)

ho la sensazione che molti che vorranno rifare l'impianto poi finiranno per limitarsi a sostituire ...
da ponca
mar mag 05, 2026 11:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Risposte: 26
Visite : 2509

Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia



il cliente medio che vuole ristrutturare l'impianto del suo appartamento con nuova caldaia a condensazione e multisplit per climatizzazione estiva mi dirà che i multisplit fanno anche riscaldamento, e quindi mi chiederà se questa configurazione soddisfa la copertura del 15% FER che in questo ...
da ponca
mar mag 05, 2026 11:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Risposte: 26
Visite : 2509

Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia

molte situazioni saranno molto complicate da gestire se non ci saranno deroghe, chiarimenti o altro
soprattutto per interventi limitati (ristrutturazioni di impianto e di 2° livello)

ho la sensazione che molti che vorranno rifare l'impianto poi finiranno per limitarsi a sostituire generatore (poi ...
da ponca
lun mag 04, 2026 17:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: CT - singola unità, intero edificio o altro
Risposte: 10
Visite : 1312

CT - singola unità, intero edificio o altro

ho un edificio costituita da 3 unità immobiliari (unità A, unità B, unità C)
intervengo su 2 unità (A e B) sostituendo il generatore esistente che le serviva, l'unità C ha altro generatore e non è oggetto di intervento.

come inquadro l'edificio sul portale CT3.0?

- singola unità immobiliare (in ...
da ponca
lun mag 04, 2026 16:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus infissi - congruita spesa
Risposte: 9
Visite : 1102

Re: Ecobonus infissi - congruita spesa


Senno' succede come lo zucchero al bar.


questo è vero, capisco perfettamente
se l'impresa gonfia la manodopera è una possibile frode, anche perchè poi interessa anche il calcolo dei beni significativi e l'iva
tuttavia se il punto è la sola verifica di congruità degli importi il rispetto dell ...
da ponca
lun mag 04, 2026 12:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ecobonus infissi - congruita spesa
Risposte: 9
Visite : 1102

Re: Ecobonus infissi - congruita spesa

se si tratta come pare di un intervento semplificato la fornitura deve rispettare l'allegato A
sulla manodopera, se l'importo di questa si evince chiaramente dalla fattura (come dovrebbe essere ma molto spesso non accade), non devi fare alcuna verifica

il computo teoricamente non serve, può essere ...
da ponca
lun mag 04, 2026 12:39
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: BUG portale CT3.0 - proprietari e subalterni
Risposte: 10
Visite : 1327

Re: BUG portale CT3.0 - proprietari e subalterni

NoNickName ha scritto: lun mag 04, 2026 12:11 Il GSE sa perfettamente che il portale non gestisce la multiproprietà e richiede quindi che la comproprietà emerga dagli allegati.
lo spero
sapendolo avrebbe potuto prevedere la possibilità di indicare tutti i proprietari direttamente a portale