La ricerca ha trovato 7930 risultati

da NoNickName
gio mag 02, 2024 14:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

In un caso di controversia (ATP) che stò seguendo come CTU, mi si chiede di valutare la sussistenza del beneficio fiscale (che ha carattere procedurale/tecnico/contabile) aldilà degli evidenti difetti manifesti che sono stati riscontrati: il Giudice non ha infatti tenuto in considerazione tale aspe...
da NoNickName
gio mag 02, 2024 12:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
Risposte: 5
Visite : 91

Re: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione

Mi pare di capire che la cosa giusta da fare sarebbe avere un termostato che misura la temperatura dentro l'accumulo. E allora parlo per niente. No, o hai capito male, o niente del tutto. Ma sul serio la pratica di mandare la pompa "a tempo" è di uso comune? Sì, purtroppo. Che senso ha fa...
da NoNickName
gio mag 02, 2024 11:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
Risposte: 5
Visite : 91

Re: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione

A pompa ferma, la temperatura dell'acqua all'interno del tubo di ritorno del ricircolo non si abbasserebbe comunque, dopo poco tempo? Certo, ma dipende dall'isolamento del tubo. Questo farebbe riattivare la pompa nuovamente, anche se si fosse appena fermata per temperatura raggiunta... o sbaglio? D...
da NoNickName
gio mag 02, 2024 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione
Risposte: 5
Visite : 91

Re: caldaia e boiler di accumulo esterno, strana configurazione

Certamente il ricircolo dell'acqua sanitaria a tempo non è il modo migliore, e tuttavia è il più frequente. Per ottimizzare il consumo energetico, si può termostatare la pompa con una sonda posta sul ritorno del ricircolo, ed aggiungere anche un pressostato che fermi la pompa quando la pressione del...
da NoNickName
gio mag 02, 2024 10:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

SuperP ha scritto: gio mag 02, 2024 09:58 Se scelto bene si
Scegliere bene significa garantire un deltaT di 28-30K su una portata di 15*12 litri/min (3 litri/s). ciò equivale ad una potenza istantanea di 376kW.
Lo sapete quanto è grande uno scambiatore da 376kW e quanto costa?
da NoNickName
gio mag 02, 2024 08:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Ma sotto i 35/38°C, il bollitore è inutilizzabile per fare la doccia. Quindi, come faccio a scaricarlo fino a 10°C? Nella stratificazione perfetta, l'acqua più calda galleggia sopra a quella fredda, e poi improvvisamente crolla all'avvicinarsi dello strato limite tra i 45/48°C e i 10°C Tuttavia se ...
da NoNickName
mer mag 01, 2024 11:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 21
Visite : 378

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Tu spari sempre sentenze. E questa risposta in cosa smentisce le mie affermazioni? Lavoro fatto a ****, risultati in linea con il lavoro. Io cosa avevo scritto? Allora meglio mettere le p.d.c. a monte dello scambiatore e il secondario a vaso aperto. Perdi dei gradi e aumenti il consumo energetico. ...
da NoNickName
mer mag 01, 2024 10:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 21
Visite : 378

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Sarebbe bello sapere la marca delle pdc (per far annullare la garanzia al costruttore).
Post perfetto da mostrare ai webinar: "Cosa non fare se volete passare alla pdc".
da NoNickName
mar apr 30, 2024 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?
Risposte: 13
Visite : 459

Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Terminus ha scritto: sab mag 27, 2023 09:11 Metterei anche un soitegno sull'attacco che grava a sbalzo sulla tubazione in PE.
Vanificheresti lo scopo del puntone di reazione in legno. :lol: :lol:
da NoNickName
mar apr 30, 2024 15:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?
Risposte: 4
Visite : 214

Re: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?

Ho visto cose che voi umani non vi potete immaginare.
Bene, ma non benissimo.
da NoNickName
lun apr 29, 2024 21:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

Io vi ricordo che i decreti x gli incentivi riportano sempre la frase ' x% delle SOMME RIMASTE A CARICO del contribuente', non 'delle somme spese'. Ma che c'entra, quello intende che sottratti i costi altrimenti deducibili o detraibili, le SOMME RIMASTE A CARICO, non altrimenti configurabili e prev...
da NoNickName
lun apr 29, 2024 21:45
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

Allo stato sono state chieste somme per lavori eseguiti a regola d'arte, già validati da DL e asseveratore, sulla base di prezzari che prevedono lavori correttamente eseguiti. La presenza di un vizio probabilmente darà diritto ad un risarcimento tuttavia apre anche ad altri possibili scenari e risc...
da NoNickName
lun apr 29, 2024 17:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

Se è dimostrata l'accettazione (che non può essere tacita ma deve essere esplicita, per iscritto), non ha nulla da contestare. Non necessariamente. Se si prova alla presenza di più persone il fatto, non serve l'accettazione per iscritto Diversamente non deve confondere il fatto di aver usufruito di...
da NoNickName
lun apr 29, 2024 14:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

No no, cambia eccome. Clausola transattiva x minor valore. E, in pta di diritto, va a chi ha pagato, cioè all erario. La fattura dell'intervento era intestata all'agenzia delle entrate? Ovviamente no. Quindi chi ha pagato è colui al quale è intestata la fattura. Incidentalmente poi costui ha retroc...
da NoNickName
lun apr 29, 2024 13:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

Il tutto poi potrebbe portare anche ad una riduzione degli incentivi ottenuti. Non si dovrebbe poter avere incentivo e risarcimento. Se così fosse Giorgetti uscirebbe pazzo, e forse pure NNN :mrgreen: Il difetto viene compensato con una riduzione del prezzo pagato, a titolo risarcitorio, ma l'opera...
da NoNickName
lun apr 29, 2024 12:32
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

ponca ha scritto: lun apr 29, 2024 12:28 dopo un anno non puoi ritirare furi la stessa storia chiedendo un riscarcimento
No, in questo caso, ha accettato il difetto e quindi ha implicitamente rinunciato alla garanzia.
da NoNickName
lun apr 29, 2024 12:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: cause su opere 110
Risposte: 31
Visite : 626

Re: cause su opere 110

ora a distanza di un anno contesta i difetti dei serramenti all'impresa e al DL Certamente, gode della garanzia legale (2 anni o 10 anni a seconda del tipo di intervento). Art. 1667 cod. civ: all'interno del periodo di vigenza della garanzia, ha 60 giorni di tempo dalla scoperta del vizio per denun...
da NoNickName
lun apr 29, 2024 08:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Se il "ciclo anti legionella costa moltissimo", perché proporlo? che vuoi che ti dica? Io ho 227 impianti in supervisione, e non ce n'è uno con il ciclo antilegionella attivo. Me lo sono chiesto, visto che i progettisti (veri) non propongono più accumuli sanitari, a parte quelli da 100/12...
da NoNickName
dom apr 28, 2024 22:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Non oso pensare quanto costi il ciclo anti legionella (scaldare l'accumulo e far girare l'acqua a 65/70°C nella rete) con le resistenze elettriche? Costa moltissimo. Rende di fatto una pdc al pari livello di una caldaia a condensazione in termini di consumo energetico, o anche peggio. Per questo (g...
da NoNickName
dom apr 28, 2024 19:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Esa ha scritto: dom apr 28, 2024 16:06 Vorrei capire la differenza di costo di esercizio tra la soluzione proposta da te
E' 10 anni che ne parliamo. Ogni 1° di differenza di temperatura rappresenta un 5-8% di performance sulla pdc. Sulla vostra proposta ce ne sono 5 sullo scambiatore e 5 sulla valvola 3 vie.
da NoNickName
dom apr 28, 2024 15:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 187
Visite : 45360

Re: Ennesimo decreto superbonus

non c'è dubbio. ma a questo governo, che sa di avere vita breve Da cosa lo deduci? , e di parlare a elettori con memoria di pesce rosso, e visione nel futuro da lombrico, interessa soltanto il deficit, su cui la spalmatura ha effetti "benefici" immediati (permettendo cioè di indebitarsi u...
da NoNickName
dom apr 28, 2024 15:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Vedo che a distanza di anni le tare sono sempre le stesse.
Disgiuntore idraulico, valvola tre vie e poi un'altro scambiatore.
Magari le pagasse il progettista le bollette...
da NoNickName
dom apr 28, 2024 09:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica
Risposte: 9
Visite : 269

Re: Frazionamento unità immobiliari e obblighi su normativa energetica

Dovendo creare 6 nuovi sub, questi 6 saranno sicuramente nuove unità immobiliari.
da NoNickName
dom apr 28, 2024 09:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 187
Visite : 45360

Re: Ennesimo decreto superbonus

Ronin ha scritto: sab apr 27, 2024 17:09 penso che la proposta sia di rendere le rate estendibili a 10 facoltativamente
Semplicemente ristrutturi il debito, allungando l'orizzonte. Ma il debito resta.
da NoNickName
dom apr 28, 2024 09:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Sì, ma la resa dello scambiatore da 0 a 1000?
Io continuo a preferire l'accumulo di sanitaria.
da NoNickName
sab apr 27, 2024 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Perché idraulicamente prevedere la variabilità della portata di scambio da 1 a 15 docce contemporaneamente è un problema, oltre che banalmente come si è detto per evitare di perdere altri gradi.
da NoNickName
sab apr 27, 2024 12:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

ponca ha scritto: sab apr 27, 2024 11:16 In una situazione del genere personalmente forse preferirei avere serbatoi con stoccaggio di acs piuttosto che acqua tecnica con scambiatore a piastre.
Questo è ovvio.
da NoNickName
sab apr 27, 2024 10:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Esa ha scritto: sab apr 27, 2024 09:22 Forse, con una PdC da 3/4 kW e un accumulo da 2.000 litri a 45/50°C per un'utenza di 6+6+3 docce per un campo sportivo, può essere garantita con difficoltà?
l'essenziale è calcolare correttamente l'accumulo. La potenza di reintegro in questo caso è poco importante.
da NoNickName
ven apr 26, 2024 23:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Mimmo_510859D ha scritto: ven apr 26, 2024 17:24 150 litri/doccia hai una richiesta di ACS
Ma come? Mi dite che 12 litri al minuto sono tanti, e poi usate 150 litri a doccia?
da NoNickName
ven apr 26, 2024 23:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Esa ha scritto: ven apr 26, 2024 22:37 Cioè? Non cambia nulla se modifico la T di accumulo e/o la T di utilizzo (immaginando che l'acquedotto sia sempre a 10°C)?
Cambia poco. Un po' il tempo di prelievo, ma non in maniera essenziale. Se usi una pdc puoi accumulare tra 45 e 50°C, quindi non fa molta differenza.
da NoNickName
ven apr 26, 2024 15:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

12 lt/min non è tanto per una doccia da spogliatoi? si possono prevedere docce con portata inferiore invece considererei che i giocatori generalmente sono una ventina per squadra (incluse le riserve) e poi ci anche sono gli arbitri e che in quasi tutti i campi amatoriali possono esserci più partite...
da NoNickName
ven apr 26, 2024 13:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

Esa ha scritto: ven apr 26, 2024 11:51
4 docce * 2 turni di lavaggio * 6min a doccia * 12 litri/min = 2000 litri di accumulo.
A che temperatura?
Irrilevante
da NoNickName
mer apr 24, 2024 22:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS spogliatoi
Risposte: 51
Visite : 1109

Re: ACS spogliatoi

14 docce * 2 turni di lavaggio * 6min a doccia * 12 litri/min = 2000 litri di accumulo.
Però hai una settimana tra una partita e l'altra e quindi una settimana di tempo per il carico dell'accumulo, per cui puoi usare anche una piccola pompa di calore da 3/4kW.
da NoNickName
mer apr 24, 2024 12:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
Risposte: 30
Visite : 1223

Re: ancora sul dimensionamento PDC

ingvalter ha scritto: mer apr 24, 2024 08:46
NoNickName ha scritto: mar apr 23, 2024 18:41 Invece ragionare sull'involucro, piuttosto che sulla potenza?
molto spesso non puoi ragionare sull'involucro perché già esistente e poco modificabile in fase di ristrutturazione.
E quindi butti dentro kW così. Tanto la bolletta è un costo di esercizio, l'involucro è un costo capitale.
da NoNickName
mar apr 23, 2024 18:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
Risposte: 30
Visite : 1223

Re: ancora sul dimensionamento PDC

Invece ragionare sull'involucro, piuttosto che sulla potenza?
da NoNickName
mar apr 23, 2024 15:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Idraulico o elettricista
Risposte: 2
Visite : 149

Re: Idraulico o elettricista

Cosa c'entra l'idraulico con il fotovoltaico? Benedetta gente.
Lettera A del DM37/08, per impianti sotto i 20kW
da NoNickName
mar apr 23, 2024 13:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC
Risposte: 1
Visite : 141

Re: Dimensionamento linea elettrica a servizio di PDC

Si dimensiona sulla FLA.
La LRA serve solo per il dimensionamento della curva di intervento dell'MTD in fase di spunto.
da NoNickName
mar apr 23, 2024 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
Risposte: 30
Visite : 1223

Re: ancora sul dimensionamento PDC

Ma è corretto prendere questi numeri 30W/m2 o m3 per una casa qualsiasi?
Domando per un amico.
da NoNickName
mar apr 23, 2024 07:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Climatizzazione piccolo deposito museo
Risposte: 2
Visite : 116

Re: Climatizzazione piccolo deposito museo

No. Non deumidifica nè umidifica. E' un fancoil.
Devi andare su prodotti professionali.
https://www.italian-architects.com/it/g ... ina-museum si deve scegliere close control SEMPRE.
da NoNickName
lun apr 22, 2024 20:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
Risposte: 19
Visite : 874

Re: condominio nuovo con PDC polivalente

Di solito è il terzo scambiatore che dissipa l'eccesso di freddo o di caldo...
da NoNickName
lun apr 22, 2024 12:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 187
Visite : 45360

Re: Ennesimo decreto superbonus

giotisi ha scritto: lun apr 22, 2024 11:30 Anzi, per assurdo, il risparmio privato sulle bollette è un ULTERIORE mancata entrata per il pubblico che si trova privato delle relative accise.
Ovvio, perchè lo stato con il suo culone pesante è seduto sul lato del consumo.
da NoNickName
lun apr 22, 2024 12:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 187
Visite : 45360

Re: Ennesimo decreto superbonus

marcoaroma ha scritto: lun apr 22, 2024 10:09
NoNickName ha scritto: lun apr 22, 2024 10:00
marcoaroma ha scritto: lun apr 22, 2024 09:54
Serviva un parere autorevole in merito.
Certo, e siamo andati a cercarlo su "abruzzo web" e su "basta con l'euro crisi".
Intendevo il tuo :mrgreen:
E l'ho capito...
da NoNickName
lun apr 22, 2024 10:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 187
Visite : 45360

Re: Ennesimo decreto superbonus

https://abruzzoweb.it/superbonus-lesperto-cattaneo-problema-di-bilancio-non-esiste-chi-lo-afferma-vaneggia/ https://bastaconleurocrisi.blogspot.com/2024/04/superbonus-il-buco-che-non-ce.html?m=1 Questo è un delirio di un idiota che non conosce le basi di macroeconomia. Serviva un parere autorevole ...
da NoNickName
lun apr 22, 2024 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
Risposte: 19
Visite : 874

Re: condominio nuovo con PDC polivalente

Comunque non si capisce dallo schema frigo quale sia la regolazione.
Mi disturba quello che hai detto, cioè che se necessiti di acqua calda senza raffrescamento, la macchina non produce sanitario.
da NoNickName
lun apr 22, 2024 09:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 187
Visite : 45360

Re: Ennesimo decreto superbonus

Questo è un delirio di un idiota che non conosce le basi di macroeconomia.
da NoNickName
ven apr 19, 2024 14:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
Risposte: 19
Visite : 874

Re: condominio nuovo con PDC polivalente

SimoneBaldini ha scritto: ven apr 19, 2024 09:15 Il problema è che se nessuno chiede raffreddamento l'acqua calda sanitaria non si riscalda.
E allora non è una polivalente. E' una pdc con recupero di calore.
La vera polivalente degna di questo nome è termostatata da tutti i lati, non solo sul lato stagionale.
da NoNickName
gio apr 18, 2024 21:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: condominio nuovo con PDC polivalente
Risposte: 19
Visite : 874

Re: condominio nuovo con PDC polivalente

SimoneBaldini ha scritto: gio apr 18, 2024 16:25 - la PDC polivalente in inverno da priorità all'ACS, quindi ferma il RIS per il tempo necessario
Questo è normale a meno che una pdc sia dedicata all'acs e una al risc.
SimoneBaldini ha scritto: gio apr 18, 2024 16:25 - in estate la PDC condensa sullo scambiatore che va all'inerziale ACS
E come è possibile?
da NoNickName
mer apr 17, 2024 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
Risposte: 30
Visite : 1223

Re: ancora sul dimensionamento PDC

giacomociop ha scritto: mer apr 17, 2024 16:53 Igrotermostato? così il giorno più caldo e umido dell'anno mando acqua più calda degli altri giorni?
Eh... se non vuoi condensa...
da NoNickName
mer apr 17, 2024 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ancora sul dimensionamento PDC
Risposte: 30
Visite : 1223

Re: ancora sul dimensionamento PDC

Questa cosa dei pavimenti bagnati è irreale. Con acqua a 18/23, diciamo 20/21 media, la temperatura superficiale è 23/24... la condensa comincia se hai 35°C 50% o 28°C 80%... E comunque con gli igrotermostati in ambiente si può far scorrere il setpoint della pdc per farlo stare sopra al punto di rug...
da NoNickName
mar apr 16, 2024 21:47
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE Edificio con termocucina
Risposte: 2
Visite : 234

Re: APE Edificio con termocucina

nicolodedona ha scritto: mar apr 16, 2024 20:02 Posso redigere l'APE senza libretto?
No. Fai fare il libretto.