Appunto. Se bilanci con zone aperte e poi una zona si chiude, le portate cambiano.SuperP ha scritto: gio gen 15, 2026 10:45 Non hai intercettazioni sui circuiti o termostatiche? Generalmente NON sono costanti nel residenziale oggetto del post.
La ricerca ha trovato 9982 risultati
- gio gen 15, 2026 11:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
- gio gen 15, 2026 10:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
ma non basandosi sulle portate!
Le portate ai secondari sono costanti, nella maggior parte degli impianti, e con ciò intendo dire la totalità o quasi.
Non capisco d'altra parte come si potrebbe bilanciare la portata nelle varie zone con pompe che fanno le montagne russe.
Non sono certo i 20W ...
- mer gen 14, 2026 20:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quanti sensori per un umidificatore
- Risposte: 3
- Visite : 302
Re: Quanti sensori per un umidificatore
3 in totale.
fai come ti dice lo schema
- mer gen 14, 2026 18:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Quanti sensori per un umidificatore
- Risposte: 3
- Visite : 302
Re: Quanti sensori per un umidificatore
Le funzioni limite non possono essere svolte da trasmettitori, ma giustamente da contatti meccanici.
- mer gen 14, 2026 18:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Non c'è dubbio, soprattutto se la portata è la stessa, e le pompe sono a velocità fissa.vinz75 ha scritto: mer gen 14, 2026 18:24 Se si riesce a garantire sempre questa condizione anche non vedo differenza tra il collegamento e 3 attacchi e l'uso del separatore con puffer sul ritorno.
- mer gen 14, 2026 16:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Per me un 2 attacchi in parallelo non è come un 3 attacchi, anche nell'equivalenza elettrica, non solo in quella idraulica.
La differenza delle portate, nel caso in 3 attacchi, viene compensata FUORI dal puffer. Invece nel caso 2 attacchi viene compensata NEL puffer.
Nel primo caso non avrò ...
La differenza delle portate, nel caso in 3 attacchi, viene compensata FUORI dal puffer. Invece nel caso 2 attacchi viene compensata NEL puffer.
Nel primo caso non avrò ...
- mer gen 14, 2026 11:29
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 41
- Visite : 22723
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
E penso che per i pre-approvati, lo calcoli direttamente il portale. O almeno lo spero.marcoaroma ha scritto: mer gen 14, 2026 11:24 Ho rifatto i calcoli per 4 PDC, kp aumenta di 30-50%, quindi l'incentivo in egual modo.
- mer gen 14, 2026 09:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 41
- Visite : 22723
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Tabella 3 pagina 34. Tranne nei canalizzati aria/aria (fixed double duct), che è 2.6marcoaroma ha scritto: mer gen 14, 2026 08:40 Ci sono un 2-3 simulatori on line gratuiti, è sempre pari a 1 oppure non è richiesto.
- mar gen 13, 2026 19:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 41
- Visite : 22723
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Non ho capito come calcolare o trovare i valori per le PDC elettriche di kp definito come "un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign ...
- mar gen 13, 2026 18:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 41
- Visite : 22723
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Confermo per la tabella 23. Per la 24 è giusta.marcoaroma ha scritto: mar gen 13, 2026 11:53 A pag. 94 delle regole applicative, mi sembra che le didascalie delle tabelle siano errate. "Tabella 23 - Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore geotermiche", idem tab. 24
- mar gen 13, 2026 17:40
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: scambiatore e detrazione
- Risposte: 5
- Visite : 251
Re: scambiatore e detrazione
Giusto ma questa non lo è.paolo m ha scritto: mar gen 13, 2026 11:31 Per le parti comuni condominiali la detrazione è ammessa anche per interventi di manutenzione ordinaria
- lun gen 12, 2026 18:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: scambiatore e detrazione
- Risposte: 5
- Visite : 251
Re: scambiatore e detrazione
dunque non è sempre detraibile ...quando non lo è?
Quando non è manutenzione straordinaria, o quando si paga in contanti o carta, o quando la fattura non è correttamente intestata, o l'impianto non è a uso abitativo, o l'intervento è già coperto da assicurazione, o l'intervento è eseguito da un ...
- lun gen 12, 2026 18:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Ha fondato l'associazione amici del compressore.SuperP ha scritto: lun gen 12, 2026 13:19 Ancora con sta cosa del 4 attacchi che protegge il compressore!?!?!!?
- lun gen 12, 2026 18:18
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: scambiatore e detrazione
- Risposte: 5
- Visite : 251
Re: scambiatore e detrazione
BUONGIORNO
Nel mio condominio sarà sostituito lo scambiatore , abbiamo il teleriscaldamento, è detraibile tale spesa dai redditi ?
nella maggior parte dei casi è detraibile al 50% come intervento di manutenzione straordinaria sulle parti comuni condominiali.
I condomini detraggono pro-quota ...
- lun gen 12, 2026 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SEZIONAMENTO, UNA QUESTIONE APERTA?
- Risposte: 7
- Visite : 339
Re: IMPIANTI FOTOVOLTAICI: SEZIONAMENTO, UNA QUESTIONE APERTA?
Ti segnalo questo thread in cui se ne è parlato: https://www.electroyou.it/forum/viewtop ... zionamento
- lun gen 12, 2026 10:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Certo. Che altro ci vorresti mettere?
Ignoranza. Trascuratezza. Consuetudine.ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 09:57 una curiosità: perchè su tutti gli schemi che si trovano in giro su manuali di installazione e altro non viene quasi mai suggerita questa soluzione?
- lun gen 12, 2026 08:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 30
- Visite : 3739
Re: Problema diametro tubi
Non ho detto in effetti che la caldaia si trova nel seminterrato e deve quindi pompare l'acqua affinché arrivi 2 piani più in su.
Questo dovrebbe spiegare almeno in parte il miglioramento avuto alzando la pressione, credo...
La colonna d'acqua discendente ha lo stesso peso di quella ...
- dom gen 11, 2026 22:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Mi sono permesso di fare una correzione. La direzione di flusso dipende dalla somma algebrica delle portate entranti e uscenti.
- dom gen 11, 2026 12:25
- Forum: FORUM INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I TECNICI
- Argomento: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
- Risposte: 6
- Visite : 2148
Re: Dal regolo calcolatore all'IA, ma la fisica resta l’unica bussola
Per me sarebbe sufficiente che si leggessero i manuali d'uso e manutenzione, da parte dei progettisti, ma soprattutto degli artigiani installatori, perchè se no tutti gli sforzi progettuali rimangono latinorum o carneade di manzoniana memoria.
Ma non basta leggere e imparare, bisogna capire ...
Ma non basta leggere e imparare, bisogna capire ...
- sab gen 10, 2026 18:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Quale configurazione del volano vedete più adatta a limitare i problemi?
Se la potenza minima della pdc è inferiore al carico necessario alle condizioni descritte (nella condizione più svantaggiosa per la pdc), e il volume impianto (al netto dei volani) è superiore a 10litri/kW (dove per kW si ...
- sab gen 10, 2026 17:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Non credo che tu abbia capito come funziona, ma neanche io ho capito perchè il tuo problema è il compressore.Esa ha scritto: sab gen 10, 2026 16:49 Il bypass non aumenta il volume d'acqua attivo nel sistema e il compressore soffre comunque.
- sab gen 10, 2026 15:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Ma c'è uno schema che è sbagliato fondamentealmente ed è quello con l'inerziale a 4 attacchi.
Straquoto
Io preferisco un impianto che non dia problemi
Doveva succedere che prima o poi ci trovassimo d'accordo, pur su una affermazione così lapalissiana.
Mi piacerebbe però capire come ...
- ven gen 09, 2026 22:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Neanche io. Di fatto è identico.ponca ha scritto: ven gen 09, 2026 19:30 ma a livello di rimescolamenti non vedo troppa differenza tra un volano termico a 4 attacchi ed un separatore, mi sfugge qualcosa?
- ven gen 09, 2026 17:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
Io lo dicevo quando Aicarr portava ancora i calzoni corti: viewtopic.php?t=15343
- ven gen 09, 2026 13:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 99
- Visite : 11875
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
La terza via: collegamento con mandata secondario derivato dalla mandata primario.
- ven gen 09, 2026 07:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Fissaggio piastre ringhiera con turboviti
- Risposte: 3
- Visite : 465
Re: Fissaggio piastre ringhiera con turboviti
Ma è un problema di termotecnica?
- mer gen 07, 2026 19:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 30
- Visite : 3739
Re: Problema diametro tubi
C'è poco che possiamo fare per la tua confusione, tranne quella di consigliarti di rivolgerti ad un termotecnico qualificato della tua località.
- mer gen 07, 2026 17:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Esa ha scritto: mer gen 07, 2026 15:24 Dire che un criminale non sia interessato alle norme antincendio è una banalità
- mer gen 07, 2026 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 30
- Visite : 3739
Re: Problema diametro tubi
Ma è un monotubo, a quanto pare.ererpo ha scritto: mer gen 07, 2026 15:42 Prova a chiudere a piccoli passi i detentori dei primi caloriferi
- mer gen 07, 2026 15:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 30
- Visite : 3739
Re: Problema diametro tubi
E non sapendo la taglia della pompa, non possiamo rispondere.
E "Ciò di cui non si può parlare, si deve tacere" (conclusione del Tractatus logico-philosophicus di Ludwig Wittgenstein)
- mer gen 07, 2026 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
E' una tua forzatura.
Il mio approccio è: "se ha rapito e sequestrato delle persone in passato, probabilmente la sua indole crominale lo rende poco interessato a rispettare le normative antincendio".
- mer gen 07, 2026 14:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 30
- Visite : 3739
Re: Problema diametro tubi
Ma anche no.Esa ha scritto: mer gen 07, 2026 13:55 Le velocità devono essere molto più basse, con quei diametri. E anche il dT
- mer gen 07, 2026 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
ma cosa c'entra? poteva essere anche jack lo squartatore redivivo, qui si parla delle responsabilità nel causare la strage da incendio, non della fedina penale pregressa
Dico solo che le condotte più gravi di cui si sono resi colpevoli non sono certo la "larghezza delle vie di uscita ...
- mer gen 07, 2026 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Pregiudicato per sfruttamento della prostituzione, truffa, rapimento e sequestro di persona.Ronin ha scritto: mer gen 07, 2026 13:20 da quel che si legge sulla stampa pare vi fossero condotte ben più gravi da parte dei gestori
Quindi le uscite di sicurezza non rappresentano un problema per costoro.
- mer gen 07, 2026 11:28
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 30
- Visite : 3739
- mer gen 07, 2026 10:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Problema diametro tubi
- Risposte: 30
- Visite : 3739
Re: Problema diametro tubi
Le due mandate sono poi collegate a una T (si può chiamare collettore?) da cui esce il tubo che va alla mandata della caldaia.
Al limite il contrario. Esce un tubo da 18 dalla caldaia che poi si sdoppia e va alle due zone.
Ma non dovrebbero invece avere un diametro maggiore perchè poi ...
- mer gen 07, 2026 10:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
- Risposte: 57
- Visite : 44071
Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Hai ragione tu. Chiedo scusa.
- mer gen 07, 2026 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Aggiungo che, in termini tecnici, Rvita è uno dei parametri fondamentali
Rvita tiene in considerazione le caratteristiche prevalenti degli occupanti del compartimento. Ipotizzare che la maggior parte dei clienti di un bar siano in maggioranza non lucidi o che abbiano difficoltà ad eseguire ...
- mer gen 07, 2026 08:25
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Società proprietaria di un condominio
- Risposte: 2
- Visite : 338
Re: Società proprietaria di un condominio
Se l’immobile:
-è di proprietà della società,
-è locato a terzi,
-è iscritto tra i beni patrimoniali (non beni merce),
-è un edificio esistente e con impianto di riscaldamento,
allora può accedere alle ordinarie detrazioni
-è di proprietà della società,
-è locato a terzi,
-è iscritto tra i beni patrimoniali (non beni merce),
-è un edificio esistente e con impianto di riscaldamento,
allora può accedere alle ordinarie detrazioni
- mar gen 06, 2026 21:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 41
- Visite : 22723
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Cioè se cambio le finestre di tutto l'edificio serve la diagnosi, se ne lascio 1 vecchia non serve?
Quale sarà l'interpretazione che il GSE adotterà, non lo sappiamo. O meglio adotterà l'interpretazione più conveniente per la PA.
Io mi permetto di fare una analisi semantica: l’unità edilizia ...
- mar gen 06, 2026 19:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Qui stavamo parlando di cultura della sicurezza.
Qui stavamo parlando di chi si è suicidato dando fuoco al luogo in cui si trovava, e ignorando il pericolo dell'incendio, perchè troppo preso a postare video sui social.
Io invece penso che si sia vinto il premio Darwin per aver rimosso il ...
- mar gen 06, 2026 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
deve garantire l'esodo sicuro di chiunque, non solo di chi è perfettamente lucido.
Nessuno ha messo in discussione che l'esodo deve essere garantito anche ad "occupanti con ridotte capacità motorie o sensoriali" ed in questa categoria mettiamo anche gli ubriachi, magari valutando un Rvita più ...
- mar gen 06, 2026 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Non ho mai letto tante fesserie tutte assieme, ma questa le batte tutte.
Ma certo, tutti a bere. Qualsiasi decisione è quella giusta dopo un bicchiere.Esa ha scritto: mar gen 06, 2026 17:36 Fare festa o bere un bicchiere non dovrebbe mai tradursi in una condanna a morte.
- mar gen 06, 2026 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ancora dubbi su impianto
- Risposte: 11
- Visite : 2420
Re: Ancora dubbi su impianto
Sorprendente ed inattesoAlessioF1994 ha scritto: mar gen 06, 2026 11:35 Impianto [...] spento la notte.
[...] la mattina mi sveglio tra i 17.5 e i 18.
- lun gen 05, 2026 23:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Nessuno nega la condotta omissiva.
Io sto ponendo l'accento sulla condotta ATTIVA.
- lun gen 05, 2026 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Le misure servono a rilevare, segnalare, controllare, estinguere o contenere gli effetti di un incendio.weareblind ha scritto: lun gen 05, 2026 17:58 Proprio uguale. Converrà allora eliminare tutte le misure, attive e passive. Gestiremo tutto impedendo gli inneschi.
Non a prevenire.
- lun gen 05, 2026 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
hanno accettato che un numero di persone incompatibile con lo stato del loro bar potessero entrare. Già questo li rende colpevoli a prescindere.
Colpevoli di non aver rispettato il numero massimo di avventori.
Ma non lamentiamoci poi che le sentenze deludano le aspettative, se per non aver ...
- lun gen 05, 2026 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Non saranno venti secondi, ma pochi di piùTom Bishop ha scritto: lun gen 05, 2026 08:47 Quel documento l'avevo visto pure io stamattina su Linkedin.
Certo che soli 20 secondi sembrano davvero pochi pochi.
- lun gen 05, 2026 15:31
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Detrarre nel 2025 caldaia a gas in Bonuscasa
- Risposte: 8
- Visite : 1809
Re: Detrarre nel 2025 caldaia a gas in Bonuscasa
Gli interventi sull’impianto di distribuzione/emissione/regolazione restano detraibili, se rientrano tra le manutenzioni straordinarie del Bonus Casa.
La circolare 8/E del 20 giugno 2025 non chiarisce esplicitamente se la presenza di una caldaia fossile “contamini” l’intero intervento.
Ma la logica ...
La circolare 8/E del 20 giugno 2025 non chiarisce esplicitamente se la presenza di una caldaia fossile “contamini” l’intero intervento.
Ma la logica ...
- lun gen 05, 2026 15:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 100
- Visite : 42602
Re: Incendio Crans-Montana
Sono d'accordo. Speriamo quindi in condanne a camerieri e giovani con in mano bottiglie con luminarie, si dovrebbero riconoscere dai filmati.
L'incendio non l'hanno appiccato i proprietari.
Altrimenti con la tua linea di ragionamento dovremmo sostenere che i piromani che d'estate bruciano la ...