La ricerca ha trovato 8015 risultati

da NoNickName
mar mag 21, 2024 21:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Risposte: 20
Visite : 259

Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?

leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 21:03 é un miscelatore che metto tutto su "caldo"
Ecco questo è il problema. Con accumulo a 50°C è impossibile che devi tenerlo tutto su caldo. Cambia il miscelatore monocomando.
da NoNickName
mar mag 21, 2024 20:28
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 266
Visite : 50634

Re: Ennesimo decreto superbonus

Per esempio creare l'allungamento in dieci anni in maniera non retroattiva ma solo per le nuove pratiche edilizie Sarebbe stato incompatibile con il tentativo di rientrare dai costi sostenuti oppure diminuire le aliquote al 90% già indicandolo 3 anni fa, insomma facendo in modo che c'era il tempo p...
da NoNickName
mar mag 21, 2024 20:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Risposte: 20
Visite : 259

Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?

Il tuo rubinetto è monocomando o hai due rubinetti?
da NoNickName
mar mag 21, 2024 15:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Risposte: 20
Visite : 259

Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?

La temperatura di accumulo è impostata in caldaia a 50C, non da me (l'ho trovata così) Ah, beh, se l'hai trovata così, non parlo più :lol: E tu quindi fai il ricircolo alla temperatura di setpoint della caldaia? Io miscelatori non ne vedo. Possibile che non ci sia? A noi lo chiedi? Magari è solo la...
da NoNickName
mar mag 21, 2024 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Risposte: 20
Visite : 259

Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?

leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 13:43 Mi fai ridere. L'ho messo su consiglio tuo, in un precedente post di qualche giorno fa.
Beh, insomma non ti ho detto io di mettere quella porcheria fatta così, per di più a 50°C.
Questo è un forum di termotecnica, non di hobbistica.
da NoNickName
mar mag 21, 2024 13:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto monotubo
Risposte: 3
Visite : 70

Re: Impianto monotubo

Siccome stiamo andando avanti a tentativi e ogni volta sono soldi, chiedo: secondo voi potrebbe essere una soluzione definitiva? In un impianto monotubo, gli ultimi radiatori sono sempre più freddi. Se chiudi i primi, gli ultimi si scaldano di più. Due cose: alzare la temperatura della caldaia e ca...
da NoNickName
mar mag 21, 2024 13:06
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 266
Visite : 50634

Re: Ennesimo decreto superbonus

marcoaroma ha scritto: mar mag 21, 2024 08:41 ridurre il peso dei crediti da bonus con manovre accettabili.
Tipo cosa, ad esempio?
Giusto per fare un po' di lobby e magari scrivere un position paper da presentare.
da NoNickName
mar mag 21, 2024 13:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Risposte: 20
Visite : 259

Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?

leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 12:16 Secondo me non c'è. Secondo te?
Nella foto non si vede. C'è però un regolatore elettronico termostatico di dubbia finalità.
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 12:16 Se non hai voglia di darmi una mano, comunque, non sei obbligato a rispondere.
E tu non sei obbligato a scrivere o a leggere.
da NoNickName
mar mag 21, 2024 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Risposte: 20
Visite : 259

Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?

leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 10:32 Per capire qualcosa?
Se ti dico di controllare il miscelatore e non sai cos'è o come riconoscerlo, resta difficile aiutarti.
da NoNickName
mar mag 21, 2024 10:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Risposte: 20
Visite : 259

Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?

leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 09:38 Sinceramente non saprei dire; non mi intendo di termoidraulica.
E allora perchè fai domande di termoidraulica?
da NoNickName
lun mag 20, 2024 16:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore: fancoil aria calda
Risposte: 1
Visite : 95

Re: Pompa di calore: fancoil aria calda

La testina chiusa. O un rubinetto...
da NoNickName
lun mag 20, 2024 14:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

a parità di superfici di scambio e di potenza scambiata, la differenza di COP teorico si confronta semplicemente con la formula 1/(1-(Te/Tc)) Ad esempio ipotizzando una differenza di 5K tra temperatura tra refrigerante e acqua, e -5°C di evaporazione, nel primo caso avremo 9.93, nel secondo 4.82. TE...
da NoNickName
lun mag 20, 2024 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala condominiale da 60 cm
Risposte: 18
Visite : 355

Re: Scala condominiale da 60 cm

Si, era stato evidenziato Allora, ascolta, Christian adesso ha chiarito, ma inizialmente c'era scritto: "la scala da 1,2m di larghezza è diventata 0,6...". SOGGETTO: LA SCALA Le tipologie di montascale sono tante. Poteva essere un seggiolino reclinabile, così come una seduta la cui rotaia...
da NoNickName
dom mag 19, 2024 20:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala condominiale da 60 cm
Risposte: 18
Visite : 355

Re: Scala condominiale da 60 cm

marcanto ha scritto: dom mag 19, 2024 18:57 Poi ti faccio anche notare che un montascale restringe la larghezza della rampa nel solo punto della seduta
Non è quello che è scritto nel primo messaggio. Si deduce che la larghezza è stata ristretta su tutta la lunghezza.
da NoNickName
dom mag 19, 2024 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala condominiale da 60 cm
Risposte: 18
Visite : 355

Re: Scala condominiale da 60 cm

Appunto, nel rispetto del 1102. I diritti dei portatori di handicap non comprimono i diritti degli altri.
da NoNickName
dom mag 19, 2024 13:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua di acquedotto per condensare
Risposte: 69
Visite : 14443

Re: Acqua di acquedotto per condensare

marcello60 ha scritto: dom mag 19, 2024 13:08 Il servizio di assistenza tecnica di una nota marca italiana di materiali per climatizzazione mi dice che in centro storico ce ne sono diversi di negozi che lo fanno
chi non può più dare buoni consigli, dà il cattivo esempio (F. de Andrè)
da NoNickName
dom mag 19, 2024 12:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua di acquedotto per condensare
Risposte: 69
Visite : 14443

Re: Acqua di acquedotto per condensare

Dal punto di vista etico, è deplorevole l'uso di acqua potabile per raffreddare un chiller. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Questa frase è così ampia nella sua accezione c...
da NoNickName
dom mag 19, 2024 10:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Acqua di acquedotto per condensare
Risposte: 69
Visite : 14443

Re: Acqua di acquedotto per condensare

A parte eventuali problemi di corrosione come quelli sopra evidenziati da NNN, vi risultano impedimenti da leggi o regolamenti? In alcuni regolamenti dei servizi idrici integrati, è previsto il divieto di uso per scopi diversi. Ad esempio in Toscana: E' fatto divieto:[omissis] L’alimentazione degli...
da NoNickName
dom mag 19, 2024 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

Beh, ok, spaccare un quartiere per far TLR.... l'abbiamo già visto. Poi vengono trovati tre tappi di bottiglia scambiati per monete merovinge e tutto si ferma per anni.
da NoNickName
dom mag 19, 2024 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala condominiale da 60 cm
Risposte: 18
Visite : 355

Re: Scala condominiale da 60 cm

marcanto ha scritto: dom mag 19, 2024 09:13 <.....a livello civilistico, un privato può agire sulle parti comuni senza intervento dell'assemblea?>
Si, art 1102 del cc

Quindi può ridurre la dimensione della scala per il miglior SUO godimento della cosa.
Interpretazione quantomai singolare :lol: :lol:
da NoNickName
sab mag 18, 2024 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala condominiale da 60 cm
Risposte: 18
Visite : 355

Re: Scala condominiale da 60 cm

christian619 ha scritto: ven mag 17, 2024 15:38 In un condominio non soggetto per altezza un
condomino ha fatto installare un montascale per un condomino diversamente abile...
la scala da 1,2m di larghezza è diventata 0,6...
E a livello civilistico, un privato può agire sulle parti comuni senza intervento dell'assemblea?
da NoNickName
sab mag 18, 2024 14:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

Non dovrebbe essere cambiata la norma UNI EN 12831, piuttosto? Altrimenti, ognuno fa quel che ritiene di fare No, devono essere cambiate le regole comunali sulle accensioni degli impianti. colonne montanti e radiatori piccoli può comunque essere una soluzione che non soddisfa tutti Che gli interven...
da NoNickName
sab mag 18, 2024 09:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

SuperP ha scritto: sab mag 18, 2024 08:41 Basta aumentare le ore di funzionamento da 14 a 24 e cali la temperatura di brutto.
C'è qualcuno che fa fatica ancora a capirlo.
Ho esempi di impianti in ghisa monotubo a 50°C in mandata
da NoNickName
ven mag 17, 2024 21:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

Certo che se si fosse usato il SB per questi condomini invece che per le villette...
da NoNickName
ven mag 17, 2024 19:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

Ronin ha scritto: ven mag 17, 2024 19:12 beh, se alimenta vecchi radiatori in ghisa dimensionati a T media 70°C, magari a colonne con qualche pezzo alimentato col monotubo
Si dovrà mettere mano a questi impianti prima o poi.
E poi mica sono tutti così, no?
da NoNickName
ven mag 17, 2024 19:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

HUGO ha scritto: ven mag 17, 2024 18:57 Sono impianti di nicchia. ..Se pensiamo di riqualificare l'80 % degli edifici plurifamigkari anni 60/70 con queste soluzioni stiamo freschi
Ma non ho capito qual è il problema nel sostituire una centrale a metano o a gasolio con una pompa di calore della stessa potenza.
da NoNickName
ven mag 17, 2024 19:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: DUE CALDAIE IN UN UNICA UNITA' ABITATIVA?
Risposte: 15
Visite : 5781

Re: DUE CALDAIE IN UN UNICA UNITA' ABITATIVA?

1) due abitazioni dotate di altrettanti contatori del gas e relativi impianti autonomi: vorrebbero accorpare le due unità immobiliari in una unica e conservare i due contatori del gas con i relativi impianti autonomi. E' consentito? Una sola ad uso residenziale. L'altra dovrà essere volturata ad us...
da NoNickName
ven mag 17, 2024 12:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

ponca ha scritto: ven mag 17, 2024 12:27 edilizia libera per quanto riguarda i procedimenti amministrativi
ma l'autorizzazione idraulica del genio civile (temo) sia ancora richiesta e qui dalle mie parti nascono problemi spesso insormontabili
Sto parlando di geoscambio, non di acqua di falda.
da NoNickName
ven mag 17, 2024 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

mat ha scritto: ven mag 17, 2024 11:51 i costi di gestione reali, assorbimenti dei pompaggi alla mano (altro fatto a noi ben noto).
Ma i rendimenti reali sono ampiamente in grado di far fronte ai più alti consumi energetici di pompaggio.
da NoNickName
ven mag 17, 2024 11:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

Per aprire o chiudere le porte occorre forza. Quella di accesso al seminterrato era notevole, ma l'effetto seppur minore si avvertiva sia all'ingresso che agli accessi del piano terreno, cosa che risultava sgradevole. Stessa cosa mi è capitata in alcune cucine professionali con soli estrattori e ae...
da NoNickName
ven mag 17, 2024 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

ponca ha scritto: ven mag 17, 2024 11:22 vedo che siete molto orientati sulla geotermia e l'acqua di pozzo su al nord
dalle mie parti (Toscana) è una soluzione che non viene proposta mai, quando ci abbiamo provato non abbiamo mai avuto le autorizzazioni
Hai visto il decreto citato? Adesso è edilizia libera fino a 50kW.
da NoNickName
ven mag 17, 2024 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riqualificare centrali termiche in città e pdc
Risposte: 61
Visite : 1375

Re: Riqualificare centrali termiche in città e pdc

PDC canalizzabile o geotermica con acqua di pozzo/falda. In un condominio la centrale termica c'è per forza, quindi il problema del rumore non esiste. La distanze da edifici adiacenti, anche in caso di geoscambio, sono garantite dalle impronte a terra dell'edificio. Oltretutto c'è il nuovo DECRETO 3...
da NoNickName
mer mag 15, 2024 21:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: testo tecnico sul Free Cooling
Risposte: 3
Visite : 139

Re: testo tecnico sul Free Cooling

kensan ha scritto: mer mag 15, 2024 21:12 @NoNickName dai una occhiata ai grafici della temperatura ora per ora nel mese di Agosto nella zona dell'aeroporto di Milano.
Linate è in campagna, su una aviosuperficie di diversi km2 di sola erba in campo libero.
Non è significativa nella rappresentazione termica di Milano.
da NoNickName
mer mag 15, 2024 21:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: testo tecnico sul Free Cooling
Risposte: 3
Visite : 139

Re: testo tecnico sul Free Cooling

Mi stai dicendo che se lasci aperta una finestra di notteo o accendi un ventilatore, la temperatura interna si avvicina asintoticamente alla temperatura esterna?
Ma è incredibile.

E' bellissimo pensare di far ventilare un vano scale a Milano a Luglio o Agosto quando di notte ci sono 28/30°C.
Utile.
da NoNickName
mer mag 15, 2024 20:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumulo con collettore
Risposte: 3
Visite : 235

Re: Accumulo con collettore

skinny ha scritto: mer mag 15, 2024 18:22 Non basterebbe regolare la pompa del secondario per garantire una portata minima in modo da farla sempre "vedere" al primario?
Il primario non vede mai il secondario. Quindi no.
da NoNickName
mer mag 15, 2024 13:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 266
Visite : 50634

Re: Ennesimo decreto superbonus

Quelli che hanno pervicacemente continuato fino a ieri a fare pubblicità, si, li crocifiggo volentieri. Anche volentoggi e volentdomani. E aggiungo che il bonus ristrutturazioni 50% retrocede al 36% per tre anni e poi al 30, in linea con gli altri paesi europei. E basta fare i f...i con il c..o deg...
da NoNickName
mer mag 15, 2024 13:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Accumulo con collettore
Risposte: 3
Visite : 235

Re: Accumulo con collettore

Del momemto che l'impianto è molto esteso, posso considerare il volume d'acqua del secondario per evitare laccumulo inerziale delle pdc? No, il volume da considerare è quello transitante nella pdc a impianto di riscaldamento spento. Anticipo che vorrei far spenere la pompa del secondario dopo lo sp...
da NoNickName
mar mag 14, 2024 16:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 266
Visite : 50634

Re: Ennesimo decreto superbonus

Quindi chi ha lavorato e ha ricevuto i crediti di imposta, cosa fa se non li può più usare come normati fino a 2 mesi fa? Chi ha lavorato i soldi li ha già presi. Gli altri fanno la stessa cosa di quelli che subiscono insoluti dai propri clienti o che hanno lavorato per aziende entrate in concordat...
da NoNickName
mar mag 14, 2024 15:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 266
Visite : 50634

Re: Ennesimo decreto superbonus

marcoaroma ha scritto: mar mag 14, 2024 14:11 Con la differenza che lì si parla di regali e non di retribuzione lavorativa.
Il 110% è un regalo politico. Una variante del reddito di cittadinanza.
da NoNickName
mar mag 14, 2024 08:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Uso di liquido anticalcare al posto di aquasil 20/40
Risposte: 5
Visite : 366

Re: Uso di liquido anticalcare al posto di aquasil 20/40

Una cosa , l'acqua calda uno non la beve generalmente per cui il iquido anti corrosivo entra in funzione quando la caldaia va con l'acqua calda per cui mi chiedo che problemi di potabilità ci sarebbero? I polifosfati, nelle quantità e concentrazioni massime raccomandate, sono idonei ad uso alimenta...
da NoNickName
lun mag 13, 2024 11:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sovradimensionamento pdc
Risposte: 8
Visite : 401

Re: Sovradimensionamento pdc

Ma che marca sono? Perchè talvolta anche se sono in parallelo, può essere che una sia dedicata all'acs e l'altra al riscaldamento.
da NoNickName
dom mag 12, 2024 18:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 266
Visite : 50634

Re: Ennesimo decreto superbonus

Sì, è ignobile, ma purtroppo è inevitabile.
da NoNickName
dom mag 12, 2024 17:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Ennesimo decreto superbonus
Risposte: 266
Visite : 50634

Re: Ennesimo decreto superbonus

È come dire, hai comprato I buoni del tesoro, ora non valgono più. Eh, no. Quello sarebbe un default, perchè sono debiti dello Stato. Qui ti stanno dicendo: i tuoi debiti, che ti avevo promesso che ti avrei acquisito, adesso ritornano ad essere tuoi, e io alleggerisco la mia posizione debitoria.
da NoNickName
ven mag 10, 2024 16:51
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Evitare il progetto ...
Risposte: 11
Visite : 492

Re: Evitare il progetto ...

nel caso di richiesta al distributore di passaggio da 6 a 11KW questo mi chiede il progetto? Non mi sembra. Il progetto è sempre obbligatorio. Cambia solo chi lo firma. Per quanto riguarda l'aumento di potenza, vedasi DM 37/08 Art. 8 comma 3 "il committente entro 30 giorni dall'acciamento di u...
da NoNickName
ven mag 10, 2024 13:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovo decreto requisiti minimi?
Risposte: 28
Visite : 2018

Re: Nuovo decreto requisiti minimi?

Sì, ma il decreto minimi riguarda la direttiva precedente, cioè quella di 4 anni fa.
I minimi della direttiva case green attuale saranno pubblicati tra 4 anni...
da NoNickName
ven mag 10, 2024 08:10
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Evitare il progetto ...
Risposte: 11
Visite : 492

Re: Evitare il progetto ...

SuperP ha scritto: gio mag 09, 2024 12:33 nel caso di richiesta al distributore di passaggio da 6 a 11KW questo mi chiede il progetto? Non mi sembra.
No, la richiesta non prevede l'allegazione del progetto. E' la legge che te lo richiede.
da NoNickName
mer mag 08, 2024 20:19
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
Risposte: 26
Visite : 746

Re: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)

Mimmo_510859D ha scritto: mer mag 08, 2024 18:57 Con tutto il rispetto, ma non esiste ne in cielo e ne in terra che una PdC per ACS sia un elettrodomestico per il solo fatto che ci sia una spina per la parte elettrica
Se leggi il link, non è solo per quello.
da NoNickName
mer mag 08, 2024 16:35
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)
Risposte: 26
Visite : 746

Re: Detrazione lavoro fatto da un semplice privato (no ditta abilitata)

l'aggiunta o la sostituzione del generatore è manutenzione ordinaria, da cui deriva che non serve altro, e dunque lo può fare amiocuggino. L'hai letta la definizione di manutenzione ordinaria? Siamo sicuri che sostituire il generatore non sia straordinaria? esatto altrimenti la sostituzione di una ...