- mar dic 10, 2024 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
- Risposte: 7
- Visite : 282
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Ho appena fatto una modifica (valutazione progetto) ad un reparto industriale fatto 15 anni fa con il DM 10/03/1998. Mi hanno fatto ancora usare lo stesso DM.
- sab nov 30, 2024 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
- Risposte: 12
- Visite : 517
Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Ne ho visti alcuni diversi (più grandi e "più edificio"), allego un'immagine di uno molto grande. Da cui mi sembrava difficile non definirlo edificio (una definizione riporta: "qualsiasi costruzione elevata sul suolo in modo stabile"). Se per qualche motivo non si ricade nella definizione di e ...
- ven nov 29, 2024 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
- Risposte: 12
- Visite : 517
Re: Impianto di spegnimento fuori DM37/08 serve lettera G?
Beh... Siete sicuri che sia una macchina? Pur non avendo persone normalmente, possono comunque entrare per manutenzioni e tutto sommato è pur sempre una sorta di edificio.
- ven nov 29, 2024 08:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Bene, questo caso era per me particolare perchè di solito ho sempre un IRAI mentre qui non avendolo non sapevo se potevo classificarle SEe.
- gio nov 28, 2024 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
- gio nov 28, 2024 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Cosa dici @stfire?
D'altra parte un vecchio EFC con solo elemento termico a bordo in contesti senza IRAI è una situazione che si può riscontrare, quindi mi sembra strano che il COPI non lo preveda.
Grazie.
D'altra parte un vecchio EFC con solo elemento termico a bordo in contesti senza IRAI è una situazione che si può riscontrare, quindi mi sembra strano che il COPI non lo preveda.
Grazie.
- gio nov 28, 2024 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
- Risposte: 7
- Visite : 332
Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
Intanto controllerei bene che la 73 debba nascere e che tu non abbia qualche scappatoia per non assoggettarla. Se all'atto pratico non cambia nulla (destinazioni d'uso, rischi, apprestamenti antincendio, ecc.) e non ci sono modifiche è chiaro che diventa un tema "normativo" e credo sia un pasticcio. ...
- mer nov 27, 2024 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: officina riparazione veicoli - COPI?
- Risposte: 4
- Visite : 268
Re: officina riparazione veicoli - COPI?
Si, solo RTO, ne ho fatte alcune nel tempo.christian619 ha scritto: ↑mer nov 27, 2024 12:34 Dubbio:
officina per riparazione veicoli è l'attività 53 -> applico il COPI ma non la V6 giusto?
- mer nov 27, 2024 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio su applicazione metodo tabellare
- Risposte: 3
- Visite : 186
Re: dubbio su applicazione metodo tabellare
Mi verrebbe da dire di no perchè ti discosti dai vincoli per i quali la tabella è applicabile.
Sentiamo gli altri se hanno esperienze diverse.
Sentiamo gli altri se hanno esperienze diverse.
- mer nov 27, 2024 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Però, come dicevo, non mi pare che questo rientri in SEe, anche perchè non ho info sulla bassofondibilità della lastra. ok, allora lascia stare la lastra in PC prendi il bulbo termosensibile per l'epoca di installazione che dici, sarà certamente di colore rosso (T 68°C) quindi ? fonde prima il PC o ...
- mer nov 27, 2024 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Eh... E' una situazione particolare. Gli EFC hanno quasi 20 anni e sono in posizione sostanzialmente inaccessibile in quanto troppo in alto e sopra una linea di produzione che impedisce l'utilizzo di piattaforme. In pratica non posso collegarli all'IRAI perchè non ho modo fisicamente di stendere le ...
- mer nov 27, 2024 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
Re: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
si mi è già capitato più di una volta i vecchi EFC li ho fatti diventare aperture del tipo SEb installando attuatori elettromegnetici SEb richiede però comando da IRAI, quindi immagino tu abbia appunto installato attuatori che venivano azionati tramite logica di comando da centrale IRAI. Il mio cas ...
- mer nov 27, 2024 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
- Risposte: 13
- Visite : 510
EFC SENZA COLLEGAMENTO AD IMPIANTO: NON RIENTRANO NELLE TIPOLOGIE PER S2 LPII?
Sbaglio o vecchi EFC già esistenti dotati solo di apertura tramite elemento fusibile a bordo (no IRAI, no impianto elettrico, no impianto pneumatico) non rientrano in nessuna delle tipologie di cui alla tabella S.8-4? Le uniche che si avvicinano potrebbero essere: - SEd: ma non direi, il riferimento ...
- mar nov 26, 2024 23:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S8 aperture posizionate nella parte alta
- Risposte: 8
- Visite : 488
Re: S8 aperture posizionate nella parte alta
Con lo smaltimento porte e portoni sono utilizzabili per uscita fumo/calore mentre le aperture di immissione aria non sono strettamente obbligatorie. Con evacuazione invece cambia tutto e va seguita la UNI. Questo stando a quello che è scritto nelle norme, poi è chiaro che anche lo smaltimento f ...
- mar nov 19, 2024 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' ARCHIVIO: SI PUO' FARE CON IL COPI?
- Risposte: 3
- Visite : 285
Re: ATTIVITA' ARCHIVIO: SI PUO' FARE CON IL COPI?
Eh... Proprio perchè avendo ampliato a step il campo di applicabilità del COPI sinceramente temo di aver perso il filo... Da dove si capisce oggi quali sono le attività coperte?
Grazie.
Grazie.
- mar nov 19, 2024 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione Rambiente COPI
- Risposte: 13
- Visite : 1529
Re: Valutazione Rambiente COPI
... Nel caso in esame il docente ha flaggato in verde la 1 e la 4 definendo l'Rambiente non significativo (ma quindi un'officina meccanica è un'attività civile? Io pensavo che lo fossero solo scuole, asili, alberghi, ospedali, autorimesse, pubblico spettacolo, ecc.). ... In effetti non mi sembra c ...
- mar nov 19, 2024 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' ARCHIVIO: SI PUO' FARE CON IL COPI?
- Risposte: 3
- Visite : 285
ATTIVITA' ARCHIVIO: SI PUO' FARE CON IL COPI?
Ho un'attività destinata a solo archivio, non occupato e sinceramente poco utilizzato (è quasi sempre deserto, c'è della carta depositata da anni, un po' abbandonata). Non fa parte di uffici perchè questi si trovano in un altro edificio. Nell'archivio, avendo più di 5.000 kg di carta, si conf ...
- lun nov 18, 2024 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione Rambiente COPI
- Risposte: 13
- Visite : 1529
Re: Valutazione Rambiente COPI
Non esiste un metodo definito e preciso per la valutazione di rischio ambiente, io cerco su maps i possibili recettori nominati sopra da stfire e anche altri e poi faccio una valutazione del rischio in base alle distanze ed agli apprestamenti antincendio di cui dispongo. In linea di massima, per ...
- sab nov 16, 2024 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
- Risposte: 11
- Visite : 732
Re: Certificazione rete idranti esistente alimentata da acquedotto
L'acquedotto solitamente fornisce la dichiarazione delle 60 h/anno, chiama il loro ufficio tecnico, ti servirà delega del titolare fornitura.
- ven nov 15, 2024 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione Canalina Elettrica
- Risposte: 11
- Visite : 664
Re: Compartimentazione Canalina Elettrica
secondo me non basta che sia sganciabile (cosa che è già, da quello che ho capito), devi anche ripristinare gli attraversamenti. chiaramente se la proteggi tutta non ci sono più attraversamenti Se è sganciabile ok, però credo che dovrebbe esserlo in loco (se devi andare a 500 m di distanza direi che ...
- ven nov 15, 2024 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione Canalina Elettrica
- Risposte: 11
- Visite : 664
- ven nov 15, 2024 15:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione Canalina Elettrica
- Risposte: 11
- Visite : 664
Re: Compartimentazione Canalina Elettrica
Rispondendo al volo senza conoscere bene la tua situazione credo che sia necessaria la sua compartimentazione in quanto se il negozio è un compartimento, c'è un incendio dentro e i VVF devono intervenire lì, non mi sembra tanto normale che debbano andare chissà dove per disattivare la linea. Di ...
- gio nov 14, 2024 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Beh allora una buona parte delle logistiche che ho visto, anche recenti, sarebbero fuori norma, spesso hanno pareti sandwich non in classe A1 e senza sprinkler (quest'ultimo peraltro non richiamato da S.3.8 ), alcune anche a ridosso di confini o altri edifici. cosa ci sia dietro alle situazioni che ...
- gio nov 14, 2024 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
qualitativa e quindi soggettiva Questa affermazione è un po' tirata :mrgreen: Perchè? In assenza di numeri e criteri purtroppo rimane l'interpretazione che è soggettiva... Non so, sono perplesso, praticamente da quanto stiamo dicendo in assenza di materiale cementizio o abbiamo A1 oppure è sempre ed ...
- gio nov 14, 2024 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
quando la parete è combustibile? Direi che una parete è combustibile quando ha una classe di reazione al fuoco diversa da A1, qualcuno ha notizia di altri criteri? Quando le pareti sono in mattoni/c.a. o altri materiali inerti si possono considerare incombustibili, in pannelli sanwich evidentemente ...
- gio nov 14, 2024 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Avresti qualche riferimento preciso? mah, direi che mi basta sapere che è un sandwich combustibile se non meglio specificato se fossero pannelli sandwich certificati EIxx è un altro discorso Beh se sono resistenti al fuoco è chiaro che non sono elementi radianti. Io mi riferisco invece a pannelli me ...
- gio nov 14, 2024 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Siamo tutti d'accordo che essendo tale sandwich tutto chiuso (no aperture essendo area refrigerata), automaticamente sono a posto con l'irraggiamento verso D (S.3.4.1 comma 2 punto b che rimanda alle piastre radianti)? In pratica non avrei elementi radianti sulla facciata del magazzino automatico ...
- mer nov 13, 2024 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 19
- Visite : 1541
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
Direi di no. Se crolla la soletta, crolla tutta. Mi sembra un'arrampicata sugli specchi abbastanza bizzarra. Ragazzi, concordo con voi già da prima di fare la domanda, l'ho buttata un po' lì per sondare qualsiasi possibilità anche estrema (nel caso il cliente facesse domande assurde come a volte ca ...
- mer nov 13, 2024 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Ho approfondito il tema e vi riporto le conclusioni. E' confermato che le costruzioni che si realizzano con S2 LPI devono essere sia senza persone (e questo era ovvio) sia autoimplodenti sia compartimentate. Per la compartimentazione teoricamente esistono 2 strade, conforme (parete) oppure ...
- dom nov 10, 2024 20:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 19
- Visite : 1541
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me. Uhm... Forse ma non è detto... Se non hai una separazione resistente al fuoco tra edificio e terrazza quest'ultima non puoi considerarla compartimentata. Certo, hai ragione. La soletta d ...
- gio nov 07, 2024 21:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 2012 FV
- Risposte: 9
- Visite : 662
Re: Circolare 2012 FV
Purtroppo in molti casi questa soluzione non riesci ad attuarla o per classi di compartimento troppo alte o per necessità di proteggere dalle intemperie i materiali con cui realizzeresti la protezione antincendio. Se il piano di appoggio coincide con la soletta strutturale é fattibile. Non si n ...
- gio nov 07, 2024 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione elettrica pompa Jockey
- Risposte: 4
- Visite : 335
Re: Alimentazione elettrica pompa Jockey
Alimentazione ordinaria perchè non è servizio di sicurezza.
- mer nov 06, 2024 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolare 2012 FV
- Risposte: 9
- Visite : 662
Re: Circolare 2012 FV
Buon pomeriggio. Circolare 2012: Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi. Questo vale anche per vie ...
- mer nov 06, 2024 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serramento per ventilazione vano scale
- Risposte: 2
- Visite : 271
Re: Serramento per ventilazione vano scale
Si è obbligatorio.
Se non mi sbaglio potrebbe essere ammissibile un apertura automatica sotto IRAI, ammesso che tu ce l'abbia (ma il DM non ne parla ovviamente).
Se non mi sbaglio potrebbe essere ammissibile un apertura automatica sotto IRAI, ammesso che tu ce l'abbia (ma il DM non ne parla ovviamente).
- mer nov 06, 2024 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Su questo tema (unicità di LP per S2) mi sembra di ricordare qualche discussione sul forum a cui effettivamente non si riusciva mai a giungere ad un punto di vista condiviso. ma lo sai anche tu che se parlassi di questo tema (e altri) con 10 funzionari, forse non ne arriveresti comunque ad una ...
- mar nov 05, 2024 22:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Riguardo alla prima parte, a me al corso dei VVF è stato spiegato che i livelli di prestazione del capitolo S2 vanno applicati non al singolo comparto, ma "all'opera di costruzione". Quindi il LP1 se si può applicare, andrebbe applicato all'intero fabbricato, e non solo al magazzino autoportante. E ...
- lun nov 04, 2024 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Ciao Ragazzi,
questo argomento mi sembra un po' ostico, avete qualche idea o qualche esperienza in particolare per i primi 2 punti?
Grazie.
questo argomento mi sembra un po' ostico, avete qualche idea o qualche esperienza in particolare per i primi 2 punti?
Grazie.
- lun nov 04, 2024 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 38
- Visite : 8468
Re: PULSANTE SGANCIO
Se il percorso è sicuro (come sembra di capire) direi che è accettabile.
- ven nov 01, 2024 13:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 38
- Visite : 8468
Re: PULSANTE SGANCIO
Solo una cosa, i comandi devono essere accessibili ma chiaramente non devi essere investito dall'incendio per azionarli da cui la richiesta del normatore, generica, di metterli all'esterno. Verificherei solo che la control room non sia sottoposta agli effetti dell'incendio ma in tal caso non sarebbe ...
- ven nov 01, 2024 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
Re: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Per rispondere tuo punto 3., nella Lettera circolare n. PROT. n. 0009962 del 24/07/2020, che si trova sul sito dei VVF all'interno delle "Note e chiarimenti al DM 03/08/2015", a pag. 10 trovi scritto: "Collasso implosivo sulle strutture in condizioni d’incendio. In alcuni casi sono state tratte c ...
- ven nov 01, 2024 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
- Risposte: 9
- Visite : 821
Re: CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
Aggiungo a quanto da voi già scritto che qualche anno fa avevo presentato un Progetto di Prevenzione incendi relativo ad un magazzino refrigerato dotato di un gruppo frigorifero ad ammoniaca quale fluido frigorigeno, con relativo serbatoio (nel mio caso attività soggette 1.1.C e 4.4.B del DPR 151/2 ...
- gio ott 31, 2024 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
- Risposte: 21
- Visite : 1263
S2 LPI E COLLASSO IMPLOSIVO DI MAGAZZINO AUTOMATICO: AMMESSO SE NON COMPARTIMENTATO?
Ciao a tutti, logistica del freddo con 3 macro compartimenti adibiti a deposito (ved. immagine sotto in pianta, compartimenti con evidenziatore viola). In particolare nel C si trova, nell'angolo, un magazzino automatico autoportante che svetta rispetto al resto dell'edificio (32 m contro 15 m) e ...
- gio ott 31, 2024 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
- Risposte: 9
- Visite : 821
Re: CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
Inoltre mi trovo con un corridoio tecnico (largo circa 4 m e lungo circa 260 m) in cui corrono le tubazioni dei fluidi che vanno agli evaporatori dentro le celle frigorifere. Tali fluidi sono acqua-glicole e CO2. Il corridoio è senza aperture eccetto le porte di accesso (una ogni 30 m circa) e ho ...
- gio ott 31, 2024 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PULSANTE SGANCIO
- Risposte: 38
- Visite : 8468
Re: PULSANTE SGANCIO
Le norme prevedono genericamente un'accessibilità facilitata e un''unica manovra (nel senso che per sganciare un compartimento o l'utenza da te individuata non devi fare più azioni ma agire su un singolo comando). Tutto il resto è lasciato al buon senso del professionista. Se la control room ri ...
- mer ott 30, 2024 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "Superficie coperta" nel DPR 151 equivale alla "superficie lorda di compartimento/ambito"?
- Risposte: 7
- Visite : 496
Re: "Superficie coperta" nel DPR 151 equivale alla "superficie lorda di compartimento/ambito"?
Non avrei dubbi a sommare le superfici per i motivi che ha scritto Terminus.
- mer ott 30, 2024 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
- Risposte: 9
- Visite : 821
Re: CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
Grazie. attività specifiche non direi. ispirati a quello che dice il dm ospedali 2002 per i gruppi frigo (paragrafi scritti pensando proprio alla tua situazione). la CO2 è inerte, quindi rischi antincendio non ne vedo, più che rivelatori in giro semmai un allarme associato alla tenuta del circuito ( ...
- dom ott 27, 2024 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
- Risposte: 9
- Visite : 821
CENTRALE FRIGORIFERA AMMONIACA + CO2: COME PROCEDERE ALL'ATTO PRATICO?
Ciao a tutti, probabilmente dovrò occuparmi di un nuovo progetto in cui c'è anche centrale frigorifera di elevata potenza (alcuni MW, credo 5) situata in un locale tecnico dove al piano terra il locale presenta i compressori ed i fluidi ammoniaca + CO2 mentre sulla copertura dello stesso locale ci s ...
- mar ott 22, 2024 13:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco terrazzo albergo
- Risposte: 19
- Visite : 1541
Re: corridoio cieco terrazzo albergo
Uhm... Forse ma non è detto... Se non hai una separazione resistente al fuoco tra edificio e terrazza quest'ultima non puoi considerarla compartimentata.travereticolare ha scritto: ↑sab ott 19, 2024 13:10 La terrazza è come se fosse un compartimento a se stante. Potresti scegliere un diverso rischio vita secondo me.
- mar ott 22, 2024 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti esterni UNI70
- Risposte: 8
- Visite : 1363
Re: Idranti esterni UNI70
Onestamente richiedo i corredi in corrispondenza di ogni idrante, altrimenti ti vai ad infilare in quello che diceva Terminus (in caso di emergenza dover correre a destra e manca per recuperare i corredi va in contrasto con esigenze di sicurezza e tempestività). Nei casi particolari tipo quello a ...
- gio ott 17, 2024 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
- Risposte: 27
- Visite : 1670
Re: IRRAGGIAMENTO DI CATASTE LEGNA A CIELO APERTO: OK SE SOLO VERSO EDIFICIO E CONFINE?
Io spesso sconsiglio FSE ai miei clienti perchè obbliga a vincoli di esercizio e manuale SGSA approfondito e perchè molti credono che sia un videogioco. In alcuni casi ovviamente toglie le castagne del fuoco e questo è uno di quei casi. Che poi più che FSE mi piace parlare di soluzioni alternative, l ...