La ricerca ha trovato 2015 risultati
- mer ott 08, 2025 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 433
Re: Attività 73 - strutture
Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
In effetti una circolare dice quello ma sinceramente ...
- mer ott 08, 2025 12:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 433
Re: Attività 73 - strutture
Si avrebbe sempre la 73 solo se superi i suoi limiti, altrimenti no.
- ven set 26, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio stand nella mall
- Risposte: 4
- Visite : 498
Re: Carico incendio stand nella mall
Buongiorno.
Questa mattina mi hanno fatto una richiesta strana: calcolare il carico di incendio di uno stand all'interno di un centro commerciale.
Il carico di incendio potrebbe essere riferito anche alla sola area di ingombro essendo concentrato in un'area di 3x2 metri, e non riferito all ...
- mer set 24, 2025 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acquedotto scadente e prova idranti
- Risposte: 2
- Visite : 390
Re: Acquedotto scadente e prova idranti
Forse aumentando la pressione hanno aumentato l'acqua che perdono lungo i buchi della rete, ah ah.
... Comunque finchè non facciamo una class action contro sti fenomeni degli acquedotti sarà sempre così.
In che città accade?
... Comunque finchè non facciamo una class action contro sti fenomeni degli acquedotti sarà sempre così.
In che città accade?
- gio set 18, 2025 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
"Quindi devo andare a fare gli sfoghi ai soffitti dentro 100 appartamenti? Stiamo scherzando?"
Valuterei più una soluzione sperimentale che tabellare a quel punto con degli applicativi. Ma entrare nel merito anche dei solai interni alle abitazioni la vedo veramente troppo invasiva e non cosi ...
- mar set 16, 2025 17:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.gruppofauci.it/wp-content/uploads/2015/06/Art.-Comportamento-al-fuoco-delle-lastre-predalle_Franchi.pdf
Qui ci sono alcune immagini esplicative.
Grazie.
... Mi sopraggiunge or ora un altra situazione ancora più folle ...
- mar set 16, 2025 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Una delle incongruenze che noto è che se usi le tabelle devi far gli sfiati, se hai il rapporto sperimentale senza sfiati non lo richiede nessuno. Da cui non sembra un argomento pienamente dentro la strategia per la resistenza al fuoco. Riguardando rotture o addirittura esplosioni sembrerebbe quasi ...
- mar set 16, 2025 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Scusate l'assenza da quasi 1 anno. Vedo che il tema resta ancora caldo.
Comunque in linea generale concordo con quanto detto dai colleghi Weare e Terminus.
Io ormai per nuove istanze (scie o VP con computi metrici dei lavori), sto iniziando a prevedere "a prescindere" l'inserimento degli sfiati ...
- mar set 16, 2025 10:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Lo scopo degli sfiati, in definitiva, qual è?
RESISTENZA AL FUOCO: abbiamo detto che non servono (tanto che i certificati sperimentali sono validi senza sfiati). E allora è fuorviante da parte dei VVF richiedere gli sfiati nelle tabelle per la resistenza al fuoco... Potrebbero averlo scritto lì ...
RESISTENZA AL FUOCO: abbiamo detto che non servono (tanto che i certificati sperimentali sono validi senza sfiati). E allora è fuorviante da parte dei VVF richiedere gli sfiati nelle tabelle per la resistenza al fuoco... Potrebbero averlo scritto lì ...
- lun set 15, 2025 20:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Perchè il normatore ha ritenuto di prevedere gli sfiati nella certificazione tabellare ?
E' vero che è tendenzialmente conservativa, ma significa che il problema tecnico sussiste eccome e le prove di laboratorio lo confermano in pieno.
L'esistente è tale e nessuna norma impone di modificare ciò ...
- lun set 15, 2025 18:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Il rapporto che ho citato è del 2002 e quindi non ci si può aspettare qualcosa che il normatore ha iniziato a prevedere più tardi.
Il "disguido" sta nel fatto che la prova di laboratorio consente la certificazione R/EI 120 perchè la lastra rimane in piedi ed all'estradosso si hanno le condizioni ...
- lun set 15, 2025 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazioni ETA e materiali
- Risposte: 12
- Visite : 1541
Re: Certificazioni ETA e materiali
Beh, in generale se modifichi i prodotti vai fuori dalle certificazioni. Magari all'atto pratico non cambia niente ma all'atto formale non si può fare a meno che il produttore non indichi i prodotti alternativi.
- lun set 15, 2025 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
1) No. A prescindere dalla formalità, intendo.
2) Non so, io li faccio fare sempre.
3) No, almeno sui tempi da 60 in su.
4) Sì, se giustificato. Onestamente, anche se non giustificato, però lì qualche dubbio me lo farei venire. In questi rari casi io scrivo al collega, segnalo il mio dubbio e mi ...
- lun set 15, 2025 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
- Risposte: 46
- Visite : 8683
Re: Risolvere la spinosa questione delle lastre predalle.
Situazione quasi assurda ma che ormai non stupisce più. 30 anni fa costruiscono 2 condomini insistenti su 1 autorimessa interrata, questa però è fisicamente divisa in 2 nel punto di contatto dei condomini (muro in cemento armato), quindi di fatto sono 2 autorimessa con accessi indipendenti, ecc.. L ...
- mer set 10, 2025 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 2317
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
se non è questo un compartimento con Rvita A1...allora quale è?
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza ...
- mar set 09, 2025 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 47321
Re: Nuova guida fotovoltaico
Io sto meditando però di fare sempre esame progetto.
Eh... Potrebbe essere un'arma a doppio taglio a meno che tu non abbia certezza che la pratica finisca ad un funzionario con cui sei già d'accordo e di cui ti fidi.
Non ho capito. O me lo approva, allora a posto.
Oppure non me lo approva ...
- mar set 09, 2025 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 2317
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
La compartimentazione va valutata, ma non è obbligatoria. Le condizioni al contorno chiedono almeno A2 secondo me.
RTV1 mi sembra faccia intendere che serve compartimentare o distanziare (ma in edificio unico ricadi nella necessità di compartimento).
Ho naspi e IRAI, carico di incendio ...
- mar set 09, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 2317
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico ...
- lun set 08, 2025 19:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 72
- Visite : 37523
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
Riapro il topic per chiedervi se avete fatto qualche passo avanti nel capire se uno smaltitore debba essere un ENFC con serramento e motori marcati CE a norma UNI 12101.
Per fare ordine:
1. Il codice per LPII dice: "Lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza può essere realizzato per mezzo di ...
Per fare ordine:
1. Il codice per LPII dice: "Lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza può essere realizzato per mezzo di ...
- lun set 08, 2025 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 47321
Re: Nuova guida fotovoltaico
Eh... Potrebbe essere un'arma a doppio taglio a meno che tu non abbia certezza che la pratica finisca ad un funzionario con cui sei già d'accordo e di cui ti fidi.
- lun set 08, 2025 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 2317
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L ...
- sab set 06, 2025 22:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 47321
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ho avuto modo di confrontarmi con un funzionario del mio Comando di riferimento che ha chiamato uno dei membri del gruppo di lavoro per capire come mai non è stato inserito il periodo transitorio. La spiegazione che non essendo un decreto, ma una Linea guida non obbligatoria non è stato ritenuto ...
- mar set 02, 2025 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 47321
Re: Nuova guida fotovoltaico
Stiamo per iniziare la costruzione di un FV già venduto al cliente, ovviamente secondo vecchia norma. Non vedo i periodi transitori precedentemente annunciati nella bozza. E adesso? 

- lun set 01, 2025 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 14
- Visite : 8142
Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Scusate ma ne abbiamo parlato molte volte anche dei risvolti legali, vedi ad esempio qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=33916 .
Hanno ragione sia @stfire sia @terminus, quindi il professionista ed i titolari sono vittima di condizioni quasi capestro. L'unica è portare questi "buffoni ...
Hanno ragione sia @stfire sia @terminus, quindi il professionista ed i titolari sono vittima di condizioni quasi capestro. L'unica è portare questi "buffoni ...
- gio ago 21, 2025 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Terminus questo discorso è già stato affrontato in altro post.
io rimango delle mie idee. E come dicevo il calcolo del volume sulla pompa è già tanto !
Evidentemente è inutile poi creare volumi aggiuntivi se i sistemi di pompaggio non sono oggetto di progettazione e vengono previsti da catalogo ...
- mar ago 19, 2025 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Terrazza per eventi - att. 65
- Risposte: 8
- Visite : 783
Re: Terrazza per eventi - att. 65
Per l'assoggettabilità si legge la declaratoria e pertanto non sarebbe assoggettabile.
Purtroppo poi si aprono varie strade interpretative, anche i VVF a volte assoggettano in base alle definizioni delle norme tecniche, come detto dai colleghi sopra. Credo sia meglio evidenziare la cosa ad un ...
Purtroppo poi si aprono varie strade interpretative, anche i VVF a volte assoggettano in base alle definizioni delle norme tecniche, come detto dai colleghi sopra. Credo sia meglio evidenziare la cosa ad un ...
- lun ago 18, 2025 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Stabilita l'alimentazione idrica in base agli idranti sfavoriti, quindi impostata la nostra pompa calcoliamo l'acqua di cui abbiamo bisogno.
Un errore che si può commettere consiste nel non verificare cosa succede alla riserva idrica se invece vengono aperti gli idranti favoriti che erogano più ...
- lun ago 18, 2025 16:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI RIVELAZIONE-ALLARME INCENDI: ALLARME GENERALE O PER COMPARTIMENTO?
- Risposte: 3
- Visite : 475
Re: IMPIANTI RIVELAZIONE-ALLARME INCENDI: ALLARME GENERALE O PER COMPARTIMENTO?
Preciso: l'impianto copre tutta l'attività (LPIV S7), il tema riguarda la logica (programmazione).
1) "se le persone all'interno del compartimento affianco a quello incendiato anche non avessero l'allarme immediato non succederebbe niente"
Se non avessero l'allarme immediato o se non ce l ...
1) "se le persone all'interno del compartimento affianco a quello incendiato anche non avessero l'allarme immediato non succederebbe niente"
Se non avessero l'allarme immediato o se non ce l ...
- lun ago 18, 2025 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTI RIVELAZIONE-ALLARME INCENDI: ALLARME GENERALE O PER COMPARTIMENTO?
- Risposte: 3
- Visite : 475
IMPIANTI RIVELAZIONE-ALLARME INCENDI: ALLARME GENERALE O PER COMPARTIMENTO?
Ciao a tutti,
ho sempre pensato che, volendo, l'allarme incendio all'interno di un'attività (ad esempio una logistica o una fabbrica) potesse venir gestito anche compartimento per compartimento e quindi con l'allarme di una zona (rivelatore o pulsante) che attivi i dispositivi ottico-acustici, i ...
ho sempre pensato che, volendo, l'allarme incendio all'interno di un'attività (ad esempio una logistica o una fabbrica) potesse venir gestito anche compartimento per compartimento e quindi con l'allarme di una zona (rivelatore o pulsante) che attivi i dispositivi ottico-acustici, i ...
- lun ago 18, 2025 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Terminus potresti chiarire meglio questo che affermi? Grazie.Terminus ha scritto: mar ago 12, 2025 16:45 ... ma altrettanto chiaro è che se poi vengono utilizzati attacchi "favoriti" c'è il rischio che la riserva idrica si riveli insufficiente se dimensionata "stretta".
- lun ago 11, 2025 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Aggiungo che durante un incendio chi usa gli idranti non sa quale attacco può o non può utilizzare
Per questo si usa un software iterativo, che ti consenta di effettuare tante simulazioni e "scoprire" la condizione più sfavorevole.
Ovviamente è un'opinione, personale.
Quindi chi progetta l ...
- lun ago 11, 2025 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
essendo tutti ad almeno 2 attacchi si può ipotizzare che debbano essere entrambi attivi? Inoltre la UNI10779 perchè non dice niente?
Come dice anche Esa, è il progettista antincendio a stabilire quali e quanti attacchi devono considerarsi aperti.
La 10779 stabilisce il numero minimo di ...
- dom ago 10, 2025 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Gli idranti soprassuolo in Italia hanno tutti almeno 2 attacchi, ma non è detto che debbano essere entrambi attivi.
E' il progettista che decide in base all'edificio da proteggere quanti idranti installare e quanti attacchi attivare, quindi può verificarsi il caso di avere idranti con 2 (o anche 3 ...
- sab ago 09, 2025 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
nelle 2 configurazioni avrò un dimensionamento diverso in termini di perdite di carico e potenzialmente diametri/pompe differenti?
Non utilizzi un software di dimensionamento (per reti, chiuse o aperte) che, fornita la pressione in partenza e la rete definita (diametri, curve, valvole, ecc.), ti ...
- sab ago 09, 2025 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Ma quale idrante di protezione esterna ha un solo attacco DN70 ?
Il sottosuolo forse ?
Uhm, in passato ho visto dei soprasuolo monoattacco ma onestamente non ci ho mai fatto caso se quelli attuali sono tutti multiattacco perchè i primi non sono più in vendita/uso (pensavo si potesse ancora ...
- ven ago 08, 2025 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 3822
CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Un dubbio mi assale all'improvviso.
In una rete idranti, ad esempio di livello III, per la protezione esterna (terminali DN 70) sono richiesti 300 l/min a 4 bar per i 6 attacchi più sfavoriti. Ma se l'idrante ha più attacchi (rispetto al caso standard di idrante monoattacco), avrò che gli idranti ...
In una rete idranti, ad esempio di livello III, per la protezione esterna (terminali DN 70) sono richiesti 300 l/min a 4 bar per i 6 attacchi più sfavoriti. Ma se l'idrante ha più attacchi (rispetto al caso standard di idrante monoattacco), avrò che gli idranti ...
- lun ago 04, 2025 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
- Risposte: 8
- Visite : 906
Re: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
L'applicazione della guida in attività non soggette non sarebbe obbligatorio ma avrebbe poco senso non applicarla in un impianto nuovo.
Nelle premesse sia della guida 2010 che di quella 2012 è chiaro che si parla di impianti in attività soggette.
Detto questo io ho appena redatto una VRI in un ...
Nelle premesse sia della guida 2010 che di quella 2012 è chiaro che si parla di impianti in attività soggette.
Detto questo io ho appena redatto una VRI in un ...
- lun ago 04, 2025 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
- Risposte: 8
- Visite : 851
Re: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
buongiorno.
Occhio però...la PEC per i progetti vale solo DOPO i 180 gg di transitorio dopo i quali entra in vigore la nuova Guida.
In questi 6 mesi puoi regolarizzare gli impianti già fatti con la vecchia Guida del 2012.
Ecco il punto:
8. Disposizioni finali
1. Le indicazioni del presente ...
- mer lug 30, 2025 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
- Risposte: 8
- Visite : 851
Re: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
Da dove deduci che si può fare così?
Inoltre, come è possibile che non si sa quando entra in vigore ma si sa che non ci sarà transitorio? Mi sembra un po' troppo penalizzante...
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=274503#p274503
il grande ChriRN ha pubblicato quella che potrebbe ...
- mer lug 30, 2025 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 3316
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Comunque grazie, ammettendo il collasso si è valutata solamente la propagazione dell'incendio.
Si, in definitiva è così.
In realtà questo è molto complicato, in quanto trattasi di dati sperimentali. Per di più FDS, ( se è stato utilizzato questo ) non è validato per lo spegnimento, se non ...
- mer lug 30, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: luogo sicuro e pubblica via
- Risposte: 10
- Visite : 1434
Re: luogo sicuro e pubblica via
Anche per me è così. Di fatto in edifici semplici senza porticati, fabbricati adiacenti, ecc. basta uscire all'aperto e poi da lì fino a luogo sicuro riparte il conteggio (in genere verificato).Gmeister ha scritto: mer lug 30, 2025 09:42 G.1.9 c.17 (lunghezza d'esodo) -> S.4.5.2 (luogo sicuro temporaneo)
- mer lug 30, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
- Risposte: 8
- Visite : 851
Re: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
1. il serbatoio di ossigeno dovrebbe rispondere alla circ. 99 del 15/10/1964 e s.m.i. A me sembra che chieda distanza di 7,5 m verso l'edificio in ogni caso, nella realtà è stata realizzata una parete "paraschegge" a "C" attorno al serbatoio (di cui non ho CERT.REI espliciti per quanto detto ...
- mar lug 29, 2025 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
- Risposte: 8
- Visite : 851
SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
Ciao,
in un'attività di officina meccanica realizzata una decina di anni fa (capannone isolato) vi sono attività di taglio utilizzanti serbatoi esterni di ossigeno e azoto non piccoli (serbatoi alti 4-5 m) e qualche bombola di gas combustibili (gpl, acetilene, ecc.). Su quest'attività si andrà ad ...
in un'attività di officina meccanica realizzata una decina di anni fa (capannone isolato) vi sono attività di taglio utilizzanti serbatoi esterni di ossigeno e azoto non piccoli (serbatoi alti 4-5 m) e qualche bombola di gas combustibili (gpl, acetilene, ecc.). Su quest'attività si andrà ad ...
- lun lug 28, 2025 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 3316
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Avevano portato in un forno dei blocchi di merce tipo e poi inserito i dati (calore, fumi, gas, ecc.) nella simulazione, da cui lo studio FSE della propagazione dell'incendio per valutare se le squadre antincendio private sarebbero state in grado di intervenire in tempo in modo da non prevedere ...
- lun lug 28, 2025 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 3316
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- per lo smaltimento, in una cella frigorifera, si possono fare varie cose. Ad esempio a soffitto cella ci possono essere dei portelli che si aprono e convogliano il fumo, tramite un camino chiuso nel sopracella, allo smaltitore su copertura capannone che si dovrà evidentemente aprire in ...
- lun lug 28, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 3316
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Avevano portato in un forno dei blocchi di merce tipo e poi inserito i dati (calore, fumi, gas, ecc.) nella simulazione, da cui lo studio FSE della propagazione dell'incendio per valutare se le squadre antincendio private sarebbero state in grado di intervenire in tempo in modo da non prevedere ...
- lun lug 28, 2025 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 3316
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Mi capita anche a me un caso del genere.
A parte la classe R su cui poi ragionerò, anche in base a come è fatta la struttura della cella che ancora non so e se è veramente necessario vista l'ubicazione.
Mi risulta un po' difficile invece capire come faccia a funzionare un sistema ENFC come sopra ...
- sab lug 26, 2025 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
- Risposte: 18
- Visite : 5563
Re: Parcheggi e distanza di separazione
Il codice parla principalmente di opere da costruzione e depositi di combustibili, delle auto non rientrano in queste casistiche. I primi sono inamovibili o quasi nell'immediato, delle auto si possono spostare facilmente.
questa è una tua interpretazione, ma ti faccio notare che anche un ...
- mer lug 23, 2025 19:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
- Risposte: 18
- Visite : 5563
Re: Parcheggi e distanza di separazione
Il codice parla principalmente di opere da costruzione e depositi di combustibili, delle auto non rientrano in queste casistiche. I primi sono inamovibili o quasi nell'immediato, delle auto si possono spostare facilmente.
Ovviamente non è vietato considerarlo, mi sembra però eccessivo... Di ...
Ovviamente non è vietato considerarlo, mi sembra però eccessivo... Di ...
- dom lug 20, 2025 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lettera g senza lettera a
- Risposte: 11
- Visite : 3283
Re: Lettera g senza lettera a
Ci sono gli aspetti formali (per i quali occorre chiedere alla CCIAA che potrebbe avere modus operandi diversi di città in città) e ci sono gli aspetti sostanziali (per i quali sarebbe meglio non mettere mani su impianti che non si padroneggiano, indipendentemente dalla lettera che si possiede ...