La ricerca ha trovato 2231 risultati
- sab lug 04, 2026 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 12
- Visite : 470
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Per le coperture però il COPI specifica che vuole l'intero pacchetto mentre per il resto no, da cui farebbe pensare che se ho, per assurdo, una parete con 10 strati, basta verificare solamente quello esterno esposto all'incendio.
sì purchè:
- i materiali preassemblati vengano provati come ...
- sab lug 04, 2026 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 12
- Visite : 470
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Il mio caso è in una scuola con COPI, quindi RTO+RTV ma direi che il tema c'è sempre stato anche con le vecchie RTV tradizionali. Mi sembra strano che non sia mai stato specificato dalle norme. Al momento noto appunto che per la copertura c'è l'indicazione specifica di considerare tutto il pacchetto ...
- ven lug 03, 2026 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 12
- Visite : 470
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Per le coperture però il COPI specifica che vuole l'intero pacchetto mentre per il resto no, da cui farebbe pensare che se ho, per assurdo, una parete con 10 strati, basta verificare solamente quello esterno esposto all'incendio. D'altra parte possibile che questo tema non sia mai uscito fuori ...
- ven lug 03, 2026 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 12
- Visite : 470
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Certamente, però la norma, ufficialmente, chiede solo lo strato esterno o tutto (quindi strato intermedio, isolante, ecc.)? Fermo restando che anche i materiali interni andrebbero bene.
- ven lug 03, 2026 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 12
- Visite : 470
REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Ho una parete in lastre (un tramezzo) all'interno di una scuola con COPI. La stratigrafia prevede 2 lastre da un lato + orditura metallica + 2 lastre dall'altro. Le 2 lastre estreme sono differenti rispetto alle 2 lastre interne avvitate alla struttura. Vi chiedo se la reazione al fuoco deve essere ...
- ven lug 03, 2026 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 511
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
In genere i materiali che fondono (plastica) richiedono protezioni nel punto di attraversamento, quelli che non fondono (metallici) richiedono di proteggersi anche dalla conduzione di calore, per cui per circa 50 cm da entrambi i lati occorre mettere qualcosa in modo da dissiparlo.
- gio lug 02, 2026 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 511
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Si può fare con i materassini o con della vernice.
- dom giu 28, 2026 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
- Risposte: 4
- Visite : 438
Re: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Ok ma adesso non presento nulla di alternativo. Quindi se pago un alternativa senza che debbano valutare nulla di alternativo non sarebbe neanche correttoweareblind ha scritto: dom giu 28, 2026 15:41 No. Non c'è una NUOVA soluzione alternativa, ma è sempre la stessa alternativa. Quindi è alternativa.
- dom giu 28, 2026 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trasformatore in resina da 1000 kVA
- Risposte: 4
- Visite : 482
Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA
La cabina di consegna MT è esterna ma se hai il trasformatore interno hai tutta la cabina MT/BT interna.
La decisione se dichiarare una cabina MT/BT come luogo a rischio specifico è tua, sinceramente a volte l'ho fatto a volte no.
Devi decidere se il rischio è molto diverso rispetto al rischio ...
La decisione se dichiarare una cabina MT/BT come luogo a rischio specifico è tua, sinceramente a volte l'ho fatto a volte no.
Devi decidere se il rischio è molto diverso rispetto al rischio ...
- dom giu 28, 2026 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
- Risposte: 4
- Visite : 438
IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Una logistica ha un progetto di adeguamento approvato con soluzioni conformi e alternative (FSE) per S2, S4, S6, S8 e pertanto all'epoca si pagarono i diritti maggiorati ai VVF con soluzione alternativa. Si sono fatti i lavori di adeguamento previsti dal progetto, tutto ok, si è preparata la SCIA ma ...
- dom giu 28, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 541
Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Si accede solo dal piano terra (c'è una porta di comunicazione con gli altri ambienti) e quindi è cieco (ved. immagine sotto). Semplicemente entri in questa stanza e sei nel volume che dicevo, solo che essendo su un pendio, questo volume di fatto è per lo più una scala e scendendola arrivi ad un ...
- sab giu 27, 2026 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 541
Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Qualche idea? 
- sab giu 27, 2026 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1162
Re: 77.1.A
Ah ma ragazzi, avevo contestato formalmente la decisione (relazione) indicando tutte le considerazioni che avete esposto (ed altre). Ciònostante confermarono la decisione ed era nettamente evidente, anche da come era scritto il diniego, che la decisione era "politica" anzichè "tecnica" (perchè ...
- sab giu 27, 2026 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
- Risposte: 8
- Visite : 561
Re: SCIA su capannone progettato nel 2005
Cose frequenti su questi edifici che a volte mi capitano. In linea di massima queste cose le sistemo, perchè come dice Terminus in qualche modo ne diventi corresponsabile. Quant'è il carico d'incendio? Se sei con S2 LPIII i tegoli (primari) devono essere coordinati con carico d'incendio, se fossi in ...
- gio giu 25, 2026 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 541
LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Situazione mai capitata.
In una casa per ferie molto piccola isolata in collina (COPI), al piano terra ho dei locali (sala da pranzo, ecc.) che si trovano alla normale quota 0. Tuttavia c'è anche una sala polivalente rettangolare (80 mq) che segue il pendio della collina. Pertanto questa sala ha l ...
In una casa per ferie molto piccola isolata in collina (COPI), al piano terra ho dei locali (sala da pranzo, ecc.) che si trovano alla normale quota 0. Tuttavia c'è anche una sala polivalente rettangolare (80 mq) che segue il pendio della collina. Pertanto questa sala ha l ...
- gio giu 25, 2026 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1162
Re: 77.1.A
Beh la deroga, come dice il nome, è una deroga ad una legge ed il comandante la deve esplicitamente approvare.
- gio giu 25, 2026 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trasformatore in resina da 1000 kVA
- Risposte: 4
- Visite : 482
Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA
Beh, lo chiami trasformatore ma direi che devi realizzare una cabina MT/BT.
Mi sembra un netto cambio di destinazione d'uso, da cui la VP sembra la strada più pertinente.
Mi sembra un netto cambio di destinazione d'uso, da cui la VP sembra la strada più pertinente.
- gio giu 25, 2026 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1162
Re: 77.1.A
Strana la cosa. L'istituto della deroga mica è scomparso. Il Comando può fare storie, mettere paletti, ma non può rifiutarsi di accettare una domanda di deroga.
Comunque se la strada RTO+RTV comporta troppi problemi, chiedere deroga alle norme transitorie del DM 246/87 (anzi alla Circolare 24/08 ...
- gio giu 25, 2026 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1162
Re: 77.1.A
Ciao,
Non potresti presentare una deroga prevedendo una colonna secco in riferimento al § S.9.7 del Codice? All'atto pratico, in un condominio chi mai utilizzerà gli idranti se non i VVF, la sciura Maria?
Come misura compensativa potresti prevedere IRAI, Colonna a secco e maggiorare il numero ...
- ven giu 19, 2026 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 2359
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Ho comunque visto spesso procedere con la DIRI, seppur come detto sopra, è specificatamente vietata dal DM. All'atto pratico va bene fino a che non ci sono contenziosi, dopodichè può venire facilmente invalidata (non so se vi capita ma in giro è pieno di avvocati, cause e contenziosi dove dentro ...
- mar giu 16, 2026 19:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 2359
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Anche io concordo che è meglio fare una DICO anzichè una DIRI che nasce "mendace" già solo a guardare la data. Va considerato anche che nel fare la DICO:
- deve riguardare tutto e quindi devi comunque trovare l'impiantista che la vuole fare, includendo anche le parti che non tocca (che può/deve ...
- deve riguardare tutto e quindi devi comunque trovare l'impiantista che la vuole fare, includendo anche le parti che non tocca (che può/deve ...
- mar giu 16, 2026 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
- Risposte: 5
- Visite : 676
Re: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
scusa se intervengo sul metodo e non sul metodo: se il FV e il GE interferiscono, non è che non dicendolo la situazione (sia del titolare che del professionista) migliora, anzi.
Hai ragione, preciso meglio. Non vorrei per un eccesso di zelo creare un pasticcio. Onestamente non vedo l ...
- mar giu 16, 2026 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
- Risposte: 5
- Visite : 676
Re: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
I fabbricati adibiti a pollaio sono alti 4-5 m (ma sono molto lontani rispetto al GE), quello abitazione/uffici 6-7 m ed è questo che è vicino al GE.
Gli inverter non sono vicino al GE.
Se il fotovoltaico dell'abitazione/uffici prende fuoco non credo vada ad interessare particolarmente il GE (il GE ...
Gli inverter non sono vicino al GE.
Se il fotovoltaico dell'abitazione/uffici prende fuoco non credo vada ad interessare particolarmente il GE (il GE ...
- mar giu 16, 2026 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
- Risposte: 5
- Visite : 676
AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
Un'area di campagna ha una decina di bassi fabbricati, distanziati tra loro, adibiti a pollai tranne uno adibito ad abitazione/uffici. Tutti questi fabbricati hanno sopra la copertura un fotovoltaico. Gli edifici e le attività non sono soggette, quindi i fotovoltaici (installati una decina di anni ...
- lun giu 15, 2026 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 603
Re: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
Bene, grazie.
Un chiarimento, a tuo parere la nota 1 si legge in quale di questi 2 modi:
A. protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 E classe minima di reazione al fuoco B,s1,d0 OPPURE con prodotti di classe di resistenza al fuoco K10 (quindi se uso K10 non ho altri vincoli da ...
Un chiarimento, a tuo parere la nota 1 si legge in quale di questi 2 modi:
A. protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 E classe minima di reazione al fuoco B,s1,d0 OPPURE con prodotti di classe di resistenza al fuoco K10 (quindi se uso K10 non ho altri vincoli da ...
- lun giu 15, 2026 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 924
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Mi risulta però che tutti i produttori permettono la verniciatura dei serramenti senza troppe restrizioni in merito.
Può essere ma l'unico modo è chiederlo esplicitamente, perlomeno io lo farei perchè tanto in caso di problemi la prima cosa che ti chiederebbero è chi ti ha "autorizzato" a fare ...
- lun giu 15, 2026 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 603
REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
Ciao,
in autorimessa progettata con il COPI e nel relativo condominio progettato con DM 246/87 dobbiamo isolare tubazioni dell'impianto idranti.
Per l'autorimessa il COPI riporta questa tabella (in giallo la classe minima da utilizzare):
Tab.jpg
Mentre per il condominio il DM 246/87 ...
in autorimessa progettata con il COPI e nel relativo condominio progettato con DM 246/87 dobbiamo isolare tubazioni dell'impianto idranti.
Per l'autorimessa il COPI riporta questa tabella (in giallo la classe minima da utilizzare):
Tab.jpg
Mentre per il condominio il DM 246/87 ...
- lun giu 15, 2026 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 924
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Anche una vernice ad esempio non buca la porta ma può alterare il comportamento del serramento.
Possono esserci modifiche al modo in cui i prodotti della combustione interagiscono con la porta.
Possono esserci modifiche al modo in cui i prodotti della combustione interagiscono con la porta.
- dom giu 14, 2026 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 924
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Alcuni produttori non permettono alterazioni (ritengono possa cambiare il comportamento al fuoco).
Ma in ogni caso ti basta scrivere al produttore e ti risponderà.
Ma in ogni caso ti basta scrivere al produttore e ti risponderà.
- dom giu 14, 2026 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività alberghiera - Attraversamenti Camere-corridoi
- Risposte: 3
- Visite : 753
Re: Attività alberghiera - Attraversamenti Camere-corridoi
Ci sono un paio di chiarimenti a riguardo (Prot. n° P500/4122/1 sott.1/B e un altro del 2011), dove si specifica che le pareti EI30 delle camere nelle norme tradizionali non sono un elemento di compartimentazione e quindi non è necessario proteggere gli attraversamenti.
Grazie.
In effetti ...
- sab giu 06, 2026 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
- Risposte: 3
- Visite : 801
Re: irraggiamento fabbricati ad angolo
Sul forum qualche discussione con qualche spunto c'era (prova a guardare qui al punto n. 2 viewtopic.php?t=36570). Credo sia una questione di fattore di vista.
- sab giu 06, 2026 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1446
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Ragazzi, grazie per le conferme. Non mi contestano nulla ma a volte anche cose che ormai davi per assodate le vai a mettere in dubbio da solo.
Stavo progettando una rete idranti in un magazzino scaffalato e, se per le manichette devi fare il filo teso considerando gli ostacoli (cosa che rispecchia ...
Stavo progettando una rete idranti in un magazzino scaffalato e, se per le manichette devi fare il filo teso considerando gli ostacoli (cosa che rispecchia ...
- ven giu 05, 2026 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1446
IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Vi capita mai di rimettere in dubbio cose che davate ormai per assodate da molto tempo? :mrgreen:
Per il posizionamento degli idranti interni (UNI 10779:2021) facciamo:
- cerchi di raggio 20 m che possono ignorare gli ostacoli presenti (= possono anche passare ad esempio sopra scaffali fissi ...
Per il posizionamento degli idranti interni (UNI 10779:2021) facciamo:
- cerchi di raggio 20 m che possono ignorare gli ostacoli presenti (= possono anche passare ad esempio sopra scaffali fissi ...
- gio giu 04, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1065
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Per quanto mi riguarda è lo strutturista che decide se un elemento è primario, secondario o di completamento (il professionista antincendio può collaborare ma in genere non è competente per deciderlo lui). Se fosse secondario va gestito come tale. In altre parole lo strutturista non credo possa ...
- gio giu 04, 2026 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
- Risposte: 4
- Visite : 1112
Re: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
Non sono sicuro di aver capito.
Le persone devono aver esodato nel tempo previsto da LPII e questo livello, in genere lo applichi a tutto l'edificio (volendo si può fare anche compartimento per compartimento ma è complicato).
Le persone devono aver esodato nel tempo previsto da LPII e questo livello, in genere lo applichi a tutto l'edificio (volendo si può fare anche compartimento per compartimento ma è complicato).
- gio giu 04, 2026 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1271
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Avevamo concluso che fosse una "OR".
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
- ven mag 22, 2026 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
- Risposte: 14
- Visite : 1478
Re: Capannone aperto e distanze di separazione
Tu però hai anche finestre, porte in ferro, ecc., non hai solo cemento.
Prova a guardare qua se c'è qualche spunto viewtopic.php?t=36031, avevo eliminato le aperture.
Prova a guardare qua se c'è qualche spunto viewtopic.php?t=36031, avevo eliminato le aperture.
- gio mag 21, 2026 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 3521
Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Hai un ultimo commento sul mio ultimo post?
Grazie.
- mer mag 20, 2026 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2323
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della
valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6 ...
- mer mag 20, 2026 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2323
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
La parola "attività" è sempre stata nel COPI fonte di equivoci e interpretazioni, comunque non mi sembra che quanto trascrivi cambi la sostanza...
Degli uffici fanno parte del "complesso delle azioni organizzate" essendo a servizio dell'attività/edificio, peraltro non vedo come non presentino anche ...
Degli uffici fanno parte del "complesso delle azioni organizzate" essendo a servizio dell'attività/edificio, peraltro non vedo come non presentino anche ...
- mar mag 19, 2026 21:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2323
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Quello che vuoi fare tu non è permesso perchè lo sprinkler solo in alcuni compartimenti non è S6 LP V.
in altre discussioni eravamo giunti ad altra conclusione se non sbaglio.
Ricordo quella discussione dove si evidenziavano alcune illogicità, tuttavia la norma è chiara. S6 LPV = sprinkler ...
- mar mag 19, 2026 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 3521
Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Con il Codice ti porti dietro lo smaltimento dei fumi e la reazione al fuoco dei cavi e la rtc v.13.
La struttura ha 60 posti letto, grazie per gli spunti/remind:
- smaltimento (S8): non vedo troppo problemi, le stanze sono tutte finestrate verso l'esterno ed il carico d'incendio è basso ...
- mar mag 19, 2026 18:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2323
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Lo sprinkler va esteso a tutta l'attività, in tal caso hai la facoltà di ridurre Rvita ad ogni compartimento che fa parte di quell'attività. In questi casi però io lo riduco solo dove mi serve. Ad esempio: logistica con compartimento deposito A4 e compartimento uffici A2. Dal momento che per il ...
- mar mag 19, 2026 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 3521
Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Scusate, nell'ipotesi che si possa scegliere ad hoc se rientrare (anche cambiando licenza) in casa vacanze o in casa ferie (per le prime solo DM 09/04/1994, per le secondo solo COPI V5) quale sarebbe secondo voi a prima vista la normativa più favorevole per un edificio:
- già esistente ma mai ...
- già esistente ma mai ...
- mar mag 12, 2026 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 4423
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Comunque se fare una pratica in un posto X costa di più che nel posto Y è un danno per il titolare dell'attività che sta nel posto X. Non è corretto.
Mi immagino che danno per 100 € in più.
Ah ma non c'entra niente l'importo, è una questione di disparità di trattamento (basato un po' sul ...
- mar mag 12, 2026 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione di nuova centrale di pompaggio
- Risposte: 3
- Visite : 911
Re: Installazione di nuova centrale di pompaggio
Nei condomini è abbastanza normale. Nel caso ci siano anche problemi di soldi (anche relativi al tuo incarico) la soluzione è non lavorarci.
- mar mag 12, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA EDIFICIO CAT-A
- Risposte: 9
- Visite : 1229
Re: SCIA EDIFICIO CAT-A
No attività = no pratiche.
Eventualmente se la SGR vuole vendere con qualche titolo potrebbe presentare perlomeno un VP fittizio a suo nome ed ottenere un parere.
Eventualmente se la SGR vuole vendere con qualche titolo potrebbe presentare perlomeno un VP fittizio a suo nome ed ottenere un parere.
- mer mag 06, 2026 19:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 4423
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Comunque se fare una pratica in un posto X costa di più che nel posto Y è un danno per il titolare dell'attività che sta nel posto X. Non è corretto.
- mer mag 06, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 4423
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Non esiste. Francamente, ci sono migliaia di euro di oneri a pratica, e non hanno una stampante e un plotter? Con tutte le tavole già quotate, un amministrativo che proprio proprio quando serve gliele stampa, non ce l'hanno?
Le ore che devo usare io mi servono per fatturare, che la Ferrari costa ...
- mer mag 06, 2026 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 4423
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Forse parliamo di altro oppure lavoriamo in altri comuni... Noi inviamo le pratiche VV.F. al SUAP dove questo è obbligatorio e quest'ultimo inoltra ai VVF (negli altri casi invece inviamo le PEC direttamente ai VVF). Sul SUAP alleghiamo solo il pagamento dei diritti VVF, dichiarando che non ci ...