Purtroppo non c'è scelta, devono mettere mano al portafogli e trovare il modo di fare i lavori senza arrecare troppi danni alla produzione.
Io ad esempio ho adeguato una logistica del freddo alta 10 m, scaffalata, con - 25°C, funzionante 24h/365gg. E' difficile ma con le imprese giuste ed i soldi si ...
La ricerca ha trovato 2246 risultati
- sab ago 15, 2026 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 45 giorni prorogabili o no?
- Risposte: 7
- Visite : 383
- ven ago 14, 2026 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 45 giorni prorogabili o no?
- Risposte: 7
- Visite : 383
Re: 45 giorni prorogabili o no?
Sui controlli legati alla presentazione di una SCIA non mi risultano possibilità di proroghe e quindi rimangono validi i 45 giorni. In linea di massima se tardi di qualche giorno non dovrebbe succedere niente (e comunque puoi parlarne con il funzionario). Se tardi di tanto ovviamente ti discosti ...
- gio ago 13, 2026 21:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COLLETTORE IDRAULICO INCASSATO IN PARETE TAGLIAFUOCO IN LASTRE: PORTELLO EI60?
- Risposte: 2
- Visite : 144
Re: COLLETTORE IDRAULICO INCASSATO IN PARETE TAGLIAFUOCO IN LASTRE: PORTELLO EI60?
Grazie Terminus.
Conosci anche qualche prodotto simil-porta?
Conosci anche qualche prodotto simil-porta?
- gio ago 13, 2026 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COLLETTORE IDRAULICO INCASSATO IN PARETE TAGLIAFUOCO IN LASTRE: PORTELLO EI60?
- Risposte: 2
- Visite : 144
COLLETTORE IDRAULICO INCASSATO IN PARETE TAGLIAFUOCO IN LASTRE: PORTELLO EI60?
Ci sono delle pareti tagliafuoco in lastre (2 lastre da un lato e 2 lastre dall'altro) in cui da un lato hanno incassato i collettori di distribuzione del riscaldamento a pavimento. Di conseguenza quella parete, in quel punto non è più regolare (in pratica hanno segato via le 2 lastre che erano dal ...
- sab ago 08, 2026 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reception nei filtri
- Risposte: 5
- Visite : 265
Re: Reception nei filtri
Beh, il filtro potrebbe avere una superficie generosa su cui spalmare i quantitativi di merce combustibile. Dopodichè la norma ti da un limite e ci devi stare dentro. Se non ci stai non puoi avere quella reception lì dentro.
- sab ago 08, 2026 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1770
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Ciao, mi ricollego a questo post per una domanda sulla verifica della reazione al fuoco dell'intero pacchetto di copertura.
Ritenete che in questa verifica rientra pure l'assito di una copertura in legno? Oppure rientro nel campo di esclusione dalla verifica ai sensi del capitolo S.1.6 comma 1 ...
- lun ago 03, 2026 08:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 1027
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Per @weareblind : sono situazioni frequenti, sovente non possiamo contestare in pieno i funzionari perchè hanno il coltello dalla parte del manico e perchè con i comandi ci lavoriamo abitualmente. Nei casi dove tuttavia si ha il committente che capisce ed è disponibile ad andare contro i VVF ...
- sab ago 01, 2026 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3504
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Credo che all'interno del concetto di attività (azioni organizzate, ecc.) ci sia anche la gestione della sicurezza e la titolarità dell'attività. Se il titolare è uno solo e gestisce sia lo studentato sia l'autorimessa e l'edificio è unico (strutture in comune, impianti in comune, ecc.) io direi che ...
- sab ago 01, 2026 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 1027
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Grazie a tutti per gli interventi.
Sinceramente è la prima volta che mi capita di dover forzatamente rimanere in A2. In genere, visto le attività in cui lavoro, non ho problemi a fare A3 o A4 (che poi riduco ad A3 con gli strumenti previsti dal COPI). Da cui ragionando mi è venuto in mente che la ...
Sinceramente è la prima volta che mi capita di dover forzatamente rimanere in A2. In genere, visto le attività in cui lavoro, non ho problemi a fare A3 o A4 (che poi riduco ad A3 con gli strumenti previsti dal COPI). Da cui ragionando mi è venuto in mente che la ...
- mer lug 29, 2026 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 1027
RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Ho un'attività esistente di montaggi elettromeccanici svolta in un capannone. L'attività è molto semplice (zona lavorazione, zona deposito e zona uffici) e non molto grande (circa 1.500 mq). Nel deposito ci sono i classici materiali (cartone, legno, plastica, gomma, ecc. relativi ai materiali che ...
- mer lug 29, 2026 15:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 12
- Visite : 596
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Boh... Non se ne sentiva la mancanza o perlomeno è scritta male.
- gio lug 23, 2026 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 1379
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Avevamo parlato di questo argomento qua https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=36829 , guarda se ti è utile.
PS: non capisco il secondo disegno, se per stare entro i 60 m tra idranti dovresti attraversare l'edificio o se hai più di 60 m al primo idrante per me non va tanto bene, perlomeno io ...
PS: non capisco il secondo disegno, se per stare entro i 60 m tra idranti dovresti attraversare l'edificio o se hai più di 60 m al primo idrante per me non va tanto bene, perlomeno io ...
- gio lug 23, 2026 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 38 per vendita abiti?
- Risposte: 13
- Visite : 1041
Re: Attività 38 per vendita abiti?
Sono le solite sciocchezze dei comandi che vanno avanti in ordine sparso...
Ho aziende con la 70 e stop ed altre aziende identiche che hanno la 70, la 36, 43, la 44, ecc.
Ho aziende con la 70 e stop ed altre aziende identiche che hanno la 70, la 36, 43, la 44, ecc.
- gio lug 23, 2026 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
- Risposte: 5
- Visite : 587
Re: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Che i VVF non sappiano che FV >20 kW sono fuori dal DM 37/08 e quindi niente DICO non è una novità...
Per il DICH.PROD. è sempre bello vedere che in un Comando alcuni fanno in un modo e alcuni in un altro e anche questo non è una novità.
Decidi tu se seguire la legge/norma o seguire quello che ti ...
Per il DICH.PROD. è sempre bello vedere che in un Comando alcuni fanno in un modo e alcuni in un altro e anche questo non è una novità.
Decidi tu se seguire la legge/norma o seguire quello che ti ...
- lun lug 20, 2026 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
- Risposte: 5
- Visite : 587
Re: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
In primis devi capire se il fotovoltaico segue la vecchia circolare VV.F. o la nuova. Se la prima (devi dimostrare di averne titolo tramite documentazione con data certa) l'accoppiamento accettato di default con il tetto Froof è un modulo in classe 1 (per altri casi entri in situazioni da dimostrare ...
- sab lug 04, 2026 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1770
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Per le coperture però il COPI specifica che vuole l'intero pacchetto mentre per il resto no, da cui farebbe pensare che se ho, per assurdo, una parete con 10 strati, basta verificare solamente quello esterno esposto all'incendio.
sì purchè:
- i materiali preassemblati vengano provati come ...
- sab lug 04, 2026 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1770
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Il mio caso è in una scuola con COPI, quindi RTO+RTV ma direi che il tema c'è sempre stato anche con le vecchie RTV tradizionali. Mi sembra strano che non sia mai stato specificato dalle norme. Al momento noto appunto che per la copertura c'è l'indicazione specifica di considerare tutto il pacchetto ...
- ven lug 03, 2026 17:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1770
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Per le coperture però il COPI specifica che vuole l'intero pacchetto mentre per il resto no, da cui farebbe pensare che se ho, per assurdo, una parete con 10 strati, basta verificare solamente quello esterno esposto all'incendio. D'altra parte possibile che questo tema non sia mai uscito fuori ...
- ven lug 03, 2026 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1770
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Certamente, però la norma, ufficialmente, chiede solo lo strato esterno o tutto (quindi strato intermedio, isolante, ecc.)? Fermo restando che anche i materiali interni andrebbero bene.
- ven lug 03, 2026 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1770
REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Ho una parete in lastre (un tramezzo) all'interno di una scuola con COPI. La stratigrafia prevede 2 lastre da un lato + orditura metallica + 2 lastre dall'altro. Le 2 lastre estreme sono differenti rispetto alle 2 lastre interne avvitate alla struttura. Vi chiedo se la reazione al fuoco deve essere ...
- ven lug 03, 2026 11:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 1488
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
In genere i materiali che fondono (plastica) richiedono protezioni nel punto di attraversamento, quelli che non fondono (metallici) richiedono di proteggersi anche dalla conduzione di calore, per cui per circa 50 cm da entrambi i lati occorre mettere qualcosa in modo da dissiparlo.
- gio lug 02, 2026 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 1488
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Si può fare con i materassini o con della vernice.
- dom giu 28, 2026 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
- Risposte: 4
- Visite : 872
Re: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Ok ma adesso non presento nulla di alternativo. Quindi se pago un alternativa senza che debbano valutare nulla di alternativo non sarebbe neanche correttoweareblind ha scritto: dom giu 28, 2026 15:41 No. Non c'è una NUOVA soluzione alternativa, ma è sempre la stessa alternativa. Quindi è alternativa.
- dom giu 28, 2026 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trasformatore in resina da 1000 kVA
- Risposte: 4
- Visite : 964
Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA
La cabina di consegna MT è esterna ma se hai il trasformatore interno hai tutta la cabina MT/BT interna.
La decisione se dichiarare una cabina MT/BT come luogo a rischio specifico è tua, sinceramente a volte l'ho fatto a volte no.
Devi decidere se il rischio è molto diverso rispetto al rischio ...
La decisione se dichiarare una cabina MT/BT come luogo a rischio specifico è tua, sinceramente a volte l'ho fatto a volte no.
Devi decidere se il rischio è molto diverso rispetto al rischio ...
- dom giu 28, 2026 10:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
- Risposte: 4
- Visite : 872
IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Una logistica ha un progetto di adeguamento approvato con soluzioni conformi e alternative (FSE) per S2, S4, S6, S8 e pertanto all'epoca si pagarono i diritti maggiorati ai VVF con soluzione alternativa. Si sono fatti i lavori di adeguamento previsti dal progetto, tutto ok, si è preparata la SCIA ma ...
- dom giu 28, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 993
Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Si accede solo dal piano terra (c'è una porta di comunicazione con gli altri ambienti) e quindi è cieco (ved. immagine sotto). Semplicemente entri in questa stanza e sei nel volume che dicevo, solo che essendo su un pendio, questo volume di fatto è per lo più una scala e scendendola arrivi ad un ...
- sab giu 27, 2026 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 993
Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Qualche idea? 
- sab giu 27, 2026 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2334
Re: 77.1.A
Ah ma ragazzi, avevo contestato formalmente la decisione (relazione) indicando tutte le considerazioni che avete esposto (ed altre). Ciònostante confermarono la decisione ed era nettamente evidente, anche da come era scritto il diniego, che la decisione era "politica" anzichè "tecnica" (perchè ...
- sab giu 27, 2026 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
- Risposte: 8
- Visite : 1170
Re: SCIA su capannone progettato nel 2005
Cose frequenti su questi edifici che a volte mi capitano. In linea di massima queste cose le sistemo, perchè come dice Terminus in qualche modo ne diventi corresponsabile. Quant'è il carico d'incendio? Se sei con S2 LPIII i tegoli (primari) devono essere coordinati con carico d'incendio, se fossi in ...
- gio giu 25, 2026 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 993
LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Situazione mai capitata.
In una casa per ferie molto piccola isolata in collina (COPI), al piano terra ho dei locali (sala da pranzo, ecc.) che si trovano alla normale quota 0. Tuttavia c'è anche una sala polivalente rettangolare (80 mq) che segue il pendio della collina. Pertanto questa sala ha l ...
In una casa per ferie molto piccola isolata in collina (COPI), al piano terra ho dei locali (sala da pranzo, ecc.) che si trovano alla normale quota 0. Tuttavia c'è anche una sala polivalente rettangolare (80 mq) che segue il pendio della collina. Pertanto questa sala ha l ...
- gio giu 25, 2026 13:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2334
Re: 77.1.A
Beh la deroga, come dice il nome, è una deroga ad una legge ed il comandante la deve esplicitamente approvare.
- gio giu 25, 2026 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trasformatore in resina da 1000 kVA
- Risposte: 4
- Visite : 964
Re: Trasformatore in resina da 1000 kVA
Beh, lo chiami trasformatore ma direi che devi realizzare una cabina MT/BT.
Mi sembra un netto cambio di destinazione d'uso, da cui la VP sembra la strada più pertinente.
Mi sembra un netto cambio di destinazione d'uso, da cui la VP sembra la strada più pertinente.
- gio giu 25, 2026 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2334
Re: 77.1.A
Strana la cosa. L'istituto della deroga mica è scomparso. Il Comando può fare storie, mettere paletti, ma non può rifiutarsi di accettare una domanda di deroga.
Comunque se la strada RTO+RTV comporta troppi problemi, chiedere deroga alle norme transitorie del DM 246/87 (anzi alla Circolare 24/08 ...
- gio giu 25, 2026 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2334
Re: 77.1.A
Ciao,
Non potresti presentare una deroga prevedendo una colonna secco in riferimento al § S.9.7 del Codice? All'atto pratico, in un condominio chi mai utilizzerà gli idranti se non i VVF, la sciura Maria?
Come misura compensativa potresti prevedere IRAI, Colonna a secco e maggiorare il numero ...
- ven giu 19, 2026 12:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 5088
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Ho comunque visto spesso procedere con la DIRI, seppur come detto sopra, è specificatamente vietata dal DM. All'atto pratico va bene fino a che non ci sono contenziosi, dopodichè può venire facilmente invalidata (non so se vi capita ma in giro è pieno di avvocati, cause e contenziosi dove dentro ...
- mar giu 16, 2026 19:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 5088
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Anche io concordo che è meglio fare una DICO anzichè una DIRI che nasce "mendace" già solo a guardare la data. Va considerato anche che nel fare la DICO:
- deve riguardare tutto e quindi devi comunque trovare l'impiantista che la vuole fare, includendo anche le parti che non tocca (che può/deve ...
- deve riguardare tutto e quindi devi comunque trovare l'impiantista che la vuole fare, includendo anche le parti che non tocca (che può/deve ...
- mar giu 16, 2026 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
- Risposte: 5
- Visite : 1014
Re: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
scusa se intervengo sul metodo e non sul metodo: se il FV e il GE interferiscono, non è che non dicendolo la situazione (sia del titolare che del professionista) migliora, anzi.
Hai ragione, preciso meglio. Non vorrei per un eccesso di zelo creare un pasticcio. Onestamente non vedo l ...
- mar giu 16, 2026 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
- Risposte: 5
- Visite : 1014
Re: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
I fabbricati adibiti a pollaio sono alti 4-5 m (ma sono molto lontani rispetto al GE), quello abitazione/uffici 6-7 m ed è questo che è vicino al GE.
Gli inverter non sono vicino al GE.
Se il fotovoltaico dell'abitazione/uffici prende fuoco non credo vada ad interessare particolarmente il GE (il GE ...
Gli inverter non sono vicino al GE.
Se il fotovoltaico dell'abitazione/uffici prende fuoco non credo vada ad interessare particolarmente il GE (il GE ...
- mar giu 16, 2026 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
- Risposte: 5
- Visite : 1014
AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
Un'area di campagna ha una decina di bassi fabbricati, distanziati tra loro, adibiti a pollai tranne uno adibito ad abitazione/uffici. Tutti questi fabbricati hanno sopra la copertura un fotovoltaico. Gli edifici e le attività non sono soggette, quindi i fotovoltaici (installati una decina di anni ...
- lun giu 15, 2026 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 830
Re: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
Bene, grazie.
Un chiarimento, a tuo parere la nota 1 si legge in quale di questi 2 modi:
A. protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 E classe minima di reazione al fuoco B,s1,d0 OPPURE con prodotti di classe di resistenza al fuoco K10 (quindi se uso K10 non ho altri vincoli da ...
Un chiarimento, a tuo parere la nota 1 si legge in quale di questi 2 modi:
A. protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 E classe minima di reazione al fuoco B,s1,d0 OPPURE con prodotti di classe di resistenza al fuoco K10 (quindi se uso K10 non ho altri vincoli da ...
- lun giu 15, 2026 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 1306
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Mi risulta però che tutti i produttori permettono la verniciatura dei serramenti senza troppe restrizioni in merito.
Può essere ma l'unico modo è chiederlo esplicitamente, perlomeno io lo farei perchè tanto in caso di problemi la prima cosa che ti chiederebbero è chi ti ha "autorizzato" a fare ...
- lun giu 15, 2026 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 830
REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
Ciao,
in autorimessa progettata con il COPI e nel relativo condominio progettato con DM 246/87 dobbiamo isolare tubazioni dell'impianto idranti.
Per l'autorimessa il COPI riporta questa tabella (in giallo la classe minima da utilizzare):
Tab.jpg
Mentre per il condominio il DM 246/87 ...
in autorimessa progettata con il COPI e nel relativo condominio progettato con DM 246/87 dobbiamo isolare tubazioni dell'impianto idranti.
Per l'autorimessa il COPI riporta questa tabella (in giallo la classe minima da utilizzare):
Tab.jpg
Mentre per il condominio il DM 246/87 ...
- lun giu 15, 2026 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 1306
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Anche una vernice ad esempio non buca la porta ma può alterare il comportamento del serramento.
Possono esserci modifiche al modo in cui i prodotti della combustione interagiscono con la porta.
Possono esserci modifiche al modo in cui i prodotti della combustione interagiscono con la porta.
- dom giu 14, 2026 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
- Risposte: 8
- Visite : 1306
Re: RIVESTIMENTO PORTA TAGLIAFUOCO
Alcuni produttori non permettono alterazioni (ritengono possa cambiare il comportamento al fuoco).
Ma in ogni caso ti basta scrivere al produttore e ti risponderà.
Ma in ogni caso ti basta scrivere al produttore e ti risponderà.
- dom giu 14, 2026 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività alberghiera - Attraversamenti Camere-corridoi
- Risposte: 3
- Visite : 1004
Re: Attività alberghiera - Attraversamenti Camere-corridoi
Ci sono un paio di chiarimenti a riguardo (Prot. n° P500/4122/1 sott.1/B e un altro del 2011), dove si specifica che le pareti EI30 delle camere nelle norme tradizionali non sono un elemento di compartimentazione e quindi non è necessario proteggere gli attraversamenti.
Grazie.
In effetti ...
- sab giu 06, 2026 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
- Risposte: 5
- Visite : 1083
Re: irraggiamento fabbricati ad angolo
Sul forum qualche discussione con qualche spunto c'era (prova a guardare qui al punto n. 2 viewtopic.php?t=36570). Credo sia una questione di fattore di vista.
- sab giu 06, 2026 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1855
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Ragazzi, grazie per le conferme. Non mi contestano nulla ma a volte anche cose che ormai davi per assodate le vai a mettere in dubbio da solo.
Stavo progettando una rete idranti in un magazzino scaffalato e, se per le manichette devi fare il filo teso considerando gli ostacoli (cosa che rispecchia ...
Stavo progettando una rete idranti in un magazzino scaffalato e, se per le manichette devi fare il filo teso considerando gli ostacoli (cosa che rispecchia ...
- ven giu 05, 2026 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1855
IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Vi capita mai di rimettere in dubbio cose che davate ormai per assodate da molto tempo? :mrgreen:
Per il posizionamento degli idranti interni (UNI 10779:2021) facciamo:
- cerchi di raggio 20 m che possono ignorare gli ostacoli presenti (= possono anche passare ad esempio sopra scaffali fissi ...
Per il posizionamento degli idranti interni (UNI 10779:2021) facciamo:
- cerchi di raggio 20 m che possono ignorare gli ostacoli presenti (= possono anche passare ad esempio sopra scaffali fissi ...
- gio giu 04, 2026 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1206
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Per quanto mi riguarda è lo strutturista che decide se un elemento è primario, secondario o di completamento (il professionista antincendio può collaborare ma in genere non è competente per deciderlo lui). Se fosse secondario va gestito come tale. In altre parole lo strutturista non credo possa ...
- gio giu 04, 2026 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
- Risposte: 4
- Visite : 1205
Re: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
Non sono sicuro di aver capito.
Le persone devono aver esodato nel tempo previsto da LPII e questo livello, in genere lo applichi a tutto l'edificio (volendo si può fare anche compartimento per compartimento ma è complicato).
Le persone devono aver esodato nel tempo previsto da LPII e questo livello, in genere lo applichi a tutto l'edificio (volendo si può fare anche compartimento per compartimento ma è complicato).