La ricerca ha trovato 9852 risultati

da SuperP
ven gen 14, 2022 09:54
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: U media e come rientrare nella verifica (con facilità :lol:)
Risposte: 7
Visite : 137

Re: U media e come rientrare nella verifica (con facilità :lol:)

r.marcazzan ha scritto: gio gen 13, 2022 18:28 Io non lavoro in Lombardia, e credo che i professionisti che ci operino debbano essere giustamente consci di questa (fantasmagorica!) precisazione.
Altrove non vale
da SuperP
gio gen 13, 2022 10:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Struttura controterra
Risposte: 9
Visite : 157

Re: Struttura controtetta

picchio70 ha scritto: gio gen 13, 2022 09:12 Isolamento 110% pavimento e parete controterra. il valore di trasmittanza da confrontare con quello limite è quello della struttura considerata verso esterno oppure quella che tiene conto dell'interazione con il terreno UNI 13770? Grazie
Il testo del DM 6/8/20 parla di UNI EN ISO 6946 ...
da SuperP
mar gen 11, 2022 15:49
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Prisinzano e compresenza di diversi Bonus sulla stessa tipologia di intervento
Risposte: 16
Visite : 329

Re: Prisinzano e compresenza di diversi Bonus sulla stessa tipologia di intervento

..beh, almeno qui l'han chiarito: per sostituzione si intende uno_dove_uno_cera, stesse dimensioni, stessa posizione. Dove? Poi, tutto il resto, con allargamenti e restringimenti, suptot ante e post.. son parecchio fisime. E, perdonate, mi sembra il minimo che almeno l'allargamento (che vuol dire c...
da SuperP
mar gen 11, 2022 14:48
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Prisinzano e compresenza di diversi Bonus sulla stessa tipologia di intervento
Risposte: 16
Visite : 329

Re: Prisinzano e compresenza di diversi Bonus sulla stessa tipologia di intervento

La norma parla di sostituzione di infissi. Ora tutto sta ad interpretare sostituzione.
da SuperP
lun gen 10, 2022 22:37
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Prisinzano e compresenza di diversi Bonus sulla stessa tipologia di intervento
Risposte: 16
Visite : 329

Prisinzano e compresenza di diversi Bonus sulla stessa tipologia di intervento

https://www.youtube.com/watch?v=8R1ZTP9icAw 1:12:00 Nel caso di aumento del numero di infissi e di superficie, parte vanno al 110% (fino alla superficie esistente), il restante al 50%. Lo dice lui, avevo fatto un precedente thread sull'argomento. QUindi se ho una casa da cappottare e mi mangio i 60k...
da SuperP
lun gen 10, 2022 14:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE
Risposte: 3
Visite : 223

Re: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE

marcoaroma ha scritto: ven gen 07, 2022 13:45 Più che altro per curiosità, il prezzo del corso?
Qui https://www.naturalnzeb.it/corsi/legge- ... so-online/ le info del corso
da SuperP
dom gen 09, 2022 14:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Serbatoio inerziale classe energetica A
Risposte: 11
Visite : 213

Re: Serbatoio inerziale classe energetica A

Sei sicuri che li fabbricano in Germania? Io qualche dubbio ce l'ho. Viessman non lo conosco e non so come lavorano, se non per alcune pdc che quelle si sono prodotte (alcune) in Italia. Non ho detto quanto affermi, ma che i tedeschi sui componenti per riscaldamento e direttiva ErP (gruppi di rilan...
da SuperP
dom gen 09, 2022 12:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Serbatoio inerziale classe energetica A
Risposte: 11
Visite : 213

Re: Serbatoio inerziale classe energetica A

Grazie SuperP, mi avevi già parlato dei serbatoi della Vaillant e avevo anche letto il tuo posto su Linkedin. Speravo di trovare qualche serbatoio non fornito da una azienda di generatore per poi essere libero di accoppiarlo a quello che mi pare. Farò acquistare il Vaillant da un magazzino così non...
da SuperP
dom gen 09, 2022 11:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Serbatoio inerziale classe energetica A
Risposte: 11
Visite : 213

Re: Serbatoio inerziale classe energetica A

Ciao, sai quanto ci tengo alle dispersioni degli inerziali sia per riscaldamento/climatizzazione sia per acs. Nel libro che ho scritto ne ho parlato abbastanza :D Di classe A ne trovi pochi. Di classe A seri ne trovi ancora meno. Io uso quelli del coniglietto verde anche perchè hanno pezzi speciali ...
da SuperP
ven gen 07, 2022 14:56
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE
Risposte: 3
Visite : 223

Re: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE

marcoaroma ha scritto: ven gen 07, 2022 13:45 Più che altro per curiosità, il prezzo del corso?
Deve ancora essere pubblicato sul sito del publisher. Se ti iscrivi alla sua newsletter verrai informato.
da SuperP
ven gen 07, 2022 09:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE
Risposte: 4
Visite : 172

Re: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE

Tom Bishop ha scritto: ven gen 07, 2022 09:39 il corso (e non il webinar) da diritti a crediti formativi?
No, mi spiace
da SuperP
ven gen 07, 2022 09:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE
Risposte: 4
Visite : 172

ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE

Buongiorno, con consenso di Edilclima, vorrei invitare chi fosse interessato al webinar di presentazione del Corso Legge 10 da Zero a Esperto , organizzato da naturalnzeb.it di Andrea Ursini Casalena, il giorno 14 gennaio dalle ore 14:30 alle 15:30. Nel webinar verrà illustrato ovviamente il relativ...
da SuperP
ven gen 07, 2022 09:14
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE
Risposte: 1
Visite : 112

ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE

Buongiorno, con consenso di Edilclima, vorrei invitare chi fosse interessato al webinar di presentazione del Corso Legge 10 da Zero a Esperto , organizzato da naturalnzeb.it di Andrea Ursini Casalena, il giorno 14 gennaio dalle ore 14:30 alle 15:30. Nel webinar verrà illustrato ovviamente il relativ...
da SuperP
ven gen 07, 2022 09:13
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE
Risposte: 3
Visite : 223

ATTENZIONE Corso Legge 10 da Zero a Esperto ATTENZIONE

Buongiorno, con consenso di Edilclima, vorrei invitare chi fosse interessato al webinar di presentazione del Corso Legge 10 da Zero a Esperto , organizzato da naturalnzeb.it di Andrea Ursini Casalena, il giorno 14 gennaio dalle ore 14:30 alle 15:30. Nel webinar verrà illustrato ovviamente il relativ...
da SuperP
mar gen 04, 2022 17:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo da caricare sul portale ENEA
Risposte: 63
Visite : 2058

Re: Computo da caricare sul portale ENEA

Io di solito inserisco un riepilogo in excel. Si si, alla fine un riepilogo in XLS lo faccio anche io e glielo allego, con indicato, per ogni tipologia di intervento i prezzo per la congruità, il prezzo sostenuto, il compenso dei professionisti ripartito sul costo dei vari lavori, i massimali etc.
da SuperP
mar gen 04, 2022 15:16
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo da caricare sul portale ENEA
Risposte: 63
Visite : 2058

Re: Computo da caricare sul portale ENEA

https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=208356#p208356 Ma non hanno risposto alla domanda. A mio avviso cosa dobbiamo fare? Bastava un cavolo di esempio. Io ho caricato il DEI e sotto ho messo una frase del tipo: "l'importo delle prestazioni eseguite relative alle voci sopra indicate è stat...
da SuperP
lun gen 03, 2022 22:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Lavori EcoBonus e BonusCasa ... un recap
Risposte: 12
Visite : 301

Re: Lavori EcoBonus e BonusCasa ... un recap

ponca ha scritto: lun gen 03, 2022 18:27 quando verrà il nuovo prezzario nazionale servirà anche la verifica con quello
vedremo quando uscirà
Grazie intanto
da SuperP
lun gen 03, 2022 22:21
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Lavori EcoBonus e BonusCasa ... un recap
Risposte: 12
Visite : 301

Re: Lavori EcoBonus e BonusCasa ... un recap

giotisi ha scritto: lun gen 03, 2022 19:35 IMHO, una sola asseverazione 110-style e il relativo Vdc, con comunicazione (unica) dell'intermediario all'agenzia, entro il 16/3/2023
Grazie gio, volevo mandarti un Whatsapp ma vegli su di me lo stesso :)
da SuperP
lun gen 03, 2022 18:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Lavori EcoBonus e BonusCasa ... un recap
Risposte: 12
Visite : 301

Lavori EcoBonus e BonusCasa ... un recap

Caso di EcoBonus e BonusCasa con cessione del credito e sconto in fattura. Più precisamente ristrutturazione di un appartamento iniziato l'anno scorso con: - EcoBonus cambio infissi con sconto in fattura (da pagare) - EcoBonus isolamento sottotetto con cessione credito (da pagare) - EcoBonus cambio ...
da SuperP
gio dic 30, 2021 22:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sito Enea detrazioni fiscali - funziona?
Risposte: 46
Visite : 2222

Re: Sito Enea detrazioni fiscali - funziona?

E' tutta la mattina che provo a caricare un'asseverazione ma al momento dell'upload del documento firmato e scansionato si genera una pagina di errore tipo "il sito che stai cercando di raggiungere non è disponibile...". Se aggiorno la pagina viene automaticamente eseguito il logout. Rien...
da SuperP
gio dic 30, 2021 21:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Invio SAL ENEA entro 31/12/2021???
Risposte: 89
Visite : 5262

Re: Invio SAL ENEA entro 31/12/2021???

Io ho smadonnato oggi con EY e Deloitte. Manco sapevano della nota enea... ma succede. Il problema è che la storia del SAL non dovevano dirlo ENEA, si sapeva. Ma siccome cediamo il credito a loro, o così oppure cambiamo. Con EY poi ho dovuto cambiare una pratica perchè senza istanza del GSE in arriv...
da SuperP
gio dic 30, 2021 15:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cambio infissi, tapparelle ed aggiungo tende da sole... cosa inserire nel portale ENEA?
Risposte: 7
Visite : 217

Re: Cambio infissi, tapparelle ed aggiungo tende da sole... cosa inserire nel portale ENEA?

mhell ha scritto: gio dic 30, 2021 14:37
Giusto, metto i cassonetti come se fossero un infisso.
Le tapparelle degli infissi cambiati però non le inserisco in SS
da SuperP
gio dic 30, 2021 13:01
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Cambio infissi, tapparelle ed aggiungo tende da sole... cosa inserire nel portale ENEA?
Risposte: 7
Visite : 217

Cambio infissi, tapparelle ed aggiungo tende da sole... cosa inserire nel portale ENEA?

Scusate, compilando gli interventi TRAINATI inserisco le finestre "IN" e clicco sul check "Chiusura oscurante". Compilo poi il campo "SS" Schermature solari e chiusure oscuranti. Qui devo inserire le tapparelle relative alle finestre? A mio avviso NO, devo solamente met...
da SuperP
lun dic 20, 2021 16:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: simulazione trasmittanza pareti affidabile?
Risposte: 4
Visite : 215

Re: simulazione trasmittanza pareti affidabile?

... quindi ti porti avanti tu al posto suo ...
da SuperP
lun dic 20, 2021 16:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: simulazione trasmittanza pareti affidabile?
Risposte: 4
Visite : 215

Re: simulazione trasmittanza pareti affidabile?

krism ha scritto: lun dic 20, 2021 15:00 Ci sono altre pagine o software simili che potrei usare?
Un termotecnico risolverebbe tutti i tuoi dubbi
da SuperP
ven dic 17, 2021 08:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio NZEB pannelli radianti
Risposte: 17
Visite : 602

Re: Edificio NZEB pannelli radianti

shinobi9 ha scritto: gio dic 16, 2021 12:27 ok grazie! ma potresti farmi un esempio concreto di come hai fatto a regolare la mandata della pompa di calore in funzione della sonda ambiente? come hai definito la relazione che lega la mandata a Tamb?
E' la logica dei termostati ambienti smart classe V
da SuperP
gio dic 16, 2021 11:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio NZEB pannelli radianti
Risposte: 17
Visite : 602

Re: Edificio NZEB pannelli radianti

Grazie della risposta! in realtà rileggendo la tua risposta sopra, la cosa che trovo più interessante è la seguente: PS: la climatica non è mai adatta alle abitazioni vere nZEB, meglio qualcosa che si basi sul set point interno. Il problema è che le pompe di calore di serie non ragionano così. Quin...
da SuperP
gio dic 16, 2021 09:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio NZEB pannelli radianti
Risposte: 17
Visite : 602

Re: Edificio NZEB pannelli radianti

Ci può stare? è meglio una sonda sul massetto? Grazie In riscaldamento produrre acqua calda per riscaldamento e miscelarla a mio avviso non vale la candela nelle piccole applicazioni. Sono costi, regolazioni ed ottimizzazioni che nessuno ti paga. Una climatica limitata, spesso basta (alza il mimino...
da SuperP
mar dic 14, 2021 16:17
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo da caricare sul portale ENEA
Risposte: 63
Visite : 2058

Re: Computo da caricare sul portale ENEA

Non è corretto a mio avviso non riportare i prezzi dei prezzari. Posso capire la doppia colonna, anche se non serve. Perchè il dato dei prezzi reali è chiaro, in quanto le fatture vengono caricate. Ma i prezzi che dimostrano la congruità quelli no, siamo noi a evidenziarli e ad assumerci le respons...
da SuperP
lun dic 13, 2021 17:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo da caricare sul portale ENEA
Risposte: 63
Visite : 2058

Re: Computo da caricare sul portale ENEA

io tendo a fare meno NP possibile, altrimenti perde il senso della congruità ad un prezzario, quindi prendo la voce più simile anche per gli impianti. Anche io faccio così. Quindi che documento alleghi nel portale ENEA? Il computo per l'installatore con i prezzi reali oppure il computo redatto da t...
da SuperP
lun dic 13, 2021 15:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo da caricare sul portale ENEA
Risposte: 63
Visite : 2058

Re: Computo da caricare sul portale ENEA

B, ma con i prezzi del DEI ridotti in modo che il totale sia pari all'imponibile: io metto per miglior comprensione il prezzo DEI ed il prezzo applicato. E' semplice sull'edile se fai un contratto di appalto con le voci del DEI. Nel termotecnico è un pelino peggio dato che non possiamo fare mille N...
da SuperP
lun dic 13, 2021 11:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo da caricare sul portale ENEA
Risposte: 63
Visite : 2058

Re: Computo da caricare sul portale ENEA

Va caricato tutto quello reale, sia computo sia parcelle, perché è su quello che fa riferimento il SAL. Anche io lo pensavo ma il computo REALE lo fa tipicamente l'impresa termoidraulica / edile / elettrica sulla base di un preventivo redatto da un professionista, ma la firma del documento è a cari...
da SuperP
lun dic 13, 2021 08:26
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Computo da caricare sul portale ENEA
Risposte: 63
Visite : 2058

Computo da caricare sul portale ENEA

BUongiorno, volevo un chiarimento dato che finalmente inizio a chiudere i primi cantieri SB (di pratiche SAL non ne ho fatte). Non ho chiaro quale computo allegare sul portale. ENEA chiede quale tecnico abbia redatto il computo, quindi non si tratta di computi di impresa. NElla nota di chiarimento i...
da SuperP
mer dic 08, 2021 16:18
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: IVA beni significativi e DEI per congruità
Risposte: 16
Visite : 650

Re: IVA beni significativi e DEI per congruità

Ma il DEI non riporta l'iva. Quella ti entra solo nel calcolo dei limiti di importo totale. Certo che no. Tuttavia mi consente di calcolarmi la manodopera MO sul costo totale, per effettuare poi il calcolo corretto dell'IVA Metti serramenti voce DEI 10000€ di cui 40 MO e 60 MA L'IVA la calcolerei c...
da SuperP
mer dic 08, 2021 15:14
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: IVA beni significativi e DEI per congruità
Risposte: 16
Visite : 650

IVA beni significativi e DEI per congruità

Scusate, ma come si fa a stimare l'IVA sui prezzi del DEI? Nel preventivo dell'installatore ho la manodopera esplicitata e quindi diventa quasi semplice calcolare l'IVA. Per fare la congruità devo valutarla con il DEI. Ora per calcolare la voce IVA, scomponete la foce DEI calcolando la sola manodope...
da SuperP
mer dic 08, 2021 15:11
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Volumi non riscaldati entro unità immobiliare
Risposte: 4
Visite : 344

Re: Volumi non riscaldati entro unità immobiliare

MLuca ha scritto: mar dic 07, 2021 19:03 La normativa nazionale pone qualche limite in questo senso?
Si, si parla di zona termica (vedi definizione UNI TS 11300-1)
da SuperP
mer dic 08, 2021 15:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Batterie per fotovoltaico: tetto di spesa e congruità
Risposte: 33
Visite : 4281

Re: Batterie per fotovoltaico: tetto di spesa e congruità

ponca ha scritto: mer dic 08, 2021 14:24 Dopo il DL 157 siamo sicuri sia richiesta la congruità del fotovoltaico nel 110?? O meglio che la verifica non possa continuare a basarsi sui limiti di 2400 e 1000 euro?
non scherzare
oddio, magari a fare con il dei il FV/BATTERIA/COLONINA si superano anche anche i 2400€/kWp, 100€/kWh, 2000€/cad
da SuperP
mer dic 08, 2021 10:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: LISTINI DIVERSI... e adesso ci divertiamo
Risposte: 23
Visite : 894

Re: LISTINI DIVERSI... e adesso ci divertiamo

Un po' scocciato, chiama l'asseveratore, lo paga di tasca sua e viene a scoprire, che, per effetto dell'utilizzo del listino DEI, notoriamente molto generoso, il suo diritto non si ferma ai 30mila che il serramentista gli aveva comunicato, ma copre tranquillamente per intero la fornitura. Ma l'asse...
da SuperP
mer dic 08, 2021 10:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: LISTINI DIVERSI... e adesso ci divertiamo
Risposte: 23
Visite : 894

Re: LISTINI DIVERSI... e adesso ci divertiamo

Ciò significa che, per i serramenti, per qualsiasi Bonus, 50, 65 o 110, ci si debba attenere sempre ai prezzi massimi dell'Allegato "I" Se si fosse infilato in un 110, glieli avremmo pagati noi, ma solo fino a 650 €/m2 No. In SB110 vale il prezziario regionale o DEI, o in alternativa anal...
da SuperP
mar dic 07, 2021 12:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Risposte: 16
Visite : 5873

Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015

Ritenete che il calcolo debba essere comprensivo dei ponti termici? Specifico che opero in Veneto. E' la stessa verifica che fai per la legge 10, quindi imho con PT Il problema è che a volte non hai da verificare la Umedia, ma magari H'T Quindi devi fare due verifiche e starci dwentro. Se vuoi rinc...
da SuperP
sab dic 04, 2021 08:27
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: DL 199/2021 nuova direttiva rinnovabili (RED 2)
Risposte: 26
Visite : 1043

Re: DL 119/2021 nuova direttiva rinnovabili (RED 2)

Ronin ha scritto: gio dic 02, 2021 10:52 - nuovi requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi, dalle pompe di calore al solare termico alle biomasse
Hai avuto modo di confrontare i requisiti con quelli del DM REquisiti Ecobonus? Sulle pdc sono gli stessi.
da SuperP
lun nov 29, 2021 15:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edificio NZEB pannelli radianti
Risposte: 17
Visite : 602

Re: Edificio NZEB pannelli radianti

come sarebbe implementabile? grazie Il radiante si fa come vuoi. Se davvero nZEB, vai di poche pareti radianti imho Se usi il pavimento, alta o bassa inerzia dipende. L'inerzia è una caratteristica da sfruttare. La prima costa ma ti crea meno problemi se non hai una gestione buona, la seconda va be...
da SuperP
lun nov 29, 2021 15:24
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Quale isolante usare?
Risposte: 81
Visite : 6736

Re: Quale isolante usare?

magari fosse vero, sai quante lamentele e incontri coi sindacati ci saremmo risparmiati; passa anche attraverso i doppi vetri chiusi, e non ti dico nei locali dove c'è il giunto sismico :lol: All'interno può succedere di sentirlo, isolando da dentro, se si verifica condensa interstiziale e la barri...
da SuperP
lun nov 29, 2021 07:57
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Quale isolante usare?
Risposte: 81
Visite : 6736

Re: Quale isolante usare?

Ronin ha scritto: gio feb 18, 2021 18:30 c'è l'urea nella colla. se piove, ci finisce un po' d'acqua che poi come noto evapora in parte e ricondensa anno dopo anno con il ciclo noto di glaser. solo che quando evapora... si porta dietro l'urea :mrgreen:
ALl'esterno non lo senti. Se fosse dentro in casa invece...
da SuperP
sab nov 27, 2021 11:31
Forum: FORUM ACUSTICA e RUMORE
Argomento: Aggiornamento professionale entro il 10.12.2021
Risposte: 2
Visite : 593

Re: Aggiornamento professionale entro il 10.12.2021

Ne ha parlato anche l'anit in un newsletter. in lombardia NON c'è nessun obbligo di mandare oggi la comunicazione di aver fatto almeno un corso. puoi mandare via pec quado vuoi tu, ogni anno, ogni mese, alla scadenza dei 5 anni. COMUNICATO REGIONALE del 03/08/2020 - N° 79 OGGETTO: MODALITÀ PER LA CO...
da SuperP
ven nov 26, 2021 11:47
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Come valutare il costo quanto l'inverter FV è integrato nell'accumulo
Risposte: 3
Visite : 242

Re: Come valutare il costo quanto l'inverter FV è integrato nell'accumulo

Tom Bishop ha scritto: gio nov 25, 2021 20:08 Rispolvero questo topic. Non è ancora capitato a nessuno?
A me con le batterie che installo.
Il produttore indica quale è la % imputabile all'inverter e quale alla batteria.
da SuperP
mar nov 23, 2021 09:25
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: FAQ AdE DL 157/2021
Risposte: 78
Visite : 3822

Re: FAQ AdE DL 157/2021

Il punto spinoso, per noi che facciamo semplificati è se, per la asseverazione delle spese (che mi pare non eliminabile per mera 'interpretazione'), il tecnico possa avvalersi dell'allegato I, debba avvalersi dell'allegato I o debba prima passare dai listini. Ma il DEI? Nelle more dell'adozione dei...
da SuperP
sab nov 20, 2021 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Immissione e prelievo con impianti FV
Risposte: 32
Visite : 762

Re: Immissione e prelievo con impianti FV

Per utilizzare al massimo l’energia prodotta, faccio installare due TA per leggere la produzione FV e il consumo attuale. Con un PLC calcolo la differenza. Se produco più di quanto consumo, regolo una serie di relè elettronici ad angolo di fase per avere un incremento lineare dell’assorbimento di u...