La ricerca ha trovato 12051 risultati

da SuperP
mar ott 13, 2026 22:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Simulazione di inerziali (caldo/ freddo) e produttori acs
Risposte: 0
Visite : 12

Simulazione di inerziali (caldo/ freddo) e produttori acs

Sono alla ricerca di qualche prova da fare, qualche caso da aggiungere qui https://www.paolosavoia.com/software-cfd

Se vi va

Il mio 2D è validato (validazione disponibile on line)

Un vostro progetto, una vostra curiosità

Ad esempio, confronto tra le schede dei produttori (che ci danno al 99% una ...
da SuperP
lun ott 12, 2026 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
Risposte: 10
Visite : 511

Re: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche

ponca ha scritto: lun ott 12, 2026 09:55 in questo modo perdi comunque la possibilità di variare la velocità e anche penso di utilizzare funzioni dei moderni fancoil (es. funzionamento auto degli innova)
non è una limitazione da poco in un impianto a fancoil
Si infatti
da SuperP
lun ott 12, 2026 10:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ho litigato con Gemini! Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati – caso di intero edificio.
Risposte: 16
Visite : 526

Re: Ho litigato con Gemini! Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati – caso di intero edificio.

LucaBi ha scritto: lun ott 12, 2026 09:44
SuperP ha scritto: dom ott 11, 2026 09:02 prova questo https://www.paolosavoia.com/verificator ... iti-minimi
non garantisco il risultato
Grazie per la segnalazione,
purtroppo questa applicazione non mi aiuta a risolvere il dubbio...
All'inizio come inquadramento propone 4 opzioni:
[/i]
prova la chat
da SuperP
lun ott 12, 2026 08:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
Risposte: 10
Visite : 511

Re: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche


Auguri con e commerce.


Quello è Esa


Io mi trovo bene con Rbm, Floorthec, airzone ecc..


Rbm rimarca Seitron secondo me.
Ho visto che Seitron ha un comando simile, dovrebbe funzionare e cosa molto meno.
L'alternativa sono i vari termostati integrati delle linee biticino e vimar cha fanno ...
da SuperP
dom ott 11, 2026 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ho litigato con Gemini! Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati – caso di intero edificio.
Risposte: 16
Visite : 526

Re: Ho litigato con Gemini! Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati – caso di intero edificio.

LucaBi ha scritto: ven ott 09, 2026 10:40 Buongiorno, per chi ha tempo e voglia riporto conversazione con Gemini in merito alla quale mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate (non di Gemini o IA, ma del merito della questione posta).
prova questo https://www.paolosavoia.com/verificator ... iti-minimi
non garantisco il risultato
da SuperP
mer ott 07, 2026 13:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
Risposte: 10
Visite : 511

Re: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche

Esa ha scritto: mar ott 06, 2026 08:42 https://www.amazon.it
Non c'è che l'imbarazzo della scelta: da 37 euro in su.
si certo
uno che fa caldo e freddo e magari gestisce lo 0-10V del ventilatore
Dai su

A volte evitare è meglio
da SuperP
lun ott 05, 2026 12:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
Risposte: 10
Visite : 511

Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche

Ciao,
ormai costa tutto sempre di più
A me piace proporre, negli impianti in cui desiderano il radiante in caldo (ristrutturazione di case non isolate) e ventil in freddo, i termostati di Innova o RBM che consentono di avere in unico pannello il controllo di tutto e che hanno la connessione Wi Fi ...
da SuperP
lun ott 05, 2026 08:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico


Ci sono metodi "ufficiali" o consultare dati meteo recenti



Qui https://www.paolosavoia.com/dimensionamento-impianti nella scheda CLIMA FUTURO una anteprima di come fare questi calcoli con dati climatici
Carichi il clima di riferimento attuale
scegli lo scenario
ti calcola il clima di ...
da SuperP
mar set 29, 2026 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD


Vorreste vederlo? https://www.paolosavoia.com/software-cfd

Vuoi provarlo? https://www.paolosavoia.com/prova-simulatori

Direi che nel 2026 è ore di dire basta al "secondo me"


Ma andate a vedere le simulazioni fatte e ditemi se sareste sempre arrivate a queste conclusioni.

A breve esce la ...
da SuperP
mar set 29, 2026 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Risposte: 64
Visite : 60330

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

anigro ha scritto: mar set 29, 2026 13:45 Non so se si riesce a visualizzare il link, qui spiega bene il funzionamento: https://comparato.com/wp-content/upload ... IRCOLO.pdf
più semplice quello di caleffi, almeno per me
da SuperP
lun set 28, 2026 12:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: I famosi inerziali a 3 attacchi (con TEE sulla mandata) in riscaldamento
Risposte: 2
Visite : 450

Re: I famosi inerziali a 3 attacchi (con TEE sulla mandata) in riscaldamento


Buongiorno

i setti separatori, a patto che siano in controcorrente, risolvono abbstanza bene (le simulazioni CFD lo confermano)

saluti


immagino, sono stati progettati per quello
ma è uno di quei prodotti che non dovrebbe esistere , nel senso che non si dovrebbe collegare a 4 attacchi un ...
da SuperP
gio set 24, 2026 18:31
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Relazione tecnica 110% senza condizionamento
Risposte: 8
Visite : 619

Re: Relazione tecnica 110% senza condizionamento



certamente era necessario fare così, questo non si discute, anche se non ho capito dove è stato omesso il raffrescamento


Ho ricontrollato i documenti. Nella relazione tecnica della l10 non c'è traccia del raffrescamento.
Non ho gli APE.


Può essere (magari) uno di quei casi in cui le ...
da SuperP
gio set 24, 2026 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: alternative a addolcitore
Risposte: 9
Visite : 729

Re: alternative a addolcitore



Quello di caleffi mica è una apparecchaitura anche quello, no?

è un anticalcare magnetico: non ha consumabili (il campo è fornito da magneti permanenti). con "non è un'apparecchiatura" intendevo che quello di watts (e gli altri simili) è solo un alloggiamento per una cartuccia che "fa il ...
da SuperP
gio set 24, 2026 08:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: I famosi inerziali a 3 attacchi (con TEE sulla mandata) in riscaldamento
Risposte: 2
Visite : 450

I famosi inerziali a 3 attacchi (con TEE sulla mandata) in riscaldamento

Per chi si chiede quali "miracoli" facciano gli inerziali collegati a 3 attacchi sulla mandata lascio qui un video

https://youtu.be/ljo-VHrpPRQ

---
Ho simulato cosa succede quando un inerziale viene collegato come se fosse un separatore idraulico. In riscaldamento si perde efficienza; in ...
da SuperP
gio set 24, 2026 07:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: alternative a addolcitore
Risposte: 9
Visite : 729

Re: alternative a addolcitore



QUello di Watts è un po' + misterioso come tipologia di resine ed effetti sul calcare...


vabbè, oneflow è una cartuccia che si monta sul carico dell'impianto, mica un'apparecchiatura.
invece di avere un addolcitore con le resine da rigenerare, hai una cartuccia che quando ha esaurito la ...
da SuperP
mer set 23, 2026 17:07
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Relazione tecnica 110% senza condizionamento
Risposte: 8
Visite : 619

Re: Relazione tecnica 110% senza condizionamento


In genere nei progetti che ho seguito durante il SB, laddove è stato inserito anche il raffrescamento io l'ho indicato nei progetti e nella L10, e persino negli APE finali "ufficiali", il fatto0 che il raffrescamento non fosse incentivabile significa solo che andava fatturato a parte, e che sull ...
da SuperP
mer set 23, 2026 17:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: alternative a addolcitore
Risposte: 9
Visite : 729

Re: alternative a addolcitore


è il campo magnetico orientato che fa sì che le strutture cristalline formino aragonite invece di calcite (quello che chiamiamo calcare).
è un composto (struttura chimica, in realtà la formula è identica alla calcite, CaCO3, sempre carbonato di calcio è) maggiormente solubile in acqua (quindi si ...
da SuperP
mer set 23, 2026 12:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: alternative a addolcitore
Risposte: 9
Visite : 729

Re: alternative a addolcitore


sistemi alternativi all'addolcimento per applicazioni residenziali in base alla vostra esperienza sono affidabili?
penso al Caleffi eCal o al watts oneflow o soluzioni di questo tipo aldilà dei marchi
o sono soprattutto trovate commerciali?


Non sono paragonabili
Poi trova qualcuno che ti ...
da SuperP
mar set 22, 2026 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Risposte: 33
Visite : 7862

Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia

arnaldo ha scritto: mar set 22, 2026 06:41
SuperP ha scritto: mar mag 05, 2026 07:04 Ormai ce ne sono in commercio e c'è chi proprio su questo ha costruito il proprio business e non solo
ciao, puoi farmi qualche esempio? anche in privato se non vuoi fare nomi di aziende. Grazie
Siccome sono no logo, mandami una mail che ti ne dico alcuni
da SuperP
sab set 19, 2026 22:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD


Una discussione tecnica non ha bisogno né di toni minacciosi ("metti le mani dove non arrivano alla tastiera") né di personalismi ("alla tua età").
Mi sembra quindi che un confronto sereno non sia possibile


Una discussione tecnica si basa sul chiedere che validazioni ha e non sul dire che sono ...
da SuperP
sab set 19, 2026 17:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD


3. Le università e i centri di ricerca utilizzano codici CFD validati sperimentalmente affiancati da campagne di misura (termocoppie posizionate lungo l'altezza dell'accumulo, ecc.) per calcolare, ad esempio, la distruzione della stratificazione. Quali dati sperimentali di confronto (scostamento ...
da SuperP
sab set 19, 2026 17:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD


A proposito dell'uso del CFD (anche come ANSYS Fluent, OpenFOAM, COMSOL, ecc.) su accumuli termici domestici da 200-300 litri, vorrei fare alcune considerazioni sull'efficacia dello strumento ed evitare di sovrapporre la simulazione numerica alla realtà dei cantieri.
1. Simulazione vs ...
da SuperP
ven set 18, 2026 19:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

NoNickName ha scritto: ven set 18, 2026 13:14 In caldo ne perdi un po' meno di 4 e tutto sommato è poca cosa, se fai 55° come hai messo tu.
In freddo è molto peggio, certamente.
3°C sono se va bene il 10% sul COP a 55°C
da SuperP
ven set 18, 2026 13:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD


Onestamente pensavo peggio. Fa ca**re ma non così tanto come mi sarei aspettato.


Perdi 4°C... COP "adios" direbbe il Canna

in raffrescamento è un dramma, arrivi quasi a non deumidificare

In modulazione ovviamente peggiora ma dipende dalla portata che hai sul secondario, se fissa (circuito ...
da SuperP
ven set 18, 2026 12:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD



è fondamentale il diametro e l'altezza


Diametro 0.60m, altezza 1.7m


Pdc da 15 kW
sul primario fisso DT5 (a regime)
sul secondario fissa la portata a 4m3/h a memoria

riscaldamento https://youtu.be/SAL-5N3vEJg

raffrescamento https://youtu.be/WKzQJiJOoNo

Non ho avuto tempo di montarlo in ...
da SuperP
mer set 16, 2026 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

NoNickName ha scritto: mer set 16, 2026 16:42 470 litri,
è fondamentale il diametro e l'altezza

se te lo faccio da 30 cm alto tanto, funziona in un modo, se da 90 cm e tozzo in altro
la stratificazione e la miscelazione qui spaccano
da SuperP
mer set 16, 2026 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

NoNickName ha scritto: mer set 16, 2026 16:09 Lo stesso puffer in estate e inverno. Senza inversione del carico.
4 attacchi?

lato primario portata o salto termico fisso?
lato secondadio?

in modulazione o a potenza costante?

con o senza le perdite al mantello?

Dimensioni inerziale? diametro attacchi?
da SuperP
mer set 16, 2026 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD


I want it on my desk now (cit)


Spara una simulazione che vuoi

Per dirti ora ho in mente

- i disastri dell'inerziale a 4 attacchi (confronto dt fisso/variabile sul primario e secondario in modulazioen)
- confronto 4 attacchi e 3 attacchi in varie configurazioni
- raffrescamento e 4 attacchi ...
da SuperP
mer set 16, 2026 14:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

é già pubblicato ad esempio il video di come cambia il la produzione di acs in un normale bollitore in funzione della superficie del serpentino

poi ne arriveranno altri 9, tra poco quello della quantità di acs disponibile in funzione della portata di acs, cose che le norme non ci dicono come tener ...
da SuperP
mer set 16, 2026 11:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

OT Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico


Per esempio, l'anno scorso ho seguito come CTP una causa in Lombardia sullo scarico a parete di una murale in un condominio, rispettava tutte le distanze previste dalla UNI 7129, ma il RLI impone lo scarico a tetto di tutti i focolari; il giudice ha imposto lo scarico a tetto


Qui il problema è ...
da SuperP
mer set 16, 2026 08:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1936

Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Due mesi di folle lavoro e validazione

Tutte le nostre "pippe" su cosa succede con un inerziale a 2 attacchi (cosa???), 3 attacchi o 4 attacchi, al variare di dimensioni dell'inerziale o separatore idraulico, inversione di collegamenti per il raffrescamento nel 4 attacchi) mantenendo fisse le ...
da SuperP
ven set 11, 2026 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi
Risposte: 21
Visite : 2365

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi


non sarebbe sufficiente una nuova uni 10349 (che non ho mai letto quindi magari dico cavolate) aggiornata sui dati climatici degli ultimi 10 anni o con una proiezione dei dati climatici al 2040?


le UNI rincorrono la scienza e la tecnica non la anticipano (come quel modello, uno dei tanti ...
da SuperP
ven set 11, 2026 16:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi
Risposte: 21
Visite : 2365

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi


Sto facendo delle cose pazzesche che usciranno a breve .


Non vado oltre altrimenti il rischio che copino anche questa è enorme (già qualcuno copia il nome dei corsi, qualcuno gli sloga, qualcuno le idee)

Ma questi sono dati seri su uno di alcuni scenari "normati" di cambiamento climatico ...
da SuperP
ven set 11, 2026 16:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi
Risposte: 21
Visite : 2365

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi


ma secondo me il problema non è appunto il carico interno in casa cn 38 °C se cambia molto o meno, ma la resa delle pompe di calore a queste temperature.

Si esatto
Ance qui è un mondo
Spesso quelle ottimizzate in caldo non sono performantissime in freddo
Spesso le "commerciali" a 35/40°C esterno ...
da SuperP
mer set 09, 2026 17:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Risorse gratuite
Risposte: 0
Visite : 557

Risorse gratuite

Se avete tempo da perdere, ho provato a fare un verificatore "non convenzionale" di verifiche legge 10
paolosavoia.com/risorse-gratuite

L'idea non è il rispetto del commino e letterina, ma far capire subito i problemi che ci saranno
da SuperP
mer set 09, 2026 17:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico

NoNickName ha scritto: mer set 09, 2026 10:05 Non esistono riferimenti oggettivi o serie climatiche rappresentative rispetto all'attuale velocità di cambiamento climatico.
invece si

le sto implementando :)

info a breve
da SuperP
mer set 09, 2026 17:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico


detto questo penso che oggi il problema principale non siano gli apporti interni (salvo appunto che qualcuno voglia considerare 20W/mq, persone ovunque, illuminazione ecc) ma le condizioni di progetto relative a temperatura e UR esterna della uni 10349


no, è sempre e solo l'irraggiamento .
ha ...
da SuperP
mer set 09, 2026 17:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi
Risposte: 21
Visite : 2365

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi


Esempio: carichi termici estivi calcolati secondo riferimenti di letteratura 100 kW con T di progetto estiva Roma 34°C, Delta T rispetto ambiente a 26°C quindi 8°C. Invece a Roma d'estate si arriva a 38°C esterni, quindi delta T reale 12°C. Faccio una proporzione sui carichi 100 kW/8*12=150 kW di ...
da SuperP
mer set 09, 2026 07:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico

ponca ha scritto: mar set 08, 2026 17:52 quelli che derivano dalla prEN16798, non mi sembrano eccessivi, anzi
stavi parlando dei dati di default di Pizzetti
da SuperP
mar set 08, 2026 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico


io non ho mai parlato di 20 W/mq di carico interno

hai scritto "i profili proposti di default da EC700 mi sembrano abbastanza buoni per affollamento, illuminazione ecc.."
Verifica bene.


per le persone con EC anche con Carrier-Pizzetti se vuoi puoi prevedere un coefficiente di contemporaneità ...
da SuperP
mar set 08, 2026 11:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico


i profili proposti di default da EC700 mi sembrano abbastanza buoni per affollamento, illuminazione ecc..
nel calcolo Carrier-Pizzetti sono io che impongo la temperatura esterna 38°C


certo 20W/m2 di carco interno è sensato :)
e anche 38°C senza toccare l'UR esterna :)
e anche sommare chi dorme ...
da SuperP
mar set 08, 2026 09:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi
Risposte: 21
Visite : 2365

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi


imile quello dei 30-40 W/m3, giusto per fare i conti della serva, vorrei sapere che ne pensate.


Ormai siamo nel 2026, c'è davvero di meglio

Sto facendo delle cose pazzesche che usciranno a breve . Non spoilero niente pechè altrimenti me le copiano, come già successo, e non vorrei lo facessero ...
da SuperP
mar set 08, 2026 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7687

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico


Stesso problema, con Carrier Pizzetti, per un asilo, arrivo a:
42 kW di potenza estiva considerando i carichi termici massimi della zona
45 kW di potenza esitva considerando i carichi termici massimi di ciascun locale

con il calcolo dinamico orario
17 kW di potenza estiva considerando i carichi ...
da SuperP
sab set 05, 2026 21:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi
Risposte: 21
Visite : 2365

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi


come CTP in una causa intendi? dubito che andresti lontano, a contestare l'impiego di un riferimento normativo (per quanto tecnicamente obsoleto).
dovresti dimostrare che era buona pratica corrente non seguirlo e aumentare i requisiti in base all'andamento climatico effettivo (se lo fosse, non lo ...
da SuperP
mar set 01, 2026 19:21
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico
Risposte: 59
Visite : 9364

Re: Dlgs 05/2006 - obbligo fotovoltaico

-Fabio- ha scritto: mar set 01, 2026 16:18 - devo soddisfare anche il 15% del fabbisogno di riscaldamento e condizionamento coperto da fonti rinnovabili ? .....come lo rispetto ?
ce lo chiediamo da gennaio
chiedilo al mase :)
da SuperP
ven ago 28, 2026 18:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Intervista Edilclima
Risposte: 33
Visite : 6431

Re: Intervista Edilclima


Si basa su due concetti fisici fondamentali, che determinano il comfort all'interno delle stanze:
1. Lo Smorzamento: È la capacità della parete di ridurre l'intensità della variazione di temperatura.
2. Lo Sfasamento Temporale: È il tempo (espresso in ore) che l'onda di calore impiega ad ...
da SuperP
ven ago 28, 2026 08:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Risposte: 19
Visite : 2193

Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio


in queste condizioni, con pdc accesa, mi fornisce 907 l di acs a 45°C, circa 10 minuti..
il problema è che l'acqua dentro viene rimescolata ed arriva a temperature troppo basse per scamabiare con l'afs e produrre


usando degli attacchi ottimizzati, che massimizzano la stratificazione (e quindi ...
da SuperP
gio ago 27, 2026 14:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Risposte: 19
Visite : 2193

Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio


la superficie sembra 6,34 mq


in queste condizioni, con pdc accesa, mi fornisce 907 l di acs a 45°C, circa 10 minuti..
il problema è che l'acqua dentro viene rimescolata ed arriva a temperature troppo basse per scamabiare con l'afs e produrre

In linea di massima è coerente con le mie prove ...
da SuperP
gio ago 27, 2026 10:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Risposte: 19
Visite : 2193

Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio


Tset temperatura di set dell'inerziale: 70°C (Uso R290)
isteresi di caricamento (- tot K sotto la Tset) ( Beh direi 20K)
dimensioni inerziale diametro e altezza netta e diametro attacchi (1100x2366 attacchi 3")
sup. scambiatore e se ce l'hai coefficeinte di scambio (non ancora calcolato)
T acqua ...
da SuperP
mer ago 26, 2026 17:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio
Risposte: 19
Visite : 2193

Re: Impianto pompa di calore per acs spogliatoio calcio


E invece puoi simulare con 60 kW e 2000 litri caricati a 65 °C?
Inoltre in preriscaldo ci sta un solare termico quindi metterei come ingresso allo scambiatore (a dire poco) 17-18 °C e 40°C come temperatura di utilizzo.


Potrenza generatore e temperatura di mandata massima e DT
Tset temperatura ...