Buongiorno,
scusate l'ignoranza, ma il decreto citato è gia stato pubblicato ed è operativo?
Anche per quanto riguarda le polizze assicurative specifiche per ogni progetto, è gia operativa anche questa?
grazie
La ricerca ha trovato 26 risultati
- ven feb 25, 2022 07:34
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Carcere per asseveratori
- Risposte: 71
- Visite : 4551
- mar gen 25, 2022 16:41
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Trainato sostituzione termosifoni
- Risposte: 8
- Visite : 1500
Re: Trainato sostituzione termosifoni
ok forse mi ero spiegato male.. ho un trainante come parti comuni ed è l'isolamento come trainato per le parti private pensavo: sostituzione caldaia, sostituzione termosifoni, installazione valvole termostatiche. veramente nel 1 post hai scritto che la caldaia non la sostituivi... vero :roll: !! ma...
- mar gen 25, 2022 16:37
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Trainato sostituzione termosifoni
- Risposte: 8
- Visite : 1500
Re: Trainato sostituzione termosifoni
ok forse mi ero spiegato male..
ho un trainante come parti comuni ed è l'isolamento
come trainato per le parti private pensavo: sostituzione caldaia, sostituzione termosifoni, installazione valvole termostatiche.
ho un trainante come parti comuni ed è l'isolamento
come trainato per le parti private pensavo: sostituzione caldaia, sostituzione termosifoni, installazione valvole termostatiche.
- mar gen 25, 2022 15:33
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Trainato sostituzione termosifoni
- Risposte: 8
- Visite : 1500
Re: Trainato sostituzione termosifoni
Per me no. La sostituzione del sistema di emissione la si può fare qualora si faccia come trainante la sostituzione del generatore di calore. Nel tuo caso la caldaia non viene sostituita, quindi non si riesce a fare nulla. Potreste pensare di rendere il riscaldamento centralizzato se aveste gli spa...
- mar gen 25, 2022 15:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Trainato sostituzione termosifoni
- Risposte: 8
- Visite : 1500
Trainato sostituzione termosifoni
Buongiorno, mi sorge un dubbio intervento TRAINATO in ambito superbonus 110. Avendo un appartamento in condominio con riscaldamento AUTONOMO già una caldaia di nuova generazione sostituita solo 2 anni fa, è possibile nell'ambito del superbonus come intervento TRAINATO procedere alla sola sostituzion...
- sab apr 10, 2021 09:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sottotetto o cantina riscaldata e 110
- Risposte: 144
- Visite : 48068
Re: Sottotetto o cantina riscaldata e 110
Buongiorno a tutti Mi ricollego all'argomento in quanto toglie il sonno anche a me e altri colleghi con i quali sono in contatto. Scrivo solo per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia Abbiamo inviato PEC ai vari comuni oggetto di intervento, alle provincie e alle regioni chiedendo se ci si...
- sab apr 10, 2021 07:26
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sottotetto o cantina riscaldata e 110
- Risposte: 144
- Visite : 48068
Re: Sottotetto o cantina riscaldata e 110
Buongiorno, mi collego per un dubbio: nel caso in cui uno operasse contestualmente alla pratica superecobonus110 un cambio di destinazione d'uso di questi locali inizialmente non riscaldati si potrebbe usufruire degli incentivi 110 per cappotto impianti e finestre? Grazie Secondo me no, sarebbe un ...
- gio apr 01, 2021 11:16
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sottotetto o cantina riscaldata e 110
- Risposte: 144
- Visite : 48068
Re: Sottotetto o cantina riscaldata e 110
salve a tutti, ho letto la discussione e mi trovo anche io (in Lombardia) nella situazione di trovare alcuni locali cantina trasformati in Taverna o Lavanderia riscaldati. La LR 11/12/2006 vieta di provvedere alla climatizzazione di tali ambienti. cronistoria - 0 origine: LR 11 dicembre 2006 , N. 24...
- mer lug 08, 2015 16:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutturale tabellare Geometra
- Risposte: 2
- Visite : 903
Re: Certificazione strutturale tabellare Geometra
Era quello che pensavo, ma mi sono voluto confrontare con voi.
Comunque se hai notizie di qualche sentenza o parere del M.I. in merito ti ringrazio se lo mettessi a disposizione.
Grazie
Comunque se hai notizie di qualche sentenza o parere del M.I. in merito ti ringrazio se lo mettessi a disposizione.
Grazie
- mer lug 08, 2015 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione strutturale tabellare Geometra
- Risposte: 2
- Visite : 903
Certificazione strutturale tabellare Geometra
Salve a tutti, mi capita di dover effettuare una asseverazione antincendio per una SCIA. Allegata alla SCIA, ci sono tutte le certificazioni tra le quali vi sono alcune su CERT REI per strutture/separazioni. In pratica un professionista Antincendio iscritto al M.I., Geometra, mi consegna le certific...
- lun feb 03, 2014 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica... quale potenza
- Risposte: 3
- Visite : 1273
Re: Centrale termica... quale potenza
grazie mille! Allora è scia < 350 kW
- lun feb 03, 2014 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prezzi pazzi
- Risposte: 6
- Visite : 1940
Re: Prezzi pazzi
Sono cifre assurde!
Se poi, ci si mette il Comando a controllare le certificazioni che asseveriamo!!!! Qualcuno inizia già a prendere qualche denuncia penale.
Non tutti gli asseveratori hanno ben presente che devono controllare le certificazioni e ne rispondono se vi sono errori grossolani.
Se poi, ci si mette il Comando a controllare le certificazioni che asseveriamo!!!! Qualcuno inizia già a prendere qualche denuncia penale.
Non tutti gli asseveratori hanno ben presente che devono controllare le certificazioni e ne rispondono se vi sono errori grossolani.
- lun feb 03, 2014 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica... quale potenza
- Risposte: 3
- Visite : 1273
Centrale termica... quale potenza
Buongiorno a tutti,
dovrei effettuare una SCIA antincendio di una centrale termica, ma mi è sorto un dubbio, entrando nella centrale:
1) il bruciatore ha una potenza di 116-581 kW
2) la caldaia ha una potenza di 321,27 kW
Quale potenza devo considerare secondo voi?
grazie a tutti.
dovrei effettuare una SCIA antincendio di una centrale termica, ma mi è sorto un dubbio, entrando nella centrale:
1) il bruciatore ha una potenza di 116-581 kW
2) la caldaia ha una potenza di 321,27 kW
Quale potenza devo considerare secondo voi?
grazie a tutti.
- dom nov 17, 2013 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione Elementi Strutturali esistenti
- Risposte: 3
- Visite : 1769
Certificazione Elementi Strutturali esistenti
Buongiorno a tutti, sono in procinto di presentare una SCIA Antincendio per una attività sita in un capannone industriale. Il problema è che il capannone industriale, è degli anni 80 e non si trova alcuna documentazione relativamente alle strutture portanti che devono essere R/REI60. I metodi tabell...
- ven ago 02, 2013 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO CPI CON PROVA FLUIDODINAMICA
- Risposte: 4
- Visite : 1520
Re: RINNOVO CPI CON PROVA FLUIDODINAMICA
Grazie, farò richiedere attestazione all'Ente
- gio ago 01, 2013 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO CPI CON PROVA FLUIDODINAMICA
- Risposte: 4
- Visite : 1520
Re: RINNOVO CPI CON PROVA FLUIDODINAMICA
Sinceramente non mi va tanto di certificare la continuità del servizio idrico, anche perché è una responsabilità non indifferente. Non credo che agli atti dei VVF ci sia tale certificato, anche perché so di per certo che ai tempi nessuno rilasciava tali certificati e i VVF non li hanno mai chiesti. ...
- gio ago 01, 2013 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RINNOVO CPI CON PROVA FLUIDODINAMICA
- Risposte: 4
- Visite : 1520
RINNOVO CPI CON PROVA FLUIDODINAMICA
Salve a tutti, devo effettuare un rinnovo di CPI di un magazzino. Il magazzino ha 3 idranti UNI45 collegati esclusivamente all'acquedotto, e devo fare la prova fluidodinamica. A prova ultimata, devo pure certificare la continuità del servizio acquedotto? Oppure devo far chiedere al committente la ce...
- dom feb 19, 2012 19:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Corso Therm
- Risposte: 40
- Visite : 9350
Re: Corso Therm
se è possibile mi aggiungo alla lista tecnico@studiocadei.it
vi sarei molto grato
vi sarei molto grato
- mar lug 12, 2011 09:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT a pellets in luogo di lavoro??
- Risposte: 1
- Visite : 740
CT a pellets in luogo di lavoro??
Buongiorno a tutti. Mi capita uncaso in cui in un luogo di lavoro rilevo la presenza di una caldaia a pellet di 80 kw. Ho subito detto che non è possibile avere apparecchi scaldandi a fiamma in un luogo di lavoro (così mi hanno sempre detto i funzionari VVF). Ora però, il titolare dell'azienda mi ch...
- ven apr 15, 2011 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TARATURA STRUMENTO MISURA PORTATA/PRESSIONE
- Risposte: 4
- Visite : 2269
- mer apr 13, 2011 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TARATURA STRUMENTO MISURA PORTATA/PRESSIONE
- Risposte: 4
- Visite : 2269
Re: TARATURA STRUMENTO MISURA PORTATA/PRESSIONE
Non c'è nessun riferimento normativo? Non riesco a trovare niente. Comunque grazie molte per la velocità di intervento. Sei sempre presente e preciso.
- mer apr 13, 2011 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: TARATURA STRUMENTO MISURA PORTATA/PRESSIONE
- Risposte: 4
- Visite : 2269
TARATURA STRUMENTO MISURA PORTATA/PRESSIONE
Salve a tutti, ho uno strumento di misurazione "Valigetta FM 12 Stream" della Sapin, in pratica la classica manichetta con manometro per la misura di portata e pressione degli idranti. Volevo sapere se vi è un obbligo di taratura dello strumento e se si con quale periodicità va tarato. Gra...
- mer apr 06, 2011 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività n.85 Scuole
- Risposte: 2
- Visite : 1001
Re: Attività n.85 Scuole
Devi considerare i 3 idranti più sfavoriti per ogni colonna. Nel tuo caso 6 idranti contemporaneamente. Mi è capitato un caso simile dove avevo 3 colonne e dovevano funzionarne 2. Non avevo pressione e portata sufficiente e su suggerimento del Tecnico VVF ho sostituito tutti gli idranti e ho messo t...
- mar giu 08, 2010 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
- Risposte: 7
- Visite : 2285
Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
Grazie mille.
- mar giu 08, 2010 16:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
- Risposte: 7
- Visite : 2285
CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se in caso di una Centrale Termica inferiore a 116 kw alimentata a gasolio, devo eseguire la pratica VVF per la cisterna interrata di 3000 litri. Vorrei anche sapere, se nel caso di potenza > 116 kw, oltre alla attività 91 delle CT devo inserire un'altra attivi...
- ven mar 05, 2010 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: oneri rete idrica antincendio
- Risposte: 4
- Visite : 1502
Re: oneri rete idrica antincendio
Nel caso specifico, credo che essendo il capannone superiore ai 1000 mq. sarebbe già di per se attività soggetta (88). Ora, se supera i 1000 mq, deve attuare un livello di protezione secondo la UNI10779 pari a livello di rischio 2. Quindi garantire portate e pressioni tali che è praticamente impossi...