Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

ok grazie mille per l'interessamento. Ti farò sapere al più presto.
ciao
da derek88
mar ott 27, 2009 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

allora fino al calcolo dei carichi totali me lo ha corretto il professore quindi non credo sia sbagliato (anche se vorrei che lo fosse hihi). Però secondo me, dato che nessuno sa come risolverlo, credo che non capita mai un valore di RST= 9,75...
da derek88
mar ott 27, 2009 10:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Ciao Mizu, non ho avuto la possibilità di confrontarmi, ho pensato che per i rapporti superiori a 4(oppure inferiori a -4) si deve utilizzare l'inclinazione "infinito" che si trova appunto tra questi valori nel semicerchio... ma è solo una mia supposizione. Tu conosci qualcuno a cui puoi chiedere ...
da derek88
ven ott 23, 2009 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Apprezzo i vostri ragionamenti, ma (retta ambiente o meno), non avete ancora risposto alla mia domanda...
da derek88
gio ott 22, 2009 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Mi spieghi come te lo trovi il punto i di immissione?
da derek88
gio ott 22, 2009 11:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Stò già considerando quelli interni, puoi vedere stesso tu che arrivano a fino a 4 . Mi stò esaurendo ...
da derek88
gio ott 22, 2009 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Si, potrei anche non usarlo, ma devo usarlo per forza così dice il professore.
da derek88
gio ott 22, 2009 11:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Si il carico sensibile è stato calcolato tenendo conto delle dispersioni. Devo tracciare la retta ambiente sul grafico partendo da "r" (condizioni interne) di inclinazione RST fino in corrispondenza di 32°C per trovare il punto "i" (punto di immissione).
Sai se questo rapporto può uscire >4 ?
Il ...
da derek88
gio ott 22, 2009 11:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Una grande sala, di 280 m2 adibita a sala cinematografica, deve essere mantenuta a Tba=21° e U.R.= 50 % ; all'esterno si hanno le seguenti condizioni termoigrometriche Tba= - 2°C, U.R.=70 %
Qs= -32,8 kW ,Ql= 29,4 kW , Qt=-3,4 kW
Valutazione del punto di immissione dell'aria, fissando in prima ...
da derek88
gio ott 22, 2009 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Io devo tracciare la retta ambiente, quindi mi serve l'inclinazione che sul diagramma si traccia grazie al semicerchio a sinistra dove c'è il rapporto Qs/Qt (fattore termico), però questo, come detto prima, arriva fino a 4 non oltre ed io mi trovo maggiore di 4.
da derek88
gio ott 22, 2009 09:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Mi trovo maggiore di 1 perchè stò considerando il caso invernale. Quindi mi trovo il Qs=-32,76, Ql=29,4 quindi Qtot= -3,4. Il rapporto perciò si trova 9,75.
da derek88
gio ott 22, 2009 09:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Re: Aiuto diagramma psicrometrico

Il problema è che il semicerchio dove è indicato il rapporto Qs/Qt (fattore termico) arriva fino a 4...
Poi tra -4 e 4 c'è infinito. Forse si sceglie infinito per i rapporti superiori a 4 ?
da derek88
mer ott 21, 2009 12:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aiuto diagramma psicrometrico
Risposte: 66
Visite : 21797

Aiuto diagramma psicrometrico

Salve, avrei bisogno di un aiuto urgente...
Dovrei tracciare una retta ambiente sul diagramma, l'unico problema è che il rapporto RST o fattore termico mi risulta pari a 9,75 e non riesco a leggere tale valore sul semicerchio, potreste aiutarmi?
vi ringrazio anticipatamente