La ricerca ha trovato 544 risultati

da paolo m
gio set 29, 2016 16:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
Risposte: 13
Visite : 10143

Re: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .

Dato che l'obiettivo è quello di far tornare in caldaia acqua di ritorno "abbastanza fredda" si può abbassare la temperatura di mandata a portata massima oppure mantenere alta la temperatura di mandata ed abbassare la portata... Non è la stessa cosa. L'obiettivo dovrebbe essere l'ottenimento della m ...
da paolo m
mar set 27, 2016 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
Risposte: 13
Visite : 10143

Re: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .

Questo, con i radiatori in ghisa, si traduce nell'impostare una temperatura dell'acqua di mandata (quella che va dalla caldaia ai radiatori) più bassa di quella che solitamente utilizzi con una caldaia normale. Non necessariamente. Anzi installando le valvole termostatiche può rivelarsi c ...
da paolo m
mar ago 02, 2016 14:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
Risposte: 10
Visite : 3489

Re: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi

Per quanto non possa far testo quando mi è capitato di parlarne con qualche dirigente dei VVF, ultimamente in occasione del corso di aggiornamento, ho riscontrato il convincimento, e non solo in questo specifico ambito, che in assenza di vincoli di legge cogenti è corretto ed opportuno far r ...
da paolo m
mar ago 02, 2016 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
Risposte: 10
Visite : 3489

Re: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi

Mi rifarei appunto alla UNI EN 1838. Che per le vie d'esodo (vedi art. 4 e dintorni ...) parla di fatto di illuminamento medio, tenendo conto della distinzione che fa fra linea centrale e banda centrale. Se sei interessato ad approfondire l'argomento ti suggerirei la lettura di un testo che ho ...
da paolo m
mar ago 02, 2016 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
Risposte: 10
Visite : 3489

Re: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi

L'orientamento è ormai di far riferimento alle norme tecniche di pertinenza. A questo proposito il nuovo codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) in relazione alla illuminazione di sicurezza si limita ad affermare: " ... 2. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello ...
da paolo m
sab lug 30, 2016 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni locali per accumulo batterie FV
Risposte: 8
Visite : 7499

Re: Prescrizioni locali per accumulo batterie FV

La produzione di idrogeno è tipicamente presente nelle batterie la piombo acido e nelle nichel cadmio. Il problema non è presente nelle batterie al litio. Le batterie al litio hanno altri problemi di sicurezza, diversi a secondo della tecnologia impiegata. Per quei motivi la gestione della carica/s ...
da paolo m
sab lug 23, 2016 18:15
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: comma 347 1 società + 9 caldaie
Risposte: 1
Visite : 954

Re: comma 347 1 società + 9 caldaie

A mio avviso è possibile.
da paolo m
sab lug 23, 2016 18:11
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: allegato F
Risposte: 8
Visite : 3448

Re: allegato F

16. Detrazione fiscale [EURO] (inserire l'importo della detrazione richiesta ovvero il 55% delle spese sostenute prima del 06.06.2013 e il 65% per ... Vorrei gentilmente sapere se il punto 16) corrisponde al 65% della somma dei precedenti 14) + 15) comunque comprensivi di iva perché trattasi di ...
da paolo m
mer giu 22, 2016 17:00
Forum: Regione Lombardia
Argomento: invio documenti ENEA
Risposte: 3
Visite : 5122

Re: invio documenti ENEA

Per la definizione di edificio ci si potrebbe riferire al Dlgs 192/2005 (art. 2): a) "edificio" e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi ...
da paolo m
mar giu 21, 2016 11:06
Forum: Regione Lombardia
Argomento: invio documenti ENEA
Risposte: 3
Visite : 5122

Re: invio documenti ENEA

1. Sì, anche se l'attestato da trasmettere all'ENEA (compilato all'interno della procedura) dovrà essere firmato di chi l'ha redatto. 2. L'applicazione del comma 344 (riqualificazione globale) si applica alla riqualificazione dell' intero edificio 3. Se chi chiede la detrazione è un privato, per il q ...
da paolo m
gio mag 26, 2016 07:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Risposte: 12
Visite : 5816

Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase

Prego.
E' un piacere poter condividere le mie limitate conoscenze con chi su questo forum ha sempre, con competenza, animato molte stimolanti discussioni.
da paolo m
gio mag 26, 2016 07:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Risposte: 12
Visite : 5816

Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase

Alcune osservazioni, giusto per non spaventare troppo SuperP. :)
Gli assorbimenti di energia reattiva sono misurati e tariffati solo per utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
In compenso dal primo gennaio 2016 il cosfi di soglia è passato a 0,95 (dal 50% al 33%)
da paolo m
mer mag 25, 2016 17:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Risposte: 12
Visite : 5816

Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase

Gli inverter trifase di mia conoscenza partono da 5 kW. Ma non è escluso che qualche produttore abbia qualche versione per potenza inferiore. Una possibile soluzione per potenze limitate potrebbe essere l'impiego di micro inverter http://www2.enphase.com/it/prodotti/microinverter/ da ripartire sulle ...
da paolo m
mer mag 25, 2016 12:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Risposte: 12
Visite : 5816

Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase

Stai dicendo che hai un FV con inverter monofase? In tal caso una PdC trifase non può sfruttare compiutamente la produzione FV. Mischiare trifase e monofase comporta inevitabilmente dei problemi con squilibri sulla rete. Non mi è chiara la tua situazione, ma se hai un impianto trifase conviene d ...
da paolo m
mer mag 25, 2016 11:40
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Accatastamento fabbricati?
Risposte: 2
Visite : 1526

Re: Accatastamento fabbricati?

Devi rivolgerti ad un professionista abilitato in materia (geometra, ingegnere, architetto...) che abbia accesso alle procedure Dogfa e Pregeo dell'Agenzia del Territorio (oggi AdE). Procedure che oggi quei professioni effettuano on line. Ovviamente il professionista va retribuito e poi vanno ...
da paolo m
mar mag 24, 2016 17:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Intervento migliorativo
Risposte: 2
Visite : 1494

Re: Intervento migliorativo

Il confort non c'entra niente. Il motivo lo trovi se guardi come viene ottenuta la classificazione: che è sempre in relazione all'edificio di riferimento.
da paolo m
mar mag 10, 2016 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura sopra soffitta non riscaldata e DM.26.06.2015
Risposte: 4
Visite : 1975

Re: Copertura sopra soffitta non riscaldata e DM.26.06.2015

Hai visto l'ultimo periodo del comma 5 del capo 3.3 Requisiti dell'allegato 1?
da paolo m
mer mag 04, 2016 16:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: info detrazione - riqualificazione globale e solare termico
Risposte: 4
Visite : 1819

Re: info detrazione - riqualificazione globale e solare termico

No. Due pratiche distinte: una per 344, l'altra per 346. E' espressamente indicato nella guida per l'invio delle dichiarazioni.
da paolo m
lun mag 02, 2016 17:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 50% Acs con rinnovabili
Risposte: 4
Visite : 1481

Re: 50% Acs con rinnovabili

Sì.
da paolo m
lun mag 02, 2016 10:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: 50% Acs con rinnovabili
Risposte: 4
Visite : 1481

Re: 50% Acs con rinnovabili

Da premettere che con la normativa vigente la quota rinnovabile è richiesta solo per interventi di ristrutturazione di primo livello (oltre al nuovo, ovviamente).

Primo caso: non è ristrutturazione di impianto termico.
Secondo caso: è ristrutturazione di impianto termico.
da paolo m
sab apr 30, 2016 16:22
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: sostituzione infissi
Risposte: 11
Visite : 6754

Re: sostituzione infissi

La DGR X/4362 con DDUO 18 gennaio 2016 n. 224 ha differito i limiti al primo gennaio 2017. Per tutto il 2016 in zona E è 1,8.
da paolo m
gio apr 28, 2016 23:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: DGR X/3965 e datacenter
Risposte: 2
Visite : 1176

Re: DGR X/3965 e datacenter

Una risposta nel merito forse puoi trovarla nel DDUO 11785 del 23.12.2015. Al punto 5.1 dell'allegato: 5.1 Definizione di impianto termico Rientrano nella definizione di impianto termico civile e, conseguentemente, nell'ambito di applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. X/3965 del 31 ...
da paolo m
mar apr 19, 2016 15:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi
Risposte: 51
Visite : 17586

Re: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi

Il DM requisiti minimi con fà riferimento alla copertura da fonti rinnovabili Sicuro? 6. Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente de ...
da paolo m
mar apr 19, 2016 12:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi
Risposte: 51
Visite : 17586

Re: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi

Nel caso di ristrutturazione di primo livello devi rispettare i punti 5, 6 e 8 della normativa (DDUO 6480) per l'intero edificio. Il che significa 50% ACS da rinnovabili, oltre al 50% della somma dei fabbisogni di ACS, climatizzazione invernale ed estiva. E poi il fotovoltaico.
da paolo m
gio apr 14, 2016 10:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Oratori e risparmio energetico
Risposte: 8
Visite : 2162

Re: Oratori e risparmio energetico

Forse non mi sono espresso bene. Intendevo dire che non si applica per nulla. Non sei tenuto a rispettare alcun punto del decreto: no relazione, no APE, no rispetto requisiti minimi. Questo, ribadisco, se rientra nella definizione del 3.2.e).
da paolo m
gio apr 14, 2016 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Oratori e risparmio energetico
Risposte: 8
Visite : 2162

Re: Oratori e risparmio energetico

A mio avviso il termine "applicazione integrale" sta a significare che per quei tipi di categorie il decreto non si applica in toto. La lettura in questo senso è confermata dal fatto che ai successivi punti 3.3 e 3.4 si parla dei casi di applicazione parziale. Questo al netto del fatto che si debba ...
da paolo m
ven apr 08, 2016 18:24
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Quale cened?!?!?
Risposte: 1
Visite : 3271

Re: Quale cened?!?!?

Dicono la stessa cosa.
Il decreto 6480 fa riferimento alla: "chiusura dei lavori presentati ...entro ... " . Il soggetto del verbo presentati sono i lavori (ossia il protocollo della pratica autorizzativa), non la chiusura.
da paolo m
sab apr 02, 2016 20:02
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Rinnovabili per Ristrutturazione di Primo livello (L.10/91)
Risposte: 1
Visite : 3215

Re: Rinnovabili per Ristrutturazione di Primo livello (L.10/91)

Il decreto nazionale rimanda (vedi al capo 6 del capitolo 3.3), per quanto riguarda requisiti e decorrenze, all'allegato 3 del Dlgs 28/2011. Se però, sei in Lombardia, visto che hai postato qui la domanda, si applica il decreto 6480 del luglio 2015. Qui, pur facendo sempre riferimento al Dlgs 28/ ...
da paolo m
lun mar 28, 2016 20:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI 7357-74
Risposte: 3
Visite : 3591

Re: UNI 7357-74

Se sei iscritto all'ordine/collegio, ingegneri o periti, puoi accedere grazie alla convenzione con l'UNI e consultare la norma, ovviamente spuntando la casella "tutti gli stati", così da poter vedere anche le norme non più in vigore.
da paolo m
gio mar 24, 2016 19:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale
Risposte: 10
Visite : 3503

Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale

Credo sia l'effetto di un certa confusione che si è creata a seguito di uno dei tanti procedimenti di "semplificazione" rimasti incompleti. Nello specifico la norma regionale citata (a proposito, quale regione?) con tutta probabilità da per assodata la piena validità dell'articolo 9 del DL 9.2.2012: ...
da paolo m
mar mar 22, 2016 15:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Contenuti minimi L10
Risposte: 5
Visite : 1561

Re: Contenuti minimi L10

Non so le altre regioni, la Lombardia si è espressa con una FAQ del Cened: È necessario che la relazione tecnica sia compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti ? Qualora per la tipologia di intervento effettuata, le verifiche richieste dall’allegato al D.D.U.O. 6480/2015 riguardino solamente a ...
da paolo m
ven mar 11, 2016 16:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Ristrutturazione impianto e 50% acs
Risposte: 3
Visite : 5407

Re: Ristrutturazione impianto e 50% acs

Per quanto possa sorprendere, è corretto. Con le nuove normative per quei tipi di interventi è venuto meno l'obbligo del 50% di ACS da fonte rinnovabile.
da paolo m
mer feb 24, 2016 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: LOMBARDIA E OBBLIGHI DDG 6480/2015
Risposte: 2
Visite : 880

Re: LOMBARDIA E OBBLIGHI DDG 6480/2015

A mio avviso dovresti far riferimento al punto 3.3, ove sono elencati i casi di esclusione. In particolare il capo c). Superato il 10% di superficie di rifacimento dell'intonaco rientri nell'obbligo.
da paolo m
ven feb 19, 2016 17:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione Energetica Con Impianto Sola ACS superiore a 35KW
Risposte: 1
Visite : 1524

Re: Certificazione Energetica Con Impianto Sola ACS superiore a 35KW

No, non è corretto. La redazione dell'APE è possibile solo da parte di un soggetto abilitato ai sensi del Dpr 16 aprile 2013, n. 75. Questo per la normativa nazionale, poi vanno prese in considerazione le normative regionali, di quelle regioni che hanno normato in materia.
da paolo m
mar feb 09, 2016 10:16
Forum: Regione Lombardia
Argomento: spettacolare APE
Risposte: 9
Visite : 5173

Re: spettacolare APE

Spettacolare? Con 800 kWh/m²? Non avete visto niente. Per curiosità fate un giro fra gli attestati depositati in Regione Lombardia. Sono pubblicati on line sul portale Open Data. Il record è un attestato, ovviamente in classe G con un indice Eph pari a 5411392,127 . Avete letto bene, non è un errore ...
da paolo m
dom gen 31, 2016 19:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti
Risposte: 7
Visite : 2245

Re: Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti

Dalla lettura dei testi in effetti è quello che se ne deduce.
da paolo m
sab gen 30, 2016 12:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: cened 2 risultati folli??
Risposte: 7
Visite : 6574

Re: cened 2 risultati folli??

Intendo i risultati dell'edificio di riferimento che trovi esportando, alla fine del calcolo, i file .csv
da paolo m
ven gen 29, 2016 19:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Palazzina residenziale quanti ape?
Risposte: 2
Visite : 3742

Re: Palazzina residenziale quanti ape?

Se il permesso di costruire è antecedente al 1 gennaio 2016 ed i requisiti prestazionali di progetto sono stati verificati sulla base della procedura di calcolo 5796/2009 alla chiusura dei lavori si applica la Dgr 8/8745, che al punto 10.2. consente la produzione di un unico attestato per più unità ...
da paolo m
ven gen 29, 2016 18:25
Forum: Regione Lombardia
Argomento: cened 2 risultati folli??
Risposte: 7
Visite : 6574

Re: cened 2 risultati folli??

Hai provato a guardare i dati dell'edificio di riferimento?
da paolo m
gio gen 28, 2016 08:10
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Pompa di calore e detrazione intero impianto
Risposte: 3
Visite : 3621

Re: Pompa di calore e detrazione intero impianto

La legge di stabilità 2016 ha prorogato l'aliquota del 65%. Per quanto riguarda la possibilità di portare in detrazione anche l'intero impianto io direi di sì. A conferma di questo io trovo conforto anche nelle faq dell'enea (ad esempio la 21) dove si parla di impianti e non semplicemente di ge ...
da paolo m
mar gen 26, 2016 07:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione L10 da presentare a breve
Risposte: 3
Visite : 2373

Re: Relazione L10 da presentare a breve

E' arrivato l'aggiornamento relativo alla normativa lombarda e l'interfaccia col Cened+2. Da una prima valutazione sembra una bella complicazione. Grazie alla Regione Lombardia.
da paolo m
mer gen 20, 2016 19:09
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Obblighi del Dlgs 28/2011
Risposte: 10
Visite : 5622

Re: Obblighi del Dlgs 28/2011

Dalle definizioni presenti all'art. 2 del Dlgs 28/2011: a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di d ...
da paolo m
gio gen 07, 2016 16:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: upgrade pompa a giri fissi
Risposte: 2
Visite : 2933

Re: upgrade pompa a giri fissi

Dipende.
In teoria ogni motore asincrono trifase può essere alimentato tramite inverter. Poi in pratica ... dipende.
da paolo m
lun gen 04, 2016 11:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Relazione L10 da presentare a breve
Risposte: 3
Visite : 2373

Re: Relazione L10 da presentare a breve

Farei (anzi sto facendo) come dici. Ovviamente avendo l'avvertenza di spuntare l'opzione IIa fase, ossia verifiche da 2019/2021, e del caso tenendo conto della Dgr X/4362 per quanto riguarda le prestazioni dei serramenti.
da paolo m
mer dic 30, 2015 11:27
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?
Risposte: 23
Visite : 15799

Re: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?

Leggendo la guida dell'ADE:
fra gli interventi agevolabili ...
H. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici ...
Poi più avanti (pag. 26 - Interventi sulle singole unità abitative), l'elenco comprende:
Caldaia - Sostituzione o riparazione con innovazioni