La ricerca ha trovato 544 risultati
- gio set 29, 2016 16:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
- Risposte: 13
- Visite : 10143
Re: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
Dato che l'obiettivo è quello di far tornare in caldaia acqua di ritorno "abbastanza fredda" si può abbassare la temperatura di mandata a portata massima oppure mantenere alta la temperatura di mandata ed abbassare la portata... Non è la stessa cosa. L'obiettivo dovrebbe essere l'ottenimento della m ...
- mar set 27, 2016 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
- Risposte: 13
- Visite : 10143
Re: Consiglio su caldaia a condensazione e impianto .
Questo, con i radiatori in ghisa, si traduce nell'impostare una temperatura dell'acqua di mandata (quella che va dalla caldaia ai radiatori) più bassa di quella che solitamente utilizzi con una caldaia normale. Non necessariamente. Anzi installando le valvole termostatiche può rivelarsi c ...
- mar ago 02, 2016 14:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
- Risposte: 10
- Visite : 3489
Re: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
Per quanto non possa far testo quando mi è capitato di parlarne con qualche dirigente dei VVF, ultimamente in occasione del corso di aggiornamento, ho riscontrato il convincimento, e non solo in questo specifico ambito, che in assenza di vincoli di legge cogenti è corretto ed opportuno far r ...
- mar ago 02, 2016 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
- Risposte: 10
- Visite : 3489
Re: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
Mi rifarei appunto alla UNI EN 1838. Che per le vie d'esodo (vedi art. 4 e dintorni ...) parla di fatto di illuminamento medio, tenendo conto della distinzione che fa fra linea centrale e banda centrale. Se sei interessato ad approfondire l'argomento ti suggerirei la lettura di un testo che ho ...
- mar ago 02, 2016 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
- Risposte: 10
- Visite : 3489
Re: Illuminazione di sicurezza per l'esodo negli alberghi
L'orientamento è ormai di far riferimento alle norme tecniche di pertinenza. A questo proposito il nuovo codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) in relazione alla illuminazione di sicurezza si limita ad affermare: " ... 2. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello ...
- sab lug 30, 2016 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizioni locali per accumulo batterie FV
- Risposte: 8
- Visite : 7499
Re: Prescrizioni locali per accumulo batterie FV
La produzione di idrogeno è tipicamente presente nelle batterie la piombo acido e nelle nichel cadmio. Il problema non è presente nelle batterie al litio. Le batterie al litio hanno altri problemi di sicurezza, diversi a secondo della tecnologia impiegata. Per quei motivi la gestione della carica/s ...
- sab lug 23, 2016 18:15
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: comma 347 1 società + 9 caldaie
- Risposte: 1
- Visite : 954
Re: comma 347 1 società + 9 caldaie
A mio avviso è possibile.
- sab lug 23, 2016 18:11
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: allegato F
- Risposte: 8
- Visite : 3448
Re: allegato F
16. Detrazione fiscale [EURO] (inserire l'importo della detrazione richiesta ovvero il 55% delle spese sostenute prima del 06.06.2013 e il 65% per ... Vorrei gentilmente sapere se il punto 16) corrisponde al 65% della somma dei precedenti 14) + 15) comunque comprensivi di iva perché trattasi di ...
- mer giu 22, 2016 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: spessore coibentazione anticondensa
- Risposte: 1
- Visite : 1654
- mer giu 22, 2016 17:00
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: invio documenti ENEA
- Risposte: 3
- Visite : 5122
Re: invio documenti ENEA
Per la definizione di edificio ci si potrebbe riferire al Dlgs 192/2005 (art. 2): a) "edificio" e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi ...
- mar giu 21, 2016 11:06
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: invio documenti ENEA
- Risposte: 3
- Visite : 5122
Re: invio documenti ENEA
1. Sì, anche se l'attestato da trasmettere all'ENEA (compilato all'interno della procedura) dovrà essere firmato di chi l'ha redatto. 2. L'applicazione del comma 344 (riqualificazione globale) si applica alla riqualificazione dell' intero edificio 3. Se chi chiede la detrazione è un privato, per il q ...
- gio mag 26, 2016 07:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
- Risposte: 12
- Visite : 5816
Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Prego.
E' un piacere poter condividere le mie limitate conoscenze con chi su questo forum ha sempre, con competenza, animato molte stimolanti discussioni.
E' un piacere poter condividere le mie limitate conoscenze con chi su questo forum ha sempre, con competenza, animato molte stimolanti discussioni.
- gio mag 26, 2016 07:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
- Risposte: 12
- Visite : 5816
Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Alcune osservazioni, giusto per non spaventare troppo SuperP.
Gli assorbimenti di energia reattiva sono misurati e tariffati solo per utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
In compenso dal primo gennaio 2016 il cosfi di soglia è passato a 0,95 (dal 50% al 33%)
Gli assorbimenti di energia reattiva sono misurati e tariffati solo per utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
In compenso dal primo gennaio 2016 il cosfi di soglia è passato a 0,95 (dal 50% al 33%)
- mer mag 25, 2016 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
- Risposte: 12
- Visite : 5816
Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Gli inverter trifase di mia conoscenza partono da 5 kW. Ma non è escluso che qualche produttore abbia qualche versione per potenza inferiore. Una possibile soluzione per potenze limitate potrebbe essere l'impiego di micro inverter http://www2.enphase.com/it/prodotti/microinverter/ da ripartire sulle ...
- mer mag 25, 2016 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
- Risposte: 12
- Visite : 5816
Re: Sfruttare l'autoconsumo del FV negli impianti trifase
Stai dicendo che hai un FV con inverter monofase? In tal caso una PdC trifase non può sfruttare compiutamente la produzione FV. Mischiare trifase e monofase comporta inevitabilmente dei problemi con squilibri sulla rete. Non mi è chiara la tua situazione, ma se hai un impianto trifase conviene d ...
- mer mag 25, 2016 11:40
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Accatastamento fabbricati?
- Risposte: 2
- Visite : 1526
Re: Accatastamento fabbricati?
Devi rivolgerti ad un professionista abilitato in materia (geometra, ingegnere, architetto...) che abbia accesso alle procedure Dogfa e Pregeo dell'Agenzia del Territorio (oggi AdE). Procedure che oggi quei professioni effettuano on line. Ovviamente il professionista va retribuito e poi vanno ...
- mar mag 24, 2016 17:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Intervento migliorativo
- Risposte: 2
- Visite : 1494
Re: Intervento migliorativo
Il confort non c'entra niente. Il motivo lo trovi se guardi come viene ottenuta la classificazione: che è sempre in relazione all'edificio di riferimento.
- mar mag 10, 2016 18:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Copertura sopra soffitta non riscaldata e DM.26.06.2015
- Risposte: 4
- Visite : 1975
Re: Copertura sopra soffitta non riscaldata e DM.26.06.2015
Hai visto l'ultimo periodo del comma 5 del capo 3.3 Requisiti dell'allegato 1?
- mer mag 04, 2016 16:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info detrazione - riqualificazione globale e solare termico
- Risposte: 4
- Visite : 1819
Re: info detrazione - riqualificazione globale e solare termico
In fondo a questa pagina, la tabella:
http://finanziaria2016.enea.it/guida.html
http://finanziaria2016.enea.it/guida.html
- mer mag 04, 2016 16:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: info detrazione - riqualificazione globale e solare termico
- Risposte: 4
- Visite : 1819
Re: info detrazione - riqualificazione globale e solare termico
No. Due pratiche distinte: una per 344, l'altra per 346. E' espressamente indicato nella guida per l'invio delle dichiarazioni.
- lun mag 02, 2016 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 50% Acs con rinnovabili
- Risposte: 4
- Visite : 1481
- lun mag 02, 2016 10:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: 50% Acs con rinnovabili
- Risposte: 4
- Visite : 1481
Re: 50% Acs con rinnovabili
Da premettere che con la normativa vigente la quota rinnovabile è richiesta solo per interventi di ristrutturazione di primo livello (oltre al nuovo, ovviamente).
Primo caso: non è ristrutturazione di impianto termico.
Secondo caso: è ristrutturazione di impianto termico.
Primo caso: non è ristrutturazione di impianto termico.
Secondo caso: è ristrutturazione di impianto termico.
- sab apr 30, 2016 16:22
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: sostituzione infissi
- Risposte: 11
- Visite : 6754
Re: sostituzione infissi
La DGR X/4362 con DDUO 18 gennaio 2016 n. 224 ha differito i limiti al primo gennaio 2017. Per tutto il 2016 in zona E è 1,8.
- gio apr 28, 2016 23:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DGR X/3965 e datacenter
- Risposte: 2
- Visite : 1176
Re: DGR X/3965 e datacenter
Una risposta nel merito forse puoi trovarla nel DDUO 11785 del 23.12.2015. Al punto 5.1 dell'allegato: 5.1 Definizione di impianto termico Rientrano nella definizione di impianto termico civile e, conseguentemente, nell'ambito di applicazione della Delibera della Giunta Regionale n. X/3965 del 31 ...
- mar apr 19, 2016 15:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi
- Risposte: 51
- Visite : 17586
Re: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi
Il DM requisiti minimi con fà riferimento alla copertura da fonti rinnovabili Sicuro? 6. Inoltre, nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, il progettista, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di calcolo di cui all’articolo 3 del presente de ...
- mar apr 19, 2016 12:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi
- Risposte: 51
- Visite : 17586
Re: obbligo rinnovabili?.. requisito dei minimi
Nel caso di ristrutturazione di primo livello devi rispettare i punti 5, 6 e 8 della normativa (DDUO 6480) per l'intero edificio. Il che significa 50% ACS da rinnovabili, oltre al 50% della somma dei fabbisogni di ACS, climatizzazione invernale ed estiva. E poi il fotovoltaico.
- gio apr 14, 2016 10:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Oratori e risparmio energetico
- Risposte: 8
- Visite : 2162
Re: Oratori e risparmio energetico
Forse non mi sono espresso bene. Intendevo dire che non si applica per nulla. Non sei tenuto a rispettare alcun punto del decreto: no relazione, no APE, no rispetto requisiti minimi. Questo, ribadisco, se rientra nella definizione del 3.2.e).
- gio apr 14, 2016 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Oratori e risparmio energetico
- Risposte: 8
- Visite : 2162
Re: Oratori e risparmio energetico
A mio avviso il termine "applicazione integrale" sta a significare che per quei tipi di categorie il decreto non si applica in toto. La lettura in questo senso è confermata dal fatto che ai successivi punti 3.3 e 3.4 si parla dei casi di applicazione parziale. Questo al netto del fatto che si debba ...
- ven apr 08, 2016 18:24
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Quale cened?!?!?
- Risposte: 1
- Visite : 3271
Re: Quale cened?!?!?
Dicono la stessa cosa.
Il decreto 6480 fa riferimento alla: "chiusura dei lavori presentati ...entro ... " . Il soggetto del verbo presentati sono i lavori (ossia il protocollo della pratica autorizzativa), non la chiusura.
Il decreto 6480 fa riferimento alla: "chiusura dei lavori presentati ...entro ... " . Il soggetto del verbo presentati sono i lavori (ossia il protocollo della pratica autorizzativa), non la chiusura.
- sab apr 02, 2016 20:02
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Rinnovabili per Ristrutturazione di Primo livello (L.10/91)
- Risposte: 1
- Visite : 3215
Re: Rinnovabili per Ristrutturazione di Primo livello (L.10/91)
Il decreto nazionale rimanda (vedi al capo 6 del capitolo 3.3), per quanto riguarda requisiti e decorrenze, all'allegato 3 del Dlgs 28/2011. Se però, sei in Lombardia, visto che hai postato qui la domanda, si applica il decreto 6480 del luglio 2015. Qui, pur facendo sempre riferimento al Dlgs 28/ ...
- lun mar 28, 2016 20:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UNI 7357-74
- Risposte: 3
- Visite : 3591
Re: UNI 7357-74
Se sei iscritto all'ordine/collegio, ingegneri o periti, puoi accedere grazie alla convenzione con l'UNI e consultare la norma, ovviamente spuntando la casella "tutti gli stati", così da poter vedere anche le norme non più in vigore.
- gio mar 24, 2016 19:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale
- Risposte: 10
- Visite : 3503
Re: Normativa Regionale in contrasto con quella Nazionale
Credo sia l'effetto di un certa confusione che si è creata a seguito di uno dei tanti procedimenti di "semplificazione" rimasti incompleti. Nello specifico la norma regionale citata (a proposito, quale regione?) con tutta probabilità da per assodata la piena validità dell'articolo 9 del DL 9.2.2012: ...
- mar mar 22, 2016 15:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Contenuti minimi L10
- Risposte: 5
- Visite : 1561
Re: Contenuti minimi L10
Non so le altre regioni, la Lombardia si è espressa con una FAQ del Cened: È necessario che la relazione tecnica sia compilata obbligatoriamente in tutte le sue parti ? Qualora per la tipologia di intervento effettuata, le verifiche richieste dall’allegato al D.D.U.O. 6480/2015 riguardino solamente a ...
- sab mar 12, 2016 19:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Gruppo “Legge 90”: chiusa la seconda fase del lavoro sulle FAQ
- Risposte: 2
- Visite : 1201
- ven mar 11, 2016 16:22
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Ristrutturazione impianto e 50% acs
- Risposte: 3
- Visite : 5407
Re: Ristrutturazione impianto e 50% acs
Per quanto possa sorprendere, è corretto. Con le nuove normative per quei tipi di interventi è venuto meno l'obbligo del 50% di ACS da fonte rinnovabile.
- lun feb 29, 2016 12:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione impianti idronici
- Risposte: 1
- Visite : 748
- mer feb 24, 2016 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: LOMBARDIA E OBBLIGHI DDG 6480/2015
- Risposte: 2
- Visite : 880
Re: LOMBARDIA E OBBLIGHI DDG 6480/2015
A mio avviso dovresti far riferimento al punto 3.3, ove sono elencati i casi di esclusione. In particolare il capo c). Superato il 10% di superficie di rifacimento dell'intonaco rientri nell'obbligo.
- ven feb 19, 2016 17:39
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificazione Energetica Con Impianto Sola ACS superiore a 35KW
- Risposte: 1
- Visite : 1524
Re: Certificazione Energetica Con Impianto Sola ACS superiore a 35KW
No, non è corretto. La redazione dell'APE è possibile solo da parte di un soggetto abilitato ai sensi del Dpr 16 aprile 2013, n. 75. Questo per la normativa nazionale, poi vanno prese in considerazione le normative regionali, di quelle regioni che hanno normato in materia.
- mar feb 09, 2016 10:16
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: spettacolare APE
- Risposte: 9
- Visite : 5173
Re: spettacolare APE
Spettacolare? Con 800 kWh/m²? Non avete visto niente. Per curiosità fate un giro fra gli attestati depositati in Regione Lombardia. Sono pubblicati on line sul portale Open Data. Il record è un attestato, ovviamente in classe G con un indice Eph pari a 5411392,127 . Avete letto bene, non è un errore ...
- dom gen 31, 2016 19:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti
- Risposte: 7
- Visite : 2245
Re: Obbligo rinnovabili, ridimensionato negli ultimi Decreti
Dalla lettura dei testi in effetti è quello che se ne deduce.
- sab gen 30, 2016 12:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: cened 2 risultati folli??
- Risposte: 7
- Visite : 6574
Re: cened 2 risultati folli??
Intendo i risultati dell'edificio di riferimento che trovi esportando, alla fine del calcolo, i file .csv
- ven gen 29, 2016 19:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Palazzina residenziale quanti ape?
- Risposte: 2
- Visite : 3742
Re: Palazzina residenziale quanti ape?
Se il permesso di costruire è antecedente al 1 gennaio 2016 ed i requisiti prestazionali di progetto sono stati verificati sulla base della procedura di calcolo 5796/2009 alla chiusura dei lavori si applica la Dgr 8/8745, che al punto 10.2. consente la produzione di un unico attestato per più unità ...
- ven gen 29, 2016 18:25
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: cened 2 risultati folli??
- Risposte: 7
- Visite : 6574
Re: cened 2 risultati folli??
Hai provato a guardare i dati dell'edificio di riferimento?
- gio gen 28, 2016 08:10
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Pompa di calore e detrazione intero impianto
- Risposte: 3
- Visite : 3621
Re: Pompa di calore e detrazione intero impianto
La legge di stabilità 2016 ha prorogato l'aliquota del 65%. Per quanto riguarda la possibilità di portare in detrazione anche l'intero impianto io direi di sì. A conferma di questo io trovo conforto anche nelle faq dell'enea (ad esempio la 21) dove si parla di impianti e non semplicemente di ge ...
- mar gen 26, 2016 07:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Relazione L10 da presentare a breve
- Risposte: 3
- Visite : 2373
Re: Relazione L10 da presentare a breve
E' arrivato l'aggiornamento relativo alla normativa lombarda e l'interfaccia col Cened+2. Da una prima valutazione sembra una bella complicazione. Grazie alla Regione Lombardia.
- mer gen 20, 2016 19:09
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Obblighi del Dlgs 28/2011
- Risposte: 10
- Visite : 5622
Re: Obblighi del Dlgs 28/2011
Dalle definizioni presenti all'art. 2 del Dlgs 28/2011: a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di d ...
- mar gen 19, 2016 18:00
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: IMPIANTI TERMICI CIVILI ALIMENTATI DA GAS COMBUSTIBILI
- Risposte: 9
- Visite : 2895
Re: IMPIANTI TERMICI CIVILI ALIMENTATI DA GAS COMBUSTIBILI
In Gazzetta ufficiale ieri
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... orni=false
in vigore dal 2 febbraio.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... orni=false
in vigore dal 2 febbraio.
- gio gen 07, 2016 16:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: upgrade pompa a giri fissi
- Risposte: 2
- Visite : 2933
Re: upgrade pompa a giri fissi
Dipende.
In teoria ogni motore asincrono trifase può essere alimentato tramite inverter. Poi in pratica ... dipende.
In teoria ogni motore asincrono trifase può essere alimentato tramite inverter. Poi in pratica ... dipende.
- lun gen 04, 2016 11:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Relazione L10 da presentare a breve
- Risposte: 3
- Visite : 2373
Re: Relazione L10 da presentare a breve
Farei (anzi sto facendo) come dici. Ovviamente avendo l'avvertenza di spuntare l'opzione IIa fase, ossia verifiche da 2019/2021, e del caso tenendo conto della Dgr X/4362 per quanto riguarda le prestazioni dei serramenti.
- mer dic 30, 2015 11:27
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?
- Risposte: 23
- Visite : 15799
Re: Sostituzione caldaia al 50% e non al 65%: APE?
Leggendo la guida dell'ADE:
fra gli interventi agevolabili ...
H. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici ...
Poi più avanti (pag. 26 - Interventi sulle singole unità abitative), l'elenco comprende:
Caldaia - Sostituzione o riparazione con innovazioni
fra gli interventi agevolabili ...
H. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici ...
Poi più avanti (pag. 26 - Interventi sulle singole unità abitative), l'elenco comprende:
Caldaia - Sostituzione o riparazione con innovazioni